База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?

База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2015, 14:46 #1
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
Homel
 
Студент....
 
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925

Как посчитать? В Гореве и Насонов только шарнирно можно посчитать такую, а как посчитать как жесткую?
В скад\робот нету, в роботе со сплошными ребрами и то только по еврокоду.
Как без траверсную тоже не понимаю как посчитать, т.к у меня есть ребра....
B15 фундамент

Хелп)

Что Нужно -
Толщина\высота ребер (расчет швов)
Толщина плиты
Болты

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для двг_1.jpg
Просмотров: 1613
Размер:	32.6 Кб
ID:	143204  


Последний раз редактировалось Homel, 05.02.2015 в 15:57.
Просмотров: 16398
 
Непрочитано 05.02.2015, 15:02
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Как посчитать? В Гореве и Насонов только шарнирно можно посчитать такую, а как посчитать как жесткую?
В скад\робот нету, в роботе со сплошными ребрами и то только по еврокоду.
Как без траверсную тоже не понимаю как посчитать, т.к у меня есть ребра....

Хелп)
а это что...?
Вложения
Тип файла: pdf база скад.pdf (33.3 Кб, 1159 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:10
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Моменты не учитывает =) То есть шарнирная...
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 15:28
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А что именно рассчитать хотите? Длину ребер через длину швов как в любой двутавровой колонне. Опорную плиту как опертые на две стороны пластинки, опять же, по аналогии с двутаврами. Усилия в болтах примерно по тем же предпосылкам, наверное, можно. Вопрос в "жесткости" базы разве что.

Реквестирую мнение Ильнура (ну и всех, кто хочет ответить, конечно, тоже, но Ильнурово мнение очень хочу) - жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:38
#5
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А что именно рассчитать хотите? Длину ребер через длину швов как в любой двутавровой колонне. Опорную плиту как опертые на две стороны пластинки, опять же, по аналогии с двутаврами. Усилия в болтах примерно по тем же предпосылкам, наверное, можно. Вопрос в "жесткости" базы разве что.

Реквестирую мнение Ильнура (ну и всех, кто хочет ответить, конечно, тоже, но Ильнурово мнение очень хочу) - жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
То есть методику расчета для двутавра приминать? ) Непонятно как с толщиной поступать тогда (ребер).

А насчет жесткости - это есть в пособиях скада?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:02
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся. Следует, хотя-бы одно ребро прорезным сделать в плоскости действия момента, хотя моменты плёвые
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:14
#7
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся. Следует, хотя-бы одно ребро прорезным сделать в плоскости действия момента, хотя моменты плёвые
Откуда это следует, предположив, что моменты поболее.
Как доказать, что нужно делать прорезные ребра. (или 1 в действии)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:20
#8
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Непонятно как с толщиной поступать тогда (ребер)
ребра по грузовым площадям
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся.
че это не будут? это же не квадратная труба, тут "арка" ребро встречает.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
это вопрос практический или теоретический?)
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:22
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


В запас делается сразу, без вариантов. Особенно там, где подходят вертикальные связи
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:26
#10
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
В запас делается сразу, без вариантов. Особенно там, где подходят вертикальные связи
Это навес АЗС, никаких связей
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:41
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


маловат момент. Сугубо, ИМХО
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:47
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
маловат момент. Сугубо, ИМХО
так как определить когда(при каком M) стенка колонны не выдержит?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 16:57
#13
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Не надо эксперементировать, тем более на АЗС. Надо ставить нормальные жесткие опоры, а не шарнирные, или связи.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Если очень интересно, то можно поссчитать это в любой программе, разбив на конечные элементы.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 17:32
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


от руки бы хотя бы схемку) Не совсем понимаю.... студент же
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 18:51
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
от руки бы хотя бы схемку) Не совсем понимаю.... студент же
Схемку- это от Вас надо получить. Отчего есть пошли такие нагрузки.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 18:51
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


По аналогии с трубами.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 19:49
#17
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Схемку- это от Вас надо получить. Отчего есть пошли такие нагрузки.
С нагрузками все норм, уже год строят так. Навес поменялся немного (чуть шире стал и я сейчас расчет делаю) до меня другой человек делал - не знаю как, расчет не оставил детальный)

Я про - как узнать
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 22:33
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
так как определить когда(при каком M) стенка колонны не выдержит?
забить болт на определение, когда стенка не выдержит, и сделать ребра прорезными (варим к опорной прите "крест" ребер, затем одеваем на низ трубу с прорезями и привариваем). Зачем искать себе гемор с расчетами, если от них запросто можно уйти конструктивно?

Схема расстановки болтов неудачная. Лучше "по диагонали" ставить ребра. Плите сразу станет намного легче жить.

Как посчитать плиту-ребра-швы? комета-2.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 08:25
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Схема расстановки болтов неудачная. Лучше "по диагонали" ставить ребра.
а болты тогда куда ставить?
Или делать 8 штук?
Если по диагонали ребра поставить, то болты станут по осям - и работать будет 1 болт на растяжение, 2 болта будут нулевых.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 08:41
#20
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как посчитать плиту-ребра-швы? комета-2.
Комета гонит страшно!!! Давно вычеркнул ее из списка используемого ПО!!!
По остальным пунктам +1
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 09:52
#21
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Комета гонит страшно!!! Давно вычеркнул ее из списка используемого ПО!!!
Посчитал вручную 16мм плита (как для шарнирной) ,А комета говорит и 20 не хватит =)

----- добавлено через ~29 мин. -----
Скад топорный, он не показывает, что он делает (хотя можно я думаю программный код выцепить , но это ту хардкор)

Последний раз редактировалось Homel, 06.02.2015 в 11:08.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 11:00
1 | #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... Вопрос в "жесткости" базы разве что.
Разве что. Кто так конструирует базу? Это не база, а подставка типа "ванька-встанька". Ребра тут, а болты там, за километр.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Реквестирую..
не ругаться матом.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
Жесткость такой базы не нужно считать, т.к. база должна быть переделана - здесь ребра тут, а болты там, за километр. Здравый смысл не подсказывает, что болт должен быть рядом с ребром?
При N=35 тн и М=3 тм нафига М36 с плечом 500? И т.д. и т.п. Под такие нагрузки база рисуется на глаз, но не совсем так безобразно же...
Короче, плиту уменьшить до ~400х400, толщина ~20, болт ~М24, высота ребер ~100, ребер по два у болта, t~8. Все швы Kf=6мм.
Расчет закончен.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2015 в 11:09.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2015, 11:12
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Комета гонит страшно!!! Давно вычеркнул ее из списка используемого ПО!!!
Хоть и фанат скада, но тут соглашусь - очень сложно понять, как и что она считает. Хотя базы классические для двутавровых колонн и очень правдоподобны, но некоторые другие узлы заставляют меня страшно удивляться. Особенно фланцевые стыки изгибаемых балок (простите за тавтологию).
 
 
Непрочитано 06.02.2015, 11:21
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
.... Особенно фланцевые стыки изгибаемых балок (простите за тавтологию)...
Не видно тавтологии.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 11:21
#25
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рисуется на глаз
По опыту)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет закончен

спасибо)

Последний раз редактировалось Homel, 06.02.2015 в 11:29.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 11:36
#26
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
По опыту)


спасибо)
50 у.е.)))) Ильнур, открывайте счет на DWG....)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:01
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не видно тавтологии
Ну изгибаемые балки же)

Так что насчет расчета жесткости баз описанным выше примитивным КЭ-моделированием? Хочу просто мнение, спорить не буду.
 
 
Непрочитано 06.02.2015, 14:20
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну изгибаемые балки же)
Это понятно, но тавтология - это употребление одного слова дважды в разных смыслах в одном выражении.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так что насчет расчета жесткости баз описанным выше примитивным КЭ-моделированием?
КЭ-моделирование - это способ расчета. Проблем нет. Аналитические решения тоже могут быть
далеко некорректными. Любой расчет должен отражать очень близкую к фактической ситуацию.
И в науке принято любые расчетные результаты (методики) подтверждать экспериментом. Поэтому тут без разницы, каким макаром считать.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.02.2015, 20:38
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тавтология - это употребление одного слова дважды в разных смыслах в одном выражении
Отнюдь.
Цитата:
Тавтоло́гия (от др.-греч. ταυτολογία: ταυτο — «то же самое» и от λόγος — мысль, причина или речь) — риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение одних и тех же (или однокоренных) или близких по смыслу слов
 
 
Непрочитано 06.02.2015, 22:56
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А что за заправка-то?

Offtop: Помнится, на лукойловские мы 600х600 колонны из уголков делали. На Neste - 400х400, вроде.. Водоотвод с крыши, электрику, молниезащиту - внутри колонны. Сибнефть - по-моему, тоже 600х600, но точно не помню, мало их у нас было. Да и времени прошло... 8 лет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2015, 06:06
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Отнюдь.
Согласен, дал маху - я путаю с омонимией в одном выражении. Например "миру мир".
Это из Вики, туда больше не ходи. Запиши правильное определение:
Цитата:
сочетание однокоренных слов, повторение уже выраженного смысла
"Балка" и "изгибаемая" - не совсем одно и то же по смыслу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2015 в 06:20.
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 11:13
#32
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А что за заправка-то?
Все кроме несте\шел =)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2015, 11:58
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: и сколько тоннаж навеса на 3 трк выходит? с переходной частью? Чисто любопытство. У меня с профлистом 20 с копейками было для 3-го снегового, если память не изменяет. 21-22 примерно
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 13:28
#34
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: и сколько тоннаж навеса на 3 трк выходит? с переходной частью? Чисто любопытство. У меня с профлистом 20 с копейками было для 3-го снегового, если память не изменяет. 21-22 примерно
не знаю как посмотреть это в скаде, нагрузка от фрагмента, наверное где то в расчете в тексте.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 18:39
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: А что, КМ потом не делаете, только расчет?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 19:06
#36
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Есть пособие по проектированию. Не помню как точно называется,но относится к СНиП II-23-81. Там есть пример расчета сечений многогранного профиля. В том расчете есть проверка цилиндрической прочности на сопряжениях граней. Посмотрите,вдруг поможет?!

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 19:15.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 00:15
#37
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: А что, КМ потом не делаете, только расчет?
Км не делал еще, КМД не я делаю.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2023, 23:27
#38
roman_bor


 
Регистрация: 13.08.2023
Сообщений: 1


А в каком томе Горева можно найти расчет шарнирной базы для колонны из круглой трубы?
roman_bor вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 07:08
2 | #39
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Поделюсь иностранным пособием по определению жесткости баз. Проектирую шарнирную базу, если учесть ее жесткость, а так же рассчитать на дополнительный момент фундамент, то деформация рамы от горизонтальных нагрузок уменьшится.
Вложения
Тип файла: pdf SN045a.pdf (215.3 Кб, 155 просмотров)
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2023, 06:11
#40
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384


Программа Idea Statica рассчитывает базы для круглых труб и с траверсами+ребра, и просто с ребрами, и безо всего. Только у них опорная плита круглая. Но можно нарисовать свою базу в этой проге вместо стандартной. Вроде считает по российским нормам, по крайней мере, есть возможность выбрать российские нормы, но какие это нормы (СНиП ещё или СП и какого года) не знаю, в Казахстане по Еврокодам считают. Стоит прога как самолет, но наверняка можно выклянчить бесплатную версию пробную.
Энигма вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57