Верность результата расчета металлокаркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Верность результата расчета металлокаркаса

Верность результата расчета металлокаркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2013, 12:25 #1
Верность результата расчета металлокаркаса
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Здравствуйте.
Проектируется трехэтажное сложное в плане здание.
Конструкция представляет из себя металлические двух- и трех-этажные рамы, в створе которых укладываются второстепенные балки, по которым выполняется монолитное ж/б перекрытие в качестве горизонтального диска.
На сколько верным будет результат расчета каркаса в случае, если в расчетной схеме задать только рамы, связи, и горизонтальный диск перекрытия (без моделирования второстепенных балок, дабы не усложнять модель). Все вертикальные нагрузки передать через ж/б плиту (постоянна, временная, вес второст. балок и т.д.), приложить все горизонтальные нагрузки.
Второстепенные балки посчитать отдельно по грузовым площадям.
Опирание колонн - шарнирное
Сейсмики нет.

В результате хочу получить:
1. Горизонтальные перемещения каркаса.
2. Усилия в рамных узлах.
3. Усилия в колоннах.
4. Усилия в связях.

Какие подводные камни могут быть при таком способе расчета каркаса?
Заранее спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg Схема каркаса.jpg (263.8 Кб, 1205 просмотров)

Просмотров: 11177
 
Непрочитано 08.12.2013, 13:57
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


А в чём проблема смоделировать всё??
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 18:34
#3
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А в чём проблема смоделировать всё??
Если результаты будут идентичны, то экономия времени и менее загруженная модель.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 18:45
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


с учётом, что чертёж расклалки балок есть, сделать из него модель - дело нескольких кликов. объём модели при 3х этажах вряд ли вывалится за рамки разумного, даже если на 0,3м бить будете..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 19:19
#5
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
с учётом, что чертёж расклалки балок есть, сделать из него модель - дело нескольких кликов. объём модели при 3х этажах вряд ли вывалится за рамки разумного, даже если на 0,3м бить будете..
Тут вопрос относится не только к конкретно этому зданию, а к такому подходу вообще.
Бывает когда нужно оценить конструктивную схему каркаса, получить усилия на фундамент, и не всегда на этом этапе имеется полностью продуманная балочная клетка.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:25
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Andrey88, тут мне кажется проще выкинуть плиту, она тянет на себя большую часть ресурсов, а 500-1000 лишних стержней вы в модели даже не почувствуете.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 19:38
#7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Andrey88, тут мне кажется проще выкинуть плиту, она тянет на себя большую часть ресурсов, а 500-1000 лишних стержней вы в модели даже не почувствуете.
Без плиты нужно будет вводить фиктивные кресты, моделируя горизонтальный диск, что бы уйти от геометрической изменяемости каркаса.
Так же через плиту удобнее задавать вертикальную нагрузку распределенной по площади.
А если второстепенные балки идут не с регулярным шагом, то возня с нагрузками займет уйму времени.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:39
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


+1, проще убрать плиту
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:45
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а что - всю геометрическую неизменяемость на плиту повесите?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 20:06
#10
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а что - всю геометрическую неизменяемость на плиту повесите?
Нет.
Вертикальные связи+рамы+плита.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:20
#11
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Если сделать так как вы хотите:

1. Горизонтальные перемещения каркаса. - с погрешностью большей чем при учёте балок, диск раскрепил ВБ по всей длине, которые в свою очередь раскрепили ГБ в местах примыкания.
2. Усилия в рамных узлах - +/- некоторый процент так как схема сосредоточенных нагрузок и распределённой нагрузки будет отличаться, насколько зависит от количества второстепенных балок в пролёте
3. Усилия в колоннах. - получите
4. Усилия в связях. - скорее всего получите близко, но тут может сыграть роль учёт перекрытия, которое возьмёт больше чем должно.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:26
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Плиту выкидывать однозначно. И заменять крестами с большой жёсткостью. Нагрузку прикладывать погонную.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 06:46
#13
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Без плиты нужно будет вводить фиктивные кресты, моделируя горизонтальный диск, что бы уйти от геометрической изменяемости каркаса.
Так же через плиту удобнее задавать вертикальную нагрузку распределенной по площади.
я бы диск смоделировал через КЭ балки-стенки , нагрузку на балки прикладывал погонную (собственный вес и какие-либо другие вертикальные нагрузки на плиту не задаются), при этом между элементами плиты не должно быть узлов, принадлежащих только плите.
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 09:16
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
я бы диск смоделировал через КЭ балки-стенки
А смысл? Проще крестами. Всё зависит от схемы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 19:26
#15
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А смысл? Проще крестами. Всё зависит от схемы.
Не однократно читал о том, что горизонтальный диск заменяют фиктивными связями, но ни разу не делал.
Подскажите как правильно их расставить для работы как горизонтальный диск, ставить в каждой ячейка второстепенных балок, или достаточно будет связать ими все колонны между собой в треугольники?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 19:50
#16
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Andrey88, связывайте колонны, ну по крайней мере я так делаю.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 20:12
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно их расставить для работы как горизонтальный диск, ставить в каждой ячейка второстепенных балок, или достаточно будет связать ими все колонны между собой в треугольники?
Без разницы. Лишь бы получился жёсткий диск.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 21:43
#18
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
я бы диск смоделировал через КЭ балки-стенки , нагрузку на балки прикладывал погонную (собственный вес и какие-либо другие вертикальные нагрузки на плиту не задаются), при этом между элементами плиты не должно быть узлов, принадлежащих только плите.
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
Поступаю абсолютно так при решении подобных задач
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 22:05
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Я б замоделил вообще всю схему ибо не совсем просто оценить характер деформаций и их распределение, возможные скачки напряжений и какие-то опять же места напряжений - это ведь не однопролетный сарай. Смотрю даже про температурные блоки никто не заикнулся. Не так уж и трудно нарчертить всё это в акаде и перекинуть в SCAD. Аккуратно поработать с ветром и температурными блоками. ЖБ плиту соединял бы со стальным каркасом через объединение перемещений. И лучше не применять РС схему - только С.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 23:26
#20
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
Извините, что вы подразумеваете под совместной работой плиты с балкой? Наличие связей, препятсвующих сдвигу?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 23:44
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Ryntik, коллега скорее всего подразумевает СОВМЕСТНУЮ работу СТАЛИ и БЕТОНА характерную для СТАЛЕБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Это не только противосдвиговые упоры! В первую очередь изменные I и W, зона распространения их по длине участка, распределение усилий по совместному сечению.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:27
#22
bahil


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, я бы с этим гемороем (сталебетоном) не связывался. Всегда считаю бетон как нагрузку и жёсткий диск. Идея смоделировать жёсткий диск балкой-стенкой неплохая. Но есть один нюанс. КЭ с различными степенями свободы плохо сочетаются. Причём во всех программах. Впрочем, в данном конкретном случае это не критично.
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:45
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, я бы с этим гемороем (сталебетоном) не связывался
Я тоже. Но охота, но потом как подумаешь.... а гори оно синем пламенем. Я вот тут очередной хлев считал - попробовал. Можете посмотреть и помидоры покидать в седого инженера.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:21
#24
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ryntik, коллега скорее всего подразумевает СОВМЕСТНУЮ работу СТАЛИ и БЕТОНА характерную для СТАЛЕБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
Xм, а я вот думал что даже при отсутствии специальных мероприятий, плита в любом случае будет воспринимать часть изгиб.момента. Т.е. второстепенная стальная балка и жб плита даже без отсуствия всяких там анкеров, поделят изгиб.момент(в плоскости второст.балки) между собой пропорциально своим жесткостям. Другое дело, если у автора плита 60-70мм толщиной, но чутье подсказывает, что толщина побольше будет. Andrey88, на данном этапе хотябы приблизительно не знаете какова будет толщина жб плиты и какой профиль второстепенной балки? Жесткости интересно было бы сравнить(жб плиты конечно с учетом всех ее особенностей)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:43
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
а я вот думал что даже при отсутствии специальных мероприятий, плита в любом случае будет воспринимать часть изгиб.момента
Представьте себе, что между ними хорошая смазка или подшипники какие-нибудь. Короче трение в ноль. Тогда будут изгибаться совершенно независимо. А трение учитывать и нельзя по нормам...
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:15
#26
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


я про строительную механику, а вы про трение какой-то)))))) и как это изгибаться независимо будут?

Последний раз редактировалось Ryntik, 10.12.2013 в 17:27.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:28
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как это вижу я:
1) Балка прогибается, плита, не имея сцепления с балкой, отрывается и виснет на концах.
2) Плита, которая не может виснуть на концах, тоже прогибается, ложась на балку сверху.
Эти два действия происходят одновременно, но при этом плита не мешает балке прогибаться, а значит и не добавляет ей жесткости.
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:37
#28
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
плита не мешает балке прогибаться
как это не мешает? По мне уложенная натянутая полиэтиленавая пленка даже мешать будет, и будет увеличивать жесткость конструкции
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:50
1 | #29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ryntik, положите мысленно некую плиту, на неё шариков кучу, а сверху еще одну плиту. Как верхняя плита помешает нижней согнуться?
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 18:08
#30
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Вам как лучше пояснить, с точки зрения распределения напряжений по законам сопротивления материалов и определения внутренних услий и деформаций по законам строительной механики или же на 'пальцах'?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 18:14
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Вам как лучше пояснить, с точки зрения распределения напряжений по законам сопротивления материалов и определения внутренних услий и деформаций по законам строительной механики или же на 'пальцах'?
Любым способом. Только не стоит сразу переходить к сечениям, сначала задумайтесь о конструкции в целом))
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 18:23
#32
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


тогда на пальцах, так проще. Вот у вас есть две доски, осиновая и дубовая. Вы ложите осиновую доску между двумя опорами. И теперь по этой доске вы должны пройтись. Но начиная идти, вы видите , что доска начинает сильно гнуться и ломаться. И вот у вас есть вариант на эту доску положить дубовую доску и удачливо пройтись по этим доскам. Однако, по вашему, положив дополнительную доску, вы не только не увелечите жесткость и прочонсть вашего 'мостика', но наоборот, еще только уменьшите, поскольку увеличиваете вес конструкции. И получается так, что если я даже вам дал бы бесконечное число досок, пройти через мостик вам бы не удалось )) и более того, накладывая доски друг на друга, к определенному моменту мостик разрушился бы от собственного веса))
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 18:29
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ryntik, положите между ними шарики, елки-палки. Я, думаете, для шутки про них пишу? Положите! Серьезно. И пройдитесь. В том виде, в котором Вы представляете задачу, совместность работы обеспечивается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО трением досок. А трение я учитывать в строительных конструкциях права не имею.

Зато если я забью гвозди с шагом 300 мм в эти доски, я точно буду знать, что не трение вызовет объединение жесткостей, а гвозди. Те же стад-болты в тех самых сталежелезобетонных конструкциях. Иначе зачем они там вообще по-Вашему, нужны? ^_~
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 18:49
#34
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Ж/б монолитная плита будет работать как горизонтальный диск и пойдет нагрузкой на балки без учета совместной работы ж/б и стали.
Вопрос по фиктивным связям, кто каким сечением задает эти самые кресты?

Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Andrey88, на данном этапе хотябы приблизительно не знаете какова будет толщина жб плиты и какой профиль второстепенной балки? Жесткости интересно было бы сравнить(жб плиты конечно с учетом всех ее особенностей)
Толщина плиты пока принята 120мм.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 18:53
1 | #35
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Иначе зачем они там вообще по-Вашему, нужны?
Есть две доски с шириной b и высотой h. Когда нет никакого трения и гвоздей, момент инерции сечения из двух балок равен СУММЕ(а не только одной доски) моментов инерции отдельных досок, т.е. 2х((bхh^3)/12)=(bh^3)/6
Когда же обеспечено непроскользование между двумя элементами, т.е. обеспечена достаточная жесткость и прочность продольного соединения от сдвигающих усилий, то момент инерции сечения определяется как для сплошного(или же частично слпошного, при частичной жесткости соединения) твердого тела, т.е. момент инерции двух склееных досок будет равен (bx(2h)^3)/12=4x (bh^3)/6. Т.е. момент инерции склееных досок по сравнению с несклеинными увеличиться в 4 раза. За этим стад-болты и ставят.
Можете попробывать через работу внутренних и внешних сил поразмышлять.))) Любой элемент, обладающий изгибной жесткостью, при изгибе накапливает потенциальную энергию деформации. А как известно, энергия из неоткуда не береться ))))) Так что ложите вы шарики или не ложите, плита все равно будет изгибаться, а от любого изгиба в элементе обладающим изгибной жесткостью в сечении появяться внутренние усилия. Вот эти внутренние услия и будут помогать стальной балки в работе на изгиб. Вопрос лишь количественное значение этой помощи.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 19:19
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
момент инерции сечения из двух балок равен СУММЕ(а не только одной доски) моментов инерции отдельных досок, т.е. 2х((bхh^3)/12)=(bh^3)/6
Площадь равна сумме площадей. Моменты инерции суммируются совсем иным способом. бэквадрат на площадь там еще прибавляется. И с этим бэквадратплощадь получится как раз то, что у Вас во втором абзаце получилось. Только если обеспечено непроскальзывание. Если оно не обеспечено, о каком суммарном моменте инерции может идти речь?) Сейчас дочерчу проект, отправлю на печать и нарисую в скаде Вам модельку. Часа через 3-4 только, не раньше.
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 19:20
1 | #37
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


ну вот, плита 120мм. назначим коефф. приведения от жб сечения к стальному, с учетом прибилизительного соотношения длительных и кратковременных нагрузок, образования трещин, минимального процента армирования, бетона класса Б20. Скажем, коефф. равен 1/15(может чутка и меньше, a может и больше). Шаг балок по чертежу около 1,5м, т.е. железобетонное сечение 1,5м х 0,12м. Приведенное стальное сечение будет примерно 0,1м х 0,12м. Момент инерции приведенного стального сечения 10х12^3/12=1440см4, что примерно соответствует жесткости двутаврого профиля IPE 200.
Еще конечно стоит иметь информацию о наличии или отсутствии временных опор под балками.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Arikaikai, я искренне надеюсь, что вы прикалываетесь.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 19:51
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ryntik, все, понял я, о чем Вы) И даже соглашусь с суммированием I. Они начинают работать как две совершенно раздельные, но просто лежащие рядом балки и делят нагрузку между собой, правильно.
Приношу извинения, забираю свою точку зрения назад)
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 20:16
#39
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
В случае, когда перекрытие моделируется оболочечными КЭ, то на балках часть изгибающего момента заберет сама плита, если совместная работа плиты с балкой не предполагается, то от такого варианта следует отказаться.
Tак вот, кто нибудь может аргументированно ответить, почему от такого варианта следует отказываться?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 00:20
#40
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Ryntik, а поперечные силы, не приведут ли к тому, что опорное сечение плиты над балкой получит трещины, и тем самым выключает его из работы вместе с балкой?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 01:10
#41
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
поперечные силы, не приведут ли к тому, что опорное сечение плиты над балкой получит трещины, и тем самым выключает его из работы вместе с балкой?
да хватит прикалываться
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 02:18
#42
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Tак вот, кто нибудь может аргументированно ответить, почему от такого варианта следует отказываться?
культура отечественного (таджико-узбекского-китайско-въетнамского) строительства не позволяет доверить такое решение непосредственным исполнителям, т.к. очень часто бывает "двинацатый арматурама небыло, насяльника, ми васьмую паклаль", либо забудут усы на балки приварить, либо еще что-то... так что, если хочешь спать спокойно - балки отдельно, плита отдельно.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 02:37
#43
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


а как там дела с устойчивостью балок обстаят? Расчетную длину всех балок(главных и второстепенных) принимаете равной геомметрической длине? Т.е. балки отдельно, плита отдельно? Хех, какой же там профиль для главной балки нужен на 12м свободной длины...так это же потом на танки с самолетами металла не останится или на современные танки только титановые сплавы применяют?
и вы наверняка меня не так поняли... я имею ввиду, что плита перекрытия будет воспринимать часть изгиб.момента вне зависимости от того, будете вы устраивать на ней различные усы, упоры, анкеры и т.п. или нет.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 03:09
#44
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


расчет на устойчивость с учетом пункта 5.16 стального снипа, но учитывать изгибную жесткость не предпочитаю по некоторым причинам:
1. если считать балки с учетом работы плиты, то схема с общими узлами балок и плиты уже не подходит, т.к. при опирании плиты на ВП балки необходимо учитывать эксцентриситет между ЦТ плиты и балки. Для этого расчетную схему необходимо переделывать и подвешивать балки к плите либо через ЖВ, либо через объединение перемещений узлов балки и плиты. В случае с ЖВ в сечении элементов балки будут всплески моментов между смежными КЭ данной балки, поэтому для подбора сечения необходимо строить огибающую эпюру. В случае, если балок в схеме немного, то можно потратить пару часиков на это дело, а если сетка балок нерегулярная и их несколько десятков? К тому же, при расчете на динамику ЖВ не допускаются (в Лире, не знаю как в других ПК). Если балки подвешивать объединением перемещений, то в случае большого числа узлов это займет длительное время, т.к. каждый узел надо задавать отдельно. А при тех сроках проектирования, которые ставит руководство, это становится непозволительной роскошью. Для научно-исследовательской работы да, можно и поковыряться в схемах, но для практических расчетов все же следует принимать наиболее простые и надежные решения.
2. КСС)) Как и говорил выше, уж лучше недобдеть, чем перебдеть. Пусть уж лучше в конструкции будет некоторый запас по несущей способности, т.к. он, как правило, в процессе строительства все-равно уходит на различные неблагоприятные факторы строительного производства (залили бетон не той марки, забыли поставить арматуру в проектное положение, загрузили перекрытие поддонами с кирпичами, заказчик внезапно поменял назначение помещения и увеличил нагрузку на перекрытие и т.д.).

2.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 03:39
#45
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
если считать балки с учетом работы плиты, то схема с общими узлами балок и плиты уже не подходит, т.к. при опирании плиты на ВП балки необходимо учитывать эксцентриситет между ЦТ плиты и балки.
поясните пожалуйсто что вы подразумеваете под 'считать балку с учетом работы плиты'? Вы имеете ввиду расчет как составного сталебетонного(т.е. композитного) сечения? Я не говорю про композитое сечение. Я говорю про плиту отдельно, и про балку отдельно. Оба элемента имеют жесткость, оба элемента воспринимают изгиб.момент пропорцианально изгиб.жесткостям. Чем для этого плоха схема с общими узлами балок и плиты? Какие жесткие вставки, зачем они тут?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 04:04
#46
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Чем для этого плоха схема с общими узлами балок и плиты? Какие жесткие вставки, зачем они тут?
какая на Ваш взгляд расчетная схема правильна?
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Оба элемента имеют жесткость, оба элемента воспринимают изгиб.момент пропорцианально изгиб.жесткостям
допустим, имеем пролет 6м, плита закреплена к балке в некоторых точках для обеспечения устойчивости последней, т.е сечение не композитное. До определенного момента в реальной конструкции плита и балка работают совместно, после достижения некоторого значения нагрузки в плите возникают разрушающие усилия и она выключается из работы. Естественно, что весь изгибающий момент уже воспринимает металлическая балка. Вот только балку то мы подбирали в линейной постановке, где разрушение материала бетона не происходит, и часть усилий перераспределяется на плиту, т.о. сечение балки получено заниженным. Как по Вашему, обеспечена ли несущая способность такой балки?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (33.1 Кб, 249 просмотров)

Последний раз редактировалось 27legion, 11.12.2013 в 04:36. Причина: добавил
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 04:35
#47
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


при отсутсвии в балке анкеров и других мероприятий для восприятия усилий сдвига, схема 1 является приемлимой(на мой взгляд), а схема 2 не верной. При наличии анкеров и других мероприятий для восприятия сдвигающих усилий, в отдельных случаях при конкретных условиях можно использовать схему номер 2, схема номер 1 в этом случае в корне не верная.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 04:38
#48
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
при отсутсвии в балке анкеров и других мероприятий для восприятия усилий сдвига, схема 1 является приемлимой
т.е плита свободно лежит на балке? как тогда обеспечивается устойчивость последней?
Величина нагрузки, при которой плита сломается и выключится из работы, гораздо ниже разрушающей нагрузки для балки, и после достижения этой нагрузки работать будет только балка. Поэтому, на мой взгляд, учитывать изгибную жесткость плиты при подборе сечения балки не следует. Об этом в любом учебнике по МК вроде даже написано.

Последний раз редактировалось 27legion, 11.12.2013 в 04:48.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 04:51
#49
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


1. вы писали про какие то мембранные усилия для первой схемы, затем стерли. Мембранных усилий для первой схемы не будет.
2. в плите возникают разрушающие усилия? это с какого перепуга-то? Вы про номральное сечение в середине пролета? Вы предпологаете разрушение сжатой зоны бетона или же разрыв арматуры в плите? кто бы мог подумать, какова печальная учесть плиты балочного перекрытия ))

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
т.е плита свободно лежит на балке? как тогда обеспечивается устойчивость последней?
неет, вы что, пару усиков к балки приварили, которые считаем крайне податливыми, и не учитываем их возможности воспринимать сдвигающие усилия.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Величина нагрузки, при которой плита сломается и выключится из работы, гораздо ниже разрушающей нагрузки для балки, и после достижения этой нагрузки работать будет только балка.
ну так вы забейте свою 6м балку с жб плитой(с уменьшиным модулем упругости) в схему по первому варианту. Приложите ральную нагрузку. Посмотрите усилия в плите. Ну и сделайте выводы, разрушится или не разрушится.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 05:16
#50
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
1. вы писали про какие то мембранные усилия для первой схемы, затем стерли. Мембранных усилий для первой схемы не будет.
знаю, т.к. цт лежат на одной прямой. Стер, потому как для расчета балки мембранные усилия в плите ни к чему.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
2. в плите возникают разрушающие усилия? это с какого перепуга-то? Вы про номральное сечение в середине пролета? Вы предпологаете разрушение сжатой зоны бетона или же разрыв арматуры в плите? кто бы мог подумать, какова печальная учесть плиты балочного перекрытия ))
Характер разрушения плиты будет зависеть от армирования, поэтому я привел пример абстрактно. Печальная участь его постигнет в том случае, если при подборе сечения балки мы учтем его изгибную жесткость и тем самым занизим сечение балки. При этом какие-либо мероприятия по обеспечению совместной работы плиты и балки мы не предусматриваем. Как Вы думаете, для чего тогда в сталебетонных конструкциях ВП балки скрепляется с плитой противосдвиговыми упорами, если плита работает и без них (судя по тому, что Вы пытаетесь доказать). Никто не спорит, что часть изгибающего момента в реальной конструкции заберет плита, но величина такого момента при обычном опирании плиты будет ничтожно мала, и полагаться на него я бы не стал.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 09:53
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Ryntik, ответь сам себе на простой вопрос: "Балка, подобранная без учёта плиты будет более надёжна, чем с учётом?" Вопрос впрочем риторический.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 15:57
#52
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Никто не спорит, что часть изгибающего момента в реальной конструкции заберет плита, но величина такого момента при обычном опирании плиты будет ничтожно мала
ну так если по Вашему жесткость плиты ничтожна мала, то зачем вы ее убираете из модели? В таком случае она должна ничтожно мало повлиять на результаты изгиб.моментов в балки. Зачем в таком случае извращаться с фиктивными крестыми?

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
ответь сам себе на простой вопрос: "Балка, подобранная без учёта плиты будет более надёжна, чем с учётом?"
а вы ответьте себе на встречный вопрос: ' какая схема более надежная, с нормальной жб плитой в виде оболочки, или же с фиктивными крестами какими-то?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 16:11
#53
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Оболочка увеличивает количество элементов в расчетной схеме, балки приходится дробить, увеличивается время работы с постпроцессом, затрудняет анализ расчетной схемы, армирование плиты будет иное. И ради чего все это, чтоб снизить сечение балки на один профиль, да и реконструкцию это затруднит
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 16:33
#54
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
ну так если по Вашему жесткость плиты ничтожна мала, то зачем вы ее убираете из модели? В таком случае она должна ничтожно мало повлиять на результаты изгиб.моментов в балки. Зачем в таком случае извращаться с фиктивными крестыми?
внимательней посмотрите, я не убираю саму плиту, а заменяю КЭ оболочки на КЭ балки-стенки, тем самым исключая работу плиты на изгиб и учитывая только ее работу в роли жесткого диска перекрытия для восприятия горизонтальных усилий, т.к. КЭ балки-стенки не воспринимает нагрузку из плоскости.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706
27legion вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2013, 16:46
#55
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Ryntik
почему от такого варианта следует отказываться?
Мне не часто приходится проектировать полностью связевые системы. Куда чаще рамно-связевые или рамные. Плита будет хавать часть момента приходящегося на рамные узлы - что есть неправильно (речь ведется в первую очередь о горизональной нагрузке на раму (ветер, сейсмика)). Вы наверно скажете - назначьте шарниры. Мне гораздо проще в таком случае убрать плиту вообще, чем заморачиваться шарнирами в пластинчатых элементах, что в скадлирах, что в том же роботе.
10mactep вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Верность результата расчета металлокаркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05