Проектирование наклонных свай
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день. Необходимо запроектировать ростверки под каркас со значительными горизонтальными нагрузками (N=90т, Q=80Т). Первое , что приходит на ум - сделать наклонные сваи для восприятия горизонтальных нагрузок. Где можно найти методики расчета таких сваи и вообще рекомендации по проектированию?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 9410
 
Непрочитано 24.02.2014, 14:35
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у мостовиков
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:38
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85) свайные фундаменты. Есть расчет свай на совместное действие горизонтальной, вертикальной нагрузок, момента. Тоже есть в Руководстве.
У мостовиков тоже есть, но на ледоход, при высоком ростверке(точка приложения горизонтальной силы выше дневной поверхности (дна). Применял такую схему когда считал подпорную стенку на оползневом склоне (сваи применял буроинъекционные, наклонные).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 10:20
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85) свайные фундаменты. Есть расчет свай на совместное действие горизонтальной, вертикальной нагрузок, момента. Тоже есть в Руководстве.
У мостовиков тоже есть, но на ледоход, при высоком ростверке(точка приложения горизонтальной силы выше дневной поверхности (дна). Применял такую схему когда считал подпорную стенку на оползневом склоне (сваи применял буроинъекционные, наклонные).
Спасибо. Но мне нужен расчет именно наклонных свай.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 10:34
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ну а Приложение 13 Пособия по проектированию свайных чем не подходит?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 13:13
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну а Приложение 13 Пособия по проектированию свайных чем не подходит?
Это по коротким козловым сваям?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 13:40
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


А горизонтальные нагрузки вследствие чего появились?
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 14:47
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


распор в арке пролетом 40 метров
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 15:12
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


----
Вложения
Тип файла: rar 0990.rar (2.31 Мб, 273 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 19:08
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Поищите книгу Завриева, программу "ОПОРА Х" или подобную. При абсолютно жестком ростверке, сжимающие и растягивающие нагрузки на козла можно оценить графически разложив треугольник на Х и У (это оси )
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:59
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Поищите книгу Завриева, программу "ОПОРА Х" или подобную. При абсолютно жестком ростверке, сжимающие и растягивающие нагрузки на козла можно оценить графически разложив треугольник на Х и У (это оси )
Там не совсем понятна физика такого разложения.

Ни у кого нет примера расчета наклонных свай что ли? Я думал, они часто применяются.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 18:31
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
физика такого разложения
Нихт!!!, сжимающие и растягивающие усилия в козле можно оценить обычным разложением векторов сил. В треугольнике горизонтальный вектор - сила на ростверк, два катета по направлениям свай. Это если оценить. Рисовать еще не умею, sorry
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 09:56
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вы выполняете проверку сопротивление жб сечений. В этом разделе нет разделения колонна-балка (сжатый-изгибаемый). А теперь посмотрите по каким пунктам СП не проходит колонна и посмотрите СП, что там говорится.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 12:55
#14
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Нихт!!!, сжимающие и растягивающие усилия в козле можно оценить обычным разложением векторов сил. В треугольнике горизонтальный вектор - сила на ростверк, два катета по направлениям свай. Это если оценить. Рисовать еще не умею, sorry
Ну вот, если у меня наклон сваи 15 град, то при горизонтальной силе 40 т и вертикальной 90 т, при разложении на векторы возникает отрыв 57 тонн. Он должен быть воспринят вертикальными сваями?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 14:20
#15
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Вт результат разложения. Так?
Изображения
Тип файла: jpg Разложение.jpg (63.4 Кб, 517 просмотров)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 18:10
#16
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Нихт!! Тут сумма векторов сил и реакций на оси Х и У ноль не дает. Где то вторая свая пропала у козла
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 08:36
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Нихт!! Тут сумма векторов сил и реакций на оси Х и У ноль не дает. Где то вторая свая пропала у козла
А почему должен быть 0. Жирный красный вектор раскладывается на сжатие в свае и распор навернх. Распор частично компенсируется прикладываемой вертикальной нагрузкой. Оставшийся некомпенсированный распор должен быть воспринят недостающей вертикальной свей. Все так?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 26.03.2014 в 08:42.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 09:12
#18
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


kfrdfylf, Вы рисуете что=то странное.
У Вас фундамент примерно такого типа, как во вложении.
Вложения
Тип файла: docx Фундамент.docx (32.6 Кб, 211 просмотров)
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 10:05
#19
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
kfrdfylf, Вы рисуете что=то странное.
У Вас фундамент примерно такого типа, как во вложении.
Спасибо. Тип фундамента мне давно ясен. Мне нужно понять как это будет выглядеть в цифрах.
На моих рисунка просто не дорисована вертикальная свая, не принимайте во внимание.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 10:07
#20
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
На моих рисунка просто не дорисована вертикальная свая, не принимайте во внимание.
Как же не принимать во внимание, если именно она и работает на выдергивание.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 10:12
#21
FIA


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 14


Посмотрите в учебнике Костерина. Там есть расчет наклонных свай через метод перемещений.
FIA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 12:37
#22
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от FIA Посмотреть сообщение
Посмотрите в учебнике Костерина. Там есть расчет наклонных свай через метод перемещений.
Ога, есть. Только в конце приписка, что сами посчитать все-равно не сможете, пользуйтесь ЭВМ И далее в Приложении 12 приведена программа для Фортрана 1986 года
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 13:19
#23
FIA


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 14


Все реально) Это сделано из-за трудоемкости, но не значит что не получится в ручную. В обойме любого инженера есть как минимум Excel и VBA, а это уже много)) И этот метод достаточно достоверно описывает работу, поскольку основывается на строймехе.
FIA вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 17:42
#24
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Как то так. читать: векТор
Вложения
Тип файла: doc Векор.doc (25.0 Кб, 252 просмотров)
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование наклонных свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ищу литературу по расчету наклонных свай Sanyaf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.03.2014 14:27
проектирование буронабиных свай krikari Основания и фундаменты 5 31.12.2012 13:35
Проектирование и испытания забивных свай. Poreth Основания и фундаменты 9 25.10.2011 12:37