Коллеги, помогите! Делал тестовый расчет жб плиты по линейной и нелинейной постановке, получил разные результаты по прогибам, отличие почти в 4 раза, это нормально?
Задача простая: Плита 6х4 попертая по контуру шарнирно, в линейной постановке при E=3e6 Т/м2, прогиб плиты -1,29мм, при не линейной постановке 4,86мм. При понижении начального значения Е при продолжительном воздействии до 7.4е5 Т/м2, в линейной постановке прогиб увеличился до 5,25мм, в принципе где-то рядом. Но все равно остались вопросы:
1. В нелинейном расчете, при таком небольшом прогибе (4,86мм гораздо маньше чем даже 1/400 меньшего пролёта плиты) оказалось очень много элементов в которых было зафиксировано разрушение основного материала на 15%, 20%, 25% - это глюк или так программа показывает элементы в которых происходит непродолжительное раскрытие трещин?
2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
3. Правильно ли я смоделировал нелинейность плиты (плита 20см, арматура d12 шаг 200х200)? Загружение 1 (собственный вес) - 5 шагов, загружение 2 (800 кг/м2) - 30 шагов. Остальные данные жесткости в скриншотах внутри фала Doc1.doc

Заранее благодарю если кто откликнется! Задача тестовая, но по ней буду моделировать реальный расчет, Это очень важно для понимания процесса. Спасибо всем!

Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (243.5 Кб, 330 просмотров)

Просмотров: 16978
 
Непрочитано 22.11.2013, 00:27
1 | #2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


По поводу прогибов, жесткость элемента с трещинами ниже жесткости без трещин, вот и разность в прогибах.
Разрушение материала да трещины
В материалах предельных деформаций не хватает.
И собственный вес шагов тоже можно побольше нагрузка на первом шаге 40% расчётной. если арматура подобрана правильно, трещать уже начнёт.
Чтоб не волноваться за конструкцию(1 ГП ПС и трещины из 2. Проводите расчёт согласно действующих нормативных документов. Нелиней для стандартных конструкций, может показать только перераспределение усилий+ правильные деформации конструкции)
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:12
#3
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Простите, поясните пожалуйста аббревиатуры, я что-то теряюсь )) - 1ГП ПС?
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Чтоб не волноваться за конструкцию(1 ГП ПС и трещины из 2. Проводите расчёт согласно действующих нормативных документов.
У меня стоит задача проверки существующего ЖБ перекрытия, в котором будут проделываться дополнительные отверстия для шахт вентиляции, поэтому я использую нелинейный расчет с подстановкой данных об армировании, и смотрю за поведением перекрытия, и когда программа пишет, что основной материал разрушен на 25% я не знаю как оценить этот критерий. Означает ли это, что всего лишь появились допустимые по 3й катогории трещины или это уже критическое разрушение, вот в чем заключается мое волнение. В любом случае огромное спасибо за помощь.
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 12:28
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ivanoffsergei Посмотреть сообщение
когда программа пишет, что основной материал разрушен на 25%
Поройтесь в старых темах - хрень наступает при 80%, если мне память не изменяет.
У Вас похоже все зашибись...
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 13:11
#5
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Да рылся уже, пока нинашел ничего. А по поводу 1ГП ПС? Не подскажите, что это значит? ))
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 13:30
1 | #6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Группа предельных состояний
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 13:57
1 | #7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от ivanoffsergei Посмотреть сообщение
разрушение основного материала на 15%, 20%, 25% - это
Это разрушение материала ятд. Сначала показывает растяжение материала а потом разрушение. Когда появляются трещины - лира напишет.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:01
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
Как только в протоколе задачи (в конце) появится ГИС, так и будет трындец.
В общем случае шарнир пластичности может и не означать, что системе каюк.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 14:08
#9
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Спасибо за ответ.))
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это разрушение материала ятд. Сначала показывает растяжение материала а потом разрушение. Когда появляются трещины - лира напишет.
Я включил отбражение разрушений и в нижнем слое трещины отобразились, но не вовремя расчета не в отчете Лира слово "Трещины" ни разу не написала, просто - разрушение материала. И даже когда я специально довел конструкцию до разрушения, Лира написала - "образование пластического шарнира" и прогиб 240мм. Может не все данные были внесены в жесткость элемента основного материала?
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:09
#10
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как только в протоколе задачи (в конце) появится ГИС, так и будет трындец.
Повторил задачу автора, когда задаю нагрузку во втором загружении вместо 0,8 т 1 т и делю на 10 шагов то на восьмом шаге лира перестает считать и пишет "расчет невозможен, конструкция разрушена".
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 14:11
#11
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Группа предельных состояний
Я подозревал, что ПС - это предельное состояние, но меня ввело в заблуждение ГП, или даже 1ГП )) Спасибо!))

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Повторил задачу автора, когда задаю нагрузку во втором загружении вместо 0,8 т 1 т и делю на 10 шагов то на восьмом шаге лира перестает считать и пишет "расчет невозможен, конструкция разрушена".
Вот.. а у меня полного разрушения не наступало, даже когда я специально уменьшил толщину плиты. О том, что с конструкцией что-то не то можно было догадаться, только по прогибу в 240мм. Наверное учет нелинейности в жескости элемента для плит и оболочек сделан мной не правильно. Т.к. назначая жесткость я пользовался примером 7 для тавровой балки, там наверное для плиты нехватает данных. Скорее всего относительных деформаций.. иначе плита так и будет теч до бесконечности

Последний раз редактировалось ivanoffsergei, 22.11.2013 в 14:26.
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:24
1 | #12
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


У вас лира лицензия? У меня Лира Сапр 2013, возможно у нас разные граничные условия. Скинте вашу задачу и я ее посчитаю.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:35
#13
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


ivanoffsergei, без предельных относительных деформаций разрушение может и не наступить. И не только в плите.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:06
#14
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
Собственно говоря, видимо, поэтому и брали 80%, как бы с запасом до образования пластического шарнира.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:15
#15
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У вас лира лицензия? У меня Лира Сапр 2013, возможно у нас разные граничные условия. Скинте вашу задачу и я ее посчитаю.
У меня Лира 9.6

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У вас лира лицензия? У меня Лира Сапр 2013, возможно у нас разные граничные условия. Скинте вашу задачу и я ее посчитаю.
Спасибо!))
Вложения
Тип файла: zip Плита_НЛ.zip (2.8 Кб, 134 просмотров)
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:25
#16
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Я ошибся с заданием армирования, точнее я вставил расчетное армирование а не арматуру диаметром 12.
Потом поставил как у вас.
Разрушения не было, только растяжение.
Вот только прогибы разные из-за сетки КЭ, у меня сетка 0,2х0,2
Изображения
Тип файла: jpg плита форум_N.jpg (110.1 Кб, 988 просмотров)
Тип файла: jpg Плита_НЛ.jpg (79.1 Кб, 947 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:35
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от ivanoffsergei Посмотреть сообщение
Скорее всего относительных деформаций.. иначе плита так и будет теч до бесконечности
Если в вашей схеме ничего не менять, а тупо увеличить нагрузку, то в протоколе будет типа
Вложения
Тип файла: doc 222.doc (172.5 Кб, 220 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:42
#18
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Разрушения не было, только растяжение.
Да, разрушение конструкции не наступает только растяжение и разрушение основного материала на 25%

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если в вашей схеме ничего не менять, а тупо увеличить нагрузку, то в протоколе будет типа
Да, согласен. Без относительных деформаций бетона и арматуры не обойтись..
Изображения
Тип файла: jpg Разрушения.jpg (148.3 Кб, 970 просмотров)
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 21:29
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Непонятно, что за "разрушение" в углах?
 
 
Непрочитано 22.11.2013, 23:38
#20
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


bahil, так, насколько я понимаю, показываются зоны, где бетон работает на растяжение и ничего более.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 09:57
#21
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
насколько я понимаю, показываются зоны, где бетон работает на растяжение и ничего более.
Не понял. Если смотреть перемещения в № 16 и картинку в № 18 - хрень какая-то.
Offtop: самому что-ль посчитать?
Всё ясно. Мембранные усилия портят картину.
Без них перемещения 6,19мм. Более-менее похоже на правду.
Offtop: Всё дело в закреплениях. Блин, научись сначала считать упругие системы.

Последний раз редактировалось bahil, 23.11.2013 в 10:38.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 11:23
#22
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
. Блин, научись сначала считать упругие системы.
научите, если не сильно заняты
По теме: кто нибудь встречал разъяснения разработчиков программ Лира по поводу чтения результатов нелинейного расчета в части разрушений и т.д?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:12
#23
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
научите, если не сильно заняты
Offtop: Щас всё брошу...
Для этого есть курсы, семинары и т.д.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
о поводу чтения результатов нелинейного расчета в части разрушений
Получить разрушающую нагрузку в результате нелина невозможно. Только анализ дополнительных факторов: деформации, энергии пластических деформаций и т.д. Для одноосного напряжения просто, для двуосного весьма затруднительно.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:30
#24
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Получить разрушающую нагрузку в результате нелина невозможно.
Как так ? А как же результаты расчета в МКЭ комплексах. Конечно, например в Лире, не указывается разрушающая нагрузка, но указывается коэффициент к нагрузке. А разрушение, конечно, оценивается при помощи предельных относительных деформаций.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
энергии пластических деформаций
График относительных деформаций как раз показывает нам изменение относительных деформаций в разных стадиях НДС материала.
bahil, не совсем понял, к чему вы клоните ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:44
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А разрушение, конечно, оценивается при помощи предельных относительных деформаций.
Вообще-то разрушение при помощи МКЭ оценивается вырождением матрицы жесткости
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:48
#26
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вообще-то разрушение при помощи МКЭ оценивается вырождением матрицы жесткости
Ну это вообще крайний случай, причём для диаграммы Прандля. В нормальных КЭ матрица жёсткости не должна вырождаться.
Offtop: Сколько раз повторять "Не применяйте результаты нелина в реальном проектировании"
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:54
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну это вообще крайний случай, причём для диаграммы Прандля.
этот "крайний случай" и есть полное разрушение(и соответствующая ему разрушаюшя нагрузка) с точки зрения МКЭ. При этом диаграмма может быть любая, не обязательно Прандля.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В нормальных КЭ матрица жёсткости не должна вырождаться.
Я говорю не о матрице жесткости КЭ, а о матрице жесткости конструкции, считаемой МКЭ.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Сколько раз повторять "Не применяйте результаты нелина в реальном проектировании"
Сколько раз говорить, что нелинейные расчеты бывают разные. И какие применять в проектировании, а какие в проверочных расчетах уже спроектированных конструкций без bahilа тут никто и понятия не имеет.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 15:55
#28
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Сколько раз повторять "Не применяйте результаты нелина в реальном проектировании"
Поясните свою позицию. А раз повторяете, то наверное и ссылка найдется, с пояснениями вашей позиции.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:03
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вообще-то разрушение при помощи МКЭ оценивается вырождением матрицы жесткости
Ну это вообще крайний случай, причём для диаграммы Прандля. В нормальных КЭ матрица жёсткости не должна вырождаться.
Offtop: Сколько раз повторять "Не применяйте результаты нелина в реальном проектировании"
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:06
#30
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Формально можно получить критерий разрушения для Лиры по перемещениям и их скорости нарастания без дальнейшего стабилизирования. Хотя думаю раньше решатель Лиры загнется. Плюс там, где стандартный Ньютон-Рафсон не поможет, то может помочь метод дуг, технологии стабилизации, а дальше можно и в явные методы залезть, все это правда уже не про Лиру))).

palexxvlad, а я-то думал всегда, что разрушение определяется достижением предельных деформаций (или другого какого-либо критерия) даже в том же МКЭ.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.11.2013 в 16:15.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:11
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


3MEi86, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104957
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:21
#32
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вообще-то разрушение при помощи МКЭ оценивается вырождением матрицы жесткости
Я думаю, что данное высказывание справедливо к конструкции и достижение ею состояния, при котором возникает ГИС.
А при оценке целостности основного и армирующего материала:

Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
определяется достижением предельных деформаций (или другого какого-либо критерия) даже в том же МКЭ.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:29
#33
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Я думаю, что данное высказывание справедливо к конструкции и достижение ею состояния, при котором возникает ГИС.
Наличие ГИС не всегда свидетельствует о потери устойчивости/разрушении (нужно подчеркнуть) контрукции. У вас может быть ГИС на небольшое перемещение/поворот, которое Ньютон-Рафсон не обработает, а оно выберется и стабилизируется в процессе монтажа. Такие моменты есть для некоторых стыковочных узлов сетчатых сводов.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:32
#34
bahil


 
Сообщений: n/a


3MEi86, правильно думаешь. palexxvlad вообще не понимает о чём говорит. Ему точно незачем применять нелинейные расчёты.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я говорю не о матрице жесткости КЭ, а о матрице жесткости конструкции, считаемой МКЭ.
Матрица жёсткости не зависит от метода формирования, хоть МКЭ, МГЭ, МКДМ и ещё сотня других. И причём тут МКЭ и нелинейный расчёт? Опять попутал одно с другим?
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:33
#35
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Наличие ГИС не всегда свидетельствует о потери устойчивости/разрушении (нужно подчеркнуть) контрукции.
Согласен. Вот поэтому я и думаю, что:
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
при оценке целостности основного и армирующего материала:

Цитата:
Сообщение от frostyfrost
определяется достижением предельных деформаций (или другого какого-либо критерия) даже в том же МКЭ.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 16:47
#36
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
определяется достижением предельных деформаций (или другого какого-либо критерия)
Совершенно верно. Только "другого какого-либо критерия", как правило, будет решающим и определить этот критерий не всегда удаётся. Поэтому в СНиПах и заложен коэф. запаса больше 2х (только никому не говорите, а то...).
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:07
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
palexxvlad, а я-то думал всегда, что разрушение определяется достижением предельных деформаций (или другого какого-либо критерия) даже в том же МКЭ.
frostyfrost, ну допустим, что предельные деформации достигли предела в крайней фибре(слое) сечения. Разве это означает что конструкция полностью разрушена? Даже в том же МКЭ.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Я думаю, что данное высказывание справедливо к конструкции и достижение ею состояния, при котором возникает ГИС.
Верно, механизм не имеет матрицы жесткости.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А при оценке целостности основного и армирующего материала:
Так я и говорю о том, что ГИС или вырождение матрицы жескости конструкции (разрушение в понятии программы) наступает тогда, когда полностью отсутствует целостность материала всех слоев сечения и в добавок к этому, конструкция должна превратится в механизм. И никто не спорит с тем, что целостность материала слоя определяется предельными деформациями.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
palexxvlad вообще не понимает о чём говорит.
Offtop: bahil, да пошел ты

Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2013 в 17:13.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:20
#38
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
bahil, да пошел ты
Offtop: Уже ушёл
А ты всё таки подумай. И почитай что- нибудь.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:20
#39
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А ты всё таки подумай. И почитай что- нибудь.
Чего и тебе желаю
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:24
#40
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Так я и говорю о том, что ГИС или вырождение матрицы жескости конструкции (разрушение в понятии программы) наступает тогда, когда полностью отсутствует целостность материала всех слоев сечения и в добавок к этому, конструкция должна превратится в механизм.
Именно. Данные условия являются необходимыми для разрушения конструкции. Причем при выполнении одного из них совсем не значит, что конструкция разрушится. При одной только ГИС система может найти новое равновесное состояние, при разрушении материала - образуются пластические шарниры и схема начнет работать "по новому".
P.S. я говорил про разрушение материалов.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:30
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
При одной только ГИС система может найти новое равновесное состояние,
Теоретически - возможно ( так называемые системы с прощелкиванием). Практически ГИС это разрушение или аварийное изменение формы конструкции.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
при разрушении материала - образуются пластические шарниры и схема начнет работать "по новому".
Образование дополнительных шарниров и переход из неизменяемой системы в изменяемую это разные вещи. Другими словами, "по новому", не означает вырождение матрицы жесткости, а означает лишь ее изменение.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:32
#42
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
frostyfrost, ну допустим, что предельные деформации достигли предела в крайней фибре(слое) сечения. Разве это означает что конструкция полностью разрушена? Даже в том же МКЭ.
Ну предположим, что во всем сечении достигли предельных деформаций и его повело/разорвало/зубные феи понесли в страну грез, то в этот момент у нас возникла динамика, которая либо стабилизировалась через некоторое время, либо нет. Даже сложившаяся/разрушившаяся конструкция может быть решена на уровне МКЭ. Другой вопрос какой ценой.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.11.2013 в 17:39.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:34
#43
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Даже сложившаяся/разрушившаяся конструкция может быть решена на уровне МКЭ.
Конечно может, но это уже не та задача (и не та разрушающая нагрузка), о которой здесь идет речь
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
ГИС - это прежде всего возникновение динамики, а динамику вроде решать через интегрирование уравнений движения научились.
Так а кто говорил обратное? Тема-то по Лире. Откуда в ней взялось интегрирование уравнений движения с учетом физ. нелинейности материала?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2013 в 17:41.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:41
#44
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Практически ГИС это разрушение или аварийное изменение формы конструкции.
.
ГИС - это прежде всего возникновение динамики, а динамику вроде решать через интегрирование уравнений движения научились.

Цитата:
Конечно может, но это уже не та задача (и не та разрушающая нагрузка), о которой здесь идет речь
Ну в рамках Лиры у вас ГИС может быть даже в местах, где у по идее все в порядке))) А если говорить в общем, то наступление ГИС/разрушения/потери устойчивости элемента(ряда элементов) не означает, что все так плохо, а лишь то, что в Лире с решателями плохо))))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:43
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ну в рамках Лиры у вас ГИС может быть даже в местах, где у по идее все в порядке)))
ГИС ГИСу рознь . хотя, да, в Лире может быть и такое.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 19:26
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
хотя, да, в Лире может быть и такое.
Offtop: Плохому танцору...лира мешает. Неча на зеркало пенять, коль рожа крива. Народные пословицы
Этот стон у вас песней зовётся. Риторический вопрос.
Всё, я ушёл.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 20:47
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ну в рамках Лиры у вас ГИС может быть даже в местах, где у по идее все в порядке))) А если говорить в общем, то наступление ГИС/разрушения/потери устойчивости элемента(ряда элементов) не означает, что все так плохо, а лишь то, что в Лире с решателями плохо))))
+100///
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Лира расчет жб колонны dari Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2010 22:28
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12