Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?

Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 00:36 #1
Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Перекрытие безбалочное.

Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (53.3 Кб, 748 просмотров)

Просмотров: 7921
 
Непрочитано 26.05.2014, 01:40
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


А что это за стержни по 700мм? Зачем они?
Уже второй раз за сегодня...
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 01:45
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А что это за стержни по 700мм? Зачем они?
Уже второй раз за сегодня...
Для жесткости узла. Разве не нужны?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:20
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:28
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Для жесткости узла. Разве не нужны?
Эти выпуски нужны, если выше нет колонны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:46
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вообще не нужны
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:59
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вообще не нужны
Для обеспечения жесткости узла последней колонны с покрытием - нужны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:26
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Для обеспечения жёсткости узла надо ставить балки или капители. А этой арматуркой можно только в носу поковырять.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:47
#9
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Такие узлы меня пугают больше всего. Это мне напомнило когда люди строят для себя и армируют по принципу, если есть кусок железа в бетоне то это железобетон, к примеру спинка от кровати... я такое называю фибробетон )) Расположение отгибов впринципе не верно в данном узле, а необходимость в них полностью отсутствует, эткуда такой лажи понабрали.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:02
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Для обеспечения жёсткости узла надо ставить балки или капители. А этой арматуркой можно только в носу поковырять.
Жесткость примыкания балки к колонне, плиты к стене и т.д. тоже капителями какими-то организуете? Для восприятия моментов в колонне по сечению с плитой покрытия арматура колонны должна быть заанкерена в плите покрытия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:04
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Ребят, скиньте ему литературки почитать, а то я с телефона, мне не удобно. Пусть учится.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:10
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
армируют по принципу, если есть кусок железа в бетоне то это железобетон, к примеру спинка от кровати... я такое называю фибробетон ))
Фуфлобетон.

По теме - в узле "перекрытие + рядовая колонна" отгибы не нужны, это понятно. Для узла "перекрытие + крайняя колонна" Г-шка нужна для анкеровки плиты в колонну, для покрытия и крайней колонны - то же самое. А вот для узла "покрытие + рядовая колонна"? Всегда ставил Г-шки, но, сдается мне, нет в них нужды?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:13
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


моделируйте шарниры и будет вам счастье и благополучие!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:22
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
моделируйте шарниры и будет вам счастье и благополучие!
Вы невнимательны. Вопрос стоит по-другому:

Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Для жесткости узла. Разве не нужны?
Автору нужен жесткий узел. Для этого отгибы в плиту покрытия - нужны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:27
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
моделируйте шарниры и будет вам счастье и благополучие!
Мутный вопрос с этими шарнирами...
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:32
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нитонисе, я просто не хочу с Вами спорить. У Вас своё мнение, у меня - своё. У меня нет никакого желания Вас переубеждать. Ответ про шарниры был не Вам, а vanAvera
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:46
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я просто не хочу с Вами спорить. У Вас своё мнение, у меня - своё.
Ну не хотите - ваше дело. Просто судя по всему вы высказываетесь подразумевая не то, о чем спрашивает автор. Я просто обратил внимание, что в теме речь идет о жестких узлах. Если же в расчете шарнирный узел, то эти анкерующие отгибы не нужны и в плиту покрытия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 12:57
#18
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну не хотите - ваше дело. Просто судя по всему вы высказываетесь подразумевая не то, о чем спрашивает автор. Я просто обратил внимание, что в теме речь идет о жестких узлах. Если же в расчете шарнирный узел, то эти анкерующие отгибы не нужны и в плиту покрытия.
А вы уверены, что Г-шка передаст момент?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 12:59
#19
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


А как же к примеру моменту по верху и низу колонны? Они ведь передаются в плиту, для них не нужны эти отгибы?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 13:03
#20
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


А почему бы не открыть...?
1. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).
2. Пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н.
A.Ros вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 13:17
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А вы уверены, что Г-шка передаст момент?
Конечно передаст, если вы запроектируете эту Г-шка на расчетный момент.

Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
А как же к примеру моменту по верху и низу колонны? Они ведь передаются в плиту, для них не нужны эти отгибы?
Если сверху идет колонна, то арматура нижней колонны заводится в верхнюю. Там выполняется нахлестка с арматурой верхней колонны. Естественно эта арматура должна держать момент по горизонтальному сечению стыка колонны с перекрытием. Если это выполняется, то узел жесткий.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 13:29
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от A.Ros Посмотреть сообщение
А почему бы не открыть...?
1. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).
2. Пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н.
В Тихонове - стр. 134.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Конечно передаст, если вы запроектируете эту Г-шка на расчетный момент.
Я-то запроектирую, но именно ли в Г-шке дело? Вот в том же Тихонове Г-шки в колонну отгибом вверх анкеруются. Вообще момент же через бетон передается? Т.е. дело не в том, куда там арматура загибается, а в том, как узел работает. Хотелось бы разобраться
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:16
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. дело не в том, куда там арматура загибается,
Offtop: Не боитесь, что разогнётся...
Вложения
Тип файла: docx 3.docx (336.2 Кб, 84 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:27
#24
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Не боитесь, что разогнётся...
Я доп.стержень ставлю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzel.PNG
Просмотров: 164
Размер:	14.0 Кб
ID:	129096  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:55
#25
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


На вопрос автора - нормальный узел, если Г-образные арматурины убрать. Верхняя рабочая арматура - как далеко в плиту заходит? Должна минимум на 1/4 пролета.
Узел жесткий - главное, чтобы скрытая балка по расчету проходила.
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 14:59
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я-то запроектирую, но именно ли в Г-шке дело?
Суть в том, что для восприятия момента по стыку колонны с низом плиты нужно, чтобы арматура колонны была заведена за это сечение на длину анкеровки. А будет она заходить в плиту или в колонну сверху - не важно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 15:20
#27
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
Верхняя рабочая арматура - как далеко в плиту заходит? Должна минимум на 1/4 пролета.
Узел жесткий - главное, чтобы скрытая балка по расчету проходила.
Вот Вам ответы на поставленные вопросы:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
для восприятия момента по стыку колонны с низом плиты нужно, чтобы арматура колонны была заведена за это сечение на длину анкеровки. А будет она заходить в плиту или в колонну сверху - не важно.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 16:27
#28
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Действительно - это уже второй подобный вопрос за последние дни.

Для #21.
Установка этих стержней - пустая трата арматуры - они никак не включены в работу.
Доказывать это - тоже пустая трата (но - пустая трата времени).
Можете ставить сколько угодно... Я не против... Просто, когда Я вижу подобные узлы,у Меня возникает (вполне законный) вопрос об уровне компетенции автора такого узла.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 16:44
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Ребята..Кто ставит Г-ки для анкеровки колонны в фундаментную плиту?

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Установка этих стержней - пустая трата арматуры - они никак не включены в работу.
Доказывать это - тоже пустая трата (но - пустая трата времени).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 17:59
#30
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Saur, я поинтересовался о верхней рабочей арматуре в плите (из рисунка с узлом этого не понять) --> про гнутые стержни я не спрашивал, т.к. считаю, что они не нужны в данном узле "для жесткости".
Ну а длина верхней арматуры над опорой зависит именно от пролета плиты, а не от длины анкеровки.
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 18:29
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Кто ставит Г-ки для анкеровки колонны в фундаментную плиту?
Я ставлю. А как иначе воспринять нижний момент в колонне?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 08:08
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я ставлю. А как иначе воспринять нижний момент в колонне?
Не понимаю, почему ваше видение по поводу плиты покрытия подвергаются сомнению. Принцип фактически аналогичен с фунд. плитой.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 08:24
#33
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему ваше видение по поводу плиты покрытия подвергаются сомнению. Принцип фактически аналогичен с фунд. плитой
Дело в том, что для создания геометрически неизменяемой модели, каркас должен иметь либо жесткую заделку в фундамент, либо в покрытие, либо и там и там. Нитонисе выбирает в фундамент. Я тоже так делаю.

Вы по всей видимости делает и там и там.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 08:49
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Дело в том, что для создания геометрически неизменяемой модели, каркас должен иметь либо жесткую заделку в фундамент, либо в покрытие
Совсем не обязательно.
Я делаю податливую фундаментов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 11:47
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему ваше видение по поводу плиты покрытия подвергаются сомнению. Принцип фактически аналогичен с фунд. плитой.
Так я и в плиту покрытия заводил бы, если бы по расчету там был жесткий узел. Я говорю, что не надо заводить арматуру из колонны в плиты перекрытия, когда сверху идет еще одна колонна.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 16:25
#36
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Давайте уберём "лишнюю" арматуру, оставим только то, о чём идёт спор...

Я (по прежнему) утверждаю, что данные стержни никак не работают на M и Q.
Изображения
Тип файла: tif Рис. 1.tif (54.1 Кб, 78 просмотров)
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посмотрите узел (колонна/перекрытие) все ли с ним нормально? Принцип такой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13