Как проверить стенку балки на срез?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить стенку балки на срез?

Как проверить стенку балки на срез?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2015, 15:02 #1
Как проверить стенку балки на срез?
VRF
 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25

Всем добрый день! К балке-распорке крепится связь, возникли сомнения в несущей способности стенки балки на срез. По расчету поперечки в балке нет (все центрально), но я думаю что она там все же есть. Можно ли как-то проверить стенку (без использования кэ)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.png
Просмотров: 723
Размер:	35.5 Кб
ID:	143871  

Просмотров: 21633
 
Непрочитано 14.02.2015, 16:16
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конечно! Надо сначала найти эту поперечку, которой там нет. Потом по формуле Журавского
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 16:40
#3
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Потом по формуле Журавского
Глупость.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 18:05
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Надо сначала найти эту поперечку, которой там нет.

Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
но я думаю что она там все же есть.
Ищи хорошенько. Она по ходу спряталась за ребро.
Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Можно ли как-то проверить стенку (без использования кэ)?
Можно, но не нужно.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 18:22
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посмеялись ! Но почему думаешь, что она есть? Какие соображения?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 18:49
#6
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


[quote=Бахил;1369511]

Ищи хорошенько. Она по ходу спряталась за ребро.

А если так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 3.png
Просмотров: 476
Размер:	33.0 Кб
ID:	143887  
VRF вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 19:33
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И что от этого поменялось? С изменением наклона возникла поперечка?
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 19:55
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет.
Опорная реакция раскладывается на две нормальные силы в поясе и раскосе.
На сдвиг считаются только швы, прикрепляющие опорное ребро.
Вот если точка пересечения осей пояса и раскоса сдвинута относительно ребра, тогда и надо считать стенку на поперечную силу = опорной реакции.

----- добавлено через ~2 мин. -----
В твоём случае надо считать колонну на дополнительный момент.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 20:35
1 | #9
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


С изменением наклона изменилась конфигурация фасонки связи, она не доходит до опорного ребра. К примеру в пособии по МК п.16.12 делают проверку стенки.
А вот и натурные испытания во вложении. Там так же пересечение осей в одной точке...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет.
Опорная реакция раскладывается на две нормальные силы в поясе и раскосе.
На сдвиг считаются только швы, прикрепляющие опорное ребро.
Вот если точка пересечения осей пояса и раскоса сдвинута относительно ребра, тогда и надо считать стенку на поперечную силу = опорной реакции.

----- добавлено через ~2 мин. -----
В твоём случае надо считать колонну на дополнительный момент.
Спасибо за объяснение, но это все я давно в институте узнал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 560
Размер:	244.1 Кб
ID:	143891  
VRF вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 21:07
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Спасибо за объяснение, но это все я давно в институте узнал
Ну тогда должен знать на что считается данный узел и какие напряжения возникают в стенке.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 21:16
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Но если расцентровка в узле, то есть изгиб в поясе и сдвигающие усилия в поясе. Да, без Ильнура не разобраться! П 16.12 МК говорит о К образных узлах, к которым сверху приложена нагрузка от прогона. На эту силу проверяется поперечное сечение. Это не к нашему случаю. Такая расцентровка не дает значительных изгибных напряжений

Последний раз редактировалось igr, 14.02.2015 в 22:00.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 22:08
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


понятно, где VRF "чувствует" поперечку в балке - раскос передает усилие на фасонку, а фасонка всей длиной сварных швов на балку и ее опорный лист. Вертикальная составляющая этого усилия, передающаяся сварным швом - то, что он имеет ввиду под поперечкой.
Представим, что толщина стенки балки не 8 мм, а 1 мм. Есть вероятность того, что стенка балки потеряет устойчивость от передачи раскосом усилия?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 22:44
#13
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
П 16.12 МК говорит о К образных узлах, к которым сверху приложена нагрузка от прогона
П 16.12 относится к "К", образным и опорным узлам (см. рекомендации по тем же узлам). Q = N*sin(альфа) и не где не говорится про нагрузку приложенную сверху.
Но в нашем случае эту эмпирическую формулу нельзя использовать.
VRF вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 23:08
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без приложенной вертикальной нагрузки не было бы вообще никаких усилий. И проверять ничего не надо. Ну раз не подходит формула и не надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2015, 23:54
#15
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Я бы такой (автора темы) узел использовал, когда небольшие усилия в связях.
Когда усилия большие использовал, бы, примерно такой узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: c_b_b.png
Просмотров: 412
Размер:	99.1 Кб
ID:	143900  

Последний раз редактировалось 100k, 15.02.2015 в 11:24.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 01:34
#16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел-02.PNG
Просмотров: 480
Размер:	177.5 Кб
ID:	143903
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 06:33
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Эта картинка с учетом рас центровка в узле или нет?
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 09:27
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Cfytrr, красивая картинка, еще бы пару слов пояснения - где-то что-то теряет устойчивость? ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 16:26
#19
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


igr,
Это картинка от усилий 30 т сжатия по оси горизонтального элемента и 70 т растяжения приложенного к центру болтового поля по оси подкоса

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
где-то что-то теряет устойчивость? ))
Нет, просто показана локализация напряжений в стенке балки при передачи усилия с фасонки на фланцевый стык. И как мне видится, ц.т. болтового поля фланцевого стыка должен быть поближе (повыше) к оси действующего в подкосе усилия.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 16:55
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Нет, просто показана локализация напряжений в стенке балки при передачи усилия с фасонки на фланцевый стык. И как мне видится, ц.т. болтового поля фланцевого стыка должен быть поближе (повыше) к оси действующего в подкосе усилия.
ну вот об этом я и говорил в №12. Если бы стенка горизонтальной балки была бы потоньше, возможность потери устойчивости от усилия в раскосе возможна. Значит вопрос VRF - не такая уж глупость и кое-какая "поперечка" тут возникает..
кстати да, болты было бы логичней поставить симметрично относительно пересечения осей.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 18:09
#21
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Значит вопрос VRF - не такая уж глупость и кое-какая "поперечка" тут возникает
глупостью был смех в первых постах.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
болты было бы логичней поставить симметрично относительно пересечения осей.
Чем выше болт относительно оси балки, тем больше мы отдаляемся от шарнирности в ней же (балке).
VRF вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 18:26
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Cfytrr, красивая картинка!
Осталось выяснить какие напряжения на ней представлены. Судя по осям - сигмаХ.
Осталось посмотреть тау и сигмаУ.
Да и выяснить стенка сжата или растянута от коричневых напряжений?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 21:01
#23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,
Под картинкой подпись про эквивалентные напряжения, количественное значение не привожу так как нет данных по сечениям (приняты с потолка), сжата или растянута это смотря какое направление задать усилиям, в первом посте они плюс минус, а конкретно в этой схеме горизонтальный элемент сжат 30 т, подкос растянут 70 т.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.02.2015 в 21:10.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 21:26
#24
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
количественное значение не привожу так как нет данных по сечениям
Стенка балки 350х8, полки 300х20. Связь 160х7.
VRF вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 22:06
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Связь 160х7.
160х7 - это что? квадратная труба? 70 тонн-то потянет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 23:11
#26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Расчетная схема в топике не совсем верная, т.к. у вас связь/раскос (или что там еще) примыкает к нижнему поясу балки, т.е. с эксцентриситетом относительно продольной оси балки (а у вас все центрально, поэтому поперечки нет) и усилие условно передается сосредоточенной силой в месте пересечения оси связи и нижней полки. Раскладывается на две составляющие - одна перпендикулярна оси балки (создает поперечку), другая уходит вдоль по нижней полке. (часть вообще уходит на опорное ребро, т.к. фасонка к нему приварена. Приблизительно соотношение можно установить из отношения жесткости швов). Можно учесть все эксцентритеты и юзать формулу журавского, не забыв проверить швы. Вот что приходит на первый взгляд в голову.

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.02.2015 в 23:25.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 23:27
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Даже в микроскоп не видно поперечки, как ни крути подкос!
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 00:03
#28
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


VRF,
Если уж считать по размерам то нужны все размеры элементов, фланцев, болтов колонн, накладок и т. д.
Для той схемы что есть, для одной только стенки горизонтального элемента, получена вот такая картина н.д.с.:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел-03.PNG
Просмотров: 244
Размер:	136.4 Кб
ID:	143943

Из нее видно, что наибольший вклад вносят как раз таки сдвиговые напряжения.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 11:39
#29
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Даже в микроскоп не видно поперечки, как ни крути подкос!
Может микроскоп какой-то не тот ?
Во вложениях схема "для примера".
p.s.

Правое верхнее изополе из предыдущего поста как бы намекает на тоже самое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	146.1 Кб
ID:	143976  

Последний раз редактировалось Chebyn, 16.02.2015 в 11:58.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 13:25
#30
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
подкос растянут 70 т.
1. Квадратная труба 160х7 - 70т ?
2. Применение профилей ТРУБЕЙ с толщиной стенки 7мм не рекомендуется в связи со сложностью получения листа t=7 мм и возможно только по согласованию...

Последний раз редактировалось 100k, 16.02.2015 в 13:47.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 13:33
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: 100k,
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Применение профилей с толщиной стенки 7мм не рекомендуется
именно труб или именно труб под 70 тонн? А то уголки 100х7 же прям в сокращенном сортаменте есть, например.
 
 
Непрочитано 16.02.2015, 13:34
#32
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


да вроде 170 МПа. но, видно с передачей этого добра в узле проблемы возникли)))
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Применение профилей с толщиной стенки 7мм не рекомендуется
а по-подробнее можно?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 13:37
#33
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а по-подробнее можно?
Не найдут их нигде
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 13:50
#34
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Не найдут их нигде
Первая ссылка в яндексе http://23met.ru/price/tryba_es_kvadr...1%85160%D1%857
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 14:10
#35
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Первая ссылка в яндексе http://23met.ru/price/tryba_es_kvadr...1%85160%D1%857
В Яндексе всегда всего много. А как до дела доходит, перекупщики извиняющимся голосом говорят, что нечетных труб у них нет и х,5 тоже. А четные только до 8 включительно.
В любом случае формулировка "не рекомендуется", а не "нельзя". Если вам надо сделать две крестовые связи это одно дело, а когда нужно ферм наварить, то готовьтесь к возможной просьбе подобрать замену

Последний раз редактировалось Chebyn, 16.02.2015 в 14:19.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 15:27
#36
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
1. Квадратная труба 160х7 - 70т ?
А здесь поподробнее можно?
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 16:00
#37
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
А здесь поподробнее можно?
Вполне может быть, что тут все в порядке, все зависит от длины (расчетной) связи, а так же узла крепления.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 17:54
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Не нравится мне эта картинка. Откуда такой перекос?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:23
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет..
Это издалека так кажется.
Внутри узла всегда найдется масса интересных усилий (см. хотя бы п.29, если диаграммы Cfytrr непонятны) - узел-то имеет пространственные габариты, в отличие от понятия "стержень", у которого только длина.
Фасонка для связи, приваренная к двутавру, давит на стенку двутавра через полку. Это локальная нагрузка создает локальное напряжение в стенке. Для проверки прочности стенки в этом месте есть ф.(31) и ф.(33) СНиП. Для проверки на устойчивость стенки есть ф.(79) и т.д.
Скорее устойчивость не будет теряться, расчеты скорее напрасны - расчет покажет.
Однако многие сумняшиеся не заморачиваются и просто ставят небольшое ребрышко (односторонне, неполное) аккурат по вертикали, проходящей через пресечение оси раскоса с полкой двутавра. Что соответсвует указанию п. 7.10 о необходимости ребра в месте приложения сосредоточенной силы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:40
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Те местные сдвигающие усилия есть, но потери устойчивости не будет. Исчерпывающие объяснение, спасибо!
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 19:57
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Те местные сдвигающие усилия есть, но потери устойчивости не будет
да, но учитывать это нужно. Ведь усилие в раскосе может быть и побольше, а стенка балки потоньше. В данном случае, при соотношении фасонки к стенке 12 к 8, волноваться, конечно, не о чем
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:12
#42
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Я думаю что (приближенный) расчет на прочность нужно делать в двух местах стенки:
1. В зоне 1, где действуют нормальные напряжения Gх и Gу.
2. По сечению 1-1, где возникают касательные напряжения Тау
Расчет во вложении. И судя по расчету у стенки не такой уж и большой запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет стенки.png
Просмотров: 240
Размер:	97.1 Кб
ID:	144010  
VRF вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:22
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Запас 78% не такой уж и большой ?
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:26
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


А мне вот интересно откуда лишних 15 т горизонтальных? От стойки?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:26
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
И судя по расчету у стенки не такой уж и большой запас.
пренебрежение швом, прикрепляющим раскос к опорному листу, - слишком большое допущение. Получается верхняя балка считается на полную опорную реакцию фермы, что не соответствует действительности

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Запас 78% не такой уж и большой ?
Цитата:
А мне вот интересно откуда лишних 15 т горизонтальных? От стойки?
Offtop: выложить свой расчет - роковая ошибка! сейчас начнется разнос
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:32
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: или на стойку...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Поперечная сила на колонну 15 т - не многовато?
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:35
#47
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Запас 78% не такой уж и большой ?
по касательным 48%
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
пренебрежение швом, прикрепляющим раскос к опорному листу, - слишком большое допущение.
Согласен (куда воткнуть этот шов в расчет я не придумал), скорее этот расчет больше подходит для узла из поста #6

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А мне вот интересно откуда лишних 15 т горизонтальных? От стойки?
Еще спроси куда пропала связь из картинки? Дело не в цифрах, а в принципе расчета
VRF вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:49
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Да липа всё это...
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 23:10
#49
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Да липа всё это...
Липа (лат. Tilia) — это род древесных растений. Объединяет около сорока видов деревьев и крупных кустарников, а также свыше сотни гибридогенных видов. Со времен Карла Линнея было описано свыше 350 видов, многие из которых позднее были сведены в синонимы ныне существующих таксонов.
VRF вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 23:53
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Cfytrr, а учётом пластики можно картинку посмотреть? Думаю, она лучше реальность отразит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 06:28
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
..Дело не в цифрах, а в принципе расчета
Если в принципе, то в расчетах принципиально не фигурирует угол раскоса, что есть принципиально некорректно.
Вы получили слишком завышенные напряжения, они слишком грубы даже для первой оценки.
eilukha, пластику, думаю, там искать не надо. В среднем все ниже. А точечные перенапряжения можно найти даже в ненагруженном узле.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 06:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 07:22
#52
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пластику, думаю, там искать не надо. В среднем все ниже.
Угу, так и есть, но получить то интересно, поэтому принял Ry=1000 кг/см2 и от заданных нагрузок (в раскосе +70 т, в распорке -30 т) узел разрушился при 70% нагрузки. Не выдержала фасонка на выкалывание. Болты фланцевого стыка в расчете были оставлены бесконечно упругими.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел-04.PNG
Просмотров: 171
Размер:	162.8 Кб
ID:	144025
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 07:34
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...Не выдержала фасонка на выкалывание...
Вот об этом и нужно автору заботиться.
Cfytrr, Вы настран в каких целях используете? В смысле, что ваяете на нем в основном?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 07:52
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
выложить свой расчет - роковая ошибка! сейчас начнется разнос
ошибка - обратиться за разъяснениями на форум, не прикладывая расчета. А насчет разноса - так это ж хорошо что можно докопаться до истины и пох что не правильно сделано, все поправляемо пока поправляемо, не надо стрематься.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 08:34
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пластику, думаю, там искать не надо.
- как это не надо, в узлах как раз и надо. Общеизвестно, например, что в фасонках ферм из уголков пластика начинается задолго до расчётных нагрузок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 09:49
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как это не надо, в узлах как раз и надо. Общеизвестно, например, что в фасонках ферм из уголков пластика начинается задолго до расчётных нагрузок.
Offtop: Ох и дотошный же ты
Можно посчитать со всеми нелинейностями, но нужно ли. В таких узлах наиболее критично опорное ребро. Всё остальное решается конструктивными мероприятиями.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 09:53
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ох и дотошный же ты
- а что не поиграться, если настран имеется?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 10:24
#58
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в расчетах принципиально не фигурирует угол раскоса
Как не фигурирует? R=N*cos(альфа)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы получили слишком завышенные напряжения,
В серии тоже получают завышенные напряжения? (см. вложение)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Cfytrr
...Не выдержала фасонка на выкалывание...

Вот об этом и нужно автору заботиться.
Расчет на выкалывание делается в одну формулу, о нем я уже позаботился
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440-2.в2.png
Просмотров: 171
Размер:	62.4 Кб
ID:	144047  
VRF вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:27
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как это не надо, в узлах как раз и надо. Общеизвестно, например, что в фасонках ферм из уголков пластика начинается задолго до расчётных нагрузок.
Ну и каковы последствия? Касательные складываются с нормальными и узел рвется? Нет. А на нет и суда нет. "Меня беспокоит гондурас" - "А Вы его не чешите".
Цитата:
Как не фигурирует? R=N*cos(альфа)
Вы вставили готовую составляющую, косинуса явно не видно. Был невнимателен.
Цитата:
В серии тоже получают завышенные напряжения?
В серии всего одна проверка на срез. Вы же еще в стенке что-то там ссумировали, при этом Ш1 проигнорировали. А при проверке 1-1 уже не проигнорировали. Ну как-то специально натянули результат.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 10:38.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 10:41
#60
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В серии всего одна проверка на срез
И у меня всего одна проверка на срез по сечению 1-1.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы же еще в стенке что-то там ссумировали.
При проверке в зоне 1, я попытался применить формулы 33 и 31 снипа по вашему совету.
VRF вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:45
#61
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Поясните пож., что имеется ввиду про "Не выдержала фасонка на выкалывание".
Недостаточно прочности швов крепления фасонки к балке и опорному ребру?
Andrey88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 10:48
#62
VRF


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при этом Ш1 проигнорировали
Об этом я написал в посте 47

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Поясните пож., что имеется ввиду про "Не выдержала фасонка на выкалывание".
Это расчет на срез по условной (предпологаемой) линии выкалывания
VRF вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:19
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Об этом я написал в посте 47
На это было написано на п.45:
Цитата:
пренебрежение швом, прикрепляющим раскос к опорному листу, - слишком большое допущение.
Вы как-то не среагировали вроде...
Andrey88
Цитата:
Поясните пож., что имеется ввиду про "Не выдержала фасонка на выкалывание".
Недостаточно прочности швов крепления фасонки к балке и опорному ребру?
Швы проверяются просто - угловые швы на срез, длина шва очевидна, усилие на шов очевидно.
Линия выкалывания (см. выкопировки из серии в предыдущих постах) - линия максимальных суммарных напряжений, определяется по упрощенному правилу, как правило не отражает правду, а при достаточно толстой фасонке просто бессмысленна, т.к. или срежет швы, или оторвет фасонку.
Не переживайте, пока не начнете конструировать мосты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребры.JPG
Просмотров: 185
Размер:	62.2 Кб
ID:	144086  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2015 в 14:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 15:56
#64
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Понятно, спасибо.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 16:44
#65
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ильнур,
Какая интересная картинка с иероглифами. А можно посмотреть "все картинки"? Где можно скачать эту "серию"?
Как раз такие плагины делаю

Последний раз редактировалось 100k, 17.02.2015 в 16:53.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 17:24
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миниатюры
- как любят за бугром вуты на балках .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 17:36
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: eilukha, дык когда на эпюре у опоры резкий подъем это очень логично и можно сильно снизить сечение всей балки. При жестком опирании, естественно)
 
 
Непрочитано 17.02.2015, 18:20
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
..Где можно скачать эту "серию"?..
В личку.
eilukha, это из стандарта для безрасчетного применения в КМ при массовом скоростном проектировании - загрузка узлов по умолчанию максимальная в зависимости от примыкающих сечений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 22:18
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
из стандарта для безрасчетного применения в КМ
- аха, похоже на правду.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 23:14
#70
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Автор, выложи окончательный узелок. Поставил все-таки ребро или нет? )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 06:30
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
стандарта для безрасчетного применения в КМ при массовом скоростном проектировании
что за стандарт?
 
 
Непрочитано 18.02.2015, 07:46
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что за стандарт?
Коммерческая тайна. Внутренний стандарт проектной конторы мирового масштабу, привязанный к конкретному объекту межконтинентального масштаба.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 09:15
#73
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Поставил все-таки ребро или нет?
Эта тема не отличается от большинства подобных. Окончательного ответа в ней не будет.
Пока даже по наличию поперечной силы нет понимания.

p.s.По моему мнению, здесь даже разговор идёт не в верном направлении. Единственный кто-это Ильнур в каком то посте дал намёк на истину, но на это внимания не обратили или осознано прошли мимо.
Цитата:
Для проверки прочности стенки в этом месте есть ф.(31) и ф.(33) СНиП. Для проверки на устойчивость стенки есть ф.(79) и т.д.
Я бы ф.31 исключил.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.02.2015 в 09:22.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 09:28
#74
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Эта тема не отличается от большинства подобных. Окончательного ответа в ней не будет.
а темы, в которых все прозрачно и однозначно, и не стоят ТАКОГО энергичного обсуждения ))
высказались разные мнения, ни одно из них не претендует на то, чтоб быть истиной в последней инстанции, каждый для себя принимает окончательное решение, как ему проектировать и нести за него ответственность
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 09:34
#75
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
каждый для себя принимает окончательное решение
Ну-ну.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 23:01
#76
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Поставьте на балку ребра и не проверяйте стенку.
Так поступили бы довоенные конструктора, когда ансисов не было


----- добавлено через ~4 мин. -----
Хотя поперечной силы там нет.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
поэтому принял Ry=1000 кг/см2
А почему так мало?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 23:13
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А почему так мало?
- да, кстати.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 23:24
#78
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Короче говоря... Судя по картинам из электронных расчетов, получается, что стенка балки является как бы "продолжением" фасонки в этом узле, передает растягивающие/сжимающие усилия на фланец. Фасонка 14, а стенка 8.
А поперечки нет!
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 07:24
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
...А поперечки нет!
Механику отменили что ли?
Да, местные силы создают нормальные напряжения поперек балке. Но сдвиг-то никуда не девается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q.JPG
Просмотров: 113
Размер:	33.0 Кб
ID:	144308  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2015 в 07:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:37
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Ильнур, что то ты совсем запутался.
Поперечной силы действительно нет. А касательные напряжения присутствуют.
Вот такая загогулина. Почему так - сам разбирайся.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:54
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Поперечной силы действительно нет. А касательные напряжения присутствуют
- сопромат стержни рассматривает, а тут в узлы полезли...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:05
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: eilukha, ты тут самый дотошный
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:17
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сопромат стержни рассматривает...
Это в котором сопромате стержни рассматриваются без сечений и соответственно без внутренних сил, а именно такой компоненты, как поперечная сила (Q)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:23
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это в котором сопромате стержни рассматриваются без сечений
- такого не было, а было:

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в узлы
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:30
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..узлы..
Автор спрашивал про часть стержня, входящей в узел. На этом участке стержня при анализе узла найден силовой фактор, пытающийся сдвинуть. Для стержня это как раз Q.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Поперечной силы действительно нет....
Поперечная сила есть - это силовой фактор вдоль сечения (например СТЕНКИ БАЛКИ), стремящий срезать элемент по рассматриваемому сечению. Этот фактор имеется.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А касательные напряжения присутствуют...
Касательные напряжения парны. Там, где есть касательные в принципе, всегда можно найти сдвиг по рассматриваемому сечению. И соответствующий силовой фактор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:42
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
часть стержня, входящей в узел
- в узле нет стержня, там потёмки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:46
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в узле нет стержня, там потёмки

Offtop: Ильнурчик! Слушай Илюху, он в корень смотрит
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 20:29
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение

Offtop: Ильнурчик! Слушай Илюху, он в корень смотрит
Он смотрит слишком просто. Вернее, он отсекает узел от стержня как можно жирнее и не желает рассмотреть потемки.
Как всегда, ты заводишь конкретный вопрос в тупик Великим Обобщением, не имеющего отношения к задаче. Напомню вопрос автора:
Цитата:
По расчету поперечки в балке нет (все центрально), но я думаю что она там все же есть.
Так вот, поперечка там есть, эпюру я нарисовал, более того, там есть еще ряд компонент, формулы СНиП для проверки привел. Ты можешь и далее как попугай повторять, что там нет поперечной силы, от этого ни один компонент не исчезнет, в т.ч. сила, направленная поперек стержня. Сколько не говори халва, во рту слаще не будет.
Вот конструкция: где заканчивается стержень и соответственно Q?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержень и узел.png
Просмотров: 67
Размер:	10.9 Кб
ID:	144368  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2015 в 20:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 21:48
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот, поперечка там есть, эпюру я нарисовал
А эпюру моментов слабо нарисовать?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 06:07
#90
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А эпюру моментов слабо нарисовать?
Не слабо. Не отвлекайся.
Отвечай на простой и прямой вопрос с п.88:
где заканчивается стержень и соответственно Q?
Твой ответ может быть в виде словесного блуда (как обычно, в виде Великой Реплики, никакого отношения к вопросу не имеющей), а лучше показать на рисунке - вот тут стержень, а тут узел, тут Q, а тут потемки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 11:24
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592



Эта картинка тоже мало к теме относиться, т. к. у рассматриваемого узла нет зоны "плохой стержень", где Q может иметь смысл.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержень и узел.png
Просмотров: 224
Размер:	11.4 Кб
ID:	144380  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2015, 15:44
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... Q может иметь смысл.
Обязательно имеет смысл - "плохой" участок "очень хорошо" проверяется через Q, М и N.
По аналогии многие детали узлов классически рассчитываются как стержни, несмотря на соотношение размеров.
По аналогии автор тоже может проверить свой узел - он и хотел именно так:
Цитата:
Можно ли как-то проверить стенку (без использования кэ)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить стенку балки на срез?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Как проверить шпильки на срез??? baltozarrr Конструкции зданий и сооружений 2 27.10.2010 11:33
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04