Какой водосток в одноэтажном производственном здании
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 34921
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Наружный неорганизованный водоотвод как исключение допускается делать на зданиях высотой до пяти этажей в районах с количеством осадков не более 300 мм в год. Такой водоотвод разрешается делать на односкатных крышах со сбросом воды в сторону дворового фасада. Над входами в здание с неорганизованным водоотводом необходимо устраивать козырьки. На рулонной кровле снегозадержатели не нужны! Здесь так же нужно учитывать климатический район.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Хочу сделать неорганизованный водосток с кровли общественного здания (кромка на стоке менее 9 м от земли). Допустим кровля односкатная малоуклонная из ПВХ-мембраны.
Каков минимальный уклон? По СП Кровли для ПВХ-мембран 1 градус (1,5%). Прогиб кровли уменьшает уклон (на "нижней" половине) до 0,5 град. Можно я зделаю уклон 1,5 градуса и буду пгав?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Из моего опыта по ощущениям наружный организованный водосток с хорошим выносом работает лучше, чем организованный (последний требует тщательного ухода) Минусы известны - снежные шапки, сосули, брызги отскакивающие на стены при падении с высоты. Многие заказчики отказывались от наружного водостока, чтобы можно было безопасно ставить машины у стен. Я пришел к тому, что самым надежным является хорошо выполненный внутренний водосток. Уклон чем больше, тем лучше. Проектный уклон 1,5% местами не выдерживается и часто образуются лужи. Я стараюсь по возможности принимать 5% (а лучше 10%), если заказчик настаивает - не менее 2,5%. Положительно заключение, если все соответствует нормам СП 17, СП 118, дадут. А Вы где живете? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Лужи замерзают, сцепляясь с ковром и деформируя его. В конечном счете снижается долговечность.
Один знакомый кровельщик с большим опытом увязывал долговечность кровли с уклоном - 1% - один год, 5% - 5 лет, 10% - 10 лет. Занимаясь обследованием один раз в жизни встретил идеальную рубероидную кровлю прослужившую без ремонтов ~ 30 лет. Идеально ровная, все узлы и примыкания сделаны исключительно правильно и качественно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Да и забъются когда-нибудь. Наружная замерзнет обязательно - у нас тут сурово однако. Внутренний водосток - это тоже гемор какой-то...трубы тут и там, в канализацию тянуть... К слову, для организации 2-4 воронок при плоской кровле, нужно ~1,5% уклона, что только с виду безобидно и безплатно. На деле это большой гемор. В т.ч. при создании микроуклонов несущими конструкциями (МК). А свободный слив - вечная необслуживаемая, и все в одной плоскости. Ляпота... Сосульки - это естество. Они красивы, когда висят, радуют детей. И пусть падают. Нефиг там стоять - это зад ФОК, там две двери служебные - над ними козырек. Машины - на стоянку. Вдоль стен - место для падения сосулек. В период сосулепадения не надо под сосульками стоять. ![]() Уклон "на всякий случай" не будем задирать, дырчатую гидроизоляцию это все равно не компенсирует. А стену на фасаде на метр поднимет - это расход стеновых материалов. Поднимать так до 20 градусов уж...и вальмовую...Короче, уклон или минимум, или никак. ПВХ-мембрана, качественная пайка-сварка, и гарантия непротекаемости 50-70 лет. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вот сейчас открыт проект, завод, площадь кровли 12 000 м2. Уклон кровли 5%. Offtop: ржу))))
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Самый хороший совет. 1.5 по факту не сделаешь, будут ямы и противоуклоны 100%.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Это Вы зря. В каждой шутке есть доля шутки.
Чем меньше уклон, тем качественнее должны быть материалы и выше квалификация исполнителей, чтобы сделать качественно и долговечно. Цитата:
........ Стоит ли экономить на уклонах... ОФТОП. Было дело экономили на чердаках жилых домов. Делали и совмещенную кровлю и микрочердаки без доступа. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Шутка-то глупая...каждому материалу свой уклон. Причем тут срок службы? Срок службы зависит от качества материала и работ. А не от уклона.
Цитата:
Например профлист хоть как не клади, не будет течь ни при 10%, ни при 25%. Шифер зацветет что при 20, что при 30. Плоские кровли - что 1%, что 1,5% - будут течь при наличии дырки. Цитата:
Цитата:
Уклон 5% против 2% не компенсирует негерметичность. И тем более срок службы. Если ультрафиолет через 15 лет разрушит мембрану, то уже все равно - 2 там или 5%. Цитата:
Если уж не экономить, то дать уклон 20 и настелить профлист 1,0 с толстой (200 мкм) оцинковкой. Лет эдак на 100 хватит. Меня интересовал лишь вопрос юридической чистоты перед экспертизой. Теперь еще нужно как-то нащот 600 мм вылета покумекать...хочется покороче. Раза в два. Но тут уже я не вижу крепких позиций перед экспертизой. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Наличие ям не делает кровлю плохой. Пусть ямы будут, они никому не мешают. Даже на окне после дождя есть капли - и что? Ели лед портит рубероид ли еще что-то битумосодержащее, то для ПВХ лед только защита от ультрафиолета. ![]() ![]() Плоские кровли издревле делали с такими уклонами. Даже из рубероида...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 20:36. |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Забыл пояснить, что имелась ввиду рулонная кровля.
И от уклона тоже. На нашем садовом домике шифер (хоть он весь в трещинах и пробоинах) на крутом уклоне 40 лет не течет, а на веранде при малом уклоне через 10 с небольшим лет побежало. Цитата:
Цитата:
Еще, чем меньше уклон, тем меньше карниз подлизывает Реалии таковы, что за уклон или за утяжеление конструкций с Вас никто не спросит, а вот заменить дорогую окраску на клеевую побелку могут заставить. Цитата:
В 30-х годах была мода на карнизы с минимальным вылетом - до 30 см. В Многие такие дома пришли в негодность по причине замачивания подкарнизной части стен. .............. Я сам сторонник мембран, но приходится прислушиваться к людям, которые строят и эксплуатируют кровли и указывают на их недостатки. |
|||
![]() |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
м-дя...от 7 м - должна быть. Или с 10-и? Или 10 - это раньше было?
Век живи, век кровлями занимайся. С трех сторон парапеты 0,6 м есть. А со стороны слива - просто ограждение ставим. так? ----- добавлено через ~41 мин. ----- К-х-м..Рулоны тоже разные бывают. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для профлиста с подмазкой - тоже свой диапазон. Цитата:
Цитата:
За утяжеление мене башку снимут. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Короче, 600 мм в моем случае ничего не дают, но придется зделать по норме. Иначе расстреляют. Цитата:
Цитата:
![]() Таким образом, получается, что с минимальным уклоном и вылетом 600 - законно. Плюс водосточные трубочки - высота 9 м>8м....длина 72м/24 м=3. Значит 4 штуки. И ограждение. Все? Проект кровли готов к экспертизе?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2020 в 07:12. |
||||||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вроде лет 40 не менялось
СП 4.13130.2013 7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А как же п.4.25 СП 118:
Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток; Ты не в теме что ли? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А csp говорил: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- 6х6м это размер двух строительных бытовок |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А зачем, если вода кровлю не портит? Ну и пусть стоит лужами, защищая кровлю. Сделать местный уклон только на карнизной части.
К слову, старый СНиП уклон в ендовах не предусматривал. Жизнь внесла коррективы. Я именно об этом. Цитата:
Цитата:
Я убедился, что надежно работает наружный неорганизованный водосток (причем лучше на скатной кровле и при небольшой высоте) или качественно выполненный внутренний. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Йа.
Лет 30 назад запаяли массу кровель в Уфе (моя быль Главный Инженер в ООО "Рога и кровли"), из Свердловска возили ПВХ. До сих пор стоят как новые. Значит еще столько простоят. Это уже 60. Итого в среднем 50-70. Если серьезно, то ПВХ УФ-устойчивый - это совсем не рубероид драный... Что такое битум? Это смола, при минусах становящийся стеклом. Как стеклом можно крыши герметизировать? ![]() Не, сусальным золотом конечно гарантия была бы 100 лет...хотя сейчас под сусальное подделывают всякие оксиды...блестят вроде, а через год смотришь купол-то резко потускнел... Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Какое задержание при 2%??? Цитата:
Цитата:
Строительные системы должны быть пассивны и естественны. Как пещера первобытного. 100 000 лет гарантии. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2020 в 17:07. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Откуда 60 см, если будет карниз или водосток&
СП 17.13330.2017 П9.11. СП 17.13330.2017 П9.11. А что мешает сделать внутренний водосток? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.09.2020 в 19:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Видимо, теперь не будет. Чем дальше, тем запутаннее.
Цитата:
Цитата:
Пофторно (как я устал уже...): внутренний водосток требует трубную систему внутри, подключений, требует сбора воды в воронки, для чего нужно создавать уклоны в сторону воронок - а воронок не 1 штука!!!!! - уклоны к воронкам создавать - это или усложнять пояса ферм, или тратиться на разуклонкосоздающие материалы... ...да блин сам не знаешь что ли? Надо дешево и просто. А не через много жоп. Понятно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
П. 9.13
Цитата:
Наружный организованный водосток требует бережной эксплуатации. Дай бог повезет с директором ФОКа, который ее обеспечит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Этот пункт подлежит полному игнорированию как вредный и дорогостоящий. В бюджете не предусмотрены статьи для ништяков и излишеств. Хотя я не знаю, насколько это дорого. Если не очень, поставим для эксперта - но работать это не будет.
Цитата:
И если внутренний забъется, то это полный пипец по сравнению с забивкой наружного. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В-общем, выбираем самое безобидное дешевое. Цитата:
![]() А на форуме профессиональных проектировщиков нет что ли, животы положивших за кровли? Не хотелось бы усложнять простую ровную кровлю лотками и внутренними воронками...забивающимися вороньими перьями, листьями и прочим мусором. ![]() Вопрос кровель - сложный вопрос. Особенно для тех кто бюджетный. К слову - а кабели греющие автоматизированы? Включаются по температуре? Они реально работают? А, Магомед Магомедов? Вы же опытный эксплуатационщик, наблюдаете наверно с кровлями что творится, в тч. с электроттаиванием?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2020 в 06:22. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Цитата:
На каждой воронке защитная решетка должна быть. Кровлю убирать нужно дважды в год. Да еще после каждого дождя осматривать. Тогда ничего не забьется. Когда я на ТРК работал, там из 30 воронок 15 было забито. На кровле озера были. С камышом. За месяц не спеша все ливневки прочистили, озера осушили. Кровлю начали убирать. И все заработало. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 18.09.2020 в 08:49. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не согласен - солнце своими смертоносными лучами убивает многие материалы. Особенно пластик. У меня даже холодильник пожелтел...и торцевые заглушки подоконников треснули...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
Открывай нормы и выполняй. По поводу - "можно" - таки можно до 10 м высоты здания предусматривать неорганизованный водосток, но это было раньше, в нормах Украины разрешается и по сей день. Поскольку с СП РФ до написания ответа не был знаком, решил почитать СП, ниже выводы: По поводу уклона - СП 17.13330.2017 Кровли. - п. 4.3, дале табл. 4.1 По поводу выноса карниза см. п. 9.3 далее смотри- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения: 4.25 Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; что означает в твоем случае неорганизованный водосток не допускается нормами. И поменьше экспрессии, горячий ты наш )))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
2 случая. Обогреваемый наружный организованный водосток много лет успешно раьотал на административном здании крупного завода до аварийного отключения электричества. Обошлось серьезным ремонтом водостока и фасада. В крупном торговом центре раньше времени отключили обогрев. В апреле замерзла вода в трубах и прохожих поливали струйки из свищей по всей высоте трубы. Цитата:
Откуда такая площадь? В ендове предусматривают местную разуклонку к воронке мин. 0,5%. И если Ваша мембрана луж не боится - то, как было указано в СНиП II-26-76 4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует. .... Цитата:
За свою жизнь встречал только 2-х архитекторов (оба с образованием ПГС) которые профессионально подходили к кровлям вплоть до нюансов и деталей. У практиков имеющих богатый опыт по устройству и эксплуатации кровель мнения и подходы разные. ...... Ни в одном альбоме производителей кровельных систем с рулонной гидроизоляцией (те же "Технониколь" и "Пластфоил") не видел карнизного узла кровли с наружным водостоком. ??? Буду признателен всем, кто даст ссылку подобные стандартные узлы. .... Кстати, Ильнур, как Вы решили покрытие над лестничной клеткой - ведь там должно быть не менее REI 45? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 11:28. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дык это ты опоздал - мы тут уже перечитали все это давно, некоторые пункты даже по два раза - см. предыдущие посты.
Старый Дилетант Цитата:
Цитата:
А так же там разнобой в крепеже...короче, не надо упираться - дорого это и геморройно. А надо просто и дешево. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Говорю же, дилетант. Как изучишь, начнешь сАветы давать. А пока - лучше не надо.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2020 в 12:25. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379
|
В самодельный мешок из редкой ткани засыпается аквайс бишофит. Этот мешочек кладется на кровле возле выпусков на водосточные трубы. При околоплюсовых температурах вместе с талой водой бишофит стекает в водосточную трубу и понемногу топит лед.
Цитата:
Наружный организованный водосток+глупая служба эксплуатации=проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379
|
Бишофит используется как противогололёдный реагент. По принципу действия он схож с технической солью (хлористый натрий), но гораздо менее вреден для окружающей среды и автомобилей (не такой коррозийный), также бишофит действует при более низких температурах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...84%D0%B8%D1%82 Пишут что он полезен для растений и вообще целебный при ревматизме. Польза сплошная. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Заливаем стены. Вариант с кирпичной стеной сродни диверсии.
Получается, отстал от жизни. С удивлением увидел такие узлы в альбомах на сайтах Технониколь и Пластфоил, правда, не согласованные с ЦНИИпромзданий. Думаю ЦНИИпромзданий неспроста не включил их в первоначальные альбомы. Косой дождь - ладно, но запускать потоки воды с кровли на стены даже из сэндвичей я бы не стал. P.S. Имел ввиду https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1156535&postcount=6 ----- добавлено через ~21 мин. ----- И зимой бывают оттепели и в марте -30. Хочу уяснить для себя. Вы где (географически) опробовали? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379
|
Москва.
Бывают. Но бишофит на крыше работает только в оттепель. Стало тепло - потекла вода - потек бишофит. Ударил мороз -вода замерзла - бишофит не тает. Автоматика. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 18.09.2020 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Offtop: мне кажется это фантазии на счёт бишофита в мешке) И как сей девайс закреплён в лотке? Представляю эстетику этой коровьей лепешки в желобе)) А фото можете выложить?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379
|
Его не нужно закреплять. Он и так держится.
Кроме СЭ его не видит никто. Кто еще на крышу полезет? Я его никогда не фотографировал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это я не вникал, это разработка Технониколь.
Я только помню, что в СССР были подобные узлы для кирпичных карнизов и рубероидных кровель. Старый Дилетант Цитата:
2. Не надо думать, как говорит *KSV* - включай дурилку и делай по СП. *KSV* Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А если бы вник, то понял бы, что это развод на деньги - "средняя толщина допклина 60 мм, площадь 2600, итого 156 кубов. Вот тебе и муха - это две-три фуры или 0,3 млн. R".
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.09.2020 в 22:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
И главное - по теме ФОК - это не промздание, а общественное, ты мощно попутал. Старый Дилетант Цитата:
В принципе проектировщик сам может разработать любой узел для своей конкретной кровли. Я например вынесу карниз подальше (может и 600), и присобачу лоток, раз высоко и нормы велят. Нормами допускается неорганизованный слив с любых уклонов, до определенной высоты. Если читать буквально, то с плоских кровель можно свободно сливать до 2-х этажей, при этом высота не оговорена: Цитата:
И все. И да - снегозадержание не требуется там, где сход невозможен - с плоской (микроуклонной) кровли снег не сходит. Ну если эксперт попадется упоротый, для него прикрутим бюджетную конструкцию из алибабы...так чтобы воду не задерживал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вот вариант без допклина.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Но это же усложнение при изготовлении - при ортогональных системах легко выдерживать и контролировать привязки деталей, отверстий и т.д. и т.п. А как только появляются отклонения от ортогонали на 2% - начинаются сложности - это и неперпендикуляно и игнорировать в допуск никак... Конечно, если заказать на оциофрованном роботизированном суперзаводе, то вообще пофег геометрия. Однако МК бюджетного ФОКа в регионе в 150 тн наверняка отдадут в скромный цех. Бумага все стерпит, можно как угодно вычурно вычертить. Хотелось бы иметь не более одной наклонной плоскости...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2020 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это с лихвой перекрывается отсутствием уклонообразующих слоёв (работа+материал).
- у Вас, кстати, не плоскость, а гиперболоид (в просторечье «винт»). При укладке профнастила на такую поверхность его будет выкручивать. Но при таких малых уклонах, думаю, он уже под свои весом примет нужную форму (благо, что у него (профнастила) ненулевая жёсткость только в одном направлении). ----- добавлено через ~2 мин. ----- В местах стыка профнастила по одному прогону? Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2020 в 23:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Да. Все направлено на простоту. Но узлы балок "косоглазыми" получаются. Например при уклоне 1,5% два болта в ряду на расстоянии 300 мм должны быть отклонены от перпендикуляра на 4,5 мм - а это больше в разы того, что можно было бы игнорить. Так-то конечно все это преодолевается, но вероятность ошибок растет. Простота она и есть простота. В простоте гениальность. "Птичье гнездо" может соорудить любой китаец... ![]() Профлист на стыке - при уклоне 1,5% нахлест в 100 мм (~) "клин" около 1,5 мм - винтом сильнее пришурупить - прижмется. Герметичности не требуется, пирог сверху. А на ФОКе не хотелось бы "косить". Один уклон на весь ФОК и все. Будем это продавлиdать. P.S. СП пипец конечно - в какой не сунься - сплошь косяки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Узел не очень удачный.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Ассиметричная нагрузка - это миф. Не лежит снег на плоской крыше в шахматном порядке. Если не лазить по крыше с ломами и штыками, снег будет лежать равномерно, и растает равномерно. Вот эти - "снег на половине", "снег на четверти", "несимметричный снег" и т.д. - откуда? Ровная крыша. Долгая зима. Вечерело... Какие такие ассиметрии? Бульдозер что ли на крыше массы перемещает? Снега или есть, ли нет. Есть же схемы в СП, в конце концов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Крайние балки упрутся в болты - балка крутнется на 2,5 градуса - это минимально вероятная ситуация, на деле максимальная вероятность поворота на 1,3 градуса.
К крайней балке ничего не крепится, парапет крепится к надколонникам, поэтому следствий никаких. Принципиально - можно наложить один монтажный шов, болты перестанут работать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2020 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
По старинке подрезать верхнюю полку. И проще принять сварной узел на УНС. Цитата:
Странно, что во главу угла поставлен "Один уклон на весь ФОК". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Поэтому во главе угла простота, дешевизна и всяческий минимализм. А не "богато и жирно". ----- добавлено через 44 сек. ----- На плоской кровле огромных козырьков-входов на профлист стелил ЦСП и прикручивал/приклеивал мембрану. Жалоб не было.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2020 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Стандартное решение - асбоцементные листы или ЦСП. Правда рекомендуют в 2 слоя и в разбежку. Ильнур, похоже решил сэкономить на резах. для "жесткого" основания из профнастила это может и обоснованно.
Кстати годится и для кровельных сэндвич панелей в утепленной кровле. Так вот и странно, что экономичность здания определяется применением плоской кровли с одним скатом. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.09.2020 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, но с использованием спецшайб (железных) - для неповреждания мембраны - как той которую пришиваешь, как и той, которой прикрываешь.
http://www.stroyaluans.ru/interesnie...ranu-pvkh.html ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не одним скатом, а простотой и экономичностью всей конструкции. И не только кострукций покрытия, а всего-всего, начиная с оснований и заканчивая фасонкой парапета.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
С какой этажности здания делается организованный водосток | Serty65 | Архитектура | 2 | 09.11.2012 08:39 |
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? | Wertgan | Архитектура | 4 | 14.04.2012 22:53 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Какой устроить кровлю на здании? | 100%girl | Архитектура | 11 | 14.12.2010 17:50 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. | Тарасов | Архитектура | 8 | 07.06.2010 10:46 |