Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,465
|
||
Просмотров: 14170
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Болт должен быть затянут на величину не менее 2*(N+M/h/n), где h-расстояние между болтами в плоскости действия момента, n-количество болтов на одной стороне.
Кстати. есть ряд специалистов, которые считаю что фланцы - прошлый век, и удобнее делать на накладках. Еще фланцы должны быть из стали с контролем слоистого разрушения Z15...Z35. Строители говорят не могут найти, мол, поставщики не знают что это такое |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Сазоныч, это то здесь причём ?
У меня принципиальный вопрос. При растяжении любой фланец будет изгибаться и открываться щель между болтами. Как такое соединение может работать на поперечную силу Q ? Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов ? Болт и так затягиваются по СНиП на 90% от своей прочности...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ябс, зачем ?
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический. Фланцы упругие всегда расходятся, всегда есть момент и Q... Как решается такая проблема ? Или это учтено в расчете на поперечную силу во фланцевом соединении в формуле СНиП ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig,
Фланец же не по всей площади расходится, а только в месте крепления трубы. Свесы фланца прижимаются за счет фланцевого эффекта, вот там и создается трение которое воспринимает Q.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
ябс , посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/4443 , http://dwg.ru/dnl/8039
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Беда всех твоих тем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Слушай бармаглота, а то к тебе тоже с паяльником придут. В лучшем случае.
Что касается фланца, то никакое раскрытие не допустимо. Либо натяжение болта маловато, либо смоделировал некорректно. Попробуй вместо болта 2 силы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Раз уж заговорили про сталь для фланцев....
Для фланца необходимо использовать сталь с контролем слоистого разрушения Z 15...35. Это значит, что нужно заказывать стальной лист для фланца из партии, которая этот контроль проходила. Для стали Ст3пс процент выбраковки составляет примерно 30%, а для стали 09Г2С - примерно 50% из-за особенностей химсостава. Получается нехитро - сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных. Почему нет? |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Как это не зависит? - Зависит. Но в расчетах фланцев по СП 16 прочность в z-направлении не фигурирует. А фигурирует относительное удлинение в направлении толщины проката, гарантированная величина которого позволит реализоваться всем проводимым проверкам прочности (в основном это расчет сварных швов по металлу шва и по границе сплавления).
Нагружают их одинаково до величины Ry. Выгода применения фланцев из С255 в том, что они получаются толще, а значит узел будет менее податливым. Но с другой стороны толстые листы труднее обрабатывать, а также увеличивается разность толщин свариваемых элементов стержня с фланцем. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Всем спасибо за обсуждение.
1) Вы мне скажите нормы для расчёта фланца на прочность ? Не могу же я каждый фланец в скаде моделировать. Как изгибаемые балки считать по обычному СНиП ? В Рекомендациях на фланцы этого расчёта нет. 2) Так что вы думаете про щели ? Без них никак, значит без вариантов допускаются ? Главное, чтобы не больше 0,3 мм и под болтами побольше была зона стыка ? Ведь ещё есть допуски на поверхности листа. Наверняка где-то 0,1 мм к толщине на неровности ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Нормы для расчета фланцев это "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Других норм нет.
Еще не видел ни одного корректно посчитанного фланцевого соединения в СКАДе. Скорее всего Ваш расчет не соответствует расчетным предпосылкам из рекомендаций, разве что случайно угадали. Щели контролируются при сборке (до нагружения) фланцевого соединения. Поэтому смотреть на сколько под нагрузкой раскроется стык не имеет смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Не путайте. В этом приложении А просто указаны требования к прокату с гарантированными свойствами. То, что 09Г2С можно не проверять, указаний нет никаких.
А из приложения Б следует, что для стали С255 проще получить гарантию свойств в направлении толщины. К примеру, по испытаниям Z35 поперек проката пройдут 36 листов из 100 из стали С255 И только 18 листов из 100 стали 09Г2С. А если строители забьют болт на заказ именно листа Z15...35, то фланец из С255 развалится с меньшей вероятностью, чем 09Г2С ЗЫ Еще методика расчета фланцев есть в пособии к стальным конструкциям Последний раз редактировалось Сазоныч, 03.04.2015 в 14:38. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Интересует расчёт толщины фланца.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
"Пособие по проектированию стальных конструкций", Р.27 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) Элементы центрально растянутые, то есть отсутствуют моменты. 2) Конструкция фланцевого узла соответствует рисунку 2 рекомендаций. Формула для расчета такого фланцевого соединения - (23). При этом считается, что при соответствии толщины фланца таблице 5 его прочность обеспечена и критическим фактором будет прочность болта. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ZVV, спасибо.
Как же тогда быть в многочисленных случаях нецентрального растяжения с доп. моментом и рёбрами ? Вдогонку вопрос по расчёту болтов. Подскажите, правильно ли я ввожу момент от внецентренного растяжения при расчёте болтов ? Интересует правильные ли плечи для моментов я использую ? 1) Если считать учитывая все 4 болта, а не 2, как мне посоветовали во 2 посте... Скадовские оси z вверх, y вбок от сечения (у меня не так, но для упрощения). Из плоскости фермы между болтами 0,2 м, в плоскости фермы между болтами 0,07 м. а =0,055 м - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов) Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/4 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами)/2 + My / (расст. между болтами)/2 а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов) 2) Если считать учитывая растяжение только ближайших к оси 2 болтов Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/2 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами) + My / (расст. между болтами)/2 а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов) 1) на 1 болт, считается 4 болта =7/4+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2/2+0,11/0,07/2=6,66 т 2) на 1 болт, считается 2 болта =7/2+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2+0,11/0,07/2=9,79 т Прочность по СП одного болта М20 высокопрочного класса 10.9 Rbh 755 МПа Abn 2,45 см2 (0,000245 м2) Rbh*Abn 184,975 кН (18,5 т) То есть без учёта доп. формулы с коэффициентами для 2 болтов Кзапаса 18,5/9,8=1,9, для 4 болтов К запаса = 2,8.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2015 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. тут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Варианты посложнее - это или попытаться вывести методику расчета для общего случая на основе методики из Рекомендаций или численное моделирование. Оба варианта требуют серьезной теоретической подготовки и знания вопроса. Цитата:
Сила трения не зависит от площади. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Выкладываю свой расчёт.
Расчёт фланцевого соединения на 4 высокопрочных болтах для квадратных и прямоугольных труб с центральным растяжением (и, местами, внецентренным растяжением) от 04.04.2015 по СП и Рекомендациям. Ключевые слова: фланец, ферма, tyhig, болт, высокопрочные болты, фланцевое соединение, соединение на высокопрочных болтах, болтовое соединение, трубы, труб, ексель, MS Excel 2013. Ничего не надо включать, ексель 2013 без макросов. Если включить макросы, то файл будет испорчен. Ограничения расчёта: только 4 высокопрочных болта (класс 10.9), только квадратные трубы (хотя это влияет только на сварные швы), толщина фланца 20...40 (сделано для всех, но другие толщины незаконно экстраполированы), внецентренное растяжение учитывается только при расчёте болтов (и, видимо, толщины фланца), а прочие проверка не годятся. При желании прошу протестировать. То же выложу в даунлоад. Да, то же есть в скаде, но там очень не понятно устроен модуль. Мне ни разу не удалось им воспользоваться. Здесь же всё понятно. Оно же опубликовано здесь: http://dwg.ru/dnl/13265 Трудоёмкость типового расчёта - 2 дня ленивого выяснения нюансов на форуме, 2 часа упрощённых расчётов на коленке для индивидуального узла, 8 часов работы в ексель.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2015 в 19:43. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
eilukha, уже лень возиться с расчётом. И так всю субботу убил на фигню. А ещё работы много.
![]() Да и что делать ? Как иначе экстраполировать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ZVV, что не так ?
Дайте, пожалуйста, замечания ? Пока вижу следующие недостатки: 1) Учтено растяжение как всех 4 болтов, так и только 2 болтов в запас прочности Кзапаса=1,5-2 в проверке болтов. Это указано. 2 болта для внецентренного сжатия. 2) Не уверен до конца в плечах от продольных сил в проверке болтов. На 99% уверен. 3) Коэффициент условий работы, табл. 1 СП γc=1 по умолчанию. При этом в таблице 1 подобных прямых указаний я не нашёл. γc участвует в проверке болтов и сварных швов. 4) Учтён Мкручения профилей по моим догадкам. В расчёте учитывается это так: в проверке на поп. силу к поп. силе прибавляется Мкр*плечо от оси профиля до дальнего болта (по диагонали). Влияние при малом Мкр незначительно, при большем может получиться ошибка из-за неверного плеча или принципа приложения или распределения Мкр на болты. При этом сейчас Мкр не делится на 4, а целиком упирается в 1 болт. То есть К запаса около 4, что плохо. 5) Проверка толщины фланца осуществляется только по "Рекомендациям...". При этом реального расчёта не производится. Проверка сводится к использованию эмпирических коэффициентов для узкого диапазона толщин фланцев около 20...40 мм. При этом пользователь должен сам задать толщину фланца, рекомендуемую "Рекомендациями...". Это хреново. Однако на форуме никто не подсказал иной методики, кроме эмпирики "Рекомендаций...". Можно выдумать иную методику со значительным запасом прочности. Можно смоделировать в ансисе или 3Д скаде все возможные виды фланцев и дать свои рекомендации без расчёта. Но это совсем другая трудоёмкость, к которой я пока не готов. 6) Проверка прочности сварных швов реализована только по "Рекомендациям...". Возможно она не соответствует новому СП. В частности в расчёте есть коэффициенты γwf, γwz=1, которых нет в СП. С 1984 года могли появиться отличия, которые я не проследил. 7) Суть проверки сварных швов я так и не понял, просто тупо переписал формулы. Тут тоже могла быть ошибка. Хотя это и маловероятно. 8) В СП могли добавиться иные проверки сварных швов. 9) Не разобрался с z-проверками стали фланцев и т.п. Это также могло теоретически дать ошибку. 10) Реализован расчёт стали фланцев как С255, так и С345 (09Г2С). При этом разница в расчёте между ними нет, по моему скромному незнающему мнению. Во всяком случае разница нереализована. 11) Незаконная экстраполяция на М16 и >М30 коэффиента к2 "Рекомендаций..." при расчёте толщины фланца. Здесь расчёт уже не соответствует рекомендациям. Ну а что делать, если надо как-то считать другие болты ? Это, конечно, ошибка из-за которой может всё рухнуть. С другой стороны иного выхода я не нашёл. 4 болта с помощью форума было просто посчитать. Расчёт неприменим для иных узлов с 6 болтами, с двутаврами и т.п. Хотя надо было бы его унифицировать... ![]() Но это время. Расчёт пригодится всем. Почему бы не выложить его в сеть ? Тем более, что я ему доверяю. Лично мне удобнее не ныкать секретные расчёты по флешкам, а если быстро надо скачать свои же расчёты с интернета. Это удобно. + их могут тестировать желающие, что повышает надёжность расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2015 в 11:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. | lev88 | SCAD | 2 | 06.02.2014 13:31 |
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |
Нужно создать фланец в изометрии! | rasarx | AutoCAD | 10 | 31.01.2013 21:06 |
Ищу стандарты на фланец | Break_BoY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.05.2012 10:40 |
что такое фланец | fishgen | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.05.2011 10:17 |