Огнезащита стальных конструкций
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
||
Просмотров: 22117
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Поскольку на рынке огнезащитных составов много, и производителей не счесть, чтоб иметь ответ на Ваш вопрос, необходима статистика и мониторинг на протяжении хотя бы десяти лет. На сегодняшний день достоверной информации, я думаю, нет. Для таких исследований, нужны еще и средства (помимо времени).
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Добрый день.
Перечитал весь форум и, местами, форум http://www.0-1.ru на тему огнестойкости стальных конструкций после огнезащитной штукатурки. Никто ничего не умеет и не знает. Видимо, в том числе пожарные. ![]() Приведу некоторые нормативные документы, скорее всего необязательного характера с пожарного форума: Offtop: Разработанные и утвержденные в соответствии с приказом МЧС России от 05.03.2011г. №107 "Об утверждении плана научно-технической деятельности МЧС России на 2011-2013 г.г." методики и методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты (продукции). http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/Metod/1-2.htm Средства огнезащиты для стальных конструкций. Расчетно-экспериментальный метод определения предела огнестойкости несущих металлических конструкций с тонкослойными огнезащитными покрытиями на 16 листах. ВНИИПО СПб 2013 г. http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/Metod/3/1-5.htm Рекомендации по конструктивной противопожарной защите зданий и сооружений на основании расчетной оценки и результатов экспериментального определения пожарно-технических характеристик строительных конструкций на 14 листах. Москва 2013 http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/Metod/4/1-5.htm ИНСТРУКЦИЯ по расчету фактических пределов огнестойкости стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит ФГУ ВВНИИПО МЧС России МОСКВА 2006 http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/56/56519/index.htm До конца ничего не понял. Зря всё читал, теперь каша в голове. ![]() 1) Таки интересно, как правильно назначать в Российском государстве толщину огнезащитной штукатурки для ферм, распорок, связей покрытий и перекрытий из квадратных и не очень труб с tприв>5,8 мм ? 2) Также интересен момент коррозии стальных конструкций под штукатуркой... Ведь для осмотра конструкция закрыта. 3) Для обеспечения R90 принял толщину штукатурки 40 мм по сетке сварной оцинкованной из проволоки ОК 50х50х2. Как вам оно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.05.2015 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Tyhig, а здесь смотрел?
http://dwg.ru/dnl/11380 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
wvovanw, да. Пособие уже неактуально. Столько хрени набаламутили нормотворцы. Засада со всех сторон.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Tyhig, из нормакса
Цитата:
Tyhig, смотри личку |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
wvovanw, зачем же тогда эксперты заставляют считать проектировщиков железобетон по другим нормам, если есть это по пособию просто назначается по таблице ? Ведь пособие, по вашим словам, актуально ?
![]() Мне думается, что в условиях современной реальности действие нормативного документа и его обязательность по перечням техрегламентов - это немного разные вещи. Вообще, спасибо, за помощь. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Прежде чем судить о том, какой тип огнезащиты лучше, нужно для себя уяснить - на рынке полно "волшебных сертификатов" с такими инновационными показателями, что за рубежом о таких нано-продуктах и не слышали.
Если коротко по основным средствам огнезащиты Огнезащитная краска + - тонкослойное покрытие, практически не нагружает конструкцию + -технологичность нанесения с возможностью работы до -25*С (хотя при -25*С жалко всех.. людей, оборудование) + - нормальный внешний вид (белая матовая поверхность как правило), можно окрасить в требуемые цвета + - относительная прочность и высокая ремонтопригодность - максимальное время защиты 120 минут и только на толстых контрукциях - ограничения по применению в здании I и II степеней огнестойкости. конструкции с приведенной толщиной менее 5,8 мм - только конструктивная огнезащита (связи как правило под это ограничение попадают) Базальтовые материалы Рулонные и плитные + монтируются относительно просто + обеспечивают длительную защиту + меньше вопросов со стороны пожарных - работать только при +5*С и выше - требуют отделки ибо в зоне доступности шаловливых ручек людей открытми их оставлять бессмысленно. На балках смотрится нормально (при условии прямых рук монтажников) - восстановление повреждений трудоемкое Штукатурки легкие огнезащитные штукатурки + дешевые + обеспечивают длительную защиту - внешний вид ужасен. не важно где они расположены. Даже если окрасить поверх, будет выглядеть не намного привлекательнее. - работать только при +5*С и выше - восстановление повреждений трудоемкое. легче чем базальт, но все же. - несмотря на то что они "легкие" защитный слой измеряется от 10мм. Нагрузка в 5-6 кг на м.кв. норма. ----- добавлено через ~10 мин. ----- [quote=Tyhig;1412131] До конца ничего не понял. Зря всё читал, теперь каша в голове. ![]() 1) Таки интересно, как правильно назначать в Российском государстве толщину огнезащитной штукатурки для ферм, распорок, связей покрытий и перекрытий из квадратных и не очень труб с tприв>5,8 мм ? У производителей по умолчанию сертификат на ПТМ 3,4мм Цитата:
1. Указывать, что поле монтажа конструкции покрываются ГФ-021 2. Не нужно дополнительно требовать покрывать конструкции ПФ-115 в два слоя. В чертежах такое очень часто встречается. Учитывая качество ПФ зачастую там и 2 баллов адгезии не будет. По указаниям института им.Кучеренко. Проверенно, но трудоемко и тяжело. |
|||
![]() |
|
||||
А может кто подсказать, почему в гараже огнестойкость колонн R45, а огнестойкость перекрытий R15?
Типа, падай крыша, а стены пусть стоят? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
REI 15 это для конструкций покрытия - прогонов, которые по сути воспринимают нагрузку только от покрытия. Вопрос с фермами отдельный и объёмный. Проектировщики часто относят их к элементам покрытия (R15), но при пожаре они естественно складываются и происходит беда. Зато "экономически целесообразно" и нагрузку по покрытию не нужно пересчитывать с учетом огнезащиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Смотря какая роль прогонов в каркасе. Если они служат распорками по верхнему поясу ферм, то устойчивость последних будет нарушена. А что до разного времени огнестойкости, то это "умные мужики решили", что например в здании II степени огнестойкости несущие конструкции должны держать 90 минут, перекрытия 45 минут, а косоуры лестничного марша 60 минут. При этом стены лестничной клетки должны держать 90 минут, а ненесущие стены ограждающих конструкций 15 минут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
Про выдумку пожарных это сугубо Ваши домыслы. Какую схему "нарисуют" проектировщики, от той и отталкиваются. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 133
![]() |
Однако в таблице из 123 ФЗ довольно точно указано: для II степени огнестойкости R15 - Строительные конструкции бесчердачных покрытий - фермы, балки, прогоны.
![]() И да, "физический смысл" этого мне тоже не очень понятен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
Если рассматривать с точки зрения - несет ли она какую-либо нагрузку - да, если с точки зрения "влияют ли они на геометрическую неизменяемость здания при пожаре?" - уже другой вопрос. Ну и тогда вопрос как к проектировщику (на сколько я понял). Есть колонна каркаса, есть стойка (внутренние помещения) - имеет ли смысл в одинаковом пределе огнестойкости, хотя оба элемента являются несущими? Есть главная балка (ригель), есть второстепенная балка - почему такое разделение, не в разном ли функциональном назначении? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Если уж на то пошло, надо определять площадь обрушения при выходе из строя рассматриваемого элемента, а ещё правильнее - перекрытие путей эвакуации (или просто погребения заживо) в результате разрушения рассматриваемого элемента. Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за информацию.
Цитата:
Вопрос то был про какое-либо логичное объяснение разницы онгестойкости конструкций здания - перекрытие 15 мин, колонны 45 мин... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 133
![]() |
Цитата:
К стати помниться одна из причин активных наездов на пожарных во время пожара "Зимней вишни" - они не пошли на верхний этаж, потому что горело там к тому моменту сильно дольше 15 минут и они просто не имели права отправить туда бригаду. И фотографии с разборов завалов были очень живописные - фермы стоят, а кровля обрушилась. Вот и вопрос - в чем разница и почему именно 15? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
В остальном есть определенное непонимание самих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Проектируйте все задния из футеровочного кирпича, что бы если вдруг пожар, то стояло сутками ... или все же разумный расчет рисков должен учитываться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- возможно, ответ в фактической практике применения норм и работы пожарных как надзорных органов.
----- добавлено через ~6 мин. ----- - причём со стороны самих же пожарных. Где ответ на совершенно конкретный вопрос: «Почему колонны должны стоять, когда крыша уже упала?» Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261
|
я как то было дело написал во ВНИИ ПО по поводу физического смысла одной формулы - мне ответили что формула эмпирическая и нечего единицы измерения в ней рассчитывать.
так и с остальыми нормами ПБ - много эмпирики и опытов, а строгого физического смысла нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Умные люди понапридумывали кучу теории, а понимать и рассчитывать может ограниченный круг лиц. Как-то пришлось составлять теплотехнический расчет - высчитывать фактическую температуру при которой конструкции теряют несущую способность. По ГОСТ 53295 это 500*С, а в зависимости от нагрузки температура может быть и 350 и 700*С. Если бы температура была бы 450*С, например, никто не знал бы как действовать, ибо все испытания делаются до достижения 500*С. В общем сейчас то я знаю, что если каркас спроектирован правильно, без перегруза элементов, то и критическая температура менее 500*С не будет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 133
![]() |
Цитата:
Причем например Кемеровская госэкспертиза пропускает фермы обработанные по минимум как для конструкций кровли. Недавно получил там положительное. P.S. Сейчас нашел фото "Зимней Вишни" там упали и фермы тоже. Что вполне логично, учитывая выше написанное. P.P.S Кто пойдет составлять петицию об ужесточении ФЗ 123? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083
|
Они сами так пишут:
Цитата:
![]() Может, тушение пожара снаружи продолжается, когда внутрь входить уже не допускается, и тогда стены обязаны стоять дольше. А конструкции "несут" в этом смысле только если обеспечивают устойчивость стен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Нарушение норм + увеличение стоимости = Никогда такого не будет.
- сильно. Если есть перегруз, то падает не от огня, а от нагрузки. Что для Вас «спроектирован правильно?» Напряжения не превышают 0,1*Ry? Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
Вообще термин несущая строительная конструкций надо как-то фиксировать и расшифровывать, а то много чего от него зависит: капремонт или реконструкция, необходимость повторной экспертизы, пожарная безопасность. А термин то фиговенький. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в строительстве этот термин однозначен. Просто кто-то пытается запихнуть в него что-то другое и говорит «давайте термин уточнять». Это от того, что сами не знают что хотят (пожарные), поэтому и сформулировать нормально не могут, прячутся за чужими терминами.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Само собой. Даже профнастил покрытия несущий, если он устойчивость/неизменяемость обеспечивает. Что понимают пожарные под термином «несущий» - их проблемы, пущай точнее выражаются.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.07.2021 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для особо заинтересованных в теме, есть такое мнение (статья) - "Проблематика классифицирования строительных конструкций к несущим элементам для определения требований по огнестойкости": https://takir.ru/2020/06/18/problema...ognestojkosti/ Последний раз редактировалось bartus, 02.07.2021 в 00:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Конечно, талпоёп-Одуван - крупный специалист по теме, урбанист же
![]() Цитата:
Нет "классифицирования строительных конструкций к несущим элементам для определения требований по огнестойкости". Чтоб они там понимали... Есть некое недопонимание между теми кто проектирует, и пожарными. Как объяснить последние инструкции по эксплуатации касающиеся размещения оборудования на путях эвакуации? |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы темы не плодить еще вопросы.
Каркас покрывается огнезащитной краской 1 мм толщиной, кровельные конструкции 0.35 мм толщиной. Оказалось, что нанесение огнезащиты договором предусмотрено не было (я тут недавно если что). 1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)? 2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием? 3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В целом по вопросам: есть такое понятие, как "обогреваемая поверхность". Если сэндвич - ограждающая конструкция, то чему там гореть снаружи? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Цитата:
Обычно - не покрывают, но тогда узел примыкания толжен быть сертифицирован как огнестойкий по каталогу производителся СП. Заввисит также от принимающих пожарников, но в у нас в 90% случаев - не покрывают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Это заморочки ваших пожарных. Красьте. Только окрасочная огнезащита - это года 2-3.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Так же как пожарно-техническая высота здания - высота до низа оконных проемов. Беда в том, что в нормах не нормируется площадь допустимых локальных обрушений. Просто и те и другие в массе своей безграмотны в пожарно-технических вопросах. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Красьте, т. к. пожарники и архстройнадзор наверняка в пожарных вопросах лопухи Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.07.2021 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Цитата:
Но, видимо, так как менять огнезащитные ЛКМ вам через 5-10 лет, то выбора то не будет. Только красить изнутри... Но по документам, может оказаться, что красить надо везде. И, ещё, может повлиять мнение пожарника. Цитата:
Тут ещё сендвичи бывают разные. Не все выдержат то, что вам надо по EI. А ещё наружные стены вроде бы не регламентируются по EI (мог забыть, уточните в ФЗ 123). Только отдельные требования к горючести и т.п. Обратите внимание на стык ж.б. плит по стальным балкам с наружными сендвичами. Там шов и его надо заполнять с REI перекрытия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Цитата:
Это ещё в СНиП 21-01-97* было: "К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание". Последний раз редактировалось Pill, 05.07.2021 в 17:47. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Герметичность стальных конструкций | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.02.2012 12:52 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Типовые узлы стальных конструкций | Tichond.Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.06.2011 21:01 |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |