Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.
Конструктор
Москва
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 16978
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
По поводу прогибов, жесткость элемента с трещинами ниже жесткости без трещин, вот и разность в прогибах.
Разрушение материала да трещины В материалах предельных деформаций не хватает. И собственный вес шагов тоже можно побольше нагрузка на первом шаге 40% расчётной. если арматура подобрана правильно, трещать уже начнёт. Чтоб не волноваться за конструкцию(1 ГП ПС и трещины из 2. Проводите расчёт согласно действующих нормативных документов. Нелиней для стандартных конструкций, может показать только перераспределение усилий+ правильные деформации конструкции) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Простите, поясните пожалуйста аббревиатуры, я что-то теряюсь )) - 1ГП ПС?
У меня стоит задача проверки существующего ЖБ перекрытия, в котором будут проделываться дополнительные отверстия для шахт вентиляции, поэтому я использую нелинейный расчет с подстановкой данных об армировании, и смотрю за поведением перекрытия, и когда программа пишет, что основной материал разрушен на 25% я не знаю как оценить этот критерий. Означает ли это, что всего лишь появились допустимые по 3й катогории трещины или это уже критическое разрушение, вот в чем заключается мое волнение. В любом случае огромное спасибо за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
Как только в протоколе задачи (в конце) появится ГИС, так и будет трындец. В общем случае шарнир пластичности может и не означать, что системе каюк. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Спасибо за ответ.))
Я включил отбражение разрушений и в нижнем слое трещины отобразились, но не вовремя расчета не в отчете Лира слово "Трещины" ни разу не написала, просто - разрушение материала. И даже когда я специально довел конструкцию до разрушения, Лира написала - "образование пластического шарнира" и прогиб 240мм. Может не все данные были внесены в жесткость элемента основного материала? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Повторил задачу автора, когда задаю нагрузку во втором загружении вместо 0,8 т 1 т и делю на 10 шагов то на восьмом шаге лира перестает считать и пишет "расчет невозможен, конструкция разрушена".
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Я подозревал, что ПС - это предельное состояние, но меня ввело в заблуждение ГП, или даже 1ГП )) Спасибо!))
----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот.. а у меня полного разрушения не наступало, даже когда я специально уменьшил толщину плиты. О том, что с конструкцией что-то не то можно было догадаться, только по прогибу в 240мм. Наверное учет нелинейности в жескости элемента для плит и оболочек сделан мной не правильно. Т.к. назначая жесткость я пользовался примером 7 для тавровой балки, там наверное для плиты нехватает данных. Скорее всего относительных деформаций.. иначе плита так и будет теч до бесконечности Последний раз редактировалось ivanoffsergei, 22.11.2013 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через 35 сек. ----- Спасибо!)) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Да, разрушение конструкции не наступает только растяжение и разрушение основного материала на 25%
----- добавлено через 58 сек. ----- Да, согласен. Без относительных деформаций бетона и арматуры не обойтись.. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: самому что-ль посчитать? Всё ясно. Мембранные усилия портят картину. Без них перемещения 6,19мм. Более-менее похоже на правду. Offtop: Всё дело в закреплениях. Блин, научись сначала считать упругие системы. Последний раз редактировалось bahil, 23.11.2013 в 10:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
научите, если не сильно заняты
По теме: кто нибудь встречал разъяснения разработчиков программ Лира по поводу чтения результатов нелинейного расчета в части разрушений и т.д?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Щас всё брошу...
Для этого есть курсы, семинары и т.д. Получить разрушающую нагрузку в результате нелина невозможно. Только анализ дополнительных факторов: деформации, энергии пластических деформаций и т.д. Для одноосного напряжения просто, для двуосного весьма затруднительно. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Как так ? А как же результаты расчета в МКЭ комплексах. Конечно, например в Лире, не указывается разрушающая нагрузка, но указывается коэффициент к нагрузке. А разрушение, конечно, оценивается при помощи предельных относительных деформаций.
График относительных деформаций как раз показывает нам изменение относительных деформаций в разных стадиях НДС материала. bahil, не совсем понял, к чему вы клоните ? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Сколько раз повторять "Не применяйте результаты нелина в реальном проектировании" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
этот "крайний случай" и есть полное разрушение(и соответствующая ему разрушаюшя нагрузка) с точки зрения МКЭ. При этом диаграмма может быть любая, не обязательно Прандля.
Я говорю не о матрице жесткости КЭ, а о матрице жесткости конструкции, считаемой МКЭ. Сколько раз говорить, что нелинейные расчеты бывают разные. И какие применять в проектировании, а какие в проверочных расчетах уже спроектированных конструкций без bahilа тут никто и понятия не имеет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Сколько раз повторять "Не применяйте результаты нелина в реальном проектировании" |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Формально можно получить критерий разрушения для Лиры по перемещениям и их скорости нарастания без дальнейшего стабилизирования. Хотя думаю раньше решатель Лиры загнется. Плюс там, где стандартный Ньютон-Рафсон не поможет, то может помочь метод дуг, технологии стабилизации, а дальше можно и в явные методы залезть, все это правда уже не про Лиру))).
palexxvlad, а я-то думал всегда, что разрушение определяется достижением предельных деформаций (или другого какого-либо критерия) даже в том же МКЭ. Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.11.2013 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
А при оценке целостности основного и армирующего материала: |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Наличие ГИС не всегда свидетельствует о потери устойчивости/разрушении (нужно подчеркнуть) контрукции. У вас может быть ГИС на небольшое перемещение/поворот, которое Ньютон-Рафсон не обработает, а оно выберется и стабилизируется в процессе монтажа. Такие моменты есть для некоторых стыковочных узлов сетчатых сводов.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
3MEi86, правильно думаешь. palexxvlad вообще не понимает о чём говорит. Ему точно незачем применять нелинейные расчёты.
Матрица жёсткости не зависит от метода формирования, хоть МКЭ, МГЭ, МКДМ и ещё сотня других. И причём тут МКЭ и нелинейный расчёт? Опять попутал одно с другим? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Так я и говорю о том, что ГИС или вырождение матрицы жескости конструкции (разрушение в понятии программы) наступает тогда, когда полностью отсутствует целостность материала всех слоев сечения и в добавок к этому, конструкция должна превратится в механизм. И никто не спорит с тем, что целостность материала слоя определяется предельными деформациями. Offtop: bahil, да пошел ты Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2013 в 17:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
P.S. я говорил про разрушение материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Теоретически - возможно ( так называемые системы с прощелкиванием). Практически ГИС это разрушение или аварийное изменение формы конструкции.
Образование дополнительных шарниров и переход из неизменяемой системы в изменяемую это разные вещи. Другими словами, "по новому", не означает вырождение матрицы жесткости, а означает лишь ее изменение. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ну предположим, что во всем сечении достигли предельных деформаций и его повело/разорвало/зубные феи понесли в страну грез, то в этот момент у нас возникла динамика, которая либо стабилизировалась через некоторое время, либо нет. Даже сложившаяся/разрушившаяся конструкция может быть решена на уровне МКЭ. Другой вопрос какой ценой.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.11.2013 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Так а кто говорил обратное? Тема-то по Лире. Откуда в ней взялось интегрирование уравнений движения с учетом физ. нелинейности материала? Последний раз редактировалось palexxvlad, 25.11.2013 в 17:41. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
ГИС - это прежде всего возникновение динамики, а динамику вроде решать через интегрирование уравнений движения научились. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
+100///
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Лира расчет жб колонны | dari | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2010 22:28 |
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |