Армирование ростверка переменной толщины
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка переменной толщины

Армирование ростверка переменной толщины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2014, 14:14 #1
Армирование ростверка переменной толщины
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Добрый день!
Возник вопрос, как правильно запроектировать армирование ростверка, перемененной толщины, с использованием вязанной арматуры. Строители конечно могут сделать все по своему, но именно запроектировать хотелось бы по грамотному и максимально удобному в работе. Не хватает понимания процесса производства работ, чтоб как то технологично это все получилось.

Изображения
Тип файла: jpg Ростверк.jpg (29.1 Кб, 719 просмотров)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Ростверк.dwg (115.6 Кб, 2278 просмотров)

Просмотров: 6830
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:56
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Чем обоснована такая геометрия ростверка?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:01
#3
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Привел в качестве примера. Если соблюсти зазор 100мм между ур. земли и низом ростверка и учесть что земля имеет уклон, то получается ростверк данной конфигурации. Как решение, в таких случаях я использую перепад в виде ступеней по длине ростверка/ленты. Интересует, возможно ли по другому решить данный вопрос.
Staz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:03
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а землю лопатой того, не?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:06
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Привел в качестве примера. Если соблюсти зазор 100мм между ур. земли и низом ростверка и учесть что земля имеет уклон, то получается ростверк данной конфигурации. Как решение, в таких случаях я использую перепад в виде ступеней по длине ростверка/ленты. Интересует, возможно ли по другому решить данный вопрос.
Ростверк с уступами выглядит получше. Сделать ростверк переменного сечения конечно тоже можно, но вы сами понимаете - строители вам за него спасибо не скажут. Сам процесс заключается в изготовлении хомутов разной высоты, к которым потом привязывается продольная арматура. Таким образом получится пространственный каркас переменной высоты. Довольно трудоемко и желательно этого избегать.

А для чего нужен зазор между ростверком и уровнем рельефа?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:15
#6
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А для чего нужен зазор между ростверком и уровнем рельефа?
Висячий ростверк, зазор для компенсации сил морозного пучения.
Staz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:16
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


сделайте слева 200, справа 100
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:21
#8
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а землю лопатой того, не?
можно и лопатой) можно и уступами делать, вопрос в принципиальном решении. Если например есть возможность это проармировать, тогда, возможно я буду лишнюю работу делать строителям, заставляя их работать лопатой, или мучатся с уступами. Вот по этому и поинтересовался. Но по видимому других вариантов правильных нет, значит при перепаде отметок земли, делаем перепадами ростверк
Staz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:23
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Staz, лопатой махнуть проще, чем хомуты точно вымерять по одному. Такие наклонные конструкции только в целях архитектуры есть смысл применять, мне кажется, ну и в качестве изгибаемых элементов переменного сечения (хотя не уверен, что в ЖБ это актуально).
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:35
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Висячий ростверк, зазор для компенсации сил морозного пучения.
Тогда лучше сделать зазор переменной высоты, а не ростверк.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 15:35
#11
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


хомуты
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:45
#12
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Понятно, спасибо всем!
Staz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:04
#13
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Простой элемент все же намного лучше и проще чем с перепадами, однако в зависимости от размеров и запасов может быть удобнее как пара перепадов высоты, но одинаковое сечение по длине, либо переменное сечение, балки монолитные такие распространены - хомуты, да, труднее, в идеале сделать разный зазор и одинаковое сечение по длине без перепада
PsR вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 16:27
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ростверк хомутами армировать?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:53
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ростверк хомутами армировать?
Что у вас вызывает такой смех?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:20
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Может быть то, что в ростверках, как правило, используют сварные пространственные каркасы (армо-блоки), а хомуты вяжут только шабашники на строительстве коттеджей?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 18:32
#17
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
на строительстве коттеджей
пока с ростверками только там и встречался)
Staz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 22:04
#18
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Нитонисе не видел я ростверка, испытавающего кручение)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 22:15
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, может я чот не так думаю, но на кручение продольные, в основном угловые стержни работают, нет разве?
 
 
Непрочитано 25.09.2014, 22:31
#20
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai
нет
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:04
#21
pta

Начальникомплекса строительства
 
Регистрация: 04.08.2014
Нижний Тагил
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Может быть то, что в ростверках, как правило, используют сварные пространственные каркасы (армо-блоки), а хомуты вяжут только шабашники на строительстве коттеджей?
Правильно говорят... Вы там, в МосквАх всяких и Питерах в принципе оторваны от жизни по ходу. Вам никогда не приходило в голову, насколько сварные каркасы дороже вязанных в условии площадки. Да, есть выигрыш во времени, но проигрыш по деньгам. А заказчик, уж простите, лишнего не заплатит. "Шабашники" (практически любая крупная строительная контора) в регионах вяжут каркасы повсеместно. В фундаментах цехов (в том числе-литейных), технологического оборудования, фундаментных плитах (например-коксовых печей). Может вы не в курсе, но даже существует специализированный инструмент для вязки-вязальный пистолет, который минимизирует выигрыш во времени относительно сварных каркасов.
И ещё вот о чём подумайте. Как вы будете доставлять на площадку сварные армокаркасы для действительно серьёзного железобетона? Вертолётом видимо.
Не знаю, кем Вы там в проектной конторе работаете и сколько Вам лет, но... прежде чем что-нибудь сказать, видимо стоит хотя бы иногда думать. Хотя бы для приличия.
Являясь представителем строителей с 15 летним стажем могу сказать, что всё это время я не видел грамотно сделанных проектов. За редким исключением (и то, эти исключения касаются металла и проектов, которые делал сам завод изготовитель). В очередной раз убедился-почему.
pta вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:19
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от pta Посмотреть сообщение
Являясь представителем строителей с 15 летним стажем могу сказать, что всё это время я не видел грамотно сделанных проектов. За редким исключением (и то, эти исключения касаются металла и проектов, которые делал сам завод изготовитель). В очередной раз убедился-почему.
А проектировщики, за редким исключением, не видели стройки без косяков. Не подскажете, почему?

Дороже-дешевле - это вообще дело заказчика, а проектировщик к этому имеет лишь косвенное отношение (слишком много факторов нужно учесть, объем материала не единственный показатель). А вам как строителю это "дороже-дешевле" вообще должно быть до фонаря, вас-то это как волнует?
Сварные каркасы тоже появились не просто так, а оттого, что на каждом втором (это оптимистично) объекте, вместо вязаных каркасов в проектном положении наблюдается какая-то порнография. Сварные каркасы хотя бы делаются в нормальных условиях и требования контролируются жестче.
Offtop: хотя я вязаные закладываю, чтобы потом не переделывать ))
То, что у вас нет нормального сварного на площадке, а есть вместо него пять таджиков и труба для загиба (о да, еще и пистоль для вязки за 6тр) - это не должно волновать никого.

По теме - наклонная арматура элементарно выставляется на несколько поддерживающих каркасов разной высоты (устанавливаемых поперек плоскости уклона).
Но на самом деле уклон вам не нужен, экономии никакой, одни проблемы. Как правило, этот уклон срисовывают с серийных решений по сборняку.
Не выдумывайте, делайте параллельно. Если начальство будет против - посчитайте разницу в бетоне и покажите процент
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:20
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от pta Посмотреть сообщение
Являясь представителем строителей с 15 летним стажем могу сказать, что всё это время я не видел грамотно сделанных проектов.
С какой целью на форуме зарегистрировались, уважаемый? Разоблачать горе-проектировщиков?
Продолжайте вязать. Это отлично сказывается на сроках СМР, особенно на стоимости аренды техники.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:53
#24
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от pta Посмотреть сообщение
Вам никогда не приходило в голову, насколько сварные каркасы дороже вязанных в условии площадки.
После того как строители пару раз переделывали гуляющие сетки в плите перекрытия (верхняя сетка гуляла на 2-3см в плите 220мм) строители сами предложили делать сварные каркасы. В условиях стройки это был один сварщик, который занимался поддерживающими каркасами на самодельном стенде. Вопросов к положению арматуры больше не возникало.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 13:24
1 | #25
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Это отлично сказывается на сроках СМР, особенно на стоимости аренды техники.
Тут как раз все понятно. Техника работает по времени - откаты платятся за время которое техника проводит на площадке, а за работу выполненную сварщиком - навара начальнику нет...
kaban_spb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка переменной толщины



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование плиты переменной толщины E_note SCAD 8 04.09.2014 05:22
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? sommer78 SolidWorks 6 13.09.2012 13:00
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Architecture:стена переменной толщины Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.12.2008 19:39