Непрочитано 26.11.2013, 14:14 #1
Фиксация опалубки стен в проектном положении
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Добрый день. Подскажите, как правильно фиксируется опалубка стен в проектном положении?

Я уже в сотый раз в рамках АН пишу замечания об исключении фанеры в теле стен и колонн и в сотый раз меня никто не слушает и продолжают делать так же.
Красные риски - это торцы колонны (сечение 200х400). Фанера процентов 15 сечения убивает, если не больше.
Заставлял их подваривать арматурные стержни к выпускам - говорят, что у них опалубка убивается быстро.

Сами строители ещё предлагают выковыривать фанеру после бетонирования и заделывать ремонтными составами, но это ещё хуже, как мне кажется...

Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-26_14-10.jpg (373.1 Кб, 1787 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 26.11.2013 в 17:20.
Просмотров: 18828
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Ничего не понятно, дай узел опалубки из РД.





Вживую не видел. Подозреваю, что опоры фиксируются временными анкерами в перекрытия/другие конструкции. А уже сами опоры в конструкции должны иметь винты (забыл термин) для выверки опалубки в горизонтальной плоскости.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2013 в 16:58.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 16:56
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


не знаю чем это поможет, но вот

----- добавлено через ~3 мин. -----
вопрос в том, как эти щиты поставить туда, где они должны стоять?
строители мне жалуются, что геодезист приезжает раз в неделю - за его приезд они успевают "настрелять" "маяков" (маяками они называют фанерные огрызки), а затем уже вяжут арматуру и к маякам прижимают опалубку стен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-26_16-54.png
Просмотров: 975
Размер:	200.2 Кб
ID:	117339  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:59
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Дописал выше.
А зачем фанера/доски на фото ? В теле колонны ? Смысл не понимаю.

Ясно.
Надо заменить деревянные маяки другими. Может быть вертикальные стальные стержни диаметром 10-20 мм высотой 3 м устанавливаемые в отверстия выполненные сразу дрелью, которые реально будет достать из опалубки до заливки бетона...
Да и просто оставляемые стальные шпильки можно предусматривать, наверное. Если по КЖ прокатит.
Но это всё - лечение больного внушением.

Они потом без геодезиста выставляют и заливают опалубку, а её надо выверять повторно. Ведь маяки могли сместиться ил повредиться.
Надо гнуть строителей и геодезиста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2013 в 17:09.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:18
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


фанера монтажным пистолетом пристрелена к плите, она никуда не сдвинется.
про стальные шпильки я в шапке написал:
Цитата:
Заставлял их подваривать арматурные стержни к выпускам - говорят, что у них опалубка убивается быстро.
т.е. торцы стержней расковыривают палубу (фанеру опалубки)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 17:37
#6
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


swell{d},
у нас делается так:
1 способ - на углах засверливаются стержни диаметром 10мм. торчат на 5-10см. они мояки... к ним прижимается опалубка.
2 способ - поперечно, на выпуска, навариваются стержни диаметром 20мм (у нас обрезков полно от колонн). на них надеваются пластиковые колпачки. На колпачках шляпка. опалубка в сохранности.

Второй способ, кстати, на стройплощадке недопустим... но мы идём на данное нарушение (проектировщик негласно одобрил).

Пытаются некоторые делать как у вас... но! только в середине стен, с шагом около 1м. Я их за это сильно ругаю...
На вашем месте я бы и разговаривать не стал бы... спросил бы - это что такое? убирайте... потом уже посмотрим ваше армирование.

У вас очень простой способ воздействовать - не подписание акта.
Проблема геодезиста тоже не ваша... пусть решают её.

Кстати, я их ещё больше пугаю тем, что в случае неподписания акта по одной колонне (пилоне), я не поднимаюсь на перекрытие выше, пока не утрясём вопрос.
В случае если на них не действует - утрясти вопрос означает только одно -демонтировать пилон (разбить бетон) и залить заново. только ради воспитания.

Последний раз редактировалось sys81, 26.11.2013 в 17:55.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:41
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да с воспитанием вопросов нет, тут проблема в том, что я сам не знаю, как лучше/правильно. Спасибо, вариант с колпачками мне нравится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 17:47
#8
ZuBRiK


 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 6


Доброго дня, система строителей ясна и понятна. Вариант с заменой фанеры на что-нибудь более жизнерадостное не рассматриваете. Как вариант алюминиевый профиль.
ZuBRiK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:53
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я рассматриваю все варианты и выберу оптимальный на мой взгляд
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 17:58
#10
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я сам не знаю, как лучше/правильно
в бетоне не должно быть никаких инородных тел. дерево - инородное тело.
В вашем случае - так не правильно.

Имхо, любой элемент должен быть не большой в поперечном сечении. и ещё момент - основание должно быть на 100% покрыто бетоном, любой распорный элемент на высоте не менее 10см.

Про сварку... и идеалы.
Чтобы не выжигать рабочую арматуру, поперечные элементы надо приваривать к хомуту... либо к вспомогательным элементам, которые фиксируются без применения сварки.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:03
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


к3-рр не должно ничего пережигать. у меня есть испытания каркасов после сварки - обрывы вне зоны воздействия сварки.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:03
#12
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


с колпачками есть одно но...
Опять же, позже... перед сдачей конструкции (фактически сдачей под отделку), я заставляю пластик большого диаметра шлифовать до металла. дальше либо замазывать раствором (если образуется впадина), либо металл закрашивать.

Откройте СП Несущие и ограждающие конструкции. там есть приложение, в котором обговорено что допустимо и не допустимо на поверхности. почитайте... хотя это не совсем к вам относится.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:06
1 | #13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


про качество поверхности я в курсе, я с них А3 по ГОСТ 13015-2003 требую =) это один из способов "воспитания", т.к. всё равно никто не может достичь такого качества. в идеале на А4 выходят...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:08
#14
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Я наверное что-то недопонимаю, но на каком основании в теле колонны остается фанера? И для чего она там нужна? По-моему инвентарная опалубка спокойно решает вопросы по установке. Не хотят/не могут инвентарную - пусть делают индивидуальную. И опять же - какие могут быть проблемы. Сечение и высота колонны не такие уж и большие, давление смеси не дожно быть большим, снизу закрепить опалубку не составит труда.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:16
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


вопрос только в исключении возможности сместить опалубку в сторону от проектного положения. пристреливать фанеру снаружи опалубки почему-то не хотят
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:17
#16
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
к3-рр не должно ничего пережигать. у меня есть испытания каркасов после сварки - обрывы вне зоны воздействия сварки.
будьте добры, покажите.
К3-рр, судя по гост 14098-98 не выше 4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

а А500С у нас, вроде как, относится к этим параметрам:
Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали:
4 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5 %

Я это уже к другой очень большой теме... поперечных каркасов.
У нас в проекте был тип сварки заводской, подрядчику было указано - варить каркасы на объекте нельзя. Тогда он у проектировщика согласовал ручную дуговую.
На что я ему показал ГОСТ... проектировщик согласился, но мнения не изменил. Варим каркасы на объекте.
Тут долбили перекрытие в районе колонн... сварные соединения разлетались в пух и прах. толк от них???... благо по факту там поперечка просто не нужна.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
про качество поверхности я в курсе, я с них А3 по ГОСТ 13015-2003 требую =) это один из способов "воспитания", т.к. всё равно никто не может достичь такого качества. в идеале на А4 выходят...
ну если речь идёт о монолите, то ваши требования не законны.
Данный гост, как я понимаю, идёт на сборняк.
Если в проекте не указано какой класс поверхности должен быть, то извольте требовать не более А6 или А7 (это всё из СП, приложение Ц).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
По-моему инвентарная опалубка спокойно решает вопросы по установке.
не всё так просто. внутренний распор должен быть.
В идеале может и не надо ничего... по факту - необходимо. По крайней мере у нас, в гражданском строительстве.

Последний раз редактировалось sys81, 26.11.2013 в 18:23.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 18:31
1 | #17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


sys81, протокол приложил.
По поводу к1-кт и к3-рр для каркасов стен мы обсуждаем в другой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86962&page=2 с #26 и до конца.
моя позиция примерно такая - для всех каркасов пишу к1-кт. на к3-рр для каркасов стен на стройке закрываю глаза (официально не согласовываю на всякий случай).
для всего остального - либо вязаные каркасы, либо контактная заводская сварка.

Цитата:
Если в проекте не указано какой класс поверхности должен быть...
я в рабочке в общих указаниях прописываю. заказчик только рад, а строители плачутOfftop: , но продолжают жрать кактус
Изображения
Тип файла: jpg img124.jpg (82.8 Кб, 1265 просмотров)
Тип файла: jpg img125.jpg (80.5 Кб, 1221 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:59
#18
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
swell{d}
изучу вопрос по сварке... впишу только одно но, как я понял, тут только про проварку арматуры... а по поводу сварного соединения ничего.
а закрываете глаза зря - в ответственных конструкциях это туфта. я не кричу, т.к. у нас поперечка - перестраховка (или ошибка проектировщика). она там на 100% не нужна.
На самом деле, после того демонтажа у меня существует внутреннее табу на сварку в построечных условиях.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 19:01
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


так на срез К3-рр и не нормируется, поэтому и в протоколе про это ничего нет. это тупо прихватки для фиксации положения, не более
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 19:14
#20
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


swell{d}, сварщик 3его разряда... аттестованный!
у нас тут кто только не варит... проварка есть 100%. именно поэтому прихватка мне и не нравится, разве что не к основной рабочей арматуре.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 19:43
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: ну не будут же они писать джамшут узбекистанович с дипломам повара 3его разряда...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 20:22
1 | #22
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Так сделать еще придумать надо!!! В нашей глухой сибирской деревне о таких извращениях еще не слыхивали :-)))
Мы называем эти отрезки фанеры "пристрелка", выполняется она для прямолинейных стен с одной стороны (а у вас кстати как???), для колонн с двух перпендикулярных друг другу сторон. Расстояние до противоположного щита определяется пластиковой трубкой (которая на шпильках соединяющих щиты опалубки) и средствами контроля - линейка и уровень.
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 21:14
#23
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Расстояние до противоположного щита определяется пластиковой трубкой (которая на шпильках соединяющих щиты опалубки) и средствами контроля - линейка и уровень.
Трубка трескается...
Надо трубку толстостенную применять... либо крутую опалубку... которую убъют за пару недель.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 00:36
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Ещё идея.
Вместо фанеры использовать такие же сборные бетонные доски с отверстиями с завода-изготовителя ЖБИ и оставлять их в бетоне. Незаконно, но работать то будет хоть как-то... Да и не по всей длине колонн такие доски будут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2013, 01:05
#25
Yurii82


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 4


Я немного удивлен, дерево у нас оставлять в бетоне категорически нельзя. Для фиксации опалубки с внутренней стороны используем вертикально забитую арматуру D14-16 мм, именно она опалубку не убивает, а правильно - использовать специальные пластиковые фиксаторы, у хилти такие есть, может, еще у кого, пристреливаются монтажным пистолетом, классная и удобная вещь, только один такой фиксатор обходится раза в 2-3 дороже арматурного фиксатора. Я так понял, вам там много чего рассказывают... А еще мне было бы интересно посмотреть, как выглядит колонна после "изъятия" из неё такого инородного тела.
Yurii82 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 09:05
#26
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Трубка трескается...
Надо трубку толстостенную применять...
Применяем всю сознательную жизнь трубку из вторичного полиэтилена внутренний диаметр 26,5мм (под распорный конус). Ничего никуда не трескается.
Как вариант, да иногда применяются обрезки арматуры. Это куда как правильнее и дешевле чем фанеру в теле конструкции оставлять
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 12:07
#27
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
2 способ - поперечно, на выпуска, навариваются стержни диаметром 20мм (у нас обрезков полно от колонн). на них надеваются пластиковые колпачки. На колпачках шляпка. опалубка в сохранности.
Второй способ, кстати, на стройплощадке недопустим... но мы идём на данное нарушение (проектировщик негласно одобрил).
А почему недопустимо так делать? Многие подрядчики так поступают, и я ни разу не возражал. Из-за сварки?
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 15:54
#28
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Предложите крепить ограничители-"акселя" снаружи периметра опалубки колонны или стены. Обычно мои строители так делают и проблем с технадзорами не возникает.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 15:56
#29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
ограничители-"акселя"
что это? гугл не в курсе
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 16:01
#30
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


НА фото это куски фанеры
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:04
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


аа. я уже писал про этот вариант в #15
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 16:08
#32
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Yurii82 Посмотреть сообщение
Я немного удивлен, дерево у нас оставлять в бетоне категорически нельзя. Для фиксации опалубки с внутренней стороны используем вертикально забитую арматуру D14-16 мм, именно она опалубку не убивает, а правильно - использовать специальные пластиковые фиксаторы, у хилти такие есть, может, еще у кого, пристреливаются монтажным пистолетом, классная и удобная вещь, только один такой фиксатор обходится раза в 2-3 дороже арматурного фиксатора. Я так понял, вам там много чего рассказывают... А еще мне было бы интересно посмотреть, как выглядит колонна после "изъятия" из неё такого инородного тела.
Вроде общепринято, фиксаторы (чаще всего бетонные бобышки) к арматуре крепить по всей длинне армокаркаса колонны, снаружи штыри с арматуры забиваются в предварительно-просверленные отверстия, сама опалубка фиксируется в проектное положение подкосами, а обрезки фанеры внутри колонны - бред
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 16:26
#33
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Ошибочка вышла:
на фото - это "кокосы" они устанавливаются внутри тела конструкции;
то, что снаружи - это "акселя". А вообще мы оставляем внутри арматуру Д20 с пластиковыми колпачками д20 на концах - не ржавеет при отделке. Посмотрите в ПСК Восток.
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 12:56
#34
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Ничего никуда не трескается.
Значит у вас что-то как-то по другому получается.

У нас не одна бригада работает... не один подрядчик. у всех одна проблема - если не дожим стяжек, то распирает. если пережим - трескается трубка. Без фиксаторов не обходимся. другой вопрос какой цены фиксатор. дешефле всего - вертикальные стержни.


Цитата:
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Из-за сварки?
Именно. есть вероятность прожига арматуры, что влечёт за собой уменьшение сечения.
я не люблю кукую-либо приварку к основной арматуре. но иногда иду на это...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 13:46
#35
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
если пережим - трескается трубка
трубка видимо из более жесткой, и соответственно хрупкой, пластмассы
TOMAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 23:15
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сегодня ездил на АН - опять 25. написал разбить весь этаж. надоели, 2 раза за месяц просил, продолжают делать как им удобно...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-24_23-01.JPG (148.4 Кб, 479 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 07:55
#37
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Пц какой то если честно. Так нельзя хоть режь
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:07
#38
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Я так понимаю за арматурой крупнощитовая опалубка, ее действительно трудно выставлять в проектное положение. Мы иногда делаем так- из уголка 30*30 готовим рамку и крепим ее в основании колонны или стены -получается ограничитель и опалубка никуда не уходит и молочко снизу не вытекает. Но это лишние затраты - мало кто в погоне за длинным рублем так делает.
А внизу нет первого хомута и вообще очень много каких стержней приваренно.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 12:28
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


метал на поверхности корродировать будет. это доп.проблема.
а нижний хомут и не нужен, ятд.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:34
#40
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Снизу обычно делают стяжку-никакой коррозии не видно. А зачем тогда на всех вертикальных конструкциях ставят первый хомут в 30-50 мм от низа.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 12:55
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вообще хомуты ставят по трём причинам:
1. против выпучивания сжатых продольных стержней (плита не даст стержню "выпучиваться")
2. при расчёте на поперечную силу (в данном конкретном случае в этом нет необходимости)
3. фиксация арматуры в проектном положении (опять таки, плита всё прекрасно фиксирует)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 17:19
#42
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


считаю правильным фмксировать так: до установки опалубки на плите отрисовываете контур стены, вбиваете по этому контуру арм. коротыши, к которым потом прижимается опалубка. после установки опалубки контролируете ширину по верху - вставляете те же бруски какие-то (только чтоб при бетонировании не провалились вовнутрь). Но вообще-то и без брусков при правильной разбежке сеток и установке фиксаторов защ. слоя все ок - первый раз о такой проблеме слышу
4245 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 12:38
#43
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


swell{d}, а в чертеже как? тоже такой большой промежуток между бетоном и хомутами?

Предписание слишком мощное... я бы ограничился записью и не подписанием актов. подержал бы акты месяцок, другой... если акты привязаны к выплате подрядчику, то эффект был бы хороший.
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 12:51
#44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


sys81, чертёж примерно такой: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1385470604
я 2 раза (месяц назад и 2 недели назад) просил указал в журнале АН перестать использовать фанеру. не помогло. поэтому пробую "мощнее".
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 13:09
#45
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я 2 раза (месяц назад и 2 недели назад) просил указал в журнале АН перестать использовать фанеру. не помогло. поэтому пробую "мощнее".
ну а акты? продолжаете подписывать?
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 13:24
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


они составляют один акт на весь этаж. вроде ещё не подписывал, точно не уверен, т.к. подсовывают толстые пачки каждый раз.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 14:13
#47
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


а если вместо вот таких "прокладок" из фанеры и брусков и вместо пластиковой трубки использовать их заменители из фибробетона? Фибробетонную трубку будет трудно сделать, а вот U-образный элемент, который вставляется между щитами (навешивается на шпильку) - запросто. Либо пластина из фибробетона с ласточкиным хвостом с двух концов (вставляется между вертикальными стержнями). Пластина обеспечит правильное расстояние между стержнями, между щитами, заданный защитный слой.

Фибробетонные фиксаторы арматуры производят именитые фирмы. Фиксаторы и ограничители могут иметь проволочные выпуски для подвязывания к арматуре.
Решение не дешевое, но аккуратное и правильное. Фибробетон гораздо прочнее пластика, не будет проблем при низких и высоких температурах







Последний раз редактировалось stoper, 26.12.2013 в 14:24.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 15:03
#48
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


stoper, реклама?
сколько стоит такое чудо?
Углового элемента в замен звёздочки нет?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 18:19
#49
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


картинки собраны со всех континентов.
В России есть пару компаний, предлагающих фибробетонные стульчики и звёздочки.
Теоретически можно изготовить любой элемент, был бы спрос.
Возможно, попробую сделать под собственные нужды - давно руки чешутся, опыт с миниатюрными фибробетонными изделиями есть.

Вот ссылочка (на чешском языке), собраны основные элементы из фибробетона для фиксации арматуры
http://www.psbrno.cz/cs/distancni-prvky-z-vlaknobetonu-19

Последний раз редактировалось stoper, 26.12.2013 в 21:12.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2013, 09:09
#50
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,072


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
предлагают выковыривать фанеру
попросите, посмотрите
чтобы выковырять надо практически полностью сбить 10см колонны
во вложении методы для колонны и для стены, из фанеры
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
опал крепеж.dwg (451.9 Кб, 1878 просмотров)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 10:53
#51
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


Заставьте выковыривать фанеру и заделывать ремсоставом, я так делал с подрядчиками. После двух месяцев не подписания выполнения до устранения фанеры из стен не нашлось желающих ставить фанеру в будущем. Составьте дефектную ведомость, укажите в ней все недостатки которые вы видите. Не подписывайте акты до устранения, и все должно наладится.
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 11:50
#52
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


плюс обязательно донести эти факты до руководителя строительства, главного инженера, авторского надзора - лиц, которые тоже подписывают акты.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 09:43
#53
Владимир Путин


 
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Если в проекте не указано какой класс поверхности должен быть, то извольте требовать не более А6 или А7 (это всё из СП, приложение Ц).
подскажите номер СП, исли знаете другие номера ТНПА по монолиту

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Красные риски - это торцы колонны (сечение 200х400). Фанера процентов 15 сечения убивает, если не больше.
Заставлял их подваривать арматурные стержни к выпускам - говорят, что у них опалубка убивается быстро.
Геодезист должен вынести оси (колонн, стен .....), а от осей строители должны самостоятельно промерять контуры будущей конструкции, например есть оси колонны от нее рулеткой отмеряем 200 и 200 мм, 100 и 100 мм и засверливаем маяки перфоратором в виде арматуры 10-12 мм, в результате не надо ничего перемерять все видно и ось и контур и опалубка ужимается снизу и инородных тел в бетоне нет, и каркасы сварко портить не надо. Мы делаем так....
Владимир Путин вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 14:08
#54
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
подскажите номер СП
СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 09:27
#55
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Вот и я столкнулся с этим невежеством, подрядчики упертые как бараны, типа а что вы предлагаете делать ? Вот ищу альтернативу, пока "гайки закручиваю"
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 10:59
#56
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я устал бороться, т.к. против моего слова есть слово технадзора, который говорит, что всё ок. Так что я перестал делать замечания строителям и просто молча пишу в журнал АН при каждом посещении. Единственное, до чего договорились, что они свои фанерки вертикально будут ставить, а не горизонтально
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 11:12
#57
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я устал бороться
мда... слабину дал... могут и в другом вопросе так же поступить.
А что, неподписать акт никак нельзя?
А напугать тем, что несущая способность пилонов нарушается? вдруг обвалится?
Дом многоэтажный?
sys81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 11:20
#58
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


25эт.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 09:58
#59
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


sys81 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 10:07
1 | #60
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Журнал авторского надзора не является смягчающим обстоятельством.
А вот подписанный акт о соответствии скрытых работ и материалов проекту и нормативам может стать отягчающим обстоятельством.
Подпись есть - значит есть солидарная ответственность
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:28
#61
AlexPod

Инженер
 
Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я устал бороться, т.к. против моего слова есть слово технадзора, который говорит, что всё ок. Так что я перестал делать замечания строителям и просто молча пишу в журнал АН при каждом посещении. Единственное, до чего договорились, что они свои фанерки вертикально будут ставить, а не горизонтально
Мне интересно, как потом будет дом сдаваться без закрытых нарушений АН?
У нас к счастью, ТЗ был против "фанеры". Кроме звездочек, стульчиков, сухарей и множества других фиксаторов ничего лучше нету. Стекловолоконные стержни тут тоже указаны (на фото затяжки, еще у нас использовались пластиковые трубки, устанавливаемые на стяжные стержни (нужны скорее для последующего снятия опалубки, но если правильно нарезать и толщина достаточная - то служит как фиксатор).
На колоннах иногда делали так: обычные стекловолоконные стержни подвязывали к каркасу в нижней части (чтобы не было смещения стержня внутри колонны). Кроме того специально под колонны подбирались щиты, чтобы образовали наиболее удобную конструкцию, которая наименее подвержена деформациям.
AlexPod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 13:33
#62
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Другой объект, проблемы те же.
Бороться не получается, любые возражения упираются в "мы всегда так делали"
Каждый приезд пишу в журнал АН замечания
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-30_13-32.JPG (105.0 Кб, 239 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 03:54
#63
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Что тут можно сказать? -Да ну нафиг!!!
Все это делается по другому, мы всегда так делаем :-)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Пишите наверное еще служебные записки по каждому случаю своему руководству
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 04:30
#64
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Пишите письмо, останавливайте стройку, что за дела, говорите что недопустимо в теле колонн устраивать пустоты.
PsR вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 08:51
| 1 #65
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Какие-то странные подрядчики... Или монолитом первый раз занимаются. Внизу сечения колонны или стены при бетонировании всегда будет распор - посему эти фанерки просто не нужны. Мы всегда при опалубке вертикальных конструкций ставим опорные доски/бруски снаружи опалубки - при бетонировании палуба опирается в них, никаких посторонних включений в стыке по перекрытию, и геометрия сечения сохранена. Примеры - на фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 90.JPG
Просмотров: 214
Размер:	373.1 Кб
ID:	136193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 260.JPG
Просмотров: 212
Размер:	240.3 Кб
ID:	136194  
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 07:03
#66
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Логика у них есть - выставляют опалубку по осям в проектное положение они этими фанерками. Весь вопрос в том, что фанерки должны быть снаружи.
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 12:33
#67
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Здравствуйте. Я не особо силён в разделе ППР. Подскажите пожалуйста, как устанавливают опалубку фасадных или торцевых стен? А точнее как закрепляют опалубочные щиты с наружной стороны? Нашёл в технологической карте на возведение монолитных конструкций следующее изображение.
При этом мне не понятно чем руководствоваться при выборе кронштейна. Он не за маркирован. Изготавливают ли его по месту, или он идёт как инвентарь к опалубке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опалубка .jpg
Просмотров: 83
Размер:	47.8 Кб
ID:	190049  
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 16:25
#68
AlexPod

Инженер
 
Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147


Насчет торцов и фасада ситуация разная, торцы обычно крепят замками к остальной стеновой опалубке, иногда еще снизу ставят как стопор арматурные стержни или фанеру, фасадные стены обычно делаются также. Кроме того щиты противоположные фасадным крепятся не только распорами, а также и стяжками (те же инвентарные распоры, только крепить их нужно не только как распоры, но и как стяжки (крепить к перекрытию от смещения в обе стороны)). В данном случае вам нужна металлическая конструкция, которая должна быть жестко закреплена (как вариант,использовать отверстия от стяжных винтов предыдущего этажа). Кроме того должна быть возможность крепления к ней инвентарных распоров)
AlexPod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фиксация опалубки стен в проектном положении



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Программы для раксладки опалубки стен и перекрытий Ванч Прочее. Программное обеспечение 1 31.07.2014 10:03