Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011

Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2014, 12:39 #1
Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

Я всегда считал, что при увеличение длины сваи осадка должна уменьшатся, но посмотрев СП 22.13330.2011 пришел к выводу, что для длинных свай это не так.
Можете прокомментировать данную ситуацию, как это сходится с реальностью. Пример во вложении.

Вложения
Тип файла: doc Пример.doc (60.0 Кб, 451 просмотров)

Просмотров: 16475
 
Непрочитано 14.05.2014, 12:55
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Сжимаемая толща же больше становится... Чего тут удивительного?
 
 
Непрочитано 14.05.2014, 14:47
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


"....В моем случае давление под подошвой условного фундамента меньше в 2 раза чем бытовое.."
Нет. Должны для давления взять еще и вес грунта в пределах условного ф-та.


"...то есть я могу увеличить модуль упругости в 5 раз ?"
Это вряд ли.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 14:54
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"....В моем случае давление под подошвой условного фундамента меньше в 2 раза чем бытовое.."
Нет. Должны для давления взять еще и вес грунта в пределах условного ф-та.
Если смотреть СП Свайные фундаменты то там сказано, что без учета грунто-свайного массива
7.4.7......Расчет осадки условного фундамента производят методом послойного суммирования деформаций линейно-деформируемого основания с условным ограничением сжимаемой толщи (см. СП 22.13330). Вертикальное нормальное напряжение , определяющее деформации и глубину сжимаемой толщи, подсчитывается только от действия нагрузки, приложенной к свайному фундаменту, т.е. вес грунта в пределах условного фундамента не учитывается. Начальные напряжения определяются с учетом отрывки котлована.
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Сжимаемая толща же больше становится... Чего тут удивительного?
Это как?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 15:08
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если смотреть СП Свайные фундаменты то там сказано, что без учета грунто-свайного массива
Да, это так. Поскольку в СП 22. глубина Нс определяется от полного давления р. Если учитывать грунт в межсвайном объеме, ну так грубо, не обращая внимание на грунт буровых свай, то р=30+30*2=90 т/кв.м. Тогда Нс будет плясать от этой величины. А у вас она должна определяться при р=30 т/кв.м, что правильно. Но грунт в межсвайном объеме также давит на подошву условного ф-та, на её уровне, если ф-т не заглублен Gzg,o=30*2(давление грунта =отпору) - 30*2 (давление грунта =грунту в межсвайном объеме)=0 (ну если не учитывать выемку грунта буровых свай).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 15:28
#6
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Сжимаемая толща же больше становится... Чего тут удивительного?
Это как?
При увеличении длины свай в работу вовлекается больший по мощности массив основания. Соотвественно каждый дополнительный метр мощности основания будет вносить свою долю в общую осадку.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 15:29
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


SergeyKonstr, я бы согласился если бы в п. 5.6.35 вместо р ≤ σzg,0 стояло бы р ≤ σzγ — среднее значение вертикального напряжения по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта. А то в СП Свайный фундамент говорят, что р без учета грунта и далее по СП 22, а там уже р сравнивают с σzg,0
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 15:49
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
я бы согласился если бы в п. 5.6.35 вместо р ≤ σzg,0 стояло бы р ≤ σzγ — среднее значение вертикального напряжения по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта
А если произвели планировку территории срезкой?
В этом случае грунт разгрузился.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 15:53
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А если произвели планировку территории срезкой?
В этом случае грунт разгрузился.
Ну и заносить срезку в размеры котлована
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 16:00
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Эка ты. Котлован, обычно, засыпают. А срезка территории может останься на долгие-долгие годы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 16:12
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эка ты. Котлован, обычно, засыпают. А срезка территории может останься на долгие-долгие годы.
СП22 п. 3 к примечаниям в п. 5.6.31 При возведении сооружения в отрываемом котловане следует различать три следующих значения вертикальных напряжений: σzg — от собственного веса грунта до начала строительства; σzu — после отрывки котлована; σz — после возведения сооружения.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 16:50
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
СП22 п. 3 к примечаниям в п. 5.6.31 При возведении сооружения в отрываемом котловане следует различать три следующих значения вертикальных напряжений: σzg — от собственного веса грунта до начала строительства; σzu — после отрывки котлована; σz — после возведения сооружения.
Это какое-то отношение к σzg,0 при срезки территории имеет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 08:26
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Как я понял, смысл СП такой : сделали срезку или отрыли котлован- разгрузили i-тый слой на какую-то величину напряжения, затем начали прикладывать нагрузку к грунту( здание строить засыпать котлован и .тд.) до прежнего давления в i-том слое идем по вторичной ветви с Е2=5Е, а все дополнительные напряжения которые превышают первоначальные -по первичной ветви с Е. И без разницы произвели срезку или отрыли котлован, это все разгружающие нагрузки. Вот поэтому и не понятно зачем сравнивать р ≤ σzg,0, даже в формуле осадки первый член рi – σzγi и естественно, что если рi < σzγi. то этот член не учитываем так как он становится отрицательным, и считаем только по вторичной ветви по
п. 5.6.35.
Единственное что σzg от бесконечно большой площади, а σzγi от котлована, конечной ширины, у которого затухание разгрузки по глубине уменьшается, хотя размеры здания как правило меньше чем котлован и значит доп. давление еще быстрее упадет. Но с учетом СП 24 в СП22 ляп, вес условного фундамента учитывать ,как в СНиП учли, а потом вычли когда осадку начали считать. Или надо сравнивать р ≤ σzγ, как я уже писал

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 15.05.2014 в 08:46.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 11:49
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Как я понял, смысл СП такой : сделали срезку или отрыли котлован- разгрузили i-тый слой на какую-то величину напряжения, затем начали прикладывать нагрузку к грунту( здание строить засыпать котлован и .тд.) до прежнего давления в i-том слое идем по вторичной ветви с Е2=5Е, а все дополнительные напряжения которые превышают первоначальные -по первичной ветви с Е.
Да, если нет срезки территории.


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
И без разницы произвели срезку или отрыли котлован
Тогда бы σzg,0 определялась одинаково, а оно определяется по разному, при срезки территории оно меньше.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
не понятно зачем сравнивать р ≤ σzg,0,
Ну а с чем сравнивать-то - р-давление под подошвой ф-та, σzg,0-напряжения в грунте тоже под подошвой.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 09:25
#15
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


мозголом из Самары
Рассуждаете абсолютно верно. Это такой баг СП 22. Расчет осадки в нем заточен под ФМЗ, а в СП 24 просто идет отсылка на него без оговорки существенных нюансов, о которых вы говорите. Ведь для ФМЗ σzg,0 и есть вес вынутого грунта из котлована.
А вот с Hc,min - реально для свайных полей проблемы появляются. Со старым свайным СНиП такого не было, по старому СНиП ваши осадки будут практически нулевые что в одном, что в другом случае. Вобщем, сам задавался тем же вопросом, что и Вы, пришел к выводу, что это просто баг.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 11:17
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
по старому СНиП ваши осадки будут практически нулевые что в одном, что в другом случае.
Offtop: Мырнально...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 11:56
#17
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Мырнально...
Сергей, поясните, вы считаете что осадка у топикстартера от доп. давления в 30т/м2 на глубине 60м и правда может быть под 10см?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 12:26
#18
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Вот смотрю я и думаю) Дорогие мои, хорошие, хватит страдать фигней. Собственный вес грунта в пределах условного фундамента, считается только для определения предельного давления под подошвой фундамента. Для дополнительного давления вес грунта в пределах условного фундамента не считается. Осадка считается только для доп. давления. Если у вас был открыт котлован, то добавляете к этому осадку по вторичной ветви загружения. Когда грунт разгружается из за высокого модуля упругости у грунта, происходит поднятие дна котлована. Если что не понятно. спрашивайте, объясню.
мозголом из Самары вычтите вес грунта из условного фундамента для расчета осадки и получите нормальные результаты и никакого парадокса не будет, выше описал почему.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 13:18
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
вы считаете что осадка у топикстартера от доп. давления в 30т/м2 на глубине 60м и правда может быть под 10см?
Почему нет. Зависит от деформационной характеристики грунта Е.

"Лежит" себе грунт тысячилетиями. На глубине Н=60 м стабилизировался, т.е. тому, что давит сверху, противодействует отпор снизу. Ничего никуда не перемещается. Вот внутрь этого массива на глубине Н=60 м помещается возмущающее давление 30 т/кв.м. Оно заставляет уплотняться нижележащие слои грунта, уплотнение идет по первичной ветки нагружения (грунт ещё не нагружался с учетом этого давления), происходит осадка.

Да и для большеразмерного ф-та среднюю осадку не в центре нужно искать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 10:27
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Повторно разберем вопрос с учетом веса грунта в пределах свай по СНиП и СП24

возьмем для примера бытовой давление под подошвой ростверка 10 среднее давление 15 следовательно дополнительное 5

по длине свай будем считать бытовое возрастает на 5

имеем по СНиП под подошвой условного фундамента бытовое 10+5=15, среднее 15+5=20, т.е. дополнительное по прежнему 5

следовательно независимо от длины свай дополнительное напряжение всегда 5, т.к. по СНиП длина свай влияет на ширину условного фундамента в большую сторону, то и осадка у условного фундамента будет увеличиваться, если грунт в пределах сжимаемой толщи одинаков, что очень редко бывает или не бывает вообще...

теперь по СП24 не учитываем вес в пределах свай для расчета Gzp, по расшифровке СП22 Gzp - это среднее давление под подошвой
теперь считаем :

бытовой давление под подошвой ростверка 10 среднее давление 15 следовательно дополнительное 5 - в нашем варианте считаем, что котлован не отрывали, тогда

бытовое давление 10+5=15, среднее 15+0=15, дополнительное 0, т.е. с увеличением длины сваи четко прослеживается уменьшение осадки, что логично.....

если для подсчета бытового давления тоже не учитывать вес грунта в пределах свай, то получим

бытовое 10, среднее 15, дополнительное 5, т.к. в СП24 размер подошвы условного фундамента не будет меняться с увеличением длины свай, то осадка останется неизменной, если грунт в пределах сжимаемой толщи одинаков, что очень редко бывает или не бывает вообще...

подводим итог для случая когда грунт в пределах сжимаемой толщи одинаков - для чистоты эксперимента:

что происходит с осадкой при увеличении длины свай

по СНиП - осадка растет - на мой взгляд это неверно

по СП 24 если для расчета бытового давления не учитывать вес в пределах свай осадка не меняется - тоже неверно

по СП 24 если для расчета бытового давления учитывать вес в пределах свай осадка падает - логично...

Получается, для того чтобы получить логичный вариант в СП24 и убрали учет веса грунта в пределах свай для расчета среднего давления....

ваши комментарии ....?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 18:14
#21
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
по СНиП....
по СП 24...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=801479&#post801479
абзац 1-й
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 12:04
#22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
следовательно независимо от длины свай дополнительное напряжение всегда 5, т.к. по СНиП длина свай влияет на ширину условного фундамента в большую сторону, то и осадка у условного фундамента будет увеличиваться,
С увеличением размеров фундамента осадка уменьшается, см вложение
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
бытовой давление под подошвой ростверка 10 среднее давление 15 следовательно дополнительное 5 - в нашем варианте считаем, что котлован не отрывали, тогда

бытовое давление 10+5=15, среднее 15+0=15, дополнительное 0, т.е. с увеличением длины сваи четко прослеживается уменьшение осадки, что логично.....
В СНиП и СП осадку считают чисто от давления веса здания, в вашем случае 5. ( по СНиП добавили вес условного фундамента, а при подсчете осадки отняли бытовое под усл. фундаментом, то есть не учли вес условного фундамента, СП сразу не учитываем и отнимаем не бытовое а давление от отрывки котлована)
Недостатки СП:
под условным фундаментом расчетное давление может быть меньше бытового, а значит можно применить п. 5.6.35. СП с увеличение Е в 5раз, что не соответствует реальности.
Условный фундамент не увеличивается и с увеличением длины сваи происходит увеличение осадки за счет сжатия ствола, N по стволу постоянно, силы трения по боковой поверхности не разгружают сваю, передавая нагрузку на окружающий грунт
Введена минимальная глубина сжимаемой толщи при наличии не понятного ограничения σzp ≤ 0.5σzg
В СНиП недостатки:
1 увеличение условного фундамента чрезмерно, особенно для очень длинных свай.
Оба метода не учитывают увеличении осадки во времени, по словам авторов СП здания МГУ до сих пор садятся при длинных сваях, хотя по СНиП осадки минимальны.
Вложения
Тип файла: doc примервлияния осадко от размера фундамента.doc (116.0 Кб, 190 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 13:44
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Условный фундамент не увеличивается и с увеличением длины сваи происходит увеличение осадки за счет сжатия ствола, N по стволу постоянно, силы трения по боковой поверхности не разгружают сваю, передавая нагрузку на окружающий грунт
Введена минимальная глубина сжимаемой толщи при наличии не понятного ограничения σzp ≤ 0.5σzg
\\\
Вложения
Тип файла: rar И вот.rar (4.09 Мб, 190 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 15:00
#24
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


SergeyKonstr интересные вещи всегда выкладываешь. Вот и я говорю, что в нормах много парадоксов. Их надо смягчать... на бумаге смягчили, а в реальности как?
Вот в СП22 σzg определяют от поверхности природного рельефа п 5.6.40., а σzg0 при наличии срезки - от планировки, без срезки - от поверхности природного рельефа п. 5.6.33. То есть при 5 м срезки в 2-х метровом котловане под подошвой имеем бытовое давление 2*19=38 кПа где 19- уд. вес грунта, а на глубине 1 мм под подошвой уже (2,001+5)*19=133 кПа

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.05.2014 в 16:02.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 17:43
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
С увеличением размеров фундамента осадка уменьшается, см вложение
да, конечно, нагрузка неизменна, площадь увеличивается, дополнительное напряжение уменьшиться...только в своем файле вы привели не совсем тот пример, расчет нужно произвести с одинаковыми размерами ростверка на поверхности, но при разной длине свай и соответственно разными размерами подошвы условного фундамента...происходит незначительное снижение осадки...это все по СНиП

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
СП сразу не учитываем и отнимаем не бытовое а давление от отрывки котлована)
да, так и есть, в любом случае дополнительное напряжение по СП меньше дополнительного по СНиП ровно на значение бытового давления о отметки отрывки котлована, что дает сильное снижение осадки по сравнению со СНиП

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
под условным фундаментом расчетное давление может быть меньше бытового, а значит можно применить п. 5.6.35. СП с увеличение Е в 5раз, что не соответствует реальности.
такой пункт применять нельзя, это противоречит здравому смыслу, ведь СП 22 в первую очередь прописан для обычных фундаментов, а котлован до низа свай вы не разрабатываете....следовательно осадки от разуплотнения не нужно учитывать, причем при забивке свай неизвестно, что происходит с грунтом и с эффектом разуплотнения

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Условный фундамент не увеличивается и с увеличением длины сваи происходит увеличение осадки за счет сжатия ствола, N по стволу постоянно, силы трения по боковой поверхности не разгружают сваю, передавая нагрузку на окружающий грунт
осадка от сжатия ствола копеечная, а вот минусуемое значение бытового давления о отметки отрывки котлована силно увеличивается, поэтому не понимаю как у вас увеличивается осадка
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 08:37
#26
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


GIP я не соглашусь с ни с одним вашим утверждением
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да, конечно, нагрузка неизменна, площадь увеличивается, дополнительное напряжение уменьшиться...только в своем файле вы привели не совсем тот пример, расчет нужно произвести с одинаковыми размерами ростверка на поверхности, но при разной длине свай и соответственно разными размерами подошвы условного фундамента...происходит незначительное снижение осадки...это все по СНиП
Если представить, что в моем примере 10*10 м ширина условного фундамента на глубине допустим 4 м, а 20*20 на глубине 15 ( увеличение происходит за счет фи/4 как в СНиП) то 4м и 15м влияют только на определение глубины сжимаемой толщи. то есть для варианта 1 глубина сжимаемой толщи будет уже не 6 а 4 метра, на глубине 4 м под подошвой доп давление 83, а бытовое на этой отметки с учетом заложения условного фундамента (4+Нс=4)*20=160, а осадка составит примерно 15 мм
для варианта 2 на глубине 15 м бытовое давление 15*20=300 а дополнительное 25, тоесть по СП мы должны были бы применить Нмин, а по СНиП сказать что Нс=0 и осадка соответственно 0
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да, так и есть, в любом случае дополнительное напряжение по СП меньше дополнительного по СНиП ровно на значение бытового давления о отметки отрывки котлована, что дает сильное снижение осадки по сравнению со СНиП
Наоборот, либо СП=СНиП если нет котлована, или СП > СНиП если есть котлован, точнее не доп. давление, а результирующее давление которое стоит в числителе формулы осадки
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
такой пункт применять нельзя, это противоречит здравому смыслу, ведь СП 22 в первую очередь прописан для обычных фундаментов, а котлован до низа свай вы не разрабатываете....следовательно осадки от разуплотнения не нужно учитывать, причем при забивке свай неизвестно, что происходит с грунтом и с эффектом разуплотнения
Вот смотрите, грунт имеет ниспадающею ветвь зависимости осадки от нагрузки. Начальная часть графика более упругая, там где не нарушается структурная прочность взаимосвязи частиц, эта зона примерно 15% от R. на этом участке Е значительно больше Е из геологии (не менее чем по вторичной ветви), лично я связывал ограничение глубины Нс 0.2σzg> σzp с тем, что там где это выполняет нет смысла считать осадку, так как Е резко увеличивается. В новом СП ограничение глубины Нс 0.5σzg> σzp для меня не понятно. А вдруг для свай они ввели п 5.6.35 с 1*σzg> σzp??? и это не имеет прямого отношения к откопки котлована.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.05.2014 в 09:14.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 09:31
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
то 4м и 15м влияют только на определение глубины сжимаемой толщи.
на глубину сжимаемой толщи влияют и размер подошвы и сами расчетные напряжения, когда у вас увеличились размеры условного фундамента (по СНиП), то следовательно у вас автоматом уменьшилось среднее напряжение под подошвой условного фундамента, например полная нагрузка на ростверк 1000т размер подошвы условного фундамента 10х10, среднее напряжение под подошвой условного фундамента (без учета веса грунта по длине сваи) 1000/10/10=10т/м2 при увеличении длины сваи увеличивается размер подошвы условного фундамента. например до 12х12 и среднее напряжение (без грунта по свае) уже 1000/12/12 и это тоже в результате влияет на осадку

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Наоборот, либо СП=СНиП если нет котлована, или СП > СНиП если есть котлован
да, считаем так:

по СНиП
получили среднее напряжение под подошвой условного фундамента с учетом веса грунта по свае и сминусовали бытовое давление (вес грунта от подошвы условного до черновой отметки)

по СП22, 24

получили среднее напряжение под подошвой ростверка и приложили его к подошве условного фундамента и далее распишите как вы учитываете бытовое давление

я хотел обратить ваше внимание на такой подход

читаем СП24 написано, что Gzp (среднее давление считается без учета веса грунта по свае), т.е. Gzp считаем под подошвой ростверка при этом приняв размеры подошвы по условному фундаменту и прикладываем его к подошве условного, а про бытовое ничего не сказано, что при его подсчете не нужно учитывать грунт по длине сваи, т.е.

Gzp - Gzy, где Gzy можно взять от от метки дна котлована до подошвы условного фундамента, последннее дает прямую зависимость уменьшения осадки при увеличении длины сваи....это все для обсуждения....

Последний раз редактировалось GIP, 20.05.2014 в 10:24.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 11:21
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот и я говорю, что в нормах много парадоксов. Их надо смягчать... на бумаге смягчили, а в реальности как?
Да по-разному.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот в СП22 σzg определяют от поверхности природного рельефа п 5.6.40., а σzg0 при наличии срезки - от планировки, без срезки - от поверхности природного рельефа п. 5.6.33. То есть при 5 м срезки в 2-х метровом котловане под подошвой имеем бытовое давление 2*19=38 кПа где 19- уд. вес грунта, а на глубине 1 мм под подошвой уже (2,001+5)*19=133 кПа
Не а. На глубине 1 мм под подошвой имеем бытовое давление 2*19+0,001*19=....

Для разговора введем понятия
Ри - историческое давление (давление предуплотнения) - мах напряжения, который испытовал когда-либо грунт.
Рб - бытовое давление, давление от собственного веса грунта в период строительства.
Если Ри=Рб, то грунты нормально уплотненные.
Если Ри<Рб, то грунты считаются переуплотненные (находящиеся в состоянии разгрузки), например при срезке в 5 м 9 по вашему.
Эпюра напряжений σzg - это эпюра Ри. Если грунты нормально уплотненные, то исходя от исторического давления определяется Нс. Если грунты переуплотненные, то, как бы, от доли суммы Ри и Рб. Вероятно это тяжело определить и было принято для переуплотненных грунтов также использовать эпюру Ри.
Т.е. при Ри=Рб эпюра напряжений σzg - это эпюра бытового давления в грунте, при Если Ри<Рб (срезка территории) -нет.
Вложения
Тип файла: rar 2.rar (2.13 Мб, 65 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 14:12
#29
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
по СП22, 24

получили среднее напряжение под подошвой ростверка и приложили его к подошве условного фундамента и далее распишите как вы учитываете бытовое давление
Дальше я бытовое давление учитываю только в определении глубины сжимаемой толщи, в формуле расчета осадки его нет
Вложения
Тип файла: doc Осадка.doc (49.0 Кб, 123 просмотров)

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.05.2014 в 15:53.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 20:09
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


мозголом из Самары, спасибо за ответ

SergeyKonstr, вы согласны с таким вычислением расчетного давления по СП: Gzp-Gzy, где Gzy = вес грунта от отметки дна котлована до черновой отметки, т.е так трактуется фраза СП
Цитата:
Начальные напряжения Gzu определяются с учетом отрывки котлована.
???

и при таком подходе получаем увеличение осадки при большей длине свай, что по здравому смыслу неверно....

Последний раз редактировалось GIP, 20.05.2014 в 20:16.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:58
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, вы согласны с таким вычислением расчетного давления по СП: Gzp-Gzy, где Gzy = вес грунта от отметки дна котлована до черновой отметки
Согласен.
Правда не понял что имели ввиду.

А "Начальные напряжения Gzu определяются с учетом отрывки котлована." -это из СП 24..?
Если так, то тогда только
"SergeyKonstr, вы согласны с таким вычислением расчетного давления по СП: Gzp-Gzy."

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 21.05.2014 в 12:20.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 17:30
#32
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Правда не понял что имели ввиду.
я про расчет Мозголома

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А "Начальные напряжения Gzu определяются с учетом отрывки котлована." -это из СП 24..?
п.7.4.7

значит по СП стало еще хуже в плане определения осадки - осадка больше, да еще от длины сваи не зависит, вот и терзают меня смутные сомнения, что пункт 7.4.7 прочтен верно.....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 08:26
#33
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Поправил расчет, посмотрите то что я дописал красным
Вложения
Тип файла: doc Осадка1.doc (50.0 Кб, 138 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 08:28
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
я про расчет Мозголома
Я расчет представляю как во вложении.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
да еще от длины сваи не зависит
А раньше что, сильно зависило?

Из Руководства
п.7.1
"...Расчет осадок крена фундаментов из свайных полей размером 10х10 м можно определять методом линейно-деформируемого слоя в соответствии с указаниями главы СНиП II-15-74. При этом расчет следует производить по среднему давлению на основание в плоскости подошвы плитного ростверка, а расчетную толщину слоя увеличить на величину, равную глубине погружения свай, приняв модуль деформации слоя, прорезаемого сваями, равным бесконечности или модулю деформации материала свай.
Расчетную осадку фундаментов из свайных полей можно также вычислять по формуле
, (42)
где р — среднее давление на основание на уровне подошвы плитного ростверка, кгс/см2;
В — ширина или диаметр фундамента;
Е — средневзвешенный модуль деформации сжимаемой толщи, принимаемый от плоскости нижних концов свай и равной ширине или диаметру фундамента..."
Вложения
Тип файла: docx 5.docx (138.8 Кб, 78 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 12:35
#35
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У меня такой вопрос: на практике увеличение длины свай приводит к уменьшению осадки, если конечно не попадаем в какую-нибудь жижу, за счет чего это происходит? За счет увеличения Е? но в геологии как правило он постоянен для всего слоя.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 16:21
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вероятно да.
Ведь не даром пишут
"7.4.6 При определении модуля деформации грунта следует учитывать, что наиболее достоверное его значение может быть получено по результатам полевых испытаний свай (при наличии на объекте более 100 свай).

При использовании результатов статического зондирования рекомендуется принимать следующие минимальные значения в зависимости от сопротивления зондированию..."

Да и мне видится, что зона расеивания напряжения, всё же, должна быть привязана к длине сваи.
Вложения
Тип файла: rar 123.rar (3.48 Мб, 65 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 20:50
#37
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
это для фундаментов мелкого заложения на дне котлована, а для
условного на глубине 10 м 208-0,1865*3*20, где 0,1865 – это альфа для фундамента
11*11(котлована) на глубине 10, тоесть у увеличением длины свай падает разгружающее
напряжение от отрывки котлована σzy0, σzyi, а значит осадка увеличится
сначала по цифрам

b=11м (котлован на отм -3), глубину берете z=10м, отношение 2z/b = 1.82
по таблице для альфа ни как не 0.1865....или как вы считали ?

и еще раз о подходе к решению задачи

смущает тот момент, что из Gzp минусуем вес грунта котлована до -3 с рассеиванием по глубине от подошвы ростверка, откуда такой подход ?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я расчет представляю как во вложении.
хотелось бы увидеть в цифрах, на простом примере, как у Мозголома....

Последний раз редактировалось GIP, 22.05.2014 в 20:58.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 08:10
#38
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
по таблице для альфа ни как не 0.1865....или как вы считали ?
Да здесь у меня ошибка, я считаю в экселе, а стояла координата 0,0 (угловая точка) для определения альфа, в центре 0,3829
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При использовании результатов статического зондирования рекомендуется принимать следующие минимальные значения в зависимости от сопротивления зондированию..."
Я к этому и подводил, в гост привязали E к q , в СНиП и СП сопротивление под пятой привязана к q, мы все знаем что сопротивление под пятой растет с глубиной, логично предположить что и Е тоже, но прямой зависимости я не могу вывести. Всегда в отчете видел такое Е=12 МПа при этом в стат зондировании qсреднее=2,2 ( если по госту то Е=2,2*7=15,4 разница почти 30%) при условии что q возрастает с глубиной. Как произвести стат зондирование на глубину 30 м?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 23.05.2014 в 12:01.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 10:29
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
хотелось бы увидеть в цифрах, на простом примере, как у Мозголома....
Ну что ж, можно и так.
Вложения
Тип файла: doc Осадка2.doc (243.5 Кб, 139 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 13:22
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для меня еще не понятно зачем пользоватся размерами котлована, если все пустоты потом засыпают грунтом. Где должен быть учтен этот вес? В пределах фундамента- в весе здания, а остальное?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:38
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
не понятно зачем пользоватся размерами котлована,
Я полагаю, что в разных точках в плане котлована будет разная степень разуплотнения грунта, разные осадки фундаментов, возникновение разности осадок.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24