Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия

Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2013, 15:31 #1
Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия
cosoFF
 
Дирекция проектов
 
Крд-Спб-Хрб
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 146

Оцените,исходя из опыта,похоже ли кол-во арматуры в плите на правду? нагрузка 0,5т м2 + собственный вес. По периметру кладка,2 т на погонный метр. Вроде все посчитал и прикинул,но может что-то упустил.Надеюсь опытный глаз найдет к чему придраться.

Про оформление не по гост,не говорить,это черновой вариант.

Вложения
Тип файла: pdf верх армирование.pdf (40.6 Кб, 1066 просмотров)
Тип файла: pdf низ по оси 1.pdf (26.1 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: pdf низ по А.pdf (23.4 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: pdf каркасы.pdf (19.2 Кб, 637 просмотров)
Тип файла: pdf расположение каркасов.pdf (32.7 Кб, 595 просмотров)

Просмотров: 11263
 
Непрочитано 06.12.2013, 22:43
#2
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Вы разрабатываете усиление монолитной ж/б плиты на продавливание в местах опирания ее на колонны?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 23:36
1 | #3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


диаметр 6? вы серьёзно?

----- добавлено через ~6 мин. -----
как по мне, так безграмотно и опасно. (стоять наверное будет)
1. скорее всего не учтена длина анкеровки для верхней арматуры.
2. d12s200 над колоннами выглядит ужасающе
3. нет ни одной дырки. где сети?
4. обилие диаметров - 6, 10, 12, 16. вы арматуру сами видели? слабо d10 от d12 на глаз отличить?
5. с каркасами от продавливания по-моему полная ерунда. не вникал, т.к. делаю капители и проектирую узлы без поперечной арматуры
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 06.12.2013 в 23:43.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 23:46
#4
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
диаметр 6? вы серьёзно?
Плюс ф 12 по всей плите?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 23:47
1 | #5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


6кой можно только сварными сетками армировать. если отдельными стержнями, то не менее d10, а лучше всё таки не менее d12 - десятка прогибается под ногами, по ней невозможно ходить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 07:49
#6
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
6кой можно только сварными сетками армировать. если отдельными стержнями, то не менее d10, а лучше всё таки не менее d12 - десятка прогибается под ногами, по ней невозможно ходить.
swell{d}, а если перекрытие по мет. балкам? При шаге балок 2-2,5м и полезной 240кг/м2 + перегородки проходит плита толщиной 100мм d8s200, замена на 12 сулит немалый перерасход.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 09:54
#7
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Посмотрите типовые узлы в книжках - и сделайте по ним
svg вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 10:04
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


После обрушения бассейна при испытаниях я как-то с подозрением отношусь к безбалочным перекрытиям, хотя идея хорошая.
Тут тоже вроде бы стальные консоли-кресты над колоннами...
http://dwg.ru/bsk/3741
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 10:48
#9
konstru9ktor


 
Регистрация: 16.07.2012
Сообщений: 3


проектик смотрится халтурненько. рабочая менее 10 - смысл? нельзя ли шагом или диаметром поиграть?
анкеровка для верхней смущает.
поперечка скорее всего не рассчитана. также стоит скорее всего не по нормам конструирования. еще зачем-то применяются и хомуты и стержни на сварке в поперечке.
Lн не указано. рабочие сами должны определить?
ваши каркасы для поперечки вставятся друг в друга, проверяли? зачем такое усложнение. там еще и куча основной арматуры верха и низа плиты...
konstru9ktor вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 12:21
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


При таких пролетах, при таких нагрузках и такой толщине плиты нормальное армирование.
Фоновая ф12 с шагом 200 по низу, ф10 с шагом 200 по верху. Низ усиливается в пролетах, верх на опорах. Поперечной тоже нормально на вскидку.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 11:34
#11
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


Да,я же только с института,даже сейчас спустя 3 месяца,после разработки понял какие-то ошибки(типо ф6 усиления,ясно что смысла не имеет)
Поперечки напихал с лихвой( раза в 2 больше ,чем по расчету требовалось)/ Lh указано=40ф.

Все верно,над колоннами Ф12s200+ ф12s200 усиление+ каркас 2ф16,это в самом слабом месте усиления.По заданию,отверстий в плите нет.
Да что-то мне показалось сейчас ,что по незнанию очень "смело" спроектировал ни балок,ни капетелей на таких пролетах,вот и начали сомнения пожирать.

жду еще комментариев. ЗЫ бассейн-то краснодарский,совсем рядом)

был бы очень благодарен за пример похожей плиты с такими же пролетами,если у кого-то есть!

Последний раз редактировалось cosoFF, 08.12.2013 в 13:32.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 14:23
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


cosoFF, там ещё говорили, что безбалочные перекрытия не выдерживают сейсмики. Нужны балки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:25
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
cosoFF, там ещё говорили, что безбалочные перекрытия не выдерживают сейсмики. Нужны балки.
Да этого никто не знает. Это домыслы. Вот когда такое перекрытие обрушится при расчётной сейсмике, тогда и выводы можно будет делать. Очень много безбалочных запроектировано в сейсмических районах (лично проектировал). Считали по замещающим рамам. Другое дело, что в этом случае необходимы диафрагмы в виде стен шириной в пролёт.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 16:38
#14
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


При пролетах более 6 м согласен,рекомендуются балки. Диафрагма для восприятия горизонтальных усилий - лестничный блок,думаю хватит с лихвой!
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 16:42
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Меня всегда интересовало, как без расчетов определяют "лихвость".
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 16:58
#16
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


плохо выразился,расчет есть.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 17:13
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
был бы очень благодарен за пример похожей плиты с такими же пролетами,если у кого-то есть!
у меня с капительками есть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 17:21
#18
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у меня с капительками есть
очень здорово,ознакомлюсь. жаль немного не то что требуется.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 17:50
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: swell{d}, найми себе тетку (нормоконтроль) из какого-нибудь нии, которая научит правильно называть листы и спецификации.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 18:02
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ох, чувствую зря ты выложил это...
swell{d} в фирме 6 человек?
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 18:39
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Yuzer, название листов - не главное в железобетоне =)
bahil, файлы лежат на моём сайте уже несколько лет. на форуме давал на них ссылку неоднократно. за всё врёмя ни одного замечания по делу не припомню. если и будут - то я только рад, т.к. может чего нового узнаю.
в фирме 8 человек, включая бухгалтера и курьера.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 18:56
#22
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


swell{d}, ты когда пишешь ошибки делаешь?
Мне стыдно делать проекты с ошибками. После моей подписи еще пять человек смотрит на мои ошибки, а потом только выпускаем (подписи не электронные).
Найми себе бабушку - пусть хоть троллит вас (потом спасибо скажешь).
Offtop: Мой тебе совет. На втором листе всегда делай схему расположения конструкций на отм. -0,050*. С нее сделай несколько поперечных и продольных разрезов с маркировками. И дай спецификацию к схеме расположения конструкций. Тогда уменьшится бардак с названиями и не будет посреди комплекта разрезов "не в тему". А заодно с начала будет понятно, о чем речь идет (не маленький - поймешь о чем я).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:18
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
swell{d}, ты когда пишешь ошибки делаешь?
да, но обычно перечитываю то, что написал, и если вижу - стараюсь исправлять.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
пусть хоть троллит вас (потом спасибо скажешь)
я подумаю над этим =)

----- добавлено через ~2 мин. -----
п.с. вообще меня учили в молодости, что листы должны распологаться примерно в таком порядке, в каком будут строить. с этой точки зрения план 1 этажа на втором листе выглядит странно

----- добавлено через ~4 мин. -----
а про разрезы. сейчас у нас получается так, что рабочка - это "дополненная" ПД. и т.к. разрезы идут последними листами в проекте, они получаются в середине Р
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:23
#24
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с этой точки зрения план 1 этажа на втором листе выглядит странно
Я про общую схему расположения говорю)).
5 или 6 листом пойдет твоя фундаментная плита и все остальное.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а про разрезы. сейчас у нас получается так, что рабочка - это "дополненная" ПД. и т.к. разрезы идут последними листами в проекте, они получаются в середине Р
Я даже представить себе этого не могу. Без архитектуры работаете?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:43
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а чего представлять, проект лежит одной строчкой выше рабочки по ссылке, что я дал в #17.
работаем мы с архитектурой, но в свой комплект её не включаем.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:21
#26
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в фирме 8 человек, включая бухгалтера и курьера.
Offtop: Похоже только бухгалтер с курьером работают, остальные сидят в интернете. Ты смотри за своими сотрудниками
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:23
#27
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а чего представлять, проект лежит одной строчкой выше рабочки по ссылке, что я дал в #17.
работаем мы с архитектурой, но в свой комплект её не включаем.
Offtop: Мде....
Найми уже бабушку (пусть только на проверку). Она все популярно пояснит о чем я говорю.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 23:02
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: кол-во реализованных объектов как бы намекает, что потребности в бабушке у нас нет. 21 год фирме отмечали накануне
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 23:10
#29
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
кол-во реализованных объектов как бы намекает, что потребности в бабушке у нас нет. 21 год фирме отмечали накануне
Offtop: Это не показатель. Количество и грамотность - вещи разные.
Мы 10 отметили на кануне (в отдельном составе).
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия Tony_Chu Железобетонные конструкции 64 03.12.2013 10:21
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44