| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?
Ведущий инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 110595
|
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Все коэффициенты сочетаний см. в СП 20 для основногго сочетания. Массу собираешь от всех вертикальных нагрузок с соответствующими коэф. сочетаний. Если необходимо учитывать часть кратковременной как длительную, то соответственно и массу нужно так же собирать. При этом беруться нормативные значения нагрузки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Как делаю я: для постоянных и длительных нагрузок ввожу коэф=1/коэф. надежности (т.е. нормативное значение); для кратковременных учитываю только длительную часть и также привожу к нормативной. Снег не учитываю. Коэффициенты сочетаний так же не учитываю.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Неправильно! Offtop: Это где же так учат? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Правильно по #7. И нечего фантазировать! \
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Цитата:
Полезную я задавал как кратковременную с полным нормативным значением. Значит для неё мне нужно, например, 1/yf=1/1.2=0.83 и умножить на коэф.сочетания 0.9, а также умножить на kд=0.35? получится 0.26. Расчетную нагрузку от снега брал из старого снипа, поэтому, для снега коэф.перевода расчетной нагрузки к нормативной 0.7 умножить на коэф.сочетания 0.9 и выделить длительную часть умножением на 0.5. Получится 0.32. Я вас правильно понимаю? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
В общем, в итоге я пришел к следующему выводу. Для определения прогибов и перемещений (а именно это нас больше всего интересует при действии ветра) необходимо производить расчет от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок (снип нагрузок, п.10.6). В таблице 19 п.2,в) не уточняются определенные виды нагрузок, поэтому ссылаюсь на пункт 10.6. Таким образом, в пульсацию нужно задавать полезную и как кратковременную нагрузку с полным значением, и как длительную с пониженным. Только это будут два разных загружения, две пульсации, для которых в РСУ необходимо поставить взаимоисключение. При чем нагрузки, собираемые в массы, применять нормативные.
В случае с кратковременными нагрузками, я считаю разумным вводить в массы коэф.сочетания, т.к. вероятность совпадения сильного порыва ветра и максимального скопления груза в здании в одной точке не 100%. Во втором варианте с длительными нагрузками, я считаю коэф.сочетания напрочь не нужен, но зато нужен коэф.длительности, чтобы понизить нормативное значение длительной нагрузки. Суть в том, что мне кажется, что второй вариант даст меньшие перемещения, чем первый, поэтому вторую пульсацию можно и вовсе оставить без внимания. Вот мой вердикт. А вообще интересно, конечно, было бы посмотреть разницу на примере расчета высотки или башни. Ваше мнение? |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Тогда прошу подробнее изъяснить свою точку зрения. С ссылками не на снип, а на конкретные строки или пункты, где это оговаривается. Например до сих пор не нашел, чтобы где-то было написано брать коэф.сочетания для сбора масс для пульсации. Буду признателен, если вы распишете конкретные правила сбора масс, какие нагрузки, какого характера, с какими коэффициентами и всё с подкреплением конкретными ссылками в СП20. Вы совершите тем самым неоценимый вклад в жизнь многих конструкторов, которые всё делают по-разному, и все скажут огромное спасибо, раз и навсегда.
|
|||
![]() |
|
||||
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...A%EB%EE&page=2
Тут про сейсмику, но смысл от этого не меняется. |
||||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
От снега я бы брал только длительную нормативную часть.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ, SergeyKonstr, для меня лично этот момент не так очевиден, но на то я и не IBZ и не SergeyKonstr, наверное. Для определения моментов или растягивающих усилий в вертикальных элементах высокого здания ветер, к примеру, будет скорее всего наиболее "влиятельной" кратковременной нагрузкой. При этом машина, определяя РСУ назначит нагрузке на перекрытия коэффициент сочетания 0.7. Но при этом для перекрытия нагрузка на него будет более влиятельной, чем какой-то там ветер снаружи. И при составлении сочетания на определение напряжений M в плитах, машина даст этой же нагрузке коэффициент сочетания 1.
Создавать несколько ветровых пульсационных загружений для ветра, собирая в массы вертикальные нагрузки с разными коэффициентами сочетаний и потом "привязывать" их к разным группам элементов? о_0 И еще вопрос - неужели я, стоя на перекрытии, влияю на собственную частоту здания? А снег, который лежит на крыше? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
При этом при анализе РСУ нужно смотреть, чтобы не потерялось в сочетании с ветром (пульсацией) то временное нагружение, от которого создана пульсация. А то может быть в РСУ- пульсация от загружения есть, а самого загружения нет. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
В конечном итоге я поступил так. Создал одну пульсацию, где в массы собирал нагрузки с коэф.сочетания. Также умножил на обратный коэф.надежности, чтобы прийти к нормативным нагрузкам. Ну а полезные нагрузки брал как кратковременные, то есть с полным нормативным значением. Снег также пошел полный нормативный.
В результатах расчета, чтобы узнать перемещения, смотрю только на сочетание с нормативными нагрузками (создаю его отдельно, т.к. СКАД при определении деформаций не высчитывает нормативную нагрузку автоматически, отсюда два рода комбинаций - с расчетными значениями и с нормативными). Всё правильно сделал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Изменение № 1 к СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Во нафантазировали
![]() Это допущение следует понимать, как сбор массы без коэффициентов сочетаний. Да в запас. Чем больше масса - тем больше нагрузка от пульсации. Если хотите более точно, то по п. 22. Масса в любом случае от нормативных значений гравитационных нагрузок. При этом не имеет значения войдёт в сочетание или нет какая либо из нагрузок, участвующих в определении массы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не факт, во-первых о коэффициентах сочетая там речи нет (в необходимых случаях прямо указывается о значении такого-то коэффициента), во-вторых прямо говориться именно о нормативных значениях нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сочетание 1: Снег*1 Сочетание 2: Снег*1+(Пульсация с учетом этого снега, который входит с единицей в сбор масс)*0.9 Сочетание 3: (Пульсация с учетом 0.9 снега)*1+Снег*0.9 Так говорит Заратустра предлагает вести расчет SergeyKonstr. Ты говоришь, что к этим сочетаниям надо добавить еще: Сочетание 4: (Пульсация с учетом 0.9 снега или 1 снега)*1 Первое даст в здании сжатие, второе и третье - сжатие с изгибом (разной степени). Твоё 4-е даст чистый изгиб, в котором учитывается снег наверху. Который явно даст ощутимый вклад. Хотя по факту такого сочетания наличествовать после постройки не будет и здание окажется рассчитанным неверно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Ну если очень хочется посчитать сверхточно, то задавай столько пульсаций, сколько возможных сочетаний. Но учти, что сам расчёт на пульсацию весьма приближённый.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я просто к тому, что это несколько неверное утверждение:
Цитата:
1) Только постоянные 2) Постоянные плюс "нормативные" временные с одним коэффициентом сочетаний и хватит наверное? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Да и делать это нужно только в том случае когда очень большие временные нагрузки с возможностью неравномерного загружения. Например, в группах силосов при расчёте фундаментов. Да и ветер не та нагрузка которую надо вылизывать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Откуда ты эти коэф. выкопал? В принципе да.
В СП эти коэф. зависят от количества временных. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет под рукой СП, а наизусть не помню. Кажется до 0,6 доходит. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Только учти, что статика ветра и пульсация - одна нагрузка. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, и ещё одно. Полезная - одна нагрузка, в независимости от того по скольким загружениям ты её раскидаешь. То же и снег.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 06.11.2014 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Ведущий инженер-конструктор Регистрация: 02.09.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14
|
Так значит я в итоге правильно поступил, слава богу разобрались. Как и писал выше, я задал одну пульсацию, где в массы собрал нормативные постоянные и кратковременные нагрузки с соответствующими коэф.сочетаний.
А что до длительных нагрузок, то ИМХО эта операция бессмысленна, т.к. ветер по своей природе кратковременный и только, а значит и включение пульсации в сочетания с длительными нагрузками (и сбором длительных нагрузок в массы для пульсации) не имеет физического смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Электроника...Кибернетика...А голова на что?
Ну вот и помогите ему. Задайте несколько ветров и несколько сочетаний. Конечно приближенно реальных, т.е. не таких |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SergeyKonstr, меня интересует разумная граница. Бахил говорит - 1 пульсация на один ветер, немножко в запас. Вы - что нужно несколько пульсаций и собирать в них массы по-разному. ИМХО, если собрать в массы с коэффициентом сочетаний 0.9 все вертикальные кратковременные и 0.95 вертикальные длительные, то придем к разумному запасу вроде бы и одной пульсации на 1 направление ветра должно хватать... То есть близко к Бахиловскому варианту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Могу говорить только для тех своих схем, что анализировал.
Если временные верт. нагрузки на перекрытия равномерно распределенные и от одного источника, то вариант с сочетанием постоянные+ветровые (главные из временных)+ временные со своими там коэф-ми сочетаний не в запас, а наихудший. Однако такие нагрузки, как перегородки, наружные и внутренние стены, которые расположены хаотично, а иногда и очень сосредоточено, и которые в схеме заданы нагрузкой на тех места. где их предполагается делать, при определенных сочетаниях с ветром вносят иную картину, причем не во всех местах поголовно, а только в некоторых. При сём я не могу отметать тот вариант, когда будет возведен каркас здания, наружные стены и перегородки, и более ничего. Снег также может быть наверху разный. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А что в нормах нет что ли этих коэффициетов?
А вы напишите разработчикам норм, почему они при учёте трех и более временных нагрузок, одной (первой по степени влияния) присваивают коэф-т=1, второй =0,8 и т.д., но не уточняют, какую же из них считать первой, а какую.... десятой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SergeyKonstr,
я может не так изъясняюсь.. Есть полезная на перекрытия, есть снег. Вы собираете массы. Одной из них при сборе масс Вы даете 0.9, другой - 0.7. Какой - какой? Или создаете 4 пульсации с разными массами? Бред же. Цитата:
Или Вы что-то другое имели ввиду, когда писали: ? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Эт чё, СП 20..чтоль?
Offtop: Мля...Как не хочется,... придется. Тогда вопрос к Вам - Вы точно знаете при расчете нерегулярного разножесткосного каркаса какое именно сочетание для него будет наихудшем? Я, лично, нет. А анализировать не хочется, больше времени, чем я задам различные комбинации в проге. Имеем загружения, расчетные значения 1. Постоянное. 2. Краткий ветер с пульсацией. 3. Полезное кратковременное на перекрытие. 4. Кратковременный снег. Согласно норм 1 сочетание -постоянное с к=1 - Краткий ветер с пульсацией к=1, (для масс - постоянное с к=1/коэф. надежности, - полезное кратковременное на перекрытие с к= 0,9/ коэф. надежности, - кратковременный снег с к=0,7/ коэф. надежности), - Полезное кратковременное на перекрытие с к=0,9, - Кратковременный снег с к=0,7. 2 сочетание -постоянное с к=1 - Краткий ветер с пульсацией к=0,9, (для масс - постоянное с к=1/коэф. надежности, - полезное кратковременное на перекрытие с к= 1/ коэф. надежности, - кратковременный снег с к=0,7/ коэф. надежности), - Полезное кратковременное на перекрытие с к=1, - Кратковременный снег с к=0,7. 3 сочетание -постоянное с к=1 - Краткий ветер с пульсацией к=0,9, (для масс - постоянное с к=1/коэф. надежности, - полезное кратковременное на перекрытие с к= 0,7/ коэф. надежности, - кратковременный снег с к=1/ коэф. надежности), - Полезное кратковременное на перекрытие с к=0,7, - Кратковременный снег с к=1 4 сочетание -постоянное с к=1 - Краткий ветер с пульсацией к=0,7 (для масс - постоянное с к=1/коэф. надежности, - полезное кратковременное на перекрытие с к=1/ коэф. надежности, - кратковременный снег с к=0,9/ коэф. надежности), - Полезное кратковременное на перекрытие с к=1, - Кратковременный снег с к=0,9. и т.д. В зависимости от расчитываемой конструкции кол-во сочетаний уменьшается. Например для плиты перкрытия может оказаться ветер вообще не нужен. Ну а если что-то крепится к плите жестко и обдувается ветром? Так что вам выбирать, что к чему. |
|||
![]() |
|
||||
Ни по СНиП, ни по СП учесть абсолютно правильно пульсацию ветра или сейсмику в РСУ в общем случае при расчете в СКАДе/ЛИРе невозможно в принципе. Вы можете задавать любое количество комбинации загружения для сбора масс - не поможет. Дело во внутренней логике данных программ. Как только вы пометите какое либо весовое загружение как временное, при составлении РСУ указанные пакеты будут его отбрасывать, если они улучшают исследуемый критерий. А вы его в массу включили и он на динамику повлиял.
При небольшом количестве загружений можно и поизощряться объявляя. все загружения постоянными и варьируя коэффициентами, но таких комбинаций в таблице РСУ СКАДа, к примеру, всего 15. Можно составить все возможные РСН, но опять же для небольшого числа загружений. Нет, в рамках РСН можно теоретически охватить все возможные комбинации, только как потом выбирать нужную из такого массива информации ![]() ![]() Что же делать "бедному" расчетчику ? Первым-наперво проанализировать как, собственно, повлияют избыточные массы на конечную комбинацию при задании всех весовых загружений в сбор масс. К удивлению, часто обнаруживается, что разница столь незначительная, что и говорить не о чем. Вторым пунктом следует задуматься, на что собственно повлияет ситуация, когда для сбора масс задано 10 весовых нагрузок, а в комбинации присутствует только собственный вес. И тут выяснится, что разница существенна только для анкерных , да фланцевых болтов. Ну завысим мы их на номер - ну не экономит портной на нитках ![]() Резюме: задаем одному направлению динамического загружения один список максимально возможных масс со своими коэффициентами сочетания и спим себе спокойненько. Помним также о том, что все расчеты на сейсики-пульсации весьма условны и различного рода "вылизывания" по этой причине просто неуместны. P.S. Тут есть, правда, один нюанс. При очень большом отличии масс по перекрытиям (особенно когда большая масса расположена внизу), бо'льшую динамическую соствляющую можно получить и при учете не всех масс. Но тут уж общих советов не существует. В такой ситуации необходимо выполнить целый ряд предварительных расчетов с разным расположении масс и выборе наихудшего на основании анализа. |
||||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Вариация моделей. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну извините, я не со зла ^_^ SergeyKonstr, значит я все-таки верно понял Вашу позицию. И ничуть не хочу её оспаривать. Моё личное мнение (если, конечно же, кому-то интересно) несколько отличается, но на то оно и мнение, чтоб не совпадать ^_^ Голосую за вариант, описанный мной в #58, как наименее трудозатратный (лень - это ведь естественно) и довольно близкий к мнениям Бахила и IBZ. Если кто-то скажет, что он в корне неверный, готов слушать аргументы. Всё вышеописанное - при проектировании довольно рядовых вещей вроде монолитных домов там или еще чего-то подобного. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Для этого есть сопутствия |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Делайте как считаете нужным. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А это что за зверь. Опять вполне серьезно. Есть. В СКАДе аж 2 графы. Покажите как описать все варианты при 5 динамиках и 10 весовых загружениях ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я схалтурил и выполнил задачу на 80%, но принцип, я думаю, Вы поняли))
----- добавлено через ~6 мин. ----- Не знаю, как оно может помочь в данном вопросе, но эта что-то вроде "расчетного сочетания схем") Можно создать n одинаковых схем, изменяя в них, например жесткость одного стержня. И просчитать все по отдельности. Затем закинуть их в специальную общую модель, которая, например, подберет армирование или сечения остальных элементов по "огибающей" из всех этих n вариантов, то есть по максимуму. Варьировать можно как жесткости, так и многие другие параметры. Мы в Башкирии используем, чтобы моделировать карстовые провалы под плитами - в каждой отдельной модели "выключаются" КП в некоторых областях плиты и получается в итоге вариации конструкция плиты, способная выдержать любой из смоделированных провалов. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
![]() Offtop: IBZ, этим балбесам бесполезно что-либо объяснять. Пойти, что ли в баньку?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 07.11.2014 в 21:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: На дураков ..чё обижаться-то.
А что не сурьёзно? К РСУ одной модели добавляется РСУ другой. В одной модели можно посчитать, например, все вертикальные нагрузки, в другой можно ветер в сочетании с другими нагрузками. Во второй модели можно поменять жесткости конструкций, я, лично ветер считаю на основании по жесче, поэтому без вариации мне нельзя. Цитата:
Попозже отпишусь в личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Вряд ли. Сиё намного проще, чем получить в РСУ тот факт, что когда действует ветровая нагрузка, с учетом пульсации, все нагрузки, которые эту пульсацию создали, будут непременно и одновременно быть с нею и не в коем разии не убегать от ветровой.
Offtop: А то вон, как БАХИЛ, страдающий дебилизмом, ватровую одну создал, сказал что это в запас прочности...и носится с нею как с горшком...после поноса...а Arikaikai не знает, куда из горшка вылить... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Чёт ты Сергей обиделся... Извини. Неудачно пошутил.
Пульсацию создают не нагрузки, а ветер. Нет смысла ловить блох. Все расчёты весьма весьма приблизительны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Трудно не согласится, попробуй без масс создать пульсацию.
Знаешь, вро бы и не за чем. Но тогда вообще, зачем чего-то считать? Взял за основу то, что было ранее построено, добавил чего-то и...трава не расти. Типа на мой век хватит. Так нет ведь. Просят - сделай так, чтобы по экономней. Offtop: Вот сегодня, пришел генеральный и говорит, что дескать заказчику понравилось последнее решение, нужно сделать в следующем объекте также. На вопрос -Как? Ответа не последовало. Но это прелюдия. Далее будет интересней, когда меня поставят в факт того, что уже сделано и скажут, что теперь нужно для экспертизы расчетами доказать, что ничего не упадет или ещё хлеще, пусть упадет, но в расчете упасть не должно. Вот и приходится чего-то и где-то.. Я тысячу раз говорил, что всех проектировщиков нужно разогнать, туды-т твою....Мало кто берет на себя ответственность... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Теперь о "но". И в одном и в другом случае следует учесть полную комбинаторику всех возможных временных загружений. И сколько же это получится даже в примере, приведенном в посте 72, ой много. Каждой комбинации временных нагрузок должно вдобавок соответствовать свое динамическое загружение. Теперь представьте, что временных нагрузок 48 (реальный объект, и поверьте на слово - так надо). Сколько уйдет времени только на составление и описание всех возможных комбинаций. При этом предварительный анализ с отсевом вариантов в данном случае просто не возможен. В данном случае РСУ попросту превращаются в РСН. Вы будите это делать ради экономии на анкерах (см. п 65). Я - так нет ![]() Алгоритм действий для "пытливых умов" может быть следующий. 1. Задаем 2 динамических загружения: с учетом только собственного веса и с полным набором весовых загружений со своими коэффициентами. 2. Смотрим разницу по загружениям и ее долю в общем сочетании по фундаментам и наземной части. 3. Анализируем разницу и принимаем волевое решение. P.S. Только если уж решили делать все по канонам - никаких КСС на этапе проверки снчений, а то нелогично как-то ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Они. Очень удобные. В 21.1 старых уже нет совсем.
Ага, все именно так. С 11.3 вроде. В книжке 2007го года уже есть. Раздел 14. |
|||
|
||||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
эту сторону выше обсудили же уже - с полным нормативным вроде решили. Или я чего-то не уловил?)
Тут, я думаю, все согласны, что не должно быть каких-то общих границ, проектировщик должен сам понимать на 100%, что он считает. Считая монолитное жилье, мы знаем, что собственный вес и постоянные дают не меньше 50%, а кратковременные - процентов 20-30 от силы. При этом если это монолитное жильё трёхэтажное, то ветер даст примерно ноль, а чем здание выше, тем больше ветру нужно уделять внимания. Если считаем высокий легкий стальной каркас с тяжелой техникой/кранами/станками внутри, постоянные нагрузки давать ничего не будут, но вот эти коэффициенты сочетаний в массах будут скорее всего достаточно важны и тут методика SergeyKonstr будет скорее всего оправдана. Каждый случай индивидуальный, нельзя выключать голову) |
|||
|
||||
Спасибо, обязательно ознакомлюсь.
Спортивно-развлекательный комплекс, представляющий собой купол диаметром ~72 метра. Несущими конструкциями являются 24 пространственные полуарки переменной высоты, связанные поверху кольцом D=12 метров. Арки имеют разный шаг и два типа длины. Есть 4 сейсмических шва. Сейсмика 9 баллов. Посекторная зазрузка технологией и снегом дают самые непредсказуемые результаты, порой в местах весьма далеких от загруженного сектора. Прикинули количество вариантов динамических нагрузок с разными комбинациями масс, ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 08.11.2014 в 13:51. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Был один случай тоже с сейсмикой. При проектировании группы силосов при загрузке одного ряда не проходил фундамент на опрокидывание. Пришлось вводить дополнительную сейсмику с пониженной массой. Правда пришлось просить разрешения в ЦНИИСКе на такой "волюнтаризм". Дело было ещё в то время, когда в каждом СНиПе присутствовала фраза "Отклонение от стандарта преследуется законом".
Сейчас всё проще - вся ответственность на проектировщике. Так что если что случиться, то такой "волюнтаризм", пусть даже обоснованный приведёт к очевидным последствиям. Даже если разрушение произойдёт по другой причине.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
В Новороссийске построен ребристо кольцевой купол, 102м при 8 баллах и ветре 100. Там были две решающие нагрузки - ветер полный расчетный с пульсацией (и собственный вес конструкций) и неравномерный снег. А, еще монтажная ситуация. ----- добавлено через ~2 мин. ----- по идее это можно увязать с требованиями технологии загрузке-разгрузке. например силоса разгружаются попарно и т.п. Хотя это лучше делать для реконструкции. Новье так делать не айс.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Вот этого я сейчас уже не сквжу - нам было как-то все равно какое из сейсмических заргружений лучше или хуже. При анализе результатов бвло выявлено, что худшие сейсмические комбинации превышают кое-где обычные не более, чем на 1-1,5 %. Далее, иногда в небольшой запас, расчет велся на худшую комбинацию без учетв коэффицикентов условия работы при сейсмике как для обычных сочетаний.
|
||||
![]() |
|
||||
Согласно "сейсмического" СНиПа, при учете сейсмики ветер игнорируется, а снег берется с коэффициентом 0.5. При этом я считаю, что все эти коэффициенты применяются к расчетным нагрузкам. Последннее коментировать не буду - про расчетные/нормативные при пульсации ветра ранее высказывался.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
если рассмотреть сейсмику как природное явление, то получается что вначале трясет а потом дует. или наоборот. но никак не одновременно.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
По поводу первого - если вас устраивает, что от ветра (с пульсацией) в какой-нить стойке (к примеру) будут возникать растягивающие усилия, а временная вертикальная нагрузка (учтенная в пульсации) не будет гасит их (или часть их), при этом глагольствавать в "запас".... в "запас", то пожалуйста, на ваш выбор. Только такого в природе нет.
По поводу второго - не обязательно, можно "убить" один столбец РСУ на несколько ветров, объявив их взаимоисключаемыми. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
пики каждого явления при разнородности их природы мало коррегируют . но бывают исключения: зона пассата. дует стабильно , однонаправленно , монотонно пол-года, плюс трясет как Японию... там кажется нормы будут иные
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я вопрос задал потому, что в таблице 2 сейсмического СНиПа сказано "Кратковременная (на перекрытия и покрытия)".
Лично мне приходится догадываться что ветер не учитывается. Возникает вопрос - а на покрытие ветер учитывается или не учитывается вместе с остальными сочетающимися воздействиями? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Рубинштейн, ты вообще СНиПы, СП читаешь? По моему совершенно однозначно написано что учитывать, а что нет - п. 5.1 СП, ниже таблицы 2.
Offtop: Почитай найдёшь много полезного.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Какую ветровую нагрузку надо брать для проверки прочности стеновых сэндвич панелей? Ту которой каркас здания проверяли по ф. (11.1) или пиковую ф. (11.10). Судя по формуле пиковой нагрузки она может быть значительно меньше, чем которая для каркаса.
Сопоставляя ф. (11.1), (11.2), (11.5) и (11.10) можно увидеть, что пиковая нагрузка практически есть сумма средней и пульсационной составляющей с той лишь разницей (а может и опечаткой?), что в пиковой нагрузке ф. (11.10) коэффициент корреляции ко всей сумме, а в ф. (11.5) только к пульсационной составляющей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
В SCADе формирую ветровую пульсацию, преобразовываю нормативные загружения в массы с коф. сочетания, выбираю соответствующую статическую ветровую нагрузку (расчетную). В итоге получаю нормативное/расчетное загружение?
Это про тот пункт 11.1.8 в СП 20? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Спасибо
Перечитал тему, кроме добавочного пункта 11.1.8 к СП 20 разъяснений не нашёл. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Задам еще 1 вопрос, не в тему. Можно ли как-нибудь в СКАДе вывести все расчетные сочетания усилий, которые составила программа, без привязки к элементам и её сечениям, просто весь список. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
ОКС 91.040. Изменение № 1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
eilukha, Ваша редакция изменения №1 не соответствует http://dwg.ru/dnl/12772
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В апреле 2014 снеговые нагрузки в этом изменении выглядели вот так. Пруф - докладывал автор.
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Есть расчетчики, с уклоном в практичную сторону, они склонны брать коэффициенты перерасчета как в РСУ (т.е. расчетные), есть расчетчики с уклоном теоретически-математическим - они берут нормативные нагрузки. Кто склонен к расчетным коэффициентам, тот берет аналогии из СНиП по сейсмике (динамика ветра и сейсмики они считают схожими). Кто склонен к нормативным коэффициентам, тот берёт "Справочник Расчетчика. Динамический расчет зданий и сооружений". В идеале, грамотный и правильный способ - сделать оба варианта, и взять наихудший случай! В остальном, сам расчетчик ответственен за свой проект, и какой способ из этих 2-х он выберет - это его сугубо личное дело, но они оба имеют место быть. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Если основная масса внизу схемы сосредоточена - то наихудший вариант будет по нормативным значениям. Если основная масса конструкции схемы вверху - то наихудший вариант будет по расчетным коэффициентам. Т.е. в каждом случае индивидуально, и надо смотреть схему и поэтажное загружение. Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.10.2015 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Цитата:
То есть, если рассмотреть крайние случай "треугольных" зданий, то переход к расчётным нагрузкам не равносилен увеличению площади треугольника или изменению его формы (уширению основания), а лишь повышает его "плотность": Так что всё равно расчётные нагрузки будут худшим случаем, так как при условно неподвижном центре тяжести масса больше. Или я алкаш и всё вообще перепутал... Последний раз редактировалось Shakaluka, 30.10.2015 в 13:36. |
|||
![]() |
|
|||||||||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Я своё мнение высказал, у меня на работе гуру такого же мнения, что всё зависит от конструкции - здесь схожи все. Половина моих сотрудников всю жизнь работала только с расчетными коэффициентами, половина с нормативными. Я же как "я не волшебник, я только учусь" собрал нужную информацию ото всех и изложил у себя в мозгу и тут на форуме. С пеной рта никому доказывать ничего не собираюсь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ну и ещё как пример, стандартная высотка в виде параллепипеда, у которой полезная нагрузка сосредоточена на верхних этажах. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Частота собственных колебаний при нижнем расположении центра масс будет больше. Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.10.2015 в 14:18. |
||||||||||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Почитай вот статейку (это просто статья).
http://www.nestor.minsk.by/sn/2003/48/sn34822.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Есть такое утверждение с форума, оно не единственное. Да и не только с форума:
"Если у n-ной формы собственных колебаний частота выше некой предельной (см. СП 20.13330.2011 п. 11.1.10), то ее влияние на напряженно-деформированное состояние несущественное и ддопускается не учитывать" Как я понимаю, то же самое делает и скад, отсекая "лишние" формы колебаний, у которых частота выше предельной. Несмотря на то, что мы зададим при нагружении 6 форм рассматривать, скад может 5 из них отсечь и в результатах выдать одну. А по остальным выдать только модальный анализ. Но я перечитал СП нагрузки и воздействия и не увидел такого утверждения. Там сказано, что при частоте больше предельной, считать по формуле (11.5) Где найти подтверждение? Последний раз редактировалось rain_day, 27.11.2015 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Из практики. Задаю пульсацию ветра на жилой дом, указываю учесть 3 формы колебания. В результатах - одна.
В другом примере с решетчатой башней сколько указываю - столько выводит. Я нашел подтверждение этому в СНиП НЕ актуализированной редакции. "п.6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний , Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8." В актуализированном СП "11.1.10 Предельное значение частоты собственных колебаний fl, Гц, следует определять по таблице 11.5." Значит ли это, что теперь нельзя ориентироваться на эти предельные значения частот и решать, что какие-то формы колебаний можно вовсе не учитывать? Последний раз редактировалось rain_day, 27.11.2015 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Тогда думаю программа руководствуется этим пунктом
Цитата:
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Подождите. Программа должна реализовывать методику СП. Вы задаёте ей параметры необходимые для определения предельной собственной частоты. Это ветровой район и декремент (табл. 11.5 СП 20). Дальше вы вводите количество собственных частот которые она для вашего сооружения посчитает. Не учтёт, а просто определит. Когда она определит их, то сама сравнит с предельной и сделает выводы, сколько из них надо докинуть на пульсацию.
Если первая же, она же неименьшая, сразу превысит предельную, то пульсационная часть квазистатически определится по 11.1.8а, формула 11.5 Если первая частота будет меньше предельной, а вторая ужа больше, то пульсационный кусок опять квазистатически рассчитается по 11.1.8б, формула 11.7 Если и вторая частота будет меньше предельной, то программа учтёт вообще все определенные частоты, которые меньше предельной и будет реализован подход по пункту 11.1.9, формула 11.9. Так и происходит с вашей решетчатой башней. Ну и плюс программа должна иметь галочку "да"-"нет" для реализации упрощения по примечанию к пункту 11.1.8г Нельзя заранее знать сколько учитывать форм, это можно знать только посчитав схему. Для науки можете сказать чтобы учла 1000 форм, но если схема такая, что низшая форма превысит СП-шную предельную - все равно рассчитает с учётом одной. Если я ничего не путаю, то в этой графе правильнее было бы написать не "учитывать форм", а "оценивать форм" Последний раз редактировалось Shakaluka, 27.11.2015 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Цитата:
В остальном очень доходчиво и правдоподобно пояснили, спасибо! Последний раз редактировалось rain_day, 27.11.2015 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Рад стараться
![]() Ещё хотел добавить что все вышесказанное касается подхода СП20.13330.2011 в прочтении моего ИМХО))) Надеюсь, что я не ошибаюсь. Последний раз редактировалось Shakaluka, 27.11.2015 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
Если не делить на yf, то в Вашем примере координата центра тяжести при учёте расчётных нагрузок в yf раз больше по сравнению с нормативными. |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Добрый час. Прочитал тему возник ряд вопросов, которые еще никто не озвучивал. Можно я тут порассуждаю, в надежде найти знание.
Offtop: Предупреждаю, что речь пойдет о сборе ветра в ПК ЛИРА-САПР и о СП20 1. Ветер с пульсацией согласно справке ПК ЛИРА-САПР Offtop: и здравому смыслу считается мгновенной нагрузкой, то есть доля длительности для данного загружения = 0. При расчете , например, в ПК ЛИРА-САПР, мгновенная нагрузка входит в РСН с коэф-ом 0,7, даже по I-му ПС. Почему? Сам хочу узнать. Обычно коэф-т 0,7 используют для 3-ей и 4-ой по значимости кратковременной нагрузки согласно п 6.4 СП20. Так вот, 0,7 в ПК ЛИРА-САПР применяется ко всему загружению, то есть к нормальной + пульсационной составляющей. Из вышесказанного всплывает ряд вопросов: а) Может быть при расчете по I-му ПС необходимо применять коэффициент 0,7 только для пульсационной составляющей Wp (из общего Wm+Wp) или вообще не нужно применять его, а принять как по пункту 6.4 СП20 в соответствии с "важностью" кратковременной нагрузки? б) С каким коэффициентом мгновенные нагрузки входят в РСН при I-ом и II-ом предельном состоянии обычно, не из справки ПК ЛИРА-САПР? в) При определении горизонтальных перемещений необходимо ли учитывать пульсационную составляющую? Или можно обойтись Wm/коэф-т надежности по нагрузке 2. Логарифмический декремент колебаний из СП20 существенно влияет на предельную частоту, которой необходимо достичь для учета низших форм. В СП20 этих значений два Цитата:
Как мне кажется, в пункте "а" составители норм имели ввиду металлический каркас с довольно жесткими ограждающими конструкциями (например железобетонные панели, вертикальные и горизонтальные). Как думаете? Последний раз редактировалось piratos, 02.10.2020 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
piratos
В ЛИРА-САПР коэффициенты для РСН должны задавать ВЫ, а не ЛИРА. Коэффициенты там формируются для обобщенной Мгновенной нагрузки, которая принимается Кратковременной (без доли длительности) и коэффициенты для неё подбираются в зависимости от количества других Кратковременных нагрузок в расчётной схеме в соответствии с указаниями СП20. Как такового понятия "Ветровой нагрузки" в ЛИРЕ нет! 1. По вопросам а) и б) - берите всё с k=1 и не заморачивайтесь. Потому как понижающие коэффициенты для нагрузок, на мой взгляд, должны быть ещё соотнесены с конструкциями, к которым они прикладываются. То есть для перекрытий может быть свой набор кратковременных загружений, для стен выше 0 свой, для стен подвала свой, и лишь на фундаменты будут действовать (и то могут быть исключения) все кратковременные загружения в схеме и, наверное, будет справедливо только для них использовать понижающие коэффициенты для сочетания из СП20. По вопросу в). Ветровая нагрузка есть сумма статической (средней) и пульсационной составляющих - w=wm+wg. При определении горизонтальных перемещений не указано, что пульсационную нагрузку можно не учитывать, поэтому берём полное значение. К тому же обратите внимание для чего вообще ограничиваются горизонтальные перемещения в зданиях. 2. Составители имели ввиду именно то, что написали. Додумывать ничего не надо. Если конструкции стальные и с ограждениями (читай "не сквозные"), то берем 0,3. Под описанный вами случай попадает пункт в) для стекла, а также смешанных сооружений, имеющих одновременно стальные и железобетонные несущие конструкции 0,22. (смотри последнюю редакцию СП20 с Изм.1.2 в Техэксперте) |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обоснуйте "естественность"
![]() Пульсация ветра а уж тем более полный ветер с пульсацией, ни по нормам, ни по "здравому смыслу", не являются мгновенной нагрузкой. Почему авторы программ считают иначе, для меня большой вопрос. Но я на них не обращаю внимание и всегда даю пульсации статус ветровой кратковременной нагрузки - ровно такой же, как и для статической составляющей. Последний раз редактировалось IBZ, 04.10.2020 в 13:20. |
||||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Если быть точным, то от расчётных значений для расчёта по 2му предельному состоянию с Gf=1
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Я работаю в Скаде, поэтому могу говорить только об этой программе. Сейчас здесь есть возможность задавать все нагрузки как расчётными так и нормативными, но это правило распространяется на все нагрузки и массы, иначе будет каша. Несколько лет назад такой возможности не было - нагрузки задавались исключительно расчётными.
Применительно к конкретному вопросу это означает, что задавая расчётный статический ветер и расчётные массы, мы получаем расчетное значение пульсации. При задании нормативного значения, всех нагрузочных значений пульсация получается тоже "нормативной". Кавычки я привожу потому, что не вполне понимаю как вычисляемое значение, зависящее от многих факторов, может нормироваться чем-либо. Тут есть небольшие нюансы, которые могут привести к непринципиальным отличиям расчётной пульсационной составляющей, вычисленной по расчётным и нормативным нагрузкам с последующем умножением последних на коэффициент надежности по нагрузкам - последнее значение может быть немного меньше. Учитывая данное обстоятельство и большую ответственность расчёта по 1-му предельному состоянию, я всегда задаю в программу расчётные нагрузки. |
||||
![]() |
|
||||
Не стоит, это уже выходит за инженерные расчётные предпосылки. Тем более, что такая ситуация будет наблюдаться только при многоярусном приложении нагрузок с разными коэффициентами надежности, что приводит к непропорциональному изменению масс по ярусам при расчёта с использованием расчётных и нормативных масс.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В том, что при идеализации расчётной схемы, неопределенности фактического действия ветра, зависящего от кучи факторов, и применении коэффициента надежности аж в 40%, "ловить блох" бессмысленно. А так да: пульсация ветра от нормативных факторов х 1,40 ~ пульсации ветра от факторов расчётных. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не всегда, иной раз прогибы критичнее прочего получаются (говорю только о 2 ГПС).
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 04.10.2020 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
А разве мы массы не от нормативных собираем? Всегда же от них родимых. Offtop: помноженных на коэффициенты сочетаний Последний раз редактировалось piratos, 08.10.2020 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Извините, влезу.
Нет, не от них. Offtop: Промолчу, что пульсация по-хорошему вообще не про массы. В нормах сказано: "Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации. Многие товарищи в своей голове слово "допускается" приравнивают к слову "следует", что делать не правильно. Загружения для пульсации следует принимать с коэффициентами соответствующими рассматриваемому РСУ или РСН, читай с расчётными значениями, однако, если есть какое-то обоснование, то допускается принимать нагрузки с их нормативными показателями. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() По-вашему это потому, что пульсация не дает перемещения? То есть усилие есть, а перемещения нет? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Хороший вопрос. На 100% не уверен. Но судя по пояснениям из справок, динамический расчёт (это когда Fs1<Flim<Fs2) в обоих программах происходит согласно указаниям п.6.7 старого СНиП 2.01.07-85, так как в новом СП20.13330 никаких конкретных формул при указанном выше частотном соотношении НЕТ. А там уже всё во власти программистов.
Справка из ЛИРЫ: |
|||
![]() |
|
|||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Пульсация не про массы. А кто спорит то? Про массы только сила поделенная на ускорение.
Цитата:
Дак и я о том же! Цитата:
Цитата:
Цитата:
Согласен. Offtop: Может мы друг друга не понимаем. Может мы путаем сбор масс от нормативных нагрузок и нахождение расчетной пульсационной составляющей этих масс от ветровой нагрузки? Последний раз редактировалось piratos, 09.10.2020 в 05:50. |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 12
|
Доброго времени!
Возможно где то уже обсуждалась данная тема, если так то сошлите меня туда. согласно приложению В3 "Нагрузки и воздействия" При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки принимаются равными 0,7 от нормативного значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины 0.08. Так вот вопрос? 1. коэффициент 0.7 должен быть задан при задании пульсации в графе поправочный коэффициент (по умолчанию стоит 1) 2. Так как пульсация задана от расчетных нагрузок то необходимо перейти к нормативным умножением еще на 0.7 и итого 0.49. Либо в алгоритме уже сама машина переводит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста пункт, где сие написано. Точно видел, но вот где, вспомнить не могу, да и найти не получается с этой кучей выпущенных изменений...
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Только я не знаю ввели его в действие или нет ----- добавлено через ~19 мин. ----- http://docs.cntd.ru/document/565284584 Вот ещё вторая редакция. Пока пункт остался. |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер Регистрация: 05.08.2014
Москва
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |