Непрочитано 18.09.2014, 16:25 #1
Расчет опорной плиты под круглой металлической базой.
Лютов_Л
 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28

Здравствуйте! Я работаю в небольшой проектной организации в которой ощущается явный недостаток квалифицированных специалистов, поэтому в большинстве вопросов приходится разбираться самому.
Возник вопрос проверки существующей толщины опорной плиты при том, что из-за коррозии ее толщина уменьшилась в среднем на 5мм (была 25мм). На плите стоит база - конструкция в основании которой металлический круг толщиной 6см и диаметром 46см. К сожалению в литературе не рассмотрены примеры расчета опорных плит под круглыми базами. Я нашел похожие темы на форуме однако не один ответ не оказался для меня понятен.
Из-за этого я решил поступить по своему - преобразовать в расчетной схеме круг в квадрат (см. Рис1), в праве ли я это сделать?
Так же мной была задана расчетная схема в Лире. В результате мной получены изгибающие моменты в опорной плите, однако они различны (или нет?), по сравнению с теми которые получены вручную. Но меня поставила в тупик размерность момента в лире - кг*см/см, прошу объяснить как это понимать.
Итого:
-вправе ли я изменить расчетную схему на квадрат при ручном расчете?
- что значит размерность кг*см/см?
- совпадают ли результаты полученные вручную с результатами лиры?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: raschet.png
Просмотров: 639
Размер:	32.8 Кб
ID:	135345  Нажмите на изображение для увеличения
Название: lira.png
Просмотров: 559
Размер:	87.2 Кб
ID:	135346  

Просмотров: 12546
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:18
#2
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
- что значит размерность кг*см/см?
15(кг*см)/см - 15 кг*см распределено на 1см ширины пластины

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
вправе ли я изменить расчетную схему на квадрат при ручном расчете?
Я думаю, что квадрат будет опасней

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
совпадают ли результаты полученные вручную с результатами лиры?
хз. Мне кажется в лире занижено в 2 раза, по сравнению с квадратом

Последний раз редактировалось Kykycuk, 18.09.2014 в 17:27.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:34
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


1. Смотря на что рассчитываете. По Вашим выкладкам Вы проверяете на изгибную прочность лист в месте примыкания к базе. Зачем?
2. Размерность - момент на ширину.
3. Вручную Вы получили 1 число. В Лире Вы получили бескончный массив "чисел". Как они могут совпадать? Укажите одну точку, где ожидается совпадение.
4. На диаграмме явно видны симптомы сингулярности, видимо разбивка как по форме, так и по величине не подходит для этой задачи.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 21:05
#4
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Задача - проверить толщину пластины. Иной методики в книгах кроме расчета части плиты как консоли я не нашел. А из каких условий кроме изгиба назначается толщина опорной плиты?
Насколько я понимаю методика ручного расчета предполагает максимальный изгибающий момент, а не какое то его среднее значение.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 06:28
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Задача - проверить толщину пластины. .
Толщина пластины проверяется на той площади, которая вошла в расчет. Судя по давлению под кругом ф46 см толщиной 60 мм (а это порядка 200 т/кв.м.), из-под опоры в стороны торчит бесполезный в этой работе лист. Видимо, это для болтов от сдвига. Моментную нагрузку Вы не приводите. Рекомендуемое давление на подливку из М150 не более1000 тонн/кв.м.
Цитата:
Насколько я понимаю методика ручного расчета предполагает максимальный изгибающий момент, а не какое то его среднее значение.
Это как посмотреть. Вот Вы вручную нашли вообще неизвестно какой момент из донельзя упрощенной предпосылки. Это и не средне, и не максимальное, а прикидочно-оценочное значение. А Лира Вам выдала вообще смешную мозаику.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 08:08
#6
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Думаю в вашем случае лучше всего воспользоваться методом из "Металлические конструкции" том 2
Изображения
Тип файла: jpg База колонны.JPG (97.4 Кб, 687 просмотров)
Dm_PM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 10:18
#7
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
из-под опоры в стороны торчит бесполезный в этой работе лист
Вопрос о конструкции опорной плиты не стоит. Это существующее положение.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот Вы вручную нашли вообще неизвестно какой момент из донельзя упрощенной предпосылки
Упрощенная предпосылка это преобразование круглой плиты в квадратную? Да и вообще я хотел бы услышать вариант решения или ссылку на литературный источник, в котором рассмотрена подобная ситуация, а не то, что я кругом неправ.

Цитата:
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
Думаю в вашем случае лучше всего воспользоваться методом из "Металлические конструкции" том 2
Видел я такое решение. Но насколько видно оно используется для квадратных плит. А если его попробовать применить для моего случая то получается соотношение rk/rpl=0.69, такой случай не рассматривается.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:35
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Лютов_Л задача не рядовая, вашу схему оценить не представляется возможным мало информации, сетка хреновая это факт
я ,в свое время, моделировал плиту оболочкой, нагрузка-штамп, у плиты базы задавал коэффициенты постели для бетона фундамента, получилось красиво=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:44
#9
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Но насколько видно оно используется для квадратных плит
Скорее расчет для круглых пластин подогнали под квадрат.
http://bek.sibadi.org/fulltext/EPD188.pdf стр. 19 пункт 2.5 Кольцевая пластина, защемленная по внутреннему контуру с распределенной нагрузкой
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 10:52
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Вопрос о конструкции опорной плиты не стоит. Это существующее положение..
Зато стоит вопрос об адвекватности постановки задачи. Вы даже сформулировать задачу не смогли. Вы сейчас проверяете ТУ ЧАСТЬ плиты, которая НИХРЕНА НЕ НУЖНА. Края листа ПРОСТО торчат, и никакой полезной лепты не превносят, ибо площади под опорой ДОСТАТОЧНО . Если бы у Вас был лист 3х3 м t=2 мм, Вы бы тоже ее "посчитали" так же?
Короче, проверять там НЕЧЕГО. Все прочно. Так будет даже когда эти торчащие из-под опоры оскуты сгниют в ноль.
Вопрос, видите ли, не стоит. Вопросов много всяких возникает тут
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:04
#11
Чижов


 
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 52


Лютов_Л
Возможно, Вам сможет помочь эта книга
С П Тимошенко "Пластины и оболочки" стр. 186.
рассмотрена задача расчета прямоугольной плиты от загружения по площади круга
Чижов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:07
#12
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
стр. 19 пункт 2.5 Кольцевая пластина, защемленная по внутреннему контуру с распределенной нагрузкой
Спасибо конечно, но данное решение не подходит для моего случая. Во-первых пластина кольцевая, во вторых опертая по контуру. А для моего случая насколько я понимаю подходит всего два решения: точное- балка на упругом основании, и упрощенное - пластина защемленная в центре с консольно висящими краями изгибающимися под действием момента от отпора бетонного основания.

Вывод по теме. Решения без применения высшей математики, доступного для применения на практике не существует. Единственный вариант - преобразование круга в квадрат и получения толщины опорной плиты с огромным запасом.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:15
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
..Вывод по теме. Решения без применения высшей математики, доступного для применения на практике не существует....
Абсолютно неверный вывод. Без применения высшей математики можно решить только растяжение/сжатие, и то в простой постановке. Обычную балку даже не посчитать.
На практике у Вас тонкая плита 20 мм под толстой базой 60 мм - и это решатся в одно арифмитическое действие: N/A<=R.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:18
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Единственный вариант - ...
Почему это единственный? Болты, значит, в расчет не принимаете, да и пов-ная нагрузка на пластину, по-хорошеиу, не является эквивалентом упругого основания. Лировская схема - дрянь.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:20
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Лировская схема - дрянь.
С этим можно согласится. "Вручную" гораздо надёжней.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:20
#16
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зато стоит вопрос об адвекватности постановки задачи. Вы даже сформулировать задачу не смогли. Вы сейчас проверяете ТУ ЧАСТЬ плиты, которая НИХРЕНА НЕ НУЖНА. Края листа ПРОСТО торчат, и никакой полезной лепты не превносят, ибо площади под опорой ДОСТАТОЧНО . Если бы у Вас был лист 3х3 м t=2 мм, Вы бы тоже ее "посчитали" так же?
Короче, проверять там НЕЧЕГО. Все прочно. Так будет даже когда эти торчащие из-под опоры оскуты сгниют в ноль.
Вопрос, видите ли, не стоит. Вопросов много всяких возникает тут
Не я данную конструкцию проектировал. Проект выполнен ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий. И люди которые заложили туда пластину толщиной 25мм какими то соображениями пользовались, или вы думаете они взяли и кинули туда эту пластину наугад?
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:21
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Толщина пластины проверяется на той площади, которая вошла в расчет. Судя по давлению под кругом ф46 см толщиной 60 мм (а это порядка 200 т/кв.м.), из-под опоры в стороны торчит бесполезный в этой работе лист. Видимо, это для болтов от сдвига.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
проверяете ТУ ЧАСТЬ плиты, которая НИХРЕНА НЕ НУЖНА. Края листа ПРОСТО торчат, и никакой полезной лепты не превносят, ибо площади под опорой ДОСТАТОЧНО . Если бы у Вас был лист 3х3 м t=2 мм, Вы бы тоже ее "посчитали" так же?
Короче, проверять там НЕЧЕГО. Все прочно. Так будет даже когда эти торчащие из-под опоры оскуты сгниют в ноль.
Я так понимаю, товарищ хотел посчитать по классике: вся поверхность плиты рабочая с равномерной нагрузкой от отпора бетона. Определить напряжения от этой нагрузки, если меньше расчетного сопротивления - все ОК.

Лютов_Л, чтобы пользоваться результатами расчета выполненного в МКЭ для нестандартной схемы, нужно сначала обкатать подход на стандартной схеме с известным аналитическим решением. На этапе обкатки определяется тип КЭ адекватный задаче, задание граничных условий, задание нагрузок, анализ полученных результатов. Для вашего случая потренируйтесь на прямоугольных плитах с различными граничными условиями, затем переходите к схеме плиты с трубой.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:21
#18
Чижов


 
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 52


Простите, Ильнур
Не совсем Вас понял? А какое отношение имеет расчет плиты к тому что на ней находится. Лежит пластина 60 мм. Но важнее ведь какое давление на эту пластину.
И почему в одно действие?
Объясните пожалуйста.
Чижов вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:25
#19
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
чтобы пользоваться результатами расчета выполненного в МКЭ для нестандартной схемы, нужно сначала обкатать подход на стандартной схеме с известным аналитическим решением. На этапе обкатки определяется тип КЭ адекватный задаче, задание граничных условий, задание нагрузок, анализ полученных результатов. Для вашего случая потренируйтесь на прямоугольных плитах с различными граничными условиями, затем переходите к схеме плиты с трубой.
если не секрет что за схема с известным аналитическим решением?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:28
#20
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Э-э-э. А вы тут какую схему обсуждаете, а то я чёто запутался совсем...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База.PNG
Просмотров: 293
Размер:	291.9 Кб
ID:	135388
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:29
#21
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Лировская схема - дрянь.
Да никто и не спорит, пусть дрянь. Она выполнена только для подстраховки, сравнения результатов.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Болты, значит, в расчет не принимаете, да и пов-ная нагрузка на пластину, по-хорошеиу, не является эквивалентом упругого основания
Приложил скрин из книги Кузнецова по расчету опорной плиты. Да в принципе такой расчет в любой книге рассматривается. И я не увидел в расчете толщины плиты учета болтов, и того, что плита считается как пластинка на упругом основании.
Изображения
Тип файла: jpg kuznecov.jpg (332.9 Кб, 316 просмотров)
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:31
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
а то я чёто запутался совсем...
в чем запутался?
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:34
#23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


palexxvlad,
В том что если под листом 25 мм находится толстое бетонное основание и на этот лист действует только осевая сила, то нафига его вообще считать? Ну там бетон проверить на смятие, но консольные то части листа вообще "нулевые"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:35
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Она выполнена только для подстраховки, сравнения результатов.
Как можно дрянь с чем-то сравнивать. Что в результате сравнения будет?
Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
И я не увидел в расчете толщины плиты учета болтов, и того, что плита считается как пластинка на упругом основании.
Это от того, что расчет пластинки на упругом основании, да еще и с учетом болтов в одну-две формулы не уложить. Поэтому Кузнецов и пр. заменяют правильное решение на неправильное, но простое, надежное и отдаленно напоминающее верное.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:36
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если не секрет что за схема с известным аналитическим решением?
Например, прямоугольные плиты под действием равномерного давления при различном опирании кромок (шарнирное, жесткое, свободный край). В справочниках есть таблицы с данными по результатам аналитического решения.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Э-э-э. А вы тут какую схему обсуждаете, а то я чёто запутался совсем...
1
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:36
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В том что если под листом 25 мм находится толстое бетонное основание и на этот лист действует только осевая сила, то нафига его вообще считать? Ну там бетон проверить на смятие, но консольные то части листа вообще "нулевые"
Они не нулевые, конечно, но и таких напряжений , как от пов-ной нагрузки, конечно, не будет
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:38
#27
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


palexxvlad,
Если их обрезать то что изменится? Труба в бетон провалится? Ну дык это расчет на смятие бетона, а не прочности консолей.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:40
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Чижов Посмотреть сообщение
А какое отношение имеет расчет плиты к тому что на ней находится. Лежит пластина 60 мм. Но важнее ведь какое давление на эту пластину. И почему в одно действие?
Объясните пожалуйста.
Пожалуйста.
Автору дано проверить на надежность существующую опору базы. Опора состоит: из бетонного основания, листа 25 мм, и собственно базы ф46см толщиной 60 (!!!) мм. Нагрузка вертикальная, 50 тн.
Первая же оценка показывает, что "столб" ф46 см создает под собой давление ~300 т/кв.м. Это ОЧЕНЬ МАЛОЕ давление для бетона. Теперь думаем - а выдерживает ли сама опорная плита ф46 см толщиной 60 мм? Скорее да, можно проверить по классической формуле, здесь кстати для кольцевого опирания, приводили. Но автор ТАКУЮ ПРОВЕРКУ даже не думает проводить.
Зато он проверяет прокладку между опорной плитой базы и бетоном. Да убери ее вообще, столб будет продолжать стоять.
Тут просто как бы из спортивного интереса пытаются вычислить напряжения в прокладке, защемленной между молотом и наковальней.
Правильно же? Тут не пластину 60 мм проверяют, а прокладку 20...25 мм. Вот в чем дело.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:40
#29
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


А вы вообще когда считаете такие вещи пользуетесь точными расчетами, а не упрощенными, которые приведены в книгах?
Полная картина конструкции.
P.s. База и колонна металлические. А нижележащий каркас сборный ж/б.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут просто как бы из спортивного интереса пытаются вычислить напряжения в покладке, защемленной между молотом и наковальней.
Правильно же? Тут не пластину 60 мм проверяют, а прокладку 20...25 мм. Во в чем дело.
Повторюсь. Как вы думаете из каких соображений проектировщиками была назначена плита толщиной 25мм? Да базу проверять не надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic.png
Просмотров: 212
Размер:	40.3 Кб
ID:	135394  
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:43
1 | #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Наконец-то.
Это жесткий штамп.
Прокладка скорее от боковых несущественных сил и для позиционирования на монтаже.
Но ТОЧНО не для распределения давления.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:43
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Cfytrr, по-хорошему, даже если укоротить консоли, нужно проверить их прочность на отгиб. А что наступит первым: смятие бетона или пластическое течение консоли( значительно ускоряющее процесс смятия бетона) не угадаешь сразу.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:43
#32
Чижов


 
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 52


Ильнур
Думаю, Вы совершенно правы. Спасибо за ответ.
Чижов вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:51
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
А вы вообще когда считаете такие вещи пользуетесь точными расчетами, а не упрощенными, которые приведены в книгах?
Когда "в руках" Лира и т.п. с ее возможностями и быстродействием, считать Лирой по книжкам с формулами для ручных расчетов, по-моему, просто пустая трата времени
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:54
#34
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Например, прямоугольные плиты под действием равномерного давления при различном опирании кромок (шарнирное, жесткое, свободный край). В справочниках есть таблицы с данными по результатам аналитического решения.
эти решения для плит загруженных равномерно распределенной нагрузкой, основанное на предположении работы опорной плиты как штампа, что диктовалось отсутствием вычислительных мощностей, грубо говоря сходимость усилий при таком расчета и реальных усилий в базе не гарантирована, иначе говоря точность результатов не может быть выше точности исходных данных

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прокладка скорее от боковых несущественных сил и для позиционирования на монтаже.
может для затяжки по верху фундаментов в поперечном направлении

Последний раз редактировалось ябс, 19.09.2014 в 12:04.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:56
#35
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Когда "в руках" Лира и т.п. с ее возможностями и быстродействием, считать Лирой по книжкам с формулами для ручных расчетов, по-моему, просто пустая трата времени
Я с вами согласен. Но если не можешь проверить лировский расчет вручную, то превращаешься в обезьяну с гранатой.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 11:56
#36
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
...грубо говоря сходимость усилий при таком расчета и реальных усилий в базе не гарантирована
не то, что не гарантирована, а скорее всего гарантирована несходимость, т.к. только неучет жесткости ребер базы внесет ощутимую поправочку в усилия

Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.09.2014 в 12:02.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:00
#37
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Мы отошли от темы. Я опять ничего не понял. Что мне делать? Не проверять толщину пластины вовсе?
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:01
1 | #38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Но если не можешь проверить лировский расчет вручную, то превращаешься в обезьяну с гранатой.
а как же это проверить вручную, скажем, усилия из расчета пространственного каркаса с нерегулярным расположением несущих элементов этажей в 25 по-Вашему? Оно, конечно, можно попробовать по Хаджи, но с точностью +- километр и с большим вопросом "где запас?": по Лире или по книжке со всевозможными упрощениями.

----- добавлено через 16 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Не проверять толщину пластины вовсе?
Конечно
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:03
1 | #39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Мы отошли от темы. Я опять ничего не понял. Что мне делать? Не проверять толщину пластины вовсе?
вы инженер, вам решать
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:03
#40
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Конечно
Может я полный идиот но все же, как вы думаете какими соображениями пользовались проектировщики назначая толщину пластины 25мм?
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:04
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Может я полный идиот но все же, как вы думаете какими соображениями пользовались проектировщики назначая толщину пластины 25мм?
Чтобы очень быстро не сгнила
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:06
#42
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Может я полный идиот но все же, как вы думаете какими соображениями пользовались проектировщики назначая толщину пластины 25мм?
шарнир мутили
ябс вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:07
#43
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
эти решения для плит загруженных равномерно распределенной нагрузкой, основанное на предположении работы опорной плиты как штампа, что диктовалось отсутствием вычислительных мощностей, грубо говоря сходимость усилий при таком расчета и реальных усилий в базе не гарантирована, иначе говоря точность результатов не может быть выше точности исходных данных
Все правильно, но я говорил не о том какой метод расчета опорной плиты даст значения усилий соответствующие реальным, а о том каким образом в рамках выбранного подхода (равномерное давление под опорной плитой) получить с помощью МКЭ корректные значения изгибающих моментов в плите при нестандартной форме, или условиях опирания участка.

Последний раз редактировалось ZVV, 19.09.2014 в 12:14.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:17
#44
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Всем спасибо за обсуждение и помощь. Последний вопрос: все упоминали жесткий штамп разъясните пожалуйста, что это такое.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:22
1 | #45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
...жесткий штамп разъясните пожалуйста, что это такое
ту штуку, которой печати ставят видели? это к тому, что такое штамп. жеский штамп это когда при постановке печати(вертикальном нажатии на рукоятку штампа) сам пятачок штампа бесконечно мало деформируется или не деформируется вовсе при сколь угодно большой вертикальной силе постановки печати.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:29
#46
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Как вы оцениваете такое мнение насчет 25мм закладной пластины? Такая толщина назначена технологически из условия приварки 6 см базы к закладной.
Лютов_Л вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 12:37
1 | #47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ну вообще-то по табл. 38* должно было хватить и пластинки толщиной 10 - 12мм для приварки к ней 6-ти сантиметровой
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 12:46
#48
Лютов_Л


 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну вообще-то по табл. 38* должно было хватить и пластинки толщиной 10 - 12мм для приварки к ней 6-ти сантиметровой
Проект выполнен в 75 году, может в то время действовали другие нормы?
Лютов_Л вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорной плиты под круглой металлической базой.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22