Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.

Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2013, 12:37 #1
Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.
NorthernSky
 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740

Имеется такое свайное поле. В голове крутится ряд способов задания вертикальное податливости у элементов, моделирующие сваи. На каком остановится может кто посоветует:
1) Поскольку шаг свай больше 7d, то стоит ли воспользоваться пунктами 7.4.7-7.4.9 СП 50-102-2003, задав шаг свай 7d(он таким не является), получив значения жесткости в "запас". Мне не нравится такой подход, т.к. жесткость сваи уж очень сильно снижается;
2) В качестве куста рассматривать по 3-и сваи и назначать им жесткостные характеристики с учетом взаимодействия именно 3-х свай. Есть вопрос про учет влияния кустов друг на друга ...
В сваях, расположенных в линию ничего не снижать не буду.
Спасибо за ответы.

Изображения
Тип файла: jpg Свайное поле.jpg (461.5 Кб, 593 просмотров)

Просмотров: 10166
 
Непрочитано 08.11.2013, 12:44
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425


Про какую программу разговор?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 12:46
#3
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Вопрос относится к расчетным программа SCAD, STARK, Лира. Он общий так сказать.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:15
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дык по ищи тему про моделирование свай, я там свой метод предлагал
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:19
1 | #5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


NorthernSky, ещё одну свайку под шахту лифта поставь.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:23
#6
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Задаю вертикальную жесткость сваи как отношение несущей способности сваи к осадке. Вопрос что считать отдельно стоящей сваей, а что группой свай в 24.13330.2011 расписан.
Gustaf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 13:34
#7
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Свайку под шахту поставил, swell{d} спасибо.
Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Задаю вертикальную жесткость сваи как отношение несущей способности сваи к осадке. Вопрос что считать отдельно стоящей сваей, а что группой свай в 24.13330.2011 расписан.
Осадку считаешь для с учетом влияния свай рядом находящихся?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:47
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


чем выше жёсткость, тем больше получается армирование. так что приняв жёсткость как для одиночной - решение будет "в запас".
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:50
#9
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Осадку считаешь для с учетом влияния свай рядом находящихся?
По описанным вами пунктам 7.4.7-7.4.9 СП 50-102-2003 считаю. Т.е. в зависимости от расстояния между сваями.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:57
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Может лучше вот тут по читать....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99748
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:57
#11
obozluker


 
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
чем выше жёсткость, тем больше получается армирование. так что приняв жёсткость как для одиночной - решение будет "в запас".
Да? А усилия появляются из ниоткуда и уходят туда же? Если армирование больше, значит больше усилия в этом сечении. А значит, где-то они меньше. А значит намеренно завышая жесткость и "забирая" усилия на этот элемент, откуда-то они (у Вас в расчетной схеме!) уйдут. И усилия в другом элементе/сечении окажутся недооцененными, а армирование заниженным. Я смотрю, у Вас снова "хромает" понимание статически неопределимых систем!

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
NorthernSky, ещё одну свайку под шахту лифта поставь.
ну хоть что-то полезное от Вас! Я даже удивлен.
obozluker вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 13:59
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


obozluker
А откуда ты знаешь, может он учитывает опирание ф-ной пллиты на грунт и задает под ф-ной плитой С1...
Нервный ты какой то Сережа...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:15
#13
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Нет, пока что опирание плиты на грунт не учитываю.
Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
По описанным вами пунктам 7.4.7-7.4.9 СП 50-102-2003 считаю. Т.е. в зависимости от расстояния между сваями.
Тут все понятно при расстоянии между сваями до 7d. А если оно больше, то получается надо считать осадку п. 7.4.10-7.4.12 СП 52-103-2003 где фигурирует осадка одиночной сваи. Я высчитал осадку всего КСП и жесткость одной сваи (гляньте вложение). Смущает малость осадки и жесткость одной сваи (как-то великова-то).
P.S. БОЛЕЕ опытные товарищи на работе делают так: определяют нагрузки на сваи, потом максимальную из них делят на 40 мм и полученную жесткость накладывают на все сваи + еще учитывают горизонтальную жесткость без учета работы в кусте. Я не берусь их судить, т.к. разговор не об этом.
Вложения
Тип файла: doc Осадка КСП..doc (46.0 Кб, 86 просмотров)
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 14:28
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Как апстенугорохом....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:33
#15
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да, не догоняю. В той теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99748 как все были при своем так и остались.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 14:35
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Смущает малость осадки и жесткость одной сваи (как-то великова-то).
нормальные цифры. у вас же этажность небольшая совсем..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:40
#17
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ну там 12 этажей. Читал тто жесткость сваи должна получаться 10000-3000 кН/м, а тут 60000 кН/м. Вот есть эта осадка 1.37 см. Надо усилия в сваях разделить на эту осадку и будет мне счастье?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 14:43
1 | #18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у меня на последнем объекте 12.000 тс/м, т.е. 120.000 кН/м для одиночной сваи - нормально.
надо постараться сделать так, чтобы усилия во всех сваях были примерно одинаковыми. а дальше - да. нагрузку (нормативную) на сваю делим на осадку. остальное - блох ловить, имхо
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 14:51
#19
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Угу, еще раз спасибо. Вот у меня вся загвоздка и в том, чтобы определить осадку, как я и писал выше. А не просто разделить усилие на 40 мм.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 16:52
#20
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


если время будет можно попробовать как продолжение той темы.нужна модель. нагрузки и грунты (в текстовке лиры если можно)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 17:33
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Имеется такое свайное поле.
Может я и буквоед, но определение "свайное поле" - это всё, когда объединено одним ростверком.
Offtop: Ни хрена в этом случае не понимаю, для чего концентрация свай

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Надо усилия в сваях разделить на эту осадку и будет мне счастье?
Будет, если правильно (до определенной погрешности) это определите.
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Тут все понятно при расстоянии между сваями до 7d
Ничего не понятно. Влияние свай друг на друга и при 20 d.
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
. Я высчитал осадку всего КСП и жесткость одной сваи
КСП вам СНиП (СП) не даст сделать. Рассчитать -то вы сможите, а в итоге будет свайный ф-т.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 19:01
#22
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может я и буквоед, но определение "свайное поле" - это всё, когда объединено одним ростверком.
Offtop: Ни хрена в этом случае не понимаю, для чего концентрация свай
В нашей организации такое конструктивное решение (сваи находятся только под вертикальными несущими конструкциями) в грунтах СПб применяется уже очень давно. Поэтому здесь такое решение.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Будет, если правильно (до определенной погрешности) это определите.
Вот меня и интересует как правильно (до определенной погрешности) это можно определить. Как я писал выше старшие товарищи делят усилия в сваях на 40 мм и эту жесткость подставляют в схему. Уже не один дом так запроектирован, построен и эксплуатируется.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
КСП вам СНиП (СП) не даст сделать. Рассчитать -то вы сможите, а в итоге будет свайный ф-т.
Спасибо за пояснение.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:23
#23
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
В нашей организации такое конструктивное решение (сваи находятся только под вертикальными несущими конструкциями) в грунтах СПб применяется уже очень давно.
А коэффициенты постели по плите при этом задаются? При таких расстояниях между сваями ростверк должен включиться в работу.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 19:27
#24
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Нет, без коэффициентов постели. Т.е. получается в запас. Плиты для 12-ти этажных зданий 600 мм с фоновой арматурой 20. Судя по всему этим перекрывается все с лихвой. Скорее всего раньше посчитали пару тройку раз, увидели что хватает и не задают постель, чтобы не тратить времени.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:41
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
В нашей организации такое конструктивное решение (сваи находятся только под вертикальными несущими конструкциями) в грунтах СПб применяется уже очень давно. Поэтому здесь такое решение.
Странно... То вы решили, что я из Питера.
Хотя все нормы, по поводу свай, идут от туда. В моем регионе грунты не питерские.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Вот меня и интересует как правильно (до определенной погрешности) это можно определить. Как я писал выше старшие товарищи делят усилия в сваях на 40 мм и эту жесткость подставляют в схему. Уже не один дом так запроектирован, построен и эксплуатируется.Цитата:
Это настолько глупо, настолько и не очень.
Объясню.
В моих грунтах, когда я заказал истытание сваи (одиночной) до срыва,ее (не нужно чего упрекать, пот.. испытовалась траверсой до стабилизации (кто знает, тот понял), она паказала 89 т при осадке 4,32 см. После того происходил "как называемый" срыв сваи. Он характеризуется безудержной декформацией при приложении одной и то йже нагрузке.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Уже не один дом так запроектирован, построен и эксплуатируется.
Это не есть правильно, поскольку нужно знать, какой ф-т и какая жесткоть у здания. Если здание имеет податливость, то условия СНиП этому допускают, а они не дадут вам никогда выйти за пределы линейной деформируемости.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Спасибо за пояснение.
Я рад, что тотя бы один человек, на форуме внял моим советам и не будет делать в рамках СНиП (СП) комплексного плитно свайного ф-та по условиям ном.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:43
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


плита на такой ростверк? фи..
я бы ленты сделал..
http://gyazo.com/1e43a24d2e493f4ebd03fc617daeebb4
да и армирование лент явно не двадцаткой. 5d16 максимум
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 19:43
#27
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Т.е. получается в запас.
Запас будет по несущей способности свай, а моменты в плите с добавлением коэффициента постели увеличатся.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:03
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Запас будет по несущей способности свай, а моменты в плите с добавлением коэффициента постели увеличатся.
для
Для меня можете объяснить, какое отношение может иметь несущя способность сваи к её деформации в составе группы (например кутста, свайного поля и т.п.)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Запас будет по несущей способности свай, а моменты в плите с добавлением коэффициента постели увеличатся.
От кого и чего.
Не нужно путать деформации и несущую способность. Это разные вещи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:10
#29
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не нужно путать деформации и несущую способность. Это разные вещи.
Я про деформации ничего не писал. Давайте сначала разберемся с 1 предельным состоянием
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 20:32
#30
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
плита на такой ростверк? фи..
я бы ленты сделал..
Есть ГК который решает такие вопросы.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Странно... То вы решили, что я из Питера.
Имел ввиду что такое решение в грунтах Питера применяется в нашей организации.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:34
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Я про деформации ничего не писал. Давайте сначала разберемся с 1 предельным состоянием
Не че в нем разбираться.
Все схема (Лира, Старк, Скад и пр.) оперируют перемещениями, нусущая способнось им не известна (или задается), усилия выдаются в зависимости от того, что задач.
При расчете, например, деформации ф\ой плиты с учетом податливости свай анализируентся прочность плиты, но не как прчность свай. Правда многиие хотят сделать "избушку на курьешь" ножках. Если вы относитесь к этому контингенту, то говорить мне с вами нечего.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 20:44
#32
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


SergeyKonstr, так не подскажите каким способом определить осадки свай до определенной погрешности. Средства STARK позволяют задать грунт объемниками автоматически по геологии. Может прикинуть осадку условного фундамента и сравнить полученной объемниками.
А если осадку условного фундамента взять за искомые перемещения свай - это будет решением с определенной погрешностью?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:03
#33
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не че в нем разбираться.
Все схема (Лира, Старк, Скад и пр.) оперируют перемещениями, несущая способность им не известна (или задается), усилия выдаются в зависимости от того, что задач.
При расчете, например, деформации ф\ой плиты с учетом податливости свай анализируентся прочность плиты, но не как прчность свай. Правда многиие хотят сделать "избушку на курьешь" ножках. Если вы относитесь к этому контингенту, то говорить мне с вами нечего.
Поясню. Если свай объединены плитным ростверком, который находится в грунте с нормальным модулем деформации (>5 МПа), и, при этом, расстояния между сваями 10d, 15d или даже 20d, то плитный ростверк обязательно включиться в работу. Учесть это можно коэффициентом постели, при этом отпор грунта увеличит моменты в плите, но снизит усилия в сваях. Поэтому, если усилия в сваях подбирались без учета работы ростверка, то они будут завешены по отношении к реальным, а сваи наверняка расставлялись так, что бы усилия в них были близки к несущей способности, отсюда и запас.
Как численно оценить сколько берет на себя ростверк непонятно, в тоже время не учет отпора грунта по его подошве идет не в запас по отношению к моментам в плите. Вот это я и хотел бы обсудить.


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
А если осадку условного фундамента взять за искомые перемещения свай - это будет решением с определенной погрешностью?
По-моему, вполне.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:06
#34
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Скорее всего не совсем верно, т.к. нас еще интересует осадка продавливания, которая обуславливает действие свай друг на друга.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:28
#35
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Продавливание обсуждают в соседней теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...89#post1178889
Там, тоже, SergeyKonstr всех учит
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:46
#36
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Medoved, а как вы вычисляете жесткости свай в свайно-плитном фундаменте? очнее как определяете осадку свай.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 21:51
#37
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Делю осадку на усилия.
Осадку можно посчитать для одиночной сваи, а потом увеличить на коэффициент Rs из СП 50-102-2003.
Или же посчитать осадку условного фундамента.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 21:54
#38
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Про коэффициент Rs чказано, что он применим при шаге до 7d между сваями. Если же шаг больше ...

----- добавлено через ~12 мин. -----
Вот в этой теме товарищ AMS расписывает как назначать жесткости, только все как-то вокруг да около, но сводится (если я правильно понял) к тому, что можно задать жесткость одинаковой. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13206&page=3
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 22:07
#39
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Где сказано? В таблице значения даны до 10d.

А если шаг больше, то я бы или от условного фундамента считал или не учитывал влияние других свай, в зависимости от свайного поля и грунта, есть еще вариант DEM, но надо бы еще об отпоре грунта по подошве ростверка было бы подумать

Ну да, AMS говорил, что можно задать жесткость одинаковой, только потом сваи разные придется делать, что бы здание соответствовало расчетной модели.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 22:09
#40
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


В ссылке я привел почитайте посты 42 и 45. Кажется там есть точный ответ.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 13:10
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Поясню. Если свай объединены плитным ростверком, который находится в грунте с нормальным модулем деформации (>5 МПа), и, при этом, расстояния между сваями 10d, 15d или даже 20d, то плитный ростверк обязательно включиться в работу.
Автору вот этой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95749 темы объясните это.
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Вот это я и хотел бы обсудить.
Чего обсуждать то. Пока в нормах не пропишут правильный подход к проектированию КСП, не будет его.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 13:41
#42
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Интересная тема, но как только здание получит осадку 35 мм, ростверк включится в работу. Если это игнорировать, то это не запас, а ошибка.

Хотя как правильно это учесть не понятно. Вы правы, в нормах этого нет, но в нормах много чего нету. Что можно посоветовать авторы темы с его плитой?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 13:44
#43
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
но как только здание получит осадку 35 мм, ростверк включится в работу.
а как только строители проморозят основание, ростверк может получить -35мм осадки (подъем). как это учитывать будете?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 13:54
1 | #44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
но в нормах много чего нету.
Ну, а если нет, то и чего же быть таким уверенным, что ростверк в работу включится.
Вон, забугорные мужи говорят, что КСП возможен лишь, когда свая принята с предельной несущей способностью. А у нас в нормах допускаемая нагрузка далека от предельной несущей способности.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 14:08
#45
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Примечание напишу - не допускать замачивание и проморозку основания.

Кстати, сейчас подумал, как вариант - специально делать зазор между грунтом и ростверком и так решить проблему. Все таки форум помогает думать)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну, а если нет, то и чего же быть таким уверенным, что ростверк в работу включится.
Если между свайными кустами 10 метров, то мне очевидно что будет отпор грунта. Он же не испарится из-под плиты!
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 14:21
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Примечание напишу - не допускать замачивание и проморозку основания
Offtop: у меня написано. толку то. на замечание в журнале АН прислали сертификат на песок, которым делали обратную засыпку пазух, и сопроводительное с просьбой снять замечание.
зазор не зазор, а пеноплекс какой-нибудь положить можно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 16:53
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Если между свайными кустами 10 метров, то мне очевидно что будет отпор грунта. Он же не испарится из-под плиты!
Если в условиях компресии грунт будет работать, то будет. Он неравномерен при компресии в этом случае под плитой. А если нет?
Однако как определить истинную жесткость куста? Ведь от неё зависит сколько будет под плитой.
А жесткость самого ростверка? Сколько она?
Задача с кучей неизвестных.
Вложения
Тип файла: doc Doc3.doc (442.5 Кб, 49 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 17:09
#48
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Задача с кучей неизвестных.
Это точно, как и остальные задачи в проектировании Поэтому и интересно как другие инженеры решают ее потому, что я правильного решения не знаю.
Как я понял, Вы этот эффект игнорируете, что в принципе тоже решение, особенно, если есть запасы в других местах.
Medoved вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание свай в расчетной схеме. Юлия Серенко SCAD 484 26.12.2017 12:06
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Задание связей и шарниров в пространственной вертикальной ферме в SCAD aptaxa Металлические конструкции 16 25.08.2013 15:40
РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА - в каких случаях необходим? arinabe Основания и фундаменты 2 31.07.2013 01:39
Задание свай в Робот миллениум Ильнар Robot 1 12.02.2009 11:09