Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой

Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2014, 12:48 #1
Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой
serg86
 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91

Здравствуйте форумчане! Мне нужно разместить опору (цитрифугированый столб ж/б в фундамент 1,2 мx1,2 м. Вес опры 1т, ес фундамента около 2,5 т. Вопрос как посчитать устойчивость конструкций. Я понимаю что тема уже стречалась, но все же конкртно я ответ на свой вопрос не узнал. На опрое будет кронштейн для крепления антенн передающих не более 50 кг вместе взятые. что можете подсказать?

Вложения
Тип файла: pdf ж.б опора.pdf (14.8 Кб, 845 просмотров)

Просмотров: 14007
 
Непрочитано 20.10.2014, 19:24
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


На чертежах смотристя хлипко. Нужно определиться с глубиной заложения. Я бы считал на действие ветровых и других горизонтальных нагрузок и собственного веса (гамма <1) по условию отрыва и 1,2R (краевым напряжениям).
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 10:59
#3
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо расчитал ветровую нагрузку а дальше что? Не совсем понятно на счет глубины заложения?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 12:13
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
на счет глубины заложения
как правило, не выше глубины промерзания грунтов - от местности.
Собственный вес - ж/б, грунт - с гамма <1=N.
Расчет R. Краевые напряжения max/min=N/A +/- M/W
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:49
#5
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо за ответ.Я давно не считал фундаменты, "грунт - с гамма <1=N.
Расчет R. Краевые напряжения max/min=N/A +/- M/W"-где можно по подробнее посмотреть расчет?
Ч посчитал Коэффициент для трубы аэродинамический, потом подставил в редняю составляющая ветровой нагрузки Wm=Wo* k * F * Cx. Приложил среднюю состовляющую в середину опоры и умножил на плечо примерно половина высоты, получил Момент опрокидывающий? Это верно? Момент удерживающий взял как сумма конструкций всех X0.9X120/2(половина подошвы фундамента). Соотношения удерживающего момента к оопрокидывающему получилось как 1/1,3-Я считаю это очень малым. В чем я ошибся?
serg86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:50
#6
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Расчет для параболлической антенны приложил значения не смотрите-это старый расчет. просто методика та же.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Я считаю что фундамент не удержит опору, либо растяжки сделать, либо поставить заглубить его в земолю. Что лучше?

Последний раз редактировалось serg86, 28.10.2014 в 12:01.
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 13:13
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Наверное, можно посчитать и по соотношению моментов. Я предлагал худший случай - исходя из нормальной работы грунтов Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R (R - расчетное сопротивление грунта, по СНиП, можно принять 100-150 кПа (1-1,5кг/см2)-без геологии). Формула для прямоугольных фундаментов Pmin = N/A(1-6e/L); Pmax=N/A(1-6e/L), где e=M/N - эксцентриситет, L - размер подошвы ф-та в плоскости действия момента.
Определение M - лучше расписать wm, wp, коэффициенты по приложению СП 20.13330.2011.
N= собственный вес стойки+вес ф-та и грунта над ним (площадь подошвы*1,9/1,15 т/м3)

----- добавлено через 26 сек. -----
Pmax=N/A(1+6e/L)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 13:15
#8
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


спасибо, завтра попробую посчитать.

----- добавлено через 39 сек. -----
А-это площадь фундамента?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 13:28
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это расчет на устойчивость - подставьте цифры и посчитайте.
Посчитайте еще на давление в подошве при внецентренном сжатии (см.пост 5) и на крен. Если по устойчивости проходит - не упадет, но может наклониться, антенна в землю фонить начнет, радисты материться будут....
Почитайте все это:
1) СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, хотя бы по минимуму))))):
- раздел 5.5;
- раздел 5.6: особенно п.5.6.7 (и за ним по ссылкам); п.5.6.26; п.5.6.27. (читайте лучше все)))).
- раздел 7 (не важно что для ЛЭП, для связи еще не написали - некогда наверное)))).
2) Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) раздел 11 (для стоек в земле). А так же все по 1), см. выше, по соответствующим разделам. Там хоть картинки есть)))).
Вся литература есть на этом форуме - забейте в поиске и качайте.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 19:49
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
-это площадь фундамента?
- да
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 04:25
#11
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте, спасибо за совет. Попробую посчитать. Если возникнут вопросы спрошу.
serg86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 04:40
#12
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте, Не знаю или сомневаюсь, как точно посчитать нагрузку горизонтальную Q на столб, а также опрокидывающий момент. Подскажите...

----- добавлено через ~2 ч. -----
И еще я не понял: Pmin-считать по верхнему обрезу фундамента, Pmax-по нижнему обрезу фундамента краевых напряжений?

----- добавлено через ~5 ч. -----
ПРоконсультируйте еще. Итак я посчитал Ветровую нагрузку без учета пульсационной, не понял ее как считать ее принял за Wmx2. Wm=19.9 Wp=19,9x2=39.
Затем нашел площадь наветриваемых элементов около3 м2
Значит 39x3=119
Затем опрокидывающий момент приложим его в середину опоры с учетов высоты фундамента и трубостойки антенныи самой опоры=7м найдем:119x7м=833.
Найдем ексцентриситет:833/сумму весов всех конструкций(фундамент+антенны+опора 3600кг)=833/3600=0,2
Pmax=3600/120x120X(1+6x0.2/120)=0,253
Pmin=3600/120*120x(1-6*0.2/120)=0,24 Что дальше? Якак определить устойчивость?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 12:39
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


с размерностями надо аккуратнее (е - в метрах, L- в сантиметрах) дб. 1+-6х0,2/1,2
дальше анализ Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 12:50
#14
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Хорошо, получается Pmin>0, следовательно отрыв?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Нет, получилось, Pmin=0 так как правая часть 1-1=0*на левую получается ноль.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Значание N берется в кг? 3600?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 13:00
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Если Pmin > 0 (отрыв), Pmax<1,2R - тогда все хорошо.

Цитата:
Сообщение от serg86 Посмотреть сообщение
N берется в кг?
да в чем угодно. кг/см2 - > кг/см2 = 0,1МПа=100кПа
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 06:30
#16
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте, спасибо большое за консультацию. Я все посчитал. Устойчивость фундамента обеспечена.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
N= собственный вес стойки+вес ф-та и грунта над ним (площадь подошвы*1,9/1,15 т/м3)
-это что за значения?
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 09:44
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Жесть какая то))). И че у нас все так часто падает....включая космос.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 10:18
#18
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Сам смотри не завались

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я расчетами не занимался с 2006 года.
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 12:16
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


1,9-объемный вес грунта (осредненный)
1,15 - коэффициент по нагрузке
добавка к N от фундамента 1,2*1,2*Н(глубина заложения)*1,9/1,15

----- добавлено через ~1 мин. -----
1,9-объемный вес грунта, с учетом материала фундамента
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 12:21
#20
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Понятно, ТЕперь требется проверит столб железобетонный на прочность. На нем бкдт установлена антенна весом в 10 кг. Столб 28x28 см заглублен в землю, Как определить выдержит ли опора в месте нгаибольшего изгибающего момента? С чего расчет начать?

----- добавлено через 40 сек. -----
Высота 14 м столба +2 м антенна

----- добавлено через ~3 мин. -----
Простите за грубость,в расчетах сомневаюсь просто, аотому столько вопросов.
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:57
1 | #21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


по СП 63.13330.2012 как стойку с мю=2
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 06:54
#22
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо, посмотрю...
serg86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:23 Обжатие трубостойки на опору
#23
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Как лучше обжать трубостойку с антенной на опору СНВ 7-13?
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (12.8 Кб, 173 просмотров)
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 13:02
1 | #24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


если брать стойку опоры по серии 3.407.1-143 то достаточно сравнить действующие усилия с расчетными (табл 2 стр2). Крепить на хомуты/обвязку.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 05:31
#25
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо, Росмотрите на схему, правильно ли я определил момент? Можно ли еще разместить на столб приемную параболическую антенну 2,5м
Вложения
Тип файла: pdf схема нагрузки.pdf (22.3 Кб, 176 просмотров)
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 10:03
1 | #26
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


По антенне: У меня под боком технолог связи сидит, его текст:
- Если эта парабола цифрового ТВ еще пойдет, но с оговорками - при ветре сигнал, в зависимости от мощности оборудования может быть слабый. Эту штуку стараються ставить на стационарный фундамент.
- Если это антенна релейная - направленная то нет - ей нужно держать сигнал иначе волна будет все время скакать.

Заделка Вашего столба 2 метра для Н=14м очень мала. Здесь надо еще учитывать помимо всяких моментов еще и сезонность. замораживание и оттаивание грунтов. Столб 20х20см хлипковат - для электросетей это нормально, а для связи нет - большие отклонения сигнала. Не будет проходить по нормам. Там армирование слабое, хомутов мало - трещать в заделке будет. Лучше стальной из трубы. Наша контора обычно имеет дело с ж.бетонными столбами Н=26м ф700мм - конические стойки, но и это еще то сооружение... все время в крен стремится уйти.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 06:27
#27
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо за ценный совет. Я вообще не работал с подобными опорами. Антенна параболическая для приема сигнала аналогово тв.
serg86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 10:58
#28
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Привет всем! У меня 2 варианта крепления антенн к трубостойке, как думаете каОдин закрепить с помощьой замонолитить гильзу ил трубу в опору? схему приложил
Вложения
Тип файла: pdf 2 варианта.pdf (18.1 Кб, 101 просмотров)
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 12:29
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Думаю можно крепить к грани стойки через уголки по схеме: JOL, а уголки - анкерами или к обвязке в двух уровнях.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:09
#30
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Спасибо большое!
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:29
#31
FEM


 
Регистрация: 05.08.2012
Сообщений: 27


Нагрузки необходимо определить максимально точно + запас.

Удовлетворение условию отсутствия превышения среднего, краевых и угловых давлений под подошвой фундамента над расчетным сопротивлением грунта - это необходимое условие для применения сниповской методики расчета. Превышение приводит к изменению закона деформации грунта.

Достаточные условия - по осадке, в том числе неравномерной/крену (по СНиП), по устойчивости на глубинный сдвиг по круглоцилиндрической поверхности. Также по прочности, трещинностойкости самого фундамента.

Расчет на глубинный сдвиг по круглоцилиндрической поверхности можно по Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений, стр.139. (более доступно описано).
FEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 07:04
#32
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Здравствуйте я выполнил расчет стоек по устойчивости и деформациям, определил момент изгибающий наибольший в месте заделку грунта и сравнил с прочностью на изгиб. Запасы есть везде, если я нигде не ошибся, что о еще предлогаете посчитать для стойки, закрепленную в грунт?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме того не известы грунтовые условия (небыло инженерно-геологических изысканий). Знаю что преобладают суглинки. Какой расчет еще можно применить, пока еще все рисую проект?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Расчет по прочности столба из примера пособия по проектированию железобетонныз конструкций.
Пример 6. Дано: сечение размерами b = 300 мм, h = 700 мм; a = 70 мм, a’ = 30 мм; бетон тяжелый класса В25 (Rb = 13 МПа при b2 = 0,9); арматура класса A-III (Rs = Rsc = 365 МПа); площадь сече¬ния растянутой арматуры As = 4826 мм2 (6  32), сжатой = 339 мм2 (3  12); изгибающий мо¬мент М = 600 кН • м.
Требуется проверить прочность сечения.
Расчет. h0 = 700 – 70 = 630 мм. Проверку прочности сечения производим согласно п. 3.15.
По формуле (16) вычислим высоту сжатой зоны х:



По табл. 18 находим R = 0,604 и R = 0,422.
Так как х = 420 мм > R h0 = 0,604 • 630 = 380 мм, прочность сечения проверим из условия (18):



т. е. прочность сечения обеспечена.

----- добавлено через ~8 мин. -----
изгибаемые прямоугольные сечения раздел

----- добавлено через ~8 мин. -----
В моем случае прямойгольное сечение столба во серии СНВ7-13
serg86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на опрокидывание фундамента с железобетонной опорой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21