Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?

Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2014, 14:34 #1
Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Привет всем.
Вот возник вопрос насчёт расчётной длины колонны крайнего ряда из плоскости. Я принял 1, но почему-то закрались сомнения, а не 2 ли? База колонн 4 анкерных болта (условно жёсткая). Связи стоят в средних рядах колонн. При расчёте получились стойки из трубы 140х4. При расчёте с коэфф. расч. длины 2 получаются 219х4. Пролёт ферм 6м, шаг колонн 8м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-53.jpg
Просмотров: 442
Размер:	26.0 Кб
ID:	138128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-54.jpg
Просмотров: 304
Размер:	24.4 Кб
ID:	138129  


Последний раз редактировалось РастОК, 05.11.2014 в 14:41.
Просмотров: 17551
 
Непрочитано 09.11.2014, 13:29
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


1. В какую сторону у вас "из плоскости", а в какую "в плоскости"?
2. Что находится там, дальше, за обрезом фрагмента?
После вашего ответа на эти два вопроса можно дать ответ на ваш вопрос.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 14:00
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
1. В какую сторону у вас "из плоскости", а в какую "в плоскости"?
2. Что находится там, дальше, за обрезом фрагмента?
После вашего ответа на эти два вопроса можно дать ответ на ваш вопрос.
1. Фермы обозначены тёмно-синими линиями - в этой плоскости я имею ввиду "в плоскости".
2. За обрезом фрагмента находятся такие-же ряды ферм и колонн. Обычная прямоугольная в плане схема с длинной стороной прямоугольника из плоскости ферм.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 16:05
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Бери 1,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 18:08
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бери 1,5.
Я бы 2 взял, как понимаю в плоскости связи отсутствуют и опирание ферм шарнироное
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 18:23
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вы написали
Цитата:
Фермы обозначены тёмно-синими линиями - в этой плоскости я имею ввиду "в плоскости".
и тут же
Цитата:
прямоугольная в плане схема с длинной стороной прямоугольника из плоскости ферм.
А темно-синие линии как раз по длинной стороне.
Покажите всю схему и стрелками укажите "из плоскости" и "в плоскости".
Также укажите как опираются колонны на фундамент и как крепятся ригели к колоннам.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.11.2014 в 18:28.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 19:32
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бери 1,5.
А почему вдруг не по СНиП-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 22:16
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы написали

и тут же

А темно-синие линии как раз по длинной стороне.
Покажите всю схему и стрелками укажите "из плоскости" и "в плоскости".
Также укажите как опираются колонны на фундамент и как крепятся ригели к колоннам.
Это часть схемы я же говорю. Для понимания я сказал, что схема прямоугольная, длинной стороной прямоугольника из плоскости ферм. Зачем вам полная схема? Как это повлияет на ваше решение относительно коэфф. расчётной длины? В плоскости - это в плоскости ферм (тёмно синих линий). Колонны опираются на фундамент я скрин показал как (4 болта). Ригели к колоннам крепятся условно жёстко.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 22:28
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ок. )
Тогда (если я правильно понял)
1. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам жестко, ригель намного жестче колонны - мю=1
2. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам жестко, ригель ненамного жестче колонны - мю=1...2
3. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам "условно жестко"- мю=1...2
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 22:41
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ок. )
Тогда (если я правильно понял)
1. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам жестко, ригель намного жестче колонны - мю=1
2. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам жестко, ригель ненамного жестче колонны - мю=1...2
3. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам "условно жестко"- мю=1...2
Скажу насчёт ригеля так: ригель совсем менее жёсток чем колонны, т.к. ветровых нагрузок на покрытие в поперечном направлении (из плоскости ферм) практически нет.
Ну и понятие 1...2 как-то слишком уж растяжимо.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 23:05
1 | #11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
1...2 как-то слишком уж растяжимо.
Если ригель совсем менее жесток чем колонны да еще и крепится условно жестко - то ваше мю=2
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 23:32
#12
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Для меня тоже вопрос расчетной длины всегда был краеугольным камнем!=))
Я думаю - так, если конструкция достаточно ответственная (цех, фабрика, производство...) - то надо безусловно брать мю=2, а если она не особо ответственная (навес, небольшой склад...) - то можно брать 1. Грубо говоря, надо оценивать ситуацию от возможного риска... И еще очень важны горизонтальные нагрузки, если их нет - то тоже можно 1 брать.

П.С. Вообще наш главный инженер говорит, что раньше в очень старых снипах была всегда 1. И он рекомендует брать всегда 1, но иногда просто делить на гибкость =90 (а не 120, 150).
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 23:53
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Я думаю - так, если конструкция достаточно ответственная (цех, фабрика, производство...) - то надо безусловно брать мю=2, а если она не особо ответственная (навес, небольшой склад...) - то можно брать 1. Грубо говоря, надо оценивать ситуацию от возможного риска... И еще очень важны горизонтальные нагрузки, если их нет - то тоже можно 1 брать.
П.С. Вообще наш главный инженер говорит, что раньше в очень старых снипах была всегда 1. И он рекомендует брать всегда 1, но иногда просто делить на гибкость =90 (а не 120, 150).
Offtop: Вы бы лучше с главным инженером почитали учебник по МК вместе со СНиПом. А то ведь так можно однажды не угадать со "степенью ответственности" и навернется Ваша рама.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 00:07
#14
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214



Спасибо, я обычно стараюсь всегда мю 2 брать))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 00:26
#15
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Semchik, дешевле наверно уж связи поставить чем так колонну раздувать.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 07:09
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... А то ведь так можно однажды не угадать со "степенью ответственности"....

Semchik:
Цитата:
Спасибо, я обычно стараюсь всегда мю 2 брать
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 09:03
#17
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


получается, если шарнирное опирание на колонны. жесткого объединяющего диска нет. жесткость несомой структуры довольно таки конечно-податливая. что ли , при общей неизменяемости . то коэффициент=2 как для консольного стержня, вот оно как. ну что же, это не лишняя страховка. будем применять.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 09:14
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот возник вопрос насчёт расчётной длины колонны крайнего ряда из плоскости.
А как на счет "в плоскости"? Сколько приняли?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:52
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему вдруг не по СНиП-то?
Как раз таки по СНиП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 10:57
#20
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А как на счет "в плоскости"? Сколько приняли?
В плоскости принял единицу, хотя наверное можно было и 0.7
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 11:07
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Вот как раз в плоскости 2. "Из плоскости" это в плоскости вертикальных связей по колоннам? Offtop: Совсем непонятно стало где "из", где "в"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 11:10
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как раз таки по СНиП.
Я извиняюсь, но не нашел в СНиП мю=1,5. Не мог бы ты попунктно показать (как бы мастер-класс), как по СНиП вычисляется 1,5 в данном случае?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 11:19
#23
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В плоскости принял единицу, хотя наверное можно было и 0.7
Так приняли, потому что 2-х пролетная схема?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 11:31
#24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Так приняли, потому что 2-х пролетная схема?
Там трёх-пролётная схема, а принял из условий закрепления.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:11
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Там трёх-пролётная схема, а принял из условий закрепления.
В общем, сомнительно, что "в плоскости" мю будет 0,7...1. По моему будет 1...2.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:10
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не мог бы ты попунктно показать (как бы мастер-класс), как по СНиП вычисляется 1,5 в данном случае?
Обязательно! Offtop: Если СНиП найду...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:13
#27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В общем, сомнительно, что "в плоскости" мю будет 0,7...1. По моему будет 1...2.
Фермы лежат на колоннах шарнирно, поэтому принял 1.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот как раз в плоскости 2. "Из плоскости" это в плоскости вертикальных связей по колоннам? Offtop: Совсем непонятно стало где "из", где "в"
Как выше уже говорил "в плоскости" - в плоскости ферм. "из плоскости" - в плоскости ряда колонн и связей по колоннам.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:35
2 | #28
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


РастОК, да выложи схему всю, напиши где что жестко где что шарнирно крепится - и все будет ясно, можно будет определить мю. А то комедия какая-то, угадайка.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:46
#29
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
РастОК, да выложи схему всю, напиши где что жестко где что шарнирно крепится - и все будет ясно, можно будет определить мю. А то комедия какая-то, угадайка.
К сожалению с собой схемы нет. Вот так она выглядит в плоскости ферм. Какой коэфф. расчётной длины колонн в плоскости ферм будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-16.jpg
Просмотров: 110
Размер:	14.1 Кб
ID:	138375  

Последний раз редактировалось РастОК, 10.11.2014 в 16:01.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 15:09
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
условно жёсткая
- в таком случае Ваш каркас условно неизменяемый .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 15:12
#31
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в таком случае Ваш каркас условно неизменяемый .
Просто не хочу, чтобы тема заросла оффтопами про "жёсткая или не жёсткая база колонны"...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 15:21
#32
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Просто не хочу, чтобы тема заросла оффтопами про "жёсткая или не жёсткая база колонны"...
Offtop: Слово "условно" наоборот вводит в заблуждение. Так он у Вас не жесткий?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 15:24
#33
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Слово "условно" наоборот вводит в заблуждение. Так он у Вас не жесткий?
Нет, он у меня больше жёсткий чем шарнирный, скажем так
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 15:38
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот так она выглядит в плоскости ферм.
Двойка, однозначно!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не мог бы ты попунктно показать (как бы мастер-класс), как по СНиП вычисляется 1,5 в данном случае?
Специально для тебя по пунктам СНиП:
1. Это ты знаешь...
2. Это известно...
3. Вот! Подставляешь в формулу (71) данные ТС и получаешь 1,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 16:46
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Подставляешь в формулу (71) данные ТС и получаешь 1,5.
Весьма любопытный урок, мастер. Я до сих пор не знал, что в формулы можно вводить неизвестные данные. Теперь жизнь облегчается на 100%
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 17:03
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в формулы можно вводить неизвестные данные.
С чего ты взял, что неизвестные? Очень даже известные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 18:06
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот так она выглядит в плоскости ферм. Какой коэфф. расчётной длины колонн в плоскости ферм будет?
мю=2
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 18:11
#38
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
мю=2
Спасибо. А если схема была-бы с обычной прямоугольной шарнирно опёртой фермой это ничего-бы не поменяло? Или для мю=1 нужно только, чтобы ферма была жёстко защемлена с колонной либо мю=0,7 было-бы в этом случае?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 18:26
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Мю не могло бы быть 0.7 ни в каком из названных тобой случаев. В случае жесткого прикрепления фермы к колоннам и намного большей жесткости ферм, чем колонн мю может быть равно 1. Но это должно быть действительно жесткое прикрепление, а не "условно жесткое" или "больше жесткое, чем нежесткое". Конечно, есть промежуточные варианты и мю может изменятся в интервале от 1 до 2.
Учитывая, что высоты колонн разные можно побаловаться с вариантом, что крайние колонны поддерживают средние. Но я думаю в данном случае этого делать не стоит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 18:37
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С чего ты взял, что неизвестные? Очень даже известные.
С того, что нет жескостей (или соотношений жесткостей, длин (или соотношений длин), нагрузок (или соотношений нагрузок), и не совсем ясно определены рамность/шарнирность сопряжений. С плоскостью расчета вроде кое-как определились вроде. Но получение конкретных 1,5 в таких условиях - это под силу только магам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:05
#41
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но получение конкретных 1,5 в таких условиях - это под силу только магам.
Кто-бы мог подумать, но Бахил оказался магом:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-17.jpg
Просмотров: 166
Размер:	52.5 Кб
ID:	138429  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 10:20
#42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да, Бахил точно маг. Причем он угадал ваши мысли даже несмотря на приведенный вами рисунок, где ригель опирается на колонну шарнирно
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:20
#43
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
мю=2
Почитал внимательнее СНиП и нашёл такой пункт:
Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками(опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т. п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.

Т.е. в плоскости ферм возможно мю равно не 2, а 0.7?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-18.jpg
Просмотров: 70
Размер:	2.9 Кб
ID:	138432  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 10:23
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


РастОК, я вижу твою схему. Там 4 колонны жестко закреплены к фундаменту и на них шарнирно опирается ригель.
При этом ты почему то считаешь мю по схеме рамы с жестким прикреплением ригеля. И маг-Бахил тоже.
Ты уже схему привел (вроде) но сам считаешь по какой то другой. Откуда ж я знать буду?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:29
#45
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
я вижу твою схему. Там 4 колонны жестко закреплены к фундаменту и на них шарнирно опирается ригель
Я говорю о мю в плоскости шарнирно опёртых на колонны ферм.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 11:29
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. в плоскости ферм возможно мю равно не 2, а 0.7?
У Вас 3-х пролетная свободная рама (в плоскости). Мю не может быть равным 0,7.
Можно принять 0,7, если поставить крестовую связь в среднем пролете
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 12:23
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Кто-бы мог подумать, но Бахил оказался магом:
Приведенная схема, как отметил Vavan Metallist, не соответствует исходной. Принципиально.
И что характерно, Бахил "выдал" 1,5 на посту 4. А на п.41 появилсь конкретные J и L такие, что мю ровно 1,5. Зачем так-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2014 в 12:32.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 12:36
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, хочешь сказать, что Бахил - это вторая личность РастОКа?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 13:38
#49
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приведенная схема, как отметил Vavan Metallist, не соответствует исходной. Принципиально.
Я в исходной схеме не оговаривал крепление ригелей к колоннам, а напор я так понимаю на это. И в самом начале я кажется говорил о том, что это фрагмент схемы (посему в схеме не 2, как на скрине в начале, а 3 пролёта).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Можно принять 0,7, если поставить крестовую связь в среднем пролете
Т.е. насколько я понял из всего вообще вышесказанного: у колонн в плоскости ферм мю=2, из плоскости ферм мю.=1.5 (для крайних и чуть меньше для средних)?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:01
#50
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. насколько я понял из всего вообще вышесказанного: у колонн в плоскости ферм мю=2, из плоскости ферм мю.=1.5 (для крайних и чуть меньше для средних)?
Я так понял:
- в плоскости ферм 2
- из плоскости ферм для крайних пролетов 2 (т.к. нет вертикальной связи по колоннам)
- из плоскости ферм для средних пролетов 1, а можно и 0,7 (т.к. есть вертикальная связь по колоннам)
Offtop: Кстати почему нельзя поставить связи по крайним рядам колонн?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:09
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Sarman, слегка опередил.
Всё таки для крайних из плоскости я бы взял 1,5.
Если без троллинга, то горизонтальные связи по нижним поясам будут придерживать крайние колонны (если я правильно понял первый рис).
Ну расчётную длину средней в плоскости можно слегка уменьшить по той-же формуле (71).
Лучше конечно сразу выкладывать все разрезы и планы, тогда будет меньше флуда.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:09
#52
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати почему нельзя поставить связи по крайним рядам колонн?
Собственно связи были поставлены в крайних рядах колонн (в проекте), но интересен был именно случай когда связи стоят в соседних пролётах.
И вопрос, нужны ли тогда вообще для всей системы связи в плоскости ферм, если они будут работать только в тех плоскостях в которых установлены?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:11
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в плоскости ферм,
Опять не хрена не понятно. Offtop: Даже с моими способностями
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:13
#54
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять не хрена не понятно. Offtop: Даже с моими способностями
Это отдельный вопрос, не смешивайте всё в кучу).
Есть ряды ферм (как фермы на зелёном фоне) из плоскости их держат связи по колоннам (в реальном проекте по крайним и средним). А в плоскости ферм (это короткая сторона прямоугольного в плане сооружения) эту систему тоже нужно удерживать связями. Судя по обсуждению складывается впечатление, что они не нужны (либо нужны в каждом ряду ферм).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:17
#55
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять не хрена не понятно.
Просто ужас. Я уже про это говорил вчера.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:24
#56
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять не хрена не понятно. Offtop: Даже с моими способностями
Да всё понятно
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И вопрос, нужны ли тогда вообще для всей системы связи в плоскости ферм, если они будут работать только в тех плоскостях в которых установлены?
Нет не нужны, если устойчивость каркаса обеспечивается сечением колонн. Иначе надо ставить связи в каждом ряду. Или ставить через несколько пролетов и делать горизонтальные фермы (связи), которые будут передавать нагрузки на вертикальные связи по колоннам (связевой каркас).
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если без троллинга, то горизонтальные связи по нижним поясам будут придерживать крайние колонны (если я правильно понял первый рис).
Нет, не будут придерживать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:25
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, хочешь сказать, что Бахил - это вторая личность РастОКа?)
Нет. РастОК спетсиально (чтобы досадить) подогнал J и L так чтобы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:26
#58
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Просто ужас. Я уже про это говорил вчера.
Виноват. Исправлюсь.
Нужны ли вот эти связи при условии, что фермы стоят с шагом 8 метров (6 шт.)?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. РастОК спетсиально (чтобы досадить) подогнал J и L так чтобы.
Да нет, отвечаю. В начале темы я говорил какие сечения колонн и какой их шаг. Не пойму только как Бахил угадал длину колонн и момент инерции ригеля.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-19.jpg
Просмотров: 58
Размер:	12.5 Кб
ID:	138461  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:29
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нужны ли вот эти связи при условии, что фермы стоят с шагом 8 метров (6 шт.)?
Зачем связи поперек зала? Их не то чтобы нада/ненада, а не нужно.
Просто без связей. Как все и всегда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:29
#60
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Виноват. Исправлюсь.
Да всё понятно было и без рисунка.
Нужны, если хотите принять мю=1. А так то не надо, как Ильнур сказал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:32
#61
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет не нужны, если устойчивость каркаса обеспечивается сечением колонн
есть еще жесткость. Связи здорово поднимают жесткость конструкции, даже если базы у всех колонн изначально жесткие, уж тем более если они "условно-жесткие". А вторая группа ПС влияет и на первую - лежит у вас на крыше сарая снег, колонны сжаты почти центрально, всё работает. Дунул ветер, перемещение верха на пару см и оп - внецентренное загружение. А кто-нибудь на него считал?) И если для адекватных каркасов ситуация довольно сомнительная, то для сомнительных каркасов - вполне адекватная, как мне кажется. Особенно, когда основные несущие колонны в сечении - труба 140х4.

ИМХО - жесткий диск по покрытию и его на что-нибудь привязать в обоих направлениях. Тогда колонны и с единичкой по гибкости подбирать можно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:41
#62
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИМХО - жесткий диск по покрытию и его на что-нибудь привязать в обоих направлениях. Тогда колонны и с единичкой по гибкости подбирать можно.
Одно но, это то, что единичку можно будет ставить только для колонн в плоскости которых установлены эти связи. В соседних шагах (колонн с фермами) уже снова нужно будет ставить мю больше (если конечно связи не во всех шагах ферм с пролётами, либо сплошная раскрепляющая решётка по нижним поясам ферм).
P.S. Большое спасибо всем за лучшее понимание работы конструкций
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:47
#63
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В соседних шагах
Жесткий, говорю, диск, горизонтальный. Он будет держать верхушки колонн от перемещений. Но чтоб он сам никуда не бегал, надо его к земле хорошо прицепить.
 
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:36
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


РастОК, я так понял тебе еще чудь надо "подрости". Чтоб понимать какую вообще схему считаешь и что на выходе получить хочешь.
А пока бери мю=2
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:39
#65
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
РастОК, я так понял тебе еще чудь надо "подрости". Чтоб понимать какую вообще схему считаешь и что на выходе получить хочешь.
А пока бери мю=2
Спасибо, будем расти)))
P.S. Как говорил мой дед - "Век живи - век учись, дураком помрёшь."
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:45
#66
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


РастОК
Так какой в итоге коэффициент Вы приняли? В плоскости фермы для рамы не имеющей связей в этой плоскости.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:50
#67
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
РастОК
Так какой в итоге коэффициент Вы приняли? В плоскости фермы для рамы не имеющей связей в этой плоскости.
В плоскости принял двойку, деваться некуда, хотя если учитывать, что ферма лежит на колоннах шарнирно . . . можно было-бы и меньше.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:59
#68
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В плоскости принял двойку, деваться некуда
Вы приняли профиль колонны исходя из гибкости при этом или по жёсткости?
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
можно было-бы и меньше.
Какой профиль у Вас получился по гибкости, а какой по жёсткости (чему равны гибкости для каждого из случаев при одном и томже мю=2)?Какие при этом горизонтальные перемещения?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.11.2014 в 16:05.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:12
#69
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: Весь ассортимент гибкостей.... Вам не кажется это странным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 49
Размер:	13.8 Кб
ID:	138471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 38
Размер:	49.3 Кб
ID:	138472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.7.jpg
Просмотров: 45
Размер:	92.9 Кб
ID:	138473  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:24
#70
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
хотя если учитывать, что ферма лежит на колоннах шарнирно . . . можно было-бы и меньше
cеръезно?!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:42
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Vavan Metallist, насколько я понимаю - человек считает, что если на колонне сверху круглешок в схеме есть - то надо 0.7. Вне зависимости от того, куда этот круглешок дальше уходит.
 
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:47
2 | #72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Миниатюры
- резервуары из ЛСТК - в другую тему.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 17:13
3 | #73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В "Литературу" добавил Смирнова от Бахила, если кого интересует, какая теория в СКАД-анализе устойчивости. Прямо на "Главной" висит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 17:48
#74
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В "Литературу" добавил Смирнова
Вот он "центр непонимания".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 89
Размер:	81.2 Кб
ID:	138481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2-Model.jpg
Просмотров: 79
Размер:	49.8 Кб
ID:	138482  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:10
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"центр непонимания".
Это - формула Эйлера в обобщенной форме.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:14
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Центр непонимания в том что ТС до сих пор не выложил схему по которой понятны граничные условия и каркас....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:16
#77
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, там во второй формуле все буквы на месте?
 
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:21
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, там во второй формуле все буквы на месте?
Вроде да. Попробуй преобразовать и вставить в первую. Должна получиться формула Эйлера, т.е. для первой формы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:21
#79
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это - формула Эйлера в обобщенной форме.
Я о том, как говорил ИБЗ - не понимаем "дух" определения мю.
Из этой же области "Решением дифференциального уравнения является функция...".

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.11.2014 в 18:54.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:21
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, вместо корня квадрат должен быть же...
 
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:25
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, вместо корня квадрат должен быть же...
Почему? v=Пи/мю*мю. Вставляем в первую, затаскиваем мю*мю в L*L и получаем формулу Эйлера с приведенной длиной, знакомую всем с сопромата.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 18:30
#82
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
v=Пи/мю*мю
Только подставляем это в v^2, а значит мю в знаменателе в 4 степени получается. Не должно быть там ни корня ни квадрата...
 
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:02
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Центр непонимания в том что ТС до сих пор не выложил схему по которой понятны граничные условия и каркас....
А по моему центр непонимания кроется в самом ТС )
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:17
#84
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение

Semchik:
Спасибо!))

П.С. Что даже для захудалого навеса, под которым три машины стоять будут, все равно мю 2??!!))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:27
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Semchik, ну если только три, белые и лучше отечественные - тогда можно принимать единицу. Если хоть одна будет красной или японской - пиши пропало, датчики мю начинают зашкаливать под такими навесами и колонны сразу устойчивость терять.
 
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:32
#86
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Для заниженных и тонированных приор предлагаю мю принимать <0.5
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 19:51
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только подставляем это в v^2, а значит мю в знаменателе в 4 степени получается. Не должно быть там ни корня ни квадрата...
Опечатка что ли? Вообще откуда v произошло, при каких таких особых граничных условиях? В других книжках надо посмотреть. Собственно, и в СНиП и в СКАД расчетные предпосылки должны быть одинаковыми. Учет всех тонкостей и эффектов приводит к ненужным сверхсложным решениям.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 20:09
#88
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Вообще-то Мю=Пи/v ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 20:15
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Ох, зря я послал... Вон даже ИБЗ не выдержал...
Конечно опечатка.
да это вэ до одного места. Я вообще-то имел в виду 8.5.
Можете проверить по СНиПу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 20:42
#90
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Слава РастОКу!
(За то, что своей темой он смог заинтересовать САМОГО IBZ)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 20:42
#91
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Semchik, ну если только три, белые и лучше отечественные - тогда можно принимать единицу. Если хоть одна будет красной или японской - пиши пропало, датчики мю начинают зашкаливать под такими навесами и колонны сразу устойчивость терять.
Понял!=))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 07:29
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то Мю=Пи/v ...
А еще вобщее v=L*sqrt(N/EJ).
Это юрбинштейн выпалил не в тему.
А Бахил все посылает на 8.5 (видимо параграф в Смирнове, об вычислении Ncr для стержней с промежуточными от шарнира до полного защемления креплениями концов (на пружинках).
Однако все это никак не относится к вопросу, всех интересующему:
Какого романа разные результаты (мю) для многоэтажных рам в СНиП и в СКАД, когда теория под обоими одна? Особенно озадачивает мю для нижнего этажа - СНиП дает ~1,8 вместо >2 при шарнирном опирании на землю.
В то же время СКАД для например последней схемы табл 71,а дает 1,207 вместо 1,12, а для предпоследней 0,754 вместо 0,725. Причем только при хорошем мельчении. Без разбивки дает 2 и 1 соответственно.
Т.е. вопрос-то простой: вроде основы одни, а результаты разбегаются. Вы уже что-то говорили из классики, но хотелось бы что-нибудь ближе к практике. Бахил занял нехорошую позицию прятаться за СНиП. Надо бы его оттуда выкурить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 08:52
#93
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это юрбинштейн выпалил не в тему.
Хм.
Удаляюсь.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 09:17
#94
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
собенно озадачивает мю для нижнего этажа - СНиП дает ~1,8 вместо >2 при шарнирном опирании на землю.
При шарнирном опирании на землю для нижнего этажа СНиП дает мю>2.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В то же время СКАД для например последней схемы табл 71,а дает 1,207 вместо 1,12, а для предпоследней 0,754 вместо 0,725. Причем только при хорошем мельчении. Без разбивки дает 2 и 1 соответственно
Это связано с особенностями реализации интерпретации приложения распределенной нагрузки к КЭ. Для решения СКАД (да и другие программы по-видимому) преобразует распределенную нагрузку к узловой приложенной в узлах элемента, отсюда и несовпадение с теорией при крупной разбивке стержня.

Логика определения мю для этажей многоэтажной рамы на мой взгляд схожа с логикой определения мю для элементов фермы и состоит в следующем: заранее в запас предполагается, что именно рассматриваемый элемент теряет устойчивость первым, при этом наихудшим случаем будет ситуация, когда соседние стержни (находящиеся на одной прямой с рассматриваемым и неразрывно с ним связанные) также имеют нагрузку близкую к критической и не обладают отпорностью. Таким образом появляется возможность определить мю для этажей рамы вне зависимости от распределения продольных усилий и жесткостей в соседних элементах. При этом для соотношения H/B>6 дополнительно проверяется общая устойчивость рамы как составного стержня.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:49
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
При шарнирном опирании на землю для нижнего этажа СНиП дает мю>2.
Да, я обшибся в счете. В пределе 2.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это связано с особенностями реализации интерпретации приложения распределенной нагрузки к КЭ. Для решения СКАД (да и другие программы по-видимому) преобразует распределенную нагрузку к узловой приложенной в узлах элемента, отсюда и несовпадение с теорией при крупной разбивке стержня.
Но в пределе не сходятся. Я привел предельные числа. Скорее не учитывается какое-то перемещение (обжатие например).
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Логика определения мю для этажей многоэтажной рамы на мой взгляд схожа с логикой определения мю для элементов фермы и состоит в следующем: заранее в запас предполагается, что именно рассматриваемый элемент теряет устойчивость первым, при этом наихудшим случаем будет ситуация, когда соседние стержни (находящиеся на одной прямой с рассматриваемым и неразрывно с ним связанные) также имеют нагрузку близкую к критической и не обладают отпорностью. Таким образом появляется возможность определить мю для этажей рамы вне зависимости от распределения продольных усилий и жесткостей в соседних элементах. При этом для соотношения H/B>6 дополнительно проверяется общая устойчивость рамы как составного стержня.
Может и так. Тем более что при таком раскладе СКАД точнее посчитает. Насчет общей устойчивости - мне кажется, требование к общей устойчивости должно быть вне зависимости от упрощений и т.д. Правда, 1/6 - слишком низко, для потери общей устойчивости, судя по результатам обсчета башен, нужно где-то 1/20.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:52
#96
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А еще вобщее v=L*sqrt(N/EJ).
Иными словами Вы полагаете, что на ошибочные формулы реагировать не стоит? Хорошо, впредь воздержусь ...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какого романа разные результаты (мю) для многоэтажных рам в СНиП и в СКАД, когда теория под обоими одна? Особенно озадачивает мю для нижнего этажа - СНиП дает ~1,8 вместо >2 при шарнирном опирании на землю.
Выложите Скадовский файл (у меня версия 11.3) и ручной расчет, без этого мне сказать нечего ...


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то же время СКАД для например последней схемы табл 71,а дает 1,207 вместо 1,12, а для предпоследней 0,754 вместо 0,725. Причем только при хорошем мельчении. Без разбивки дает 2 и 1 соответственно.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это связано с особенностями реализации интерпретации приложения распределенной нагрузки к КЭ. Для решения СКАД (да и другие программы по-видимому) преобразует распределенную нагрузку к узловой приложенной в узлах элемента, отсюда и несовпадение с теорией при крупной разбивке стержня.
Думаю даже, что СКАД берет просто максимальное значение силы в пределах стержня из статического расчета. Вся теория численного расчета на устойчивость систем основана на предположении постоянства продольной силы в пределах стержня, а вот аналитическое решение (по определению более точное) может рассматривать и действие распределенной нагрузки. При этом, при расчетах в программах, разбиение стержня на очень много элементов может ситуацию и не решить. а порой и усугубить - чисто математическая проблема потери точности вычислений .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:54
#97
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но в пределе не сходятся. Я привел предельные числа. Скорее не учитывается какое-то перемещение (обжатие например).
у меня в пределе все сходится. выкладывайте свой файл.

У кого-нибудь есть конкретный пример несовпадения результатов с расчетными выкладками?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю даже, что СКАД берет просто максимальное значение силы в пределах стержня из статического расчета.
посмотрел сейчас, так оно и есть

Последний раз редактировалось Rockname, 12.11.2014 в 11:09.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:11
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Иными словами Вы полагаете, что на ошибочные формулы реагировать не стоит?
Нет, я так не думаю. Я привел формулу самого v, а не зависимость между v и мю, как ответ на вопрос - откуда тут v?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Выложите Скадовский файл (у меня версия 11.3) и ручной расчет, без этого мне сказать нечего ...
См. п.95.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю даже, что СКАД берет просто максимальное значение силы в пределах стержня из статического расчета. Вся теория численного расчета на устойчивость систем основана на предположении постоянства продольной силы в пределах стержня, а вот аналитическое решение (по определению более точное) может рассматривать и действие распределенной нагрузки. При этом, при расчетах в программах, разбиение стержня на очень много элементов может ситуацию и не решить. а порой и усугубить - чисто математическая проблема потери точности вычислений .
Понятно, издержки машинной простоты. Тем не менее, по СНиП вообще не посчитать мю элемента многоэлементной нерегулярной системы.
Для Rockname: при разбивке вот этого стержня на 100 мю=0,7328.
В-общем, резюме для себя:
1. СКАД принципиально воспроизводит СНиП для простых схем.
2. При наличии переменных продольных усилий в элементе он должен быть разбит почаще, и на всем переменном участке.
3. Для этажерок СНиП предусматривает упрощения.
4. В любом случае СКАД в рамках заданных исходных определяет мю правильно .
Вложения
Тип файла: spr Эйлеров стерж.SPR (3.9 Кб, 27 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2014 в 12:09.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:23
#99
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


при 1000 - 0.73 - 0.7% расхождение
видимо при выводе 0.725 где-то округлили, вот и все. 1.12 сходится нормально
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:27
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
при 1000 - 0.73 - 0.7% расхождение
видимо при выводе 0.725 где-то округлили, вот и все. 1.12 сходится нормально
Да, сходится. Должна сходиться - физика одна, теория одна...
Разница в математике. А это здесь не принципиально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:29
#101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Чёт скучно тут у вас стало. Нафантазировали всякого разного...
Да всё ясно почему СНиП и СКАд отличаются. Теория одна - схемы разные.
Offtop: Даже как то странно, что вы никак ни врубетесь..
Кстати важна только нормальная сила в стойке, всё остальное ни причём.
Посчитал простенькую раму в Лире. 3 этажа по 3 м, 2 пролёта 4 и 6; нагрузка на перекрытие 98,1 кн/м, покрытия 78,48 кн/м.
сечение стоек 300х300; ригелей 300х480(h). Е=30000 МПа.
мю для средней колонны первого этажа 0,83.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:00
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да всё ясно почему СНиП и СКАд отличаются. Теория одна - схемы разные..
Минуточку - схемы-то как бы одинаковые. По крайней мере регулярная этажерка точно подходит под условия СНиП.
А про разницу в математике - это к точности совпадений.
Твой расчет к чему? Т.е. 0,83 это хорошо или плохо? А где схема-то? По тексту не видно защемлений и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:11
#103
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, схемы разные не в смысле изначальной геометрии, а в смысле расчетных предпосылок. Аналитическая теория иначе учитывает податливость всех соседних элементов, с допущениями и гипотезами явно.
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:25
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Две причины.
1. Скад/лира считают по "деформированной схеме", СНиП нет.
2. Скад/лира геометрическая жёсткость определяется МКЭ, в СНиПе методом начальных параметров.
Ну и конечно сами аппроксимирующие формулы СНиПа вносят погрешность.
Offtop: Короче считайте по скаду и не заворачивайтесь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 06:24
#105
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


пример схемы в студию, где свободные длины по скаду и снипу отличаются более чем на пару процентов.
с решением
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 08:27
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...1. Скад/лира считают по "деформированной схеме", СНиП нет...
Расчет по деформированной схеме предполагает геометрическую нелинейность. СКАД не анализирует устойчивость в нелинейной постановке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 10:37
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет по деформированной схеме предполагает геометрическую нелинейность
Всеобщее заблуждение. Всего лишь предполагает определение усилий через перемещения Rx=P. И всё.
Offtop: При расчёте по СНиП не учитываются продольные жёсткости элементов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 11:26
#108
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всеобщее заблуждение. Всего лишь предполагает определение усилий через перемещения Rx=P. И всё.
Что означает Rx=P, о, Великий Разоблачитель Заблуждений?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 11:39
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СКАД не анализирует устойчивость в нелинейной постановке.
- Эйлер линейную задачу решил ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 12:46
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Всеобщее заблуждение. Всего лишь предполагает определение усилий через перемещения Rx=P. И всё.
Через которые перемещения? Недеформированной схемы?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Эйлер линейную задачу решил ?
Да, он составил однородное линейное уравнение.
А при чем тут Эйлер? Я говорю о возможностях СКАД в нелинейной постановке статической задачи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 13:35
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Через которые перемещения? Недеформированной схемы?
Offtop: Клёво! "перемещения в недеформированной схеме"
А что такое "деформация"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 13:38
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Клёво! "перемещения в недеформированной схеме"
А что такое "деформация"?
Offtop: Деформация это не дефлорация, это изменение формы. Де-формация. Перемещение - это перемесчение. Из пункта А в пункт Б.
Например, консольная стойка с небольшим искривлением. Вертикальная нагрузка в конце. В линейном решении отклоняется на 20 мм. В нелинейном - на 30 мм. И 20, и 30 - перемесчения. Во втором случае - расчет по деформированной схеме.
Так вот, скад по второй схеме не анализирует устойчивость (кишка тонка).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2014 в 13:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 14:06
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это изменение формы. Де-формация. Перемещение - это перемесчение
Offtop: Я и не сомневаюсь.
Но что-то ты плохо стал объяснять. У классиков деформация - первая производная перемещения по соответствующему направлению. Так что без перемещений нет деформаций и наоборот, если есть деформация, то присутствует и перемещение.
Естественно это верно для закреплённых тел.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну а нелинейность здесь ни причём.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 14:22
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... У классиков деформация - первая производная перемещения...
Возможно, когда-то метод перемещений назывался методом деформаций.
Но расчет в СКАД по "деформированной схеме" означает всего лишь пошаговый учет геометрии. Т.е. учет приобретаемой формы.
Запиши.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 14:30
#115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Запиши.
Offtop: А оно мне надо? Тем более скадом не пользуюсь.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, когда-то метод перемещений назывался методом деформаций.
Он и сейчас так называется. Просто всякие лиры/скады запудрили вам мозги собственными терминами.
Но мы отвлеклись.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 13.11.2014 в 18:23.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 16:09
#116
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но мы отвлеклись.
Offtop: Не то слово!
Бахил, ты что куришь? Посоветуй, я тоже так хочу! )))
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:23
#117
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Vavan Metallist, х - это как раз перемещение.
Offtop: Донской табак.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 06:38
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Он и сейчас так называется...
Покажи на примере, что в такой-то литературе свежее 1950 г метод перемещений назывался бы деформационным.
Перемещения обусловлены деформацией - это одно, расчет по первоначальной схеме (форме) - другое. А расчет по приобретаемой форме (изменение геометрии от действия нагрузки на исходную геометрию меняет степень и характер действия нагрузки) - совсем третье. Когда мы, современные люди, говорим "расчет по деформированной схеме", то подразумеваем (само собой) третье.
А вы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 11:21
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то подразумеваем (само собой) третье.
Offtop: Раньше говорили одно, подразумевали другое... а теперь уже третье... Прогресс однако..
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной vlasctelin Металлические конструкции 3 25.06.2013 21:55
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54