Плита по профлисту колеблется, что делать?
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 30673
|
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
У меня фантазии не хватает что может заставить (кроме динамических нагрузок от оборудования) заставить КОЛЕБАТЬСЯ 120 см бетона с арматурой, казалось бы нормальной.
Под весом чего?...Или воздействием чего? Неужели этого самого человека-заказчика? Последний раз редактировалось Art1st, 18.09.2014 в 09:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Плита неразрезная? или делится по 2 метра на каждом прогоне? Пролет прогонов какой, сечение какое? Расчет по физиологическим прогибам проводили? Толщины бетона более чем достаточно, а вот видимо связь его с прогонами не обеспечена
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Очень правильно думаешь.
Единственное спасение - залили бетон не того класса. Проверь класс бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Вам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
На 2 метра пролета 120 мм бетона мало?
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- В реконмендациях по устройству перекрытий по профлисту, если мне память не изменяет, требуется приварка через профлист к прогонам специальных анкеров |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Был недавно похожий случай. Заказчику показалось, что плита колеблется. Приехали, попрыгали на ней. Может что-то и ощущается, если высоко подпрыгивать. Было бы странно, если бы не ощущалось, по балкам металлическим же перекрытие. Загнали на перекрытие трактор - порядок! Но заказчику всё равно - "колеблется". Перекрытие, кажется, на тонну было рассчитано. Посоветовали ему залить полы по проекту и забыть о проблеме. Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.
----- добавлено через 55 сек. ----- Я кстати тоже так думаю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это 57/2+70 что ли? Тогда и правда маловато как-то. Зыбковато.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Выполните расчет... Проверьте, уйдет или нет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
У нас при грузовом участке 3х12, 45Ш2 (помоему Ш2) еле как влез. И то - там была легкопанельная кровля. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Вибрировать он будет в любом случае, там же нет ударной звукоизоляции и это не пустотная плита толщиной 220мм.
По прочности, там и один профлист на двух метра будет 300 кг/м2 нести и без бетона и армирования. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
посчитала предельный физиологический прогиб, величина получилась больше, полученных мною в расчете прогибов, не очень понимаю, что мне это дает?((
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Это и есть так называемая "зыбкость")
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если у Вас величина фактического прогиба более физиологического, то перекрытие - зыбкое.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
А причём здесь "зыбкость"? Это понятие встречается только в проектировании стальных лестниц.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Зыбкость и предельные прогибы - разные вещи. Зыбкость возникает при динамическом воздействии. При этом колебания ощущаются при деформациях много меньше предельных.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1312657 тут целая тема про штыри. Нет-нет, это только на первый взгляд кажется, что она не про штыри.
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
не очень понимаю, как все-таки применить этот пункт ко мне, т.к. в тех.задании у меня звучит нагрузка в 500 кг и нахождение людей там не предусматривалось. Должен использоваться как склад, типа антресоль, т.е. открытая встройка в помещении
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Короче. Скажи заказчику, что дуракам половину работы не показывают. И нечего его пускать на стройку. Что он там вообще делает?
Штыри тут не нужны. Достаточно саморезов. ----- добавлено через ~1 мин. ----- По прогибам да, по зыбкости - нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Если ваше помещение не относится к жилым, общественным и бытовым помещениям производственных зданий то можно и не соблюдать
----- добавлено через ~2 мин. ----- Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Дык я о том и говорю, что это не сталебетонное перекрытие. Профлист здесь только как несъемная опалубка. Поэтому штыри здесь просто необходимы
----- добавлено через ~2 мин. ----- Они раскреплены профлистом если профлист соединен с ригелями иеще листы профнастила соединены между собой заклепками по длине. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну вот и дошли, теперь штыри не только балки от потери устойчивости раскрепляют, но и обязаны присутствовать для сжатия бетона, иначе перекрытие становится каким-то образом зыбким О_О. Бахил, признавайся - ты смуту внес в умы людей?)
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Чисто формально можете отбрыкаться ссылкой на то, что у вас не бытовое помещение. А чтоб исправить фиг знает. В голову приходит только устройство П-образных хомутов для притягивания бетона к балкам и обваркой етого всего и последующим замоноличиванием в плите.
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Нет, просто профлист попался с выгибом в одну сторону, а прогон в другую. Или строители прилепили прогоны ниже проектной отметки
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Да фиг его знает как объяснить.
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Может немножко по топорному но попробую свою версию. Когда человек идет или скачет поперекрытию он распространяет в нем колебания. Вот эти волны и отрывают плиту от ригеля, если они не соединены Последний раз редактировалось Иван 80, 18.09.2014 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В одной теме про фи-балочное не наговорились - сюда переползли
![]() Профлист может быть действительно не привёрнут, либо привернут, но мало ))) Если таки привёрнут - это обеспечит раскрепление балок. Но не обеспечит жесткий диск, не будут же опалубку по рекомендациям к жестким дискам крепить. Нужен ли жесткий диск или нет - другой вопрос. И, в чем возможно прав Иван 80, если передавать на плиту именно ударные нагрузки (прыгать), а она при этом не закреплена к балкам, но как раз эффект вибрации можно и ощутить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Зыбкость перекрытия может быть обусловлена недостаточной жесткостью стальных балок (нужно проверить расчетом). Но и толщина плиты откровенно говоря небольшая.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А, хотя вот, расчет вроде бы уже выполнен? Ну вот и получается, что ваш фактический прогиб больше допустимого, а потому и не удивительно, что перекрытие "зыбается". |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Что пристали к девушке со своей "зыбкостью"? Где в нормах расчёт на "зыбкость" для плит?
Алиса, не пускай заказчика на стройку до сдачи объекта! Это единственно, что надо сделать!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
В п. 4 зыбкость, а ссылка "вот сюда" относится только к лестницам балконам и лоджиям.
Читай внимательнее. ----- добавлено через ~6 мин. ----- И где написано, что "зыбкость" надо проверять в стадии монтажа?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Бахил объясните тогда зачем там в пункте Е.2.2 тогда указываются типы помещений, классные, танцевальные и т.д. ? Танцевальные помещения на лестницах и балконах?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе,
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Я так понял, что Бахил не увидел данного требования в табл.Е1 для перекрытий(там только эстетико-психологическиЕ и конструктивные) и поэтому решил что по физиологии не надо считать. Правильно думаю?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Зачем тогда в пункте Е.2.2 есть таблица Е.2 с разными видами помещений? Объясните |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это почему это не следует? методика расчета есть, заказчик недовольный есть, но рассчитывать не следует? А может тогда и зарплату такому проектировщику платить не следует?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Судя по всему не обеспечена установка анкеров, объединяющих металлические балки и ж-б плиту в единое целое. Это могли быть или арматурные стержни или спецанкеры конструкции хилти, устанавливаемые по расчёту. В итоге главные балки, несмотря на то, что они аж №45, работают отдельно и оказались жидковаты для таких пролётов (12 или 16м?).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Именно так. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Наверно, для того варианта, когда заказчик в задании прописывает требования по расчету на зыбкость, или может быть в отраслевых нормах (на какие-нибудь театрры или атомные станции) есть такое требования
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
25Б2 на 6м с шагом 2м, с плитой 100мм и технологической 500кг? Смело. Расчет можно посмотреть?
Почему то мне кажется что и по нормативному прогибу не пройдет, а не только по зыбкости. Обычно при устройстве перегородок уходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Многие проектировщики не учитывают эту самую "зыбкость". Вы хотите, чтобы заказчик об этом знал? Это нереально, да и не логично. Специалистами являются проектировщики и именно они должны все знать. А заказчику требуется только результат - надежный, экономичный, функциональные и эксплуатационно-пригодный.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Перечитал приложение Е. Нигде не нашел про необязательность расчета по физиологии. Ткните носом плз.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- G-E-K, Да скорее всего проходят там все элементы. неправильно выполнено сопряжение бетона и ригелей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Кто-то считает, что в Е.1 перечислены исчерпывающие требования к определению предельных прогибов. Ни на чем не основываясь. Это все равно что жб балку считать только по моменту, игнорируя поперечную силу по причине того, что эти расчеты не в одном разделе.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Заказчик должен знать, что ему надо. Задача проектировщика - соблюсти обязательные требования СП.
А нормы добровольного применения - личное дело проектировщика. Обычно, даже всегда, если высота сечения назначена верно, то элемент "проходит" не только по "зыбкости", но и по прогибам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Анкеры здесь не при чем, если каркас проектировался без учета совместной работы плиты и балок. Скорее всего все дело в 10-ти метровом пролете балок. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
может прикреплен а может и нет
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ды анкеры здесь только для связи бетона с ригелями нужны как раз для ухода от зыбкости именно бетонной плиты |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Это и есть твоя "зыбкость". Вот ты всегда проверяешь перекрытия по п. Е.2.2? Только честно. Или только сегодня о нём узнал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так я и говорю, что нужно смотреть. Рым-болты не крепят профнастил к балкам, а обеспечивают работу профлиста вместо арматуры.
----- добавлено через 18 сек. ----- Глупость |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну значит учи матчасть. На картинке обоснование возможности использования профнастила без бетона в качестве жесткого диска. А это
обоснование глупостей по поводу обязательного жесткого соединения бетона плиты с балками. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Не, ну если учесть совместную работу...Типа стальбетон, то естественно жёсткость будет выше.
Offtop: Не будь столь серьёзен ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если учесть совместную работу, то мет. балки станут меньшего сечения, а жесткость композитного сечения, при этом, не будет сильно отличаться от жесткости только стального сечения при одинаковых прогибах.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Если, заказчик весит 98,1 кг - поставить его посередине плиты и замерить прогиб. Если прогиб меньше 0,7 мм, то всё в порядке.
Ткнуть его носом в п. 4 табл. Е.1.1. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Во ты какой умный! ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Не придирайся. Как они померят прогиб без заказчика? А так всё очень просто: ставишь снизу индикатор и запускаешь заказчика. Только надо проследить, чтобы он не прыгал и не орал
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
palexxvlad, ээээ. Можно без грубостей? Где я сказал что анкеры необходимы всегда? Я лишь имел ввиду, что установив анкеры (это могут быть и отрезки арматуры, усы такназываемые), мы исключим зыбкость именно бетонной плиты, если она обеспечена по расчету на пролет в два метра, а также если стальные ригели также проходят по расчету на зыбкость.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Ваня, ты всё правильно имеешь. Загвоздка только в том, что бетон уже залит и анкеры ну никак не воткнёшь.
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Вы что-то зациклились на этой "зыбкости". Алиса же сказала, что у неё всё проходит. Может заказчик под два центнера. Не пускать его на стройку и все дела.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я всегда стремлюсь выполнять строительные нормы и правила. Это не только разумно (квалификация разработчиков норм априори выше 99% действующих проектировщиков), но и единственно возможно, поскольку неисполнение норм - это преступление. По крайней мере в Беларуси. Но при чем здесь выполняю я требования по зыбкости или нет? Вне зависимости от того делаю ли это я - эти требования нужно выполнять всегда. В СП по нагрузкам не указано, что раздел Е.2.2 опциональный. В этом разделе четко написано для чего он - ограничивает предельные прогибы из физиологических соображений. Причем используются термины не "рекомендуется" или "допускается", а "следует", что означает обязательность исполнения. Ну и если уж говорить конкретно обо мне, то я применяю данный раздел, когда вижу, что конструкции перекрытия недостаточно жесткие. Например деревянное перекрытие по балкам.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
То есть не всегда. Offtop: Так ты оказывается преступник...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Алиса в стране чудес, если по предельным прогибам проходите, то посчитайте собственные частоты. В частности найдите форму и частоту, где у Вас начнет колебаться перекрытие. Проверьте, чтобы она превышала минимум 1.5 Гц, лучше 3 Гц.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Это лишнее. Ты ещё предложи посчитать в ансиске с учётом частичного опирания листов и прочее, прочее.
Не тот случай, чтобы заморачиваться со всякими частотами. Я тебе и без расчёта скажу, что там больше 10 Гц. ----- добавлено через ~26 мин. ----- Алиса, не слушай ты их. Ничего страшного не произошло. Если вникнуть в суть явления, то получается следующее. Человек реагирует не на перемещение, а на ускорение. Ускорение прямо зависит от частоты - чем выше частота, тем выше ускорение и, соответственно, меньше амплитуда при которой заметны колебания. Чем больше нагрузка, тем меньше частота и больше амплитуда (прогиб) при которой наблюдается эффект "зыбкости". Поэтому тут правильно заметили, что при догружении перекрытия этот эффект пропадает. Расчёт зыбкости по Е.2.2. производится только для лестниц.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Каких грубостей? О чем Вы голубчик?
Я не из-за " всегда" сюда ввязался, а из-за неверности Ваших категоричных утверждений. Хотя по Вашей логике в этих сообщениях получается, что Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Делали кучу подобных перекрытий по профлисту, зыбкость никогда не проверял да и анкера к балкам никогда не ставили. . Вообще не понимаю как анкера могут повлиять на прогиб? если даже жесткость плиты и увеличится, то совсем незначительно, а для полноценного сталебетона еще и на профлисте выштамповка вроде должна быть, чтоб они вместе работали. Единственное перекрытие, которое показалозь зыбким (заказчик не жаловался, но я прогуливаясь легкую вибрацию ощущал) было по балкам пролетом 11м, так что мне кажется здесь дело в металле, выложите уже схему с указанием профилей и пролетов.. Еще бывает что строители плохо вибрируют бетон в гофрах при заливке.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Е2.2
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
Есть т.н. оптимальные(минимальные) соотношения высоты(толщины) железобетонных конструкций к пролету. Для плит опертых по 2-м сторонам без заделки 1/35 вроде бы... |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
На самом деле путаница какая то, Е2.2 таблица Е2
Смотрим перечисленные помещения, можно столковать что под расчет по Е2.2 попадает все что перечислено в первом столбце, в тоже время на расчет по Е2.2 ссылается только 3й пункт таблицы Е.1., а элементы перечисленные в Е2.2 (перекрытый (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий) в таблице Е1 проверяются по другим критериям и явного указания на проверку по Е2.2 этих конструкций нету. Но если мы вспомним СНиП 2.01.07-85*, то в пункте 10.1. значится следующее: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Единственная польза то что многие узнали и практически все выучили этот пункт.
Правда мнения разошлись нужно ли его применять для всех перекрытий или только для лестниц. Там есть ещё куча пунктов интересных. Правда такими темпами мы до них доберёмся лет эдак через 5. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если вникнуть в формулу физиологического прогиба, то там нормируется жёстко величина прогиба, независимо от пролёта. То есть для 2 м (площадка лестницы) и для 6 прогиб один и тот же.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бахил, там еще сноска в Е2.2 есть, что Бахилу перекрытия, которые тоже присутствуют, можно не проверять.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Если посчитать предельный прогиб для 6 метров ж/б перекрытия в жилье, то получается 7мм или 1/800.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так кто тут утверждал, что всегда проверяет по этому пункту? ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ты можешь и вовсе его не проводить. Можешь даже Е.2.1 игнорировать. Да чего уж там, можешь все строительные нормы игнорировать. Жаль, конечно, тех людей, для которых ты будешь проектировать, но что поделать. Вот только не нужно учить других нарушать законы. Выбрал темную дорожку - иди по ней один.
Потрясающе. Видимо когда хамство настолько глубоко укореняется в человеке - он его даже не замечает, оно становится второй натурой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Можно спорить, конечно об обязательности и добровольности, но нельзя не отметить, что СП20, которым вы все здесь оперируете, не включен в РФ ни в обязательный ни в добровольный перечень (да и не будет уже наверное включен). А из "старого" СНиП 2.01.07-85 в обязательный перечень входят разделы 1-9 и карты, а раздел "10 Прогибы и перемещения" включен только в добровольный. Только не поймите, что я призываю не рассчитывать по 2 ГПС )))) ----- добавлено через 37 сек. ----- Простите, не мы, а вы )))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да посчитай чисто упругий от постоянной и сравни.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Пошел-ка я отсюда вслед за IBZ и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Обращение "голубчик" - это и есть хамство. А вопросы типа "Каких грубостей? О чем Вы голубчик?" - просто насмешка. Сначала спрашиваете где грубили, следующим же словом именно это и делаете, да еще приправили обращением на "Вы", да еще с большой буквы.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
А еще бывает, что при определении прогибов проектировщик использует не те нагрузки (например полные значения вместо пониженных). Еще есть нюанс в п. 10.3 (про изогнутую ось (но к нашему случаю не относится). А к данному топику все эти наши инсинуации тем более не относятся. У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Ну ты же понимаешь, что таковы особенности форума. К тому же интересно выяснить считать-не считать. Судя по реакции, никто по этому пункту не считает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Сталкивался с такой ситуацией.
Были балки 25Б2 с шагом метр пролетом 9 метров. По верху - профлист 44 со стяжкой. Наблюдалась "зыбкость". В заключении указал следующее: балки не соответствуют физиологическим прогибам и прогибу 0,7мм от нагрузки 100кг. Про анкеровку также не было сведений (может есть может нет). Выполнил проект усиления балок (раза в два примерно) и анкеровке профлиста. Строители выполнили усиление балок. Эффект зыбкости пропал. Анкеровку профлиста делать не стали. ТС так и не сообщила пролет балок, полагаю, это весьма важно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Косвенно относятся. Пусть это и площадка для складирования, но заказчику не нравится, что она "зыбается". Заявления типа "а в нормах не требуется проверять склады на зыбкость" в нормальной ситуации приводят к потере заказчика, поэтому единственно разумным остается только показать, что перекрытие удовлетворяет нормативным требованиям по "зыбкости" и если заказчика не удовлетворяют предельные прогибы СП, то нужно было заранее оговаривать требуемый уровень прогибов. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Arikaikai, но ведь не 7 мм же. И p1 принимается пониженным 0.3 кПа. А если пироги добавить и условные перегородки, то за 1/220 выйдем.
UPDATE: Arikaikai, по СНиП пониженная для жилья - 30 кг/м2, но если по СП, то согласен Последний раз редактировалось frostyfrost, 19.09.2014 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
b=125*(0,8/(1*0,25*6))^0,5=91,3.
p1=0,35*1,5=0,525 p=0,25 q=4 числитель 9,81(0,25+0,525+4)=46,84 знаменатель 30*1,5^2(91,3*0,25+0,525+4)=1846,1 f= 46,84/1846 =0,025м =25мм. Странно.. 2 раза считал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну в том-то и дело. Заказчик не знает сначала, чего хочет, а потом кричит, что "колеблется".
В нашем случае надо было перекрытие посчитать на некие станки. Какие станки - неизвестно, есть только вес. Посчитали - залили - "колеблется!!" - залей полы, говорим - а у меня там станки с чпу супер-пупер точные, всё пропало, вы мудаки - давай характеристики станков, будем вибрации и частоты щатать - нету - до свиданья. Про прогиб 0.7мм тоже немало копий тут на форуме сломали. Вроде как к балкам не относится (плиты, марши, площадки, да еще и прогибу которых не препятствуют смежные элементы).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
но даже с пониженной нагрузкой, сечения для 6м балки получатся ого го. Посему я и говорю, заказчика очень легко можно испугать цифрами)))) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Да нет, ошибочка вышла. Получается всё в пределах. Для пустоток точно ничего критического. Для монолитного безбалочного надо смотреть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бахил, для монолитного перекрытия со стандартным бетоном тоже ничего особенного, если подбирать начальные толщины по классике (если это только не стадион, там свои приколы от болельщиков)))).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Так с миру по нитке, конструктив вроде понятен
----- добавлено через ~2 мин. ----- С шагом 6м еще как смущает, и 25Б2 смущает, я об этом говорил выше. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Offtop: Если честно, то действительно, в последнее время на форуме стал замечать что вместо нормального делового тона все переходит в откровенный срач и насмешки над другими. Люди считающие себя гуру в проектном деле, здесь как бы свысока поглядывают на других и вместо того чтоб помочь человеку с его вопросом, со снисходительным тоном нехотя отвечают в духе: "идите учите матчасть, лодыри и глупцы" . НИТОНИСЕ меня думаю поймет. Он уже тоже на это както в одной теме внимание обращал. Противно. Гордынюшка это все играет в вас, дорогие коллеги.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Цитата:
Здесь же можно притянуть только п.4 табл. Е.1. и то сомнительно. Т.е. "зыбкость" по боку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Форумы живут этим, если строго настрого запретить флуд, то большинство активных пользователей уйдет, им станет не интересно. Даже тем кто яро отрицает флуд, срачь, и т.п. вещи станет скучно, они этого не осознают, но их тянет в такие темы дабы "навести справедливость". Флуд это пища любого форума на котором общаются простые люди, форум этим живет. Но благо среди всего этого флуда есть много ценной информации. Все имхо, естественно. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не только, промышленные бытовые например тоже, с классификацией помещения ТС по моему так и не определилась... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Цитата:
Что касается ТС, то она уже отписалась, что там будет склад.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита перекрытия по профлисту | Риф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.09.2013 06:14 |
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? | sozer | Железобетонные конструкции | 25 | 02.10.2012 08:13 |
железобетонная плита по профлисту | Юджин | Железобетонные конструкции | 15 | 10.12.2010 16:53 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |