Как найти растягивающие усилия в стальном листе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как найти растягивающие усилия в стальном листе?

Как найти растягивающие усилия в стальном листе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2014, 06:19 #1
Как найти растягивающие усилия в стальном листе?
CHIDI-ЖС
 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49

здравствуйте. не могли бы вы мне помочь в расчете стального листа?

есть лист диаметр=1196 мм; толщина=20 мм; нагружен распределенной нагрузкой=360т/м2. Смоделировал его в лире и получил перемещение (по жесткости не проходит, ну и черт с ним потом подберу площадь по жесткости), сам же вопрос: не могу разобраться (понять) в напряжениях возникающие в листе, что бы рассчитать по формулам СНиП, для листовых конструкции. Я думал, что растягивающие напряжения Ny и Nx будут одинаковыми т.к конструкция симметрична, здесь же как я понимаю получается, что стальной лист растягивается только Ny, а Nx это поперечная сила к Ny полученная в результате деформации листа. Так же для себя смоделировал стальной лист 2000х2000х10 на нагрузку 1 т/м2 в результатах получил напряжения Ny=Nx
Спасибо.

Вложения
Тип файла: lir д1196мм.lir (171.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: rar д1196мм.rar (12.4 Кб, 38 просмотров)


Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 21.10.2014 в 06:30.
Просмотров: 6354
 
Непрочитано 21.10.2014, 08:51
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


как бы круг смоделирован очень грубо - в центр треугольники свели.
А почему напряжения должны быть одинаковыми? Обычная оболочка, которая характеризуется полным комплектом внутренних усилий.
Чтобы правильно понимать результаты, лучше локальные оси (для результатов) подправить - одну ось направить в центр (сейчас они параллельны глобальным осям), тогда получите радиальные и касательные растягивающие напряжения. И насколько корректно считать данный лист как оболочку, а не как мембрану или как оболочку с большими перемещениями?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 09:12
#3
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


данный стальной лист рассчитываю по сп 16.13330.2011 там в разделе 11 расчет листовых конструкций формула 148, там не знаю какую величину Nx(сигма х) и Ny (сигма у) взять, я думаю надо взять значение Ny для сигмаХ=сигмаУ=Ny, конечно лист в данном случае подбирается по жесткости если я увеличу толщину как бы прочность обеспечится с большим запасом с увеличением уменьшается напряжения, но все же хотелось знать какое значение брать
Я думаю что они должны быть одинаковыми так как конструкция симметрична, и согласовано оси Х и У для результатов, как к примеру в квадратной конструкции.

Nx=сигмаХ?
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 09:46
1 | #4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


эта формула для безмоментных конструкций, поэтому, чтобы ей пользоваться, нужно уходить на мембрану. В каждом элементе тогда будете брать Nx, Ny, tau и подставлять в формулу.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 09:58
#5
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


вы говоря, что лучше локальные оси направить к центру , что имели ввиду, согласование осей пластин для результатов направить к центру или же локальные оси узлов направить к центру? если же согласование осей пластин для результатов то они получаются одинаковыми.
Вложения
Тип файла: rar круг.rar (57.4 Кб, 32 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 10:08
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я зря на это обратил внимание, по большому счету. Вам это, похоже нигде не пригодится. Я говорил конкретно - для результатов.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 10:22
#7
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


вот мой примеры для понимания напряжений возникающих в конструкциях. Принял квадратную плиту 2000х2000х10 мм и его смоделировал в лире, так же примерно начертил его в авто каде (теперь уже в моем понимании).

В квадрате (я так понимаю) Nх-это растягивающее напряжение по Х, а Nу-растягивающее напряжение по У ? если круг то все непонятно становится

Что вы можете сказать по этому поводу?
Вложения
Тип файла: rar квадрат пример.rar (147.5 Кб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 21.10.2014 в 10:31.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 11:29
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не наблюдаю в квадратном листе равных Nx и Ny.
Включаете локальные оси для результатов - зеленая линия указывает на направления индекса X, синяя - Y. Читаете в справке правило чтения усилий в зависимости от от направления локальной оси результатов.
Обрежьте квадрат по углам, задайте произвольную форму, и станет понятно, что при работе с результатами необходимо руководствоваться направлением осей для результатов.
Лира выдает в тех осях результатов, что заданы (в общем случае там может быть хаос). Конкретно для ваших манипуляций направление локальных осей для результатов не имеет значения, а вот использовать формулу можно только для мембраны, а у вас оболочка задана.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 11:58
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
если же согласование осей пластин для результатов то они получаются одинаковыми.
Да.
Усилия выдаются относительно местных осей элементов.
Во вложении обратите внимание на элемент 800.
Вложения
Тип файла: lir 2000x2000-1.lir (165.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: docx Doc4.docx (251.0 Кб, 38 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 12:21
#10
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


извините. я там неправильно (выразился) написал в самом начале Nx= Ny , но эти напряжения симметричны Nx к Nу - это выходит что я тяну лист по оси х с такой же силой что и по направлению у на равных симметричных расстояниях, например координата у=1 м; х=0.1 м здесь (значение не из лиры, просто предположим) Nx=100т/м2, теперь координата у=1.9м; х=1м здесь Ny=100т/м2. координатную сетку принимаю начало левая нижняя точка. Я это имел ввиду. Да я понимаю что надо согласовать синие и зеленые стрелки что бы получить корректные напряжения, в квадрате этого делать не надо, конечно если я сам не захочу получить напряжения в каких либо других удобных для меня направлениях.
Теперь из лиры что бы проверить сечение возьму напряжения с конечного элемента №191 Nx=1062,15 т/м2; Ny=1062,15 т/м2?

рассчитаю оболочку на полный комплект внутренних усилий на внецентренное растяжение с изгибом по формуле 105

спасибо вам ander что откликнулись

----- добавлено через ~8 мин. -----
извините. я там неправильно (выразился) написал в самом начале Nx= Ny , но эти напряжения симметричны Nx к Nу - это выходит что я тяну лист по оси х с такой же силой что и по направлению у на равных симметричных расстояниях, например координата у=1 м; х=0.1 м здесь (значение не из лиры, просто предположим) Nx=100т/м2, теперь координата у=1.9м; х=1м здесь Ny=100т/м2. координатную сетку принимаю начало левая нижняя точка. Я это имел ввиду. Да я понимаю что надо согласовать синие и зеленые стрелки что бы получить корректные напряжения, в квадрате этого делать не надо, конечно если я сам не захочу получить напряжения в каких либо других удобных для меня направлениях.
Теперь из лиры что бы проверить сечение возьму напряжения с конечного элемента №191 Nx=1062,15 т/м2; Ny=1062,15 т/м2?

рассчитаю оболочку на полный комплект внутренних усилий на внецентренное растяжение с изгибом по формуле 105

спасибо вам ander что откликнулись
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 12:30
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


формула 105 не годится для листа. Я, честно говоря, не понимаю - зачем? Почему не рассчитать Литерой напряжения по Мизесу (по прочности), зачем вам эти Nx и Ny?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 12:40
#12
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


sergeyconstr вы смоделировав в лире два одинаковых квадрата, отличающиеся только согласованием осей синих и зеленых для результатов, хотели сказать что они в конечном результате дадут одинаковые напряжения как для первого квадрата так и для второго квадрата , не смотря что вы изменил согласовал оси для результатов. или я неправильно понимаю вас.
ну я в посте №5 выложил, где тоже напряжения не изменились хотя согласовывал оси для результатов в разных направлениях
А как быть если участвуют треугольники , трапеции и в моделировании конструкции?

----- добавлено через ~19 мин. -----
ander я начинающий расчетчик, я думаю что бы мой лист не порвался по оси х или по оси у, я должен что бы Nx и Ny не превысили расчетного сопротивления стали Ry=число. число- смотря от принятой стали.
теперь же благодаря вам попробую рассчитать по мизесу.
Только теперь возникли новые вопросы, это уже касательно заданной конструкции, до этого, предыдущие мой задачи были просто понимания расчета.
не могли бы вы мне последовательно ответить на мои вопросы
1. какой расчетный диаметр принять и где наложить связи? я принимаю расчетный диаметр=1285мм в центре крепления болтов, а связи наложить во всему контуру или же тока в точках крепления болтов? см. фаил autocad. спасибо
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 13:06
#13
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


вот фаил autocad
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
крышка.dwg (91.3 Кб, 1497 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 13:21
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вы определите напряжения по Мизесу и их сравните с Ry, это будет проверка по прочности.
Если честно, я не уверен, что там будет полное жесткое защемление; оно там будет, но настолько ли оно эффективно.. у вас есть данные, что такую конструкцию нужно считать жестко защемленной?
Расстановка связей может быть назначена исходя из размеров КЭ, касающихся окружности, т.е. если размер равен хорде - расстоянию между болтами, то все узлы, если мельче размер КЭ, то в местах болтов.

Ребра будут эффективны, в настилах применяются.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 13:54
#15
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


по вашему эти две расчетные схемы в лире (d1285) некорректно отображают работу данного стального листа на болтах, чертеж которого показан в autocade.
или же я могу воспользоватся результатами для расчета по прочности и по жесткости
у меня нет данных что там будет жесткое защемление, просто есть данный чертеж на 18 высокопрочных болтах, равноудаленные друг от друга. Если допустить, что эти болты выдерживают данную нагрузку, можно ли считать что узел, где крепится болт не может смещаться по z, по у и по х как смоделирована на 2 расчетной схеме. Или же по контуру его полностью защемить как на расчетной схеме 1
Вложения
Тип файла: rar d1285.rar (55.8 Кб, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 21.10.2014 в 14:03.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:10
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я не уверен, что нахлест опорного кольца и крышки даст жесткое защемление, то, которое вы задали, наложив связи. Хотите точнее решить, тогда нужна контактная задача с учетом части трубы и опорного обода. А так правая схема, по мне, ближе к реальности, чем левая. Дальше вам принимать решение, на чем остановиться или двигаться дальше, уточнив расчетную схему. В принципе, если вы зададите ребра, то можно отказаться от защемления в опорных зонах, мое мнение, только ребра должны пересечь диаметр трубы.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:12
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
смоделировав в лире два одинаковых квадрата, отличающиеся только согласованием осей синих и зеленых для результатов, хотели сказать что они в конечном результате дадут одинаковые напряжения как для первого квадрата так и для второго квадрата , не смотря что вы изменил согласовал оси для результатов. или я неправильно понимаю вас.
Правильно.
Выходит так.

Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
А как быть если участвуют треугольники , трапеции и в моделировании конструкции?
Зная напряжения в одних координатах можно определить напряжения в любой площадке, проходящей через данную точку.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 14:47
#18
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


я хочу поставить ребра не доводя их даже до внутреннего диаметра. я их не хочу доводить до заделки, они примерно будут радиусом 500 мм от центра, они просто для увеличения жесткости (уменьшат перемещения), вот примерно так как щас показано во второй расчетной схеме, даже здесь поставив 1 ребро я уменьшил перемещение на 9 мм, просто надо разобраться какие связи поставить по краям и где поставить.
Вложения
Тип файла: rar d1285 ебра.rar (120.8 Кб, 20 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 23:06
#19
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Я думаю, такие вещи считать нужно в Ansys, Абакус или SWS на крайний случай.
Если посчитать в SWS, то крышка t=20 из стали Ст3 не держит при данной нагрузке (360т/м2!, не много?) при 36 болтах М24
Запас прочности 0,077, т.е. его нет.
А напряжения в плоскости листа будут примерно равны 1ГПа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мизес.jpg
Просмотров: 97
Размер:	180.9 Кб
ID:	137250  
Вложения
Тип файла: zip SW 2014 Крышка плоская.zip (143.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: zip Крышка плоская - анализ.zip (1.05 Мб, 21 просмотров)
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 05:19
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


CHIDI-ЖС, у вас ребро не способно воспринять всю эту нагрузку, вы бы напряжения посмотрели, введя ребро вы сняли нагрузку с крышки. Даже если оно будет короче, думаю, там будут дикие концентрации в зоне начала и конца ребра.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 06:05
#21
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


ander да вы правы все напряжения перескочили с центра вверх, а значения напряжений такого же порядка почти не изменилось. Конечно видно что при такой толщине она ни по жесткости ни по прочности не проходит, но главное я понял примерно ход расчета, в ЛИТЕРЕ нахожу эквив.напряжения по Мизесу, сравниваю, подбираю. Смотрю прогибы - подбираю по жесткости. А как она рассчитывает главные напряжения, не нужно ли соглосовывать направления? Ну по рисунку результатов там главные напряжения не имеют ни одну из направлений (ни х, ни у) направления кривые, как реальные направления при нагружении конструкции. Поэтому думаю все норм

JT в какой программе вы считали? есть ли она в интернете? можно ли с ней работать не легально, без ключа? Наглядность результатов меня удивило. Там в проге можно моделировать болтовое соединение, как я понял. Сделан нелинейный расчет?

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 22.10.2014 в 07:21.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 06:25
#22
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


согласование локальных осей для стального листа не требуется для вычисления эквивалентных напряжений. По-моему, вы не посмотрели напряжение в ребре.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 06:51
#23
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


согласен, что для круга сделанного мною по поверхностям вращения соглосования ненужно. Щас просто смоделировал тот же круг смоделировал треугольными конечными элементами в разных направлениях, трапециями, проямоугольниками, вот там нужно соглосовать направления. да надо было посмотреть напряжения в ребре просто меня интересовала как изменятся напряжения, куда переместятся напряжения в листе, и какие будут перемещения(деформации)
Вложения
Тип файла: rar крышка.rar (236.5 Кб, 15 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 08:12
#24
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


ander прокоментируйте расчет прочности
Вложения
Тип файла: rar крышка прочность.rar (130.9 Кб, 24 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 11:36
#25
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
JT в какой программе вы считали?
SolidWorks, дополнение из пакета Premium - Simulations
Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
есть ли она в интернете? можно ли с ней работать не легально, без ключа?
Про это я умолчу, извините.
Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
Там в проге можно моделировать болтовое соединение, как я понял. Сделан нелинейный расчет?
Можно болты и многое что. SWSimulation может неплохо выполнять подобные расчеты.
Расчет линейный, но с учетом больших перемещений - близок к нелинейному в части прогибов/деформаций, но не учитывает пластичность и ползучесть материала.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:20
#26
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


спс за ответы JT. Нашел в интернете прогу SWS c таблеткой, попобую установить. А в какой версии вы делали, что бы смог его открыть?
Вы написали близок к нелинейному в области прогибов деформаций, а в области напряжений что получается? что он не вполне реальные напряжения выдает что ли?
Напряжения возникающие 269000 т/м2 это не слишком много, она не изменится если сделать нелинейный расчет и учетом прогибов?

вот расчет в лире, креплю в 36 точках где установлены болты по X;Y;Z;. Получаю перемещение 36.1 мм, экв.напряжение = 55100 т/м2

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
SolidWorks, дополнение из пакета Premium - Simulations

Про это я умолчу, извините.

Можно болты и многое что. SWSimulation может неплохо выполнять подобные расчеты.
Расчет линейный, но с учетом больших перемещений - близок к нелинейному в части прогибов/деформаций, но не учитывает пластичность и ползучесть материала.

Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Расчет линейный, но с учетом больших перемещений - близок к нелинейному в части прогибов/деформаций
а в области напряжений что получается? что он не вполне реальные напряжения выдает что ли?
Вложения
Тип файла: lir xyz.lir (171.8 Кб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 22.10.2014 в 12:28.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 13:10
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
вот расчет в лире, креплю в 36 точках где установлены болты по X;Y;Z;. Получаю перемещение 36.1 мм, экв.напряжение = 55100 т/м2
Получаете экв.напряжение 1,04 ГПа.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 13:56
#28
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
в области напряжений что получается? что он не вполне реальные напряжения выдает что ли?
В области напряжений тут дело обстоит так - в середине крышки, где нет концентраторов в виде болтов и отверстий под них, напряжения достоверны, и я пипеткой их как раз и показал (см. рис. к моему посту #19).
А в области болтов и отверстий возникают локальные сингулярности (максимумы), которых на самом деле не будет, потому что металл там сомнется. Но SWS их показывает, т.к я считал в линейной постановке. В нелинейной просто дольше идет сам расчет (на порядок) и нужно дополнительно задать пару характеристик материала. Я просто не беру в учет эти максимальные напряжения, а смотрю напряжения "вокруг" сингулярности.
А версия SW - 2014 SP4

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Получаете экв.напряжение 1,04 ГПа.
Что сходится с моим расчетом. Лиры у меня нет, к сожалению.

Ну и в конце-концов - такую большую нагрузку этот конструктив не несет. Все расчеты уходят в теорию - перемещений там таких не будет, все рвется.
__________________
Мой сайт.

Последний раз редактировалось JT, 22.10.2014 в 14:18.
JT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 14:17
#29
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Получаете экв.напряжение 1,04 ГПа.
несмог получить 1.04 ГПа, во вложении есть, то что у меня получается
Вложения
Тип файла: rar экв.напряж.rar (322.0 Кб, 15 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 14:31
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
несмог получить 1.04 ГПа, во вложении есть, то что у меня получается
Во вложении из вашего (#29) расчета.

Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Что сходится с моим расчетом.
Как бы.

Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
у и в конце-концов - такую большую нагрузку этот конструктив не несет. Все расчеты уходят в теорию - перемещений там таких не будет, все рвется.
Ну, да.
Но ТС нужен, наверное, принцип анализа.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (164.5 Кб, 29 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 14:43
#31
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


sergeyCostr скиньте вашу лиру.
Почему у вас получается 1.06е5, а у меня 5.51е4?
в посте #29 я скинул фотки ход моделирования, какие задал связи, нагрузки, и какие получил результаты перемещения, а потом сделал расчет в ЛИТЕРЕ на главные напряжения по Мизесу и получил 5.51е4, что тоже видно на рисунке
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 14:51
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
sergeyCostr скиньте вашу лиру.
Что значит "скиньте вашу лиру"? Offtop: Как мешок с плеч?
Да и не нужно.

Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
Почему у вас получается 1.06е5, а у меня 5.51е4?
Потому что вы слой не переключаете. Нужно выбрать нижний слой. А у вас, видимо, середина (2 слой). Не забывайте, в схеме у вас КЭ-оболочка, которая выдает еще и момент (ты).
Вложения
Тип файла: docx Doc2.docx (167.9 Кб, 27 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 14:53
#33
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


да я тока обратил внимание и уже просмотрел. спс

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не забывайте, в схеме у вас КЭ-оболочка, которая выдает еще и момент (ты).
что вы хотели этим сказать? Для КЭ оболочки я получил Nx; Ny; Txy; My; Mx; Mxy; Qx; Qy;. (сам конечный элемент ОБОЛОЧКА содержит полный комплект внутренних усилий). Ну Литера же при вычислении главных напряжений учитывает моменты ?
а после разве для оценки прочности недостаточно сравнить эвкв.напряжение с допустимым напряжением? вырезка в дос2 из пособия к лире? как называется пособие?

Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 22.10.2014 в 15:58.
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 16:20
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
что вы хотели этим сказать?
Что вы смотрели срединный слой. А на края не обращали внимание.

Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
а после разве для оценки прочности недостаточно сравнить эвкв.напряжение с допустимым напряжением
Сравнивайте.
Вы же хотели, там по СП что-ли, по формуле это делать.

Цитата:
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
как называется пособие?
Да это старенькие всё документы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 16:41
#35
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


сделаю по посту #14
CHIDI-ЖС вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 17:22
#36
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


ТС, скажите, а у вас там правда такое давление? Или это мысленный эксперимент?
И крышку лучче сделать эллиптической или сферической, она так лучче работать будет.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 20:45
#37
CHIDI-ЖС


 
Регистрация: 11.06.2014
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
ТС
как понять? как расшифровать?
да там правда 360 т/м2. Я уже писал, где то выше в посте, что это напорный трубопровод. такое давление возникает на отметке -360 м от уровня верхнего бьефа.
давление в от воды P=360м х1000 кг/м3=360 т/м2
JT к вам просьба если конечно это не сложно, не могли бы вы прикинуть расчет на 360 т/м2 что бы она проходила по прочности и по жесткости в solidworks примерно так как вы сделали в посте #19 на скриншоте пипеткой выводили напряжения и написали примерное напряжение в плоскости настила и скинули анализ? вот расчеты в лире которые прошли по прочности и жесткости,хочу сравнить результаты лиры и солидворкс (одинаковы ли они)
спасибо
Вложения
Тип файла: rar сравнение.rar (561.0 Кб, 18 просмотров)
CHIDI-ЖС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как найти растягивающие усилия в стальном листе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как найти усилия с построенных линий влияния фермы? babaka1993 Конструкции зданий и сооружений 2 29.04.2013 09:41
Расчет на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже. Где найти? Юлия Серенко Металлические конструкции 6 06.02.2013 21:35
Устройство уплотнения трубного входа в потолочном стальном листе. Creator Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2012 13:51
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Параметры вырезов в стальном листе. nevada Металлические конструкции 47 28.06.2010 17:27