Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом

Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2015, 09:21 #1
Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,465

Добрый день.

Стропильная ферма пролет 14 м, высота 1 м, наклон от конька около 37 градусов.
Узел крепления фермы к колонне с помощью фланцевого соединения.
Сечение с обоих сторон - труба 100х60х5 мм.
Усилия: растяжение 7 т, поп. сила 4,5 т, М=0,11 или 0,55 тм.

Выбрана толщина фланца 20 мм согласно Рекомендациям для болта М20. сталь С255.
4 болта М20 высокопрочные класс 10.9.

Поскольку правильного нормативного метода расчета самого фланца на прочность не нашел...
Неправильно и грубо смоделировал в скад пластинами фланцы и трубы.
Получилось, что в зоне примыкания труб фланцы расходятся на 0.1 мм из-за моментов (+ у меня трубы несоосны центру тяжести соединения на 55 мм).
Открывается щель. пускай не 0.3 мм, щуп не зайдет...
но ведь фланец работает на поп. силу за счет трения. как же так ?
допустимо ли это расхождение ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2015 в 09:40.
Просмотров: 14170
 
Непрочитано 02.04.2015, 09:37
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Болт должен быть затянут на величину не менее 2*(N+M/h/n), где h-расстояние между болтами в плоскости действия момента, n-количество болтов на одной стороне.

Кстати. есть ряд специалистов, которые считаю что фланцы - прошлый век, и удобнее делать на накладках.
Еще фланцы должны быть из стали с контролем слоистого разрушения Z15...Z35. Строители говорят не могут найти, мол, поставщики не знают что это такое
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 09:42
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Сазоныч, это то здесь причём ?
У меня принципиальный вопрос. При растяжении любой фланец будет изгибаться и открываться щель между болтами.
Как такое соединение может работать на поперечную силу Q ?
Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов ?

Болт и так затягиваются по СНиП на 90% от своей прочности...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 09:53
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


картинки приложите
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 10:08
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ябс, зачем ?
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический. Фланцы упругие всегда расходятся, всегда есть момент и Q...
Как решается такая проблема ?
Или это учтено в расчете на поперечную силу во фланцевом соединении в формуле СНиП ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:12
1 | #6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tyhig,
Фланец же не по всей площади расходится, а только в месте крепления трубы. Свесы фланца прижимаются за счет фланцевого эффекта, вот там и создается трение которое воспринимает Q.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:15
1 | #7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов
рискну предположить, что "нерасходящаяся" зона болтов учтена в формуле пособия по стальным конструкциям необъясненным коэффициентом 0,1 в пункте 27.14
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:27
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


как вы получили зазор? фланцы давят друг на друга, сомневаюсь что они разойдутся,
другое дело-несоосное примыкание профилей, с этим дело не имел

сталь с255 для фланца?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:42
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


для фланца - минимум 09Г2С-12 Offtop: (почему - объяснять не буду, долго и лень)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:49
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Бармаглотище

применима методика расчета в пособии к несоосному примыканию профилей?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:56
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ябс , посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/4443 , http://dwg.ru/dnl/8039
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:57
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Бармаглотище

применима методика расчета в пособии к несоосному примыканию профилей?
при несоосном будет доп. момент
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:59
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический.
Беда всех твоих тем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:59
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


wvovanw там где фланец вроде все соосно
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:01
#15
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
при несоосном будет доп. момент
про то и спрашиваю, толщины фланце в кузнецове (пособии) подобраны же без этого момента
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:08
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
там где фланец вроде все соосно
я подумал вы про раскосы, примыкающие к поясам
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 12:44
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
(почему - объяснять не буду, долго и лень)
Тогда и писать про сталь не следует
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 15:21
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
для фланца - минимум 09Г2С-12
Offtop: Слушай бармаглота, а то к тебе тоже с паяльником придут. В лучшем случае.
Что касается фланца, то никакое раскрытие не допустимо.
Либо натяжение болта маловато, либо смоделировал некорректно. Попробуй вместо болта 2 силы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 15:57
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
сталь с255 для фланца?
кстати в СП16 в 15.9 об этом написано...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 16:14
#20
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Раз уж заговорили про сталь для фланцев....
Для фланца необходимо использовать сталь с контролем слоистого разрушения Z 15...35. Это значит, что нужно заказывать стальной лист для фланца из партии, которая этот контроль проходила. Для стали Ст3пс процент выбраковки составляет примерно 30%, а для стали 09Г2С - примерно 50% из-за особенностей химсостава.

Получается нехитро - сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных.

Почему нет?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 16:44
#21
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


потому что 09Г2С-12 обладает гарантированными свойтсвами в направлении толщины проката, C255 надо иыспытывать

Последний раз редактировалось ябс, 02.04.2015 в 16:56.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 11:22
#22
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А Вы можете обосновать, что 09г2с обладает гарантированными свойствами?
Ну вот например СТО 02494680-0056-2007, Приложение Б "Вероятность удовлетворения требований к стали групп качества", утверждает обратное
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 11:29
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А Вы можете обосновать, что 09г2с обладает гарантированными свойствами?
Ну вот например СТО 02494680-0056-2007, Приложение Б "Вероятность удовлетворения требований к стали групп качества", утверждает обратное
приложение А этого же СТО
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 11:41
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных.
- похоже, прочность в z-направлении не зависит от марки стали. С345 "хуже", из-за того, что её сильнее нагружают по сравнению с С255.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 12:17
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- похоже, прочность в z-направлении не зависит от марки стали.
Как это не зависит? - Зависит. Но в расчетах фланцев по СП 16 прочность в z-направлении не фигурирует. А фигурирует относительное удлинение в направлении толщины проката, гарантированная величина которого позволит реализоваться всем проводимым проверкам прочности (в основном это расчет сварных швов по металлу шва и по границе сплавления).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
345 "хуже", из-за того, что её сильнее нагружают по сравнению с С255.
Нагружают их одинаково до величины Ry.
Выгода применения фланцев из С255 в том, что они получаются толще, а значит узел будет менее податливым. Но с другой стороны толстые листы труднее обрабатывать, а также увеличивается разность толщин свариваемых элементов стержня с фланцем.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 12:56
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
одинаково до величины Ry
- так Ry разное .
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не фигурирует. А фигурирует
- понятно, поэтому и пишу "похоже", это моя версия на проблему .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 13:46
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Всем спасибо за обсуждение.

1) Вы мне скажите нормы для расчёта фланца на прочность ? Не могу же я каждый фланец в скаде моделировать. Как изгибаемые балки считать по обычному СНиП ?
В Рекомендациях на фланцы этого расчёта нет.

2) Так что вы думаете про щели ? Без них никак, значит без вариантов допускаются ? Главное, чтобы не больше 0,3 мм и под болтами побольше была зона стыка ?
Ведь ещё есть допуски на поверхности листа. Наверняка где-то 0,1 мм к толщине на неровности ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 13:59
#28
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Всем спасибо за обсуждение.

1) Вы мне скажите нормы для расчёта фланца на прочность ? Не могу же я каждый фланец в скаде моделировать. Как изгибаемые балки считать по обычному СНиП ?
В Рекомендациях на фланцы этого расчёта нет.

2) Так что вы думаете про щели ? Без них никак, значит без вариантов допускаются ? Главное, чтобы не больше 0,3 мм и под болтами побольше была зона стыка ?
Ведь ещё есть допуски на поверхности листа. Наверняка где-то 0,1 мм к толщине на неровности ?
не корректно так моделировать, если бы вместо болтов сварка или обычные болты, то пожалуйста а так, обжатие фланце препятствует свободному изгибу
ябс вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:01
1 | #29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Вы мне скажите нормы для расчёта фланца на прочность ?
Нормы для расчета фланцев это "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Других норм нет.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не могу же я каждый фланец в скаде моделировать.
Еще не видел ни одного корректно посчитанного фланцевого соединения в СКАДе. Скорее всего Ваш расчет не соответствует расчетным предпосылкам из рекомендаций, разве что случайно угадали.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так что вы думаете про щели ? Без них никак, значит без вариантов допускаются ? Главное, чтобы не больше 0,3 мм и под болтами побольше была зона стыка ?
Щели контролируются при сборке (до нагружения) фланцевого соединения. Поэтому смотреть на сколько под нагрузкой раскроется стык не имеет смысла.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:31
#30
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
приложение А этого же СТО
Не путайте. В этом приложении А просто указаны требования к прокату с гарантированными свойствами. То, что 09Г2С можно не проверять, указаний нет никаких.

А из приложения Б следует, что для стали С255 проще получить гарантию свойств в направлении толщины.
К примеру, по испытаниям Z35 поперек проката пройдут 36 листов из 100 из стали С255
И только 18 листов из 100 стали 09Г2С.

А если строители забьют болт на заказ именно листа Z15...35, то фланец из С255 развалится с меньшей вероятностью, чем 09Г2С

ЗЫ Еще методика расчета фланцев есть в пособии к стальным конструкциям

Последний раз редактировалось Сазоныч, 03.04.2015 в 14:38.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:35
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нормы для расчета фланцев это "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Других норм нет.
Я там дыры уже насмотрел. Дайте, пожалуйста, страницу или т.п. ?
Интересует расчёт толщины фланца.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:36
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Так что вы думаете про щели ? Без них никак, значит без вариантов допускаются ? Главное, чтобы не больше 0,3 мм и под болтами побольше была зона стыка ?
Ведь ещё есть допуски на поверхности листа. Наверняка где-то 0,1 мм к толщине на неровности ?
читайте СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" Р.4
"Пособие по проектированию стальных конструкций", Р.27
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 17:54
2 | #33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я там дыры уже насмотрел. Дайте, пожалуйста, страницу или т.п. ?
Интересует расчёт толщины фланца.
Я так понимаю Вас интересует фланцевое соединение элементов из прямоугольных труб. Тогда по Рекомендациям можно посчитать стык только при выполнении следующих условий:
1) Элементы центрально растянутые, то есть отсутствуют моменты.
2) Конструкция фланцевого узла соответствует рисунку 2 рекомендаций.
Формула для расчета такого фланцевого соединения - (23). При этом считается, что при соответствии толщины фланца таблице 5 его прочность обеспечена и критическим фактором будет прочность болта.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 11:00
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ZVV, спасибо.

Как же тогда быть в многочисленных случаях нецентрального растяжения с доп. моментом и рёбрами ?

Вдогонку вопрос по расчёту болтов.
Подскажите, правильно ли я ввожу момент от внецентренного растяжения при расчёте болтов ?
Интересует правильные ли плечи для моментов я использую ?

1) Если считать учитывая все 4 болта, а не 2, как мне посоветовали во 2 посте...
Скадовские оси z вверх, y вбок от сечения (у меня не так, но для упрощения).
Из плоскости фермы между болтами 0,2 м, в плоскости фермы между болтами 0,07 м.
а =0,055 м - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/4 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами)/2 + My / (расст. между болтами)/2
а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
2) Если считать учитывая растяжение только ближайших к оси 2 болтов
Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/2 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами) + My / (расст. между болтами)/2
а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)

1) на 1 болт, считается 4 болта =7/4+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2/2+0,11/0,07/2=6,66 т
2) на 1 болт, считается 2 болта =7/2+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2+0,11/0,07/2=9,79 т
Прочность по СП одного болта М20 высокопрочного класса 10.9
Rbh 755 МПа
Abn 2,45 см2 (0,000245 м2)
Rbh*Abn 184,975 кН (18,5 т)
То есть без учёта доп. формулы с коэффициентами для 2 болтов Кзапаса 18,5/9,8=1,9, для 4 болтов К запаса = 2,8.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2015 в 11:22.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 11:30
1 | #35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как же тогда быть
- см. тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 12:44
1 | #36
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Да, часть площади фланца выходит из контакта, НО - оставшаяся часть (по этой же причине) сжимается сильнее, тем самым компенсируя снижение несущей способности из-за уменьшения площади трения увеличением силы сжатия)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 16:41
1 | #37
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как же тогда быть в многочисленных случаях нецентрального растяжения с доп. моментом и рёбрами ?
Самый надежный и простой выход это менять расчетную схему так, чтобы элементы соединяемые фланцами были центрально сжатыми/растянутыми и приводить конструкцию фланцевого узла к виду показанному в Рекомендациях. Или уходить от фланцевого соединения к узлу на накладках.
Варианты посложнее - это или попытаться вывести методику расчета для общего случая на основе методики из Рекомендаций или численное моделирование. Оба варианта требуют серьезной теоретической подготовки и знания вопроса.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли я ввожу момент от внецентренного растяжения при расчёте болтов ?
Интересует правильные ли плечи для моментов я использую ?
1) Если считать учитывая все 4 болта, а не 2, как мне посоветовали во 2 посте...
Скадовские оси z вверх, y вбок от сечения (у меня не так, но для упрощения).
Из плоскости фермы между болтами 0,2 м, в плоскости фермы между болтами 0,07 м.
а =0,055 м - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/4 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами)/2 + My / (расст. между болтами)/2
а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
2) Если считать учитывая растяжение только ближайших к оси 2 болтов
Усилие растяжения в одном болте из 4 = N/2 + N*а / (расст. между болтами)/2 + Mz / (расст. между болтами) + My / (расст. между болтами)/2
а - расстояние от оси сечения (труб) до центра тяжести соединения (центр всех 4 болтов)
1) на 1 болт, считается 4 болта =7/4+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2/2+0,11/0,07/2=6,66 т
2) на 1 болт, считается 2 болта =7/2+7*0,055/0,07/2+0,55/0,2+0,11/0,07/2=9,79 т
Прочность по СП одного болта М20 высокопрочного класса 10.9
Rbh 755 МПа
Abn 2,45 см2 (0,000245 м2)
Rbh*Abn 184,975 кН (18,5 т)
То есть без учёта доп. формулы с коэффициентами для 2 болтов Кзапаса 18,5/9,8=1,9, для 4 болтов К запаса = 2,8.
Не могу прокомментировать, с подобными расчетами не сталкивался.
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Да, часть площади фланца выходит из контакта, НО - оставшаяся часть (по этой же причине) сжимается сильнее, тем самым компенсируя снижение несущей способности из-за уменьшения площади трения увеличением силы сжатия)))
Сила трения не зависит от площади.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 19:00
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Выкладываю свой расчёт.

Расчёт фланцевого соединения на 4 высокопрочных болтах для квадратных и прямоугольных труб с центральным растяжением (и, местами, внецентренным растяжением) от 04.04.2015 по СП и Рекомендациям.
Ключевые слова: фланец, ферма, tyhig, болт, высокопрочные болты, фланцевое соединение, соединение на высокопрочных болтах, болтовое соединение, трубы, труб, ексель, MS Excel 2013.
Ничего не надо включать, ексель 2013 без макросов. Если включить макросы, то файл будет испорчен.

Ограничения расчёта: только 4 высокопрочных болта (класс 10.9), только квадратные трубы (хотя это влияет только на сварные швы), толщина фланца 20...40 (сделано для всех, но другие толщины незаконно экстраполированы), внецентренное растяжение учитывается только при расчёте болтов (и, видимо, толщины фланца), а прочие проверка не годятся.

При желании прошу протестировать.
То же выложу в даунлоад.

Да, то же есть в скаде, но там очень не понятно устроен модуль. Мне ни разу не удалось им воспользоваться.
Здесь же всё понятно.

Оно же опубликовано здесь: http://dwg.ru/dnl/13265

Трудоёмкость типового расчёта - 2 дня ленивого выяснения нюансов на форуме, 2 часа упрощённых расчётов на коленке для индивидуального узла, 8 часов работы в ексель.
Вложения
Тип файла: xlsx Расчёт фланцевого соединения 04.04.2015.xlsx (64.0 Кб, 92 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2015 в 19:43.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 19:29
1 | #39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Расчёт фланцевого соединения 04.04.2015.xlsx (64.0 Кб, 0 просмотров)
Цитата:
незаконная экстраполяция на М16 и >М30
- нарушаете .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 19:40
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


eilukha, уже лень возиться с расчётом. И так всю субботу убил на фигню. А ещё работы много.

Да и что делать ? Как иначе экстраполировать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 20:17
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
убил на фигню. А ещё работы много.
- когда работы нет, то "фигнёй" вообще не занимаются .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2015, 20:17
1 | #42
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Выкладываю свой расчёт.
...................................
Трудоёмкость типового расчёта - 2 дня ленивого выяснения нюансов на форуме, 2 часа упрощённых расчётов на коленке для индивидуального узла, 8 часов работы в ексель.
Вот это я понимаю, серьёзный подход. Не то, что эти "нормотворцы" - тянут кота за яйца, уже 25 лет не могут выпустить универсальную методику расчета фланцев, а человек собрался и за пару дней сделал . Только зря Вы свой расчет в dnl выложили. Одно дело формулы из СНиПа в ячейки забить, а другое свои мысли назвать расчетом в соответствии с нормативными документами и выложить в общий доступ. Ведь кто-то может посчитать по Вашему шаблону и приключится ещё одна MAXIMA когда фермы покрытия на голову прилетят.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2015, 11:19
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ZVV, что не так ?
Дайте, пожалуйста, замечания ?

Пока вижу следующие недостатки:
1) Учтено растяжение как всех 4 болтов, так и только 2 болтов в запас прочности Кзапаса=1,5-2 в проверке болтов. Это указано. 2 болта для внецентренного сжатия.
2) Не уверен до конца в плечах от продольных сил в проверке болтов. На 99% уверен.
3) Коэффициент условий работы, табл. 1 СП γc=1 по умолчанию. При этом в таблице 1 подобных прямых указаний я не нашёл.
γc участвует в проверке болтов и сварных швов.
4) Учтён Мкручения профилей по моим догадкам. В расчёте учитывается это так: в проверке на поп. силу к поп. силе прибавляется Мкр*плечо от оси профиля до дальнего болта (по диагонали). Влияние при малом Мкр незначительно, при большем может получиться ошибка из-за неверного плеча или принципа приложения или распределения Мкр на болты.
При этом сейчас Мкр не делится на 4, а целиком упирается в 1 болт. То есть К запаса около 4, что плохо.
5) Проверка толщины фланца осуществляется только по "Рекомендациям...". При этом реального расчёта не производится. Проверка сводится к использованию эмпирических коэффициентов для узкого диапазона толщин фланцев около 20...40 мм.
При этом пользователь должен сам задать толщину фланца, рекомендуемую "Рекомендациями...".
Это хреново. Однако на форуме никто не подсказал иной методики, кроме эмпирики "Рекомендаций...".
Можно выдумать иную методику со значительным запасом прочности.
Можно смоделировать в ансисе или 3Д скаде все возможные виды фланцев и дать свои рекомендации без расчёта.
Но это совсем другая трудоёмкость, к которой я пока не готов.
6) Проверка прочности сварных швов реализована только по "Рекомендациям...". Возможно она не соответствует новому СП.
В частности в расчёте есть коэффициенты γwf, γwz=1, которых нет в СП.
С 1984 года могли появиться отличия, которые я не проследил.
7) Суть проверки сварных швов я так и не понял, просто тупо переписал формулы. Тут тоже могла быть ошибка. Хотя это и маловероятно.
8) В СП могли добавиться иные проверки сварных швов.
9) Не разобрался с z-проверками стали фланцев и т.п. Это также могло теоретически дать ошибку.
10) Реализован расчёт стали фланцев как С255, так и С345 (09Г2С). При этом разница в расчёте между ними нет, по моему скромному незнающему мнению. Во всяком случае разница нереализована.
11) Незаконная экстраполяция на М16 и >М30 коэффиента к2 "Рекомендаций..." при расчёте толщины фланца. Здесь расчёт уже не соответствует рекомендациям. Ну а что делать, если надо как-то считать другие болты ? Это, конечно, ошибка из-за которой может всё рухнуть. С другой стороны иного выхода я не нашёл.

4 болта с помощью форума было просто посчитать.
Расчёт неприменим для иных узлов с 6 болтами, с двутаврами и т.п.
Хотя надо было бы его унифицировать...
Но это время.

Расчёт пригодится всем. Почему бы не выложить его в сеть ?
Тем более, что я ему доверяю.
Лично мне удобнее не ныкать секретные расчёты по флешкам, а если быстро надо скачать свои же расчёты с интернета. Это удобно. + их могут тестировать желающие, что повышает надёжность расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2015 в 11:45.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58
Нужно создать фланец в изометрии! rasarx AutoCAD 10 31.01.2013 21:06
Ищу стандарты на фланец Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2012 10:40
что такое фланец fishgen Конструкции зданий и сооружений 3 05.05.2011 10:17