Какова нагрузка на двутавровую балку №20
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 49827
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Не больше 400 кг/м и то с риском для жизни живущих под и над этой балкой.
Лучше 200, еще лучше 100, а по хорошему заказать обследование, а то мало ли, может она из последних сил собственный вес держит при таком стыке в середине пролета. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А если серьезно
1) стык может быть равнопрочным, выполненным в заводских условиях, с расчетными швами и правильно подобранными электродами. А может быть прихваченный сварочным аппаратиком начинающим сварщиком на тоненьких пластинках из хреновой стали 2) замурованный - жесткая заделка или шарнир? 3) сталь двутавра? 4) двутавр по ГОСТ или СТО АСЧМ? Они разные Ну и главное: 5) Равномерная нагрузка не эквивалентна точечной нагрузке от стены, если Вы просто названную цифру умножите на 5.3. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Arikaikai
Уж сколько наблюдаю за Вами Коллега на форуме, только иронизируете! 1. Раз стык в середине балки, уж точно должен быть равнопрочным как минимум! 2. Раз замуровано, то посчитано (судя из стыка) что жестко опертое на краях, значит ql2/12 в середине. 3. Эт к ТС а нафига вам исходная нагрузка, вариаций может быть множество!!! Offtop: Соори, а стенка по длине пролета или как?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да ну, в серьезных темах не иронизирую. А в коттеджестроительных - выхода другого не вижу.
Цитата:
Цитата:
дык и я о том же. Но народ упорно дает человеку ответы. Совесть-то потом мучить их не будет в случае чего, ведь они для него, как и он для них - всего лишь кучка пикселов на дисплее. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Arikaikai
Цитата:
Offtop: Ненавидел этот предмет!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Двутавровая балка №20 по ГОСТ 8239-89 из стали С245 при пролете 5.3 метра, жестком защемлении концов и равнопрочном стыке в середине - выдержит 1650 кг/м.п. Если предположить шарнирные опоры, то предельная нагрузка 1100 кг/м.п., но прогиб чуть чуть превосходит предельно-допустимый из эстетико-психологических соображений. Предельный прогиб 26 мм, а расчетный - 30 мм. Ну а если предположить, что стык неравнопрочный, то нужно дополнительно проверять прочность сварных швов и накладок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Дык на балку что опираться будет: перегородка или внутренняя стена (может еще и несущая)?
1100 кг/м - это вы балку с равномерно-распределенной нагрузкой считаете? логичнее ее считать как балку под висячей стеной - меньше прогиб и момент в середине балки. Ну и как бы прочность кладки под опорами балки - баальшой вопрос (вскрытие опор надо делать и смотреть опирание). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Что именно подразумевает топикстартер, когда пишет слова "внутренняя стена" и является ли эта стена несущей или только самонесущей, а также почему она не может быть просто перегородкой - это мне неизвестно. Пусть топикстартер САМ и объясняет.
А вот то что топикстартер не является профессионалом в строительстве и не может четко поставить инженеру задачу - это сразу видно. Какой вопрос - такой и ответ. Без обследования конкретной балки нельзя выдавать рекомендации о ее предельной несущей способности. Иначе это уже будет гадание на кофейной гуще. Можно говорить только о нагрузках, которые эта балка ЗАВЕДОМО выдержит. Так вот я и утверждаю, что эта балка заведомо выдержит вес гипсокартонной перегородки высотой, например, 3,5 метра. (Какая именно высота стены у топикстартера мне отсюда не видно!) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
но, однако же, вы даете совет делать гипсокартонную перегородку... = ))
Я лично дал (завуалировано) один совет - заплатить некоторую сумму инженеру, который может провести расчет и конструирование. Естественно, не за пару тыров, чуть поболее. Offtop: С большой долей уверенности, по опыту подобных "проблем", я бы взялся в пределах 5-7 тыров глянуть и оценить узлы опирания, сделать расчет и дать чертеж на это хозяйство - дел на полдня на все про все (возможна корректировка сроков и цены в случае очень уж запущенного случая). При условии расстояния до объекта не более 20 км. И, думаю, не проблема найти другого инженера на эту халтурку за подобные деньги. Стоимость же услуг инженера потеряется в стоимости материалов и работы строителей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Я считаю, что просто топикстартера ЖАБА ДУШИТ. Он думает, что работа инженера не требует ни сил, ни времени, ни опыта, а инженеру решить именно его (топикстартера) проблему - это вообще раз плюнуть. Топикстартер так поставил задачу, что можно подумать будто его внутренняя стена стоит себе на балке одна-оденешенька, а вокруг нее какая-то пустота. ![]() ![]() Лично я много раз наблюдал как стены из штучных материалов (особенно из легкобетонных блоков), выложенные по металлическим балкам, начинают трещать. Потому как и сама такая балка - довольно податливое основание по сравнению, например, с железобетонной конструкцией, да еще и сами блоки (кирпичи) зачастую вовсе не такие качественные (как утверждают их продавцы!) и просто не соответствуют требованиям НОРМ, ну и сама кладка часто выполняется рукожопыми каменьщиками. ![]() Это одна из причин по которой я посоветовал топикстартеру делать гипсокартонную перегородку и не морочить себе и людям головы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Добрый вечер дорогие форумчане!
Хочу сказать спасибо всем кто откликнулся и ответил. Не ожидал, что моя проблема вызовет такое оживленное обсуждение. Сразу хочу сказать по некоторым моментам, которые обсуждались вами: 1. Балка по факту еще не сварена, и конечно же я позабочусь о том, чтобы стык не был "прихвачен сварочным аппаратиком начинающим сварщиком". Естественно я осознаю сколь ответственно должно быть выполнено это соединение. Я не зря привел изображение с планируемой схемой сварки. 2. Перегородка из гипсокартона в любом случае мне не подойдет. Минимум там должна быть стенка в пол кирпича. 3. Двутавр будет замурован, значит защемление жесткое. 4. Марку стали и ГОСТ я обязательно уточню, но пока к сожалению не представляется возможным. На вид это обычный стальной двутавр. 5. Нагрузка на двутавр будет примерно на 3/4 его длины. Дальше стенка уходит в сторону и опирается на плиту перекрытия. В какой-то части этих 3/4 длины нагрузка будет чуть больше, в кокой-то чуть меньше. Честно говоря я сильно накосячил. К сожалению начал строительство ничего в нем не понимая. И к сожалению бригада мне ничего не подсказала. И теперь пытаюсь выкрутиться и как-то исправить свой косяк. Кому интересно выкладываю фотку Кстати двутавр будет залит в бетон. ----- добавлено через ~1 мин. ----- фотка что-то не выложилась. пробую еще раз.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Это вам для самообразования. И учтите, что двутавры - они разные бывают. Вероятнее всего - у вас сталь С245 по ГОСТ 27772-88. (Но мне это отсюда не видно. Просто двутавры из стали С345, например, более прочные и дорогие, чем из С245.) Накладки по стенкам и по поясам двутавра нормальные люди делают из той же стали, что и сам двутавр. Тип двутавра надо самому с рулеткой в руках проверять и сравнивать с табличными данными из НОРМ на двутавры. (Я вам по секрету скажу - двутавры они не только по ГОСТ выпускаются, но и по отраслевому стандарту СТО АСЧМ 20-93.) Цитата:
Это только вам так кажется. На самом то деле ваш двутавр лежит концом на стене из блоков и заходит в нее совсем неглубоко. Это шарнирное опирание балки. Выполнить жесткое защемление балки в стене из кирпича или мелких блоков - это не так просто, это не железобетонный монолит. В большинстве случаев стальные балки на кирпичные стены опирают шарнирно. Цитата:
Ну и, наконец, самое интересное. У вас на фотографии на одну стальную балку опирается еще и другая балка. И на эти балки опирается монолитная железобетонная плита перекрытия, а вовсе не только ваша стенка. Вот как раз нагрузка от плиты перекрытия и вспомогательной балки то и будут во многом определять размеры главной балки. Это я вам пишу в надежде, что до вас наконец дойдет мысль о том, что у вас не такой уж и простой случай. Без помощи специалиста вы не обойдетесь. Одних советов на форуме недостаточно для принятия решения. Последний раз редактировалось Leonid555, 06.07.2014 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
За справочник спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
еще раз.
последний. Наймите специалиста, который подъедет, посмотрит, померяет, пощупает, понюхает, поймет полную картину, соберет нагрузки, сделает расчет и выдаст решение. То, что вы делаете сейчас - опасно для жизни. Вы еще зайдите на форум к медикам и напишите - у меня болит справа, какую таблетку мне выпить? С другой стороны - делайте, что хотите. Надеюсь только, что в этом доме вы будете жить один и никого в него не приведете. Жалко же "непричастных". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Существует старая поговорка: "Сэкономил на проекте? Разоришься на объекте!" Это вот прямо про вас! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
![]() Цитата:
Чтобы разобраться в том - что же именно у вас на объекте происходит, грамотному инженеру необходимо выехать на место и уже там решать что и как делать. А это уже РАБОТА, а не просто разговоры на форуме. У вас не тот случай, когда можно консультировать заочно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ЗЫ И так, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы: На американском форуме ты задаёшь вопрос, потом тебе дают ответ. На еврейском форуме ты задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос. На русском форуме ты задаёшь вопрос и потом тебе долго объясняют, какой ты дебил. Последний раз редактировалось SunVictor, 08.07.2014 в 18:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
И вам никто не обещал, что ответы участников дискуссии будут для вас вот прямо как бальзам на душу! Я отвечаю так как считаю нужным. В конце концов денег я у вас не брал, вы мне не заказчик и я не обязан с вами деликатничать. Цитата:
Марку стали балки вы не задали. Про саму балку написали только то, что это двутавр №20. Но двутавры выпускаются по нескольким ГОСТам и по отраслевому стандарту. Двутавры бывают с уклоном граней полок или с параллельными гранями полок. Двутавры старого образца имеют уклон граней полок и среди них есть двутавр №20, но это надо знать точно. Более современные двутавры могут быть типов: Б (балочные); К (колонные); Ш (широкополочные), причем даже двутавры одной высоты (ну, почти одной!) могут иметь полки и стенки разной толщины и маркироваться, например, 20Б1 или 20Б2 и т.д. Вы ничего этого не задали. Нагрузку на балку вы не собирали и я не знаю ни ее величину, ни зону распространения по длине балки. Если судить по выложенной вами фотографии, то ваша балка зажата с обеих сторон бетоном монолитной плиты перекрытия. С одной стороны - это несколько облегчает ее работу под нагрузкой. Балка не может потерять устойчивость при ее поперечном изгибе - она не может вывернуться из под нагрузки. С другой стороны - возрастает нагрузка на саму балку, т.к. монолитная жб плита давит на нижние полки балки. , эту нагрузку также необходимо учитывать. Мне неизвестно опираются ли другие балки на вашу балку. Я не видел места опирания балки на несущие стены. Мне неизвестна несущая способность материала этих стен в местах опирания балки. Конструкция опорных узлов балок зависит от возникающих при действии на балку нагрузки опорных реакций. Под балки ставят подкладные жб плиты, укладавают балки на монолитный жб пояс, на концах балок приваривают специальные опорные элементы (пластины, уголки, обрезки двутавров и т.д.) с целью передать нагрузки с балок на стены и избежать смятия, выкалывания и других неприятных явлений. Проверяют расчетом не только прочность и устойчивость балки, но и ее деформативность - определяют прогиб балки, который не может превышать допустимых НОРМАМИ пределов. Если прогиб вашей балки превысит 1/150 длины пролета, то у вас вполне может начаться растрескивание перегородки или конструкций полов (Мало ли какую плитку вы в них положите. Лично я видел как у людей трещали прекрасные мраморные полы, выполненные по перекрытиям с металлическими балками. Хозяева были очень недовольны!). Короче, возникает ОЧЕНЬ много вопросов решить которые может только специалист. Если вы все-таки сообщите точно марку стали балки и конкретизируете тип двутавра строго по ГОСТ, то единственное что вам смогут назвать - это предельные изгибающий момент (из условий прочности) и поперечную силу, которые балка сможет выдержать. И вы с этими данными вот что хотите, то и делайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Откуда я мог знать все нюансы от которых зависит эта несущая способность.
Цитата:
На фотографии вы видите только половину планируемой балки. Еще примерно такая же половина будет приварена и доходить до внешней несущей стены (стена под балкой на фотографии уже наполовину разобрана). Балка будет лежать на армопоясе и залита в бетон. Далее в местах опирания балки по бетону будут выложены несущие стены. Короче, выкладываю полную картину: https://yadi.sk/d/AcTeEQlVWDziD |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот с этого и надо было начинать. А то я боялся, что доведете самого спокойного форумчанина...
Сейчас Ваши двутавры воспринимают ровно по половине монолитного участка (его вес и все, что на нем стоит). А это, как минимум, вес самого монолита, вес людей сверху, вес стены/перегородки, которая где-то там должна стоять и вообще. Защемления не вижу, узел опирания смело можно обзывать шарнирным. Бетонные подушки между кирпичом и двутавром не помешали бы (смятие кладки может случиться). Теперь нужно разрисовать место расположения стенки, её вес, полы на перекрытии, нагрузки на перекрытие и получить НДС двутавра, из которого можно будет делать выводы. ЗЫ: двутавр не Ш и не К. Offtop: ЗЗЫ: надеюсь, хоть один коттеджестроитель поймет для себя, что проект - это не стопка бумаг для растопки печки ЗЗЗЫ: жаль, что обычно люди строят коттеджи только 1 раз - это знание может после окончания строительства уже не пригодиться. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Шарнирно опертая балка дв20Б1 по СТО АСЧМ 20-93, сталь С245 (видно по цвету).
При равномерно распределенной нагрузке: 8*Ry*W*Yc / L^2 = 8*2450кг/см2*184,4см3*0,9 / 530^2 = 11.6 кг/см=1160кг/мп
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Какая там сталь мне отсюда не видно. НОРМЫ требуют определять марку стали либо по документам (сертификатам), которые выдает завод-изготовитель партии проката, либо выполнять испытания в лаборатории образцов, взятых из тех же ваших двутавров (ну или из двутавров той же партии проката). Если нет возможности это делать, то НОРМАМИ допускается эксплуатировать ваши двутавры только в условиях, когда в них при действии нагрузок возникают напряжения не больше 1700 кг/см.кв. Это намного меньше, чем расчетное сопротивление для стали конкретных марок. (Например, для стали класса С245 расчетное сопротивление составляет 2450 кг/см.кв - для фасонного проката вроде вашего двутавра.) Тогда, если считать вашу балку шарнирно опертой и раскрепленной по всей ее длине от опрокидывания (потери устойчивости), то равномерно распределенная нагрузка на балку (по всей ее длине) составит 8*1700*W*Yc / L^2 = 8*1700кг/см2*184,4см3*0,9 / 530^2 = 8.035 кг/см=803.5кг/мп Вес самой балки составляет 21,3 кг/мп. Тогда полезная нагрузка составит 803,5-21,3=782,2 кг/мп. Если на вашу балку поставить кирпичную стену в полкирпича толщиной (12 см - кирпич; по 2 см штукатурки с каждой стороны), то вес 1 м.кв такой стены составит 1800 кг/м.куб*1,1*0,16 м=316,8 кг. (Это если стену выложить из полнотелого красного глиняного обыкновенного кирпича.) Тогда высота такой стены не должна превышать 782,2/316,8=2,469 м. Но главное - это я еще не учел нагрузку на балку, приходящую с перекрытия. То есть в итоге получается низкая стенка, которая даже до потолка не достанет. Хотите точнее? Нанимайте специалиста, который и возьмет на себя всю ответственность. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.07.2014 в 18:11. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось SunVictor, 09.07.2014 в 19:28. |
||||||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
еще б она на перегородки опиралась. Все балки опираются на что-то несущее. Только жесткий узел подразумевает ПОЛНОЕ восприятие момента. Хорошая анкеровка в выше- и нижележащей кладке, приваренные к этой анкеровке полки двутавра - это может сделать узел жестким, а просто положить на кладку - без вариантов. Сомнется кладка под этим двутавром - вот и поворот опорного сечения.
желтые полицейские ленточки по контуру не дадут людям там ходить? Цитата:
Вы при расчете веса стены не учитываете раствор и штукатурку с двух сторон) За вес кладки в проектировании всегда принято брать 1800 кг/м3. Плюс - добавляется коэффициент надежности 1.1 (для тяжелых, свыше 1600кг/м3, конструкций). Так что в этой цифре Leonid не солгал ни на йоту. Но на самом деле немного загнул. Точней - выбрал наихудший из возможных вариантов по всем критериям, чтобы отрезвить Вас и дать понять, что слова об опасности - не пустой звук и помощь специалиста действительно не помешает. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Поскольку вы дилетант - объяснять долго, в институте 5.5 лет учили и на работе не один год. уж поверьте на слово специалистам. Цитата:
Проектировать должен проектировщик, строить - строитель, а оперировать - хирург. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Во время строительства, не задолго до того как бригада стала возводить эту стену, человек, который занимался коммуникациями и вообще никаким боком не связан с кладкой стен или несущими конструкциями предупредил меня, что такую стену лучше не возводить. Он сказал, что самый максимум что опирают на плиту - это стену в 20 см и что мне надо посоветоваться с бригадиром по этому вопросу, поскольку бригадир 100% скажет тоже самое. Я посоветовался с бригадиром. Бригадир отмахнулся сказав, что стена все равно будет идти о ребру плиты, так что ничего страшного. Все закончилось тем, что плита просела. В этой истории есть архитектор, который по идеи как минимум в теории знает, что плита держит 800 кг/м2. Есть бригадир, который давно на стройке и знает примерно тоже самое на практике. И есть человек, который занимается какашками и по идее ничего этого не должен знать. Последний раз редактировалось SunVictor, 09.07.2014 в 21:53. |
||||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
с 2002 года, когда я начал заниматься проектированием, я видел всего двух архитекторов, которые хоть как-то задумывались о реальной возможности воплощения их творческих идей. Считать конструкции они не умели - но хотя бы соображали, когда нужно подойти к конструктору и спросит - а не рухнет ли вот эта хрень?
Все остальные - тупо рисовали. Не думая о конструктиве - это не их высокого ума дело, в железках копаться... А про строителей вообще лучше ничего не говорить, дабы соседей матом не разбудить. Вон, был на одном объекте в авторском надзоре. 2.5 тысячи тонн железа. "Главный прораб" - химик-технолог по образованию. Я ему про несущие способности и т.д. - а он смотрит на меня оловянными глазами и из всей моей речи только мат и понимает... Ну, еще спиной чует, что они накосячили, дюже сильно матерюсь и всякими вумными снипами-гостами размахиваю, обещая в следующий раз трехтомник мельникова привезти и епнуть ему по голове этим трехтомником. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2014 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
И это без учета коэффициента запаса 1,1. И я еще не учел раствор, который укладывают между торцами кирпичей. Короче, проверяйте сами. Хотите - натурный эксперимент выполните. 1 литр=1 дм.куб; 1 м.куб=1000 литров; 0,159 м.куб=159 литров. Вот и взвесьте этот объем цементно-песчаного раствора. Кстати, стандартный кирпич имеет размеры 25х12х6,5 см. Его обьем 0,25*0,12*0,065=0,00195 м.куб. Если принять объемный вес кирпича 1800 кг/м.куб, то один кирпич весит 0,00195*1800=3,51 кг. Так что, SunVictor, считать вы не умеете. Для вас что груда кирпича, что кирпичная кладка стены - все едино. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.07.2014 в 23:13. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Leonid555, не парься, у него (если судить по плану в #43) под правой балкой (там, где 3 вентканала) вообще перегородка в полкирпича. Т. е. балка одним концом вообще опирается на перегородку!!! Пусть сломает всё нафик!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Arikaikai, тут вообще прораб со стажем 40 лет, Заслуженный Строитель РСФСР и кавалер двух орденов, у него столбчатый фундамент не только без подготовки, вообще без подошвы: http://dwg.ru/bsk/4149
А вместо фундаментных болтов D20 вааще шпильки кровельные D12!!! И это, между прочим, - Масквабад, причём далеко не окраина!(Сокольники) |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
70Ш2 и ни одним см3 меньше!
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Да и несущие способности архитектор обычно знает ровно в том же объеме, в котором окулист знает, как оперировать порвавшийся мениск в коленном суставе. Доверитесь окулисту на операцию? Врач же. Кстати, сопромат архитекторам преподают в том же объеме, что и, скажем, водоснабженцам. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2014 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
Обратился на металлобазу, в которой приобретал балку, выяснил только что двутавр по накладной поставщика проходил под названием «Балка 20 (10319040/201011/0007963/1, УКРАИНА)». Поставщик год назад обанкротился, и выяснить что-либо дальше, пока нет варианта. Подскажите, какие еще есть варианты узнать ГОСТ двутавра?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
измерить штангенциркулем:
1) Высоту. 2) Ширину полок. 3) Толщину полок. 4) Толщину стенки. Сравнить со стандартами. Но марку стали так все равно не узнаете. ----- добавлено через 27 сек. ----- потому и обанкротился, что называл двутавр словом "балка". Последний раз редактировалось s7onoff, 07.08.2014 в 09:02. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Берете образец стали и тащите в лабораторию на анализ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: каждый день по утрам отбираю образцы стали. Недавно ножи купил на кухню - острые до жути, пойду ими двутавр ковырять. Серьезно, представляю себе в условиях обычного домашнего необорудованного мужика - только болгаркой уголок отпилить полки (8-8.5 мм)
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: ножи отечественные али забугорные?= ))
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SunVictor, с вероятностью в процентов 70 скажу, что у Вас и этот-то кусок скорей всего 245. Но не факт.
Про приварить я Выше писал: Вот Вам двутавров, с чем сравнивать (еще немного выше, в #56) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не заморачивайтесь с маркой стали, тут вас просто пугают, чтобы показать свою значимость. Для практических расчетов можете смело брать С245. Вероятность того, что у вас реальная марка стали будет ниже - близка к нулю.
Не стоит также сильно заморачиваться с обмерами, опять же, вам это советуют, чтобы показать свою значимость. Разница между двутаврами по разным ГОСТам не так и велика. Вот вам несущие способности для 20-ых двутавров при шарнирных опорах и равномерно-распределенной нагрузке. Двутавры с уклоном полок по ГОСТ 8239-89 - несет 1100 кг/м. Двутавры нормальные по ГОСТ 26020-83 - несет 1180 кг/м. Двутавры широкополочные по ГОСТ 26020-83 - несет 1680 кг/м. Двутавры колонные по ГОСТ 26020-83 - несет 2400 кг/м. Двутавры нормальные по СТО АСЧМ 20-93 - несет 1100 кг/м. Двутавры широкополочные по СТО АСЧМ 20-93 - несет 1690 кг/м. Двутавры колонные по СТО АСЧМ 20-93 - несет 2410 кг/м. Как видете, широкополочные и колонные двутавры несут больше обычного, но это специальные типы двутавров и вероятность того, что у вас именно один из этих типов - довольно мала. Впрочем, они существенно отличаются по геометрическим размерам и их можно идентифицировать даже на глаз, не говоря уж о замерах. Просто померяйте ширину полки. Все прочие же двутавры имеют примерно одинаковую несущую способность - 1100 кг/м. А вот с чем вам действительно стоит заморочиться, так это с тем, чтобы установить - соответствует ли реальная конструкция расчетной схеме. Действительно ли нагрузка равномерно-распределенная, все ли нагрузки вы учли, действительно ли опоры шарнирные (хотя это худший случай, чем жесткие опоры, так что идет в запас). Кроме того двутавры должны иметь надежное раскрепление из плоскости, потому как они довольно неустойчивы и стремятся "убежать" из-под нагрузки вбок. |
|||
![]() |
|
||||
Обмерив двутавр, можно найти в интернете перечисленные в посте №62 ГОСТы и СТО и определить его принадлежность. Судя по фотке это широкополочный или нормальный (балочный) двутавр.
Цитата:
Цитата:
Читал тему бегло. Если правильно понял, то каменная стена стоит на балке вдоль её оси. Если это так, то конструкция работает как рандбалка и это несколько меняет ситуацию. Посмотрите СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" и пособие к нему по необходимости. Offtop: Блин, ребяты, зачем столько профессионального снобизма? Куча тем, где вместо того, чтобы помочь человеку далекому от отрасли начинают закидывать какашками. На других тематических форумах это не наблюдал, когда пытался с чем-то разобраться. Какая причина? Классовая ненависть ко всякого рода заказчикам строительства? Зависть к "буржуям", которые коттедж строят? Самолюбование? Советы нанять конструктора - правильные, конечно. Только конструкторы тоже разные бывают. К сожалению, в нашей стране трудно положиться на профессионалов, поэтому многие вынуждены вникать в свои проблемы лично. Давайте уважать друг друга |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы уж расскажите, не стесняйтесь, что последовав Вашему совету "не заморачиваться с маркой стали" и взяв для расчета свойства С245, ТС получит конструкцию заведомо менее надежную, чем запроектированная по действующим нормам. Но если автор строит для себя, ему решать какой уровень надежности его устраивает: взятый "с потолка" или регламентированный действующими нормами проектирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А с чего вы решили, что у автора реконструкция? Насколько я понимаю у автора новый двутавр. А самая слабая сталь из которой мог бы быть теоретически изготовлен сегодня двутавр - это С235 согласно табл.50 упомянутого вами СНиПа. Поскольку мы говорим о двутавре, то надо понимать, что это балочный профиль. А балки относятся ко второй группе строительных конструкций. Конструкции этой группы изготавливаются из стали не ниже С245. Экономически невыгодно катать двутавры из самой слабой стали С235, так как у такого профиля меньше область применения. Хотя может кто-то и катает двутавры из С235, я не снабженец, но по ощущениям - найти такой двутавр будет довольно трудно. Таким образом при большом страхе можно ориентироваться и на сталь С235, разумно - на С245, а на сталь с Ry=165 МПа - глупо.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Это заказываются и закладываются в проект они из стали не ниже 245. А изготовить их могут хоть из шоколадной пасты - при прокате, я думаю, группа конструкций не учитывается, учитывается спрос. И да, я тоже верю, что с огромной вероятностью там 245. Второй вариант по вероятности - С255 (часто вижу в прайсах). С235 вообще ни разу в прайсах не видел. Но вероятность вероятностью..
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
12 секунд гугла
http://www.customsweets.com/smith_pi...chocolate.html |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ввиду несостоятельности Ваших аргументов,позволю себе подвести итог дискуссии. Для балки ТС (относящейся к конструкции группы 2), не зная из какой стали она изготовлена, недопустимо ориентироваться ни на сталь С245, ни на сталь С235, ни принять Ry=165 МПа. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
При покупке чего либо через интернет магазин я сталкиваюсь с ситуацией, что у половины магазинов нет товара в наличии, хотя на сайте указано, что есть. Это завлекалово. Но я допускаю, что могут продаваться двутавры и из С235. В принципе при расчетах можно взять и эту марку стали, как наихудший вариант, пусть и не самый вероятный.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Это только в у нас так может быть строим шалаш а получается космодром, а когда надо космодром получается шалаш
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14
|
Все очень просто , если вы рассчитываете этот стык , у себя на заводе , зная квалификацию своих рабочих и инвентарь , который они используют.
Могу описать примерный расчет , если вы не читали книжки по мк ... Если сварка нормальная и все по Госту, накладка это просто дополнительный запас, она вообще не нужна.Я бы взял для расчета такого узла 20% дополнительного запаса , не использовав накладку, у себя на заводе...А на вашем примере вообще бы не давал никакого дополнительного запаса ... Но если все это изготовлено хз где, то не 1 расчет не способен определить максимальную нагрузку , которую выдержит этот стык... Последний раз редактировалось vladimir87, 09.08.2014 в 21:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Вот и получается:
Балка - хз какая. Металл балки - хз какой. Балка оперта - хз на что, а это хз что - оперто на хз какой фундамент. Стык балки - хз какого качества, т.к. сваривал хз кто и хз как. Спрашивается какую нагрузку выдержит такая балка. Ответ может быть только один - хз какую. А все потому, что ТС до сих пор не понял - работать надо по НОРМАМ, а не хз как. Остается только спросить у ТС SunVictor: "Вы и сидеть сами будете?" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как минимум - прикидываю несущую способность самой конструкции полки (если производитель не дает заявленную), а дюбели беру с явным запасом. С ЯВНЫМ, а не "вроде должно прокатить". Плюс, делаю тестовое испытание (подергать рукой, повесить расчетную нагрузку). И полка не сможет привести к гибели людей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Сможет, если она тяжелая и повешена над кроватью, или диваном. И что получается - прочность материала полки хз какая, прочность соединений полки хз какая, прочность дюбелей хз какая, прочность материала стены на смятие хз какая, остается только спросить: "Вы и сидеть сами будете?"
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе, у меня есть НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, которая дана мне производителем. Я провожу ИСПЫТАНИЕ - вешаю на неё тот велосипед, который будет на ней висеть или кладу те книжки которые будут на ней лежать. При этом, как и при любом другом испытании, я прикладываю нагрузку выше эксплуатационной. Если автор все сделает точно так же - то ему должно быть пофигу на материал и надежность соединения. Только вот возможная авария при испытании полки мне будет стоить пару десятков-сотен рублей), а автору крушение при испытаниях будет стоить довольно дорого и в таком случае для обеспечения надежности нужно все-таки посчитать всё.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Если эта полка на кого-нибудь грохнется и прибьет, то отвечает в первую очередь хозяин, ну или тот кого он нанял , чтобы повесить полку. Хочешь получить надежную конструкцию? Делай по НОРМАМ. Ну, или заранее суши сухари.
Нитонисе, вы прямо как дьявол искуситель - нашептываете на ухо ТС рискованные решения. А с чего вы взяли будто он рисковать хочет? Он же как раз боится последствий и с самого начала так и писал: Если вы, Нитонисе, такой смелый, то пусть вас ТС к себе на работу наймет. Вы подпишете все необходимые бумаги, возьмете на себя всю ответственность за принятые технические решения и закроете ТС в суде своей широкой спиной. Так будет честнее. А пока что вы толкаете под уголовную статью малосведущего в строительстве человека. Ему бы ответственность с себя снять, но при этом надежности и безопасности добиться, а вы ему все про марки стали рассказываете. А у него просто порядка на стройке нет. Не было и нет! У него же кто шмякнул, кто брякнул, кто стукнул, кто просто пукнул. А ТС смотрит на все это раскрыв рот. Сам навести порядок не может, а нанять специалиста не хочет. Проблема ТС в том, что у него скоро так вообще весь дом разваливаться начнет, а не одна паршивая балка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не нужно до маразма доводить ситуацию. Вы тут пугаете человека, что страшно становится и полку вешать на стенку без анализа в лаборатории материала дюбелей. А как же? Вопрос жизни и смерти. Да вот только своими советами вы лишь дискредитируете как самого себя, так и профессию проектировщика. Автор выполнит свою конструкцию и будет посмеиваться над вами, а заодно и над всеми остальными проектировщиками оттого, что его пугали-пугали, а балка стоит и падать не думает. Он задал простой вопрос, а вы тут развели демагогию на 5 страниц с самолюбованием от собственной значимости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если уж на то пошло, то в этой теме именно вы, Нитонисе, методично лезете в бутылку (особенно после критики в ваш адрес от ZVV) и пытаетесь выглядеть умнее всех. Хуже того - именно вы пытаетесь показать, что работа инженера яйца выеденного не стоит. Вас уже (и не только я) предупреждали - раскройте топикстартеру полную картину, он хочет знать на что идет - пусть знает. В случае аварии, Нитонисе, вашу демагогию никто и слушать не будет. Вы в кустах отсидитесь. А ТС пойдет под суд. И речь идет о его близких и его доме, а не о какой то полочке над кроватью. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.08.2014 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Именно двутавр. Сварной стык посередине - это особенность, на которую просто стоит обратить внимание репликой, что этот стык должен быть равнопрочен сечению двутавра. Каким образом эта равнопрочность будет обеспечиваться - это дело автора. Если у него будут вопросы относительно того, как сделать такой стык равнопрочным - он их и озвучит. А то пришел человек спросить одно, ему ответили совсем другое, да еще так напугали, что он теперь будет бояться полочку на стенку прибить. Сначала дюбеля в лабораторию понесет, чтобы узнать какая марка стали, а затем закажет проект у Leonid555 и Arikaikai, которые с важным видом заявят, что нифига этих данных недостаточно, нужно еще выломать кусок стены, чтобы узнать марку кирпича и раствора, а еще провести испытания полки, чтобы узнать сколько она выдерживает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Проект у ТС уже есть. Правда он жалуется, что это не проект, а говно.
Так пусть ТС вам, Нитонисе, уже не проект, а полное техническое руководство строительством заказывает. И вы ему радостно разрешите делать все что его душе угодно. Вот только за эти художества сами и будете отвечать. Только и всего. Offtop: Два туза, а между кралечка балочка вразрез. Я имел надежду, а теперь я без ... Годы пролетели и последний шмон, выйдешь на свободу как выжатый лимон ... А теперь я бедный и худой и бледный здесь - на Дерибасовской стою. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Разве мои советы относятся к категории "разрешить что угодно"? Я за разумный подход. Предполагаю наихудший вариант, но выбираю из реалистичных. Вы же придумываете фантастические варианты, что двутавровая балка автора сделана из дерьма.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Цитата:
Про полки можете больше не рассказывать. Надоело. Вы и сами все прекрасно понимаете, просто вы пытаетесь сделать хорошую мину при плохой игре и притворяетесь будто не понимаете шуток того же Arikaikai про балки из шоколадной пасты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
С точки зрения "НОРМ" вы даже полку не повешаете на стенку. Так что, живете без полок что ли? Вы нормы приплели абсолютно ни к месту. Они относятся к реконструкции. Например у вас объект 1925 года, применена хрен знает какая стальная балка из хрен знает какой стали, которую вам надо использовать как несущий элемент. Вот тогда ваши нормы уместны. Но не в случае автора. У него балка новая. Вот когда найдете вместе с Arikaikai двутавр из шоколадной пасты (для особо "остроумных" подчеркну - речь идет о строительной конструкции, а не о кондитерском изделии), тогда можете про нормы, ограничивающие Ry, и рассказывать. А до тех пор это выглядит как попытка показать свою великую значимость.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну, с одной стороны, найти (не в виде прайса - а в виде конкретной балки) двутавр из кп0 нереально. Ни один мпз просто не станет ее катать - ее фиг кто купит. Более того, я никогда не встречал двутавра даже из 235-й стали, только из 245 и выше. По той же причине - балка из 235-й стали просто никому не нужна.
Делать же спецзаказ пи один потребитель не будет - выйдет дороже (и дольше), чем просто купить 245-ю. С другой - пример с полкой дома некорректен. Упадет полка - одни последствия. Упадет несущая балка в домике тс - другие. А упадет несущая балка в реакторном блоке АЭС - третьи. Так что не надо все в одну кучу валить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это почему не корректен? Если полка с вазоном цветов на голову упадет - будет больно, вплоть до летального исхода. Не нравится полка - можно поговорить о креплении люстры. Там тоже хрен знает какие анкера и хрен знает из какой марки стали сделаны. А люстра, упавшая на голову, также может привести к летальному исходу. Таких примеров масса. И никому кроме Leonid555 не приходит мысль в голову пойти и проверить материалы в лаборатории. И никому кроме Arikaikai не приходит мысль в голову, что материал анкеров не сталь, а шоколадная паста.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Нитонисе, вы все время рассуждаете не как инженер, а как дилетант весьма далекий от строительства. У серьезного хозяина не то что балки, у него каждый гвоздь проверяют и еще как! А уж как готовые конструкции принимают (и что с бракоделами делают!)- это видеть надо. Ну и что, что она новая. Толку то от этого. В том то и дело, что как вы сами и пишете Цитата:
НОРМЫ не мои, они государственные. Это вы просто заводского брака никогда не видели. По-вашему бракованного проката не бывает? Его по-вашему только на металлолом отправляют? Кому показать то? Вам что ли? Вы за меня не беспокойтесь. Мне авторитета вполне хватает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Вы рассуждаете как человек, далекий от жизни. НЕ НАЙДЕТЕ вы сейчас двутавровую балку, выполненную из непонятно какой стали, которая будет слабее С235. Речь о балках, изготовленных в текущем столетии. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
2.) вазон должен попасть по голове не абы как - и именно так, чтобы проломить кость черепа, что тоже не так просто (неужто в молодости по голове никогда не получали? я получал - и живой) 3.) даже при всех этих совпадениях, вероятность которых достаточно мала - летальный исход будет для одного человека. а теперь - обрушившееся перекрытие. Вероятность смерти весьма велика. И не одного человека, а всех, кто под ним находится. И на нем - тоже. именно поэтому и некорректное |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Бармаглотище, вы хотите сказать, что полки можно абы как вешать? Есть полки, которые несут не просто один вазон с цветами, а килограмм 100 или даже больше. Взять те же навесные кухонные шкафы. К крепежу надо подходить ответственно, но без впадания в крайности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Ну, вы меня еще жизни поучите.
Offtop: Нитонисе часто прогуливал уроки, проводя время на стройке, и к концу пятого класса его назначили прорабом. "Я после первой балки не закусываю!"- обычно говорил Нитонисе, появляясь на стройплощадке. "Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам!" - заявил Нитонисе возмущенным заказчикам. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14
|
Pl/4h т.е. (M/h) в данном примере работает сомнительно. Хотелось бы услышать ПОЯСНЕНИЯ людей в этом топике, которые отрицают сомнения по традиционному расчету.Откуда они знают , какой сваркой(метод стыковки и метод сварки) был заварен этот стык !?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 1
|
Всем добрый день. Сразу говорю я не жадный а бедный поэтому на экспертов инженеров архитекторов и строителеи у меня денег НеТ. Вообщем поставил стены в гараже из газобетона (последний венец сделал из кирпича не пустотелого 3 ряда) размером 9 х 14. Купил двутавр 26 б/у (разбирают старый завод) ГОСТ не знаю. Двутавр будет варится из 2 частей по 4.5 м (длина балки будет 9 м.) На эти стены я думаю положить по краям двутавр и остальное разделить на 4 части (вообщем ширина пролета примерно 4 метра). Второй этаж будет легкий (доска с утеплителем), На крыше снег не будет задерживаться (может частично). Подскажите может нужно сделать чаше балки или еше что? Заранее спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Добрый день(вечер)! Бедный - это тот, у кого денег на еду не хватает. А тот, у кого денег хватает на гараж из газобетона и балки, а на "инженеров и т.п." не хватает - это жадный! До свидания.
Последний раз редактировалось Meknotek, 10.07.2015 в 19:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
какова нагрузка на фундамент | konfetka_85 | Основания и фундаменты | 3 | 14.06.2010 11:15 |
Нагрузка на наклонную балку (45 градусов) | Greg789 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.03.2010 00:41 |
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 1 | 10.04.2009 07:32 |
как сварить двутавровую балку | YVA-ch | Металлические конструкции | 11 | 31.01.2009 22:54 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |