Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий
Инженер-электрик
Калининград
Регистрация: 13.10.2007
Сообщений: 151
|
||
Просмотров: 60452
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Для обеспечения 1-й категории на обоих вводах АВРа должны быть ПОСТОЯННО напряжения питания от независимых источников. Перерыв допускается только на время переключения АВР. Это доли секунды. А здесь ввод от ДГУ "пустой"... Сработает АВР, а напряжения на нём-то нет и появится только через минуту, в лучшем случае. Так что только 2-я.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
kifa, вот и вопрос по поводу 2 КЛ, почему 2, потому что мы "привыкли" к зданию II категории подводить 2 КЛ, или потому что должно быть резервирование питающего кабеля, но ведь эти 2 кабеля пойдут от ОДНОЙ секции шин щита ГРЩ!
Если должно быть резервирование кабеля, то не вспомните где это написано? А если бы здания были соединены и до ВРУ2 линия бы шла внутри ЗД1 (это экономически целесообразно, ЗД1, ЗД2 и т.д. в целом комплекс откорма свиней), тогда сколько линий? Очень прошу вспомнить пункты норм, где про это написано. Слышал, что если КЛ в земле, то ее нужно резервировать в связи с возможностью повреждения... Только где про это написано... mak#, если мы опустим вопросы терминологии и примем, что II категория нас устраивает т.к. для ЗД1, ЗД2 должна быть обеспечена II категория, то как бы вы ответили на поставленные в теме вопросы?
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 26.02.2015 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
kifa, почему тогда это не учитывается во внутреннем электроснабжении, скажем, лифтов? Лифт должен иметь I категорию, которая обеспечивается установкой АВР, но ведь лифт мы питаем по одной КЛ. А от панели ППУ мы тоже ведем один кабель, но FRLS.
И где написано про Цитата:
1) каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания; 2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин. Вроде все обеспечивается.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Опять же возможность обслуживания....в земле быстро не поменяешь кабель не в лотке ж. Как раз тут 1,5 дня дня дома не было электричества. От внешней схемы 2-ой категории, 1 высоковольный кабель приходил на ТП с двумя трансами, кабель порвался, вот пока землю расковыряли мерзлую пока муфту поставили... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
kifa, Это понятно, но пока технически не обоснованно, нет пунктов! Вот, что я присмотрел:
Цитата:
Цитата:
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Потому, что электростанция работает круглосуточно 365 дней в году, а ДГУ по требованию. Вы будете гонять ДГУ, если на первом вводе у вас есть питание? Нет. Значит на 2 вводе от ДГУ у вас не будет питания, а для 1-ой категории оно должно быть одновременно на обоих вводах.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
для I категории перерыв в электроснабжении допускается на время автоматического восстановления питания. В чем проблема, ДГУ автоматически восстановит питание, после автозапуска.
Вообще понятие I категории зачастую завышено: Цитата:
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Цитата:
Понимаете разницу между сохраняется и восстановит питание на втором вводе. Ведь на вводе от ДГУ при аварии на первом вводе у вас просто не будет напряжения, а оно должно там присутствовать постоянно! Вообщем, жевать эту лабуду я больше не намерен. Читайте документы с верху вниз и вникайте в то, что там написано, не добавляя свои вольные измышления... |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
, только на время автоматического восстановления питания (ПУЭ 1.2.19), без перерыва это 1 особая. 2 - это на время восстановления дежурным персоналом или ремонтной бригадой (ручное переключение), регламентироваться может внутренними службами.
Цитата:
Ну для таких придир как Вы можно ещё и UPS поставить, хотя мне почему-то кажется что ничего там страшного не произойдёт за пару минут, у приёмно-контрольных блоков ПС есть свои АКБ, ну может быть дымоудаление сработает с задержкой, и это при условии что пожар произойдёт именно в момент аварии на линии. Кто что думает по поводу моей схемы? Последний раз редактировалось Jоhnny, 01.03.2015 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
я считаю что подобная схема АВР применима только для одиночного электроприемника, или для группы ЭП которые не связаны технологически (технологический резерв). А тут при коротком на шинах после АВР питание потеряет и ППУ1 и ППУ2. По мне так делать два АВР для ППУ1 и ППУ2 отдельно
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Jоhnny, по поводу твоей схемы - АВР так нельзя ставить, т.к.
Цитата:
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Тут можно порассуждать, ну самый веский аргумент который я могу привести это "мы всегда так делаем"
![]() 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. 4.12 Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре. 4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков. Я так думаю если поставить там автомат то при пожаре может сработать его тепловая защита. А из того же 4.10 Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Т.е. предполагается что ППУ защищают оборудование от температуры и огня, а обычные ВРУ нет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Jоhnny, Автоматы должны быть, эти цепи так же защищаются, только не УЗО и диф.автоматы, а так же:
Цитата:
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
поддерживаю Kostinok. Автоматы на кабеле на ППУ должны стоять. В этом пункте речь скорее идет о маленьких автоматиках или предохранителях на схеме управления контактором.
Jоhnny, вы немного некорректно рассуждаете: "Я так думаю если поставить там автомат то при пожаре может сработать его тепловая защита." С чего вдруг при пожаре сработает тепловая защита автомата, она должна сработать если есть перегрузка в кабеле. А если пожар нагрел автомат до состояния срабатывания тепловой защиты, то скорее всего еще чуть чуть и все сгорит. Думаю не стоит рассуждать что ППУ должен быть более температуроустойчивым чем ВРУ, оно в таком же корпусе что и ВРУ только красного цвета. Если будет гореть ВРУ то в нем сгорит все. В своих проектах я запитываю ППУ от двух секций ВРУ через автомат. Обычно всегда было так как у вас с АВР на контакторах. Была один раз пожарная насосная, было два пожарных насоса или три, в таком случае нужно делать двухсекционное распредустройство. т.е. ваш АВр на контакторах уже не прокатит. только вот меня мучает вопрос, и нан него мне так никто и не отвтеил до сих пор внятно. ППУ стоит во ВРУ, запитали его двумя кабелями с разных секций, пожарный насос стоит в этом же здании, длина кабеля например порядка 50 м по зданию. Внимание вопрос: сколько кабелей тянуть до насоса? )))) один или два? Варианты предлагаю такие:два кабеля от ППУ и еще один АВр по месту у насоса. Или один кабель от ППУ до насоса)))) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Geniy_Dzydo, на ППУ у Вас обеспечивается I категория, сам щит ППУ для НАСОСА является источником III категории, т.к. не имеет двух независимых секций, поэтому тащить 2 КЛ от ППУ до насоса нет смыла, I категория и так будет обеспечена, вот если нужна особая категория (что вряд ли) то ищите дополнительно автономный независимый источник!
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
вот это интересная мысль! т.е. вы хотите сказать что пожарный насос запитывается от источника по III категории? я не понял в какой момент ППУ стал источником III категории?
я вижу так, если насос один - то АВР с одной секцией обеспечивает ему I категорию, при условии что этот АВР, т.е. само ППУ стоит по месту у насоса. Если оно удалено от насоса например на 50 метров - и трасса кабеля какая то хитрая, то тут возникают вопросы (не у меня а людей которые считают что при сложной трассе с кабелем обязательно что то произойдет, что нужно смотреть на самй слабый участок и т.д.) обеспечит ли один кабель I категорию для потребителя. Вобщем только АВР по месту обеспечит однозначно первую категорию, но это такой ненужный огород)))) поэтому я принял для себ такое решение: внутри здания запитанного по первой категории для всех потребителей первой категории эта категория обеспечивается на вводе, какой бы трасса не была (что то типа того же писал шатров в новостях электротехники). плодить авр следующих ступеней - нет смысла, кидать резервные кабели нет смысла. Это только говорю про внутрянку здания !!!! между зданиями или сооржениями - кидаю 1. ИЛИ 2 кабеля |
|||
![]() |
|
||||
Когда-то для себя решил подобную проблему следующим образом. По ПУЭ допускается не защищать КЛ определенной длины (вроде 10 м или около того). Поэтому если в цепи между АВР и оборудованием нет никаких выключателей, то эта установка запитана по 1 категории, а если пошли автоматы в цепи, то получается нужно вести резервирующую линию и ставить АВР возле потребителя.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Вы подключаете насос напрямую или это насосная станция со своим шкафом управления?
Лично я достаточно долго (10 лет) сталкиваюсь с тем, что устанавливается насосная станция с двумя насосами (рабочий+резервный) и щитом управления (он переключает насосы). Схема щита управления подразумевает наличие одного питания или двух? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Geniy_Dzydo, шины ППУ не рассматриваются, как два независимых источника по отношению к питаемому от них насосу. Согласны?
Первая категория будет обеспечивается и одной кабельной линией. А вот вопрос про прохождение трассы в земле, действительно, остается открытым, но нигде в СНиП-ах я не встречал уточнения, что если трасса от подобного источника I категории (внутри одного объекта) пойдет в земле, то нужно ее резервировать, т.к. с кабелем может что то произойти, я уже приводил здесь Цитата:
Готов выслушать возражения. Pavel_V, но ведь до лифтов вы не тащите 2 линии, почему внутри не возникает вопросов, а как выходим на улицу, так нужно резервировать?
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 04.03.2015 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Думаю, это просто требования эксплуатации. Кроме опыта работы им, скорее всего, сослаться будет не на что.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
DVAD, если насосная станция, то мы ее запитываем двумя кабелями, в ней ставим распредустройство с двумя секциями шин и авр между ними, рабочий висит на одной секции, резерв на другой секции, в шкаф управления конечно придет один кабель... хотя....)))))
но тут вот вопрос возникает, от этой насосной исходят еще кабели на задвижки которые стоят вне насосной на пожарном трубопроводе и на лафетных стволах, к ним кабель идет и в земле и по эстакаде, т.е. трасса крайне сложная и опасная так сказать. Неужели к ним тянуть два провода и ставить по месту у них АВР??? думаю нет ни одного такого проекта, т.е. тут подход к понимаю первой категории для конечного потребителя другой уже. Теперь рассуждаем о здании)))) зданию нужна вторая категория, оно питается от РУ которое в свою очередь запитывается по первой категории (хоть тут народ и пишет что ДГУ не обеспечивает первую категорию, и в каком то отношении народ прав, но никто не держит ДЭС в горячем резерве, разве что газпром себе может такое позволить на например астрахнском ГПЗ но там это действительно оправдано, т.е. в большинстве случаев ДЭС которая включается минут через энцать вполне устраивает всех - и большинство считает это первой категорией....хотя да согласен вопрос спорный, но тут уже где как принято). Я в таком случае сделаю два кабеля для этого ВРУ, при условии что у нас наверху АВР на двухсекционном щите, если у нас односекционное ВРУ по первой категории (как на картинке с ППУ) то два кабеля тянуть бессмысленно, это уже резервирование кабеля и к категгории ЭС отношения не имеет. Если будет КЗ наверху то сколько бы кабелей не лежало в параллель они все равно работать не будут. И вообще вот всегда все гооворят что нужно смотреть на самый слабый участок кабеля, т.е. вот у нас КТП по первой категории есть и от нее уже пошли вниз , спускаться к установкам, ко всем первым категориям тянем по два кабеля. И получается по три, четыре ступени АВР - это не совсем верно я считаю, отстроить такие каскады АВР очень сложно. я считаю что правильнее рассуждать не о самом слабом месте прокладки кабеля, а все таки в большей степени исходить от потери внешнего питания от системы. Хотя может я и ошибаюсь. Сейчас вот делаю реконструкцию одну, дали задание на электроснабжение кондиционирования по первой категории, щит стоит в соседней комнате от источника питания, там АВР, через 10 метров еще АВР в моем уже щите. на другом щите кондиционирования такая ситуация: ктп с авр - потом 30 метров кабеля, ЩСУ с АВР потом 10 метрво кабеля, с этого щсу мой щит кондиционирования и тоже в нем АВР, три ступени АВР в пределах одного здания - я считаю это бредом, и суперперстраховкой какой то... понаписал то сколько...есть хоть идеи то правильные то ? а? людиии? ))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Geniy_Dzydo, я про другую насосную станцию. Не здание, а когда два насоса на раме стоят - один рабочий, другой - резервный. Тогда по СП 6.13130.2013 п.4.11 АВР не требуется (непосредственно перед насосами в щите управления, надо полагать, хотя прямо об этом не сказано).
"У человека должен быть здравый смысл. Для всего остального есть ГОСТ". Если ГОСТ-а нет, остаётся действовать в соответствии со здравым смыслом. :-) У меня один заказчик на большом проекте (ГОК) установил АВР в РТП на стороне 10кВ и думает, что у него 1-я категория по всему заводу теперь. Я ему предложил вообще сэкономить, т.к. на ПС точно АВР есть и незачем километры 10кВ кабеля на второй ввод тянуть, вторую секцию делать в РТП, вторые трансформаторы устанавливать и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151
|
Geniy_Dzydo, согласен, что каскады АВР это бред, потому что АВР должно переключать от рабочего источника на аварийный источник питания, источники не должны быть связаны между собой! если у вас 3 АВР, то должно быть как минимум 3 аварийных не связанных между собой источника питания! В Вашем случае, это просто автоматическое переключение между кабелями, а не между источниками, функции обеспечения бесперебойности электропитания они не выполняют после установки первого АВР. Более подробно про системы электропитания можно посмотреть в ГОСТ Р 50571.5.56-2013, там конкретизируется время переключения межу рабочим и аварийным источниками, в том же ГОСТе говориться об аварийных источниках питания. Кстати ДГУ также имеет классификацию по времени переключения соответствующую в/у ГОСТу, так к примеру степень автоматизации 3, говорит нам о том, что
Цитата:
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 05.03.2015 в 12:57. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
так к чему пришли?
имеется торговый центр, запитанный по 3-й категории. двухтрансформаторная ТП + ДГУ с 3-й степенью автоматизации удовлетворят требованиям к энергоснабжению систем пожаротушения? или АКБ еще надо ставить на бестоковую паузу? |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
то бишь даже просто двухтрансформаторной ТП достаточно?
я видел в СП 6.13130.2009: Цитата:
ну, ДГУ заказчик себе по-любому хочет, тогда для удешевления и 2-я степень сойдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
документ недействующий у вас, см http://docs.cntd.ru/document/1200100259
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361
|
надо плясать от назначения зданий.
2 кабеля с разных секций ГРЩ в каждое здание. в каждом здании аварийное освещение - от централизованной аккумуляторной установки. проще найти второй транс. сорри, начал читать с третьей страницы Последний раз редактировалось solar, 09.02.2016 в 19:40. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
Цитата:
трансы двухтрансформаторной ТП, запитанной одним вводом 10 кВ можно считать независимыми источниками питания??? я чего-то сомневаюсь... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Нет, и те кто выдают ТУ про это в курсе и прописывают в ТУ установки автономных источников.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
выходит, Geniy_Dzydo вводит меня в заблуждение.
kifa, тогда возвращаемся к моему первому вопросу тп+ДГУ(+АКБ*?), какая связка удовлетворит требованиям? АКБ меня интересуют большой мощности, ну на сами силовые установки пожаротушения, насосы и т.п. про местные ИБП для автоматики все понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Она питается по двум кабелям, но самая распространенная кольцевая схема с нормально замкнутым секционником, т.е в кольце всего одна ТП есть в которой реально получить 1 категорию через АВР, все остальные это фактически третья если рассматривать резервирование по стороне 0,4 кВ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
![]() Вот пример, допустим кольцо разовано в ТП-2, тогда В ТП-1, и ТП-3 фактически один ввод, питание второй секции идет через НЗ секционник. Допустим рвется кабель от РП до ТП-1, погаснут оба транса разом. Во вложении совсем другая кольцевая схема, уже на двух кабелях, вот ту при обрыве одного питающего все равно второй транс под напругой |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
kifa, помогите разобраться, я , честно говоря, с питанием установок/систем пожаротушения не стакивался еще. все больше внешними сетями 6-10 кВ.
читаю СП 6.13130.2013 второй день и не могу понять. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
насос - конечно является приемником СПЗ. Если у вас КТП с одним вводом (т.е. дает только 3 категорию) то вам нужно выбрать второй источник ЭС - это или ДЭС или ИБП. если у вас большая мощность насосов то скорее всего дешевле поставить ДЭС.
Можете поставить и ИБП но нужно посчитать тогда время их работы, скорее всего вылезут большие батарейные шкафы если большая мощность насосов и долгое время работы. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
упоминания первой особой в СП не увидел.
ДГУ(ДЭС) предполагает бестоковую паузу(запуск и выход в рабочий режим), а первая категория этого времени не дает, как я понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
п. 1.2.19 "...на время автоматического восстановления питания".
если спросите сколько это время? то неоднократно везде мусолилось но как я понимаю так и не пришли к какому то времени. ну думаю пару тройку минут можно подождать пока ДЭС запустится. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
ну если исходить из идеи что напряжение от второго источника должно постоянно присутствовать то да. Но в моем опыте подобных измышлений почему то не было. Пример тому некоторые линейные объекты, где только одна ВЛ, а потребитель категории 1ОГ.
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Зачем постоянно молотить то? Запускается в случае пожара, до выхода на режим - ИБП, стандартная ситуация, и имейте в виду что это лишь при отсутствии основного ввода. Был подобный момент при проектирование жилых домов, типа предлагалось рассмотреть, расчитать нагрузки в случае пожара в двух секциях. Ответ примерно такой: что мы рассматриваем пожар конкретно в одной секции, а если в двух - то это уже поджог, терракт и т.п. На счёт двухтрансформаторной подстанции и одной КЛ к высокой стороне трансов вопрос конечно интересный, я ещё посмотрю, но сдаётся мне что с категорией там всё нормально. Вы где-нибудь встречали чтобы рядом шли две независимые линии от источника, скажем от двух АЭС, помоему бред. Вся энергосистема едина, закольцована так сказать, благодаря этому в случае аварии на одном участке, его отключают и включают питание по другой стороне.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
1 категория, если это два независимых взаиморезервируемых источника.
Цитата:
Я имел в виду автоматику, в самих ПКБ есть АКБ ![]() И ещё пару слов об одной КЛ к двум трансформаторам в подстанции. ИМХО нам, 0,4-щикам, нужно ориентироваться именно на количество трансов, а у тех кто проектирует ТП у них свои критерии по надёжности, так например те же подстанции делятся на тупиковые, проходные, ответвительные и пр. насколько я знаю. Ну не было просто опыта в проектировании ТП, именно схемной части. Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.02.2016 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Сейчас плотно работаю с сетями РЖД, вот пример, есть 5 независимых источников в сети 6/10 кВ, есть двухтрансформаторная ТП, на которую заходят два высоковольных ввода от разных источников, а на стороне 0,4 кВ получить что то больше 2-й категории нельзя, так как второй в/в ввод отключен, и замкнут секционник, и оба транса висят на одном вводе 10 кВ, в случае обрыва десятки, хотя 10 АВР на стороне 0,4 кВ поставь ничего не поможет пока персонал не произведет оперативные переключения в ТП. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
kifa я это понимаю, но не проектировал ни разу такие вещи, должны там быть наверняка свои какие-то критерии, думаю всё-таки там можно как-то решить эту проблему, и также вопрос о категории. Что секционник тоже только вручную перключается? О каком секционнике вообще речь, тот что на стороне 0,4 я так понимаю. Так в этом случае обычно он включен и работает на обе секции, в случае обрыва по 10-ке переключение происходит там, если же каждая секция в нормальном режиме от своего транса питается, то ставьте АВР на 0,4.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1501279&postcount=50 вот.
Секционник на стороне 10 кВ, никакой автоматики, тупо выключатель нагрузки в 90% случаев. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну и что мешает управлять секционником 9 на 10 кВ, или там нет таких технологий, нельзя это чтоли на 10кВ организовать (я просто не знаю, с 10-кой не работал, только на монтаже)? Может конечно и мощность не позволяет, тут уж я не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну тут вопрос нужно изначально тогда поднимать, то есть получать техусловия которые тебе нужны (то есть заказчику), а браться за проект который знаешь что нереально выполнить надлежащим качеством, сомнительная авантюра. Я глубоко не вникал в вашу проблему, это просто мои рассуждения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
так и есть!
общался сегодня с энергетиком одного серьезного объекта - совместное производство лекарственных препаратов. с контролем и проверками всякими у них там ого-го итог встречи/беседы: абсолютно никакой разницы по какой категории запитано ТП по высокой стороне! главное, что в на стороне 0,4 для потребителей первой категории был организован АВР с ДГУ, имеющей автозапуск! все.занавес. отдельная благодарность kifa и Geniy_Dzydo за компетентность и участие в дебатах ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну яж не в курсе всех ваших проблем, создайте отельную тему там и поговорим, а то Вы утверждаете как-будто ДГУ это прям панацея от всех болезней. Смысл в том что если ТП по 1 категории, то и необходимость в ДГУ отпадает. А Вы утверждаете как будто что без разницы категория по высокой, ДГУ вам в помощь и всё. А если два транса два независимых ввода, авр между ними, тоже чтоли ДГУ ставит будете, из соображений бережёного Бог бережёт? Кстати есть и такие системы, только это уже первая особая категория, три независимых ввода (и Вы я думаю это должны знать) я делал такие проекты (причём есть также опыт в работе и на производстве этих ДГУ, так что знаю этот вопрос от и до с определённой конечно степенью, ибо стремиться всегда есть куда, включая автоматику, пожарку, газовую защиту, АПТ и т.д. и т.п. + пусконаладка ручками этого всего хозяйства).
Как по мне так флуд начался ещё с момента как Вы раскопали эту тему, которой уже год как исполнилось, может человек этот уж там и не работает, где Вы раньше то были? Что вам стоило создать свою тему со своим торговым центром, или админ ругался? (т.е. выдали запрос на список подобных тем). Но тут я опять с Вами не соглашусь, ибо название темы может и совпадать, но случаи то разные, я думаю администрация обязана была пропустить. А то так глядишь и надо будет закреплять тему о категориях, и там все будут скидывать свои вопросы и проблемы, ИМХО не лучший вариант. Geniy_Dzydo порыл я тут тему посмотрел о чём раньше переписывались, Вы там в посте 27 немного раскритиковали мои аргументы, и раз пошёл такой флуд хотелось бы продолжить. Вот вам ещё один контраргумент (что касаемо того что я писал про пожароустойчивые ППУ, я уже мнение немного поменял, точней оно осталось при мне, но я его возвёл в ранг рацпредложений, хотя если там уже кабели горят.....хз, наверняка люди которые до меня над этим тоже немало думали не были дураками, хорошо бы циркуляры на эти темы найти). Тепловая защита конечно сработет в случае пожара, ибо тепловое реле есть тепловое реле. Допустим кабель подключённый к автомату не нагружен, наведите на автомат тепловую пушку, он у Вас отработает, т.к. тепловой расцепитель это по сути биметаллическая пластина. А контраргумент такой, зачем Вам ставить защиту здесь, если рядом стоит ППУ со своей защитой (устройство АВР), допзатраты на автоматы, на кабель, ибо нужно обеспечить селективность и пр. То что допускается не ставить аппарат защиты в месте уменьшения сечения кабеля, это возможно при определённых условиях, если попросите дам ссылку, хотя я думаю и так это знаете. Ну и коль мы тут всё в кучу валим, отвечу на Ваш вопрос который Вы задали в том же 27 посте Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 11.02.2016 в 23:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Вот например, у меня был на предыдущей работе высковольтный насос 6 кВт, 250 кВт на пожаротушение. Что для него надо делать красное ППУ на 6 кВ? с РУ 6 кВ его запитали и все, причем кабеля на 6 кВ нет в исполнении FR. взял обычный написал покрасить краской и проложить на отдельной полке
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
А на 380 никак нельзя было поставить, понятно что это не от вас инициатива должна исходить? Только Вы наверное опечатались, не 6 кВт , а 6 кВ,? 250 кВт конечно нормальная мощность для насоса. По идее то наверное в нарушение норм сделали. Опять же про ППУ это отельно понятие, к примеру для жилых домов. То что по поводу FR-овских кабелей ладно, но в таких случаях может спасти прокладка его в кабель канале (в широком смысле этого слова) со степенью сопротивления пожару. Так например мы делали прокладку транзитных кабелей через пожароопасную зону: трасса проложена по лоткам, лотки потом наглухо закрывали плитами специальными , получался такой короб, ну и инспекционные люки там были и доступность была обеспечена, т.к. можно было любую плиту снять (рекламировать не буду, могу в личку скинуть ссылку).
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.02.2016 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
А что за краска. Работали одно время по эксплуатации объектов коммерческой недвижимости, так вот там в рамках устранения замечаний пожарников покрывали воздуховоды асбестной крошкой, ну или там смесью какой-то как она правильно называется не помню, мы на подряд нанимали контору с соответствующей лицензией. Если речь о покрытии кабеля подобной краской то норм наверное.
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну в П я тоже так пишу, а в рабочке указываю марку, и в спецификацию даже закладываю. Но в принципе как Вы написали прокатывает.
Вот ещё ответ товарищу mak#-у, навеяно нашей полемикой в соседней ветке, ответ на сообщение Цитата:
Два заключается в том что время выхода дизеля из горячего резерва на режим начинается от 30 секунд, это из тех проектов что я выполнял, а то и может быть меньше (в зависимости от типа и марки, ну и мощности наверное), во всяком случае под II категорию это ну никак не попадает. Это-по вашему очень сильно критично? Вы когда свою прогретую машину заводите тоже ещё стоите чего-то ждёте? Здесь просто время побольше т.к. движок помощнее, и инерционность побольше. И вот опять же что говорит ПУЭ Цитата:
Цитата:
Ну и в довеску, лично я выполнил наверное порядка 5-7 проектов систем питания на базе ДЭС с последующей экспертизой (при этом я разделяю проекты чисто ДЭС, где и электрика и автоматика, таких было больше, но они в были выполнены в рамках производства и шли в дополнение к общим проектам систем электроснабжения, мы просто работали по ТЗ от генподрядчика). Так что я буду спокойно дальше проектировать и закладывать свои дизеля если это потребуется, а Вы продолжайте спокойно работать по проектам, в конце концов у каждого своя зона ответственности. Последний раз редактировалось Jоhnny, 14.03.2016 в 00:09. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Перешел по ссылке на данную ветку.
Возможно не все прочитал в теме ветки, хочу просто обратить внимание на некоторые (с моей точки зрения) важные особенности 1-й категории, извините если повторюсь : 1. Первая категория не обязывает питать абсолютно все оборудование "от двух независимых взаимно резервирующих источников питания". Т.е. первая категория может требоваться, только например для 5 % из всех потребителей подключенных к ТП. (например пожарный насос, или серверная, или оборудование управления тех.процессом и т.д.). Вообщем в ПУЭ 1.2.18. четко указывает, что именно требуется питать по первой категории, и очень важно то, что касается это не ТП, а электроприемников. 2. Способов обеспечить первую категорию масса ( установка ДГ или UPS- один из способов). 3. Перерыв (в питании электроприемников 1-й категории) электроснабжения при нарушении электроснабжения четко (в секундах, или минутах, или часах) не задается. Максимально допустимый перерыв определяется непосредственно тех процессом. Т.е. отсутствие электроснабжения (время которое требуется на переключение с одного источника на другой) не должно повлечь за собой опасность для жизни людей, и т.д. И вот как раз этот тех процесс и определяет, что именно можно устанавливать: или два независимых ввода, или ДГ, или UPS, или UPS на время запуска ДГ (или переключения с одного ввода на другой). Причем при питании от одной и той же ТП: одни потребители могут иметь резервирование с помощью ДГ (например пожарные насосы, аварийное освещение и т.п.), другие с помощью UPS (например системы АСУ ТП, эвакуационное освещение и т.п.)... Вообщем, с моей точки зрения, в выборе способа обеспечения 1-й группы, ПУЭ ничего не запрещает и ничем не ограничивает. Последний раз редактировалось RIG1978, 14.03.2016 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
о, раз уж тема активизировалась, задам такой вопрос. Вопрос возник из-за спора с главспецом, . Так вот, он утверждает что АВР включается мнговенно при пропадании одного из вводов. Я говорю что время срабатывания АВР не обязательно мнговенно, давно я конечно уставки не считал, но припоминаю что последний раз у меня вышло чуть ли не 6 секунд задержки срабатывания. Понятно что многое еще зависит от техпроцесса. У кого какие случаи бывали в практике? Думаю вопрос будет актуален в свете отсутствия времени срабатывания АВР в нормативке.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Смотря какой АВР. В смысле мощность...
Есть и банальный на пускателях (тут все быстро до 1-2 сек.), а есть на котроллерах которые управляют автоматами со встроенными двигателями (тут дольше примерно 5-6 сек). У меня большинство систем было на резервировании с помощью ДГ, на запуск (и выход в режим) ДГ требовалось порядка 15 - 18 сек, поскольку для систем управления КИПиА это много, то на время запуска системы АСУ ТП получали питание от UPS. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Ну вот как раз с контроллером и автоматами со встроенными двигателями был на 1250А. Он сначала отключал аварийный ввод, а затем включал "секционник". Отключал быстро, вводил секционник дольше. На все про все я бы сказал секунд 5-6 уходило. Причем значительную часть времени у него наверное уходило на анализ состояния систем, после выполнения каждой команды. Точно сказать не могу.
Последний раз редактировалось RIG1978, 14.03.2016 в 15:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
ну а вы не считали уставки?
сейчас вот открыл статью какую-то, там написано АПВ первая ступень 2 секунды, т.е. секционнику минимум 2 секунды ждать пока не отработает АПВ, и т.д. и ждать пока ДЭС запустится, тоже получается секунд 15, итого 17 уже. коллега говорил что у них на производстве какие-то авр вообще были выведены из эксплуатации, включали секционник чуть ли не по разрешению от технологов! |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Нет уставки я никогда не высчитывал.
Если для Вашего тех. процесса эти 17 сек. много, то просто поставьте на системы аварийного отключения техпроцесса дополнительный UPS ( который будет обеспечивать питанием на период запуска ДГ, тут необходимо учесть минимум две попытки неудачного запуска, с паузой между запусками по моему около 30 сек.). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
алгоритм примерно такой (на среднем напряжении) допустим защитой в голове отключается вводная линия, защита минимального напряжения в соответствии со своей уставкой, допустим напряжение упало на 50%, ждет 1,5-2 секунды (может посадка в системе) если напр не восстановилось, то отключает ввод (который обесточен) и тут же по отключению ввода (контроль по блок контактам выключателя) без выдержки времени включается секционник. Автоматика, ПАЗ и ответственные потребители которые не допускают перерыва совсем запитаны от UPS постоянно
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Поддерживаю все что написано выше.
Чаще всего в случае даже "просадки" напряжения, уже сразу подается команда на запуск ДГ. И если питание восстановилось, то по истечении времени идет команда на остановку ДГ. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В основном временем требующимся на анализ состояния всех "концевиков" (или блок контактов) и временем требующимся на включение "секционника" (исходя из конструкции самого "секционника"). Отключение происходит быстро.... Последний раз редактировалось RIG1978, 14.03.2016 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Была ли ссылка на книгу "Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем", Воробьёв А.Ю.? (тему смотрел бегло). Это, конечно, не норматив, но там было подробно расписано по поводу времени запуска ДЭС, выхода на режим, набора нагрузки и проч. И, соответственно, подбора ИБП.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Э-эх не успел дописать.
Если Вы не можете определиться с уставками по которым необходимо осуществлять отключение (или переключение). То возможно в уставку следует внести пределы, исходя из порогов указанных в ГОСТ 13109-97 "Качество электрической сети"....? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но это не делается по причине: Если было не отключение линии, а кратковременная посадка напряжения(например в системе) и сработает АВР, а напряжение на вводе восстановится, то мы неоправданно снижаем категорию электроснабжения. Без действий опер персонала, первую не восстановить Автоматическое восстановление питания по двум вводам возможно оправдано на низком напряжении (при наличии обоснований), на среднем не встречал, (можем получить развитие аварии) Опять же самозапуски эд на низком согласованы с уставкой авр по времени (1, 2я ступени самозапуска.) и с временем авр на низкой стороне. ================== Выше верно сказано время действия АВР определяется технологией производства, где-то 30 секунд некритично, а где -то 2 много. ГОСТ то же ссылается на технологию, а на высоком провал 30 секунд... тут не восстанавливать эл снаб надо , а гасить ПАЗом и тушить.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Делаю ст.П для жилого комплекса из двух 9-и этажек. На первом этаже одного из домов предполагается ДОУ. По ТУ дали только одну точку подключения (3 категория), Заказчик согласовал в качестве второго ввода ДЭСку.
Сегодня получил замечание от эксперта: "Не принято. Обратите внимание на то, что для первой категории электроснабжения возможно применение ДЭС (п.1.2.19 ПУЭ-7 изд.), а для второй категории проблематично (п.1.2.20 ПУЭ-7 изд.)". Как такое может быть? 1 категория надежности обеспечивается, а 2-ая нет? Подскажите, пожалуйста, как можно на это ответить? |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
kifa Поддерживаю ваше мнение о том что эксперт имел в виду именно это. Но вот на то что эксперт ссылается на на 1.2.19 и 1.2.20 как-то мутновато он тут написал, ещё и с формулировкой проблематично, такими категориями только на форумах рассуждать, а не в экспертизе сидеть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Второй сетевой, получать ТУ на 2 категорию, нет возможности по 0,4 получать на среднем напряжении строить ТП итд.... в общем делать нормально |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну справедливости ради скажу что и ДЭС-ки бывают разные, и с шумоглушением тоже. Вот одна из ДЭС-ок в работе над которой я принимал участие на 1:50 при открытых воротах слева видны вертикальные пластины - это и есть элемент шумоглушения. В конце видео есть испытания на объекте с демонстрацией того как отрабатывает система очистки выхлопных газов.
https://www.youtube.com/watch?v=vTE_Jqd6FLY |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Созвонился с экспертом, объяснять даже не пришлось (понимающий оказался), он сказал что его устроит ответ в виде: «Проект выполнен согласно полученных ТУ. Однако, Заказчиком будут запрашиваться ТУ на подключение к сетям электроснабжения от двух независимых источников. Копия запроса новых ТУ прилагается.
На данный момент для обеспечения первой категории надежности электроснабжения предусматривается дизель-генераторная установка. ДГУ останется в проекте до получения Заказчиком новых ТУ. В пояснительную записку будет добавлено описание мероприятий по поддержанию работоспособности ДГУ для возможности его пуска в работу в любое время». Такой ответ меня озадачил, т.к. эксперт сказал согласует проект с таким разделом ЭС, но в последующем разве не нужно будет пройти экспертизу повторно? (с ЭС сделанным по новым ТУ). Затем позвонил Заказчику для получения копии запроса на новые ТУ. Оказывается Заказчик уже отправил запрос в сетевую компанию. После получения новых ТУ раздел ЭС мне придется переделать заново. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Он сослался на третий абзац п.1.2.19 (ПУЭ 7-е изд) "... в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы .... электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания...". а п.1.2.20 таких оговорок нет. Эксперт сказал что понимает что это "муть", но пропустить это не может.
----- добавлено через ~8 мин. ----- п.1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания" - т.е. в нормальных режимах напряжение должно быть на обоих вводах одновременно, а в моем случае когда питание от ТП есть, ДЭС не работает и на подключенной к нему КЛ напряжения нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
так суть второй категории в том что допустим перерыв в электроснабжении. не думаю что эксперт этого не знает!
----- добавлено через ~1 мин. ----- на мой взгляд его принципиальная позиция по поводу того что напряжение должно присутствовать постоянно для потребителя второй категории неверна! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Но не лишена смысла, пока дизель стоял, соляру...испарили.... и в баке пусто, порвали кабель....начинаются попытки завести, послать гонца за солярой итд... или вообще свинтили генератор у дизеля)))
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
kifa То о чём Вы пишите уже называется диверсией, фантазировать здесь можно долго. Должна быть служба эксплуатации которая обязана выполнять свои функции. Такой же вопрос однажды стоял при расчёте режима пожар в многосекционном жилом доме, тогда рассчитывали режим работы пожарных насосов лифтов и пр. с учётом того что пожар только в одной секции.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
как проект не переделывай если будут работать му.....ки в службе, угробят что угодно!
----- добавлено через 42 сек. ----- kifa, так вы считаете как? ДЭС дает вторую категориюю или нет? ----- добавлено через ~1 мин. ----- я чет уже нить потерял))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Если нормальный район, где есть своя постоянная служба эксплуатации и нормально работает то да, а если богом забытая глушь то нет |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
я вам делаю это замечание по мутному пункту, да я сам толком не знаю что значит что в нем написано, но замечание я вам напишу именно по нему, я ж эксперт. и проект приму но вы его потом переделайте
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Но мы ушли от темы, так что у кого какие идеи? ДЭС не обеспечивает вторую категорию - ДЭС обеспечивает вторую категорию |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Ок
Тогда как быть с некоторыми объектами, где электростанции на которых сжигается какой-либо энергоноситель - являются единственными источниками электроэнергии. При этом эти объекты категорируются по первой категории ЭС. это автономные источники питания. какая электростанция попадет под определение п. 1.2.10 как вы считаете? |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
автономный=независимый https://ru.wiktionary.org/wiki/автономный |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
то согласно Цитата:
=================== имхо бред 1 ввод + дэс обеспечивают первую категорию при условии, что технологию устроит перерыв по времени и ДЭС потянет по мощности.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Цитата:
И утром автоматически запустится или нет гарантии нет (ЖК в поселке городского типа немного севернее Сургута). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
да ну чет какие то случаи крайние все, давай те на конкретных цифрах тогда говрорить, а так мы и атомную станцию ночью гасить будем
----- добавлено через ~3 мин. ----- в ЖК что ночью не наберется 25 % от мощности ДЭС чтобы она в минимальном режиме работала? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
ДЭС нужна на 500кВА. Прикинул сейчас - ночью в работе: наружное освещение Ру=7,7кВт, оборудование ИТП+щиты АОВ+ПС+ОС+СКУД+аварийное освещение+ телекоммуникационные шкафы - примерно 20кВт все вместе. Итого 27,7 кВт, пусть даже 30кВт - это 6% мощности ДГУ.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
опять же.. требования по второму источнику для первой, применимы и для младшей категории ИБП, ЮПС, ДЭС, солнечные батареи.. главное этот второй источник питания должен быть в наличии. опять же с чего решили, что многоквартирный дом первая категория?? лифт возможно, котельная однозачно, а квартиры однозначно третья. эксперт однако или двоеШник или денег хочет...
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.03.2016 в 18:53. |
||||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Цитата:
1) действительно ли нужна 2 категория на "люстры-плиты-телевизоры-утюги-пылесосы"? Может, им хватит и 3-й? А критически важных потребителей - наружное освещение + оборудование ИТП+щиты АОВ+ПС+ОС+СКУД+аварийное освещение+телекоммуникационные шкафы - запитать по второму вводу от маленькой ДЭС на 30 кВт? 2) если нужна 2 категория на ВСЕХ потребителей - то ДЭС 500 кВт надо набирать из нескольких агрегатов меньшей мощности с единой системой управления. Например, из модельного ряда ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс»: одна АД-30 на 30 кВт для критически важных потребителей, одна АД-100 на время низкого потребления и две АД-200 на пик. Или АД-30+АД-150+АД-350. Да, это будет дороже, чем 500 кВт на базе одного здоровенного агрегата, но обеспечить ему приемлемый график нагрузки в Вашем случае не выйдет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Я, право, просто смущён... Читаете только то, что вам выгодно или подходит под ваши умозаключения. Давайте не будем ничего выдумывать, а просто внимательно читать документы, в данном случае ПУЭ-7 глава 1.2. А она говорит, что и при 2-й категории, и при 1-й на обоих вводах ПОСТОЯННО должно присутствовать напряжение и линии имеют возможность выдать необходимую мощность для нормального режима работы потребителя. При 1-й категории переключение между вводами осуществляется автоматически без персонала, а при второй может производиться персоналом вручную. Читайте внимательнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
по первой и второй категориям регламентируется только способ включения резерва .. автоматический/ручной время перерыва не регламентируется никак только для третьей (не более суток) ГОСТ 13109-97 (2002) то же не дает конкретного ответа на этот вопрос. т.е. отдается на откуп разработчику и технологии ============== и не факт, что весь объект 1 или 2 категория, на производстве для этого есть т.н. "очереди" (первая стартует сразу по восстановлении напряжения, вторая с задержкой, третья и последующие (например) запускаются по мере необходимости и возможности) т.е. не факт, что на объекте одна категория, отсюда вопрос необходимого резерва мощности
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.03.2016 в 19:27. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. дэс сама источник 2. дэс не связана с первым источником то же касается юпс и всего прочего ================= нигде не сказано, что напряжение на источнике должно быть ДО аварийного режима, оно должно быть после, на ДЭС оно есть, время перерыва нигде не регламентировано, если устраивает технологию, то это первая ================= доведу идею до абсурда... если к ДЭС приделать РУ, то она как бы станет электростанцией?? или от ДЭС запитаю другую подстанцию..а от другой своего потребителя. и тогда все попадет под ПУЭ??? а ДЭС без РУ или ТП вне закона?? а если читать дословно Цитата:
т.е. пром объекты, которые запиьаны напрямую с электростанций вне закона... они же не запитаны одновременно И с подстанций ПУЭ то ж затейники писали.. если вчитываться
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 18.03.2016 в 19:42. |
||||
![]() |
|
||||
режим наступил послеаварийный,
ДЭС стартанул в положенный временной интервал напряжение в послеаварийном режиме сохранилось. Про доаварийный ничего не сказано, не надо троллинга софизма.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
в любом случае доаварийный режим в плане категорийности электроснабжения никак не регламентируется...
не запустилось, стрельнул, второй ввод обесточен (ошибка персонала ) это все вопросы эксплуатации.. обслуживания эл.об... и к теме отношения не имеет. ================ опять же линия резервного ввода может быть обесточена, есть и такие схемы, (по 110 и выше), но вопрос бомжи провода срезали, ворона на изолятор села не рассматриваются.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 32
|
Цитата:
От контейнера до здания кабель можно проложить в трубе ПНД-ПВД. Не обязательно КЛ в траншее. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Возможен и такой вариант, но ты уже будешь знать, что второго питания у тебя нет и будешь действовать. А когда он обесточен, о том что он набрал влаги, ты узнаешь только при подаче напряжения на него. Кроме того, насколько я помню, в эксплуатации, при вводе в работу кабеля, пролежавшего определённое время без напряжения, требуются повторные испытания кабеля... Вот и думайте...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 32
|
Цитата:
Кабель изначально влагозащищен, одним куском (без муфт) уложенный сомнений не вызывает (разумеется не ВВГ). Использование трубы ПНД-ПВД - снимает вопрос окончательно, имх. Цитата:
Да и периодические проверки генератора (возможно и с запуском) ни кто не отменял. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Цитата:
Для КЛ 0,4 кВ это не так существенно, но вот для 6-10 кВ ЭСО вряд ли согласится щелкнуть выключателем на кабель, пролежавший полгода без напряжения... Последний раз редактировалось mak#, 21.03.2016 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 32
|
Я тоже не эксплуататор
![]() По поводу "1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания" Великий и могучий русский язык дает возможность различного толкования для этого "сохраняется" 1. ваш вариант - сохраняется ранее присутствовавшее напряжение 2. другой - сохраняется на период послеаварийного режима, после исчезновения на основном. Я не филолог, однако независимость ИП и горячее резервирование ("при горячем резервировании резервный блок находится под напряжением и в любой момент готов принять на себя выполнение рабочих функций") абсолютно разные понятия, и это определение - одна из залепух авторов ПУЭ, имх. Во всяком случае аналогичного современного определения в нормативах не сыскать. В основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009, в межгос. ГОСТ 30331.1-2013(IEC 60364-1:2005), ГОСТ Р 50571.5.56-2013, ГОСТ Р 50571.29-2009 используются понятия из ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 [826-10-08] резервный электрический источник питания: Электрический источник питания, предназначенный для поддержания питания электроустановки или ее частей, или части в случае перерыва нормального питания, но в иных целях, чем безопасность. [826-10-05] электрический источник питания систем безопасности: Электрический источник питания, предназначенный для использования в качестве части электрической системы питания для систем безопасности. Для систем безопасности (т.е. даже 1 кат.) по всем ГОСТ "Источниками питания для систем безопасности могут быть: - аккумуляторные батареи; - гальванические батареи; - генераторные установки, независимые от источника питания, применяемого в нормальном режиме; - отдельная линия электропередачи распределительной электрической сети, фактически независимая от линии электропередачи, используемой в нормальном режиме (см. пункт560.6.1 IEC 60364-5-56)." При этом для 1 категории разумеется нормируется время автоматического переключения и для выполнения требования в связке с генератором используется ИБП (наприм. "556.5.1.15 Если в качестве источника аварийного электроснабжения применяют генераторный агрегат со статическим инвертором (ИБП)..") 2 категория не обременена таким временем, а значит можно использовать "неавтоматический источник питания, запуск которого осуществляется оператором". ----- добавлено через ~4 мин. ----- Всю тему не смотрел, но в зачине ТС речь о низкой стороне. Да и мы как понимаю говорим про генератор НН. Последний раз редактировалось Олег 777, 21.03.2016 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Если линия находилась без контроля, то никто не подаст на нее напряжение не проверив предварительно хотя бы Мегаометром... Стандартно держат обе линии под напряжением, с разомкнутым "секционником". Цитата:
Рекомендую почитать, что написал "doctorraz", он все правильно и грамотно расписал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Может поздно уже, но тем не менее.
1. Генератор может обеспечивать вторую категорию. 2. Наличие напряжения ДО аварии на шинах генератора не регламентировано. Доводы мак меня не убедили. 3. Можно держать линию до генератора под напряжением, если кабель с бумажной изоляцией. А если кабель из сшитого полиэтилена, то намокание не страшно. 4. Если нагрузка на ДГ может быть менее 30%, то нужно ставить балластную нагрузку. |
||||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Не ПУЭ, а именно тех. процесс определяет требования к электроснабжению, ко времени переключения с одного источника на другой, к типу этих источников и т.д. ... ПУЭ в этом плане особо ничем не ограничивает... Возможно мой ответ должен был быть не к Вам, а к автору п. 163... ![]() Последний раз редактировалось RIG1978, 21.03.2016 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 32
|
Это вопрос не ко мне, цитата из ответа доктора.
В определении п.1.2.10 "сохраняется напряжение в послеаварийном режиме" действительно многими воспринимается буквально, сохраняется то, что уже было (прежнее состояние), т.е. до аварии, в нормальном режиме. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
тоже стреляют полежавшие |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Вопрос про удлинение размерных линий | tigra-18 | AutoCAD | 6 | 20.12.2019 14:51 |
Вопрос о масштабе тип линий..... | Jkmuf | AutoCAD | 21 | 06.06.2011 09:14 |
Вопрос о типах линий | Zaghim | Программирование | 14 | 12.01.2011 18:14 |
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) | g1kon | AutoCAD | 13 | 14.12.2010 21:40 |