| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как проверить стенку балки на срез?
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 21633
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет.
Опорная реакция раскладывается на две нормальные силы в поясе и раскосе. На сдвиг считаются только швы, прикрепляющие опорное ребро. Вот если точка пересечения осей пояса и раскоса сдвинута относительно ребра, тогда и надо считать стенку на поперечную силу = опорной реакции. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В твоём случае надо считать колонну на дополнительный момент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
С изменением наклона изменилась конфигурация фасонки связи, она не доходит до опорного ребра. К примеру в пособии по МК п.16.12 делают проверку стенки.
А вот и натурные испытания во вложении. Там так же пересечение осей в одной точке... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Но если расцентровка в узле, то есть изгиб в поясе и сдвигающие усилия в поясе. Да, без Ильнура не разобраться! П 16.12 МК говорит о К образных узлах, к которым сверху приложена нагрузка от прогона. На эту силу проверяется поперечное сечение. Это не к нашему случаю. Такая расцентровка не дает значительных изгибных напряжений
Последний раз редактировалось igr, 14.02.2015 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
понятно, где VRF "чувствует" поперечку в балке - раскос передает усилие на фасонку, а фасонка всей длиной сварных швов на балку и ее опорный лист. Вертикальная составляющая этого усилия, передающаяся сварным швом - то, что он имеет ввиду под поперечкой.
Представим, что толщина стенки балки не 8 мм, а 1 мм. Есть вероятность того, что стенка балки потеряет устойчивость от передачи раскосом усилия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
Цитата:
Но в нашем случае эту эмпирическую формулу нельзя использовать. |
|||
![]() |
|
||||
igr,
Это картинка от усилий 30 т сжатия по оси горизонтального элемента и 70 т растяжения приложенного к центру болтового поля по оси подкоса Нет, просто показана локализация напряжений в стенке балки при передачи усилия с фасонки на фланцевый стык. И как мне видится, ц.т. болтового поля фланцевого стыка должен быть поближе (повыше) к оси действующего в подкосе усилия.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
кстати да, болты было бы логичней поставить симметрично относительно пересечения осей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
Цитата:
Чем выше болт относительно оси балки, тем больше мы отдаляемся от шарнирности в ней же (балке). |
|||
![]() |
|
||||
Бахил,
Под картинкой подпись про эквивалентные напряжения, количественное значение не привожу так как нет данных по сечениям (приняты с потолка), сжата или растянута это смотря какое направление задать усилиям, в первом посте они плюс минус, а конкретно в этой схеме горизонтальный элемент сжат 30 т, подкос растянут 70 т.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.02.2015 в 21:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Расчетная схема в топике не совсем верная, т.к. у вас связь/раскос (или что там еще) примыкает к нижнему поясу балки, т.е. с эксцентриситетом относительно продольной оси балки (а у вас все центрально, поэтому поперечки нет) и усилие условно передается сосредоточенной силой в месте пересечения оси связи и нижней полки. Раскладывается на две составляющие - одна перпендикулярна оси балки (создает поперечку), другая уходит вдоль по нижней полке. (часть вообще уходит на опорное ребро, т.к. фасонка к нему приварена. Приблизительно соотношение можно установить из отношения жесткости швов). Можно учесть все эксцентритеты и юзать формулу журавского, не забыв проверить швы. Вот что приходит на первый взгляд в голову.
Последний раз редактировалось Chebyn, 15.02.2015 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Может микроскоп какой-то не тот ?
Во вложениях схема "для примера". p.s. Правое верхнее изополе из предыдущего поста как бы намекает на тоже самое Последний раз редактировалось Chebyn, 16.02.2015 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
1. Квадратная труба 160х7 - 70т ?
![]() 2. Применение профилей ТРУБЕЙ с толщиной стенки 7мм не рекомендуется в связи со сложностью получения листа t=7 мм и возможно только по согласованию... Последний раз редактировалось 100k, 16.02.2015 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Первая ссылка в яндексе http://23met.ru/price/tryba_es_kvadr...1%85160%D1%857
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
В любом случае формулировка "не рекомендуется", а не "нельзя". Если вам надо сделать две крестовые связи это одно дело, а когда нужно ферм наварить, то готовьтесь к возможной просьбе подобрать замену Последний раз редактировалось Chebyn, 16.02.2015 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это издалека так кажется.
Внутри узла всегда найдется масса интересных усилий (см. хотя бы п.29, если диаграммы Cfytrr непонятны) - узел-то имеет пространственные габариты, в отличие от понятия "стержень", у которого только длина. Фасонка для связи, приваренная к двутавру, давит на стенку двутавра через полку. Это локальная нагрузка создает локальное напряжение в стенке. Для проверки прочности стенки в этом месте есть ф.(31) и ф.(33) СНиП. Для проверки на устойчивость стенки есть ф.(79) и т.д. Скорее устойчивость не будет теряться, расчеты скорее напрасны - расчет покажет. Однако многие сумняшиеся не заморачиваются и просто ставят небольшое ребрышко (односторонне, неполное) аккурат по вертикали, проходящей через пресечение оси раскоса с полкой двутавра. Что соответсвует указанию п. 7.10 о необходимости ребра в месте приложения сосредоточенной силы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
Я думаю что (приближенный) расчет на прочность нужно делать в двух местах стенки:
1. В зоне 1, где действуют нормальные напряжения Gх и Gу. 2. По сечению 1-1, где возникают касательные напряжения Тау Расчет во вложении. И судя по расчету у стенки не такой уж и большой запас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
пренебрежение швом, прикрепляющим раскос к опорному листу, - слишком большое допущение. Получается верхняя балка считается на полную опорную реакцию фермы, что не соответствует действительности
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
по касательным 48%
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Еще спроси куда пропала связь из картинки? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
Липа (лат. Tilia) — это род древесных растений. Объединяет около сорока видов деревьев и крупных кустарников, а также свыше сотни гибридогенных видов. Со времен Карла Линнея было описано свыше 350 видов, многие из которых позднее были сведены в синонимы ныне существующих таксонов.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если в принципе, то в расчетах принципиально не фигурирует угол раскоса, что есть принципиально некорректно.
![]() Вы получили слишком завышенные напряжения, они слишком грубы даже для первой оценки. eilukha, пластику, думаю, там искать не надо. В среднем все ниже. А точечные перенапряжения можно найти даже в ненагруженном узле ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 06:36. |
|||
![]() |
|
||||
Угу, так и есть, но получить то интересно, поэтому принял Ry=1000 кг/см2 и от заданных нагрузок (в раскосе +70 т, в распорке -30 т) узел разрушился при 70% нагрузки. Не выдержала фасонка на выкалывание. Болты фланцевого стыка в расчете были оставлены бесконечно упругими.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот об этом и нужно автору заботиться.
Cfytrr, Вы настран в каких целях используете? В смысле, что ваяете на нем в основном?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
ошибка - обратиться за разъяснениями на форум, не прикладывая расчета. А насчет разноса - так это ж хорошо что можно докопаться до истины и пох что не правильно сделано, все поправляемо пока поправляемо, не надо стрематься.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
![]() Можно посчитать со всеми нелинейностями, но нужно ли. В таких узлах наиболее критично опорное ребро. Всё остальное решается конструктивными мероприятиями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
Как не фигурирует? R=N*cos(альфа)
В серии тоже получают завышенные напряжения? (см. вложение) Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На это было написано на п.45:
Цитата:
Andrey88 Цитата:
Линия выкалывания (см. выкопировки из серии в предыдущих постах) - линия максимальных суммарных напряжений, определяется по упрощенному правилу, как правило не отражает правду, а при достаточно толстой фасонке просто бессмысленна, т.к. или срежет швы, или оторвет фасонку. Не переживайте, пока не начнете конструировать мосты.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В личку.
eilukha, это из стандарта для безрасчетного применения в КМ при массовом скоростном проектировании - загрузка узлов по умолчанию максимальная в зависимости от примыкающих сечений.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Коммерческая тайна. Внутренний стандарт проектной конторы мирового масштабу, привязанный к конкретному объекту межконтинентального масштаба.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Эта тема не отличается от большинства подобных. Окончательного ответа в ней не будет.
Пока даже по наличию поперечной силы нет понимания. p.s.По моему мнению, здесь даже разговор идёт не в верном направлении. Единственный кто-это Ильнур в каком то посте дал намёк на истину, но на это внимания не обратили или осознано прошли мимо. Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.02.2015 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
высказались разные мнения, ни одно из них не претендует на то, чтоб быть истиной в последней инстанции, каждый для себя принимает окончательное решение, как ему проектировать и нести за него ответственность |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Механику отменили что ли?
Да, местные силы создают нормальные напряжения поперек балке. Но сдвиг-то никуда не девается.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2015 в 07:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это в котором сопромате стержни рассматриваются без сечений и соответственно без внутренних сил, а именно такой компоненты, как поперечная сила (Q)?
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Автор спрашивал про часть стержня, входящей в узел. На этом участке стержня при анализе узла найден силовой фактор, пытающийся сдвинуть. Для стержня это как раз Q.
Поперечная сила есть - это силовой фактор вдоль сечения (например СТЕНКИ БАЛКИ), стремящий срезать элемент по рассматриваемому сечению. Этот фактор имеется. Касательные напряжения парны. Там, где есть касательные в принципе, всегда можно найти сдвиг по рассматриваемому сечению. И соответствующий силовой фактор.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Он смотрит слишком просто. Вернее, он отсекает узел от стержня как можно жирнее и не желает рассмотреть потемки.
Как всегда, ты заводишь конкретный вопрос в тупик Великим Обобщением, не имеющего отношения к задаче ![]() Цитата:
![]() Вот конструкция: где заканчивается стержень и соответственно Q?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2015 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не слабо. Не отвлекайся.
Отвечай на простой и прямой вопрос с п.88: где заканчивается стержень и соответственно Q? Твой ответ может быть в виде словесного блуда (как обычно, в виде Великой Реплики, никакого отношения к вопросу не имеющей ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Обязательно имеет смысл - "плохой" участок "очень хорошо" проверяется через Q, М и N.
По аналогии многие детали узлов классически рассчитываются как стержни, несмотря на соотношение размеров. По аналогии автор тоже может проверить свой узел - он и хотел именно так: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Как проверить шпильки на срез??? | baltozarrr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 27.10.2010 11:33 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |