Огнезащита стальных конструкций
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнезащита стальных конструкций

Огнезащита стальных конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2014, 10:37 #1
Огнезащита стальных конструкций
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

добрый день.
Для применения в проектах, ищу огнезащитные составы для повышения пределов огнестойкости стальных конструкций (II и III степень огнестойкости).
Понимаю, что на рынке их очень большое количество, интересуют плюсы и минусы покрытий.Чтобы служило долго и надежно.
Кто что применяет.
Просмотров: 22117
 
Непрочитано 15.10.2014, 10:59
#2
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Поскольку на рынке огнезащитных составов много, и производителей не счесть, чтоб иметь ответ на Ваш вопрос, необходима статистика и мониторинг на протяжении хотя бы десяти лет. На сегодняшний день достоверной информации, я думаю, нет. Для таких исследований, нужны еще и средства (помимо времени).
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 11:02
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Добрый день.
Пишем такое хитрое примечание в общих данных:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: примечание.jpg
Просмотров: 1457
Размер:	181.6 Кб
ID:	136773  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 12:01
#4
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


хитрое примечание..., главное чтобы экспертиза его приняла. Как в таком случае сметы считают? По какому-то аналогу?
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 16:54
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


У нас один огнезащитик в основном мажет Фениксом. Как он выразился, все зависит от приведенной толщины. Им пожарные довольны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 02:32
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


В пособии некоторая информация приведена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 948
Размер:	37.4 Кб
ID:	136843  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 15:11
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Добрый день.
Перечитал весь форум и, местами, форум http://www.0-1.ru на тему огнестойкости стальных конструкций после огнезащитной штукатурки.
Никто ничего не умеет и не знает. Видимо, в том числе пожарные.

Приведу некоторые нормативные документы, скорее всего необязательного характера с пожарного форума:
Offtop: Разработанные и утвержденные в соответствии с приказом МЧС России от 05.03.2011г. №107 "Об утверждении плана научно-технической деятельности МЧС России на 2011-2013 г.г." методики и методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты (продукции).
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/Metod/1-2.htm

Средства огнезащиты для стальных конструкций. Расчетно-экспериментальный метод определения предела огнестойкости несущих металлических конструкций с тонкослойными огнезащитными покрытиями на 16 листах. ВНИИПО СПб 2013 г.
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/Metod/3/1-5.htm

Рекомендации по конструктивной противопожарной защите зданий и сооружений на основании расчетной оценки и результатов экспериментального определения пожарно-технических характеристик строительных конструкций на 14 листах. Москва 2013
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/Metod/4/1-5.htm

ИНСТРУКЦИЯ по расчету фактических пределов огнестойкости стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит ФГУ ВВНИИПО МЧС России МОСКВА 2006
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/56/56519/index.htm


До конца ничего не понял. Зря всё читал, теперь каша в голове.
1) Таки интересно, как правильно назначать в Российском государстве толщину огнезащитной штукатурки для ферм, распорок, связей покрытий и перекрытий из квадратных и не очень труб с tприв>5,8 мм ?

2) Также интересен момент коррозии стальных конструкций под штукатуркой... Ведь для осмотра конструкция закрыта.

3) Для обеспечения R90 принял толщину штукатурки 40 мм по сетке сварной оцинкованной из проволоки ОК 50х50х2.
Как вам оно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.05.2015 в 15:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:02
1 | #8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Tyhig, а здесь смотрел?
http://dwg.ru/dnl/11380
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:22
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


wvovanw, да. Пособие уже неактуально. Столько хрени набаламутили нормотворцы. Засада со всех сторон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:31
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Tyhig, из нормакса
Цитата:
Пособие к СНиП II-2-80
Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)

C 01.11.2006 частично действует, заменен в части. в части железобетонных конструкций.
C 01.01.1987 по 01.11.2006 привязан к недействующему документу.
C 19.12.1984 по 01.01.1987 действовал.

Заменен СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций

Документ утвержден: ЦНИИСК им.Кучеренко, Приказ № 351/л от 19.12.1984
Дата введения в действие: 19.12.1984
----- добавлено через ~3 мин. -----
Tyhig, смотри личку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 17:40
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


wvovanw, зачем же тогда эксперты заставляют считать проектировщиков железобетон по другим нормам, если есть это по пособию просто назначается по таблице ? Ведь пособие, по вашим словам, актуально ?
Мне думается, что в условиях современной реальности действие нормативного документа и его обязательность по перечням техрегламентов - это немного разные вещи.
Вообще, спасибо, за помощь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 18:36
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
зачем же тогда эксперты заставляют считать проектировщиков железобетон по другим нормам, если есть это по пособию просто назначается по таблице ? Ведь пособие, по вашим словам, актуально ?
для жб
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Заменен СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мне думается, что в условиях современной реальности действие нормативного документа и его обязательность по перечням техрегламентов - это немного разные вещи.
Вообще, спасибо, за помощь.
мне думается что и сами эксперты не знают что действует, а что нет)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вообще, спасибо, за помощь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:26
1 | #13
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Прежде чем судить о том, какой тип огнезащиты лучше, нужно для себя уяснить - на рынке полно "волшебных сертификатов" с такими инновационными показателями, что за рубежом о таких нано-продуктах и не слышали.
Если коротко по основным средствам огнезащиты

Огнезащитная краска
+ - тонкослойное покрытие, практически не нагружает конструкцию
+ -технологичность нанесения с возможностью работы до -25*С (хотя при -25*С жалко всех.. людей, оборудование)
+ - нормальный внешний вид (белая матовая поверхность как правило), можно окрасить в требуемые цвета
+ - относительная прочность и высокая ремонтопригодность
- максимальное время защиты 120 минут и только на толстых контрукциях
- ограничения по применению в здании I и II степеней огнестойкости. конструкции с приведенной толщиной менее 5,8 мм - только конструктивная огнезащита (связи как правило под это ограничение попадают)

Базальтовые материалы
Рулонные и плитные
+ монтируются относительно просто
+ обеспечивают длительную защиту
+ меньше вопросов со стороны пожарных
- работать только при +5*С и выше
- требуют отделки ибо в зоне доступности шаловливых ручек людей открытми их оставлять бессмысленно. На балках смотрится нормально (при условии прямых рук монтажников)
- восстановление повреждений трудоемкое

Штукатурки
легкие огнезащитные штукатурки

+ дешевые
+ обеспечивают длительную защиту
- внешний вид ужасен. не важно где они расположены. Даже если окрасить поверх, будет выглядеть не намного привлекательнее.
- работать только при +5*С и выше
- восстановление повреждений трудоемкое. легче чем базальт, но все же.
- несмотря на то что они "легкие" защитный слой измеряется от 10мм. Нагрузка в 5-6 кг на м.кв. норма.

----- добавлено через ~10 мин. -----
[quote=Tyhig;1412131]
До конца ничего не понял. Зря всё читал, теперь каша в голове.
1) Таки интересно, как правильно назначать в Российском государстве толщину огнезащитной штукатурки для ферм, распорок, связей покрытий и перекрытий из квадратных и не очень труб с tприв>5,8 мм ?

У производителей по умолчанию сертификат на ПТМ 3,4мм


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение

2) Также интересен момент коррозии стальных конструкций под штукатуркой... Ведь для осмотра конструкция закрыта.
Естественно нужна качественная антикоррозийная подготовка. Для этого желательно:
1. Указывать, что поле монтажа конструкции покрываются ГФ-021
2. Не нужно дополнительно требовать покрывать конструкции ПФ-115 в два слоя. В чертежах такое очень часто встречается. Учитывая качество ПФ зачастую там и 2 баллов адгезии не будет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение

3) Для обеспечения R90 принял толщину штукатурки 40 мм по сетке сварной оцинкованной из проволоки ОК 50х50х2.
Как вам оно ?
По указаниям института им.Кучеренко. Проверенно, но трудоемко и тяжело.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2021, 15:53
#14
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,508


А может кто подсказать, почему в гараже огнестойкость колонн R45, а огнестойкость перекрытий R15?
Типа, падай крыша, а стены пусть стоят?
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 25.06.2021, 06:05
1 | #15
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А может кто подсказать, почему в гараже огнестойкость колонн R45, а огнестойкость перекрытий R15?
Типа, падай крыша, а стены пусть стоят?
Вообще речь должна идти в общем о пределе огнестойкости конструкций. Полагаю речь о здании III степени огнестойкости. Требуемый предел огнестойкости для несущих элементов каркаса R 45. Это не только колонны, но и связи распорки по колоннам, балки (образующие раму с колоннами). Перекрытия также должны иметь предел огнестойкости REI 45 - EI45 для самого перекрытия и R 45 для балок каркаса.
REI 15 это для конструкций покрытия - прогонов, которые по сути воспринимают нагрузку только от покрытия.
Вопрос с фермами отдельный и объёмный. Проектировщики часто относят их к элементам покрытия (R15), но при пожаре они естественно складываются и происходит беда. Зато "экономически целесообразно" и нагрузку по покрытию не нужно пересчитывать с учетом огнезащиты.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 08:29
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
воспринимают нагрузку только от покрытия
- типа прогоны убрать - ферма не упадёт? Какой вид элементов каркаса, будучи убран полностью, не вызовет обрушение? Разное время стояния в пожаре абсолютно лишено смысла.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 08:36
#17
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- типа прогоны убрать - ферма не упадёт? Какой вид элементов каркаса, будучи убран полностью, не вызовет обрушение? Разное время стояния в пожаре абсолютно лишено смысла.
Смотря какая роль прогонов в каркасе. Если они служат распорками по верхнему поясу ферм, то устойчивость последних будет нарушена. А что до разного времени огнестойкости, то это "умные мужики решили", что например в здании II степени огнестойкости несущие конструкции должны держать 90 минут, перекрытия 45 минут, а косоуры лестничного марша 60 минут. При этом стены лестничной клетки должны держать 90 минут, а ненесущие стены ограждающих конструкций 15 минут.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 08:46
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
несущие конструкции
- смешно. В каркасе есть ненесущие конструкции?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Если они служат распорками по верхнему поясу ферм
- аха, значит, это пожарные придумали прогоны распорками дублировать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 08:56
#19
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- смешно. В каркасе есть ненесущие конструкции?

----- добавлено через ~2 мин. -----

- аха, значит, это пожарные придумали прогоны распорками дублировать.
Можете иронизировать над составителями нормативных документов начиная, скажем с СНиП 21-01-97* (ФЗ-123 таб-21). Таблица с требуемыми пределами огнестойкости кочует из документа в документ. Черным по белым написаны "несущие конструкции" и "перекрытия междуэтажные", "конструкции лестничных клеток", "конструкции безчердачных покрытий".

Про выдумку пожарных это сугубо Ваши домыслы. Какую схему "нарисуют" проектировщики, от той и отталкиваются.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:06
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Какую схему "нарисуют" проектировщики, от той и отталкиваются.
- не надо проектантов равнять с пожарными, самый плохонький проектант знает, что нет в каркасе ненесущих элементов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:13
1 | 1 #21
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 133
<phrase 1=


Однако в таблице из 123 ФЗ довольно точно указано: для II степени огнестойкости R15 - Строительные конструкции бесчердачных покрытий - фермы, балки, прогоны.



И да, "физический смысл" этого мне тоже не очень понятен.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:13
#22
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не надо проектантов равнять с пожарными, самый плохонький проектант знает, что нет в каркасе ненесущих элементов.
Если речь идет о огнезащите, нужно оперировать понятиями соответствующих документов. Если при разработке не согласовали определения и явно выделили основные несущие конструкции, то какие вопросы к исполнителям?
Если рассматривать с точки зрения - несет ли она какую-либо нагрузку - да, если с точки зрения "влияют ли они на геометрическую неизменяемость здания при пожаре?" - уже другой вопрос.
Ну и тогда вопрос как к проектировщику (на сколько я понял). Есть колонна каркаса, есть стойка (внутренние помещения) - имеет ли смысл в одинаковом пределе огнестойкости, хотя оба элемента являются несущими? Есть главная балка (ригель), есть второстепенная балка - почему такое разделение, не в разном ли функциональном назначении?
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:33
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Есть колонна каркаса, есть стойка (внутренние помещения) - имеет ли смысл в одинаковом пределе огнестойкости, хотя оба элемента являются несущими?
- сильно. «Колонна» - это то, что у наружной стены, а «стойка» - это прочие внутри? Типа если крайняя колонна рухнет, это сильно лучше если рухнет средняя - смешно.
Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Есть главная балка (ригель), есть второстепенная балка - почему такое разделение, не в разном ли функциональном назначении?
- думаете это для пожарных придумано?
Если уж на то пошло, надо определять площадь обрушения при выходе из строя рассматриваемого элемента, а ещё правильнее - перекрытие путей эвакуации (или просто погребения заживо) в результате разрушения рассматриваемого элемента.

Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 09:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:39
#24
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,508


Спасибо за информацию.
Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Вопрос с фермами отдельный и объёмный. Проектировщики часто относят их к элементам покрытия (R15), но при пожаре они естественно складываются и происходит беда.
Здание маленькое, там нет ферм, только балки и прогоны.

Вопрос то был про какое-либо логичное объяснение разницы онгестойкости конструкций здания - перекрытие 15 мин, колонны 45 мин...
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:41
#25
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 133
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если уж на то пошло, надо определять площадь обрушения при выходе и строя рассматриваемого элемента, либо перекрытие путей эвакуации при в результате разрушения рассматриваемого элемента.
Вот и у меня есть такое ощущение, что при обрушении прогонов кровли на какой-нибудь зал его завалит и отрежет от тушения и эвакуации совершенно так же, и тот факт что фермы останутся стоять мало поможет.

К стати помниться одна из причин активных наездов на пожарных во время пожара "Зимней вишни" - они не пошли на верхний этаж, потому что горело там к тому моменту сильно дольше 15 минут и они просто не имели права отправить туда бригаду.
И фотографии с разборов завалов были очень живописные - фермы стоят, а кровля обрушилась.

Вот и вопрос - в чем разница и почему именно 15?
Steling вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:41
#26
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сильно. «Колонна» - это то, что у внутренней стены, а «стока» - это прочие внутри? Типа если крайняя колонна рухнет, это сильно лучше если рухнет средняя - смешно.
На лицо расхождение в определениях. Для меня колонна это точно не конструкция "у внутренней стены", это элемент несущего каркаса (не нужно думать, что ось колонн в центре здания для метя стойка). Стойка внутреннего (встроенного) помещения... ну как сказать попроще - стоящая бытовка на складе при обрушении сильно повлияет на каркас склада?
В остальном есть определенное непонимание самих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Проектируйте все задния из футеровочного кирпича, что бы если вдруг пожар, то стояло сутками ... или все же разумный расчет рисков должен учитываться?
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 09:42
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Вот и вопрос - в чем разница и почему именно 15?
- возможно, ответ в фактической практике применения норм и работы пожарных как надзорных органов.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
непонимание самих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- причём со стороны самих же пожарных. Где ответ на совершенно конкретный вопрос: «Почему колонны должны стоять, когда крыша уже упала?»

Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 09:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 10:03
#28
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


я как то было дело написал во ВНИИ ПО по поводу физического смысла одной формулы - мне ответили что формула эмпирическая и нечего единицы измерения в ней рассчитывать.
так и с остальыми нормами ПБ - много эмпирики и опытов, а строгого физического смысла нет.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 10:04
#29
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- причём со стороны самих же пожарных. Где ответ на совершенно конкретный вопрос: «Почему колонны должны стоять, когда крыша уже упала?»
Я хорошо помню, когда в ТЦ Адмирал в Казани произошел пожар. Тогда еще погиб полковник МЧС, как раз из-за обрушения конструкций кровли менее чем через 30 минут после начала пожара. Тоже вопросов много было, а ответ лежит в нормативах. Для конструкций покрытий, в т.ч ферм, определен предел огнестойкости R 15. Выход здесь один - при описании конструктивной схемы здания прописывать фермы как несущие конструкции. Иначе очнь сложно заказчику объяснять, почему мы хотим увеличить смету на обработку.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
я как то было дело написал во ВНИИ ПО по поводу физического смысла одной формулы - мне ответили что формула эмпирическая и нечего единицы измерения в ней рассчитывать.
так и с остальыми нормами ПБ - много эмпирики и опытов, а строгого физического смысла нет.
Умные люди понапридумывали кучу теории, а понимать и рассчитывать может ограниченный круг лиц. Как-то пришлось составлять теплотехнический расчет - высчитывать фактическую температуру при которой конструкции теряют несущую способность. По ГОСТ 53295 это 500*С, а в зависимости от нагрузки температура может быть и 350 и 700*С. Если бы температура была бы 450*С, например, никто не знал бы как действовать, ибо все испытания делаются до достижения 500*С. В общем сейчас то я знаю, что если каркас спроектирован правильно, без перегруза элементов, то и критическая температура менее 500*С не будет.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 10:13
#30
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 133
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Выход здесь один - при описании конструктивной схемы здания прописывать фермы как несущие конструкции.
А прогоны? Фермы будут стоять, а прогоны и соответственно кровля упадет, какая разница?

Причем например Кемеровская госэкспертиза пропускает фермы обработанные по минимум как для конструкций кровли.

Недавно получил там положительное.

P.S. Сейчас нашел фото "Зимней Вишни" там упали и фермы тоже. Что вполне логично, учитывая выше написанное.

P.P.S Кто пойдет составлять петицию об ужесточении ФЗ 123?
Steling вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 10:15
#31
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
думаете это для пожарных придумано
Они сами так пишут:
Цитата:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Таблица 21
СООТВЕТСТВИЕ степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности
Видимо, имеется ввиду какая-то особая, пожарная несущесть, а не это ваше инженерное недоразумение .

Может, тушение пожара снаружи продолжается, когда внутрь входить уже не допускается, и тогда стены обязаны стоять дольше. А конструкции "несут" в этом смысле только если обеспечивают устойчивость стен.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 10:18
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
прописывать фермы как несущие конструкции
Нарушение норм + увеличение стоимости = Никогда такого не будет.
Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
В общем сейчас то я знаю, что если каркас спроектирован правильно, без перегруза элементов
- сильно. Если есть перегруз, то падает не от огня, а от нагрузки. Что для Вас «спроектирован правильно?» Напряжения не превышают 0,1*Ry?

Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2021 в 13:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 11:45
#33
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Цитата:
самый плохонький проектант знает, что нет в каркасе ненесущих элементов.
Ну это смотря, что проектант понимает под термином несущая конструкция. Допустим фахверк для наружных стеновых панелей, можно вполне назвать ненесущей конструкцией.
Вообще термин несущая строительная конструкций надо как-то фиксировать и расшифровывать, а то много чего от него зависит: капремонт или реконструкция, необходимость повторной экспертизы, пожарная безопасность. А термин то фиговенький.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 13:00
| 1 #34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А термин то фиговенький
- в строительстве этот термин однозначен. Просто кто-то пытается запихнуть в него что-то другое и говорит «давайте термин уточнять». Это от того, что сами не знают что хотят (пожарные), поэтому и сформулировать нормально не могут, прячутся за чужими терминами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 13:28
#35
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,508


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
самый плохонький проектант знает, что нет в каркасе ненесущих элементов.
Тормозные настилы и другие конструкции для размещения мостовых кранов несущие? Был как-то спор, закончившийся ничем.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 25.06.2021, 13:38
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Само собой. Даже профнастил покрытия несущий, если он устойчивость/неизменяемость обеспечивает. Что понимают пожарные под термином «несущий» - их проблемы, пущай точнее выражаются.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.07.2021 в 15:30.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2021, 13:45
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


https://varlamov.ru/2851025.html
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 23:58
#38
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Видимо, имеется ввиду какая-то особая, пожарная несущесть, а не это ваше инженерное недоразумение
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вообще термин несущая строительная конструкций надо как-то фиксировать и расшифровывать, а то много чего от него зависит: капремонт или реконструкция, необходимость повторной экспертизы, пожарная безопасность. А термин то фиговенький.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в строительстве этот термин однозначен. Просто кто-то пытается запихнуть в него что-то другое и говорит «давайте термин уточнять». Это от того, что сами не знают что хотят (пожарные), поэтому и сформулировать нормально не могут, прячутся за чужими терминами.
Товарищи, есть же всё в СП 2.13130.2020:
Цитата:
5.4.2. К несущим элементам зданий следует относить несущие стены,
колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий
и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они
обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания.
Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания
приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
----- добавлено через ~11 мин. -----
Для особо заинтересованных в теме, есть такое мнение (статья) - "Проблематика классифицирования строительных конструкций к несущим элементам для определения требований по огнестойкости":
https://takir.ru/2020/06/18/problema...ognestojkosti/

Последний раз редактировалось bartus, 02.07.2021 в 00:10.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 04:19
#39
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
https://varlamov.ru/2851025.html
Конечно, талпоёп-Одуван - крупный специалист по теме, урбанист же


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Для особо заинтересованных в теме, есть такое мнение (статья) - "Проблематика классифицирования строительных конструкций к несущим элементам для определения требований по огнестойкости":
https://takir.ru/2020/06/18/problema...ognestojkosti/
На основе ФЗ? Ну это как-то даже смешно. В своё время пожарные выпустили СНиП 21-01.-97 - где собраны были нормы со всех их ВСН, НПБ.
Нет "классифицирования строительных конструкций к несущим элементам для определения требований по огнестойкости". Чтоб они там понимали...
Есть некое недопонимание между теми кто проектирует, и пожарными. Как объяснить последние инструкции по эксплуатации касающиеся размещения оборудования на путях эвакуации?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 15:03
#40
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,508


Чтобы темы не плодить еще вопросы.
Каркас покрывается огнезащитной краской 1 мм толщиной, кровельные конструкции 0.35 мм толщиной. Оказалось, что нанесение огнезащиты договором предусмотрено не было (я тут недавно если что).
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:32
1 | #41
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
1.Если кровельные панели НГ, то можно.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
2. Если сэндвич-панель НГ - то является.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
3. Полостей как бы быть не должно, но там нюансы.

В целом по вопросам: есть такое понятие, как "обогреваемая поверхность". Если сэндвич - ограждающая конструкция, то чему там гореть снаружи?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:34
1 | #42
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
Да. Огнезащиту наносят в закрытом помещении - требования к составам и способам их нанесения
Цитата:
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
Да. С этой стороны конструкция не обогревается, сокращается контур и увеличивается приведенная толщина автоматически. (Если наполнитель - мин.вата)
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
Обычно - не покрывают, но тогда узел примыкания толжен быть сертифицирован как огнестойкий по каталогу производителся СП. Заввисит также от принимающих пожарников, но в у нас в 90% случаев - не покрывают.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 23:59
#43
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Обычно - не покрывают, но тогда узел примыкания толжен быть сертифицирован как огнестойкий по каталогу производителся СП. Заввисит также от принимающих пожарников, но в у нас в 90% случаев - не покрывают.
Это заморочки ваших пожарных. Красьте. Только окрасочная огнезащита - это года 2-3.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2021, 12:06
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в строительстве этот термин однозначен. Просто кто-то пытается запихнуть в него что-то другое
Получается, что - нет. Есть еще пожарно-техническая несущая способность. Там несущие конструкции - те, которые обеспечивают устойчивость здания во время пожара (разрушение которых приведет к обрушению здания)
Так же как пожарно-техническая высота здания - высота до низа оконных проемов.
Беда в том, что в нормах не нормируется площадь допустимых локальных обрушений.

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Есть некое недопонимание между теми кто проектирует, и пожарными
Просто и те и другие в массе своей безграмотны в пожарно-технических вопросах.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Вопрос, можно ли покрывать огнезащитой каркас после монтажа сэндвич-панелей (кровельных и стеновых)?
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
По большому счету огнезащитная окраска колонн, примыкающих с сэндвичу без спц. мероприятий не допускается, т. к. узел примыкания неокрашенной поверхности колонн к сэндвичу не обеспечивает требуемой огнестойкости и возобновление окраски под сэндвичем невозможно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Это заморочки ваших пожарных. Красьте.
Красьте, т. к. пожарники и архстройнадзор наверняка в пожарных вопросах лопухи

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.07.2021 в 16:01.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2021, 14:02
1 | #45
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
2. Является ли примыкание к плоской стороны колонны сэндвич-панелей огнезащитным покрытием?
Точно не знаю.
Но, видимо, так как менять огнезащитные ЛКМ вам через 5-10 лет, то выбора то не будет. Только красить изнутри...
Но по документам, может оказаться, что красить надо везде.
И, ещё, может повлиять мнение пожарника.


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Если сэндвич примыкает со стороны полок двутавра/швеллера ( вот так примерно: [|| ), то после монтажа сэндвич-панелей образовавшуюся полость уже огнезащитой не покрыть и надо ли вообще?
Я считаю, что не надо. Что сендвич будет огнезащитой.
Тут ещё сендвичи бывают разные. Не все выдержат то, что вам надо по EI. А ещё наружные стены вроде бы не регламентируются по EI (мог забыть, уточните в ФЗ 123). Только отдельные требования к горючести и т.п.

Обратите внимание на стык ж.б. плит по стальным балкам с наружными сендвичами. Там шов и его надо заполнять с REI перекрытия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2021, 16:00
#46
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё наружные стены вроде бы не регламентируются по EI (мог забыть, уточните в ФЗ 123). Только отдельные требования к горючести и т.п.
Нормируются по E.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Есть еще пожарно-техническая несущая способность. Там несущие конструкции - те, которые обеспечивают устойчивость здания во время пожара (разрушение которых приведет к обрушению здания)
Вот так новость.

Это ещё в СНиП 21-01-97* было:
"К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание".

Последний раз редактировалось Pill, 05.07.2021 в 17:47.
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнезащита стальных конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Герметичность стальных конструкций Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.02.2012 12:52
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Типовые узлы стальных конструкций Tichond.Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.06.2011 21:01
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19