Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?

Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2014, 17:54 #1
Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592




Варианты расчёта:
  1. Не учитывать плиту в расчете на продавливание, а учитывать только утолщения (крестообразный утолщенный участок плиты).
  2. Учитывать все участки, суммируя несущие их способности плиты, при этом для участков разной высоты принимать разные h0.
  3. Какой-то другой способ.

Изображения
Тип файла: jpg p0003-sel.jpg (344.0 Кб, 3287 просмотров)

Просмотров: 15221
 
Непрочитано 09.05.2014, 19:23
#2
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


А разве это не балочное перекрытие или я неправильно разобрал? если балочное, то, кажется, проверить чтобы a*l_2/l_1>1 (обозначения по "рекомендации по проектированию жб монолитных каркасов с плоскими перекрытиями") и проверить балки на поперечную силу.
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 23:00
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


расчет на поперечную силу (оно же продавливание в отношении плиты) вести для балок.
учет работы плиты на продавливание в данном случае возможен только при условии заведения поперечной арм. балки в тело плиты (свесов), чего естественно не присутствует.

мне больше интересно накой консольные балки сделаны высотой больше пролетных? как учитывается в расчете отсутствие ответной части...? момент с консолей пойдет практически весь на колонну, а в схеме этого наверняка не учтено.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 01:23
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
расчет на поперечную силу (оно же продавливание в отношении плиты) вести для балок
- в плите при продавливании момент учитывается, в балке - нет.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
заведения поперечной арм. балки в тело плиты (свесов)
- а разве такое вообще бывает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 06:50
#5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в плите при продавливании момент учитывается, в балке - нет.
В балочной схеме моменты учитываются в самом значении поперечной силы в балке.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
мне больше интересно накой консольные балки сделаны высотой больше пролетных?
Для ограничения прогибов скорее всего.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
момент с консолей пойдет практически весь на колонну, а в схеме этого наверняка не учтено.
Надо учесть и всего делов-то.
По теме: посчитать балки на поперечную силу, посчитать плиту на продавливание, взять большую несущую способность.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 12:57
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В балочной схеме моменты учитываются в самом значении поперечной силы в балке.
- каким образом? Пример ошибочности такого утверждения: одинаковой Q может соответствовать разный М (например, в зависимости от пролета балки при одном её сечении), тем не менее расчёт на Q одинаков для любого случая (если q=0=const, а сила на балку в середине пролёта).
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
посчитать балки на поперечную силу, посчитать плиту на продавливание, взять большую несущую способность.
- т. е. при определённой высоте утолщения (не равной нулю) мы получит результат говорящий, что наличие утолщения никак не повлияло на прочность по продавливанию?

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2014 в 13:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 13:47
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каким образом?
Если по простому:
1. возьмите шарнирноопертую балку без нагрузки - очевидно поперечные силы равны нулю. Приложите момент в одной из опор - убедитесь что поперечные силы есть.
2. Возьмите этажерку с жесткими узлами в несколько этажей и пролетов. Сделайте тоже самое - приложите момент в одном из узлов, убедитесь в стержнях примыкающих к узлу появились поперечные силы.
Если по правильному - Q есть производная от M. А так как при переходе от Q к M появляется постоянная интегрирования, то:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
одинаковой Q может соответствовать разный М
Например в шарнирноопертной и защемленной с двух сторон балке под одной и той же распределенной нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. при определённой высоте утолщения (не равной нулю) мы получит результат говорящий, что наличие утолщения никак не повлияло на прочность по продавливанию?
Результат, говорящий о несовершенстве методики расчета. Иначе не получится - либо простые расчетные схемы и приблизительные результаты, либо сложные (с объемными КЭ) схемы и точные результаты.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 14:00
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


realdoc, Вы лишь подтвердили, что Q и М жёстко не связаны, но не показали причину учёта/неучёта M в плите и балке.
В чём порочность на Ваш взгляд второго варианта расчёта (см. тему)?
Не более ли правильно рассматривать продавливание на разомкнутом контуре из 4-х отрезков (перпендикулярно сторонам балки) и учитывать при этом моменты?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Результат, говорящий о несовершенстве методики расчета.
- отчасти согласен, здесь близок случай с нeучётом в расчёте на Q полок тавра.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.05.2014 в 14:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 14:17
#9
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
realdoc, Вы лишь подтвердили, что Q и М жёстко не связаны, но не показали причину учёта/неучёта M в плите и балке.
Уговорили :-) - покажите схему, приложение сосредоточенного момента в которой не вызывает изменения поперечных сил :-).
Покажете - я с Вами соглашусь :-).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В чём порочность на Ваш взгляд второго варианта расчёта (см. тему)?
Концентрируя момент на балках мы концентрируем поперечную силу на них же. Поэтому распределение поперечных сил по контуру становится совершенно иное - по крайней мере неравномерное. Считать что в предельной стадии заработает в полной мере и полка и балка без дополнительных экспериментов необоснованно. Даже ученые мужи в СП 2003 года убрали учет тавровых полок при расчете балок на поперечные силы, хотя в СНиП 2.03.01-84 такой учет был. "Не наше дело предписывать Богу как ему управлять этим миром" (с).
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 14:50
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
покажите схему, приложение сосредоточенного момента в которой не вызывает изменения поперечных сил
- не уловил прямой связи с вопросом. Попробую яснее выразиться: в разных схемах разное соотношение М и Q, Вы же утверждаете, что в расчета балок на Q каким-то образом сидит учёт всех этих разнообразных случаев соотношение М и Q. К тому же в плитах учитываются вполне определённые по значению моменты, а не некая область их значений.
С другой стороны, почему тогда этот простой метод для балок (где моменты каким-то образом учитываются) не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 17:08
#11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не уловил прямой связи с вопросом.
Связь прямая. Берем узел колонны, к которому с двух сторон шарнирно примыкают балки. Представим, что пролеты разные - с одной стороны 6, с другой 9м. Получаем, что поперечные силы с одной и другой стороны отличаются - естественно в 1,5 раза. Рассмотрим точно такую же схему, но балки примыкают жестко. Будут ли такими же поперечные силы? Нет - они будут отличаться. Вот именно таким образом, момент в узле примыкания к колонне меняет поперечные силы в примыкающих балках. И поэтому когда Вы считаете на эту поперечную силу Вы уже учли этот момент в узле сопряжения с колонной.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
С другой стороны, почему тогда этот простой метод для балок (где моменты каким-то образом учитываются) не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)?
Потому что балка примыкает к колонне с одной стороны и распределение касательных напряжений по ширине балки можно считать равномерным. По контуру продавливания напряжения при наличии моменты распределены неравномерно. Поэтому просто так перейти не получится.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не распространить и на плиты (что ранее в нормах и было)?
А что ранее было в нормах - можно было считать плиту на продавливание как балку на поперечную силу?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 17:28
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Не совсем понял в чем заключается проблема? И что в итоге Вы хотите рассчитать?
На фото - явно балочная схема. Если сечения балок соответствуют общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки. Причем тут тогда продавливание плиты?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
- в плите при продавливании момент учитывается, в балке - нет.
При расчете наклонных сечений балок моменты в балке (в определенных случаях) учитываются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 17:36
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
При расчете наклонных сечений балок моменты в балке (в определенных случаях) учитываются.
Там совсем другой механизм разрушения рассматривается.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Причем тут тогда продавливание плиты?
При том, что при определенном соотношении размеров балок и плитной части при расчете по СП Вы получите порадокс, при котором не будь балок совсем - плита бы прекрасно прошла на продавливание, но с той же плитой и дополнительно балками прочность балок на поперечную силу не обеспечена. Что очевидно есть нонсенс.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если сечения балок соответствуют общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки.
Кто бы еще знал эти "общепринятые представления".
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 17:49
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
можно было считать плиту на продавливание как балку на поперечную силу?
- нет, моменты при продавливании не учитывались.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На фото - явно балочная схема.
- на фото пример, интересует общий случай расчёта. Даже можно сузить задачу: при какой высоте утолщения начнётся рост прочности по наклонным сечениям стыка?
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
общепринятым представлениям о назначении размеров поперечных сечений балок, то и считайте наклонное сечение балки.
- начнём постепенно уменьшать высоту утолщения до нуля, в какой момент Вы скажете, что это уже не балочная схема, а плитная? Кстати, балочные схемы применяют и для плоских перекрытий.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
(в определенных случаях) учитываются.
- только при отгибах продольной арматуры.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
получите парадокс, при котором не будь балок совсем - плита бы прекрасно прошла на продавливание, но с той же плитой и дополнительно балками прочность балок на поперечную силу не обеспечена
- именно!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:07
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
интересует общий случай расчёта.
объемные конечные элементы и ансисы-абакусы-космосы Вам в помощь. Ну или простые модели и противоречивые результаты.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, моменты при продавливании не учитывались.
И это было очевидно неправильно. Просто раньше когда говорили "продавливание" подразумевали капительные плиты (для которых отношение эксцентриситета к рабочей высоте сечения было небольшое) или фундаменты (тоже самое) поэтому формулы продавливания это не учитывали. Когда стали бездумно применять данные формулы к тонким безбалочным безкапительным плитам терпение ученых мужей закончилось.
Хотя справедливости ради и раньше была методика с рассмотрением части контура и нагрузки приходящейся на эту долю контура (см. расчет на продавливание по пособию по расчету фундаментов). Так как нагрузка на участок фундамента (т.е. давление под подошвой) напрямую зависит от момента, то это и был учет момента.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:23
#16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый реалдок.

Может быть Вы и правы, и точно знаете - что?, кем?, в каком состоянии? считалось десятки лет назад (мало, кто это знает), что учитывалось, а что нет.
Никто не располагает точными данными, а следовательно - и не может этого утверждать со 100%-ой вероятностью.
Вам, на мой взгляд, следует чаще использовать такие слова, как "видимо", "может быть", "весьма вероятно", "мне кажется".

И ещё.

Меня очень заинтересовал парадокс (нонсенс), описанный Вами в #13 (рез-т расчёта на Q перекрытия с балками и без них. Что проходит, а что - нет).
Если не трудно - дайте исходные данные по этому "парадоксальному случаю". Т. е. - габариты сечения, нагрузки и нормативные документы, которые приводят
(при их использовании) к такому результату.

Последний раз редактировалось VVN59, 10.05.2014 в 18:49.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:44
#17
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Может быть Вы и правы, и точно знаете - что?, кем?, в каком состоянии? считалось десятки лет назад (мало, кто это знает), что учитывалось, а что нет.
Никто не располагает точными данными, а следовательно - и не может этого утверждать со 100%-ой вероятностью.
Вам, на мой взгляд, следует чаще использовать такие слова, как "видимо", "может быть", "весьма вероятно", "мне кажется".
Уважаемый VVN59! Хорошо, может быть Вы правы:
Мне кажется я был на конференции в НИИЖБе, где видимо об этом говорили люди, весьма вероятно имеющие отношение к разработке и СНиП 2.03.01-84* и Руководства по расчету безбалочных перекрытий и некоторых других документов. Если так интересны конкретные фамилии, завтра на работе найду сборник докладов конференции.
Подобный вопрос я задавал одному из авторов нормативных документов по железобетону. Не совсем такой, но подобный. И ответ который я от него услышал вполне совпадает с моей точкой зрения.
Вам, москвичам, хорошо - сходили на Рязанский проспект и выяснили, а другим приходится гадать на форумах.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:44
#18
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


Извините, если не правильно понял Вашего обсуждения, но разве расчет на продавливание расчитывается не по формуле Fпред=Rbt*Ab ? где Ab может считаться для каждого участка отдельно и суммироваться? так Ab = u*h0, ну и остается только вычертить u - она будет не прямоуголная, и посчитать по участкам и сложить Ab. Или такие способы противоречат сапромату?
alexandr_popov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 18:46
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
использовать такие слова, как "видимо"
- думаю, они просто опускаются за своей очевидностью.


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexandr_popov Посмотреть сообщение
Или такие способы противоречат сапромату?
- сопромату нет, нормам - да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:51
#20
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


ну нам надо, чтобы не рухнула, а нормы носят рекомендательный характер
alexandr_popov вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 18:54
#21
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от alexandr_popov Посмотреть сообщение
но разве расчет на продавливание расчитывается не по формуле Fпред=Rbt*Ab ? где Ab может считаться для каждого участка отдельно и суммироваться?
Для этого на каждом участке должно быть схожее напряженно-деформированное состояние. Очевидно что у ребра и плитной части очень разное напряженное состояние.
Т.е. Вы пытаетесь взять формулу СП отказавшись от предпосылок которые были приняты при ее выводе и, соответственно, ограничивают область ее применимости.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:04
#22
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


при расчете на продавливании не вижу разного
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
напряженно-деформированное состояние
логика расчета проста и понятна, надо чтобы бетон на срез выдержал, в чем тут проблема не понимаю.
alexandr_popov вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:05
#23
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Меня очень заинтересовал парадокс (нонсенс), описанный Вами в #13 (рез-т расчёта на Q перекрытия с балками и без них. Что проходит, а что - нет).
Если не трудно - дайте исходные данные по этому "парадоксальному случаю". Т. е. - габариты сечения, нагрузки и нормативные документы, которые приводят
(при их использовании) к такому результату.
Да это несложно. Давайте рассуждать:
1. Плита толщиной 200.
2. Сетка 6х6.
3. Балки примыкают с двух сторон (не с 4-х).
4. Ширина балок 400мм, высота вместе с плитой 400мм (1/15 пролета, т.е. вполне нормально).
5. Расчетной поперечной арматуры нет.
6. Защитный слой 40мм.
7. Бетон В25.
8. Для того чтобы исключить инсинуации по поводу длины проекции наклонной трещины в балках и приукрасить пример, примем, что вся нагрузка приложена в центре ячеек между колоннами.
9. Считаем по СП 52-101-2003.
Только давайте не будем рассуждать о том, что в такой схеме балок никто делать бы не стал, это не "общепринятые размеры" балок и т.п. Есть конкретная схема - считаем ее на продавливание и две балки на поперечную силу.
У меня получилось что плита на продавливание воспринимает намного больше чем обе балки на поперечную силу, а у Вас?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexandr_popov Посмотреть сообщение
логика расчета проста и понятна, надо чтобы бетон на срез выдержал, в чем тут проблема не понимаю.
Если бы все было так просто... Попробуйте посчитать эти напряжения "среза" когда несущей способности бетона недостаточно и недостающая несущая способность компенсируется арматурой.
Попробуйте их оценить и когда в плите напряжения двух знаков и когда только одного (причем плита растянута полностью во всех направлениях), т.е. трещины являются сквозными. Уже не получается такая простая формула, согласитесь?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:14
#24
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #17
Вот видите. Вы-же Сами сказали, что "эти люди [I]видимо[/i]" имели отношение к..." (чему-то).
Я знаю "теоретиков" - это люди ищущие и спорящие (постоянно) (причём - между собой) - иногда им нужна некая аудитория (что-б не было скучно) - туда и попали (видимо).
Они будут спорить ещё очень долго, и не ясно, кто из них будет прав (и надолго-ли) - всё меняется в этом мире.
НО ПОКА - СУЩЕСТВУЮТ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПРАВИЛА. (видимо - следует придерживаться именно их).

И ещё. Я добавил некий вопрос в свой # (жду ответа).

"Меня очень заинтересовал парадокс (нонсенс), описанный Вами в #13 (рез-т расчёта на Q перекрытия с балками и без них. Что проходит, а что - нет).
Если не трудно - дайте исходные данные по этому "парадоксальному случаю". Т. е. - габариты сечения, нагрузки и нормативные документы, которые приводят
(при их использовании) к такому результату."
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:15
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- начнём постепенно уменьшать высоту утолщения до нуля, в какой момент Вы скажете, что это уже не балочная схема, а плитная? Кстати, балочные схемы применяют и для плоских перекрытий.
Вас интересует чисто научный вопрос или практический?
Скажу так. Железобетон нужно сначала конструировать, а потом рассчитывать.
Допустим шаг колонн 6. Имеем балки как по буквенным, так по цифровым осям. К примеру толщина плиты 200м. Если выступающее ребро балки из под плиты 400...300мм и даже если 200мм при адекватной ширине ребра, то считайте наклонное сечение балки.
К примеру выступающее ребро балки из под плиты 100мм. Да, есть над чем подумать. Но зачем конструировать такую балку и пытаться решить не совсем ясную задачу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:17
#26
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вот видите. Вы-же Сами сказали, что "эти люди видимо" имели отношение к..." (чему-то).
Да это я так пошутил :-). Конечно эти люди имели прямое отношение к нормативным документам.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Я знаю "теоретиков" - это люди ищущие и спорящие (постоянно) (причём - между собой) - иногда им нужна некая аудитория (что-б не было скучно) - туда и попали (видимо).
Несомненно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но зачем конструировать такую балку и пытаться решить не совсем ясную задачу?
Я разговаривал с одним ученым, так он считает, что несправедливо распространять данные 15см кубиков на 12м балки. Так что то, что считать "понятными" балками это вопрос открытый.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:22
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Я разговаривал с одним ученым, так он считает, что несправедливо распространять данные 15см кубиков на 12м балки. Так что то, что считать "понятными" балками это вопрос открытый.
К примеру, в рекомендациях руководства по конструированию содержатся рекомендации по конструированию "понятных" балок, для Вас такие балки "понятные"?
Вы говорите о случае, когда несущей способности наклонных сечений балок было не достаточно, а несущей способности плиты на продавливание хватало для восприятия продавливающих усилий. Как Вы определили поперечное усилие в балках?
Кстати, в старом СНиПе был учет работы свесов при расчете наклонных сечений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 10.05.2014 в 19:32.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:32
1 | #28
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К примеру рекомендации руководства по конструированию - для меня "понятные" балки, а для Вас?
Я Вам приведу пару самых что ни на есть банальных примеров, из самых основ железобетона, даже бетона:
Всем известно, что класс бетона это прочность..., выраженная в МПа.... с обеспеченностью 95%. Что это значит? То, что не менее 95 образцов из 100 покажут прочность не мене данной.
Итак:
1. Берем и ставим 4 кубика рядом таким образом, что образуется сечение 30х30. Какая обеспеченность у такого сечения? Для разрушения надо чтобы средняя прочность 4-х кубиков была ниже, чем кубиковая, но у каждого-то кубика обеспеченность не 50%, а 95%.
2. Берем 4 кубика и ставим их друг на друга - для разрушения достаточно любого кубика, а у каждого есть 5% вероятность разрушения. Какая обеспеченность у полученного элемента?
Вам все еще понятны любые элементы предусмотренные руководством по конструированию? Мне нет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:34
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
1. Берем и ставим 4 кубика рядом таким образом, что образуется сечение 30х30. Какая обеспеченность у такого сечения? Для разрушения надо чтобы средняя прочность 4-х кубиков была ниже, чем кубиковая, но у каждого-то кубика обеспеченность не 50%, а 95%.
2. Берем 4 кубика и ставим их друг на друга - для разрушения достаточно любого кубика, а у каждого есть 5% вероятность разрушения. Какая обеспеченность у полученного элемента?
Вас не в ту степь понесло.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:45
#30
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вас не в ту степь понесло
Суббота же :-). Отдыхаем.
В каждой шутке ест доля шутки - если Вам больше нравится про балки - пожалуйста тоже самое про балки: надежность (вероятность безотказной работы) какой балки выше - армированной 2-мя 20-ми стержнями или 8-мью 10-ми? Скажу честно - не знаю. Думаю, что 8-мью 10-ми больше.
И таких примеров - миллион, а мы еще даже материалы не прошли, не дошли до конструирования, не дошли до теории железобетона.
С днем Победы!!! С Праздником!

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кстати, в старом СНиПе был учет работы свесов при расчете наклонных сечений.
Это кстати был отдельный нонсенс - при определенном соотношении усилий и размеров получалось, что не ставишь поперечную арматуру - свесы учитывать нельзя, требуется поперечная арматура, ставишь поперечную арматуру, учитываешь свесы - поперечная арматура по расчету не требуется :-) :-) :-).

Последний раз редактировалось realdoc, 10.05.2014 в 19:54.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:00
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
С днем Победы!!! С Праздником!
И Вас с Великим Днём Победы!

Начну так. ГОСТ на определение прочности бетона устанавливает методы определения предела прочности бетона с определенной доверительной вероятностью, на мой взгляд Ваше сравнение находится в некой другой плоскости, т.к. затрагивает надежность конструкций.
Очень плохо, что нормотворцы не удосуживаются объяснять применяемые подходы так, как это было сделано в отношении СНиПа 84 года.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 20:14
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К примеру выступающее ребро балки из под плиты 100мм. Да, есть над чем подумать.
- почему Вы объявили именно 100 мм - границей, когда уже "есть над чем подумать"? На каком основании? Вот вполне практическая задача: не хватает прочности при продавливании плоского перекрытия, какие минимальные утолщения следует выполнить, чтобы обеспечить прочность? И как это проверить?
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
в старом СНиПе был учет работы свесов
- сжатых свесов, это не наш случай.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:17
#33
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Начну так. ГОСТ на определение прочности бетона устанавливает методы определения предела прочности бетона с определенной доверительной вероятностью, на мой взгляд Ваше сравнение находится в некой другой плоскости, т.к. затрагивает надежность конструкций.
Да это все понятно. Я о том, что мы пытаемся проектировать надежные конструкции разных размеров, армирования и т.п. понятия не имея о том, различаются ли коэффициенты вариации прочности кубов и призм (суть кубов поставленных друг на друга), не зная о том, является ли коэффициент вариации характеристикой количества стержней или площади их сечения.
Я именно об этом и говорил - мы находим балки из руководства "понятными", в то время как тот, кто это руководство писал вовсе не находит их понятными до сих пор. Это нисколько не преумаляет великой роли руководства и прочих документов.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Очень плохо, что нормотворцы не удосуживаются объяснять применяемые подходы так, как это было сделано в отношении СНиПа 84 года.
Да они бы рады, просто раньше печаталась куча пособий, руководств и т.п. вспомогательной литературы на госденьги. Сейчас эти все выкладки показывающие что как было получено тоже есть, но не за свои же деньги им печатать.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сжатых свесов, это не наш случай.
Другое имеется ввиду - не при расчете на изгибающий момент, а при расчете на поперечную силу.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 20:22
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
не при расчете на изгибающий момент, а при расчете на поперечную силу.
- на Q старые нормы учитывали тоже только сжатые свесы тавра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:23
#35
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
не удосуживаются объяснять применяемые подходы так, как это было сделано в отношении СНиПа 84 года.
Мне всегда вот этот пункт нравился в СНиП 2.03.01-84*, можно сказать мой любимый:
Цитата:
1.36. После образования трещин следует использовать модель анизотропного тела общего вида при нелинейных выражениях зависимостей усилий или напряжений от перемещений с учетом следующих факторов:
углов наклона трещин к арматуре и схем пересечения трещин;
раскрытия трещин и сдвига их берегов;
жесткости арматуры: осевой - с учетом сцепления с полосами или блоками бетона между трещинами; тангенциальной - с учетом податливости бетонного основания у берегов трещин и соответственно осевых и касательных напряжений в арматуре в трещинах;
жесткости бетона: между трещинами - на осевые силы и сдвиг (снижается для схемы пересекающихся трещин); в трещинах - на осевые силы и сдвиг за счет зацепления берегов трещин при достаточно малой их ширине;
частичного нарушения совместности осевых деформаций арматуры и бетона между трещинами.
В модели деформирования неармированных элементов с трещинами учитывается лишь жесткость бетона между трещинами.
В случаях возникновения наклонных трещин следует учитывать особенности деформирования бетона над наклонными трещинами.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:24
#36
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Да это несложно. Давайте рассуждать:
1. Плита толщиной 200.
2. Сетка 6х6.
3. Балки примыкают с двух сторон (не с 4-х).
4. Ширина балок 400мм, высота вместе с плитой 400мм (1/15 пролета, т.е. вполне нормально).
5. Расчетной поперечной арматуры нет.
6. Защитный слой 40мм.
7. Бетон В25.
8. Для того чтобы исключить инсинуации по поводу длины проекции наклонной трещины в балках и приукрасить пример, примем, что вся нагрузка приложена в центре ячеек между колоннами.
9. Считаем по СП 52-101-2003.
Только давайте не будем рассуждать о том, что в такой схеме балок никто делать бы не стал, это не "общепринятые размеры" балок и т.п. Есть конкретная схема - считаем ее на продавливание и две балки на поперечную силу.
У меня получилось что плита на продавливание воспринимает намного больше чем обе балки на поперечную силу, а у Вас?
Разрешите вмешаться.
Самое удобное пособие по расчету плоских плит - "Рекомендации... " Залесова.
Так как Q есть производная от M, то можно сделать вывод о том, что поперечная сила (и продавливающая) распределяются как моменты. В качестве подтверждения данного предположения - ACI 314 (формулы очень близки).
Распределение моментов между балками и плитой посчитаем по рекомендациям п.3.25. l_2/1l_1=1. a=(40*40^3)/(600*20^3)=0.53.
Отсюда вывод о том, что где-то половина усилий Q - идет на балки (поперечная сила) и примерно столько же - на плиты (продавливание).
Извиняюсь за сумбур - вечер выходного))
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:27
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Мне всегда вот этот пункт нравился в СНиП 2.03.01-84*, можно сказать мой любимый:
Кто бы знал как это делать
Я думаю Вы поняли, что я хотел сказать
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:32
#38
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на Q старые нормы учитывали тоже только сжатые свесы тавра.
Согласен, перепутал с логикой вывода Qb - определение момента сопротивления наклонного сечения, там растянутая полка играет роль, хотя нормами это не учитывается. Да и в балках в конце наклонного сечения свесы уже зачастую сжатые даже в неразрезных схемах.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кто бы знал как это делать
Да я об этом и говорю - сомневаюсь, что за 30 лет нашелся хоть один человек, который это сделал. Я имею ввиду практических инженеров, а не ученых.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:33
#39
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


Не буду больше тут заниматься ананизмом вокруг стандартного расчета, на коленке прикинул: Ваши балочки на срез 330 кН выдержат (причем ещё существенно занижено значение), а взяв нагрузку от площадки опирания на колонну плиты перекрытия 5*36+2*6*2=204 кН получается и от временной 3*36=108, в итоге 312 кН нагрузки на колонну. В курсовике в универе такую систему расчитывали сперва собирая нагрузку на главную балку с плиты и затем уже балку (в вашем случае 400х400) и консоль (400х600) по наклонным сечениям и на верхнее армирование считали(зачастую учитывая платический шарнир). Вобщем продавливание проходит, по расчету по наклонным сечениям надо шаг поперечной арматуры определить, плиту можно расчитать представив системой балок шириной 1м, опирающимися на главную балку 400х400. А так лира сама расчитает нагрузки прекрасно, а Лира-АРМ ещё и арматуру подберет.
alexandr_popov вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 20:42
#40
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Распределение моментов между балками и плитой посчитаем по рекомендациям п.3.25. l_2/1l_1=1. a=(40*40^3)/(600*20^3)=0.53.
Хорошее замечание - в практических целях думаю очень подходящий метод, но даже при этом:
а) мы можем подобрать нагрузку, при которой балки уже не проходят, а отдельно плита проходит.
б) распределение моментов в самой значительной мере определяется физической нелинейностью, т.е. жесткостью балок и плиты, поэтому определять даже моменты как для упругого тела я считаю крайне неверным, про поперечные силы не готов сказать, но точно не лучше ситуация. По моему опыту в плитах коэффициент снижения жесткости меньше чем в балках, т.е. балки возьмут на себя больше нагрузку чем это получается по приведенной выше логике.
в) это вообще не по нормам. Как впрочем и все мои измышления :-)
Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за сумбур - вечер выходного))
Аналогично :-)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexandr_popov Посмотреть сообщение
А так лира сама расчитает нагрузки прекрасно, а Лира-АРМ ещё и арматуру подберет.
Спасибо, повеселили :-) . К вечеру субботы еще больше настроение подняли. Рассчитывать в МКЭ программах продавливание и наклонные сечения это супер.
Цитата:
Сообщение от alexandr_popov Посмотреть сообщение
на коленке прикинул: Ваши балочки на срез 330 кН выдержат (причем ещё существенно занижено значение)
Что-то я не понял, это Вы по какому примеру отвечали - автора или по моему?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 21:05
#41
alexandr_popov


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 47
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™


по вашему, realdoc, ЛИРА поперечную арматуру подбирает по поперечной силе, а продавливание по СП 63.13330.2012 конечно считается.
alexandr_popov вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 21:47
#42
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемые eilukha b Boris_1.

Вы немного "зациклились" - успокойтесь (плизз).
Мной был задан конкретный вопрос (прчём - дважды). Давайте дождёмся ответа...
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2014, 02:19
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
был задан конкретный вопрос (прчём - дважды). Давайте дождёмся ответа...
- могли бы и ссылку на пост с вопросом дописать зациклившимся, просмотрел не нашёл.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 09:58
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Уважаемые eilukha b Boris_1.
Причем здесь я?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 00:49
#45
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Это был вопрос к реалдоку (см. ## 16 и 24).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 01:22
#46
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Да они бы рады, просто раньше печаталась куча пособий, руководств и т.п. вспомогательной литературы на госденьги. Сейчас эти все выкладки показывающие что как было получено тоже есть, но не за свои же деньги им печатать.
Выкладки не обязательно нужно печатать, выкладки можно просто выложить, не XX век ведь...
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 08:24
#47
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Это был вопрос к реалдоку (см. ## 16 и 24).
ааа.... Ответил в #23.
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Выкладки не обязательно нужно печатать, выкладки можно просто выложить, не XX век ведь...
И именно потому что на дворе не XX век - бесплатно только птицы поют. Думаю кто мог и хотел - выложили, остальным не до этого - бизнес у всех, надо деньги зарабатывать, тут не до альтруизма.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 23:18
#48
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Извините, как-то пропустил Ваш ответ (#23).

Но в # 13 речь шла совсем не об этом. Вы, по моему, говорили о том, что - там, где плита без балок (читай - безбалочное перекрытие) проходит без поперечной ар-ры - там перекрытие по балкам (с такой-же толщиной плиты) - уже без попер-ной ар-ры - не пройдёт. Вот о чём шёл разговор. А Ваш пример - имеет к этому весьма отдалённое отношение.
(Я, по крайней мере, - именно так понял Ваше утверждение из #13).
Но если Вы слегка укажете (т.е. - добавите в #23 - НАГРУЗКИ (?)), то разговор (спор) можно будет продолжить.

Я так и думал, что Вы начнёте уменьшать высоту балок...
Балка сечением 400х400 (с учетом высоты плиты) при пролёте 6м - может считаться нормальной - только для ТЕОРЕТИКОВ (ярко выраженных) - с такими Я предпочитаю не спорить, так что - давайте прекратим этот (никому не нужный) спор, останемся при своих.

Последний раз редактировалось VVN59, 14.05.2014 в 23:38.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 23:37
#49
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


VVN59, для случая с двумя балками, когда Q будет условно постоянная по полудлине балки/пролета перекрытия, могу предположить условие "2*0.5*b*h_01 < U*h_02". Условно считаем в этом случае, что Q передается через балки.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 23:58
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
условие "2*0.5*b*h_01 < U*h_02"
- это условие чего?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 00:06
#51
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Ну подойдем совсем в лоб. Имеем 4 балки с h_01, которые подходят к колонне. Имеем перекрытие с этой же колонной с h_02. Считаем условно вариант, когда Q у нас постоянная по полудлине пролета. Тогда можем получить условие 4*0.5*R_bt*b*h_01<(b+h_02)*4*h_02*R_bt. Зная толщину перекрытия, можем отсюда получить высоту для балок по эквивалентной несущей способности. Это если числами поиграться)))
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 00:38
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Понял.
Вот ещё мысль: поскольку плита около колонны растянута по всей своей высоте (являясь полкой тавровой балки), а воспринимать Q полностью растянутое сечение не может (т. к. оно пронизано насквозь трещинами), то и на продавливание её (полку/плиту) учитывать не следует.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 06:11
#53
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вы, по моему, говорили о том, что - там, где плита без балок (читай - безбалочное перекрытие) проходит без поперечной ар-ры - там перекрытие по балкам (с такой-же толщиной плиты) - уже без попер-ной ар-ры - не пройдёт. Вот о чём шёл разговор. А Ваш пример - имеет к этому весьма отдалённое отношение.
(Я, по крайней мере, - именно так понял Ваше утверждение из #13).
Но если Вы слегка укажете (т.е. - добавите в #23 - НАГРУЗКИ (?)), то разговор (спор) можно будет продолжить.
Да ладно - я специально не стал указывать нагрузки, чтобы Вы сами определили несущую способность и сравнили. У меня прикидочно получилось по балочной схеме что-то около 140кН, по плитной - 350кН. Ну возьмите 300кН нагрузку - сути это не изменит.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Балка сечением 400х400 (с учетом высоты плиты) при пролёте 6м - может считаться нормальной - только для ТЕОРЕТИКОВ (ярко выраженных)
Ну да - 1/15 для балки это уже только для теоретиков. Но спасибо за теоретика. Ну возьмите 600мм высоту балки - сути это тоже не изменит.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
для случая с двумя балками, когда Q будет условно постоянная по полудлине балки/пролета перекрытия, могу предположить условие "2*0.5*b*h_01 < U*h_02".
Совершенно верно.
В практических целях я думаю можно конечно принимать, что в предельной стадии произойдет и разрушение балок по поперечной силе и продавливание плиты вне зоны над балками с образованием единого контура продавливания по плите. Несущую способность здесь надо определять из минимума проекции наклонной трещины рассматривая несколько сечений - потому что с ростом "С" несущая способность по балкам будет уменьшаться, а по плите - расти. Но это конечно волюнтаризм - нормативных доказательств у меня нет.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 14:36
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
вне зоны над балками
- т. е. областях плиты неувлекаемых балкой в растяжение? Если да, то таких может не оказаться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:06
#55
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. областях плиты неувлекаемых балкой в растяжение? Если да, то таких может не оказаться.
Вам не угодишь :-)
В другом-то направлении плита работает как плита и сжатая зона у нее есть (при двух балках).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:29
#56
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Несущую способность здесь надо определять из минимума проекции наклонной трещины рассматривая несколько сечений - потому что с ростом "С" несущая способность по балкам будет уменьшаться, а по плите - расти.
Не факт, что будет расти. В том же ЕС2 была подгонка периметра контура продавливания таким образом, чтобы формулы по расчету балок и плит были одинаковыми на поперечную силу (это так по памяти)))). В текущей ситуации имеем при большей площади бетона меньшую несущую способность, что по мне есть недоработка норм.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 18:18
#57
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Не факт, что будет расти.
Если полагать справедливой формулу на продавливание вообще, то с ростом длины контур будет расти - факт. Не падать это точно.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В том же ЕС2 была подгонка периметра контура продавливания таким образом, чтобы формулы по расчету балок и плит были одинаковыми на поперечную силу (это так по памяти))))
Может быть - я тоже самое почти и предлагаю - находить из минимума суммы несущей способности балок и плиты.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В текущей ситуации имеем при большей площади бетона меньшую несущую способность, что по мне есть недоработка норм.
Такой случай не описать простыми формулами аля МЭ деленное на перевернутое МЭ (M/W). А если написать что-нибудь типа "находить с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры в наклонном сечении, ограничивая предельные деформации бетона величиной...." то все проектировщики взвоют.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:09
#58
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


С "чистыми" "теоретиками" - Я предпочитаю не общаться и (тем более) - не спорить - совершенно пустое дело.

PS
Чего и Всем Вам - желаю.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32