Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.

Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2015, 16:36 #1
Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.
noobie
 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9

Прогоны решетчатые высотой 1.5 м. Подскажите как это запроектировать?

Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 16:42.
Просмотров: 17935
 
Непрочитано 17.04.2015, 16:36
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


42

----- добавлено через 17 сек. -----
В чем вопрос-то?)
 
 
Непрочитано 17.04.2015, 16:42
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
у кого какие есть идеи?
есть идея бухнуть после работы дабы стереть не нужную информацию)))


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В чем вопрос-то?)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 16:42
#4
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9



Как запроектировать такую конструкцию.
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 16:49
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


noobie, ну, взять и запроектировать. По СНиП/СП "Стальные конструкции". Составить расчетную схему, собрать нагрузку, подобрать сечения, выполнить проверки по двум группам предельных состояний, оформить том расчетов, начертить проект, отнести в экспертизу, получить положительное заключение, получить бабло с заказчика, начертить рабочие чертежи, получить еще бабла с заказчика, сгонять в отпуск на острова, вернуться, болтать с разгневанными КМДшниками, утрясти все вопросы, сгонять на объект, авторский надзор, дать по голове подрядчикам, пофоткать выполненный каркас, выложить на стенке вконтактике, радоваться... ВСЕ КАК ВСЕГДА. В чем вопрос?!
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 16:51
#6
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В чем вопрос?!
В конструктивной схеме.
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 16:54
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


noobie, в зависимости от архитектурных предпочтений, технологии и других объемно-планировочных моментов выбирается максимальная/минимальная высота фермы. Как всегда. Затем выбирается оптимальная высота фермы. Как всегда. Затем накидываются примерные варианты - молодечнообразная, прямоугольная, полигональная, трапециевидная и т.д. Прикидываются сечения, выбирается шаг узлов/прогонов. Рассчитываются прогоны. В совокупности факторов "металлоемкость прогонов", "металлоемкость фермы", "высота фермы" и т.д. выбирается оптимальный вариант. Все как всегда.

В чем вопрос??!
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 16:57
#8
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В чем вопрос??!
В конструктивной схеме, без распорок по нижнему поясу.
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:00
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Спорим, что это студент пытается курсовик решить за счет форума!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:01
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
без распорок по нижнему поясу
блин, да все то же самое, только распорки по нижнему поясу не ставишь и считаешь нижний пояс из плоскости на все 40 метров.

Откройте уже серию "молодечно" - там 36-метровые фермы, никаких распорок, всё офигенно, все строят, проектируют и радуются.

И я без устали вопрошаю - в чем, едрить-тудыть, вопрос?!

Неужели никто не учил на уроках русского языка, как именно формулировать вопросы? Неужели никто не учил, что вопрос - это половина ответа?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 17:09
#11
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Откройте уже серию "молодечно" - там 36-метровые фермы, никаких распорок, всё офигенно, все строят, проектируют и радуются.
Да, это один из двух вариантов существующих.
Второй дать подкосы от нижнего пояса до решетчатого прогона.

СНиП п 13.16. Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными сязями
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:14
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Начертите от руки что вы хотите.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:14
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
СНиП п 13.16. Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными сязями
Давай сразу договоримся - я тебя не обманываю, ты меня тоже, окей?

СНиП п.13.16:
Цитата:
Нижние пояса подкрановых балок и ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями.
СП п.15.4.2:
Цитата:
Нижние пояса балок и ферм крановых путей пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 17:36
#14
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
СНиП п.13.16:
Цитата:
Нижние пояса подкрановых балок и ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями.
Вот вот.
Значит это можно трактовать:
1 вариант.
Нижние пояса подкрановых балок (любых)
А так же ферм пролетом свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями?
2 вариант.
Нижние пояса (подкрановых балок и ферм) когда имеется и подкрановая балка и ферма, так сказать одно целое и когда эти 2 элемента свыше 12 метров, когда же одного из элементов нет, подкрановой балки или фермы то можно не укреплять.
3 вариант.
Когда или подкрановую балку или нижний пояс фермы при длине свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями.
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:40
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
Значит это можно трактовать
Не нужно ничего трактовать. Это пункт о под(над-)крановых балках/фермах. О стропильных фермах есть пункт дальше, где сказано, что ставить связи по ним горизонтальные только в торцах и если нужно - распорки добавлять, а в крановых зданиях еще и вдоль здания.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 17:48
#16
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не нужно ничего трактовать.
А по моему, интересная трактовка. Вот если бы там было написано, подкрановых балок и подкрановых ферм, или подкрановых балок и не стропильных ферм. Согласитесь, что
Стропильная ферма, это ферма, явно же не указанно, про какие фермы идет речь?
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:51
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


noobie, с 1981 года всем все было понятно и тут вдруг Вам не понятно. Буквоедствовать можно, придраться тоже. Но если думать головой - все очевидно.
 
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:52
#18
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Offtop: Не мешайте человеку творить. Хочется поставить распорки по нижнему поясу - пусть ставит.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 17:58
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ZVV, да я вообще не понимаю, что человеку хочется. Но самое обидно - что и он не понимает. Если действительно его остановило буквоедство на этапе чтения раздела "связи" снипа (не самого, давайте честно признаем, универсального и объективного раздела), то лучше уж и не считать ничего.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 18:00
#20
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
noobie, с 1981 года всем все было понятно и тут вдруг Вам не понятно. Буквоедствовать можно, придраться тоже. Но если думать головой - все очевидно.
Почему буквоедство, это же нормативный документ. На мой взгляд, надо написать примерно так
Нижние пояса подкрановых балок пролетом свыше 12м и ферм пролетом свыше 12м (за исключением стропильных ферм) следует укреплять горизонтальными связями.

Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 18:05.
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 18:09
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Там все ясно - {балки и фермы} крановых путей. Ну серьезно. Спросите хоть у одного знакомого проектировщика, пробовал ли он когда-нибудь прочитать "балок и {ферм крановых путей}".

Цитата:
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
На мой взгляд, надо добавить в этот пункт слова, "за исключением стропильных ферм".
Вот распечатайте себе и добавляйте слова. Может фермы перекрытий тоже только с распорками НП в обязательном порядке будем проектировать? А декоративные фермы входных групп? Или все это для Вас лично надо включать в список исключений пункта СНиПа?


Смотрите, я тоже буквоедствовать по поводу соединительных союзов могу:
Цитата:
При расчете конструкций значения нагрузок и воздействий, а также предельные значения прогибов и перемещений элементов конструкций следует принимать согласно требованиям СП 20.13330, СНиП 2.09.03 и разделов 14 и 15 настоящих норм.
Вот тут буду считать, что слово "прогибов" не относится к слову "элементов", а раздел 14 буду брать из любых норм, а не только из настоящих. Тут же не указано "прогибов элементов и перемещений элементов" и "раздела 14 настоящих норм и раздела 15 настоящих норм". Вот такой я офигенный и крутой, смотрите все.

----- добавлено через ~5 мин. -----
О, еще лучше:
Цитата:
5.5 Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р 52627, ГОСТ Р 52628
Да, я всегда так хотел - для болтовый соединений можно применять гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ и просто стальные болты!
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 18:20
#22
noobie


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Arikaikai, В целом, я с вами согласен!

Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 18:33.
noobie вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 18:59
#23
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


noobie - для первоначального анализа берем исходные данные, заносим, например, в СКАД/КРИСТАЛЛ, и получаем результат.
А потом думаем, надо ли оно нам, и как с этим быть.
Вложения
Тип файла: pdf TRUSS_KRISTALL.pdf (81.9 Кб, 217 просмотров)
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 19:01
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: МЕТОД, и часто Вы из круглой трубы фермы проектируете? Как изготовители - не ругаются?
 
 
Непрочитано 17.04.2015, 19:15
#25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ну, а что? 40 метров пахнет ангаром для самолётов. там любая труба сгодится.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 19:25
#26
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Offtop: Arikaikai - недавно в экспертизе для фермы покрытия 36 м гражданского здания (под эксплуатируемой кровлей) рекомендовали круглую трубу. Вспомнилось...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 19:45
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


цеплять трубы друг к другу - то еще удовольствие. Двутавровые пояса вполне удобны с точки зрения узлов и внеузловой нагрузки.
 
 
Непрочитано 17.04.2015, 21:00
#28
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Откройте уже серию "молодечно" - там 36-метровые фермы, никаких распорок, всё офигенно, все строят, проектируют и радуются.
Курим молодечно. Обычно вертикалки ставят с шагом меньше 15м.
ЗЫ А они (молодечно) бывают 36м?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: молодечно.JPG
Просмотров: 275
Размер:	37.8 Кб
ID:	147932  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 22:14
#29
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


#28 - yes!

и ващще: - при легкой кровли (а она там наверняка легкая) вполне может получиться при торцевом ветре отсос крыши с появлением сжатия в нижнем поясе
если мужику так уж не хочется распорок - то либо трехгранная пространственная ферма одиночным поясом вниз и усе красиво или подкосы к нижнему поясу от прогонов, как на складах
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 22:30
#30
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Автор, а сбор нагрузок у Вас выполнен? Не поделитесь, чтобы сферического коня (ферму?) в вакууме не рисовать?
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 23:47
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeniy_73, ну вот, дважды обманул.
1) действительно, до 30 м
2) действительно, в 30-метровых молодечненских аж два ряда распорок по нп.

Но ни то ни другое не является аксиомами.

alexfr, там собственный вес уже серьезный, отсос вряд ли пересилит. Тем более с такими прогонами.

Нижний пояс можно сделать коробчатым/двутавровым с развитием из плоскости - зачем распорки?
 
 
Непрочитано 18.04.2015, 05:45
#32
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
Ферма пролет 40м, шаг 20м. ...

Прогоны решетчатые высотой 1.5 м.
Никого ничего не смущает?...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 08:19
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


shifr, слишком низкие второстепенные фермы? Ну там все от ситуации зависит - если снизу стропильная система будет закрыта - то можно без эстетико-психологчических требований просто сделать из толстых профилей и прочной стали. Либо почаще шаг. Можно и чаще, чем решетка нижележащей фермы
 
 
Непрочитано 18.04.2015, 21:34
#34
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Никого ничего не смущает?...
смущает то, что нуб занимается нестандарткой...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 06:30
#35
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Меня смущает та легкость с какой для нестандартки не нубы ) дают советы.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 10:13
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


За основу серию 11-2482 - и вперед.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 23:13
#37
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
За основу серию 11-2482 - и вперед.
экой ты верткий, а посчитать? причем все, от фундаментов до прогонов...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 00:54
#38
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ребяты, конечно можно набраться дури и сетку 20х40 запроектировать без раскрепления нижнего пояса, но ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОЛОДЕЧНО?!! Если это для курсовика, то так и скажите, я не поленюсь посмотрю и дам ссылку на литературу и где что посмотреть, но если этот вопрос на счет реального проекта - ответ сразу - не влазьте! Явно даже по постановке вопроса видно что опыта еще маловато, упадет - на всю жизнь приключений может хватить.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 08:33
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
экой ты верткий, а посчитать? причем все, от фундаментов до прогонов...
Offtop: Легко. Бабло есть?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 09:48
1 | #40
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: МЕТОД, и часто Вы из круглой трубы фермы проектируете? Как изготовители - не ругаются?
Offtop: Arikaikai - к слову о трубах. Вчера был на экскурсии на ЗГРЛС в Чернобыле-2. 51.305294, 30.065931. 760 000 тонн труб)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Chernobil2_Duga.jpg
Просмотров: 176
Размер:	584.1 Кб
ID:	148040  
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:44
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Вчера был на экскурсии на ЗГРЛС в Чернобыле
МЕТОД, а подробнее с фотоотчетом можно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:58
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: МЕТОД, ну фасонки убивают всю прелесть и красоту круглых труб, как мне кажется. В аэропорту Праги, например, по-моему все покрытие из круглых труб встык - смотрится, ИМХО, сильно лучше)

Дык продолжим тему - кто и почему против лежачего двутавра в качестве нижнего пояса? Естественно, сварного, с достаточно толстой стенкой, дабы воспринимать местные усилия в узлах, но хорошо развитый из плоскости.
 
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:17
2 | #43
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Offtop: wvovanw - вот временная ссылка.
http://www.ex.ua/706011250209

Здесь фото на общую тему:
http://masterok.livejournal.com/918653.html
http://goroda-prizraki.narod.ru/chernobyl-2.html
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:22
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
http://www.ex.ua/706011250209
сайт заблокирован
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:53
2 | #45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сайт заблокирован
Ох уж эти службы безопасности. Обходите анонимайзерами)
Зеркало
 
 
Непрочитано 20.04.2015, 18:27
#46
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фасонки убивают всю прелесть и красоту круглых труб, как мне кажется. В аэропорту Праги, например, по-моему все покрытие из круглых труб встык - смотрится, ИМХО, сильно лучше)
ну ты сравнил, то ж прага... там культура производства получше будет, а трубы требуют точности при сварке...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык продолжим тему - кто и почему против лежачего двутавра в качестве нижнего пояса? Естественно, сварного, с достаточно толстой стенкой, дабы воспринимать местные усилия в узлах, но хорошо развитый из плоскости.
Километры варить кто за тебя будет?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ох уж эти службы безопасности.
Вообще-то этот локатор - засекреченный объект... был...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 18:29
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Километры варить кто за тебя будет?
ну не из проката же 40-метровую ферму с 20-метровым шагом конструячить. Хотя можно и из проката - нижний пояс в виде, предположим, 40-50Ш1. Да и вообще - какие километры?

----- добавлено через 54 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Вообще-то этот локатор - засекреченный объект... был...
я про службу безопасности на работе у wvovanw'а, которая запрещает ему заходить на вышеобозначенный файлообменник.
 
 
Непрочитано 20.04.2015, 18:56
#48
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и вообще - какие километры?
считай сам, 30 м нижний пояс - это 120 м швов + усиление это еще как минимум 50 м швов. 2 температурых блока - это сколько будет швов только на нижний пояс?
да. еще забыл, ложить двутавр на бок нельзя, синички заведутся, будут гадить на голову
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 19:01
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
синички заведутся, будут гадить на голову
Запенить) Или вот таких иголок навтыкать. Есть хорошие аргументы против лежачих двутавров?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8825.jpg
Просмотров: 87
Размер:	303.5 Кб
ID:	148085  
 
 
Непрочитано 20.04.2015, 20:13
#50
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Есть хорошие аргументы против лежачих двутавров?
кроме понерфленного момента сопротивления только синички, пыль я не учитываю
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 20:17
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
кроме понерфленного момента сопротивления
ну если нет распорок по НП, значит и нагрузки на НП скорей всего не будет, значит узлы можно зацентрировать до абсолютно отсутствия моментов в нижнем поясе. Момент от собственного веса лежачий двутавр понесет, я думаю))
 
 
Непрочитано 20.04.2015, 20:24
#52
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


а распорки разве не от момента из плоскости ставят? если его нет, зачем ложить на бок? хотя я сомневаюсь, что его не будет
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 20:30
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
а распорки разве не от момента из плоскости ставят?
Прямого момента из плоскости может и не быть. Откуда бы ему взяться? Сквозняк? Может быть банальнейшая предельная гибкость, требующая для 40-метрового растянутого пояса от 100 до 160 мм радиуса инерции. Еще может быть общая устойчивость. Все возможные движения верха пресекаются продуманной системой связей по ВП. А низ пусть себе висит. Можно еще и несколько преднапрячь его, если дать верхнему поясу какую-нибудь дугообразную форму, нижний превратить в натянутую струну и разрешить одной опоре проехаться немного на катках после установки фермы. Тогда о потере устойчивости нижним поясом вообще можно не париться)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Размещение распорок по нижнему поясу фермы ksv_2011 Металлические конструкции 26 20.07.2014 18:51
Нужны ли связи по нижнему поясу? 212ВиП Металлические конструкции 20 04.05.2013 22:41
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? Meknotek Конструкции зданий и сооружений 8 08.05.2011 01:47
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39