| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 17935
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
noobie, ну, взять и запроектировать. По СНиП/СП "Стальные конструкции". Составить расчетную схему, собрать нагрузку, подобрать сечения, выполнить проверки по двум группам предельных состояний, оформить том расчетов, начертить проект, отнести в экспертизу, получить положительное заключение, получить бабло с заказчика, начертить рабочие чертежи, получить еще бабла с заказчика, сгонять в отпуск на острова, вернуться, болтать с разгневанными КМДшниками, утрясти все вопросы, сгонять на объект, авторский надзор, дать по голове подрядчикам, пофоткать выполненный каркас, выложить на стенке вконтактике, радоваться... ВСЕ КАК ВСЕГДА. В чем вопрос?!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
noobie, в зависимости от архитектурных предпочтений, технологии и других объемно-планировочных моментов выбирается максимальная/минимальная высота фермы. Как всегда. Затем выбирается оптимальная высота фермы. Как всегда. Затем накидываются примерные варианты - молодечнообразная, прямоугольная, полигональная, трапециевидная и т.д. Прикидываются сечения, выбирается шаг узлов/прогонов. Рассчитываются прогоны. В совокупности факторов "металлоемкость прогонов", "металлоемкость фермы", "высота фермы" и т.д. выбирается оптимальный вариант. Все как всегда.
В чем вопрос??! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
блин, да все то же самое, только распорки по нижнему поясу не ставишь и считаешь нижний пояс из плоскости на все 40 метров.
Откройте уже серию "молодечно" - там 36-метровые фермы, никаких распорок, всё офигенно, все строят, проектируют и радуются. И я без устали вопрошаю - в чем, едрить-тудыть, вопрос?! Неужели никто не учил на уроках русского языка, как именно формулировать вопросы? Неужели никто не учил, что вопрос - это половина ответа? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Второй дать подкосы от нижнего пояса до решетчатого прогона. СНиП п 13.16. Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными сязями |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
СНиП п.13.16: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Значит это можно трактовать: 1 вариант. Нижние пояса подкрановых балок (любых) А так же ферм пролетом свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями? 2 вариант. Нижние пояса (подкрановых балок и ферм) когда имеется и подкрановая балка и ферма, так сказать одно целое и когда эти 2 элемента свыше 12 метров, когда же одного из элементов нет, подкрановой балки или фермы то можно не укреплять. 3 вариант. Когда или подкрановую балку или нижний пояс фермы при длине свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не нужно ничего трактовать. Это пункт о под(над-)крановых балках/фермах. О стропильных фермах есть пункт дальше, где сказано, что ставить связи по ним горизонтальные только в торцах и если нужно - распорки добавлять, а в крановых зданиях еще и вдоль здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
А по моему, интересная трактовка. Вот если бы там было написано, подкрановых балок и подкрановых ферм, или подкрановых балок и не стропильных ферм. Согласитесь, что
Стропильная ферма, это ферма, явно же не указанно, про какие фермы идет речь? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ZVV, да я вообще не понимаю, что человеку хочется. Но самое обидно - что и он не понимает. Если действительно его остановило буквоедство на этапе чтения раздела "связи" снипа (не самого, давайте честно признаем, универсального и объективного раздела), то лучше уж и не считать ничего.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Нижние пояса подкрановых балок пролетом свыше 12м и ферм пролетом свыше 12м (за исключением стропильных ферм) следует укреплять горизонтальными связями. Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Там все ясно - {балки и фермы} крановых путей. Ну серьезно. Спросите хоть у одного знакомого проектировщика, пробовал ли он когда-нибудь прочитать "балок и {ферм крановых путей}".
Цитата:
Смотрите, я тоже буквоедствовать по поводу соединительных союзов могу: Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- О, еще лучше: Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
noobie - для первоначального анализа берем исходные данные, заносим, например, в СКАД/КРИСТАЛЛ, и получаем результат.
А потом думаем, надо ли оно нам, и как с этим быть.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Offtop: Arikaikai - недавно в экспертизе для фермы покрытия 36 м гражданского здания (под эксплуатируемой кровлей) рекомендовали круглую трубу. Вспомнилось...
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
ЗЫ А они (молодечно) бывают 36м? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
#28 - yes!
и ващще: - при легкой кровли (а она там наверняка легкая) вполне может получиться при торцевом ветре отсос крыши с появлением сжатия в нижнем поясе если мужику так уж не хочется распорок - то либо трехгранная пространственная ферма одиночным поясом вниз и усе красиво или подкосы к нижнему поясу от прогонов, как на складах |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Evgeniy_73, ну вот, дважды обманул.
1) действительно, до 30 м 2) действительно, в 30-метровых молодечненских аж два ряда распорок по нп. Но ни то ни другое не является аксиомами. alexfr, там собственный вес уже серьезный, отсос вряд ли пересилит. Тем более с такими прогонами. Нижний пояс можно сделать коробчатым/двутавровым с развитием из плоскости - зачем распорки? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
shifr, слишком низкие второстепенные фермы? Ну там все от ситуации зависит - если снизу стропильная система будет закрыта - то можно без эстетико-психологчических требований просто сделать из толстых профилей и прочной стали. Либо почаще шаг. Можно и чаще, чем решетка нижележащей фермы
|
|||
|
||||
Ребяты, конечно можно набраться дури и сетку 20х40 запроектировать без раскрепления нижнего пояса, но ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОЛОДЕЧНО?!! Если это для курсовика, то так и скажите, я не поленюсь посмотрю и дам ссылку на литературу и где что посмотреть, но если этот вопрос на счет реального проекта - ответ сразу - не влазьте! Явно даже по постановке вопроса видно что опыта еще маловато, упадет - на всю жизнь приключений может хватить.
|
||||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Offtop: Arikaikai - к слову о трубах. Вчера был на экскурсии на ЗГРЛС в Чернобыле-2. 51.305294, 30.065931. 760 000 тонн труб)
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: МЕТОД, ну фасонки убивают всю прелесть и красоту круглых труб, как мне кажется. В аэропорту Праги, например, по-моему все покрытие из круглых труб встык - смотрится, ИМХО, сильно лучше)
Дык продолжим тему - кто и почему против лежачего двутавра в качестве нижнего пояса? Естественно, сварного, с достаточно толстой стенкой, дабы воспринимать местные усилия в узлах, но хорошо развитый из плоскости. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Offtop: wvovanw - вот временная ссылка.
http://www.ex.ua/706011250209 Здесь фото на общую тему: http://masterok.livejournal.com/918653.html http://goroda-prizraki.narod.ru/chernobyl-2.html
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
Цитата:
Цитата:
Вообще-то этот локатор - засекреченный объект... был... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну не из проката же 40-метровую ферму с 20-метровым шагом конструячить. Хотя можно и из проката - нижний пояс в виде, предположим, 40-50Ш1. Да и вообще - какие километры?
----- добавлено через 54 сек. ----- Offtop: я про службу безопасности на работе у wvovanw'а, которая запрещает ему заходить на вышеобозначенный файлообменник. |
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
считай сам, 30 м нижний пояс - это 120 м швов + усиление это еще как минимум 50 м швов. 2 температурых блока - это сколько будет швов только на нижний пояс?
да. еще забыл, ложить двутавр на бок нельзя, синички заведутся, будут гадить на голову |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Прямого момента из плоскости может и не быть. Откуда бы ему взяться? Сквозняк? Может быть банальнейшая предельная гибкость, требующая для 40-метрового растянутого пояса от 100 до 160 мм радиуса инерции. Еще может быть общая устойчивость. Все возможные движения верха пресекаются продуманной системой связей по ВП. А низ пусть себе висит. Можно еще и несколько преднапрячь его, если дать верхнему поясу какую-нибудь дугообразную форму, нижний превратить в натянутую струну и разрешить одной опоре проехаться немного на катках после установки фермы. Тогда о потере устойчивости нижним поясом вообще можно не париться)
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Размещение распорок по нижнему поясу фермы | ksv_2011 | Металлические конструкции | 26 | 20.07.2014 18:51 |
Нужны ли связи по нижнему поясу? | 212ВиП | Металлические конструкции | 20 | 04.05.2013 22:41 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |