Как определить массу трубы молодечно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить массу трубы молодечно?

Как определить массу трубы молодечно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2015, 14:38 #1
Как определить массу трубы молодечно?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843

Мне нужна формула что б совпадала с табличным значением.
Дано тр. 160х120х4 надо посчитать ее массу исходя из площади сечения.
Пытался посчитать но площадь сечения получается больше табличной.
Просмотров: 10674
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:08
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Площадь сечения - 2134.8 мм^2.

2134.8*7850/1000000=16.76 кг/м.

ЗЫ: что за "труба молодечно"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-19-010.png
Просмотров: 144
Размер:	33.0 Кб
ID:	144276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-19-011.png
Просмотров: 88
Размер:	23.5 Кб
ID:	144277  
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:18
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


Считаю вручную и не выходит даже как у вас

Молодечно в лире называют
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 182
Размер:	386.9 Кб
ID:	144280  
Вложения
Тип файла: xlsx Книга1.xlsx (8.9 Кб, 15 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:30
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


по ГОСТу или ТУ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:31
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот так. Поставьте СПДС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-19-012.png
Просмотров: 166
Размер:	8.3 Кб
ID:	144281  
 
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:31
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


там где жесткости задаете и выбираете элемент выбирайте то, чем по факту будете пользоваться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:31
#7
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Считаю вручную
А что за 5-ка в формуле площади сектора? И зачем надо было сначала сектор считать, а потом на 4 умножать? На 4 угла можно было сразу полное кольцо считать. (Pi*R^2-Pi*r^2)=Pi*(64-16)=150.796 (а там получилось у вас 251.2)

Длину прямоугольника тоже пропустил, оказывается. Почему формула на это = сторона минус 6 толщин?
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 19.02.2015 в 15:43.
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:33
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А что за 5-ка в расчете площади сектора?
Площадь сектора пи*альфа/360*(R^2-r^2) где R=3t r=2t вот и 5-ка 9*t^2-4*t^2=5
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:35
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
где R=3t r=2t
Вот и ошибка. Кто сказал, что внутренний радиус - две толщины? Мне СПДС рисует 4 мм, то есть наружный две толщины.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:37
#10
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


А мне лировцы так нарисовали, вот и не мог понять.
Пересчитал с СПДС радиусом все сошлось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 94
Размер:	404.5 Кб
ID:	144282  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:42
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Омская птица, когда есть сомнения - смотрите в ГОСТ.

Ежели кто афиллирован с Лирой - расскажите им, что у них косячные сортаменты.

Offtop: Вот у СКАДа например вообще не указано, что есть r1 на картинке))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-19-014.png
Просмотров: 88
Размер:	78.8 Кб
ID:	144284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-19-016.png
Просмотров: 62
Размер:	32.6 Кб
ID:	144285  
 
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:45
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
когда есть сомнения - смотрите в ГОСТ
а если в расчете по ТУ?)))
для начала определиться с жесткостью надо
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:49
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, кроме ТУ есть еще тыща ГОСТов других на эти ГСП. А ТУ не нагуглил. Из имеющихся источников там вообще никакой радиус не указан. В прайсах вижу обычно трубы по ГОСТ 30245.
 
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:50
#14
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Площадь сектора пи*альфа/360*(R^2-r^2) где R=3t r=2t вот и 5-ка 9*t^2-4*t^2=5
Ах вон оно что... Я-то сразу сравнивал с рисунком Arikaikai.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:50
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кроме ТУ есть еще тыща ГОСТов других на эти ГСП
вот в этом вся и проблема у автора темы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 08:42
#16
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кроме ТУ есть еще тыща ГОСТов других на эти ГСП.
в теории, да. Но на практике их не найти.
пару месяцев назад озадачивались поиском труб по ГОСТ 54157-2010. Нет их в природе...
Как сказали продаваны катают только по ГОСТ 8639-82 и 30245-03.
В связи с этим, у меня огромная просьба к уважаемым проектировщикам, учитывать сей факт в своих творениях.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 09:02
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
В связи с этим, у меня огромная просьба к уважаемым проектировщикам, учитывать сей факт в своих творениях.
для этого существует карточка согласования элементов конструкций с заказчиком.
Без нее мы не проектируем.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 11:40
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
катают только по ГОСТ 8639-82 и 30245-03
гнут и варят) Поэтому я использую только 30245.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
карточка согласования элементов конструкций с заказчиком
Что за зверь? Как выглядит? Какую юридическую силу имеет?
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 11:52
1 | #19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что за зверь? Как выглядит?
пишите письмо заказчику с согласованием конструкций, допустим колонна из двутавра по СТО АСЧМ или из трубы по ГОСТ (номер указываете), он выбирает и подписывает. В договоре указать пункт о согласовании.
Как только согласовано начинаете проектирование и расчеты
Вложения
Тип файла: docx Согласование конструкций пристройки.docx (15.7 Кб, 42 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 20:59
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


ГОСТ, ТУ..

Вы, для начала, сравните массы по ГОСТ 30245-94 и 30245-2003

Далее. ГОСТ 30245-2003

3.5 Допуски на радиусы наружного закругления должны соответствовать:
при t £ 6,0 мм - от 1,6t до 2,4t;
при 6,0 < t £ 10,0 мм - от 2,0t до 3,0t;
при t ³ 10,0 мм - от 2,4t до 3,6t.


ГОСТ 30245-94

Примечания к таблицам 1 и 2
1. Радиус наружного закругления R = 2t.


Это даже в ТУ не залезая, а оперируя чисто ГОСТом 30245 Так что разберитесь, по какому именно ГОСТу ваши лиры-скады-спдсы чего берут.

П.С. В спдс тоже есть косяки с сортаментами. навскидку вспоминаются метизы. гайки, вроде, с гостовскими массами расходятся
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 22:12
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Давайте для момента инерции формулу выведем - это намного интереснее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 23:55
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: давайте. Только сначала разработаем компьютер, сами изготовим его, добудем электроэнергию и т.д. А заодно и все справочные величины выведем. Раз уж беремся велосипеды изобретать.

И особо интересного в этом ничего нет, в формуле. Скучное и нудное занятие. 4 прямоугольника и 4 сектора полукольца. Для каждой фигуры - в любом справочнике формула есть. Дальше - задачка по сопромату 1-го семестра обучения.
Или вы хотите начать с вывода формул сначала для каждой фигуры отдельно, затем вывести формулы для переноса осей? Так примерно тогда же этим и занимаются на лекциях, 1 семестр изучения сопромата

А главное - все эти выводы не имеют практического смысла, т.к. готовые моменты есть в сортаменте. Или вы хотите отринуть сортаменты и для каждого профиля "с нуля" высчитывать все геометрические характеристики?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 10:06
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: Давайте для момента инерции формулу выведем - это намного интереснее.
Уже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%EE%E2%FB пост 4.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И особо интересного в этом ничего нет, в формуле. Скучное и нудное занятие. 4 прямоугольника и 4 сектора полукольца. Для каждой фигуры - в любом справочнике формула есть.
Если не затруднит, приведите справочник с моментом инерции 1/4 кольца относительно не главных осей инерции, который нам и интересен.

Последний раз редактировалось IBZ, 21.02.2015 в 11:22.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 10:50
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от eilukha
И особо интересного в этом ничего нет, в формуле
- я этого не писал .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 11:25
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
я этого не писал .
Прошу прощения, так сработал режим "цитата выделенного" после режима "цитата". Исправил.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 11:55
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если не затруднит, приведите справочник с моментом инерции 1/4 кольца относительно не главных осей инерции, который нам и интересен.
а что, в данном случае нельзя принять 2 сектора в 1/4 как одно полукольцо?

Хотя, мб, я просто забыл 1 семестр сопромата
Вложения
Тип файла: pdf сектор полукольцо.pdf (1.9 Кб, 37 просмотров)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.02.2015 в 12:04.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 12:23
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а что, в данном случае нельзя принять 2 сектора в 1/4 как одно полукольцо?
В рассматриваемом случае можно. А что будем делать с гнутыми швеллерами или уголками ? И если со швеллером еще исхитриться (при понимании "процесса") как-то можно, то с уголком никак
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 12:57
#28
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
с моментом инерции 1/4 кольца относительно не главных осей инерции
Не главных осей инерции сектора (1/4 кольца)?! Или по иному момент инерции 1/4 кольца (сектора) относительно главных осей сечения прямоугольной трубы.
Вы это имеете ввиду?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 13:14
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Или по иному момент инерции 1/4 кольца (сектора) относительно главных осей сечения прямоугольной трубы.
Вы это имеете ввиду?
Я говорю о собственном моменте инерции 1/4 кольца относительно осей, проходящих через его центр тяжести и параллельных главным осям инерции прямоугольной трубы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 13:16
#30
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Теперь понятно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
проходящих через его центр тяжести
А это интересно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 13:17
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В рассматриваемом случае можно. А что будем делать с гнутыми швеллерами или уголками ? И если со швеллером еще исхитриться (при понимании "процесса") как-то можно, то с уголком никак
а давайте тогда прокатными займемся. там интереснее, со всеми их скруглениями

Offtop: если мне от нефиг делать захочется отбросить костыль под названием "сортамент" и начать его изобретать - я возьму более неудобный костыль под названием "конструктор сечений"
вырос я немного из того возраста, когда хочется доказать теорему пифагора. Теперь я ей просто пользуюсь.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.02.2015 в 13:21. Причина: орфография, чтоб ее.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 13:21
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я возьму более неудобный костыль под названием "конструктор сечений"
Вот

Конструктор сечений, который является сателитой СКАДА, к примеру, вообще не считает секториальный момент. А Консул, по моему предположению, врёт.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 13:26
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а давайте тогда прокатными займемся. там интереснее, со всеми их скруглениями
Уже, аж в 2008 году. Сходите все-таки по ссылке в посте 23

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: если мне от нефиг делать захочется отбросить костыль под названием "сортамент" и на чать его изобретать - я возьму более неудобный костыль под названием "конструктор сечений"
вырос я немного из того возраста, когда хочется доказать теорему пифагора. Теперь я ей просто пользуюсь.
А вот мне пришлось ... и без всяких конструкторов сечений
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 13:36
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: А тема-то, кстати, хорошая. Вон, аж IBZ вытащили на форум.. = )) Давно не было видно.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 10:01
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
...секториальный момент...
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
...осей инерции сектора...
Steel Constructions Padawan Arikaikai, вопрос лингвиста к лингвисту:
в данном случае это тавтология или как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2015, 17:02
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А насколько правомерно использовать иные, чем указаны с ГОСТах геометрические характеристики? Как учитываются допускаемые отклонения размеров в геометрических характеристиках?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 12:24
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А насколько правомерно использовать иные, чем указаны с ГОСТах геометрические характеристики?
Если я взял значение не по ГОСТУ (ТУ, справочнику), а вычислил его самостоятельно и верно, то я в случае чего всегда докажу его легитимность. Чистый сопромат, однако. А вот если Вы примите заниженное значение характеристики, то .... Вот в справочнике 3-х томнике ЦНИИПСК под редакцией Кузнецова ошибка в замкнутых профилях в конце сортамента составляет около 9 процентов. В большую сторону.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как учитываются допускаемые отклонения размеров в геометрических характеристиках?
Никак. Принимаются номинальные размеры. Отклонения в меньшую сторону компенсируются различными коэффициентами при проверке сеченй и сборе нагрузок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 12:36
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот в справочнике 3-х томнике ЦНИИПСК под редакцией Кузнецова
... все хорошо, но лучше не верить ему на слово))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-24-003.png
Просмотров: 39
Размер:	50.6 Кб
ID:	144484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-24-002.png
Просмотров: 41
Размер:	60.5 Кб
ID:	144485  
 
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:25
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если я взял (...) А вот если Вы примите (...)
- а почему местоимение поменяли?

А если по расчётам получите лучшие характеристики, чем в сортаменте, рискнёте их использовать в расчётах?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не верить ему на слово))
- кому, справочнику?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отклонения в меньшую сторону компенсируются различными коэффициентами при проверке сеченй и сборе нагрузок.
- разве у коэффициентов не своё строго определённое назначение?

Последний раз редактировалось eilukha, 24.02.2015 в 13:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:38
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а почему местоимение поменяли?
А если по расчётам получите лучшие характеристики, чем в сортаменте, рискнёте их использовать в расчётах?
С момента получения перерасчитанных сортаментов (2008 год) только ими и пользуюсь Сейчас так с ходу не вспомню, но кажется расхождения были как в одну так и в другую сторону.

По поводу коэффициентов. Коэффициент надежности по нагрузке учитывает именно фактор отклонениыя весовых характеристик. Прочие коэфициенты, точнее подавляющее большинство из них, создаюдают так или иначе общий запас несущей способности, который поглащает нормированные допуски отклонений.

Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2015 в 13:47.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:41
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
кому, справочнику?
именно
 
 
Непрочитано 25.02.2015, 08:33
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...именно...
А ответ на п.35 где?
По неточностям в справочниках - проектировщики не должны перепроверять справочные данные из норм, стандартов, верифицированных программ, сертифицированных баз данных и т.д.
И вообще, проектировщик не должен превращаться в точного математика. Недавно по требованию эксперта выдал ему матрицу из 2500 чисел с точностью до третьего разряда из пространственного расчета здания - называется "нагрузки на фундаменты". Пусть вешается, раз захотел точности. Для пущей точности соблюдены все формальные вещи, например снижение снеговой нагрузки от ветрового сдува.
На деле классический расчет одного поперечника позволяет выдать таблицу нагрузок такую, что легко распознается разработчиком фундаментов. При этом расчет не формальный, например снижение снега от ветра допускается при отсутствии другого сооружения выше 1 м на расстоянии 10 м. Ситуация по ГП фиксируется на сегодня. А завтра? Ну и чего наэкономили?
Пока ищется соринка в сортаменте, бревно в глазу незаметно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 09:47
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ответ на п.35 где?
Если в одном предложении - вполне себе можно назвать и так ^_^

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
проектировщики не должны перепроверять справочные данные из норм, стандартов, верифицированных программ, сертифицированных баз данных и т.д.
Но справочники в этот список не входят, так?) Потому что там у него рядом в формуле усилия, воспринимаемого одним болтом во фрикционном соединении, тоже косяк. Очень обидно подобные вещи находить, ведь справочник очень хороший.

Offtop: Кстати, мой вопрос в соседней теме о прочности стали как раз возник при чтении этой темы. Подбираем, предположим, растянутый элемент на подвешенный в вакууме сферический шар с водой (гамма_эф=1.0) по площади сечения с коэффициентом использования 0.95 (а СНиП допускает и 0.(9) и даже 1.(0)), а за счет допуска на размеры площадь оказывается меньше на 7%. А шар, предположим, не падает и стержень в пластику не уходит. Вот и хотелось понять, насколько при этом большая вероятность того, что просто сталь оказалась крепче, чем нужно.
 
 
Непрочитано 25.02.2015, 12:15
1 | #44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот и хотелось понять, насколько при этом большая вероятность того, что просто сталь оказалась крепче, чем нужно.
Вероятность весьма велика, если, конечно, металл закупается в проверенных местах. Мой личный опыт говорит, что прочностные характеристики стали, принятые по сертифйикатам обычно на 10-15 процентов выше нормативных. Впрочем, лет 10 уже сертификатами не пользовался и как сейчас обстоят дела сказать не могу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 12:44
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
насколько при этом большая вероятность того, что просто сталь оказалась крепче, чем нужно. [/offtop]
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вероятность весьма велика
угу, грубо если - % так 95, что сталь оказалась "крепче", чем заложено в расчет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 12:49
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Offtop: Смешалось всё в доме Облонских... Что то вы плавно перешли от массы к прочности... Темы не попутали? Это всё падаван виноват
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 15:24
#47
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
принятые по сертифйикатам обычно на 10-15 процентов выше нормативных.
Это учёт на тех кто при расчётах задумывается об отклонениях размеров сечений. По простому говоря на тех кто "ловят блох".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 15:34
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: да не, это просто 95%-ая обеспеченность
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 15:36
#49
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"ловят блох"
А еще прочность стали на 10% больше в направлении "прокатки" профиля

Последний раз редактировалось Омская птица, 25.02.2015 в 16:21.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 16:20
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
в направлении литья профиля
Так профиль не "льют", а прокатывают.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 16:21
#51
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
не "льют"
Я забыл слово:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
прокатывают.
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить массу трубы молодечно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? Risha Отопление 5 26.11.2014 20:26