Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона?

Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2014, 12:44 #1
Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона?
Fag
 
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140

Вообщем история такова. Заливали бетонную плиту 9х24 толщиной 1м. Тебование к В/Ц=0.5
Залили бетоном с удобоукладываемостью П4. В итоге забыли увлажнить после бетонирования, стали проводить мероприятия через 14 часов. Итог= > почему то местами бетон куда испарился и стала проглядываться верхняя сетка, тогда как защитный слой 40мм. Когда заливали было вроде все в порядке.
Вопрос: От чего это может быть и что теперь делать?
Просмотров: 19301
 
Непрочитано 01.09.2014, 17:11
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Чудес не бывает, их делают люди.
1) армирование отклонялось больше допусков
2) -//- отклонилось при бетонировании из-за отсутствия фиксаторов сбоку, вязальной проволоки или может очень сильная струя
3) скорее всего это не недоуплотнение
4) возможно это не из-за отсутствия увлажения
5) 40 мм это фундамент. Может нашлась дырочка и немного бетона в неё уползло ?
6) Может быть отклонение опалубки перед или после бетонирования ? Или прогнулась сильнее требуемого от веса бетона ? автор опалубки её считал или на авось щиты или доски ставил ?
7) от 1 м бетона мог и грунт осесть сильно. Ну на несколько мм, если слабый... А где-нибудь не так сильно осесть. прочный грунт выпер арматуру на участках.
8) а могли этот грунт банально неуплотнить.

40 мм это очень много. Должна быть серьезная причина, поищите её.
Вряд ли это от осушения бетона.
Но фиг его знает, бетоны разные бывают, может быть и усадка 4% составила... Может быть спеццемент и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 17:28
#3
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Согласен, что 40 мм это много. Может в подготовке проблема была - вода ушла, просело чутка, опалубка где-то выперла, не утрамбовывали, оно само как-то улеглось, хз даже...
А еще бывает, расслоение смеси. Весь щебень "упал", сверху вода, она и испарилась, но при ВЦ 0,5, я хз даже... Вам это сказали, или вы сами видели? Может, просто обманывают?
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 18:15
1 | #4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Вопрос: От чего это может быть и что теперь делать?
Сие явления называется КОНТРАКЦИЯ (см.Википедия).
Вызывайте лабораторию, и в официальную экспертную организацию за официальными рекомендациями.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2014, 19:10
#5
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


В/Ц=0,5 это достаточно много воды.
Такие плиты с "кондочка" не заливаются.
"Забывчивость" ухода говорит о низкой квалификации исполнителей и технадзора.
Что же дальше будет?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 08:40
#6
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Если при заливке все было нормально, то просто недоуплотнили скорее всего. А потом он от своего веса просел (при такой-то толщине). подбетонку может плохо сделали? потом отпишитесь, как проблему решали с технадзором и вообще как выходили из этой ситуации
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 15:25
#7
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Действительно очень интересная ситуация.
Бетонировали по подбетонке или по грунту ?
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 15:42
#8
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Недоуплотнение - плохо (недопустимо)
Просадка основания - тем более
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 15:52
#9
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Опалубка осталась на месте, ничего никуда не утекло. Сама конструкция имеет в основании старую бетонную плиту на сваях, которая в принципе никуда просесть не может. Тут что то с бетоном. Контроль заливки был в присутствии лаборатории подрядчика, бетон подавался с его завода.. Его спрашивают - бетон какого качества? - он дает бумагу, которую его лаборатория выписывает.. А вот соответствие этой бумаги действительности никак не проверишь. Тем более когда у тебя миксер за миксером подъезжают. Никто ведь не будет останавливать бетонирование по причине - "чую бетон какой то жидкий".. Это ведь ответственность. Дальше по поводу ухода. Все отработали ночную смену и пошли. Задание было дано подрядчику, а он профукал.. Через 14 часов уже наезжать стали и тогда начался уход за бетоном. На деле теперь видна вся армосетка из 25 диаметра под бетоном. Сейчас пройдет 7 дней, его лаборатория будет забивать кубы. Думаю выехать на объект и сделать отрыв со скалыванием в нескольких участках + высверлить втулки из бетона и испытать на разрушение в независимой лаборатории. По результатам будем думать. Его лаборатории доверия нет. А вообще это очень большая контора (>4000 чел.) на дальнем Востоке. Строит плотины и набережные.. Представляю как она их строит
Fag вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 15:58
#10
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


А проверяли ОК, воздухововлечение ?
Не сказать, что очень большой фундамент, получается у меня 216 м3, всем известно, что бетон может давать усадку до 3%.
Я лил похожие фундаменты только толщина 2,5м, а по кубатуре тоже 180-230, и ничего ни у одного проблем не было.
Думаю если бетон окажется нормальным на 7 суток, ну или на 28 наберет свою положенную прочность, то могут разрешить срубить до 25см от верха и залить с устройством холодного шва.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:01
#11
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Никто не отменял входящий контроль бетона, тем более для таких ответственных работ. И миксеры с бетоном завернуть - обычное дело.
Для этого нужно минимальное оборудование, как минимум стандартный конус для измерения осадки (ОК)
Не бывает так, что отработали ночную смену и ушли. А бывает согласованный проект производства работ, без которого не допускается к работам ни один подрядчик.
Это культура и квалификация исполнителя, ему не нужно давать задания - он должен знать что и как делать. А Вы рассказываете как будто про шабашников-гастарбайтеров, которые устали.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:11
1 | #12
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Тут что то с бетоном
Умная книжка есть- Хаютин "Монолитный бетон", ничего нового у вас не случилось.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:30
#13
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Умная книжка есть- Хаютин "Монолитный бетон", ничего нового у вас не случилось.
По подробнее пожалуйста, на какой странице смотреть.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:48
3 | #14
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
По подробнее пожалуйста, на какой странице смотреть.
Стройиздат 1991, раздел 3 Обеспечение качества, глава 9 Уход за уложенным бетоном, п.9.1. Влияние влажности.
Или прикалываетесь?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 16:54
#15
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Стройиздат 1991, раздел 3 Обеспечение качества, глава 9 Уход за уложенным бетоном, п.9.1. Влияние влажности.
Или прикалываетесь?

Не совсем ). Но приятно когда сразу ответ или вопрос пишут, либо место от куда начинать читать.
В книге говорится, что при высыхании увеличивается усадка бетона, но так же увеличивается трещинообразование. в нашем примере трещин, на сколько я понял, не образовалось.

Последний раз редактировалось AlekSay, 02.09.2014 в 17:02.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 18:23
3 | #16
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
в нашем примере трещин, на сколько я понял, не образовалось.
Терпение, мой друг, терпение. Вы слишком быстро читаете, трещины не успевают за вами.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:31
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Это сколько же надо было воды вбухать в бетон, чтоб он сел на 40мм от 1м толщины?! 4% усадка?!
- дык эту плиту порвёт на куски от продольных усадочных деформаций! 24м * 4% = 1м дельта эль!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 13:52
#18
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Рабочие и прораб запросто могли разбавить водичкой, "чтобы хорошо укладывалось". Тем более, которые забывают об уходе.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 11:47
#19
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Прикладываю фото с этого чуда. Вообщем прочность мерили отрывом с откалыванием анкером 24х48мм. Сделали 13 измерений по дневной поверхности и 18 с разбежкой по высоте по боковой поверхности на семидневный срок. Везде прочность соответствует проектному классу В25. Попросил журнал бетонирования, мне его дали, а там всего три графы - время, толщина слоев и температура.. Причем толщина явно притянута за уши. Спрашиваю почему такой журнал убогий, валят на заказчика - мол он должен давать форму журнала... Чушь какая то. Ни слова не сказано о свойствах поступаемого бетона. Все бумаги, которые предоставил завод - идеальны.
Вообщем на сколах видно, что бетон расслоился, сверху песок и цемент, и арматура сидит в цементной стяжке. Адгезия бетона к арматуре очень плохая (тоже на фото видн). Прочность на приборе он мне выдает не бетона, а цементной стяжки.
Я выдал такое решение - вырубить сверху на 3 максимального размера заполнителя ремонтного бетона ниже арматуры (для того, чтобы была возможность проникания ремонтного бетона к арматуре). Арматуру очистить пескоструем. В шахматном порядке воткнуть вертикальные стержни (16AIII) с шагом 800 в сущ. плиту для связи нашлепки с сущ.плитой). Очистить поверхность. Увлажнять 3 дня, удалить излишки воды и т.д. И положить в опалубку бетон..

Ну тут и началось.. Субподрядчик - крутой в регионе, - говорит, ничего делать не буду.. Собью до арматуры и положу косметику.. Мол расслоилось у меня тока в одном месте.. Вообщем идет борьба ни на жизнь а на смерть

Я вам еще вот что скажу - бедный космодром "Восточный" о котором Пут..н любит говорить... Мне рассказывали с контроля, что там такое отношение повсеместно.. Крутой подрядчик и все - контроль не хочет подписывать прием работ, на следующий день увольнение..

Административный ресурс правит миром
Вложения
Тип файла: rar ФОТО.rar (3.99 Мб, 599 просмотров)
Fag вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:26
#20
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Спрашиваю почему такой журнал убогий, валят на заказчика - мол он должен давать форму журнала
Подрядчик прав, все журналы выдает Заказчик, прошитые, пронумерованные, скрепленные печатями и подписями Заказчика и Ростехнадзора.
Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Я выдал такое решение
Вы авторский надзор?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:06
#21
NIKSUN


 
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 3


Ваша проблема - это 100% из-за того, что не был выполнен уход за бетоном. Свежеуложенный бетон необходимо поливать водой через какой-то промежуток времени. Делается это для того, чтобы вода раньше времени не испарилась и успела войти в реакцию с инертными веществами. У вас же вода испарилась раньше времени, естественно у верхней грани плиты (как раз там где и испаряется вода) образуется недобетон, толщина которого над стержнями арматуры мала, и что естественно, он там и не выдерживает всю тяжесть бетонной окружающей его массы и образуются трещины. При какой температуре заливали бетон и какая температура была во время твердения если не секрет ?
NIKSUN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 18:51
#22
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


нет... в этой истории я серый кардинал

заливали при температуре +20

Интересно то, что в местах, где кровля текла, и было самопроизвольное увлажнение - бетон все равно сел и дал трещины.. Мне вообще по секрету сказали, что последние партии были очень жидкими и цемента там было очень много, а вот инертных мало, но при этом воды было больше всего... Ну они, пока контроль не видит, воду всю согнали через дырку в опалубке, которую тут же и сделали.. Вообщем судя по всему В/Ц было не 0,5, а явно нарушено.. И здесь мне кажется хоть ты как увлажняй - все равно потрескался бы. Приехал там профессионал один - сказал надо было предыдущий слой подержать, чтобы он подсох, и не дал финальному слою сесть.. Но я так про себя подумал, что это привело бы к образованию холодного шва, который был бы не отслежен никак.. Вообщем танцы с бубнами какие то..

Последний раз редактировалось Fag, 17.09.2014 в 19:00.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:23
#23
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Тебование к В/Ц=0.5
Залили бетоном с удобоукладываемостью П4....и стала проглядываться верхняя сетка, тогда как защитный слой 40мм. Когда заливали было вроде все в порядке.
Так и должно быть. ... Почитайте учебник для бетонщиков . И СНиП "Правили производства и приемки работ"
shifr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 20:30
#24
NIKSUN


 
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 3


+20 - как раз достаточная температура для таких трещин. + ко всему - еще может плохо провибрировали бетон. Насчёт капающей с кровли воды - вопрос к размышлению (было ли её достаточно, а может этот участок находился под открытым солнцем). Единственное что смогу сказать - если соблюдать правильный уход за бетоном (поливать водой и накрывать его) то никаких трещин точно не будет. Если этого не делать, то трещины будут и как раз над арматурной сеткой ) Было несколько примеров которые подтверждали данную гипотезу. Ну а в вопросе, что делать с данной плитой: 1) если верхняя арматура конструктивная и особо не нужна по расчёту то можно оставить всё как есть; 2) Если верхняя арматура воспринимает хорошие усилия, то надо уже что-то предпринимать.
NIKSUN вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 19:32
#25
sds3

стройка
 
Регистрация: 23.09.2014
Краснодар
Сообщений: 2


не усаживается на столько никогда!!! скорее давануло основание . если бы бодяжили усиленно в миксерах,то на отрыве показало-бы.
sds3 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 23:09
#26
AlexST


 
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 17


как считаете образование таких трещин страшно для плиты, или это можно списать на обычные усадочные трещины? и ещё хотел спросить может кто-нибудь может подсказать литературу где было бы подробнее описано о допустимой ширине раскрытия трещин)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0355.jpg
Просмотров: 442
Размер:	236.7 Кб
ID:	136751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0354.jpg
Просмотров: 288
Размер:	230.9 Кб
ID:	136752  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0356.jpg
Просмотров: 224
Размер:	248.6 Кб
ID:	136753  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0357.jpg
Просмотров: 262
Размер:	255.5 Кб
ID:	136754  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0358.jpg
Просмотров: 279
Размер:	224.6 Кб
ID:	136755  

AlexST вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 23:32
#27
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от AlexST Посмотреть сообщение
подсказать литературу
Шведов" Усадка и трещиностойкость бетонов." Кишинев Штиинца 1985г. 110 с.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 23:47
#28
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Похоже бетон водой разбавляли.
А так ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 00:19
#29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от AlexST Посмотреть сообщение
или это можно списать на обычные усадочные трещины
можно списать эту плиту на помойку
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 01:17
#30
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
можно списать эту плиту на помойку
Зачем так сразу. Пусть подрядчик предоставит все документы на бетон, журналы, протоколы испытаний, далее можете вызвать авторский надзор и пусть выдадут решение. Есть куча средств по ремонту бетона и бетонных поверхностей.
AlekSay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 06:37
#31
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Вообщем принял такое волевое решение :

1. Вырубить бетон ниже рабочей арматуры на 3 максимальных размера крупности заполнителя. Для фракции щебня 5-20 это получается 60мм от низа рабочей сетки.
2. Очистить арматуру пескоструем от следов ржавчины и бетона.
3. Установить вертикальную щетину 16AIII с шагом 600-800мм от сдвиговых нагрузок и для связи слоев на химанкера Басф.
4. Увлажнять бетон в течении 3х суток.
5. Перед бетонированием обработать арматуру сетки адгезивом Басф. Причем непосредственно перед бетонированием, чтобы выполнялся принцип "мокрое по мокрому".
6. Залить бетон нашлепки (осадка конуса 6-8).

Скажите пожалуйста, а где написано, в какой нормативной документации, что нужно увлажнять бетон в течении трех суток? Может знает кто?
Fag вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 11:12
#32
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Fag, после такого волевого решения смотрите, чтобы Вас самого в эту плиту не закатали...
Вырубать бетон под арматурой на 60мм чем предполагаете? - отбойник не пойдёт (калибр великоват). А перфоратором от....сить 9х24=216м2 - это адская работа. Выйдет дороже, чем новую плиту залить.
Я бы предложил 2 варианта:
1 Вариант
Снять верхний слой бетона вместе с арматурой, вырубить в глубину ~100мм. Нашпилить вертикальных анкеров басф (как вы и хотели) и положить новую арм.сетку. Бетон обработать бетонконтактом (ну это на любителя - ИМХО и без него нормально будет), залить новым бетоном.
2 Вариант
Ничего не разбивать, на поверхности плиты сделать искусственную шероховатость для улучшения сцепления с новым бетоном, нашпилить анкеров как в п1, поставить новую сетку по площади, залить новым бетоном.

Второй вариант дешевле, дефектный бетон окажется "погребён" в теле бетона (допустимо это или нет - решать проектировщикам, которые знаю что за нагрузки на плите и каков характер её работы. Плюс поднимется отметка плиты на величину подливки нового бетона (я бы меньше 200мм не стал делать).
Первый вар. дороже, зато конечный результат ближе к идеальному.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 11:33
#33
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я думаю керн надо сделать, посмотреть всю толщину плиты сначала
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 12:19
#34
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Спасибо за заботу Сергей Юрьевич...

Плиту уже вырубили.. Отбойниками и перфораторами.. Дело в том, что отметку верха плиты поднимать нельзя.. Поднять выше сетку я не могу..- уйдет защитный слой... 60мм принято из условия гарантированного обволакивания арматуры бетоном.. Самое маленькое расстояние внизу арматуры дает басф.. Но использование их смеси на такой площади делает эту плиту золотой..

Скажите мне, кто нибудь видел нормативный критерий - сколько нужно проливать старый бетон... Вот пишу 3 дня на проливку перед бетонированием.. Но это из опыта
Fag вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 13:06
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Отбойниками и перфораторами..
тем самым вы сделали сотни новых микротрещин по оставшейся части бетона
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 15:46
#36
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
тем самым вы сделали сотни новых микротрещин по оставшейся части бетона
Offtop: Есть что почитать на эту тему?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 15:49
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Нет =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 07:18
#38
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
тем самым вы сделали сотни новых микротрещин по оставшейся части бетона
А вибратором я делаю при бетонировании сотни микрорасслоений смеси...
С таким подходом на плиту можно только дуть, да и то аттестацию на это получить....
Fag вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 07:45
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
на плиту можно только дуть
Только если она на это рассчитана
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 18:38
#40
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Кто-то писал о входном контроле, и это правильно. Сейчас , когда контроль , как я понимаю не производился, остается только гадать, в чем могла быть причина.
Хотя, кубики должны были быть сделаны с последней партии ? Если в бетон чего-то не доложили, испытания кубиков это выявят ! А так, варианта два, которые уже озвучивали, либо бабахнули воды в последние миксера, либо действительно плохой уход, вода испарилась и пошла усадка бетона.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2019, 11:58
#41
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Вообщем принял такое волевое решение :

1.

Скажите пожалуйста, а где написано, в какой нормативной документации, что нужно увлажнять бетон в течении трех суток? Может знает кто?
А разве первое увлажнение (полив) сделано с превышением срока? Как раз в срок (imho)

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153225
dwgsha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41