Крепление прогона, прошу прокомментировать?
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 10224
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Цитата:
По поводу решения конечно не правильно, во первых уголок можно и на заводе сразу приварить при изготовлении колонны - это на много более надежное крепление. Саморез для крепления прогона к уголку можно рассмотреть, но при сейсмике конечно не стоит такое решение создавать. Да и вообще странно использовать трубу в качестве прогонов - швеллер или Z-образный профиль с тяжами если нужно, тогда и болтами можно легко все соединить.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Gorin, ну вот, а Вы говорите - уважаемый институт. Мне вообще этот финт ушами понравился - сначала отодвигаем ферму от надколонника до края, а затем берем накладочку шестерочку и монтажной сварочкой, чтоб не свалилось)
VVN59 - действительно имеет отношение к Вам или к этому арт-хаусу? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
ну 14 мм. это "серийное" расстояние от опорного фланца до разбивочной оси.
а что меня действительно смущает, это то что если вдруг окажется, что прогоны покрытия выполняют роль распорок. К ним наверно еще и горизонтальные связи крепятся? Или профнастилом единым обошлись? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
там 14 мм - это не монтажная прокладка, а ребро, торчащее из оголовка ведь.
1) В ЛСТК такое практикуют. Все плюются и ругаются. 2) Профлист если считать раскреплением для прогонов (а это допускает даже СП 16), то он тоже саморезами крепится. Правда с шагом 188 мм, а не один саморез на прогон. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ronn, хм. Тем более странно. В 1.460.3-14 без этого всего обходились, а в новой не присматривался к этим узлам.
Ну и все-таки в новой молодечненской эта накладочка - просто ограничитель для монтажа, а не нашлепка на монтажной сварке. И зазор в 14 мм закрывается прокладкой по факту, а не фиксированной в 14 мм. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Цитата:
![]()
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Саморезы бывают разные. У буржуинов есть односторонние болты-саморезы для силовых креплений к замкнутым несущим профилям. Это к факту применения.
Саморез не нарушает герметичности. Это к герметичности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну мы об этом и говорили выше - что вместо болта тут саморез, чтобы герметичность не нарушить. Вот только при открытом торце без применения таких средств, как
герметичность идет лесом)) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 1
|
Когда сделаешь "как надо", обязательно найдется УМНИК, который спросит при сдаче объекта: "почему сделано не по проекту?". А если даже узел измененный согласован, но не внесен проектным институтом в рабочую документацию, то и денег исполнитель не получит за свою работу. А менять, что-то в проекте прошедшем экспертизу не очень-то хочется, а если у тебя уже пару новых объектов в работе и подавно...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, как-то нечотко:
Цитата:
Если в общих примечаниях написано "все трбу глшить", то нарисованное для КМД-шника идет лесом. Тоже нечотко. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ильнур,
Не вижу противоречий: . Болт герметичность обеспечит только если под шайбу резиновую прокладку положить какую-нибудь. А так - чуть недозатянутость, кривая шайба или еще чего - довольно ощутимые щели откроются. Для затекания воды в результате какого-нибудь конденсирования.. Особенно с учетом того, что отверстие больше болта. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
хотя вопрос конечно риторический... любому ясно, что будет он послан, болезный, в проектный институт. Ну там еще пару недель переписки - у проектного института времени много. В результате окажешься сам дурак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
да в экспертизу и Госстрой направить эти перлы с сопроводительным письмом... и пусть морщат великих и ужасных.., а по факту - мыльных пузырей.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
спасибо за понимание...
я бы лично предпочел два болта М16 (а лучше М20). Приварить уголок к данному прогону, а уголок крепить на болтах к оголовку колонны. Да и еще вопрос. В данном конкретном случае, надо ли включать сии шурупы в ведомость монтажных метизов? Теоретически, на мой взгляд как бы надо... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, обычный- тоже. Там не нужно напор удерживать, лишь бы пары не циркулировали. Неприжатость шайбы - это уже нечто из ряда вон выходящее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
ну тут ведь согласись, гораздо больше сомнений, чем в варианте с саморезом? И даже экспертиза может потребовать заложить прокладки под шайбы, мне кажется. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Где этот альбом? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Молодечновское крепление прогона - шарнир или жесткое? | olegrussia | Металлические конструкции | 6 | 06.08.2014 13:28 |
Возможно ли крепление прогона ГСП к ферме ГСП встык? | DenisChernyshev | Металлические конструкции | 5 | 13.06.2014 13:27 |
крепление прогона стенового | annav | Металлические конструкции | 15 | 01.04.2013 19:06 |
Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены | apxap | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 22.11.2011 21:43 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |