Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?

Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2014, 18:41 #1
Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?
Briack
 
Конструктор
 
Владивосток
Регистрация: 12.05.2013
Сообщений: 4

Здравствуйте, необходим совет.
Есть фундамент 10-ти этажного жилого дома (железобетонный каркас), фундаменты замаркированные на схеме как (Фм-4*) находятся в скальном грунте (коренные породы, гранит), а все остальные в глинистых грунтах. Осадки соседних фундаментов составляют от 2,1 см до 4,1(Фм-6) см, следовательно максимальная относительная разность осадок возникает между фундаментом Фм-6 и фундаментом Фм-4* в осях Ж-7 и составляет: 0,04135/6=0,0068.
В приложении 4 (СНиП 2.02.01-83*) максимально возможная разность составляет 0,002. В примечании 6 к таблице сказано, что допускается принимать значения отличные от табличных.
Здание считалось с учетом совместной работы с грунтовым основанием, т.е. учитывалось перераспределения усилий в схеме и все вытекающие, могу ли я обосновать подобную разность осадок этим фактом, согласно пункту 2.55, того же СНиПа, где сказано:

2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения su,s (пп. 2.51, 2.52).

Увеличение подошвы фундамента (Фм-6) не дает результата, осадка уменьшается до 2-х см, при требуемой 1,2 см. Посадка на свайный фундамент всего дома не возможна, по заданию на проектирование.

Что делать в такой ситуации!?

Изображения
Тип файла: jpg 19.jpg (190.4 Кб, 587 просмотров)

Просмотров: 7771
 
Непрочитано 28.01.2014, 19:17
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Заменить часть глины на песок средней крупности с уплотнением...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:40
#3
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Есть фундамент 10-ти этажного жилого дома (железобетонный каркас), фундаменты замаркированные на схеме как (Фм-4*) находятся в скальном грунте (коренные породы, гранит), а все остальные в глинистых грунтах.
Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Увеличение подошвы фундамента (Фм-6) не дает результата, осадка уменьшается до 2-х см, при требуемой 1,2 см. Посадка на свайный фундамент всего дома не возможна, по заданию на проектирование.
что за глинистые грунты? необходимость свайного фундамента?
Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Что делать в такой ситуации!?
Доводить до требуемой 1.2см

Это Вам не поможет Offtop: (мне так кажется)
Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Здание считалось с учетом совместной работы с грунтовым основанием, т.е. учитывалось перераспределения усилий в схеме и все вытекающие, могу ли я обосновать подобную разность осадок этим фактом, согласно пункту 2.55, того же СНиПа, где сказано:

2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения su,s (пп. 2.51, 2.52).
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:52
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


можно подвзорвать скалу в местах Фм4* и заменить грунт на глинистый
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:54
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Что делать в такой ситуации!?
Резать батенька, резать......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:49
#6
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Вариант 1 перейти на сплошную плиту
Вариант 2 сместить фундаменты на 1,5-2 метра, сделав консольные рандбалки но не факт, что скала именно под ФМ-4*, ведь не 30 скважин же делалось в изысканиях.
Марат1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 16:27
#7
Briack

Конструктор
 
Регистрация: 12.05.2013
Владивосток
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от forass
что за глинистые грунты? необходимость свайного фундамента?
суглинок щебенистый, грунт хороший сваи не нужны вроде

Цитата:
Сообщение от 4245
можно подвзорвать скалу в местах Фм4* и заменить грунт на глинистый
а вот так наверно и поступим

Сегодня посоветовался с гипом, решили скалу под фундаментами убрать где-то на метр, сделать основание из крупнообломочного грунта, с послойным трамбованием, до нужного мне модуля упругости. Фм-4* дадут осадку, и все должно быть хорошо.
Конечно не факт что скала под ними, тем не менее в геологических разрезах в том месте она есть, и на экспертизе зададут вопрос.
Briack вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 17:08
1 | #8
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Вам, как самый простой вариант, нужен деформационный осадочный шов, если это позволяет архитектура, если прям ну ни как, то подбирайте фундаменты так, чтобы разность была в пределах норм, тут путей много, можно и площадь опирания увеличить, и сваи поставить. Но выемка скалы ничего не даст особо, поскольку у вас будут разные толщины линейно-деформируемого слоя, если смотреть по снипу. Конечно второй вариант возможен, но сложно реализуем, поскольку, нужно так подобрать глубину вырубки скалы, чтобы этот новый грунт деформировался также как и глинистый. Проще поставить сваи.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 18:24
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Каким же идиотом надо быть ГИПу, чтобы строить здание в таких условиях.
И сколько же в книгах про эти аварии написано...

Так же. Часто всё-таки наклон скального грунта составляет не 90 градусов к поверхности, а около 30-40. Тогда можно сделать сваи до скалы в глине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:22
#10
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каким же идиотом надо быть ГИПу, чтобы строить здание в таких условиях.
Offtop: не помню чтобы ГИПы занимались непосредственно строительством.
пост #8
forass вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 17:44
1 | #11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Кровля доломитовых пород имеет перепад 1-1,5м по площадке. Выше доломитов суглинок тугопластичный E=14МПа. Шестнадцатиэтажный дом 30*30 частично садится на доломиты. Как раз половинкой.
Ф-т плитный из-за карста. Предел прочности доломитов 20МПа.
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
В первом приближении предполагаю в расчетной схеме подогнать картину осадок под полученные ручками. Если усилия в стенах/плитах вменяемые - то всё Ок. Если здание слишком рвать будет - попробовать нарастить сечения.
Или же этот вариант в корне не верный и надо откапывать доломиты и отсыпать вровень с верхом доломитов щебнем с песком? Или вообще все взрывать вровень и отсыпать до низа ф-та?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 17:49
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или же этот вариант в корне не верный и надо откапывать доломиты и отсыпать вровень с верхом доломитов щебнем с песком? Или вообще все взрывать вровень и отсыпать до низа ф-та?
лучше гнать фундаменты до несжимаемого грунта.
или (вариант похуже) и там и там устраивать деформируемую прослойку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 22:32
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Poreth, я вот тут подумал. А будет ли теория с 1,5R тут в 1,5 м суглинка работать на углу. Если сотавлять подошву на суглинке , то хорошо бы вывести подошву за стену на 1-1,5 м и довести на углу pугла<R. Хрен его докажешь. Чутьё что ли. Всё-таки 160 кПа это много для небольшой глубины.
Значит это лишний повод опереть на скалу.

А плита чего, мегалитической толщины, что 9 м диаметра карста держит ?
Может ребристую плиту сделать, с обратными балками ? Или просто ленточные фундаменты по скале ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 06:17
#14
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Кровля доломитовых пород имеет перепад 1-1,5м по площадке. Выше доломитов суглинок тугопластичный E=14МПа. Шестнадцатиэтажный дом 30*30 частично садится на доломиты. Как раз половинкой.
Ф-т плитный из-за карста. Предел прочности доломитов 20МПа.
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
В первом приближении предполагаю в расчетной схеме подогнать картину осадок под полученные ручками. Если усилия в стенах/плитах вменяемые - то всё Ок. Если здание слишком рвать будет - попробовать нарастить сечения.
Или же этот вариант в корне не верный и надо откапывать доломиты и отсыпать вровень с верхом доломитов щебнем с песком? Или вообще все взрывать вровень и отсыпать до низа ф-та?
Почему свайно-плитный фундамент не применить хотябы на часте плиты?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 08:39
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
У вас ситуация, где не раз наступали на грабли.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
В первом приближении предполагаю в расчетной схеме подогнать картину осадок под полученные ручками.
А консолидацию считали? Крен, посчитанный по конечной осадке, и крен, посчитанный по времени - часто отличаются...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 11:11
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У вас ситуация, где не раз наступали на грабли.
Что бы не показал расчет, если всеми фундаментами не дойти до скалы, то часть дома, как показывает опыт наступания на грабли будет постоянно давать осадку.
Трещины и жалобы жильцов на все время эксплуатации дома гарантированы.
Я на карстах предпочитаю фундаменты из перекрестных лент.
При таком небольшом перепаде в сваях (если они не проходят карстоопасные грунты) смысла не вижу

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.05.2023 в 11:18.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 09:53
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Всё надо экономически обосновывать. Сваи значительно удорожают фундаменты.
Шаг несущих в подвале небольшой 3-5м , потому плита, на мой взгляд, за счет простоты армирования будет дешевле. Опять же плита или лента вопроса с разным основанием не закрывают. Или ленты с перепадами делать? Так мб и плиту ступенями залить? Хотя вопрос с экономичностью/простотой будет уже не такой очевидный.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А плита чего, мегалитической толщины, что 9 м диаметра карста держит ?
Offtop: 900м! 900!! Или девять тыщь. Что за фантазии?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:11
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или ленты с перепадами делать? Так мб и плиту ступенями залить?
да, и да, как вариант. а может и столбчатый, прогресс всё-равно да и смотря какой карст.
Плита на 2х уровнях кажется меньшим злом (раз уж шаг колонн небольшой), ну или сместить пятно застройки...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:34
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Сместить пятно застройки - это фантастика.
Плита перепадами явный изврат. Лента перепадами... Полосы долбить в скальном грунте?
Чем плох вариант замены грунта на песок?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А консолидацию считали? Крен, посчитанный по конечной осадке, и крен, посчитанный по времени - часто отличаются...
Есть расчет осадки по СП. Есть допустимые значения указанной осадки. Консолидация, насколько я помню, для неслежавшихся грунтов аля свалки, отвалы, насыпи. Подскажите какую надо консолидацию считать тут?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 11:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Чем плох вариант замены грунта на песок?
а сколько сжимаемой толщи будет в двух случаях, то верхней точки скалы и до нижней? Как понял верх скалы довольно близко у подошвы фундамента.
Одну половину на скалу а другую на сжимаемый грунт - черевато, надо понадежнее решение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 11:18
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Половина на скале, половина на грунте - это, возможно, самый плохой вариант из геологий. Лучше уж на болоте, но целиком, равномерно.
Я бы сделал под плиту основания бетонные стенки-подпорки в зоне понижения - от скалы до низа фундаментной плиты. Положение этих стенок совместить в плане с колоннами (в перекрестьях) и несущими стенами дома. Эдакий ленточный фундамент получится.
Пустоты между стенами заполнить уже песком с послойным уплотнением. А поверх этого уже фундаментную плиту. ФП получится эдакой вафлей, смотрящей клетками вниз в зоне понижения.
Не думаю, что это сильное удорожание по меркам 16-этажки.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 11:39
#22
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Есть в доме система из пилонов с нерегулярным шагом, то фундаментная плита более экономична. Стены подвала монолитными планируется делать? Обычно, завязка ФП + стены подвала + плита перекрытия первого этажа даёт хорошую жесткость. В этом направлении не думали?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 11:57
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или ленты с перепадами делать?
Зачем с перепадами? Залить на скале по уклону
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 13:59
#24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Зачем с перепадами? Залить на скале по уклону
Все что с уклоном - переводит часть вертикальной нагрузки в горизонтальную. Теоретически всё это компенсируется трением. Но численно как это обосновать с достаточной степенью точности - я не знаю. И что плохого в ступенчатом фундаменте?

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Есть в доме система из пилонов с нерегулярным шагом, то фундаментная плита более экономична.
Скальный грунт средней прочности. В моем понимании, можно стены прямо на него ставить.

Объединить всё здание в "коробочку" стенами в подвале не выйдет по архитектуре.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 14:06
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Все что с уклоном - переводит часть вертикальной нагрузки в горизонтальную. Теоретически всё это компенсируется трением. Но численно как это обосновать с достаточной степенью точности - я не знаю.
вклад от пары кротов, толкающих в стену и то больше будет, этим смело можно пренебречь.
А вот как ставить опалубку и армировать кривую в верт. плоскости плиту - честно говоря не представляю.
наоборот, выравнивать подбетонкой в горизонт, толщиной хоть до полуметра.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 15:04
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Без схемы каркаса и размера воронки что-то обсуждать бессмысленно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 17:44
#27
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А вот как ставить опалубку и армировать кривую в верт. плоскости плиту - честно говоря не представляю.
Не хочу я экзотические плиты. Смотрю на ступенчатые ленточные ф-ты. Выровнять поверхность скалы подготовкой и на нее ленту и стены. Пол подвала как плиту перекрытия залить. Вопрос с прочностью бетона подготовки. И выбором ширины ленты. Мне кажется, что воронку 3м стены стоя на скале выдержат без всякой ленты. Т.е. надо искать какие-то конструктивные требования.

Расчетный диаметр карстовой воронки 3м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвал.png
Просмотров: 87
Размер:	23.5 Кб
ID:	255869  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 10:24
#28
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Зачем что-то придумывать, когда у вас так близко скала. Или делайте ленты с опиранием на нее, или сыпьте щебень с послойным уплотнением, а там хоть плиту. Если у вас закарстованная территория, то скорее всего есть вода - песок очень рискованно. В тот же карст его и вымоет. Ну а средние и максимальные значения диаметров карстовых провалов и оседаний должны быть указаны в изысканиях. На них и надо считать.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 12:13
#29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Poreth, а усилить суглинки, цементацией например, до прочности доломитов не вариант?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 12:39
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
до прочности доломитов
главное то наверное даже и не прочность а модуль деформации, да и надо то прочности немного. ну это я скорее придираюсь.
я считаю надо по рабоче-крестьянски - чем проще, тем лучше
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 12:43
#31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я считаю надо по рабоче-крестьянски - чем проще, тем лучше
Ну, мне кажется, что усиление грунтов куда проще чем все что выше описали, может быть даже дешевле.
Может быть и от расчета фундамента на карстовые провалы можно будет уйти (если обосновать нормально усиление грунта до глубины сжимаемой толщи. Пусть ниже провал образуется, черт с ним. Главное чтобы усиляемый грунт не осыпался), и сделать фундамент столбчатый например. 3 метровый провал не такой уж страшный.

Последний раз редактировалось Alkor527, 16.05.2023 в 12:54.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 12:54
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну, мне кажется, что усиление грунтов куда проще чем все что выше описали, может быть даже дешевле.
Да ладно! Проще, дешевле и надежней ленточная бетонная подготовка под стены. А по мне - наклонная лента на скале.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 12:59
#33
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да ладно! Проще, дешевле и надежней ленточная бетонная подготовка под стены. А по мне - наклонная лента на скале.
Ну дык часть дома на скале, а под частью скалы нет. Или я не правильно понял? Как бетонная подготовка то поможет?
Земляные работы, разность осадок, усилия в каркасе, увеличение армирования. Если закрепить грунт, то этого всего не будет.

Разрезы бы геологические с посадкой фундамента посмотреть...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 13:04
#34
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну дык часть дома на скале, а под частью скалы нет.
что-то такого я себе не представляю, куда она могла деться, ну может чего и прояснит Poreth...
как я понял просто перепад по скале 1,5м.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 13:06
#35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Кровля доломитовых пород имеет перепад 1-1,5м по площадке. Выше доломитов суглинок тугопластичный E=14МПа. Шестнадцатиэтажный дом 30*30 частично садится на доломиты. Как раз половинкой
вот.

Разрезы нужны с посадкой
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 13:26
#36
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Все поняли меня, кроме Alkor527. Кровля доломитовых пород на площадке имеет перепад 1-1,5м. Поверх доломита - суглинок. Ну и совсем на поверхности абы что. Фундаменты здания попадают основанием частично прямо на кровлю доломита, а частично, из-за перепада кровли, на слой суглинка толщиной от 0 до ~1,5м.
Закреплять 1,5м слой - ятд избыточно.
Вариант заменить на щебень мне нравится больше всего. Но я не уверен, что это экономично.
Ступенчатые ленты по профилю скалы вызывают вопросы в плане устойчивости карсту. Да и от какого сечения начинать плясать не могу придумать. Стены армируются в подвале ф12 (200). Анкеровка сжатой ф12 в В25 - 373мм. С учётом модуля 300, минимальное сечение ленты принять высотой 600мм и шириной 600? А дальше ступенями до 2,1м высотой и 600...жирно как-то.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 13:30
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть расчет осадки по СП. Есть допустимые значения указанной осадки. Консолидация, насколько я помню, для неслежавшихся грунтов аля свалки, отвалы, насыпи. Подскажите какую надо консолидацию считать тут?
Причём тут СП? У вас под плитой слой глинистой хрени, разной по высоте. Ну а далее по механике грунтов. Путь фильрации будет отличаться с разных сторон здания - значит и скорость прироста осадок тоже. Вот и полчите крен..., ну не как у Пизанской башни, но тоже мешать будет жильцам.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Poreth, а усилить суглинки, цементацией например, до прочности доломитов не вариант?
1 правило строителя - сделать дешевле. А вы предлагаете сразу разорить застройщика? Ну и закреплять грунты Jet в верхней зоне - это извините....(не хорошее слово).
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вариант заменить на щебень мне нравится больше всего. Но я не уверен, что это экономично.
Ну не заменяйте. Сделайте щебенистые столбы-сваи. На какую сумму заказчик рассчитывает подземку?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 13:36
#38
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Все поняли меня, кроме Alkor527
Бывает
Ну тогда замещение грунта на щебень логичнее всего, или вырубить доломит вровень с нижней отметкой и сделать подвал на 1,5 метра выше.
Ступенчатый фундамент и считать на провалы и чертить и строить замучаетесь. Тем более что точно отметку кровли доломитов можно будет понять только после откопки суглинка.

Последний раз редактировалось Alkor527, 16.05.2023 в 13:47.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 15:12
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


У Армина была хорошая подборка по коэффициентам постели для скальных грунтов в пдф.
Осадка скалы составит около 5 мм, наверное.

Голосую за ступенчатое расположение лент (если нет сейсмики) по слою пгс около 200 мм и далее на скалу ступенчато. Если принять 200 мм - высота лунки от патрона-боевика при взрыве. Как при это считать R - не знаю. Предполагаю, что R не изменится и будет как у скалы около 500-1500 кПа.
Можно пересчитать как для 200 мм песка на глубине от планировки или пола подвала. Получится примерно R=300 кПа. Вот на эти 300 кПа и считать как для прослойки пгс. В запас.
Но можно заполнить лунки бетоном подбетонки и считать как скалу.

Размещение ступеней по высоте регламентируется СП 22 и пособием к старому СНиПу (для дисперсных грунтов). То есть разность высот в любом случае должна быть мала. Наверное, около 500 мм.
При такой малой высоте ступеней, наверное, ленты пройдут против карста.

Карст 3 м это очень мало. Предлагаю проверить геологов. Как бы следующие геологи не дали карст 9 м. Из 2 случаев карста, у меня было 7-9 и 9-11 м. И был случай, когда карст увеличили следующей геологией.
Очень опасно верить в 3 м. Надо ковырять геологов и соседей инженеров по той местности. Может на форуме что скажут.
В последнем отчёте геологи так и писали: "Едешь по матушке России и вот тут карст 9 м, тут 10 м. Поэтому мы посчитали так, но приняли иначе."

Если речь будет всё-таки про 3 м вспомните срач про устойчивость бортов и откосов карста. Форум склонился к расчёту диаметра воронки по верху с учётом обрушения откоса-борта.

Необходимо обеспечить устойчивость скального массива вокруг здания. Он может съехать по трещине. Вероятно, эта устойчивость уже есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2023 в 15:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 18:00
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ступенчатые ленты по профилю скалы вызывают вопросы в плане устойчивости карсту.
Думаю усилия от карствых деформаций лучше востринять стенами подвала, а лента - для передачи нагрузок на основание, ну и добавит свою лепту увеличив расчетное сечение.
Никак не пойму проблем с устройством ленты по уклону (самый простой вариант), так же как с устройством ступенчатой ленты.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А дальше ступенями до 2,1 высотой
Это как, если общий перепад кровли 1-1,5м?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Очень опасно верить в 3 м
А в 9 м не опано? Веди бывают воронки 20 м и более.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 19:01
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Там где 20 м, просто не спроектировать жильё.
Будет перенос площадки или спецспособы или т.п. Короче без 20 м.

А вот на 9 м ещё могут заставить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 09:57
#42
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это как, если общий перепад кровли 1-1,5м?
Если на самой верхней точке я сделаю из конструктивных соображений высоту ленты 600мм, то в самой нижней точке, с учетом перепада в 1,5м, высота этой ленты будет уже 1,5+0,6=2,1м. Прикладывать картинку?
Или же сделать именно 600мм от скалы, а выше уже 200-300мм обычную стену подвала переменной высоты...

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Никак не пойму проблем с устройством ленты по уклону (самый простой вариант), так же как с устройством ступенчатой ленты.
Проблема пока только в отсутствии опыта проектирования конкретно таких сооружений и опасении пропуска подводных камней и конструктивных требований.

В "рекомендациях по проектированию фундаментов на закарстованных территориях" есть зона с С=0 - непосредственно в воронке. И зона с пониженным С в 4-6 раз вокруг нее. Не могу пока разобраться какой размер этой зоны понижения и как ее принимать? У меня то прямо на скалу опирание предполагается. Бесконечность умноженная на 4-6 всё равно бесконечность. А в примере, который мне выдали, там опирают на грунт и воронку делают чисто по указанному в геологии размеру без зоны ослабления.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 10:05
#43
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Вроде обсуждали что частый шаг пилонов и проще плита чем возьня с опалубкой.
Да и надежнее.
Если размеры пилонов на грани (с увеличением высоты стен тем более) можно заложить банкетки/стаканы или пересчитать сечение на нижний этаж.
Я за плиту. На разных уровнях. Подготовкой выйти в горизонт.
Можно банкетки на нижнем уровне, а на верхнем просто плитный фундамент
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 10:38
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И зона с пониженным С в 4-6 раз вокруг нее. Не могу пока разобраться какой размер этой зоны понижения и как ее принимать?
Для скального грунта есть Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов. Но там тебе не понравится. Спецов по этому расчёту в РФ единицы и все заняты при горных вузах и НИИ. Ты сам возможно, что и не посчитаешь.
Можно пытаться фальсифицировать расчёт с разной степенью толерантности, наверное.
Можно пытаться посчитать. Долго, трудно и очень больно.

Я бы пытался принять как для дисперсного грунта. Возможно, это и худший случай... Особенно хорошо, если геологи дали фи и С для доломита.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 13:10
#45
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вроде обсуждали что частый шаг пилонов и проще плита чем возьня с опалубкой.
Это если выгонять всё в 1 уровень срывая скалу или насыпая щебнем. Срывать дорого. Выравнивать... у меня сейчас грунт с Е=15МПа, заменю его на щебень с 40МПа. Уменьшу деформации части не на скале в 2-3 раза...
Про плиту непосредственно по кривой скале. Приложил картинку из ЛИРА.Грунт. Не знаю в чем другом сделать красиво. Но как по такой кровле сделать плиту уступами? Трегольничками, метровыми полосками?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кровля доломита.png
Просмотров: 60
Размер:	37.0 Кб
ID:	255914  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 13:57
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если на самой верхней точке я сделаю из конструктивных соображений высоту ленты 600мм, то в самой нижней точке, с учетом перепада в 1,5м, высота этой ленты будет уже 1,5+0,6=2,1м.
Мне бы такое и в страшном сне не приснилось
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или же сделать именно 600мм от скалы, а выше уже 200-300 мм обычную стену подвала переменной высоты
Именно об этом я долдоню.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
там опирают на грунт и воронку делают чисто по указанному в геологии размеру без зоны ослабления.
Я бы расширил воронку на зону ослабления. А зону ослабления взял с потолка, опираясь на интуицию. Хорошо бы найти доку из научно-прикладной среды знакомого с ситуацией.
К сожалению система ТИСИЗов порушена. Раньше они систематизоровали в т. ч. и исследования по карсту, как правило в тресте был человек, знающий тонкости.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вроде обсуждали что частый шаг пилонов и проще плита чем возьня с опалубкой.
Плита может быть эффективнее в дисперсных грунтах - а тут доломит М200.
По аналогии: плита - это доска плашмя, лента - доска на ребро. Вообще считаю, что у нас имеет место чрезмерное увлечение фундаментными плитами.
Расположение пилонов вполне регулярное кроме нижней по чертежу части. Молжно было пилоны по контуру ориетировать вдоль наружных стен, чтобы завязать периметр.
А может и нижние этажи выполнить по стеновой схеме. Армирование будет практически конструктивным.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 13:58
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Но как по такой кровле сделать плиту уступами? Трегольничками, метровыми полосками?
да нет, я предлагал 2-3 уровня, на уровень выходить подготовкой.
писали выше, факт может отличаться от геологии, может там сильно выветрелые породы сверху....
ну а что остается?
в идеале отдельные столбики, но карст.
в ленте смысла не вижу, трудоемко и чертить и исполнять
плита на разных уровнях...
предлагали выше плиту на одном уровне но с бнс до скалы... выполнимо но опять же карст, и тут уже учесть тяжело
есть вариант на метр поднять, но всё, чтобы были сопоставимые коэффициенты постели. Рассматривается?
каких-то еще вариантов не вижу. На мой взгляд плита - самый надежный, да и можно сэкономить на бетоне со стаканами в нижней части

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По аналогии: плита - это доска плашмя, лента - доска на ребро. Вообще считаю, что у нас имеет место чрезмерное увлечение фундаментными плитами.
я пишу применительно к карсту, плита надежнее
И кроме того, о чем я еще раз повторяюсь, гораздо проще по исполнению и надежнее иметь в основании плоскую плиту и стаканы, нежели чем ленту.
Плита может быть конструктивно, например, 500 мм, и стаканы.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 16:05
#48
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я пишу применительно к карсту, плита надежнее
Сомневаюсь.
Что будет надежнее плита или стена, если материал плиты t=500 распределить в стены t=200? Получится полноценная стена высотой в 2 этажа. Про армирование и не говорю.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.05.2023 в 16:30.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 16:14
#49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: А если 3 части плиты на разных отметках сделать ? Даже их не разрывая швами ? Просто единой разноуровневой плитой ?
Компромисс. Сверху часть скалы взрываем и стоим на скале, посередине стоим прямо на скале, снизу стоим на скале выбрав весь суглинок.
Если сделать 3 ступени, то разница будет не такая большая и на расчёте на карст не так сильно скажется.

Плиту можно сделать с проёмами. Типа широкие ленты сливаются.
И по верху плиты в расчётных местах широкие толстые балки под карст.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 16:25
| 1 #50
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
толстые балки под карст.
лучше стройные стаканы.
ну хотя каждому своё.
Мне больше нравится схема с капителями нежели чем с ребрами, ну и соответственно при развороте на 180 град работа примерно та же.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 17:51
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


v.psk, не согласен.
Этак в плите будут ломики по 40 мм и поперечка 16 шагом 200х200 мм. Так не получится сделать. Вернее получится, но необычайно сложно и незачем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 18:07
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
v.psk, не согласен.
а нажал что согласен)) передумал?
наоборот, чуть ли не всё для плиты, принятое конструктивно, даст хороший запас на случай всяких воздействий
какие ломики, не фантазируй, я же про стаканы/банкетки, где там ломики, тем более в поперечке
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 19:22
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я по опыту знаю как хорошо влияют мощные рёбра на сплошные плиты по грунту. Они улучшают многие места сверху, вроде перемычек, балок и т.п. над 1 этажом.
С учётом карста я интуитивно чувствую, что с учётом современных дизайнов, проблемы сверху будут. И заранее предлагаю возможное решение.
Конечно, надо считать.

Ещё забыл написать, что самая частая беда на скале - верх не соответствует геологии.
То есть решение низа должно быть масштабируемым на разную отметку по факту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 14:00
#54
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
лучше стройные стаканы.
ну хотя каждому своё.
Мне больше нравится схема с капителями нежели чем с ребрами, ну и соответственно при развороте на 180 град работа примерно та же.
Можешь схематично набросать как это выглядит для основания с уклоном.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 15:07
#55
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


думал как-то так

----- добавлено через ~2 мин. -----
... ну может углы на преломлении плиты дать более пологие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 41
Размер:	37.5 Кб
ID:	255936  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 17:04
#56
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Я для ленты набросал подобное и для нее это более менее понятно. Но Плита то и в другом направлении будет по высоте прыгать - как эти границы ловить? Какая-то сложная ломанная структура получится, с учетом утолщений в местах перепада особенно.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Drawing1.dwg (69.3 Кб, 5 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 17:05
#57
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: v.psk, у тебя плита не на скале. Ай я яй.

Вообще слышал, что БВР очень дешёвые. Если так, то взорвите просто всё да и делов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 17:09
#58
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
о Плита то и в другом направлении будет по высоте прыгать - как эти границы ловить?
только в одном направлении, в другом не надо ловить (да и в другом не так уж и меняется отметка кровли скалы). В горизонт выходить подготовкой

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
v.psk, у тебя плита не на скале. Ай я яй
а на чем?)) на мониторе чтоли....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 17:50
#59
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Я для ленты набросал подобное и для нее это более менее понятно.
Мне как зрителю не понятно.
Offtop: Лучше загружать картинки, чтобы не делать лишних телодвижений для просмотра/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скала по уклону.jpg
Просмотров: 42
Размер:	62.3 Кб
ID:	255948  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 10:05
#60
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Это не щели. Это стены и перекрытия. Выше еще 16 этажей.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 10:41
#61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это не щели. Это стены и перекрытия. Выше еще 16 этажей.
Просто под стенами у Вас в сечении не показаны ленты.
И чем Вас не устраивает 1 вариант?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 14:30
#62
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


1. Забетонировать именно так будет не просто - бетон будет стараться выровняться поверху.
2. Скатная составляющая? Не могу придумать почему бы её не было в вар.2, но тут как-то более явно она.
Разделить на ступени без подготовки...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 14:37
#63
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Как-то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: var.3.png
Просмотров: 58
Размер:	25.2 Кб
ID:	255980  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 14:49
#64
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
абетонировать именно так будет не просто - бетон будет стараться выровняться поверху.
так и армировать как?
если перепад +-20-30см по уклону? Защитный слой заложить 20см., или подготовку тоже криво заливать?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 15:09
#65
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Вар.1 предполагался без подготовки вообще. Армируется обычными хомутами и обычной арматурой. Но как не дать бетону стечь всему в нижний угол - не знаю. Точнее более жесткие смеси и бетонирование в несколько захваток, как вариант. Но
Вар.2 Аналогично - обычные хомуты. Подготовка в опалубку заливается - не вижу ничего сверхъестественного.
Про вар.3.: хомуты переменной высоты с шагом 50мм скажем, диаметры по самому маленькому/напряженному сечению. Всего то 1200/50=24 вида хомутов)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 15:17
#66
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Армируется обычными хомутами и обычной арматурой. Но как не дать бетону стечь всему в нижний угол - не знаю. Точнее более жесткие смеси и бетонирование в несколько захваток, как вариант. Но
Вар.2 Аналогично - обычные хомуты. Подготовка в опалубку заливается - не вижу ничего сверхъестественного.
защитный слой для нижней арматуры какой? или прямо плоскость наклонную выравнивать?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 16:00
#67
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
1. Забетонировать именно так будет не просто - бетон бет стараться выровняться поверху.
Думаю не будет большой проблемой забетонировать с уклоном поаерхности 5%.
Для удобсвта армирования можно сделать ступени только по верхней грани, а сетку (каркас) уложить наклонно. Расположение ступеней отдать на откуп строителей.
Если ступенями как у Вас, я бы высоту ступени принял такой, чтобы нижняя арматура верхней ступени яавлялась вкрхней арматурой нижней ступени.
Какая у Вас Ширина ленты?
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
2. Скатная составляющая?
Не стоит заморачиваться. Уклон заведомо меньше коэффициента трения. Расчет на "устойчивость откоса" (сдвиг скального массива, или как там называется) , если здание расположено возле обрыва или откоса - это совсем другая история и не зависит от того, ступенчатая подошва или нет.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.05.2023 в 18:38.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 16:12
#68
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
защитный слой для нижней арматуры какой? или прямо плоскость наклонную выравнивать?
наидеализируют ровную наклонную плоскость а потом защитные слои по полметра.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скала по уклону.jpg
Просмотров: 44
Размер:	20.9 Кб
ID:	255984  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 18:05
#69
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Без подготовки молоко уйдёт в трещины в скале и бетон по низу ниже на 5-10 классов. Всякие плёнки класть нельзя ради трения.
Короче будет как у меня в проекте сейчас, но менее интересно.
Для скукоты предлагаю подбетонку В10. Ей же всё и выровнять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2023, 18:45
#70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Ленту армировать сеткой, верхняя арматура нужна только для восприятия нагрузки от грунта на уступах, после образования провала.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2023, 03:20
#71
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
наидеализируют ровную наклонную плоскость а потом защитные слои по полметра.....
Зато трение выше.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 16:45
#72
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
думал как-то так

----- добавлено через ~2 мин. -----
... ну может углы на преломлении плиты дать более пологие
И все щели выводить в горизонт подготовкой? Банкетки я так понимаю от продавливания в случае карста?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 17:23
#73
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И все щели выводить в горизонт подготовкой?
да

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Банкетки я так понимаю от продавливания в случае карста?
ну да, почему бы не сэкономить на толщине плиты, тем более армирование банкетки конструктивное или иногда не предусматривают.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2023, 09:52
#74
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да
Щебень уплотненный будет не дешевле? 40-50МПа он даёт вроде как.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну да, почему бы не сэкономить на толщине плиты, тем более армирование банкетки конструктивное или иногда не предусматривают.
Принял в первом приближении плиту 600мм. По продавливанию с учетом карста всё проходит. Делать её и тоньше и выполнять банкетки... не похоже на ловлю блох?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2023, 10:00
#75
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Щебень уплотненный будет не дешевле? 40-50МПа он даёт вроде как.
Будет. Но я бы в этом случае отсыпал всё. Хотя бы раз уж 1,5 метра в одной части, полметра минимум в другой. Да уже писал об этом...
приподнять всё на полметра, и засыпать щебнем.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Делать её и тоньше и выполнять банкетки... не похоже на ловлю блох?
может быть, тем более тоньше 500 не будешь?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2023, 12:22
#76
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Poreth, вообще банкетки это обычно аварийное усиление, после доп. армирования поперечкой. Типа когда, всё стало как всегда плохо, то вот последний шанс.
Начинаем усилять ещё до начала строительства ?
Рискуем угадать фактическое продавливание и пьём шампанское вместо исключения опасных мест балками ребрами ?
Это я шучу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2023, 09:37
#77
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
есть вариант на метр поднять, но всё, чтобы были сопоставимые коэффициенты постели. Рассматривается?
Почему метр, 300мм не хватит?

Само собой возник вопрос: зачем сажать на карст, почему не оставить тонкую 0,3-1,2м прослойку суглинков и выветрелых доломитов?
Действительно ли стоит делать замену грунта?
Я однозначно для себя ответить не могу. Лежат два варианта готовые: плита в 4 уровнях прямо на скале и плита в одном уровне на родном грунте. Коэф.постели автоматически лира-грунт считала. Ручками прикидывал осадку по толстому слою вышло 10-12мм. 0,3м прослойка позволит плите "провернуться", а не зависнуть на скале как на краю стола. Крены в норме, осадки в норме, усилия в плите 600мм под 17 этажный дом - тоже нормальные. Даже карст по 3м в нескольких местах сразу не дает ничего выдающегося по усилиям/армированию в плите.
Т.е. объективно ничего не мешает поставить 17 этажей на плиту 600мм, на родной грунт. А аргументы "ссыкатно что-то" и "а вот недавно случай был..." к пояснительной записке не приложишь.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента? Проектировщик_ск Основания и фундаменты 5 14.08.2018 14:32
Что такое ширина дома? lena-leningrad Прочее. Архитектура и строительство 5 16.07.2013 13:04
Как быть с деревом для каркасного дома!? mister-tip Разное 33 19.01.2012 01:17
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04