Плита по профлисту колеблется, что делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?

Плита по профлисту колеблется, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2014, 09:19 #1
Плита по профлисту колеблется, что делать?
Алиса в стране чудес
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14

Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Просмотров: 30673
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:25
#2
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


У меня фантазии не хватает что может заставить (кроме динамических нагрузок от оборудования) заставить КОЛЕБАТЬСЯ 120 см бетона с арматурой, казалось бы нормальной.
Под весом чего?...Или воздействием чего? Неужели этого самого человека-заказчика?

Последний раз редактировалось Art1st, 18.09.2014 в 09:37.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:28
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Плита неразрезная? или делится по 2 метра на каждом прогоне? Пролет прогонов какой, сечение какое? Расчет по физиологическим прогибам проводили? Толщины бетона более чем достаточно, а вот видимо связь его с прогонами не обеспечена
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:31
#4
ged0nist

Главный помощник заместителя ассистента
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 6


У вас перекрытие зыбкое.
__________________
Каждый должен заниматься своим делом!
ged0nist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:31
#5
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


К 3 посту добавлю вопрос:
Что за профлист конкретно? А то может эти ваши 120мм = с учетом этого самого профлиста, а гофра по высоте 2/3 всего сечения.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:32
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Думаю, что толщины бетона маловато
Очень правильно думаешь.
Единственное спасение - залили бетон не того класса. Проверь класс бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:35
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Вам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:35
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень правильно думаешь
На 2 метра пролета 120 мм бетона мало? Думаю что дело в плохой связи бетона с прогонами. Если конечно прогоны подобраны правильно

----- добавлено через ~4 мин. -----
В реконмендациях по устройству перекрытий по профлисту, если мне память не изменяет, требуется приварка через профлист к прогонам специальных анкеров
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:42
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Был недавно похожий случай. Заказчику показалось, что плита колеблется. Приехали, попрыгали на ней. Может что-то и ощущается, если высоко подпрыгивать. Было бы странно, если бы не ощущалось, по балкам металлическим же перекрытие. Загнали на перекрытие трактор - порядок! Но заказчику всё равно - "колеблется". Перекрытие, кажется, на тонну было рассчитано. Посоветовали ему залить полы по проекту и забыть о проблеме. Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Думаю что дело в плохой связи бетона с прогонами.
Я кстати тоже так думаю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:46
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Я проектировал плиту толщиной 100мм при таком же шаге ригелей на такую же нагрузку. Правда плита была разрезная и верх ее был в уровне верха ригелей. И все зашибись
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:47
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Вес увеличится и задавит возможную зыбкость.
Вполне вероятно может так и будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:48
#12
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Да, простите, приведенная толщина бетона конечно же меньше - 9.9 см (поторопилась..). Плита 16х12 м
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:51
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
приведенная толщина бетона конечно же меньше - 9.9 см
Это 57/2+70 что ли? Тогда и правда маловато как-то. Зыбковато.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:52
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Как связывали плиту с ригелями. Чай наверно просто профлист привернули к ригелям саморезами и все?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:53
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Плита 16х12 м
Это сетка колонн такая?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:54
#16
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Я заказчику и говорю, что когда плита нагрузится (сейчас то она стоит сама по себе)) этот эффект уйдет, но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:54
#17
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


двенадцатиметровые ригели не хилые получатся. Какой прокат использовали?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:57
#18
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


сетка колонн 6х10м , прив.толщ. бетон.плиты 9.9 + 3 см пол, плита неразрезная, а поставили ли анкера надо уточнить((
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:58
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Я заказчику и говорю, что когда плита нагрузится (сейчас то она стоит сама по себе)) этот эффект уйдет, но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Выполните расчет... Проверьте, уйдет или нет)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:59
1 | #20
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:01
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
Какой у них пролет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:01
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Может быть масса причин: бетон не набрал прочность, лист "не лежит" на прогонах, "косяк" проектировщиков, "косяк" строителей.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:04
#23
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


На вскидку вроде норм. ригели. Ответтьте пожалуйста на пост№14
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:07
#24
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
ригели 45Ш1
А какая грузовая площадь у этого 12ти метрового 45Ш1? А то второй размер 11 метров - слегка настораживает, не они ли.

У нас при грузовом участке 3х12, 45Ш2 (помоему Ш2) еле как влез. И то - там была легкопанельная кровля.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:08
#25
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
А какая грузовая площадь у этого 12ти метрового 45Ш1?
Я так понял 2х12м
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:12
#26
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Я так понял 2х12м
А, я кажется тоже понял. А все от того что картинки нет. А зря что нет картинки.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:17
#27
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Вибрировать он будет в любом случае, там же нет ударной звукоизоляции и это не пустотная плита толщиной 220мм.
По прочности, там и один профлист на двух метра будет 300 кг/м2 нести и без бетона и армирования.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:18
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Для 12 м 45 маловато.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:21
#29
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
это не пустотная плита толщиной 220мм.
Пустотки кстати тоже вибрируют будь здоров, если швы не замонолитить

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для 12 м 45 маловато.
Нормально, навскидку даже лишнего
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:25
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Кстати, в СП нет требования расчёта на "зыбкость" для перекрытий. Так что, если проходит по прочности и деформациям - забей!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:27
#31
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, в СП нет требования расчёта на "зыбкость" для перекрытий. Так что, если проходит по прочности и деформациям - забей!
Это как? А п.Е.2.2 СП20.13330 куда денем?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:27
#32
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Так что, если проходит по прочности и деформациям - забей!
Так и скажет заказчику.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:28
#33
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
ам следует увеличивать изгибную жесткость плиты (или прогонов) руководствуясь расчетом согласно п.Е2.2 СП 20.13330.2011 (т.е. расчетом на зыбкость).
посчитала предельный физиологический прогиб, величина получилась больше, полученных мною в расчете прогибов, не очень понимаю, что мне это дает?((
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:28
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Яркий пример "зыбкости" пандус в павильоне с экспо- 80 (если мне не изменяет память сейчас павильон автомобилестроения на ВДНХ).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:28
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Это как? А п.Е.2.2 СП20.13330 куда денем?
Это и есть так называемая "зыбкость")

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
посчитала предельный физиологический прогиб, величина получилась больше, полученных мною в расчете прогибов, не очень понимаю, что мне это дает?((
Если у Вас величина фактического прогиба более физиологического, то перекрытие - зыбкое.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:30
#36
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Сравните этот предельный прогиб с прогибом от нагрузок по формулке которая в конце пункта Е.2.2. И еще ответте пожалуйста на мой вопрос в посте №14. Очень интересно докопаться до истины
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:31
#37
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Как связывали плиту с ригелями. Чай наверно просто профлист привернули к ригелям саморезами и все?
да, штыри не поставили((
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:32
#38
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Скиньте картинку!
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:34
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А п.Е.2.2 СП20.13330 куда денем?
А причём здесь "зыбкость"? Это понятие встречается только в проектировании стальных лестниц.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:35
#40
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
да, штыри не поставили((
Уверяю вас что все дело в этом. Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:37
#41
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Марка профлиста???
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:37
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Зыбкость и предельные прогибы - разные вещи. Зыбкость возникает при динамическом воздействии. При этом колебания ощущаются при деформациях много меньше предельных.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:37
#43
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1312657 тут целая тема про штыри. Нет-нет, это только на первый взгляд кажется, что она не про штыри.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:39
#44
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А причём здесь "зыбкость"? Это понятие встречается только в проектировании стальных лестниц.
Какая разница как это называется. По физиологическим прогибам обязаны проверить и лестницы и перекрытия и там много чего еще перечислено
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:39
#45
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Сравните этот предельный прогиб с прогибом от нагрузок по формулке которая в конце пункта Е.2.2.
не очень понимаю, как все-таки применить этот пункт ко мне, т.к. в тех.задании у меня звучит нагрузка в 500 кг и нахождение людей там не предусматривалось. Должен использоваться как склад, типа антресоль, т.е. открытая встройка в помещении
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:40
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Короче. Скажи заказчику, что дуракам половину работы не показывают. И нечего его пускать на стройку. Что он там вообще делает?
Штыри тут не нужны. Достаточно саморезов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
По физиологическим прогибам обязаны проверить
По прогибам да, по зыбкости - нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:41
#47
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Если ваше помещение не относится к жилым, общественным и бытовым помещениям производственных зданий то можно и не соблюдать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Штыри тут не нужны. Достаточно саморезов.
Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:44
#48
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Сравните этот предельный прогиб с прогибом от нагрузок по формулке которая в конце пункта Е.2.2
Таблица Е.1, п.2.а. достаточно выполнить расчет на эстетико-психологические треования, т.е. L/200.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:44
#49
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Уверяю вас что все дело в этом. Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
ригели то получается раскреплены профлистом, а плита, да, сама по себе. И что теперь делать?
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:46
#50
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон
Не путайте сталебетонное перекрытие и плиту с опалубкой из профлиста.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#51
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Марка профлиста???
Н60
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
а плита, да, сама по себе.
Так и должно быть. Если только считали не как сталебетон.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#53
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Не путайте сталебетонное перекрытие и плиту с опалубкой из профлиста.
Дык я о том и говорю, что это не сталебетонное перекрытие. Профлист здесь только как несъемная опалубка. Поэтому штыри здесь просто необходимы

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
ригели то получается раскреплены профлистом
Они раскреплены профлистом если профлист соединен с ригелями иеще листы профнастила соединены между собой заклепками по длине.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:50
#54
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Поэтому штыри здесь просто необходимы
Они необходимы если Вы собираетесь использовать бетон как верхнею полку балок КМ, и будете совместно это учитывать при расчете балок.
А здесь это не требуется, балка рассчитаны сами по себе, а плита сама по себе.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:51
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


По сути имеется ребристая плита пролётом 2 м. С рёбрами 120. Причём неразрезная.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:52
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон
Ну вот и дошли, теперь штыри не только балки от потери устойчивости раскрепляют, но и обязаны присутствовать для сжатия бетона, иначе перекрытие становится каким-то образом зыбким О_О. Бахил, признавайся - ты смуту внес в умы людей?)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:53
#57
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
И что теперь делать?
Чисто формально можете отбрыкаться ссылкой на то, что у вас не бытовое помещение. А чтоб исправить фиг знает. В голову приходит только устройство П-образных хомутов для притягивания бетона к балкам и обваркой етого всего и последующим замоноличиванием в плите.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:53
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Колян, похоже восмидесятый не понимает разницу между железобетоном и сталебетоном.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:55
#59
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А здесь это не требуется, балка рассчитаны сами по себе, а плита сама по себе.
Да в том то и дело что если плита не соединена с ригелем то расчетный пролет у нее вполне может оказаться не 2м а в двое больше
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:55
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, признавайся - ты смуту внес в умы людей
Arikaikai, привет. Я тут ни причём, они сами до этого дошли
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:57
#61
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что если плита не соединена с ригелем то расчетный пролет у нее вполне может оказаться не 2м а в двое больше
А может быть и 1.5 метра?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:57
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
если плита не соединена с ригелем то расчетный пролет у нее вполне может оказаться не 2м а в двое больше
это ж каким это образом? Один из прогонов прогнется сам по себе, без нагрузки от плиты?)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:01
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Один из прогонов прогнется сам по себе, без нагрузки от плиты?)
Нет, просто профлист попался с выгибом в одну сторону, а прогон в другую. Или строители прилепили прогоны ниже проектной отметки
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:03
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
профлист попался с выгибом в одну сторону
дык профлист-то прихреначен саморезами, так что по мнению Ивана 80 бетон должен оторваться от листа, лист с прогонами - уйти вниз, а бетон - гнуться в образовавшийся между ним и профлистом вакуум.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:05
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дык профлист-то прихреначен саморезами
Уверен? А если нет?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:06
#66
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Да фиг его знает как объяснить. Но чую что именно в этом дело

----- добавлено через ~5 мин. -----
Может немножко по топорному но попробую свою версию. Когда человек идет или скачет поперекрытию он распространяет в нем колебания. Вот эти волны и отрывают плиту от ригеля, если они не соединены

Последний раз редактировалось Иван 80, 18.09.2014 в 11:12.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:16
#67
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


В одной теме про фи-балочное не наговорились - сюда переползли

Профлист может быть действительно не привёрнут, либо привернут, но мало )))
Если таки привёрнут - это обеспечит раскрепление балок. Но не обеспечит жесткий диск, не будут же опалубку по рекомендациям к жестким дискам крепить.
Нужен ли жесткий диск или нет - другой вопрос.
И, в чем возможно прав Иван 80, если передавать на плиту именно ударные нагрузки (прыгать), а она при этом не закреплена к балкам, но как раз эффект вибрации можно и ощутить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 11:53
#68
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что если плита не соединена с ригелем то расчетный пролет у нее вполне может оказаться не 2м а в двое больше
И все-таки, как думаете, при нагружении плиты расчетной нагрузкой, этот эффект колебания уйдет?
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:57
#69
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Скорее всего да
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:57
#70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Алиса в стране чудес, на зыбкость-то посчитали? Проходит? Отдельно плиту с нагрузкой между прогонами и отдельно прогон с нагрузкой по его центру.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:07
#71
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Грузите плту стяжкой - по-любому амплитуда вибрации уменьшится. Потом запускайте на перекрытие заказчика
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 12:09
#72
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Профнастил к прогонам прикреплен через волну самонарезами, и закреплен между собой заклепками
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:14
#73
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Зыбкость перекрытия может быть обусловлена недостаточной жесткостью стальных балок (нужно проверить расчетом). Но и толщина плиты откровенно говоря небольшая.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
посчитала предельный физиологический прогиб, величина получилась больше, полученных мною в расчете прогибов, не очень понимаю, что мне это дает?((
А, хотя вот, расчет вроде бы уже выполнен? Ну вот и получается, что ваш фактический прогиб больше допустимого, а потому и не удивительно, что перекрытие "зыбается".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:17
#74
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Алиса в стране чудес, А в принципе жесткость перекрытия проверяли? Ее достаточно? Ради интереса спрашиваю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 12:25
#75
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Алиса в стране чудес, А в принципе жесткость перекрытия проверяли? Ее достаточно? Ради интереса спрашиваю.
конечно, всего достаточно
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:28
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
всего достаточно
Чего именно - всего? Вас раз 20 спросили про проверку на зыбкость...
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 12:32
#77
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А, хотя вот, расчет вроде бы уже выполнен? Ну вот и получается, что ваш фактический прогиб больше допустимого, а потому и не удивительно, что перекрытие "зыбается".
нет, фактический меньше допустимого
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:40
#78
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
нет, фактический меньше допустимого
Запутали. Сколько получился у вас расчетный прогиб плиты, второстепенных и главных балок? И сколько получился предельный прогиб для этих конструкций по Е.2.2?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:45
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


... и сколько прогиб от сосредоточенной нагрузки в 1 кН...
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:33
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Что пристали к девушке со своей "зыбкостью"? Где в нормах расчёт на "зыбкость" для плит?
Алиса, не пускай заказчика на стройку до сдачи объекта! Это единственно, что надо сделать!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:45
#81
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тутошки вот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-09-18-003.png
Просмотров: 199
Размер:	30.2 Кб
ID:	135338  
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:06
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тутошки вот:
Это да. Зыбкость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:12
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, насколько я помню, зыбкость - это именно это. Есть еще там же в табличке, ссылка вот сюда:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-09-18-004.png
Просмотров: 158
Размер:	85.4 Кб
ID:	135341  
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:29
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


В п. 4 зыбкость, а ссылка "вот сюда" относится только к лестницам балконам и лоджиям.
Читай внимательнее.

----- добавлено через ~6 мин. -----
И где написано, что "зыбкость" надо проверять в стадии монтажа?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:37
#85
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В п. 4 зыбкость, а ссылка "вот сюда" относится только к лестницам балконам и лоджиям.
Читай внимательнее.
Русским языком написано, что проверяются в том числе и элементы перекрытий (в скобках даже пояснено какие именно элементы).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:38
#86
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где написано, что "зыбкость" надо проверять в стадии монтажа?
Ну тут вообще не спорю. Стяжечка и полы хорошо примнут)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:40
#87
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
относится только к лестницам балконам и лоджиям
Бахил объясните тогда зачем там в пункте Е.2.2 тогда указываются типы помещений, классные, танцевальные и т.д. ? Танцевальные помещения на лестницах и балконах?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Русским языком написано, что проверяются в том числе и элементы перекрытий
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:46
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Нитонисе, а где написано, что я должен проверять плиты перекрытий по Е2.2?
Или ты проверяешь по этому пункту?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:49
#89
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нитонисе, а где написано, что я должен проверять плиты перекрытий по Е2.2?
Со зрением плохо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 144
Размер:	54.8 Кб
ID:	135343  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:52
#90
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе,
Цитата:
Сообщение от Е.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций
Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в таблице Е.1.
Цитата:
Сообщение от Таблица Е.1
3 Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий | Эстетико-психологические - Те же, что и в позиции 2, а | Физиологические - Определяются в соответствии с Е.2.2
То есть предельный прогиб с физиологической точки зрения определить ты можешь для перекрытия, но тебе этого делать не следует.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:54
#91
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Я так понял, что Бахил не увидел данного требования в табл.Е1 для перекрытий(там только эстетико-психологическиЕ и конструктивные) и поэтому решил что по физиологии не надо считать. Правильно думаю?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть предельный прогиб с физиологической точки зрения определить ты можешь для перекрытия, но тебе этого делать не следует
Зачем тогда в пункте Е.2.2 есть таблица Е.2 с разными видами помещений? Объясните
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:00
#92
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть предельный прогиб с физиологической точки зрения определить ты можешь для перекрытия, но тебе этого делать не следует.
Это почему это не следует? методика расчета есть, заказчик недовольный есть, но рассчитывать не следует? А может тогда и зарплату такому проектировщику платить не следует?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:02
#93
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это почему это не следует?
Потому что приведен список того, что следует и есть четкое указание - делай так. А дальше приведена методика расчета без указаний её соблюдать.
Может хватит уже предлагать отступления от норм?
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:06
#94
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Нитонисе, Вы где нибудь видите, чтобы в п.Е2.2 было написано, чтоб его не соблюдать? По моему нас с вами тут троллят просто
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:08
#95
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Иван 80, Вы применяете все формулы, которые написаны в СНиПах, без разбора, что применять нужно, а что - нет? Или смотрите на указания "следует применять ту или иную формулу"?
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:08
#96
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Судя по всему не обеспечена установка анкеров, объединяющих металлические балки и ж-б плиту в единое целое. Это могли быть или арматурные стержни или спецанкеры конструкции хилти, устанавливаемые по расчёту. В итоге главные балки, несмотря на то, что они аж №45, работают отдельно и оказались жидковаты для таких пролётов (12 или 16м?).
troja вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:08
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Если нет такого пункта в задании, то не следует.
Читайте приложение Е с самого начала, а не отдельные пункты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:09
#98
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Потому что приведен список того, что следует и есть четкое указание - делай так. А дальше приведена методика расчета без указаний её соблюдать.
Может хватит уже предлагать отступления от норм?
Выделенную фразу предлагаю распечатать и приклеить над рабочим компьютером. Нормы установили методику определения предельного прогиба для перекрытий исходя из физиологических требований, но находятся "умники", которые заявляют - "это они просто так сделали, типа делать им было нечего, вот и добавили ничего незначащую фигню". Ты можешь ссылаться на табл.Е.1, пока к тебе нет претензний. Но когда приходит заказчик и говорит - "перекрытие зыбается", то ты берешь формулу из Е.2.2 и обосновываешь, что перекрытие удовлетворяет физиологическим требованиям.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Нитонисе, Вы где нибудь видите, чтобы в п.Е2.2 было написано, чтоб его не соблюдать? По моему нас с вами тут троллят просто
Именно так.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:11
#99
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Зачем тогда в пункте Е.2.2 есть таблица Е.2 с разными видами помещений? Объясните
Наверно, для того варианта, когда заказчик в задании прописывает требования по расчету на зыбкость, или может быть в отраслевых нормах (на какие-нибудь театрры или атомные станции) есть такое требования
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:11
#100
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Шаг прогонов 2м.
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
сетка колонн 6х10м
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
25Б2 на 6м с шагом 2м, с плитой 100мм и технологической 500кг? Смело. Расчет можно посмотреть?
Почему то мне кажется что и по нормативному прогибу не пройдет, а не только по зыбкости.

Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
И все-таки, как думаете, при нагружении плиты расчетной нагрузкой, этот эффект колебания уйдет?
Обычно при устройстве перегородок уходит.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:14
#101
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Наверно, для того варианта, когда заказчик в задании прописывает требования по расчету на зыбкость
Многие проектировщики не учитывают эту самую "зыбкость". Вы хотите, чтобы заказчик об этом знал? Это нереально, да и не логично. Специалистами являются проектировщики и именно они должны все знать. А заказчику требуется только результат - надежный, экономичный, функциональные и эксплуатационно-пригодный.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:20
#102
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Поговорить, объяснить.
Испугать цифрами, посчитайте какого сечения должны быть 6м прогоны с шагом 2м чтобы они проходили по зыбкости
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:23
#103
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Перечитал приложение Е. Нигде не нашел про необязательность расчета по физиологии. Ткните носом плз.

----- добавлено через ~2 мин. -----
G-E-K, Да скорее всего проходят там все элементы. неправильно выполнено сопряжение бетона и ригелей
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:26
#104
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Перечитал приложение Е. Нигде не нашел про необязательность расчета по физиологии
Кто-то считает, что в Е.1 перечислены исчерпывающие требования к определению предельных прогибов. Ни на чем не основываясь. Это все равно что жб балку считать только по моменту, игнорируя поперечную силу по причине того, что эти расчеты не в одном разделе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:30
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вы хотите, чтобы заказчик об этом знал?
Заказчик должен знать, что ему надо. Задача проектировщика - соблюсти обязательные требования СП.
А нормы добровольного применения - личное дело проектировщика.
Обычно, даже всегда, если высота сечения назначена верно, то элемент "проходит" не только по "зыбкости", но и по прогибам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:33
#106
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заказчик должен знать, что ему надо.
Ага. Заказчика интересует это: надежность, экономичность, функциональность, эксплуатационная пригодность. Все эти требования выполняется через соблюдение норм, что и входит в задачу проектировщика. Е.2.2 - обязателен для применения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:38
#107
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
Зачем так категорично? Нужно смотреть как и чем прикреплен профнастил к балкам.
Анкеры здесь не при чем, если каркас проектировался без учета совместной работы плиты и балок. Скорее всего все дело в 10-ти метровом пролете балок.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:41
#108
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
прикреплен профнастил к балкам.
может прикреплен а может и нет

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Анкеры здесь не при чем, если каркас проектировался без учета совместной работы плиты и балок.
Ды анкеры здесь только для связи бетона с ригелями нужны как раз для ухода от зыбкости именно бетонной плиты
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:43
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
эксплуатационная пригодность.
Это и есть твоя "зыбкость". Вот ты всегда проверяешь перекрытия по п. Е.2.2? Только честно. Или только сегодня о нём узнал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:44
#110
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
может прикреплен а может и нет
Так я и говорю, что нужно смотреть. Рым-болты не крепят профнастил к балкам, а обеспечивают работу профлиста вместо арматуры.

----- добавлено через 18 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ды анкеры здесь только для связи бетона с ригелями нужны как раз для ухода от зыбкости
Глупость
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:45
#111
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Глупость
Обоснуй
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:46
#112
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Уже обосновал, читай выше
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:48
#113
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Не вижу
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:48
#114
shufr


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 31


Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц,
балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых
помещений производственных зданий
shufr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:51
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


shufr,
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:04
#116
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Не вижу
Ну значит учи матчасть. На картинке обоснование возможности использования профнастила без бетона в качестве жесткого диска. А это
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Анкеры здесь не при чем, если каркас проектировался без учета совместной работы плиты и балок.
обоснование глупостей по поводу обязательного жесткого соединения бетона плиты с балками.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-18_170030.jpg (59.5 Кб, 213 просмотров)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:05
#117
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Рым-болты...
Эй, ты куда-то не туда забрёл. Это же не стальбетон.
Offtop: Стад-болты лучше
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:07
#118
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эй, ты куда-то не туда забрёл. Это же не стальбетон.
Ну я пытаюсь сказать, что анкеры нужны только для композитных балок(стальбетон). А кое-кто втирает здесь всем, что они от зыбкости предохраняют.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:08
#119
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Почему-то мне кажется, заказчика успокоит только незыбкое перекрытие. Ответ, что так и должно быть, неубедителен
4245 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:09
#120
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
они от зыбкости предохраняют.
Не, ну если учесть совместную работу...Типа стальбетон, то естественно жёсткость будет выше.
Offtop: Не будь столь серьёзен
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:12
#121
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не, ну если учесть совместную работу...Типа стальбетон, то естественно жёсткость будет выше.
Если учесть совместную работу, то мет. балки станут меньшего сечения, а жесткость композитного сечения, при этом, не будет сильно отличаться от жесткости только стального сечения при одинаковых прогибах.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:12
#122
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Если, заказчик весит 98,1 кг - поставить его посередине плиты и замерить прогиб. Если прогиб меньше 0,7 мм, то всё в порядке.
Ткнуть его носом в п. 4 табл. Е.1.1.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
при одинаковых прогибах.
Во ты какой умный!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:22
#123
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если заказчик весит 98,1 кг
А если меньше - откормить. Может наестся, подобреет и ставить его никуда не придется.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если прогиб меньше 0,7 мм
Не совсем. Если разница прогибов без заказчика и с заказчиком = 0.7 мм.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:46
#124
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не совсем.
Не придирайся. Как они померят прогиб без заказчика? А так всё очень просто: ставишь снизу индикатор и запускаешь заказчика. Только надо проследить, чтобы он не прыгал и не орал
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:03
#125
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


palexxvlad, ээээ. Можно без грубостей? Где я сказал что анкеры необходимы всегда? Я лишь имел ввиду, что установив анкеры (это могут быть и отрезки арматуры, усы такназываемые), мы исключим зыбкость именно бетонной плиты, если она обеспечена по расчету на пролет в два метра, а также если стальные ригели также проходят по расчету на зыбкость.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:29
#126
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Я лишь имел ввиду
Ваня, ты всё правильно имеешь. Загвоздка только в том, что бетон уже залит и анкеры ну никак не воткнёшь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:38
#127
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Локально разбить над балками- поставить анкера- залить
4245 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:41
#128
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Локально разбить над балками- поставить анкера- залить
Не поможет. "Зыбкость" убирается только толщиной.
Конечно еще балки можно пустить дополнительно под зонами "зыбкости".
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:46
#129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Вы что-то зациклились на этой "зыбкости". Алиса же сказала, что у неё всё проходит. Может заказчик под два центнера. Не пускать его на стройку и все дела.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:31
#130
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот ты всегда проверяешь перекрытия по п. Е.2.2? Только честно. Или только сегодня о нём узнал?
Я всегда стремлюсь выполнять строительные нормы и правила. Это не только разумно (квалификация разработчиков норм априори выше 99% действующих проектировщиков), но и единственно возможно, поскольку неисполнение норм - это преступление. По крайней мере в Беларуси. Но при чем здесь выполняю я требования по зыбкости или нет? Вне зависимости от того делаю ли это я - эти требования нужно выполнять всегда. В СП по нагрузкам не указано, что раздел Е.2.2 опциональный. В этом разделе четко написано для чего он - ограничивает предельные прогибы из физиологических соображений. Причем используются термины не "рекомендуется" или "допускается", а "следует", что означает обязательность исполнения. Ну и если уж говорить конкретно обо мне, то я применяю данный раздел, когда вижу, что конструкции перекрытия недостаточно жесткие. Например деревянное перекрытие по балкам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 21:57
#131
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
поскольку неисполнение норм - это преступление
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но при чем здесь выполняю я требования по зыбкости или нет?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
я применяю данный раздел, когда вижу, что конструкции перекрытия недостаточно жесткие
То есть не всегда. Offtop: Так ты оказывается преступник...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 23:37
#132
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
То есть не всегда. Offtop: Так ты оказывается преступник...
Требования я выполняю всегда. Проверяю - только тогда, когда в этом есть необходимость.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 00:38
#133
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Алиса в стране чудес, если по предельным прогибам проходите, то посчитайте собственные частоты. В частности найдите форму и частоту, где у Вас начнет колебаться перекрытие. Проверьте, чтобы она превышала минимум 1.5 Гц, лучше 3 Гц.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 02:46
#134
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Offtop: 5 лет в университете пробегал по такому перекрытию )) если фобии нет, и молодой, то даже весело )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 08:13
#135
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
посчитайте собственные частоты
Это лишнее. Ты ещё предложи посчитать в ансиске с учётом частичного опирания листов и прочее, прочее.
Не тот случай, чтобы заморачиваться со всякими частотами. Я тебе и без расчёта скажу, что там больше 10 Гц.

----- добавлено через ~26 мин. -----
Алиса, не слушай ты их. Ничего страшного не произошло.
Если вникнуть в суть явления, то получается следующее.
Человек реагирует не на перемещение, а на ускорение. Ускорение прямо зависит от частоты - чем выше частота, тем выше ускорение и, соответственно, меньше амплитуда при которой заметны колебания. Чем больше нагрузка, тем меньше частота и больше амплитуда (прогиб) при которой наблюдается эффект "зыбкости".
Поэтому тут правильно заметили, что при догружении перекрытия этот эффект пропадает.
Расчёт зыбкости по Е.2.2. производится только для лестниц.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 08:39.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 09:52
#136
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Можно без грубостей?
Каких грубостей? О чем Вы голубчик?
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Где я сказал что анкеры необходимы всегда?
Я не из-за " всегда" сюда ввязался, а из-за неверности Ваших категоричных утверждений. Хотя по Вашей логике в этих сообщениях получается, что
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Уверяю вас что все дело в этом. Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ды анкеры здесь только для связи бетона с ригелями нужны как раз для ухода от зыбкости именно бетонной плиты
анкеры ставить всегда необходимо для защиты от зыбкости плиты и для обеспечения общей устойчивости балок, не зависимо от того прикрутили ли надежно профнастил к балкам саморезами (пристреляли дюбелями) или нет.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:05
1 | #137
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Делали кучу подобных перекрытий по профлисту, зыбкость никогда не проверял да и анкера к балкам никогда не ставили. . Вообще не понимаю как анкера могут повлиять на прогиб? если даже жесткость плиты и увеличится, то совсем незначительно, а для полноценного сталебетона еще и на профлисте выштамповка вроде должна быть, чтоб они вместе работали. Единственное перекрытие, которое показалозь зыбким (заказчик не жаловался, но я прогуливаясь легкую вибрацию ощущал) было по балкам пролетом 11м, так что мне кажется здесь дело в металле, выложите уже схему с указанием профилей и пролетов.. Еще бывает что строители плохо вибрируют бетон в гофрах при заливке.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:09
#138
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: masterlame, какой толщины делаете плиту и какой шаг балок? Для статистики ^_^
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:28
1 | #139
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Offtop: Arikaikai, чаще всего 130-150мм на 1,5-2м
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:43
1 | #140
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Offtop: 120мм на 1,2-2м
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:58
#141
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расчёт зыбкости по Е.2.2. производится только для лестниц.
Не обманывайте людей. Плиты перекрытия там записаны перед лестницами и должны проверяться тоже.
Изображения
Тип файла: jpg Прогибы.jpg (162.7 Кб, 200 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:58
#142
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил
Цитата:
сетка колонн 6х10м
Цитата:
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
При таких пролетах, балках и плитах все посибль))) Offtop: Как там коровки?)
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:02
#143
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: roman111, на Е2.2 там 3 пункт ссылается, а не 4.
Offtop: masterlame, G-E-K, спасибо, а то я уж пугаться начал, вдруг все по 20 см плиты закладывают против зыбкости...
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:10
#144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Offtop: Во целых 8 страниц нафлудили.
А где Алиса? Ау.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:12
#145
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Е2.2
Цитата:
Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц,
балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых
помещений производственных зданий
исходя из физиологических требований следует
определять по формуле
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:13
#146
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: masterlame, какой толщины делаете плиту и какой шаг балок? Для статистики ^_^
Все уже до нас придумали наши отцы и деды.
Есть т.н. оптимальные(минимальные) соотношения высоты(толщины) железобетонных конструкций к пролету. Для плит опертых по 2-м сторонам без заделки 1/35 вроде бы...
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:16
#147
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Лоскутов Илья, для 1.5-метрового шага прогонов, таким образом, предлагаете класть Н44 и заливать только гофры?)
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:20
#148
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Лоскутов Илья, для 1.5-метрового шага прогонов, таким образом, предлагаете класть Н44 и заливать только гофры?)
))))) А это по вашему будет ж/б перекрытие? Ну хоть чуточку думайте...
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:34
#149
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


На самом деле путаница какая то, Е2.2 таблица Е2
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 234

Размер: 131.9 Кб

Смотрим перечисленные помещения, можно столковать что под расчет по Е2.2 попадает все что перечислено в первом столбце, в тоже время на расчет по Е2.2 ссылается только 3й пункт таблицы Е.1., а элементы перечисленные в Е2.2 (перекрытый (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий)
в таблице Е1 проверяются по другим критериям и явного указания на проверку по Е2.2 этих конструкций нету.

Но если мы вспомним СНиП 2.01.07-85*, то в пункте 10.1. значится следующее:
Цитата:
При расчете строительных конструкций по прогибам (выгибам) и перемещениям должно быть выполнено условие

(25)

где f — прогиб (выгиб) и перемещение элемента конструкции (или конструкции в целом), определяемые с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с пп. 1—3 рекомендуемого приложения 6;
fu — предельный прогиб (выгиб) и перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.
Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:
а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации технологического и подъемно-транспортного оборудования, контрольно-измерительных приборов и т.д.);
б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов);
в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);
г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).
Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.
Ограничения колебаний конструкций следует устанавливать в соответствии с нормативными документами п. 4 рекомендуемого приложения 6.
Лично я редко выполняю проверку по Е2.2, потому что обычно после устройства перегородок "зыбкость" не проявляется.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:38
#150
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Е2.2
Единственная польза то что многие узнали и практически все выучили этот пункт.
Правда мнения разошлись нужно ли его применять для всех перекрытий или только для лестниц.
Там есть ещё куча пунктов интересных. Правда такими темпами мы до них доберёмся лет эдак через 5.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Если вникнуть в формулу физиологического прогиба, то там нормируется жёстко величина прогиба, независимо от пролёта.
То есть для 2 м (площадка лестницы) и для 6 прогиб один и тот же.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:00
#151
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, там еще сноска в Е2.2 есть, что Бахилу перекрытия, которые тоже присутствуют, можно не проверять.

Цитата:
Если вникнуть в формулу физиологического прогиба, то там нормируется жёстко величина прогиба, независимо от пролёта.
Смотри параметр b в таблице Е2, там есть пролет. Offtop: Ох, коровки заждались Кстати, а где топик-стартер, хочу прикинуть частоты по перекрытию))))))))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:02
#152
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
То есть для 2 м (площадка лестницы) и для 6 прогиб один и тот же.
А какая разница твоему мозжечку, на какой длины плиту ты наступил? Он воспринимает только вертикальное перемещение твоего тела от твоего шага.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:03
#153
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Если посчитать предельный прогиб для 6 метров ж/б перекрытия в жилье, то получается 7мм или 1/800.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Так кто тут утверждал, что всегда проверяет по этому пункту?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:10
#154
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а прогиб берешь упругий? Не предельный, а рассчитываемый.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:25
#155
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Прогиб предельный по формуле Е22.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:28
#156
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, я понял. Но теперь нужно сравнить расчетный прогиб какой-нибудь плиты с полученным. А рассчитать прогиб плиты - задача гораздо менее тривиальная ^_^
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:57
#157
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, а значения, которые заводил в формулу не выложишь для проверки?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:11
#158
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расчёт зыбкости по Е.2.2. производится только для лестниц.
Ты можешь и вовсе его не проводить. Можешь даже Е.2.1 игнорировать. Да чего уж там, можешь все строительные нормы игнорировать. Жаль, конечно, тех людей, для которых ты будешь проектировать, но что поделать. Вот только не нужно учить других нарушать законы. Выбрал темную дорожку - иди по ней один.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Каких грубостей? О чем Вы голубчик?
Потрясающе. Видимо когда хамство настолько глубоко укореняется в человеке - он его даже не замечает, оно становится второй натурой.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:30
#159
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ты можешь и вовсе его не проводить. Можешь даже Е.2.1 игнорировать. Да чего уж там, можешь все строительные нормы игнорировать.
Кстати да, о птичках.
Можно спорить, конечно об обязательности и добровольности, но нельзя не отметить, что СП20, которым вы все здесь оперируете, не включен в РФ ни в обязательный ни в добровольный перечень (да и не будет уже наверное включен). А из "старого" СНиП 2.01.07-85 в обязательный перечень входят разделы 1-9 и карты, а раздел "10 Прогибы и перемещения" включен только в добровольный.
Только не поймите, что я призываю не рассчитывать по 2 ГПС ))))

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там есть ещё куча пунктов интересных. Правда такими темпами мы до них доберёмся лет эдак через 5.
Простите, не мы, а вы )))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 13:47
#160
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Кстати да, о птичках.
Можно спорить, конечно об обязательности и добровольности, но нельзя не отметить, что СП20, которым вы все здесь оперируете, не включен в РФ ни в обязательный ни в добровольный перечень (да и не будет уже наверное включен). А из "старого" СНиП 2.01.07-85 в обязательный перечень входят разделы 1-9 и карты, а раздел "10 Прогибы и перемещения" включен только в добровольный.
Только не поймите, что я призываю не рассчитывать по 2 ГПС ))))
У вас там в РФ вообще не пойми что происходит с нормами. Что действует, что не действует - никто толком не знает. Благодатная почва для людей типа Бахил и Arikaikai. Но если подходить к процессу проектирования ответственно, то нужно понимать, что проектировать без норм - это не вариант. Никто из участвующих в этой дискуссии не производит впечатление человека, способного конкурировать с разработчиками норм по уровню компетенции. СП "Нагрузки и воздействия" - единственный документ, который регламентирует определение нагрузок и устанавливает предельные прогибы. И если заказчик вам не установил специальные требования по прогибам, то руководствоваться нужно именно этим СП. И нигде в этом документе не сказано, что раздел Е.2.2 следует применять только для лестниц. Более того, в самом этом разделе указано, что он применяется в том числе и для перекрытий. Все попытки обосновать невыполнение требований данного раздела - притянуты за уши и являются на самом деле не попытками запроектировать надежную и удобную конструкцию, а попытками обосновать собственную некомпетентность.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:52
#161
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Бахил, а значения, которые заводил в формулу не выложишь для проверки?
Обычная пустотка для жилья. Пролёт 6 м. Полезная нагрузка 1,5 кПа. Остальное по СП.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А рассчитать прогиб плиты - задача гораздо менее тривиальная
Да посчитай чисто упругий от постоянной и сравни.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:56
#162
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Потрясающе. Видимо когда хамство настолько глубоко укореняется в человеке - он его даже не замечает, оно становится второй натурой.
Нитонисе, ну что за голословные обвинения? Где и кому я нахамил? Или уже отсыл к изучению матчасти здесь считается хамством? Что-то неладное творится с этим форумом. Человек, который изначально несет околесицу, мне сначала тыкает требуя доказать, что я не прав, а потом другой, которого это не касается не смог удержаться, обвиняет меня в хамстве.
Пошел-ка я отсюда вслед за IBZ и т.п.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:10
#163
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Пошел-ка я отсюда вслед
Нет! Ты сначала прогибы посчитай и выложи. А потом можешь валить!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:11
#164
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Нитонисе, ну что за голословные обвинения? Где и кому я нахамил? Или уже отсыл к изучению матчасти здесь считается хамством?
Обращение "голубчик" - это и есть хамство. А вопросы типа "Каких грубостей? О чем Вы голубчик?" - просто насмешка. Сначала спрашиваете где грубили, следующим же словом именно это и делаете, да еще приправили обращением на "Вы", да еще с большой буквы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:12
#165
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Никто из участвующих в этой дискуссии не производит впечатление человека, способного конкурировать с разработчиками норм по уровню компетенции.
Ну почему же, как минимум одного я вижу )))))
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Все попытки обосновать невыполнение требований данного раздела - притянуты за уши и являются на самом деле не попытками запроектировать надежную и удобную конструкцию, а попытками обосновать собственную некомпетентность.
На самом деле, споры ведь не на ровном месте. Действительно, формулировка в нормах в этом месте достаточно мутная. Смута вызвана отсутствием в табл. 19 (я по СНиП) в п.2 (балки перекрытий) физиологических требований. Только вот еще вопрос, где забыли - в таблице дописать или в п.10.10 махнули лишнего?
А еще бывает, что при определении прогибов проектировщик использует не те нагрузки (например полные значения вместо пониженных). Еще есть нюанс в п. 10.3 (про изогнутую ось (но к нашему случаю не относится).
А к данному топику все эти наши инсинуации тем более не относятся. У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:17
#166
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
Ну ты же понимаешь, что таковы особенности форума. К тому же интересно выяснить считать-не считать. Судя по реакции, никто по этому пункту не считает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:19
#167
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ;1313791
Пошел-ка я отсюда вслед за IBZ и т.п.
Так себе вся эта тенденция, ребят. Ценные кадры теряем, обидно.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:19
#168
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Сталкивался с такой ситуацией.
Были балки 25Б2 с шагом метр пролетом 9 метров. По верху - профлист 44 со стяжкой. Наблюдалась "зыбкость".
В заключении указал следующее: балки не соответствуют физиологическим прогибам и прогибу 0,7мм от нагрузки 100кг. Про анкеровку также не было сведений (может есть может нет). Выполнил проект усиления балок (раза в два примерно) и анкеровке профлиста. Строители выполнили усиление балок. Эффект зыбкости пропал. Анкеровку профлиста делать не стали.
ТС так и не сообщила пролет балок, полагаю, это весьма важно
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:19
#169
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
На самом деле, споры ведь не на ровном месте. Действительно, формулировка в нормах в этом месте достаточно мутная. Смута вызвана отсутствием в табл. 19 (я по СНиП) в п.2 (балки перекрытий) физиологических требований. Только вот еще вопрос, где забыли - в таблице дописать или в п.10.10 махнули лишнего?
Согласен, что формулировки не самые удачные. Но в проектировании принято рассматривать худший вариант, так почему здесь надо отходить от этого принципа? Когда будет четко сказано, что Е.2.2 не применяется для перекрытий, а только для лестниц - тогда и вопросов не будет. А до той поры требования этого раздела нужно выполнять.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А к данному топику все эти наши инсинуации тем более не относятся. У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
Косвенно относятся. Пусть это и площадка для складирования, но заказчику не нравится, что она "зыбается". Заявления типа "а в нормах не требуется проверять склады на зыбкость" в нормальной ситуации приводят к потере заказчика, поэтому единственно разумным остается только показать, что перекрытие удовлетворяет нормативным требованиям по "зыбкости" и если заказчика не удовлетворяют предельные прогибы СП, то нужно было заранее оговаривать требуемый уровень прогибов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:22
#170
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обычная пустотка для жилья. Пролёт 6 м. Полезная нагрузка 1,5 кПа. Остальное по СП.
Ну у меня получилось 22 мм, где-то 1/300 (при учете только собственного веса пустотки 300 кг/м2 и ее габаритов 1200х6100). Уверен, что правильно посчитал?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:35
#171
s7onoff


 
Сообщений: n/a


frostyfrost, b=83.333; p=0.25 кПа; p1=1.5 кПа; n=1.5 с^-1; g=9.81 м*с^-2. fu=27 мм
Тогда:
b=83.333; p=0.25 кПа; p1=0.525 кПа; n=1.5 с^-1; g=9.81 м*с^-2. fu=22 мм

Последний раз редактировалось s7onoff, 19.09.2014 в 15:42.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:37
#172
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Arikaikai, но ведь не 7 мм же. И p1 принимается пониженным 0.3 кПа. А если пироги добавить и условные перегородки, то за 1/220 выйдем.

UPDATE:
Arikaikai, по СНиП пониженная для жилья - 30 кг/м2, но если по СП, то согласен

Последний раз редактировалось frostyfrost, 19.09.2014 в 15:47.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:46
#173
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


b=125*(0,8/(1*0,25*6))^0,5=91,3.
p1=0,35*1,5=0,525
p=0,25
q=4
числитель
9,81(0,25+0,525+4)=46,84
знаменатель
30*1,5^2(91,3*0,25+0,525+4)=1846,1
f= 46,84/1846 =0,025м =25мм.
Странно.. 2 раза считал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 15:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:48
#174
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
9,81(0,25+0,525+4)=12,775
Пересчитай
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:57
#175
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Пересчитал! Тогда попадаем в другую крайность. 1/200 от полной примерно равна 1/250 от заниженной.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:03
#176
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
то нужно было заранее оговаривать требуемый уровень прогибов.
Ну в том-то и дело. Заказчик не знает сначала, чего хочет, а потом кричит, что "колеблется".
В нашем случае надо было перекрытие посчитать на некие станки. Какие станки - неизвестно, есть только вес. Посчитали - залили - "колеблется!!" - залей полы, говорим - а у меня там станки с чпу супер-пупер точные, всё пропало, вы мудаки - давай характеристики станков, будем вибрации и частоты щатать - нету - до свиданья.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
В заключении указал следующее: балки не соответствуют физиологическим прогибам и прогибу 0,7мм от нагрузки 100кг.
Про прогиб 0.7мм тоже немало копий тут на форуме сломали. Вроде как к балкам не относится (плиты, марши, площадки, да еще и прогибу которых не препятствуют смежные элементы).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:09
#177
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, я понял. Но теперь нужно сравнить расчетный прогиб какой-нибудь плиты с полученным.
Не расчетный, а
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 157

Размер: 15.7 Кб
но даже с пониженной нагрузкой, сечения для 6м балки получатся ого го.
Посему я и говорю, заказчика очень легко можно испугать цифрами))))
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:13
#178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
но даже с пониженной нагрузкой, сечения для 6м балки получатся ого го.
Да нет, ошибочка вышла. Получается всё в пределах. Для пустоток точно ничего критического. Для монолитного безбалочного надо смотреть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:21
#179
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, для монолитного перекрытия со стандартным бетоном тоже ничего особенного, если подбирать начальные толщины по классике (если это только не стадион, там свои приколы от болельщиков)))).
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:23
#180
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для пустоток точно ничего критического. Для монолитного безбалочного надо смотреть.
Так я о пустотках и монолитном безбалочном и не говорю, я говорю о балках, если конкретно, то о 6ти метровых 25б2 шагом 2м из этой темы, или все уже давным давно отошли от сути темы?)))
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:25
#181
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


G-E-K, автора нет))) Я бы с радость посмотреть конструктив))) А на 10 м 45Ш не смущает?)
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:28
#182
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
автора нет))) Я бы с радость посмотреть конструктив)))
Так с миру по нитке, конструктив вроде понятен
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
Шаг прогонов 2м.
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
сетка колонн 6х10м
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
ригели 45Ш1, прогоны 25Б2
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
45Ш не смущает
С шагом 6м еще как смущает, и 25Б2 смущает, я об этом говорил выше.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:32
#183
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Offtop: Если честно, то действительно, в последнее время на форуме стал замечать что вместо нормального делового тона все переходит в откровенный срач и насмешки над другими. Люди считающие себя гуру в проектном деле, здесь как бы свысока поглядывают на других и вместо того чтоб помочь человеку с его вопросом, со снисходительным тоном нехотя отвечают в духе: "идите учите матчасть, лодыри и глупцы" . НИТОНИСЕ меня думаю поймет. Он уже тоже на это както в одной теме внимание обращал. Противно. Гордынюшка это все играет в вас, дорогие коллеги.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:40
#184
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну в том-то и дело. Заказчик не знает сначала, чего хочет, а потом кричит, что "колеблется".
Так заказчик и знать-то не особо должен. Проектировщик обязан выполнить требования действующих норм, если в техзадании не оговорены специальные требования.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:47
#185
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Так я о пустотках и монолитном безбалочном и не говорю, я говорю о балках, если конкретно, то о 6ти метровых 25б2 шагом 2м из этой темы, или все уже давным давно отошли от сути темы?)))
Так на зыбкость по п.Е.2.2. проверяется только жильё. Уже 100 раз сказали.
Здесь же можно притянуть только п.4 табл. Е.1. и то сомнительно. Т.е. "зыбкость" по боку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:53
#186
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Если честно, то действительно, в последнее время на форуме стал замечать что вместо нормального делового тона все переходит в откровенный срач и насмешки над другими.
Offtop: Люди сюда заходят в основном дабы отвлечься от работы, откровенно насмехаются только над теми кто даже вопрос свой сформулировать не может, а срачь (спор), на то он и форум, это формат общения на большинстве форумов где общаются, а не работают, простые люди.
Форумы живут этим, если строго настрого запретить флуд, то большинство активных пользователей уйдет, им станет не интересно.
Даже тем кто яро отрицает флуд, срачь, и т.п. вещи станет скучно, они этого не осознают, но их тянет в такие темы дабы "навести справедливость".
Флуд это пища любого форума на котором общаются простые люди, форум этим живет. Но благо среди всего этого флуда есть много ценной информации. Все имхо, естественно.


----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ак на зыбкость по п.Е.2.2. проверяется только жильё.
Не только, промышленные бытовые например тоже, с классификацией помещения ТС по моему так и не определилась...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 17:45
#187
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Пошел-ка я отсюда вслед за IBZ и т.п.
Пост сдал.
Пост принял.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 18:24
#188
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Offtop: Люди сюда заходят в основном дабы отвлечься ...Но благо среди всего этого флуда есть много ценной информации
Золотые слова. Полностью подписываюсь.
Что касается ТС, то она уже отписалась, что там будет склад.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59