| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
Студент....
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925
|
||
Просмотров: 16398
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
а это что...?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что именно рассчитать хотите? Длину ребер через длину швов как в любой двутавровой колонне. Опорную плиту как опертые на две стороны пластинки, опять же, по аналогии с двутаврами. Усилия в болтах примерно по тем же предпосылкам, наверное, можно. Вопрос в "жесткости" базы разве что.
Реквестирую мнение Ильнура (ну и всех, кто хочет ответить, конечно, тоже, но Ильнурово мнение очень хочу) - жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей? |
|||
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Цитата:
А насчет жесткости - это есть в пособиях скада? |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
ребра по грузовым площадям
че это не будут? это же не квадратная труба, тут "арка" ребро встречает. это вопрос практический или теоретический?) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Не надо эксперементировать, тем более на АЗС. Надо ставить нормальные жесткие опоры, а не шарнирные, или связи.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Если очень интересно, то можно поссчитать это в любой программе, разбив на конечные элементы.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
С нагрузками все норм, уже год строят так. Навес поменялся немного (чуть шире стал и я сейчас расчет делаю) до меня другой человек делал - не знаю как, расчет не оставил детальный)
Я про - как узнать |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
забить болт на определение, когда стенка не выдержит, и сделать ребра прорезными (варим к опорной прите "крест" ребер, затем одеваем на низ трубу с прорезями и привариваем). Зачем искать себе гемор с расчетами, если от них запросто можно уйти конструктивно?
Схема расстановки болтов неудачная. Лучше "по диагонали" ставить ребра. Плите сразу станет намного легче жить. Как посчитать плиту-ребра-швы? комета-2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- Скад топорный, он не показывает, что он делает (хотя можно я думаю программный код выцепить , но это ту хардкор) Последний раз редактировалось Homel, 06.02.2015 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Разве что. Кто так конструирует базу? Это не база, а подставка типа "ванька-встанька". Ребра тут, а болты там, за километр.
не ругаться матом. Цитата:
При N=35 тн и М=3 тм нафига М36 с плечом 500? И т.д. и т.п. Под такие нагрузки база рисуется на глаз, но не совсем так безобразно же... Короче, плиту уменьшить до ~400х400, толщина ~20, болт ~М24, высота ребер ~100, ребер по два у болта, t~8. Все швы Kf=6мм. Расчет закончен ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2015 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Хоть и фанат скада, но тут соглашусь - очень сложно понять, как и что она считает. Хотя базы классические для двутавровых колонн и очень правдоподобны, но некоторые другие узлы заставляют меня страшно удивляться. Особенно фланцевые стыки изгибаемых балок (простите за тавтологию).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это понятно, но тавтология - это употребление одного слова дважды в разных смыслах в одном выражении.
Цитата:
далеко некорректными. Любой расчет должен отражать очень близкую к фактической ситуацию. И в науке принято любые расчетные результаты (методики) подтверждать экспериментом. Поэтому тут без разницы, каким макаром считать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А что за заправка-то?
Offtop: Помнится, на лукойловские мы 600х600 колонны из уголков делали. На Neste - 400х400, вроде.. Водоотвод с крыши, электрику, молниезащиту - внутри колонны. Сибнефть - по-моему, тоже 600х600, но точно не помню, мало их у нас было. Да и времени прошло... 8 лет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Согласен, дал маху - я путаю с омонимией в одном выражении. Например "миру мир".
Это из Вики, туда больше не ходи. Запиши правильное определение ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2015 в 06:20. |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
не знаю как посмотреть это в скаде, нагрузка от фрагмента, наверное где то в расчете в тексте.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Есть пособие по проектированию. Не помню как точно называется,но относится к СНиП II-23-81. Там есть пример расчета сечений многогранного профиля. В том расчете есть проверка цилиндрической прочности на сопряжениях граней. Посмотрите,вдруг поможет?!
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 19:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384
|
Программа Idea Statica рассчитывает базы для круглых труб и с траверсами+ребра, и просто с ребрами, и безо всего. Только у них опорная плита круглая. Но можно нарисовать свою базу в этой проге вместо стандартной. Вроде считает по российским нормам, по крайней мере, есть возможность выбрать российские нормы, но какие это нормы (СНиП ещё или СП и какого года) не знаю, в Казахстане по Еврокодам считают. Стоит прога как самолет, но наверняка можно выклянчить бесплатную версию пробную.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки | Конструкторша | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.04.2010 17:30 |
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения | Elena Sergeevna | Железобетонные конструкции | 7 | 15.12.2008 16:09 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |