Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Горизонтальная составляющая ветровой нагрузки на оголовки свай в бескаркасном здании.
Школьник
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 444
|
||
Просмотров: 8053
|
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
Если принять, что стены, за счет силы трения, полностью передают горизонтальную составляющую на ростверк. То при высоте здания в 6м и ветре 60кгс/м2 нагрузка на ростверк будет уже 6*60=360 кгс/м.п. При шаге свай в 3м. Нагрузка на средние сваи будет достигать более полутонны (Горизонтальная только от ветра). То есть условно мы рассчитываем стержень шарнирно закрепленный только внизу, с учетом пространственной работы. Где. условно, стены это стержни закрепленные понизу с "ригелем" в виде перекрытия. Образом и выводами, который я описал выше, или нагрузка как то иначе будет распределятся? |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
igr, то есть все таки учитывать? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Цитата:
Это не понял. |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Конечно не сможет. Потому что дом будет стоять на месте за счет силы трения и адгезии раствора с кладкой. Так или иначе он не сдвинется потому что он будет "соединен" с ростверком.
|
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
|
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Каким образом? Смоделировать мини задние и надавить на него пальцем?
Отмостка, кстати, хороший вариант! Я думаю еще посадить вокруг дома деревья. Чтоб совсем ветер не дул. Ну и корневая система будет выступать в качестве "арматуры" для грунта. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
естественно вся горизонтальная ветровая нагрузка передается на фундамент и основание. куда ж ей еще деваться???
вот и давите пальцем считайте сваи на горизонтальную нагрузку по СНиП. Только результат сообщите.. другой вариант - то, что предлагает kruz - посчитайте сопротивление грунта, окружающего ростверк, сдвигу. Результат тоже сообщите |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107
|
Мне кажется, будет в Плаксисе уместно посчитать, причём, можно учесть одновременное участие и свай, и ростверка, и отмостки в передаче гор. нагрузки на грунт.
|
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Так точно!
Можно и в Ансисе. А еще лучше замоделировать объемными элементами каждый кирпич и раствор, грунт, и корни у деревьев. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
|
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
Думаю, что если грунт засыпает ростверк, то можно опять же задать ростверку боковой коэф-т постели, как задают сваям по боковой поверхности. В реале, как мне кажется, часть нагрузки будет гасится за счет незначительного смещения, по обрезу фундамента. Но этим можно пренебречь и взять в запас. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
piratos, а в итоге, Вы посчитали? Хотелось бы завершить тему каким-то выводом - надо учитывать горизонтальную нагрузку на сваи или она незначительна и может восприниматься ростверком?
Offtop: мы тоже хотим проектировать еще лучше ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
mainevent100, понимаете, проектирование -это в какой-то степени творчество, несмотря на всю широту нормативов. Как бы абсурдно это не звучало. Методов расчета тех или иных характеристик, как правило несколько, конечно все они основаны, на определенных правилах, но так же, например у художника и музыканта есть определенные сочетаемые цвета и ноты соответственно. Захотел упругое основание посчитать и перед тобой сразу выбор: какую модель грунта принять. Чем пренебречь, что является незначительным в расчетной схеме, а что существенным. Все зависит от проектировщика. Я просто решил заморочиться в данном расчете и проверить как будет вести себя здание, если я такую процедуру осуществлю. Как поведет себя грунт. Как это повлияет на устойчивость грунта вогруг сваи, на армирование. Выводы озвучивать не стану, т.к. не уверен в учете всех факторов, а мутить воду нет желания. Скажу лишь, что в итоге принял что-то промежуточное.
p.s. Если бы в этой теме/форуме/жизни тратили энергию не на стёб, прикрывая тем самым собственную неуверенность в данном вопросе, и выставляя напоказ ни чем не обоснованное пренебрежение и "возвышенность" от "земных" вопросов. То, возможно, мы бы действительно помогали друг другу. Последний раз редактировалось piratos, 08.04.2015 в 05:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62
|
Заинтересовался вопросом, изложенным в теме.
В книге http://dwg.ru/lib/921 начиная со с. 266 есть, по-моему, обоснованный ответ на ваш вопрос. Насколько я понимаю, от ветра возникают дополнительные продольные силы в стенах, которые в случае высоты здания свыше 24м требуется учитывать, в т.ч. и при расчете фундаментов. Сдвиг, опять же, насколько я понимаю - воспринимается поперечными стенами и на фундаменты в чистом виде не передается. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Цитата:
но само по себе горизонтальное ветровое усилие не может быть воспринято ничем, кроме как основанием. весь вопрос был в том, стоит ли его полностью передавать на сваи и считать сваи на эту горизонтальную нагрузку? или можно учесть, что оно будет восприниматься сопротивлением грунта, окружающего ростверк |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 21.12.2016 16:25 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
пульсационная составляющая ветровой нагрузки | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.06.2012 23:02 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.02.2009 22:23 |