| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 17551
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
2. За обрезом фрагмента находятся такие-же ряды ферм и колонн. Обычная прямоугольная в плане схема с длинной стороной прямоугольника из плоскости ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вы написали
Цитата:
Цитата:
Покажите всю схему и стрелками укажите "из плоскости" и "в плоскости". Также укажите как опираются колонны на фундамент и как крепятся ригели к колоннам. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.11.2014 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Это часть схемы я же говорю. Для понимания я сказал, что схема прямоугольная, длинной стороной прямоугольника из плоскости ферм. Зачем вам полная схема? Как это повлияет на ваше решение относительно коэфф. расчётной длины? В плоскости - это в плоскости ферм (тёмно синих линий). Колонны опираются на фундамент я скрин показал как (4 болта). Ригели к колоннам крепятся условно жёстко.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ок. )
Тогда (если я правильно понял) 1. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам жестко, ригель намного жестче колонны - мю=1 2. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам жестко, ригель ненамного жестче колонны - мю=1...2 3. Если колонны крепятся к фундаменту жестко, ригель к колоннам "условно жестко"- мю=1...2 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Ну и понятие 1...2 как-то слишком уж растяжимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Для меня тоже вопрос расчетной длины всегда был краеугольным камнем!=))
Я думаю - так, если конструкция достаточно ответственная (цех, фабрика, производство...) - то надо безусловно брать мю=2, а если она не особо ответственная (навес, небольшой склад...) - то можно брать 1. Грубо говоря, надо оценивать ситуацию от возможного риска... И еще очень важны горизонтальные нагрузки, если их нет - то тоже можно 1 брать. П.С. Вообще наш главный инженер говорит, что раньше в очень старых снипах была всегда 1. И он рекомендует брать всегда 1, но иногда просто делить на гибкость =90 (а не 120, 150). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
получается, если шарнирное опирание на колонны. жесткого объединяющего диска нет. жесткость несомой структуры довольно таки конечно-податливая. что ли , при общей неизменяемости . то коэффициент=2 как для консольного стержня
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А как на счет "в плоскости"? Сколько приняли?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я извиняюсь
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Так приняли, потому что 2-х пролетная схема?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В общем, сомнительно, что "в плоскости" мю будет 0,7...1. По моему будет 1...2.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Как выше уже говорил "в плоскости" - в плоскости ферм. "из плоскости" - в плоскости ряда колонн и связей по колоннам. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
К сожалению с собой схемы нет. Вот так она выглядит в плоскости ферм. Какой коэфф. расчётной длины колонн в плоскости ферм будет?
Последний раз редактировалось РастОК, 10.11.2014 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Двойка, однозначно!
Цитата:
1. Это ты знаешь... 2. Это известно... 3. Вот! Подставляешь в формулу (71) данные ТС и получаешь 1,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Весьма любопытный урок, мастер. Я до сих пор не знал, что в формулы можно вводить неизвестные данные.
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Мю не могло бы быть 0.7 ни в каком из названных тобой случаев. В случае жесткого прикрепления фермы к колоннам и намного большей жесткости ферм, чем колонн мю может быть равно 1. Но это должно быть действительно жесткое прикрепление, а не "условно жесткое" или "больше жесткое, чем нежесткое". Конечно, есть промежуточные варианты и мю может изменятся в интервале от 1 до 2.
Учитывая, что высоты колонн разные можно побаловаться с вариантом, что крайние колонны поддерживают средние. Но я думаю в данном случае этого делать не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
С того, что нет жескостей (или соотношений жесткостей, длин (или соотношений длин), нагрузок (или соотношений нагрузок), и не совсем ясно определены рамность/шарнирность сопряжений. С плоскостью расчета вроде кое-как определились вроде. Но получение конкретных 1,5 в таких условиях - это под силу только магам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Почитал внимательнее СНиП и нашёл такой пункт:
Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками(опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т. п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн. Т.е. в плоскости ферм возможно мю равно не 2, а 0.7? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
РастОК, я вижу твою схему. Там 4 колонны жестко закреплены к фундаменту и на них шарнирно опирается ригель.
При этом ты почему то считаешь мю по схеме рамы с жестким прикреплением ригеля. И маг-Бахил тоже. Ты уже схему привел (вроде) но сам считаешь по какой то другой. Откуда ж я знать буду? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У Вас 3-х пролетная свободная рама (в плоскости). Мю не может быть равным 0,7.
Можно принять 0,7, если поставить крестовую связь в среднем пролете ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Приведенная схема, как отметил Vavan Metallist, не соответствует исходной. Принципиально.
И что характерно ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2014 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Т.е. насколько я понял из всего вообще вышесказанного: у колонн в плоскости ферм мю=2, из плоскости ферм мю.=1.5 (для крайних и чуть меньше для средних)? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
- в плоскости ферм 2 - из плоскости ферм для крайних пролетов 2 (т.к. нет вертикальной связи по колоннам) - из плоскости ферм для средних пролетов 1, а можно и 0,7 (т.к. есть вертикальная связь по колоннам) Offtop: Кстати почему нельзя поставить связи по крайним рядам колонн?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Offtop: Sarman, слегка опередил.
Всё таки для крайних из плоскости я бы взял 1,5. Если без троллинга, то горизонтальные связи по нижним поясам будут придерживать крайние колонны (если я правильно понял первый рис). Ну расчётную длину средней в плоскости можно слегка уменьшить по той-же формуле (71). Лучше конечно сразу выкладывать все разрезы и планы, тогда будет меньше флуда.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Собственно связи были поставлены в крайних рядах колонн (в проекте), но интересен был именно случай когда связи стоят в соседних пролётах.
И вопрос, нужны ли тогда вообще для всей системы связи в плоскости ферм, если они будут работать только в тех плоскостях в которых установлены? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Это отдельный вопрос, не смешивайте всё в кучу).
Есть ряды ферм (как фермы на зелёном фоне) из плоскости их держат связи по колоннам (в реальном проекте по крайним и средним). А в плоскости ферм (это короткая сторона прямоугольного в плане сооружения) эту систему тоже нужно удерживать связями. Судя по обсуждению складывается впечатление, что они не нужны (либо нужны в каждом ряду ферм). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да всё понятно
![]() Цитата:
Нет, не будут придерживать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Виноват. Исправлюсь.
Нужны ли вот эти связи при условии, что фермы стоят с шагом 8 метров (6 шт.)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да нет, отвечаю. В начале темы я говорил какие сечения колонн и какой их шаг. Не пойму только как Бахил угадал длину колонн и момент инерции ригеля. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Просто без связей. Как все и всегда.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да всё понятно было и без рисунка.
Нужны, если хотите принять мю=1. А так то не надо, как Ильнур сказал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
есть еще жесткость. Связи здорово поднимают жесткость конструкции, даже если базы у всех колонн изначально жесткие, уж тем более если они "условно-жесткие". А вторая группа ПС влияет и на первую - лежит у вас на крыше сарая снег, колонны сжаты почти центрально, всё работает. Дунул ветер, перемещение верха на пару см и оп - внецентренное загружение. А кто-нибудь на него считал?) И если для адекватных каркасов ситуация довольно сомнительная, то для сомнительных каркасов - вполне адекватная, как мне кажется. Особенно, когда основные несущие колонны в сечении - труба 140х4.
ИМХО - жесткий диск по покрытию и его на что-нибудь привязать в обоих направлениях. Тогда колонны и с единичкой по гибкости подбирать можно. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. Большое спасибо всем за лучшее понимание работы конструкций ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вы приняли профиль колонны исходя из гибкости при этом или по жёсткости?
Какой профиль у Вас получился по гибкости, а какой по жёсткости (чему равны гибкости для каждого из случаев при одном и томже мю=2)?Какие при этом горизонтальные перемещения? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.11.2014 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Весь ассортимент гибкостей.... Вам не кажется это странным
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Центр непонимания в том что ТС до сих пор не выложил схему по которой понятны граничные условия и каркас....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вроде да. Попробуй преобразовать и вставить в первую. Должна получиться формула Эйлера, т.е. для первой формы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я о том, как говорил ИБЗ - не понимаем "дух" определения мю.
Из этой же области "Решением дифференциального уравнения является функция...". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.11.2014 в 18:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему? v=Пи/мю*мю. Вставляем в первую, затаскиваем мю*мю в L*L и получаем формулу Эйлера с приведенной длиной, знакомую всем с сопромата.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Опечатка что ли? Вообще откуда v произошло, при каких таких особых граничных условиях? В других книжках надо посмотреть. Собственно, и в СНиП и в СКАД расчетные предпосылки должны быть одинаковыми. Учет всех тонкостей и эффектов приводит к ненужным сверхсложным решениям.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вообще-то Мю=Пи/v ...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А еще вобщее v=L*sqrt(N/EJ).
![]() Это юрбинштейн выпалил не в тему. А Бахил все посылает на 8.5 (видимо параграф в Смирнове, об вычислении Ncr для стержней с промежуточными от шарнира до полного защемления креплениями концов (на пружинках). Однако все это никак не относится к вопросу, всех интересующему: Какого романа разные результаты (мю) для многоэтажных рам в СНиП и в СКАД, когда теория под обоими одна? Особенно озадачивает мю для нижнего этажа - СНиП дает ~1,8 вместо >2 при шарнирном опирании на землю. В то же время СКАД для например последней схемы табл 71,а дает 1,207 вместо 1,12, а для предпоследней 0,754 вместо 0,725. Причем только при хорошем мельчении. Без разбивки дает 2 и 1 соответственно ![]() Т.е. вопрос-то простой: вроде основы одни, а результаты разбегаются. Вы уже что-то говорили из классики, но хотелось бы что-нибудь ближе к практике. Бахил занял нехорошую позицию прятаться за СНиП. Надо бы его оттуда выкурить ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Логика определения мю для этажей многоэтажной рамы на мой взгляд схожа с логикой определения мю для элементов фермы и состоит в следующем: заранее в запас предполагается, что именно рассматриваемый элемент теряет устойчивость первым, при этом наихудшим случаем будет ситуация, когда соседние стержни (находящиеся на одной прямой с рассматриваемым и неразрывно с ним связанные) также имеют нагрузку близкую к критической и не обладают отпорностью. Таким образом появляется возможность определить мю для этажей рамы вне зависимости от распределения продольных усилий и жесткостей в соседних элементах. При этом для соотношения H/B>6 дополнительно проверяется общая устойчивость рамы как составного стержня. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, я обшибся в счете. В пределе 2.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Иными словами Вы полагаете, что на ошибочные формулы реагировать не стоит? Хорошо, впредь воздержусь ...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
У кого-нибудь есть конкретный пример несовпадения результатов с расчетными выкладками? посмотрел сейчас, так оно и есть Последний раз редактировалось Rockname, 12.11.2014 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, я так не думаю. Я привел формулу самого v, а не зависимость между v и мю, как ответ на вопрос - откуда тут v?
Цитата:
Цитата:
Для Rockname: при разбивке вот этого стержня на 100 мю=0,7328. В-общем, резюме для себя: 1. СКАД принципиально воспроизводит СНиП для простых схем. 2. При наличии переменных продольных усилий в элементе он должен быть разбит почаще, и на всем переменном участке. 3. Для этажерок СНиП предусматривает упрощения. 4. В любом случае СКАД в рамках заданных исходных определяет мю правильно .
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2014 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Разница в математике. А это здесь не принципиально.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Offtop: Чёт скучно тут у вас стало. Нафантазировали всякого разного...
Да всё ясно почему СНиП и СКАд отличаются. Теория одна - схемы разные. Offtop: Даже как то странно, что вы никак ни врубетесь.. Кстати важна только нормальная сила в стойке, всё остальное ни причём. Посчитал простенькую раму в Лире. 3 этажа по 3 м, 2 пролёта 4 и 6; нагрузка на перекрытие 98,1 кн/м, покрытия 78,48 кн/м. сечение стоек 300х300; ригелей 300х480(h). Е=30000 МПа. мю для средней колонны первого этажа 0,83.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Минуточку - схемы-то как бы одинаковые. По крайней мере регулярная этажерка точно подходит под условия СНиП.
А про разницу в математике - это к точности совпадений. Твой расчет к чему? Т.е. 0,83 это хорошо или плохо? А где схема-то? По тексту не видно защемлений и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Две причины.
1. Скад/лира считают по "деформированной схеме", СНиП нет. 2. Скад/лира геометрическая жёсткость определяется МКЭ, в СНиПе методом начальных параметров. Ну и конечно сами аппроксимирующие формулы СНиПа вносят погрешность. Offtop: Короче считайте по скаду и не заворачивайтесь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Расчет по деформированной схеме предполагает геометрическую нелинейность. СКАД не анализирует устойчивость в нелинейной постановке.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Цитата:
Offtop: При расчёте по СНиП не учитываются продольные жёсткости элементов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Да, он составил однородное линейное уравнение. А при чем тут Эйлер? Я говорю о возможностях СКАД в нелинейной постановке статической задачи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Например, консольная стойка с небольшим искривлением. Вертикальная нагрузка в конце. В линейном решении отклоняется на 20 мм. В нелинейном - на 30 мм. И 20, и 30 - перемесчения. Во втором случае - расчет по деформированной схеме. Так вот, скад по второй схеме не анализирует устойчивость (кишка тонка).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2014 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Offtop: Я и не сомневаюсь
![]() Но что-то ты плохо стал объяснять. У классиков деформация - первая производная перемещения по соответствующему направлению. Так что без перемещений нет деформаций и наоборот, если есть деформация, то присутствует и перемещение. Естественно это верно для закреплённых тел. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну а нелинейность здесь ни причём.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Возможно, когда-то метод перемещений назывался методом деформаций.
Но расчет в СКАД по "деформированной схеме" означает всего лишь пошаговый учет геометрии. Т.е. учет приобретаемой формы. Запиши.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Offtop: А оно мне надо? Тем более скадом не пользуюсь.
Он и сейчас так называется. Просто всякие лиры/скады запудрили вам мозги собственными терминами. Но мы отвлеклись.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 13.11.2014 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Покажи на примере, что в такой-то литературе свежее 1950 г метод перемещений назывался бы деформационным.
Перемещения обусловлены деформацией - это одно, расчет по первоначальной схеме (форме) - другое. А расчет по приобретаемой форме (изменение геометрии от действия нагрузки на исходную геометрию меняет степень и характер действия нагрузки) - совсем третье. Когда мы, современные люди ![]() А вы? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 25.06.2013 21:55 |
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |