Уважаемые специалисты!
Разрешите сомнения - допустимо проектировать и строить многоквартирный 3-х этажный дом с несущими стенами из газобетона.
Фундамент- сборный, перекрытия - плиты, высота этажа 2,9 м., есть пролеты 7,2, max 8,91 м., сейсмичность лен.область.

Спасибо.
Просмотров: 13219
 
Непрочитано 04.07.2014, 10:36
#2
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


"Главная наша проблема-неверие в собственные силы" (с)
Ну и как говорится-расчет вам в помощь=)Но скорее всего выскочит необходимость устройства ж/б колонн
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 11:43
#3
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Можно, почему нельзя?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 11:50
#4
georgdv


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 7


Проектировщик сопротивляется, говорит нужны несущие стены из кирпича, что увеличивает стоимость объекта.
Кроме тех.решения производителя "Аэрок" мне аргументировать нечем.

С уважением.
georgdv вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 11:57
#5
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
Проектировщик сопротивляется, говорит нужны несущие стены из кирпича, что увеличивает стоимость объекта.
Кроме тех.решения производителя "Аэрок" мне аргументировать нечем.
и правильно сопротивляется...пролет у вас большой.либо делайте меньше пролет,тоесть внутренние несущие стены, либо колонны из ж/б.либо кирпич...
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:17
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
Проектировщик сопротивляется, говорит нужны несущие стены из кирпича, что увеличивает стоимость объекта.
Кроме тех.решения производителя "Аэрок" мне аргументировать нечем.

С уважением.
Раз сопротивляется, значит имеет на то основание.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 12:57
#7
georgdv


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 7


Да это все так, я и не спорю, однако дай вам волю вы все в монолите нарисуете, на случай ядерного удара.
кстати по статистике наши здания тяжелее общеевропейских на 15%.
С уважением.
georgdv вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:05
#8
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
Да это все так, я и не спорю, однако дай вам волю вы все в монолите нарисуете, на случай ядерного удара.
кстати по статистике наши здания тяжелее общеевропейских на 15%.
не сравнивайте...у них качество строительства выше в разы,вот когда нам дадут ответственных строителей, с высокой квалификацией,тогда и перестанем закладывать запасы прочности сверх нормативных, а на сегодняшний момент извините, каждый день хожу на стройку,вижу с какими нарушениями они работают
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:08
#9
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
кстати по статистике наши здания тяжелее общеевропейских на 15%.
Всего лишь на 15? По мне так это очень хороший показатель. С нашими ресурсами можно было бы и пирамиды как в Египте строить...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:06
#10
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
Да это все так, я и не спорю, однако дай вам волю вы все в монолите нарисуете, на случай ядерного удара.
Проектировщик берет на себя ответственность, если вдруг что то случиться, посадят не Вас а его.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 21:20
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
Проектировщик сопротивляется, говорит нужны несущие стены из кирпича, что увеличивает стоимость объекта.
А что, на этом проектировщике свет клином сошелся?

Цитата:
Сообщение от georgdv Посмотреть сообщение
Кроме тех.решения производителя "Аэрок" мне аргументировать нечем.
Может этим?
Цитата:
Сообщение от Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов/ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. - М., 1992.
1.4. Расчет элементов стен из мелких ячеистобетонных блоков по предельным состояниям первой и второй группы следует производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81; стены могут быть несущими, самонесущими и ненесущими (навесными).
Допустимую высоту (этажность) стен из ячеистобетонных мелких блоков (камней) рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.
Мелкие стеновые блоки (камни) из автоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих стенах зданий высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, в самонесущих стенах зданий высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 35 м.
Мелкие стеновые блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не более 12 м.
Этажность зданий, в которых применяются мелкие ячеистобетонные блоки (камни) для заполнения каркасов или ненесущих (навесных) стен, не ограничивается.
1.5. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из автоклавных ячеистобетонных камней марки по прочности не ниже М50 (В3,5); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже М35 (В2,5); при высоте до 2-х этажей - не ниже М25 (В1,5).
Для самонесущих и ненесущих (навесных) стен зданий высотой более 3-х этажей марка камней - не ниже М35 (В2,5), а высотой до 3-х этажей - не ниже М25 (В1,5).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 21:29
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Могу сказать без расчётов, что данный фокус не пройдёт.
Поспорю с любым оппонентом (на всё, что угодно), что придётся потратить некоторые усилия (и финансы) на монолитный каркас.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 21:36
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Могу сказать без расчётов, что данный фокус не пройдёт.
Даже у Рутауна прошло
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 22:58
#14
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А что/кто такое "рутаун"????
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 23:35
#15
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
1.5. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из автоклавных ячеистобетонных камней марки по прочности не ниже М50 (В3,5);
Посмотрите продукцию аэрока, да и не только его. Они еле до В2,5 (М35) дотягивают. А М35 вероятней всего "не пройдет". Найти газоблок в свободной продаже марки М50 не реально, только под заказ, а это совсем другие деньги.

Не ну не вопрос, проектировщик может заложить марку М50, а дальше уже проблемы строителей и заказчика, где они его будут доставать.

Offtop: ЗЫ: Больше всего меня умиляет морозостойкость F100, определенная по лоббированным нормативным документам.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 00:15
#16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Мне не нужно ссылок на посторонних.
Никакие "раутаны" - Мне не указ.
Будешь спорить - спорь.

Ставлю $1000 (построить 3 этажа с пролётами более 7 м с несущими стенами из газосиликатных блоков, без каркаса) - просто невозможно.

PS
Прошу понять меня правильно - построить (из принципа, а тем более - по незнанию) можно всё, что угодно... Но это буде стоить дороже (для Вас), чем штука баксов.

Последний раз редактировалось VVN59, 05.07.2014 в 00:27.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 14:51
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


с этими пенистыми (во всех смыслах) блоками пару раз сталкивался непосредственно на объектах.
1 случай. Торгово-развлекательный комплекс "Родео драйв" в СПб. В подвале внутренняя перегородка высотой около 5 м дала вертикальные трещины под собственным весом. Сначала подумал, что сделали до плиты перекрытия (там могли) - ан нет. когда с другой стороны перегородки светили фонариком (она в подвале стояла) - под плитой перекрытия четко просматривался "светящийся" зазор. Причину особо не искали даже.
2 случай. 2-этажное жилое здание (типа таунхауса). Затрещали простенки. Причина (официальная) - фактическая марка блоков оказалась ниже, чем проектная. Снабжение клялось и размахивало бумажками, что заказывали именно ту, которая была в проекте. Дальнейшего развития событий не знаю, я там сбоку припека был.

в общем, в 3-этажном доме, который на этой пенистости стоит - я бы жить побоялся.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 20:33
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Посмотрите продукцию аэрока, да и не только его. Они еле до В2,5 (М35) дотягивают.
Да практически все производители бодяжат B3.5, в том числе и Аэрок (Аэрок Хард), Итонг вообще до B5.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...непосредственно на объектах.
Вот непосредственный объект из местных автоклавных газоблоков. Стоит с 1999 года.
Изображения
Тип файла: jpg Сибитовый дом.JPG (140.4 Кб, 861 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 20:59
#19
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да практически все производители бодяжат B3.5, в том числе и Аэрок (Аэрок Хард), Итонг вообще до B5.
Не нашел на сайте аэрока такого, можно ссылку?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 21:01
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вот непосредственный объект из местных автоклавных газоблоков. Стоит с 1999 года.
стены несущие? = ))

жб какркас с заполнением пенистостью - полно видел. Но там эта пенистость не больше 2.5м в высь и несет себя саму. Так что - не аргумент в данном случае.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 21:20
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Не нашел на сайте аэрока такого, можно ссылку?
например, это

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
стены несущие? = ))
да, несущие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 22:09
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну... супермаркет окей в питере рядом с м. Электросила. связи и распорки по покрытию отсутствуют.
И не падает ничего ведь.

Вывод - не надо их ставить. Вон, стоит же без них..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 22:31
#23
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
например, это
Везет вам, у нас к сожалению такого нет, в прошлом году шабашку делал, заказчик не нашел в пределах Харьковской обл. газоблок D600, м50.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 09:19
#24
georgdv


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Всего лишь на 15? По мне так это очень хороший показатель. С нашими ресурсами можно было бы и пирамиды как в Египте строить...
Ну вот, мы жалуемся что у нас квартиры и дороги дорогие, а оказывается во во сем виноват проектировщик . Он в несущие закладывает плохие материалы, воровство поставщиков и некачественного строителя . 15% подумайте в масштабах страны, этож каке деньжищи, эх
georgdv вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 14:12
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


зато эти 15% позволяют не падать неправильно запроектированным и коряво построенным зданиям/сооружениям.

Без них каждая вторая нынешняя стройка заканчивалась бы обрушением.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 14:41
#26
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


К сведению: на выходных в Учалинском районе Башкортостана разрушился во время урагана (или чего-то еще природного??!!!!) недостроенный дом из пеноблоков....по радио сказали

http://ufa-news.net/incident/2014/07/01/21870.html
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 14:47
#27
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,435


Offtop: А ничо, что в Европе климат мягче?
Еще с американскими домами давайте сравним, там стены из фанеры с пенопластом. Ветерок целые дома целиком поднимает и уносит. Сравнивать качество жилья по массе, это круто, конечно. Только за одно и бредово.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 15:13
#28
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
К сведению: на выходных в Учалинском районе Башкортостана разрушился во время урагана (или чего-то еще природного??!!!!) недостроенный дом из пеноблоков....по радио сказали
Ну и что? Тут вокруг без всяких ураганов кирпичные фронтоны валятся пачками в процессе строительства в частном секторе. Из-за того, что строят без проектов и раскрепить не могут. Хорошо хоть не убило никого пока...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 19:52
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
К сведению: на выходных в Учалинском районе Башкортостана разрушился во время урагана (или чего-то еще природного??!!!!) недостроенный дом из пеноблоков....по радио сказали
К сведению: дом недостроенный, возможно со стенами не закрепленными в верхнем сечении, во вторых - пенобетонные блоки. Родственник автоклавного газобетона, но какой-то дурной (по фото видно какое-то недоразумение, а не блоки). Сейчас любой дурак с сотней тысяч может открыть производство пеноблоков. И в третьих - самостройщик.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну... супермаркет окей в питере рядом с м. Электросила. связи и распорки по покрытию отсутствуют.
Не знаю, как там именно с океем, но вообще - есть подобные решения.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Еще с американскими домами давайте сравним, там стены из фанеры с пенопластом. Ветерок целые дома целиком поднимает и уносит.
Vova выкладывал фото последствий урагана Sandy - на самом берегу океана преспокойно стоят такие фанерно-пенопластовые дома, вокруг куча хлама, гибкая черепица сорвана, подъемные ворота выбиты, но дома - именно стоят!
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Сравнивать качество жилья по массе, это круто, конечно. Только за одно и бредово.
В данном случае это один из критериев не качества жилья, а качества проектирования.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 22:03
#30
georgdv


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
К сведению: на выходных в Учалинском районе Башкортостана разрушился во время урагана (или чего-то еще природного??!!!!) недостроенный дом из пеноблоков....по радио сказали

http://ufa-news.net/incident/2014/07/01/21870.html
Статья ни очем, больше похожа на заказную, конкурентную борьбу никто не отменял.
georgdv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многоквартирный 3-х этажный дом, несущие стены газобет?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49