Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками

Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2015, 21:34 #1
Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками
luckfinder
 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31

При обследовании выяснилось, что кирпичная стена 380мм - выполнена совсем без перевязки тычковыми рядами. В смысле - кирпич тычками вообще не клали, три ряда кладки выполненные параллельно, друг с другом связанные только раствором в вертикальных швах.
Согласно рекомендаций по обследованию каменных конструкций если тычковые ряды через 11 рядов кладки - снижение несущей способности на 25%. А если их вообще не делали?
Здание двухэтажное, ещё не достроено, но что-то боюсь, что когда нагрузят проектными нагрузками - эти стены начнут расслаиваться, наружные слои пучить начнёт. В общем хрен его знает что там будет - в литературе по этому вопросу ничего не нашёл.
Ещё и наружные стены не перевязаны с внутренними. Можно конечно усилять, но - усилять все стены? Стоит ли?
В общем если это где-то освещается - ткните, пожалуйста.
Просмотров: 10571
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:00
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
что-то боюсь, что когда нагрузят проектными нагрузками - эти стены начнут расслаиваться, наружные слои пучить начнёт
конечно начнут
надо армирование еще смотреть, может на нем и будет держаться
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:03
#3
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Армирование для крепления облицовки - где есть, где нет. В отдельных местах облицовка первого этажа закреплена анкерами. По второму этажу совсем нет армирования.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:19
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Армирование для крепления облицовки - где есть, где нет. В отдельных местах облицовка первого этажа закреплена анкерами. По второму этажу совсем нет армирования.
тогда какие могут быть сомнения? кирдык стенке! надо перекладывать
всего два этажа? частный дом? все стены дома так выложены?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:33
#5
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Скажем так - общественное здание.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 22:59
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Скажем так - общественное здание.
загадочно ))
в частном доме еще можно было бы о чем-то думать (несущие кирпичные стены иногдад в 120 мм выкладывают и ничего )
а в общественном... так оставлять точно нельзя
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 17:13
#7
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Советую просверлить стену в нескольких местах. Скорей всего будет сюрприз в виде отсутствия среднего ряда кирпичей.)))))
Какое перекрытие?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 22:56
#8
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Проверьте. может быть в рядах кладки проложены горизонтальные сетки.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 07:04
#9
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 389


Может это многослойная кладка. Попробуйте выбить пару кирпичей, может статся что между рядами кладки бетон залит
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 11:30
#10
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Может это многослойная кладка. Попробуйте выбить пару кирпичей, может статся что между рядами кладки бетон залит
Вот-вот.. Как то обследовали 3-х этажное здание, где в стене толщиной 380 мм вместо среднего ряда был залит керамзитобетон!
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 11:39
#11
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Нет, это не тот случай.
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:34
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Для 2 этажей может быть и пронесет (вероятнее всего пронесет и простоит 100 лет) даже если армирования нет (вероятность высокая). а так каменщики достойны восхищения

Пока сталкивался что такое делается когда визуально важно чтобы кладка смотрелась таким образом, а тут вроде с одной стороны еще облицовка пойдет, с другой наверное штукатурка.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:57
#13
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
Нет, это не тот случай.
А почему вы решили, что стена не полая?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:00
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
А почему вы решили, что стена не полая?
может, потому что она несущая?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:17
#15
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может, потому что она несущая?
Вам этого достаточно?))))
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:20
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


многих узбеков и таджиков видел, но чтобы выкладывать сплошную стену 380 мм с внутренней полостью?? зачем это нужно? так даже сложней, чем сплошную
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:33
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так даже сложней
Треть кирпичей экономится
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 15:32
#18
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
многих узбеков и таджиков видел, но чтобы выкладывать сплошную стену 380 мм с внутренней полостью?? зачем это нужно? так даже сложней, чем сплошную
Открою секрет:
Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Как то обследовали 3-х этажное здание, где в стене толщиной 380 мм вместо среднего ряда был залит керамзитобетон!
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 17:25
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Открою секрет:
Керамзитобетон в качестве утеплителя наверно? для Кубани это возможно. Стена ведь при этом не несущая была? Если несущая, план в студию и обсудим как 120 мм кладки под нагрузкой 3 этажей не падали
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:25
#20
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Керамзитобетон в качестве утеплителя наверно? для Кубани это возможно. Стена ведь при этом не несущая была? Если несущая, план в студию и обсудим как 120 мм кладки под нагрузкой 3 этажей не падали
Ну не 120мм, а 2 раза по 120 мм, плюс как ни крути, а керамзитобетон устойчивости добавлял.

По теме: Покажите фото здания внутри и снаружи!
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 21:04
#21
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Вот для примера один и тот же простенок изнутри и снаружи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изнутри.jpg
Просмотров: 227
Размер:	915.8 Кб
ID:	144418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снаружи.jpg
Просмотров: 226
Размер:	305.9 Кб
ID:	144419  
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2015, 22:41
#22
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Где здание построено? и какое перекрытие первого этажа?
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 23:12
#23
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


Что это поменяет?
luckfinder вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 13:32
#24
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


сейсмика есть или нет. Если есть надо приводить.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:37
#25
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Я так понял, они сделали четверти "наоборот"?
И кладка такая страшная, так плохо сделано, что если есть возможность развалить - то валите. Оно же знаете как бывает, сегодня тут два этажа, а там новый хозяин придет, захочет четыре а то и пять...
ЗЫ. Рассмотрел фотки и если присмотреться, там все же есть отдельные тычковые камни, между окнами. Плюс сами окна так же как бы "тычкуются". Если у вас нет больших длинных стен без окон - то лучше валить. А если здание с конами и таких перевязок получается много - то ничего страшного, в целом.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 14:45
#26
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


Необходимо выяснить материал среднего слоя стены. Наружные слою можно объединить стержнями из оцинкованной стали. Расчет стены выполнить как для многослойной кладки.
Val-Nik вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:18
#27
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Если Вы его сейчас не завалите - здание угробит, не дай Бог, хоть одного человека - посадка Вам обеспечена стопудово. Вам оно надо???
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения maxim122 Каменные и армокаменные конструкции 41 08.07.2013 13:09
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена? biker66 Каменные и армокаменные конструкции 12 28.01.2013 13:39
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. Викром Архитектура 16 17.04.2010 17:29
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25