Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2014, 22:14 #1
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
kmrus
 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16

Имею цоколь следующей формы


Хочется сделать перекрытие этого цоколя из монолита толщиной не более 15 см. Опалубка по периметру цоколя будет из кирпича шириной 25 см. Перекрытие хочу сделать не разрезное т.е. полностью залить площадь. Сверху будет два этажа из газобетона Д500.

Вопрос в следующем:
1. Схема армирования.
2. Марка бетона.
3. Марка и диаметр арматуры.

Буду признателен за полученную информацию.

Последний раз редактировалось kmrus, 27.08.2014 в 22:32.
Просмотров: 8683
 
Непрочитано 27.08.2014, 22:25
1 | #2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Как добавить изображение в пост?
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 22:34
#3
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Эскиз цоколя.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-25 14-24-30.PNG
Просмотров: 328
Размер:	63.2 Кб
ID:	134307  
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 23:22
#4
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


периметр опалубки по самому краю?
и технологические проемы наверно тоже будут?
симфстрой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 23:45
#5
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
периметр опалубки по самому краю?
и технологические проемы наверно тоже будут?
1/ 34, 6 m
2/ Да есть, под трубы 20*20 3 шт см лаз 100 на 100 см

Внешний периметр 36 м.
Размеры опалубки из кирпича можно изменять, её пока не делали, может вобще всю площадь залить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-27 23-43-09.png
Просмотров: 186
Размер:	272.7 Кб
ID:	134310  
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 23:56
#6
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


на сайте куча инфы по расчетам по жб
Примеры расчета ЖБК.Мандриков(1979).djvu
Примеры расчета железобетонных конструкций.Торяник МС.1979.djvu
Железобетонные конструкции (1972).Улицкий И.И..djvu
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003).doc
+ конструкции каменные

Последний раз редактировалось симфстрой, 28.08.2014 в 00:02.
симфстрой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 07:33
#7
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Это вы спрашивали

Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
периметр опалубки по самому краю?
и технологические проемы наверно тоже будут?
Что бы мне получше литературу подсказать?
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 08:54
#8
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Уважаемый топикстартер!

Все ответы на ваши вопросы отвечены авторами вышеописанных книг.
Вы просто разместили тему не в том разделе, переместите в раздел "поиск исполнителя", оставьте свои контакты и быстро решится вопрос. Не за бесплатно конечно, а Вы как хотели?
И не забывайте, что правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. А у Вас же скорее не вопрос о помощи, а призыв сделать все за вас и за бесплатно.
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 12:02
#9
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Не за бесплатно конечно, а Вы как хотели?
А я вобще ни как не думал, я просто не знал и сарказм Ваш тут совсем не уместен.
Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
А у Вас же скорее не вопрос о помощи, а призыв сделать все за вас и за бесплатно.
Предвижу будущего исполнителя, намёк понял, следите за появлением темы в соответствующем разделе.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:16
2 | #10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


1. Схема армирования - арматурные сетки поверху и понизу с ячейкой 200х200. В торцах гнутые П-образные детали. Защитный слой - 20 мм.
2. Класс бетона В20 (минимально рекомендованный нормами да монолитных перекрытий).
3. Класс и диаметр арматуры зависят от расчета.

Толщина плиты минимально рекомендованная нормами для монолитных перекрытий - 160 мм.

По поводу 3-го вопроса. По опыту проектирования жилья при толщине перекрытия 200 мм арматура получается диаметром 10 мм А500. Часто это с запасом. Меньше не даю из монтажных соображений. У вас плита тоньше - значит арматуры будет больше. Вероятно д.12-14 мм А500, но нужен расчет. Без расчета - д.16 А500.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:05
2 | #11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


14 А400 заглаза (при толщине плиты 150мм), даже если рабочие стержни не в том направлении раскладывать начнут ))). Вокруг лаза дополнительно по 2 стержня с каждой стороны с шагом 50мм.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 16:47
#12
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
14 А400 заглаза (при толщине плиты 150мм),
а ежели всё же д12?
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:48
1 | #13
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


добавить балки, обвязочную балку, тем более если кладка; сделать как неразрезную на все пролеты, если нагрузки расчетные на плиту как для жилого здания без тех. оборудования или больших сосредоточенных - приблизимся к периодич. d10 или d12

видел реализованные проекты и сами коттеджи, 150мм перекрытие, армирование периодичкой 12мм шаг 200 х 200, балочные перекрытия

Последний раз редактировалось симфстрой, 28.08.2014 в 17:10.
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:58
1 | #14
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
а ежели всё же д12?
ежели очень хочется, положите горизонтально 14 (по короткой стороне), а вертикально 12
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:33
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


О! Смотри-ка, за бесплатно заармировали. Рисковый ты парень, kmrus.
Единственный дельный совет тебе дали в №8.
А лучше найми гастарбайтеров - они тебе без всякого расчёта всё сделают.
Offtop: Эффект будет лучше, чем на сайтах спрашивать
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 18:55
#16
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
обавить балки, обвязочную балку, тем более если кладка; сделать как неразрезную на все пролеты, если нагрузки расчетные на плиту как для жилого здания без тех. оборудования или больших сосредоточенных - приблизимся к периодич. d10 или d12
Планирую не разрезное перекрытие. Вроде как оно тогда защемлённое получится.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О! Смотри-ка, за бесплатно заармировали.
мне так рассчитали см. рисунки ниже.

----- добавлено через -----
только вот ни кто не проверил эту конструкцию для моего перекрытия.
А сеткой и д10 за будет держать.
Изображения
Тип файла: jpg image1.jpg (51.2 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: jpg Armatur.JPG (81.0 Кб, 489 просмотров)
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 21:05
1 | #17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Схема армирования не обычная. Такие раньше в старых книжках по железобетону рисовали. В то время стремились к тотальной экономии, потому усложняли жизнь монтажникам арматуры. Сейчас армируют сплошными сетками, хотя никто не запрещает армировать и так как у вас на схемах. С небольшой поправкой - опорный узел нужно делать таким как на схеме по всему периметру плиты, так как плита у вас опертая по контуру, а не балочная, как показано на 3D-картинке. При этом нужно обеспечить анкеровку верхних опорных стержней. Что касается диаметров и класса арматуры - вполне может быть, что их достаточно, но без расчета не сказать. Если вам расчет производил грамотный конструктор - придется довериться его решению.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 22:49
1 | #18
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Опорной верхней по крайней стене арматуры явно лишку, она не включиться на столько при таком опирании, все можно было сделать проще, верхнюю только на опоре средней, а края шарнирно, меньше работы.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 23:09
#19
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Опорной верхней по крайней стене арматуры явно лишку, она не включиться на столько при таком опирании, все можно было сделать проще, верхнюю только на опоре средней, а края шарнирно, меньше работы.
в идеальных условиях вероятно так и будет, но все же стоит перестраховаться - сетка снизу и сверху, на длину всех пролетов (м/у крайними опорами) - как рекомендует Нитонисе
если же автор хочет максимально экономить - без расчета не обойтись, с построением эпюры материалов, и точным соблюдением нормативки, технологии производства по жб и пр.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение

мне так рассчитали см. рисунки ниже.

только вот ни кто не проверил эту конструкцию для моего перекрытия.
А сеткой и д10 за будет держать.
вы определитесь как будете делать балочн., безбалочн., расположение проемов и прочее, одно дело плита в пролете без проемов и другое дело с проемом 100х100см указанным вами позже
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 23:38
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Опорной верхней по крайней стене арматуры явно лишку, она не включиться на столько при таком опирании, все можно было сделать проще, верхнюю только на опоре средней, а края шарнирно, меньше работы.
На крайних стенах будет небольшой эффект защемления из-за того, что выше идет стена. Например в пустотках тоже дают верхнюю арматуру в приопорной зоне, хотя они рассчитываются по шарнирной схеме.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 04:30
#21
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На крайних стенах будет небольшой эффект защемления из-за того, что выше идет стена. Например в пустотках тоже дают верхнюю арматуру в приопорной зоне, хотя они рассчитываются по шарнирной схеме.
Я не говорил что не будет работать, я сказал что не включиться вся 12-ка (если надопорная в середине тоже 12, то тут явно ее много, а уж как рассчитывали их дело), а вот про пустотки я думал что там верхняя конструктивная и совсем не для восприятия момента?
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 06:21
3 | #22
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Offtop: А потом будет как в ситуации с женщиной и дочкой-юристкой.

Кратко.
Пришли заказывать домик. Проектировщик нарисовал им задаром пару эскизных картинок едва не от руки. Те сказали "подумаем" и исчезли с ними. Через годик-два раздается звонок. "Здравствуйте, помните вы нам дом проектировали? Так вот, упал он, строили по вашим чертежам. Я тут с юристом посовещалась, у вас нет вариантов - или платите или мы подаем на вас в суд."
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 07:23
#23
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
если же автор хочет максимально экономить - без расчета не обойтись, с построением эпюры материалов, и точным соблюдением нормативки, технологии производства по жб и пр.
Автор экономить не пытается. Всему виною вес плиты. Плита должна быть полом первого этажа, которая будет лежать на ростверге фундамента ТИСЭ, это не лента он имеет меньшию опору на грунт чем лента. Поэтому борьба идёт за меньший вес плиты, но из выше сказанного я понимаю что монолит меньше толщины 20 см лучше не делать, а это уже почти 17 кб.м. бетона + пара тон арматуры, поэтому надо наверно искать другое решение.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-17 12-52-19.JPG (434.5 Кб, 241 просмотров)
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 07:49
1 | #24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kmrus, подвал есть? И если нет - зачем плиту пола опирать на фундамент?

Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
это не лента он имеет меньшию опору на грунт чем лента
Эт еще ни о чем не говорит. Буровые сваи с ростверком несут, скорее всего, больше, чем мелкозаглубленная лента.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 08:01
#25
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
подвал есть? И если нет - зачем плиту пола опирать на фундамент?
Подвала нет, полу по грунту думаю в моём случае ещё дороже будет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Буровые сваи с ростверком несут
У меня не бурки, а ТИСЭ на 1,6 м в земле внизу сваи уширение близкое к 60 см.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:07
1 | #26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
У меня не бурки, а ТИСЭ на 1,6 м в земле внизу сваи уширение близкое к 60 см
Давайте так.
У вас обычный столчатый фундамент с рандбалкой, на которую идет нагрузка от стен и перекрытий.
Класс бетона вам сказали. Примерное армирование, от которого плясать тоже.
Далее изи заказ, или на форум для самостройщиков, или скачиваем ломаную base и под свою ответственность
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:12
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Интересно, а цоколь по наследству достался? Брось пустотки и не парься.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:26
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
ТИСЭ
ТИСЭ-шмиСЭ. Загуглил чуть-чуть - обычная буровая свая с уширением же, не? Значит тем более больше несет, чем мелкозаглубленная лента. Или у неё какие-то специальные отличия есть?
 
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:31
#29
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Загуглил чуть-чуть - обычная буровая свая с уширением же, не?
какая же это свая, если отношение длины к диаметру менее 4
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:34
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Довольно странная конструкция. Вечная мерзлота? Или земля сельхозназначения?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:48
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
а ежели всё же д12?
Да, проходит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 09:06
#32
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 09:17
#33
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интересно, а цоколь по наследству достался? Брось пустотки и не парься.
Делали неделю назад. Не хочу ПК, хочется монолит. ПК нагрузить средние стены ростверга.
Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
Спасибо понятно, а раскладку арматуры как проводить какие прутки сначала ложить по короткой стороне или по длинной и вверху как?
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 09:26
2 | #34
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Спасибо понятно, а раскладку арматуры как проводить какие прутки сначала ложить по короткой стороне или по длинной и вверху как?
Плита в принципе при таком соотношении сторон будет работать как балочная, поэтому по короткой стороне и в верхней и нижней сетке ближе к граням плиты(т.е. с защитным слоем 20 и 30 мм соответственно). Да, не забудьте, как выше говорили, дополнительную арматуру по периметру отверстия(принцип- сколько разрежете стержней, столько и дополнительной по периметру укладываете с анкеровкой по 500мм за грани отверстия.А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 09:43
1 | #35
adam


 
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 16
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
Самый адекватный ответ
adam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 10:09
#36
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
дополнительную арматуру по периметру отверстия(принцип- сколько разрежете стержней, столько и дополнительной по периметру укладываете с анкеровкой по 500мм за грани отверстия.А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
Извините не понимаю))) Т.е. Надо сделать армапояс? Или засверлить ростверг и вставить анкера из арматуры

Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
Если применять П образные элементы, то ими как бы соединяем верхнию и нижнию сетку. Так?

Я правильно понимаю что плита будет не разрезная, т.*е. Заливаться будет сразу по всей поверхности без опалубка по двум средним стенам фундамента, опалубка будет только по наружнему периметру фундамента.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 10:58
1 | #37
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Извините не понимаю))) Т.е. Надо сделать армапояс? Или засверлить ростверг и вставить анкера из арматуры
Как то так(я имелл ввиду отверстие 1х1м).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что плита будет не разрезная, т.*е. Заливаться будет сразу по всей поверхности без опалубка по двум средним стенам фундамента, опалубка будет только по наружнему периметру фундамента.
Да, плиту можно неразрезную сделать
Изображения
Тип файла: jpg Image 2.jpg (193.6 Кб, 177 просмотров)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 11:38
#38
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


semikra
А почему разные сверху и снизу защитные слои?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 12:06
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200)
Смело. Особенно учитывая, что вы не знаете точной нагрузки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Да, не забудьте, как выше говорили, дополнительную арматуру по периметру отверстия
Это делать не обязательно, если отверстие учтено в расчете.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:00
1 | #40
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
А почему разные сверху и снизу защитные слои?
Снизу будет контакт с наружным воздухом, ну если как то обеспечат защиту, можно и меньше сделать.
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 14:12
#41
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
Да это так, два этажа стены Газобетон ширина 375 мм.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:33
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
Ну и что, что коттедж? А если там много перегородок из кирпича 120 и они неудачно расположены или аквариум стоит на 300 литров? Вы же этого не знаете? А архитектура коттеджей частенько нерациональна с конструктивной точки зрения, потому как придумывается зачастую самими заказчиками. При этом несущие стены могут стоять на плитах перекрытия, как например в недавней теме. Поэтому я и говорю, что ваш вывод слишком смелый.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 14:52
#43
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну и что, что коттедж? А если там много перегородок из кирпича 120 и они неудачно расположены или аквариум стоит на 300 литров? Вы же этого не знаете? А архитектура коттеджей частенько нерациональна с конструктивной точки зрения, потому как придумывается зачастую самими заказчиками. При этом несущие стены могут стоять на плитах перекрытия, как например в недавней теме. Поэтому я и говорю, что ваш вывод слишком смелый.
Господа не ругайтесь, вот проект. перегородки все Гипсокартон.
А лаз в подпол решил перенести в среднию часть )))

----- добавлено через ~9 мин. -----
Я единственно чего побаиваюсь, что не хватит несущей способности грунта, поэтому осторожно подхожу к плоскому монолиту, конструктор оценил несущию в 320 тон.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Комплект.dwg (610.9 Кб, 516 просмотров)

Последний раз редактировалось kmrus, 31.08.2014 в 12:02.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 15:10
1 | #44
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну и что, что коттедж? А если там много перегородок из кирпича 120 и они неудачно расположены или аквариум стоит на 300 литров? Вы же этого не знаете? А архитектура коттеджей частенько нерациональна с конструктивной точки зрения, потому как придумывается зачастую самими заказчиками. При этом несущие стены могут стоять на плитах перекрытия, как например в недавней теме. Поэтому я и говорю, что ваш вывод слишком смелый.
Согласен, погарячился. В таких случаях лучше лишнюю ленту(балку) пустить в ростверке, ну а под аквариумы(камин... и т.д.) надо заранее оговаривать и фундамент делать. Ну как видим обошлось, перегородок мало и легкие.

kmrus, можно еще облегчить- сделать монолитную плиту по профнастилу, но тут уже надо основательно считать

Последний раз редактировалось semikra, 29.08.2014 в 16:11.
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 16:08
#45
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
сделать монолитную плиту по профнастилу, но тут уже надо основательно считать
Расчёт к стате есть, НО дорого получается, профлист ещё купить и привести надо.
kmrus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Помогите рассчитать ребристое перекрытие Stiflerrr35 Железобетонные конструкции 3 23.01.2013 00:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55