Достаточна ли несущая способность конструкций?
Marusia
 
инженер
 
Ярославль
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 113

Здравствуйте! Возникла такая ситуация. Проектировала пристройку к торговому центру. Балки 35Ш1, колонны 25К2, по покрытию в каждом шаге распорки. На нее должны ставить оборудование контейнер 10 т и конденсаторы еще. Все смонтировано. Конденсаторы поставили а контейнер 10 т боятся ставить,мол им кто то сказал что рухнет. Выкладываю файл Scad. Оцените пож-ста несущую способность такой конструкции.

Вложения
Тип файла: rar пристройка.rar (2.4 Кб, 116 просмотров)

Просмотров: 9559
 
Непрочитано 05.12.2013, 15:22
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Marusia, а фотку можно? Я на глаз определю, скада нет просто.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:41
#3
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Marusia, а фотку можно? Я на глаз определю, скада нет просто.
фото у меня только такое. когда ездила на монтаж
Изображения
Тип файла: jpg h0pyaTSYgFA.jpg (53.6 Кб, 659 просмотров)
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:22
#4
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


"Я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу!"
Я так понимаю, в расчёте Вы приняли жёсткими узлы сопряжения балок с балками и балок со стойками? И узлы сконструированы в соответствии с расчётной схемой?
magadieva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:26
#5
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
"Я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу!"
Я так понимаю, в расчёте Вы приняли жёсткими узлы сопряжения балок с балками и балок со стойками? И узлы сконструированы в соответствии с расчётной схемой?
Да,узлы сопряжения балок и колонн на сварке
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:28
#6
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
"Я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу!"
Я так понимаю, в расчёте Вы приняли жёсткими узлы сопряжения балок с балками и балок со стойками? И узлы сконструированы в соответствии с расчётной схемой?
судя по фото,явный шарнир. скада нет
cosoFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:33
#7
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
судя по фото,явный шарнир. скада нет
поясните пож-ста
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:34
#8
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
поясните пож-ста
а вы узлы приложите и пояснять ничего не нужно будет
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:35
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Marusia, а чертежи где?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:42
#10
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
а вы узлы приложите и пояснять ничего не нужно будет
вот
Вложения
Тип файла: pdf пристрой.pdf (100.1 Кб, 281 просмотров)
Marusia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:46
#11
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Marusia, а чертежи где?
вот
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (46.2 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (29.1 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (58.3 Кб, 153 просмотров)
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:47
#12
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


Я тоже на фотографии вижу явный шарнир, а по эпюре моментов в SCAD у автора жёсткие узлы сопряжения.
Автор, на нижележащие балки и на стойки момент от верхних балок, судя по фотографии, у Вас передаваться не будет. Я думаю, Вам стоит откорректировать расчётную схему в соответствии с реальными условиями закрепления элементов и рассчитать заново. Иначе говоря, Вы посчитали балки по "лучшему" случаю, когда имеет место разгружающее действие жёстких узлов крепления (ну, Вы проверили балки на уменьшенное значение пролётных и опорных моментов - часть момента передастся на нижележащие конструкции). В Вашем случае стоит проверить балки как неразрезные шарнирно опёртые (и те, которые с консолью, и те, которые по колоннам), и подобрать сечения по новым пролётным и опорным моментам.
magadieva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:51
#13
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
Я тоже на фотографии вижу явный шарнир, а по эпюре моментов в SCAD у автора жёсткие узлы сопряжения.
Автор, на нижележащие балки и на стойки момент от верхних балок, судя по фотографии, у Вас передаваться не будет. Я думаю, Вам стоит откорректировать расчётную схему в соответствии с реальными условиями закрепления элементов и рассчитать заново. Иначе говоря, Вы посчитали балки по "лучшему" случаю, когда имеет место разгружающее действие жёстких узлов крепления (ну, Вы проверили балки на уменьшенное значение пролётных и опорных моментов - часть момента передастся на нижележащие конструкции). В Вашем случае стоит проверить балки как неразрезные шарнирно опёртые (и те, которые с консолью, и те, которые по колоннам), и подобрать сечения по новым пролётным и опорным моментам.
объясните мне пож-ста почему это шарнир? сначала считала элементы отдельно как неразрезные балке в кристалле. вчера смоделировала пространственную схему в скаде
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:02
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Думаю, что строители боятся не за балки, а за стойки из плоскости главной балки.
Marusia, что конкретно они говорят?
План колонн есть?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:05
#15
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


по сути отсутствует плечо пары сил ,тк ригель не примыкает к колоннам,а лежит сверху( максимально утрировано)->жесткому соединению не откуда взяться
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:53
#16
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Да,узлы сопряжения балок и колонн на сварке
Не всё, что на сварке крепится, является жёстким узлом. Про шарнир Вам cosoFF правильно ответил.

Последний раз редактировалось magadieva, 05.12.2013 в 19:10.
magadieva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 19:45
#17
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Думаю, что строители боятся не за балки, а за стойки из плоскости главной балки.
Marusia, что конкретно они говорят?
План колонн есть?
Строители говорят,что боятся за ригели существующего тц,что они обвалятся когда поставить контейнер. Про какие стойки Вы говорите?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 20:24
#18
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


А Вы ригель не считали? Он же серийный, откройте серию, там должны быть как минимум чертежи этого ригеля, указания по области применения, допустимым нагрузкам и т.п.

Последний раз редактировалось magadieva, 05.12.2013 в 20:31.
magadieva вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 20:26
#19
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


Ну так правильно говорят, у вас нагрузки от контейнера передается на балки на которые он непосредственно опирается, балки передают сосредоточенные нагрузки на существующий ригель (они могут быть больше или меньше в зависимости где размещен контейнер), это наверняка сборный каркас, а там возможно ригели рассчитаны только на нагрузку от перекрытия, и временные, поэтому существующую железобетонную раму необходимо перепроверить,
rubson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 08:25
#20
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
Ну так правильно говорят, у вас нагрузки от контейнера передается на балки на которые он непосредственно опирается, балки передают сосредоточенные нагрузки на существующий ригель (они могут быть больше или меньше в зависимости где размещен контейнер), это наверняка сборный каркас, а там возможно ригели рассчитаны только на нагрузку от перекрытия, и временные, поэтому существующую железобетонную раму необходимо перепроверить,
Это понятно, вопрос по моим металлоконструкциям. Достаточно ли несущей способности их на ваш взгляд
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 08:46
#21
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


1. Почему снег не задан? Там же зимой все должно снегом забить.
2. Почему нагрузка от контейнера задана 700 кг/м2? У меня получается вдвое меньше.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 09:03
#22
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
1. Почему снег не задан? Там же зимой все должно снегом забить.
2. Почему нагрузка от контейнера задана 700 кг/м2? У меня получается вдвое меньше.
просто как начали кипишь,стояли надо мной. я по-быстрому считала пространственную схему. Т.к. для разработки считала каждый элемент отдельно. Поэтому назначила с запасом,чтобы наверняка) Снег не задан по той же причине.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 09:11
#23
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


А Вас конкретно, как инженера, в Вашей конструкции что беспокоит?
Вот у меня балки 35Ш1 проходят с запасом процентов 70. Вы их вообще считали?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Связи я бы решил иначе.
А так... С такими сечениями она черта лысого выдержит. Если еще контейнер после установки приварить, стоб он тоже работал как связь... А фундаменты под стойки какие? Они столбчатые или лента? Если лента, то почему арматура только снизу?
Про надежность ж/б ригеля я ничего не могу сказать.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 09:26
#24
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
А Вас конкретно, как инженера, в Вашей конструкции что беспокоит?
Вот у меня балки 35Ш1 проходят с запасом процентов 70. Вы их вообще считали?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Связи я бы решил иначе.
А так... С такими сечениями она черта лысого выдержит. Если еще контейнер после установки приварить, стоб он тоже работал как связь... А фундаменты под стойки какие? Они столбчатые или лента? Если лента, то почему арматура только снизу?
Про надежность ж/б ригеля я ничего не могу сказать.
Конкретно меня беспокоят директор и владелец этого всего,уже неделю мне кипишуют что рухнет. Вообще считала,говорю что каждый элемент отдельно.
Интересно как бы Вы решили связи. Контейнер ставится на рамку которая стоит на моих балках. Фундамент под железобетонные столбчатый связанный лентой, под мои стальные колонны лента. Арматура внизу и вверху.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 09:48
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


По сечениям прокатного металла - запас огромный. с Ж/б ригелем - непонятно
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 09:50
#26
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Связи при таких габаритах стоит делать в 2 яруса.
О! Я разрез открыл!!!!! А почему нельзя было горизонтально сделать площадку? А на разрезе Сф1 это временная стойка?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Похоже на монтаже Сф1 заменили балкой

----- добавлено через ~6 мин. -----
Offtop: А еще нескромный вопрос. Почему молодой инженер задает вопрос на форуме, а не старшему товорищу или руководителю?
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 09:56
#27
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Связи при таких габаритах стоит делать в 2 яруса.
О! Я разрез открыл!!!!! А почему нельзя было горизонтально сделать площадку? А на разрезе Сф1 это временная стойка?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Похоже на монтаже Сф1 заменили балкой
Горизонтально нельзя было. по заданию с уклоном. а Сф-1 это стойка фахверка для обшивки сэндвич-панелями. В итоге ее заменили на 25К2. и крайнюю балку на нее оперли.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
По сечениям прокатного металла - запас огромный. с Ж/б ригелем - непонятно
Чтобы стало ясно нужно обследовать?

----- добавлено через ~4 мин. -----
----- добавлено через ~6 мин. -----
Offtop: А еще нескромный вопрос. Почему молодой инженер задает вопрос на форуме, а не старшему товорищу или руководителю?[/quote]

Потому что молодой инженер единственный кто в этой фирме знает что такое расчет,владеет scadом) Старший товарищ одобрил решения. а теперь кипишует. меня вся эта ситуация напрягает.Вот решила выложить чтобы другой взглянул и сказал мнение)
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:01
#28
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Просто по разрезу стойка как бы стоит на полу. Или там разрез не проходит...
Надо определить тип ригеля, выявить по серии какую нагрузку он может нести и проверить пройдет он или нет.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 10:07
#29
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Просто по разрезу стойка как бы стоит на полу. Или там разрез не проходит...
Надо определить тип ригеля, выявить по серии какую нагрузку он может нести и проверить пройдет он или нет.
Стойка стоит с другой стороны у торца. там разрез не проходит. крепление к полу действительно. На счет этого я смотрела ригель по серии. Но там он явно другой, заказчик божился что он такой и выдержит.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:07
#30
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Offtop:
Цитата:
единственный кто в этой фирме знает что такое расчет,владеет scadом
я бы на этом месте густо покраснел от ложной скромности


----- добавлено через ~2 мин. -----
ну как бы стойки к полу крепить не принято.
Offtop: мой совет: Валите из этой конторы, найдите нормальную контору где Вас будут учить н набирайтесь опыта
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 10:15
#31
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Offtop:

я бы на этом месте густо покраснел от ложной скромности


----- добавлено через ~2 мин. -----
ну как бы стойки к полу крепить не принято.
Offtop: мой совет: Валите из этой конторы, найдите нормальную контору где Вас будут учить н набирайтесь опыта
не принято.но можно,при условии что анкера не выдернет. Пол заармирован залит на полметра.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:27
#32
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По 1.020 серии (а скорее всего там она) несущая способность ригелей (минимальная) - двуполочного - 5 т/м (по чертежу - двуполочный - но какой дятел и зачем его поставил на крайний ряд колонн?), однополочного - 3 т/м.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 10:29
#33
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По 1.020 серии (а скорее всего там она) несущая способность ригелей (минимальная) - двуполочного - 5 т/м (по чертежу - двуполочный - но какой дятел и зачем его поставил на крайний ряд колонн?), однополочного - 3 т/м.
Не дятел. Там была пристройка только маленькая. И на эту полку опирались тоже плиты.Ее снесли и теперь там такая,как на фото
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:31
#34
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Поперечка на ригель от опирающейся балки получается примерно 3т.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 11:26
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Там была пристройка только маленькая. И на эту полку опирались тоже плиты.
В этом случае я бы не опасался за ригель.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 11:36
#36
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
не принято.но можно,при условии что анкера не выдернет. Пол заармирован залит на полметра.
Вот у Вас получается, что одна и та же балка опирается на две стойки. Одна на фундаменте, другая на полу. Всегда деформации во времени пола и фундамента будут одинаковыми?
Я не про Вашу ситуацию, я вообще.
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:50
#37
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Вот у Вас получается, что одна и та же балка опирается на две стойки. Одна на фундаменте, другая на полу. Всегда деформации во времени пола и фундамента будут одинаковыми?
Я не про Вашу ситуацию, я вообще.
не всегда конечно
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 13:56
#38
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


не экономно проектируете товарищъ Маруся:-)))
Ulysses вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:15
#39
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
не экономно проектируете товарищъ Маруся:-)))
неэкономно может и да. но даже при этой ситуации возникли сомнения о надежности. тогда что бы было с ними при экономности?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:26
#40
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
неэкономно может и да. но даже при этой ситуации возникли сомнения о надежности. тогда что бы было с ними при экономности?
Пусть ГИП проверяет ваши подсчёты и даёт добро,если они строят только по вашим расчётам,то это как минимум опасно,вашу работу должен проверить человек с инженерным опытом,учитывая фактическое отсутствие его у вас.Даже самый опытный проектировщик может допускать ошибки,а если как вы сказали что у вас над душой стоят и говорят давая-давай скорее,то ошибки наверняка будут,отсюда не уверенность в себе и столь большие запасы.Нужен или ГК или ГИП который бы после вас просмотрел бы своим глазом,а так приходиться вот на форумы писатьУ самого примерно такая же ситуация на работе(ох уж эти частные конторы).Надеюсь подписи не вы под проектами ставите?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:29
#41
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


Вот чтобы не было сомнений о надёжности, учтите снег примерно полтонны на метр балки (там снеговой мешок будет, не?), пересчитайте балки как шарнирно опёртые, подберите требуемые сечения, оформьте отчёт о расчёте. Соберите нагрузки и проверьте ж.б. ригель, вставьте в отчёт, отдайте руководству со словами: "Все варианты рассмотрела, всё хорошо, гляньте, какой запас, подписывайте и успокойтесь". Всё равно у Вас там никто ничего не понимает, если Вы помощи на форуме ищете. А то что Вы, страницу с форума будете Заказчику предъявлять?
Заодно и увидите, ошиблись ли где и всё ли у Вас нормально.
magadieva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:44
#42
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Пусть ГИП проверяет ваши подсчёты и даёт добро,если они строят только по вашим расчётам,то это как минимум опасно,вашу работу должен проверить человек с инженерным опытом,учитывая фактическое отсутствие его у вас.Даже самый опытный проектировщик может допускать ошибки,а если как вы сказали что у вас над душой стоят и говорят давая-давай скорее,то ошибки наверняка будут,отсюда не уверенность в себе и столь большие запасы.Нужен или ГК или ГИП который бы после вас просмотрел бы своим глазом,а так приходиться вот на форумы писатьУ самого примерно такая же ситуация на работе(ох уж эти частные конторы).Надеюсь подписи не вы под проектами ставите?
ГИП смотрел и дал добро. Только у него практический опыт а как считать он и понятия не имеет.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:47
#43
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 784


Цитата:
Только у него практический опыт а как считать он и понятия не имеет.
ЭТО КАК??
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:48
#44
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
Вот чтобы не было сомнений о надёжности, учтите снег примерно полтонны на метр балки (там снеговой мешок будет, не?), пересчитайте балки как шарнирно опёртые, подберите требуемые сечения, оформьте отчёт о расчёте. Соберите нагрузки и проверьте ж.б. ригель, вставьте в отчёт, отдайте руководству со словами: "Все варианты рассмотрела, всё хорошо, гляньте, какой запас, подписывайте и успокойтесь". Всё равно у Вас там никто ничего не понимает, если Вы помощи на форуме ищете. А то что Вы, страницу с форума будете Заказчику предъявлять?
Заодно и увидите, ошиблись ли где и всё ли у Вас нормально.
Снег будет лежать все 240 кг-это 100%. Заказчику я во первых не имею права ничего представлять. а вот своему директору да. Спасибо за совет. Я считала уже балки отдельно как шарнирно опертые, все хорошо. А на форум написала,чтобы сказали свое мнение. Здесь много людей толковых.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:49
#45
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Offtop: ГИП смотрел и дал добро. Только у него практический опыт а как считать он и понятия не имеет. в БСК однозначно!
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:50
#46
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
ЭТО КАК??
а вот так. думаете у меня не возникает каждый день такого вопроса.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:51
#47
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
неэкономно может и да. но даже при этой ситуации возникли сомнения о надежности. тогда что бы было с ними при экономности?
Попросите предметно обосновать что конкретно не надежно.
-прочность?
-устойчивость?
-деформативность?
В каких элементах и на каком основании базируется данное суждение.
Ulysses вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:52
#48
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Offtop: ГИП смотрел и дал добро. Только у него практический опыт а как считать он и понятия не имеет. в БСК однозначно!
Бред не бред. но это не я сказала. а он мне)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Попросите предметно обосновать что конкретно не надежно.
-прочность?
-устойчивость?
-деформативность?
В каких элементах и на каком основании базируется данное суждение.
Мне обосновали.Что кто-то там из знакомых заказчика по фотографии определил что ненадежно.И все стоят и трясутся поставить контейнер. Смешно но факт)
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:56
#49
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
пересчитайте балки как шарнирно опёртые
А зачем?
Балки опираются на конструкции этажно - какие щарниры?
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:00
#50
МаринаД

конструктор
 
Регистрация: 31.08.2011
С-Пб
Сообщений: 6


А у меня вопрос по расчетным длинам колонн.
В плоскости ХоУ у Вас 1, т.к. стоят связи?
В плоскости ХоУ - 2, т.к. связей нет?
МаринаД вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:03
#51
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
А зачем?
Балки опираются на конструкции этажно - какие щарниры?
В расчёте балка изначально была задана как двухпролётная неразрезная с консолью, жёстко присобаченная к нижней балке.
magadieva вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:13
#52
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
неразрезная с консолью, жёстко присобаченная к нижней балке.
И в чем трагедия?
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:18
#53
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Эки вы, ребята, странные.... На фото кран, значит как в анекдоте про селедку . Надо наложить или накласть чего то весом тонн 15 и посмотреть чего будет. СКАДы, ГИПы, менеджеры... Главное - хвост!
Еще давным давно было сказано - практика - критерий истины. Именно поэтому всегда жуткие картины на стройках,
когда на новеньком балконном вылете лежит или стоит контейнер с парой тонн кирпича или мешки с песком...
Только так.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:24
#54
magadieva


 
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 14


В данном случае трагедии нет, запасище же хороший должен быть.
А вообще-то поакуратнее надо быть c расчётной схемой, получается, что балка посчитана на заниженные моменты. Ну вот так положить шарнирно балку на две опоры, а посчитать, как жёстко защемлённую. Разница в предельном моменте, допустим, в полтора раза - серьёзная разница, не? И с прогибом можно промахнуться.

Последний раз редактировалось magadieva, 06.12.2013 в 15:55.
magadieva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточна ли несущая способность конструкций?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 5 29.02.2012 00:53
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты Albino70 Конструкции зданий и сооружений 4 04.01.2012 22:58
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19