Непрочитано 10.02.2014, 16:58 #1
Как установить поперечную арматуру?
Nemos18
 
инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 40

Добрый день! Шаг арматуры стены 100х100 мм. Поперечная арматура по расчету проходит с шагом 200х200. Существует ли необходимость целях удержания продольных стержней в проектном положении, в целях ограничения развития трещин ставить поперечную арматуру тоже с шагом 100х100?
Просмотров: 11992
 
Непрочитано 10.02.2014, 17:01
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Что такое "поперечная" арматура стены? Скобы?
Я армирую стены толщиной 180мм плоскими каркасами с шагом 360мм, распределительная арматура тоже с шагом 360мм. Поперечная арматура в каркасах с шагом 15d (10d в зоне нахлёста).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 17:06
#3
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


имеются в виду шпильки
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 17:14
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры

П.С. что такое "Поперечная арматура (в стенах) по расчету" - для меня загадка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-02-10_17-14.PNG
Просмотров: 928
Размер:	18.2 Кб
ID:	122112  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 17:25
#5
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Из СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Поперечное армирование
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 17:27
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


так, и ? какой из перечисленных расчёт показал вам необходимость установки стержней с шагом 200х200
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 17:57
#7
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Расчет в программном комплексе Scad. В результате - достаточно установить шпильки диаметром 10 мм с шагом 200х200 мм для получения необходимой расчетной площади поперечной арматуры.
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 18:02
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я не знаю, как тактично дать Вам понять, что полученный Вами результат - полная чушь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 18:05
#9
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


результат получен инженером-расчетщиком с большим опытом и высокой квалификацией

Последний раз редактировалось Nemos18, 10.02.2014 в 18:15.
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 18:14
#10
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Может стена - подпорная?
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 18:43
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
8.3.11 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм.
Отсюда делаем вывод, что толщина стены - минимум 440мм. Ну или всё-таки
Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
расчетщик
где-то налажал.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 20:16
2 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Расчет в программном комплексе Scad.
Offtop: Ха..ха...ха
Прошу прощения, не удержался.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 23:50
#13
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Толщина стенки 600 мм.
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 00:09
#14
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Толщина стенки 600 мм
Скорее всего, при такой толщине стены там само бетонное сечение всю Q воспримет (сильно помогает при этом - пригрузка от N), поперечка - конструктивная. Или у вас - подпорная стенка?
Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Шаг арматуры стены 100х100 мм

Зачем горизонтальные с шагом 100?
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 11.02.2014 в 00:14.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 09:37
#15
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Для закрепления рабочей продольной арматуры которая идет с шагом 100х100
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 10:30
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
рабочей продольной арматуры
Вот читаю и читаю тему, а так и не могу понять, каких размеров у Вас стенка. И тем более не понимаю, какую арматуру Вы считаете продольной. Обычно стена - это такая прямоугольная штука, вытянутая вдоль горизонтальной оси чуть больше, чем вдоль вертикальной. Соответственно продольная вроде горизонтальная должна быть арматура.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 10:30
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
продольной
Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
с шагом 100х100
Это как понять? Может разрез какой добавите
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 11:18
#18
Лёша Ткач


 
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 1


я вот тоже не пойму, что такое продольная арматура) но по логике продольная-это вертикальная(по оси y) и горизонтальная(по оси х), а поперечная-это обычно шпильки. Вы хотя бы указали какого диаметра основная арматура и толщина стены. В любом случае чаще всего по расчету основная арматура диаметром 12 или 16 с шагом 200(и по оси х и по оси у). А поперечная диаметром 10, в шахматном порядке 400х400. Как-то так. Кстати, не забываем про дополнительную арматуру. Но это отдельная история)

Вообще старайтесь конкретно выкладывать проблему, больше данных.
Лёша Ткач вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 17:45
#19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
результат получен инженером-расчетщиком с большим опытом и высокой квалификацией
Offtop: видали мы разных, ха ха... умора. Первый раз за день посмеялся от души
расчетчик с большим опытом не знает, что из результатов расчета в скаде поперечную арматуру в пластинах смотреть бесполезно в силу стремления усилий в узлах пластинчатых элементах к бесконечности?
почините расчетчика, или поменяйте.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:41
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Да, не хилая стена. Может это бомбоубежище. И нагрузка от взрыва в несколько мегатонн?
Offtop: Но похоже бетон В3...(
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 21:56
#21
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


По данному вопросу читайте п. 5.25 " Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...." (к СП 52-101-2003). Там речь идёт о стержнях, нормальных , т.е. перпендикулярных , плоскости стены. Это и есть те стержни, о которых речь идёт в вопросе Nemos18. При диаметре вертикальных стержней стены 20мм шаг таких стержней должен быть 400х400, 400х500, 400х600мм, где 400 это 20d по вертикали стены. Читайте литературу внимательнее, там всё или практически всё оговорено. В жизни такие стержни наз шпильками.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 00:43
#22
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Бахил, типо того)
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 01:54
#23
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Бахил, типо того)
Offtop: Операторная во взрывозащищенном исполнении?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 18:05
#24
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Бахил, типо того)
Если поперечная арматура расчётная, то и конструктивные требования как для расчётной - по аналогии с балкой.
 
 
Непрочитано 29.09.2014, 12:39
#25
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Коллеги, кто-нибудь устанавливал поперечную арматуру в стенах согласно п.5.23 Пособия к СП 52-101-2003: Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10d? Получается, что при вертикальной арматуре стены d10 шаг шпилек или скоб в зоне нахлестки - 100 мм по вертикали.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 13:01
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да, я всегда так делаю.

----- добавлено через ~4 мин. -----
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1387556866
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 13:54
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В СП 63.13330.2012 по-другому сейчас.
При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент а для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
-усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
Получается для сжатой нет дополнительных требований?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:18
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В СП 63.13330.2012 по-другому сейчас.
Я три раза перечитал фразу и всё равно не понимаю, о чём речь...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Такая же фраза и в 52-101, но чего-то я никогда не обращал на неё внимания
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:43
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Bleach Посмотреть сообщение
поперечную арматуру в стенах согласно п.5.23 Пособия к СП 52-101-2003
А в стенах не 5.25 пункт Пособия?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:48
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я три раза перечитал фразу и всё равно не понимаю, о чём речь...
Offtop: Подумал, что по СП63 при стыковке продольной арматуры нахлестом нет дополнительных требований для учащения шага поперечной арматуры.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 15:42
#31
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А в стенах не 5.25 пункт Пособия?
Да, в п. 5.25 как раз про поперечку в стенах, но про поперечку в зоне нахлестки и 10d указано выше в п. 5.23.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 08:12
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Bleach Посмотреть сообщение
Да, в п. 5.25 как раз про поперечку в стенах, но про поперечку в зоне нахлестки и 10d указано выше в п. 5.23.
Допустим вы правы, тогда возникает вопрос - Сколько вертикальных стержней стены должен охватывать один хомут?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 09:08
#33
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
результат получен инженером-расчетщиком с большим опытом и высокой квалификацией
Nemos18,
Доброго времени суток,

"большой опыт" инженера-расчетщика = это сколько лет ?
(сколько лет расчетного стажа ?, или сколько лет он выполняет расчеты конструкций ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:36
#34
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Допустим вы правы, тогда возникает вопрос - Сколько вертикальных стержней стены должен охватывать один хомут?
Ну если предположить, что п. 5.24 где указано, что продольные стержни (по крайней мере через один) должны располагаться в местах перегибов хомутов, относится только к колоннам, то следуя п. 5.25 при проценте вертикальной арматуры в сечении менее 2% шаг шпилек или скоб в горизонтальном направлении у нас должен составлять 600 мм.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 18:52
#35
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


п 5.23 про линейные элементы, т.е. элементы которые можно представить в виде линии, т.е. колонны, а стена - это уже плосский элемент. это видимо уже из графического представления может следовать
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 08:48
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Bleach Посмотреть сообщение
Ну если предположить, что п. 5.24 где указано, что продольные стержни (по крайней мере через один) должны располагаться в местах перегибов хомутов, относится только к колоннам, то следуя п. 5.25 при проценте вертикальной арматуры в сечении менее 2% шаг шпилек или скоб в горизонтальном направлении у нас должен составлять 600 мм.
Получился, как бы, гибрид из 2-х пунктов. Из одного берём арматуру, расположенную вдоль поверхности стены, по другому, расположенную поперёк поверхности стены. Сомнения вызывают соединения ар-ры больших диаметров, например 28 мм и более.
Ну да ладно, что имеем.
Остаётся определить, когда в стенах нужно устанавливать хомуты, а когда можно обойтись горизонтальной арматурой со шпильками.
Мне более нравится что во вложении
Вложения
Тип файла: docx 909090.docx (190.0 Кб, 128 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 23:05
#37
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
п 5.23 про линейные элементы, т.е. элементы которые можно представить в виде линии, т.е. колонны, а стена - это уже плоский элемент. это видимо уже из графического представления может следовать
Да согласен, что линейные элементы - это колонны, балки, ребра, пояса и раскосы ферм, затяжки арок, хотя некоторые мои коллеги по месту работы уверены, что стены также относятся к линейным элементам (стены в плане - это же линии). Их я могу убедить выдержками из норм:
СНиП 2.03.01-84*:
5.18. В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм.. Речь идет о двух направлениях расстановки арматуры, т.е точно не о стенах.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ), 1977:
5.33Образование пространственных каркасов для армирования линейных элементов типа колонн, свай, балок и т.п. рекомендуется осуществлять следующими способами...
Но как убедить себя, что в колонне при 16 арматуре, следуя п.5.23 (для линейных элементов) нужно поставить поперечку в зоне нахлеста шагом 160 мм (10d), а в сильно нагруженной стене например 100 метрового здания, где d16 требуется по расчету на сжатие, достаточно шага 320 мм (20d)?
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 16:27
#38
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В СП 63.13330.2012 по-другому сейчас.
При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент а для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
-усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
Получается для сжатой нет дополнительных требований?
Возможно под поперечной арматурой здесь следует понимать продольную (горизонтальную в стенах) арматуру расположенную перпендикулярно стыкуемой растянутой (вертикальной в стенах) арматуре.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:34
#39
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Я бы поставил шпильки в шахматном порядке. По вертикали расстояние между шпильками - 200мм. По горизонтали - 100мм. Хорошо бы, конечно, проверить на срез по пособию к СП52-101-2003, потому что скад иногда ошибается (хорошо хоть в большую сторону) в расчете поперечной арматуры. ИМХО, шаг 100 - слишком часто, я бы поставил с шагом 200 и увеличил бы диаметр, проще армировать будет.
Xairo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить поперечную арматуру?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать поперечную арматуру по оси y (Swy)? yuri_saenko Расчетные программы 1 08.03.2013 17:31
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? eugenmax Железобетонные конструкции 5 22.01.2013 01:37
Как правильнее изображать арматуру на чертежах Shreik Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 00:01
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41