Непрочитано 18.11.2013, 22:53 #1
Вентиляция канализации на крайнем севере
Екатерина Сергеевна
 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10

Проектирую лабораторию в г. Баган, и вот не знаю как сделать вентиляцию канализации. здание 1-этажное.
Просмотров: 6991
 
Непрочитано 19.11.2013, 09:13
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
Проектирую лабораторию в г. Баган, и вот не знаю как сделать вентиляцию канализации. здание 1-этажное.
В чем вообщем-то проблема? Вентиляцию можно сделать также, как и в средней полосе
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 09:19
#3
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


Если на кровлю, то вдруг снегом завалит и обледенеет и где-то читала что может может сорвать гидрозатвор. там еще есть чердак не обслуживаемый вот думаю может туда. но нигде в нормах не нашла как это правильно делается
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 09:27
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


?Вентиляция внутри трубы вроде бы никак ?
Вентиляция в подземном канале или естественная за счёт температуры (?и/или давления?) воздуха канала и атмосферы, либо решается дополнительно (может быть и вентиляторами).
Вентиляция проветриваемого подполья гарантируется зазором 1,6-2 м от асфальтового покрытия под зданием до балок (некоторые трактуют как до второстепенных балок или до перекрытия, не уверен, что это верно. Но они консультировались с мегаспецом, может и правы).
Вентиляция помещения после узла ввода - по ОВ.
?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 09:31
#5
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


Там нет подвала. просто первый этаж чердак, даже не чердак а просто место под скатной крышей и все. только я не поняла как мега специалисты предлагают делать? без вентиляции уводить в сеть, а общую сеть там вентилируют вентиляторами?
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 10:06
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Екатерина Сергеевна, я вас не понимаю.
Приложите разрез, план, сети на них в жпеге к посту в расширенном режиме.
Я не спец ОВ. Может вам лучше всё-таки на форум АВОК ?

Если вы используете подземные каналы, то трубы нагревают воздух в них зимой и воздух замещается холодным. Летом не знаю как там делается. Вроде бы вентиляторы не ставят всё-же.
Здесь в даунлоаде есть хорошая книжка про сети на вечной мерзлоте. Книжка от авторов СН.
Есть СН.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 10:09
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
а общую сеть там вентилируют вентиляторами?
на сети кроме вашего дома, сооружений нет? можете просто вентклапан поставить, ничего страшного не произойдет
Цитата:
вдруг снегом завалит и обледенеет
будете пользоваться - от таит
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 10:16
#8
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


НЕ знаю есть ли еще дома на этой сети или нет. и я тоже не спец ОВ. я спец ВК и не знаю как сеть канализации закончить, заглушить, вывести на чердак или на кровлю. вот и весь вопрос.
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 10:44
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
сеть канализации
Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
вывести на чердак или на кровлю

Вы точно
Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
я спец ВК
?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 10:47
#10
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


для вентиляции а не для отвода стоков!
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 10:49
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 10:53
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Tyhig, хватить девушку тролить))
Екатерина Сергеевна, В стандарте вентиляционную часть стояка в неотапливаемом чердаке хорошо теплоизолируют. Опасность здесь только в том, что над кровлей сечение закупорится инеем, если тепла из сети не хватит, но в одноэтажном здании этого даже не заметят.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 10:57
#13
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10



СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!я бы так и сделала, но где-то прочитала что может произойти гидро срыв когда закупорит инеем. или нет?
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 10:58
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


KronSerg, зачем канализация на кровле ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:01
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Чтобы гидрозатворы не срывало, вода в стояке как поршень в шприце работает.
Цитата:
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ............................ 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:05
#16
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Чтобы гидрозатворы не срывало, вода в стояке как поршень в шприце работает.
ну это для нормальных условий, а тут мороз -52 градуса и я так понимаю длительное время. а если заглушить очень плохо будет?
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:12
#17
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
я спец ВК
Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
а если заглушить очень плохо будет
СНиП 2.04.01-85* табл.9
freese вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:20
#18
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
и я так понимаю длительное время. а если заглушить очень плохо будет?
Можно и заглушить, но лучше сделать утеплённый стояк, в принципе, можно и вентиляционный клапан поставить, но работают они не всегда хорошо (в смысле воняет через них иногда бывает).
В одноэтажном здании гидрозатвор сорвать ещё умудриться нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:25
#19
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


вентиляционный клапан на чердаке поставить и думаю проблем точно не будет, ни с замерзанием, ни с гидрозатвором и запахом из сети )))
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:26
#20
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:32
#21
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
Для одноэтажного здания это нормально, вот если бы у тебя многоквартирный дом был, то пришлось бы мудрить с сухим стояком, как в Европе, т.к. просто вытяжная часть в -52, конечно, работать не будет. Но делать её всё равно нужно, её объем будет полезен, он величину вакуума снизит во время смыва.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:41
#22
Екатерина Сергеевна


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 10


[quote=KronSerg;1183601] Еще раз большое спасибо))) ВСЕМ кто не остался равнодушен к моей проблеме!
Екатерина Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:50
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А смысл в этом какой ?
KronSerg, я почитал про срыв гидрозатворов и не понял физического смысла мероприятий против него.
Зачем именно выводить канализацию на кровлю ?
Ведь тогда из унитазов начнёт выливаться содержимое ?
Почему вентиляция забирается именно с кровли ?

И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:09
#24
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А смысл в этом какой ?
KronSerg, я почитал про срыв гидрозатворов и не понял физического смысла мероприятий против него.
при сливе, жидкость увлекает за собой воздух, а воздух нужно от куда то брать из стояка или из прибора при срыве гидрозатвора жидкости все равно
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зачем именно выводить канализацию на кровлю ?
...
Почему вентиляция забирается именно с кровли ?
запах будет не из самых приятных из сети канализации при нерабочем стояке.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ведь тогда из унитазов начнёт выливаться содержимое ?
если не сделать стояк, от куда жидкость сможет брать воздух, то да, все из унитаза выльется в стояк

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается...
вакуум/разряжение создается в стояке, когда уходит воздух вместе с водой

p.s. есть статьи про это в интернте http://www.abok.ru/for_spec/articles/12/2513/
http://interma.ru/uploads/lib/kanali...02_0_01-85.pdf

Последний раз редактировалось freese, 19.11.2013 в 12:15.
freese вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:10
#25
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается.
Итак, имеем слив унитаза в стояк, вода от смыва, опускаясь по стояку, вытесняет воздух из стояка в наружную сеть, объем воздуха над ней не меняется, соответственно, меняется давление.
Его легко можно посчитать P2=Ратм*V1/V2, (считаем что температура у нас постоянна) где V1 - объем стояка над подключением унитаза, V2=V1+объем вытесненного водой воздуха.
Естественно V1/V2<1, таким образом в части стояка над подключением унитаза давление будет ниже атмосферного. Получится с одной стороны гидрозатвора давление атмосферное, с другой - ниже атмосферного.
Вот чтобы такого не возникало, вытесненный в наружную сеть воздух нужно впустить с улицы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:51
#26
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Может это поможет?
допустимо ставить клапан
приведу требование нормативного документа
Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*626)
п. 8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.

[4] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:00
#27
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
нельзя, т.к. на конструкциях чердака будет конденсат (t влагонасышенного вентилируемого воздуха канализации больше t чердака)
gofra вне форума  