Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта?

Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2015, 20:19 2 | #1
Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,595

Суть вопроса достаточно проста - я хочу получить в ГРУНТе картинку осадок, хоть немного похожую на осадки, получаемые в лире.
Проблема вот в чём. Если считать по модели 1 (модель пастернака, которую мне рекомендовали на курсах лиры), то в результате расчёта мы получаем с1 и с2. Зная нагрузку на грунт (реакция под плитой), я наивно полагаю, что если я эту самую нагрузку разделю на с1, то получу осадку. ГРУНТ же даёт мне осадку в 2+ раза меньше. Забавно то, что после передачи с1-с2 в лиру и расчёта схемы в лире, осадка получается как раз такая, как я ожидаю.
Дальше я поэкспериментировал с разными значениясм с2 в лире и пришёл к неожиданному выводу - с2 вообще никак не влияет на результат расчёта.
Т.е. если я правильно понимаю, ГРУНТ определяет осадку с учётом с2, а лира использует только с1.
Аналогичный эксперимент в скаде 21 дал точно такой же результат - с2 не влияет на результат.
Сложность заключается в том, что совершенно не понимаю сути этих моделей (пастернака, винклера и т.п.) и вообще не понимаю, что такое с2, для чего оно и как учитывается. В скаде, на котором я сидел добрый десяток лет, коэф-ты постели вычислялись в кроссе, и кросс всегда выдавал только с1, а с2=0, хотя там вроде как модель пастернака была.
Далее я попробовал переключиться на вторую модель грунта (винклера) и здесь я уже получил в грунте нулевые значения с2 и ожидаемую осадку.

Ну и собственно, вопрос-то вот какой. Делать-то чего? =)
У меня рядом существующее здание, для которого мне надо определить доп.осадки от нового строительства. Я вставил в отчёт картинку из ГРУНТа, где осадки и для нового, и для старого домов не превышают 50мм, а затем вставил картинку осадок в лире, где значения 90-110мм (более правдоподобно) и подумалось мне, что это какое-то палево =).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 26802
 
Непрочитано 20.04.2015, 21:59
#2
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


С1- от Винклера - набор вертикальных столбиков-пружин без учета их вертикального сдвигового взаимодействия, среда не имеющая распределительной способности за пятно нагрузки, типа опилок что ли. модели Пастернака учитывают и вертикальное взаимодействие элементов среды, нагрузка распространяется за габарит фундамента. это характерно для глин например. реализовано коэффициентом С2. Если образно , С1 это матрац с опилками, а при наличии С2 -- это уже горизонтально растянутый матрас приобретающий и свойства батута . объемная работа грунта интерпретируется двумя системами пружин. само объяснение носит образный характер. кстати С2 не имеет отношения к горизонтальным связям (в лире или скаде). и С1 и С2 только математическая интерпретация работы среды как 3D массива.
В задачке с Пастернаком обязательно наличие законтурных элементов(линейных и угловых) учитывающих работу среды за пятном нагрузки . альтернативно им , да и удобнее использовать фиктивные элементы плиты заполняющие пространство между реальными плитами фундаментов и часть пространства за общим периметром фундаментов(заступ на расстояние примерно равное сжимаемой толще). в случае со специальными законтурными элементами назначать им С2 найденное в системе Грунт придется вручную(абсолютно непродуктивная миссия), при дополнительно развитой скатерти из фиктивных кэ плит, присвоение им значений С1,2 из системы Грунт выполнит сама программа. если в кэ модели законтурная зона не была промоделирована, то наличие С2 только под пятном нагрузки противоречит смыслу моделей Пастернака.
P.S. на вопрос "что делать то .." имхо моделить среду впрямую из 3D cолидов.

Последний раз редактировалось mikel, 20.04.2015 в 22:12.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 22:48
1 | #3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


mikel, спасибо за ликбез.
Но мне казалось, что описанные Вами методики справедливы при равномерной нагрузке (штамп) и равномерном коэф-те постели. В этом случае наличие законтурных элементов и С2 даёт результат, более близкий к реальности.
Но. В системах, типа КРОСС, ГРУНТ и т.п. реализована какая-то своя математика, которая позволяет учитывать неравномерное распределение нагрузки и результатом своей работы даёт неравномерное распределение жёсткости грунтового основания в каждой точке фундамента. Таким образом, отпадает необходимость ввода законтурных элементов и коэф-тов С2 - пространственная работа грунта уже учтена при определении С1.

Offtop: Бот, ты достал, я два раза прочитал правила, что не так с названием? Вопрос есть, существительных нет. Отстань.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 07:19
#4
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Законтурные элементы не нужны при использовании Грунт. В самом Грунт осадки считаются по СНиП (3 способа расчета осадок, описанные в справке), а в Лире по МКЭ.
Что делать? Считать осадки в Грунт (и только в нём) с учетом расположенных рядом зданий, и вставлять их в отчет. Еще можно позвонить в техподдержку и уточнить интересующие вопросы.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 09:09
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я хочу получить в ГРУНТе картинку осадок, хоть немного похожую на осадки, получаемые в лире.
Тогда в Лире площадка передачи нагрузок должна быть гибкая.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У меня рядом существующее здание, для которого мне надо определить доп.осадки от нового строительства.
В ГРУНТе и определяйте.
2-ой метод.
Не забудьте задать разные характеристики грунтов под существ. зданием и под новым.
И поаккуратней с Нс.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 09:53
2 | #6
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


swell{d},
прямая модель среды как кажется самая близкая к реальности, хитрости с пружинками - вторичная подделка продиктованная экономией ресурсов. неравномерное значение С1 после ряда итераций будет получено в любом случае, особенно при Винклере, середка гнется, края с меньшими перемещениями. осадка считается в угловых точках кэ. в физическом углу плиты этот угол один, по периметру их по два, а во внутренней области, хоть бы и в 1 мм от края их по четыре. осадка углов складывается. осадка меньше-- давление больше от итерации к итерации, дефект метода. Пастернак и мистер Кросс могут что то там мудрить, но прямая модель объективнее, как минимум сопромат всё таки(если грунт считать линейно). в принципе осадка лимитируется активной зоной, а зона в нормативке то и дело уточняется, что ли... но никто не мешает проверить выполняется ли это условие в 3d массиве. им можно, развивая или подрезая его и осадку посчитать. методом мкэ получается... вообще без приложения Грунт или Кросс(при соблюдении прав грунта на прочность( R) разумеется).
Вложения
Тип файла: zip Constantin Shashkin20.zip (4.4 Кб, 279 просмотров)
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 10:20
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Спасибо за развёрнутые ответы. У меня действительно большой пробел в этом.
Ещё раз повторю чисто технический вопрос. Что нужно сделать в скаде/лире, чтобы коэф-т С2 повлиял на результат расчёта?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 10:43
#8
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


развить зону кэ реальных плит за счет фиктивных кэ плит. зона кэ с С1,2 охватывает оба здания . на фиктивные (в плане жесткости. например задайте Т=10 см и модуль деф грунта) плиты также задается небольшая стартовая нагрузка. в приложении лиры Грунт использовать метод-3. выполнить 4-5 итераций с передачей С1,2 в мкэ модель с последующим пересчетом и приложением получившихся давлений к плитам. если для существующего здания нужно оценить только крен, а не усилия в конструкции , то жесткость надфундаментных конструкций существующего дома можно моделить достаточно грубо. чтобы увидеть разницу при отсутствии С2 , его значение можно откорректировать вплоть до нуля в меню жесткости-->назначение С1,С2 . править C1 и C2 можно независимо(лира2014r4)

Последний раз редактировалось mikel, 21.04.2015 в 10:53.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 15:39
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Подкреплю свой вопрос видеороликом (можно смотреть на двойной скорости).
Я создал две одинаковых плиты, задал обеим одинаковый С1, а С2 у одной равен нулю, у второй - 5000.
Результат получаю одинаковый. Ещё раз вопрос - на что влияет С2? Что нужно сделать, чтобы результат отличался?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:14
#10
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Offtop: Я не спец, а студент(самому полезно), но может дело в том что Вы закрепляете плиту от всех горизонтальных смещений?
Vans вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:17
1 | #11
obozluker


 
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Что нужно сделать, чтобы результат отличался?
всего две вещи:
1) понять физический смысл С2
2) включить мозги

на картинке:
нижний ряд - равномерная нагрузка, верхний ряд - две сосредоточенных
левый ряд - постоянный С1, С2=0
правый ряд - постоянный С1, но С2=5000

остальное - без комментариев... безграмотность псевдо-конструкторов в элементарнейших вопросах зашкаливает

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Offtop: Я не спец, а студент(самому полезно), но может дело в том что Вы закрепляете плиту от всех горизонтальных смещений?
Дело не в этом, а в том, что человек (swe...), позиционирующий себя как "спец", на самом деле НИХРЕНА не понимает ПРОСТЕЙШИХ вещей. Кстати Ваше замечание справедливо - просто так закреплять все узлы плиты можно в редких случаях, вроде этого, в других это ведет к непредсказуемым последствиям вроде потери усилий при пространственной работе плиты совместно с надфундаментной конструкцией
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для_незнаек.PNG
Просмотров: 990
Размер:	49.0 Кб
ID:	148407  
obozluker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 16:21
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


obozluker, Сергей, это Ваше первое полезное сообщение на этом форуме за всё время. Спасибо!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:51
#13
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от obozluker Посмотреть сообщение
на картинке:
нижний ряд - равномерная нагрузка, верхний ряд - две сосредоточенных
левый ряд - постоянный С1, С2=0
правый ряд - постоянный С1, но С2=5000
Уточните - у вас во второй схеме в нижнем ряду введены т.н. "законтурные" элементы (обязательны при использовании модели Пастернака)?
А то нижний правый ряд - изгиба плиты не видно (но может быть это масштаб такой)?

swell{d}, Дмитрий, конкретно твой вопрос - это тоже использование т.н. "законтурных" элементов (тип 53, 54 в Лире). Немного информации по ним во второй картинке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img01.png
Просмотров: 736
Размер:	68.1 Кб
ID:	148415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 972
Размер:	281.4 Кб
ID:	148416  

Последний раз редактировалось tutanhamon, 24.04.2015 в 16:59.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 17:29
#14
obozluker


 
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Уточните - у вас во второй схеме в нижнем ряду введены т.н. "законтурные" элементы (обязательны при использовании модели Пастернака)?
А то нижний правый ряд - изгиба плиты не видно (но может быть это масштаб такой)?
Все верно, это не модель Пастернака, а "модель swell{d}" - я специально для примера привел все плиты БЕЗ законтурных, для демонстрации того, "почему С2 не влияет на расчет". Так что не ищите "правильности" в данной схеме - ее там нет - это просто "демонстрация эффектов", не более того.

Offtop: И не пугайте Дмитрия такими страшными картинками! Они же ему ночами сниться будут!

Последний раз редактировалось obozluker, 24.04.2015 в 17:40.
obozluker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 21:14
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Если я правильно понимаю, использование систем типа КРОСС, ГРУНТ не предполагает наличие законтурных элементов в модели, т.к. полученные коэф-ты постели уже учитывают работу грунта за пределами фундамента.

Влияние С2 проверил на реальной модели. С2 = 5000 повлияло на перемещения менее чем на 2%. Тогда остаётся вопрос, почему результаты по методу 1 и по методу 2 так сильно разнятся. Надо бы какую-нибудь тестовую задачу посчитать по разным методикам и сравнить

----- добавлено через ~11 мин. -----
А, ну и вопрос риторический, почему метод 1 даёт разную осадку в грунте и в лире
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 21:46
#16
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, использование систем типа КРОСС, ГРУНТ не предполагает наличие законтурных элементов в модели, т.к. полученные коэф-ты постели уже учитывают работу грунта за пределами фундамента.
Да, но ведь в видеоролике из поста 9 не использовалась система Грунт, а коэффициенты С1 и С2 были заданы постоянными
А про модели грунта в Лире-САПР - надо будет вспомнить. Я помню, смотрел их (правда это было около двух лет назад, с тех пор в основном свайные фундаменты/столбчатые на ест. основании, больших плит давно не было), и отказался от метода 1 в пользу метода 2, по причине лучшего совпадения с методом послойного суммирования.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 22:15
#17
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205


По-моему мнению удобнее всего применять переменный в плане С1=p/s, где осадка подсчитана по сниповскому методу ЛДП. Осадки будут тогда соответствовать методу действующих норм и сумма Rz будет равна вертикальным нагрузкам(более реальная картина давления под подошвой?)
nikе вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 22:26
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, использование систем типа КРОСС, ГРУНТ не предполагает наличие законтурных элементов в модели, т.к. полученные коэф-ты постели уже учитывают работу грунта за пределами фундамента.
Правильно, но только если считать осадки именно в подсистеме ГРУНТ.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Тогда остаётся вопрос, почему результаты по методу 1 и по методу 2 так сильно разнятся.
Потому, что методы и предпосылки расчета разные
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А, ну и вопрос риторический, почему метод 1 даёт разную осадку в грунте и в лире
И метод 1 и метод 3 будут давать разные значения осадок и перемещений в Лире и ГРУНТЕ потому, что ГРУНТ считает осадки (производными, которых являются к-ты постели) с учетом законтурной работы грунта, а Лира перемещения (являющиеся производными к-тов постели) без учета законтурной работы грунта.
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 01:05
1 | #19
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


пример. вместо кэ53,54 развили зону фундаментов за счет фикт плит(Т= 1 см Е=1000, можно меньше , фонарь) , плита фундамента Т=40 см Е= 3е6
Вложения
Тип файла: doc пастернак-2.doc (634.0 Кб, 345 просмотров)
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 01:16
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


ок, Offtop: наконец-то беседа пошла в том русле, которое я хотел...
мы выяснили, что ГРУНТ даёт С1-С2 такие, что законтурные не нужны. но почему тогда осадка в лире по методу 1 отличается-то? (метод 3 не пробовал)
причём не просто отличается, а получается практически такой, какая она будет при обнулении С2.

и ещё вопрос. с плитами понятно, а на сколько эта теория применима к ленточному фундаменту? ширина подошвы у меня 1,8м, длина 90м, давление под подошвой - в среднем 35 тс/м2. дом сажаем поверх существующего, не опираясь на него. существующий - на плите, давление примерно 10тс/м2, отметки низа фундаментов на одном уровне.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 18:38
1 | #21
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:51.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 19:30
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мы выяснили, что ГРУНТ даёт С1-С2 такие, что законтурные не нужны
у кого и когда выяснили? на каком методе законтурные не нужны Лире? на всех трех?
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
но почему тогда осадка в лире по методу 1 отличается-то? (метод 3 не пробовал)
этот вопрос говорит о том, что кое-что не полностью выяснили
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Странный и некорректный пример. Вам не кажется подозрительным, что оболочечные элементы относительно малой жесткости, использованные в примере для "моделирования" "законтурной" работы, нехило так снизили нагрузку под подошвой фундамента и передали ее за пределы подошвы на уровень верха основания? Представляете такой эффект в натуре?
Очень логичное замечание. Если уж вводить фиктивные законтурные плиты, то нулевой жесткости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 20:47
#23
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Не понятно почему у Вас получились одинаковые результаты при разных значениях С2.
В приложении результаты расчета плиты с помощью системы ЛИРА ГРУНТ.
Внизу коэфф. С1 и С2 вычислены в ГРУНТе.
Вверху коэфф. С2 задан равным 0, С1 - без изменений.
Результаты, на мой взгляд, вполне логичны. В плите, где не учтен С2, получены завышенные значения усилий и осадок (результаты с осадками не прикрепились к посту могу выложить если необходимо).
По поводу разницы осадок в Лире и системе ГРУНТ. Я считаю это связано с тем, что в лире учитывается жесткость здания и осадки выравниваются, в системе ГРУНТ влияние здания учтено как нагрузка (без учета жесткости конструкций здания) => другие результаты осадок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1(2).jpg
Просмотров: 298
Размер:	54.7 Кб
ID:	148467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1(3).jpg
Просмотров: 269
Размер:	59.7 Кб
ID:	148468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1(4).jpg
Просмотров: 211
Размер:	57.4 Кб
ID:	148469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1(5).jpg
Просмотров: 193
Размер:	56.2 Кб
ID:	148470  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1(6).jpg
Просмотров: 201
Размер:	61.6 Кб
ID:	148471  

roman111 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 00:40
#24
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


swell{d}, c Пастернаком-3 лучше не связываться, сам не более знаток чем вы. солиды и всё будет нормально.
Вложения
Тип файла: doc пастернак-24.doc (2.67 Мб, 359 просмотров)
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 02:32
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


mikel, спасибо ещё раз. Ваши выкладки крайне занимательны. Доберусь до офиса, постараюсь проанализировать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 13:41
#26
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205


Допустим, солиды - это хорошо. Но соответствуют ли они сниповскому методу ЛДП? Все равно приходится применять ЛДП для определения глубины сжимаемой толщи. А в стороны от фундамента солиды распространяются на величину, принимаемую наобум Лазаря. А при раскреплении по X и Y внешних вертикальных границ массива грунта осадки очень сильно будут зависеть от коэф. Пуассона. А если захочется, то как с помощью солидов моделировать просадочные свойства грунта, просадочные конусы при местном замачивании? Если СНиП требует использования ЛДП, который легко реализовать с помощью переменного C1, то остальные методы остается применять лишь для предварительных расчетов?
nikе вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 13:53
#27
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


nikе, линейные солиды и есть линейно деформируемое пространство, со снипом совпадение очень близкое.
величина свесов соответствует глубине сжимаемой толщи +/- , в принципе можно больше, чем больше тем лучше, краевые эффекты позволяет оставить за бортом.
как не странно осадки от коэффициента пуассона и должны зависеть, так как это свойство грунтов.
просадочность можно делать на солидах, не скажу что совсем легко, но не слишком сложно.
СНИП требует применять методы адекватно моделирующие работу грунта, остальное рекомендации и упрощения.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 14:02
#28
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
как не странно осадки от коэффициента пуассона и должны зависеть, так как это свойство грунтов.
Offtop: коэффициент бетта, равный 0,8, в начале формуле есть ничто иное, как учет коэффициента пуассона
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 18:00
#29
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205


->Дрюха
В СП 22 в ф.5.16 коэф. бетта - всего лишь безразмерный коэффициент и был введен в формулу для исключения случайного влияния коэф. Пуассона из-за "недостаточного отражения в расчетной модели сплошной среды дискретный свойств грунта, т. е. недоучетом большой роли пористости и структурных деформаций грунта". Поэтому сниповский ЛДП не зависит от коэф. Пуассона, который сам зависит от изменения давления и уплотненности грунта.
nikе вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 18:22
#30
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
В СП 22 в ф.5.16 коэф. бетта - всего лишь безразмерный коэффициент и был введен в формулу для исключения случайного влияния коэф. Пуассона из-за "недостаточного отражения в расчетной модели сплошной среды дискретный свойств грунта, т. е. недоучетом большой роли пористости и структурных деформаций грунта". Поэтому сниповский ЛДП не зависит от коэф. Пуассона, который сам зависит от изменения давления и уплотненности грунта.
Offtop: да-да, всем это известно 0,8-величина при коэффициенте Пуассона 0,3. Хотите учитывать в осадке по ЛДП коэффициент Пуассона более точно, то милости просим в СНиП по гидротехническим сооружениям
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 18:23
#31
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205


->Stanum
"просадочность можно делать на солидах, не скажу что совсем легко, но не слишком сложно. "

Это мне интересно. Не могли бы Вы уточнить как это делаете Вы?
nikе вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 18:42
#32
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


nikе, при помощи доп. пружин подстилающих солиды. (Фишка состоит в том чтоб их правильно расположить и подобрать жесткость пружин, (первый шаг просто на основе стержневой модели дальше итерации). Эти пружины добавляют солидам жесткости до не замоченного состояния. Затем монтажом в несколько шагов их по уровнено убираю. В итоге имею расчет и просадочного и обычного грунта в одной схеме. Проблема была раньше в том что нормально конус пробить пружинами было тяжело и требовало больших временных затрат на доработку, думаю сейчас с помощью сапфира это можно серьезно оптимизировать.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 18:58
#33
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205


->Дрюха
не могли бы Вы указать пункт этого СП по определению коэф Пуассона и области применимости расчетов? Все же плотина и жилой дом это две большие разницы.
->Stanum
К сожалению у меня Лира-стандарт без монтажа и мне признаться сложно осознать как работает такая сложная модель и остается мне изпользовать дешевый надежный и практичный метод переменного С1...
nikе вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 19:20
#34
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


nikе, метод появился после того как я проверял чей-то расчет просадочности с коэф постели. Там такой шлак был, что я решил с коэффициентами постели связываться поменьше, ведь процесс потери жесткости массива так не смоделировать. Только сразу состояние замоченного грунта, и сухой вариант. А формула из ДБН не всеми всегда одинаково трактуется(точно не помню в чем там было дело но в расчете который я проверял С1 был толи на 1 толи 2 порядка ниже чем надо и под гораздо большим участком, по моему там что-то в части по определении глубины просадочный толщи был косяк, но могу и ошибаться) ( дополнение: в описанной мной модели, по хорошему нужен еще и грунт с односторонней работой (точнее прочностью на растяжение) чтоб не затягивал здание там где не надо. Но необходимость такого грунта определяется по результатам расчета, в принципе подобным образом для упрощения можно только верхний слой элементов под фундаментом делать)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 19:52
#35
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205


->Stanum

Буду иметь ввиду Ваш метод. Однако, мне приятно что из нового просадочного СП не исключен метод коэф. постели, и что мне пока не попадались грунты второго типа просадочности, где нужно было бы определять горизонтальные смещения грунта.

----- добавлено через ~2 мин. -----
->Stanum
А в расчете, который вы проверяли - расчетчик занизил жесткость основания или СНиП в чем то не прав??
nikе вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 20:23
#36
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


nikе, расчетчик допустил ошибку.
А в ДБН то место где была допущена ошибка очень обрезано, то есть если я правильно помню там просто сказано что надо брать просадочную толщу, но не разъяснено как брать для того случая что мы рассматриваем (был как раз второй тип просадочности, но из-за положения точки возможного замачивания, просадочная толща под домом не замокала "почти", что-то около 1-3 м из 15-20 м, и разъяснения по подобному варианту в Дбн нет, и изначально взяли что вся толща замокла и естественно получили такое сумасшедшие армирование, что связались с нами проверить), в СНиПе несколько больше материала и пояснений было, и сославшись на снип и расчет по той методике что я сказал был получен результат (результаты похожи, но по СНиПу менее консервативен был процентов на 20%) который уже не вызывал волосодыбомстояние. (Все числа по памяти, а дело было года 3 назад, так что за точность не ручаюсь)
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 13:33
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


roman111, у меня не воспроизводится. На Ваших картинках всё как-то нагляднее.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Стоп. Сори, пересмотрел видео, увидел косяк

----- добавлено через ~1 ч. -----
Ещё раз: http://youtu.be/OmtCE2BYJpc
По ГРУНТУ - 140мм, по Лире - 200мм. С2 практически не влияет (влияет незначительно).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 21:30
#38
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


По осадкам у меня похожие значения. В Лире осадки больше чем в Лира грунт. Разница между осадками плит с разными коэфф. С2 в пределах 1мм при осадке в 27мм.
А вот по усилиям разница в несколько раз. Я на это и хотел обратить внимание в посте.
В приложениях файл задачи и осадки плит.
Считал по СНиП метод 3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	52.5 Кб
ID:	148624  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1(4).jpg
Просмотров: 93
Размер:	57.4 Кб
ID:	148625  
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (22.9 Кб, 25 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 22:08
#39
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


swell{d}, тоже посмотри
Вложения
Тип файла: doc С1_2.doc (1.10 Мб, 147 просмотров)
Тип файла: zip 2.zip (889.0 Кб, 46 просмотров)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 13:34
2 | #40
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ещё раз: http://youtu.be/OmtCE2BYJpc
По ГРУНТУ - 140мм, по Лире - 200мм. С2 практически не влияет (влияет незначительно).
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А вот по усилиям разница в несколько раз. Я на это и хотел обратить внимание в посте.
Эксперименты это хорошо, только каков от них толк, если экспериментатор не может объяснить причины различий в результатах.
Может стОит начать с того, что грунт вычисляет осадки на основе решения задачи Буссинеска? Т.е. сначала находятся вертикальные напряжения в грунте и в пределах контура нагрузки и за пределами по Буссинеску(ну или около того), а затем суммируется и осредняется деформация в каждой точке контура. При этом ни изгибная, ни цилиндрисечкая жесткость фундамента не учитывается. Затем вычисляются С1 и С2
Пастернак: С1=Е0/(Hc(1-2v^2); С2=Е0*Hc/6*(1+v0)
Винклер-Фусс: С1=Pz/S;
Лира: Pz=C1*s+учет изгибной и крутильной жесткости плиты (при С2=0); Pz=C1*s+C2*(d2s/dx^2+d2s/dy^2)+учет изгибной и крутильной жесткости плиты
Поэтому, строго говоря, ГРУНТ не использует модель Пастернака для определения осадок, а лишь вычисляет к-ты постели на основе осредненных деформационных характеристик грунтового массива по приведенным выше формулам. Лира же, напротив использует модель Пастернака, отсюда и существенная разность в изг. моментах(как известно это вторая производная по прогибу) и несущественная разность в вертикальных перемещениях при обнулении С2, что также следует из приведенного выше дифф. ур-ния.
Если нужно мало-мальское совпадение, то и использовать нужно метод 2 (Винклера-Фусса), т.к. в этом случае к-т постели абсолютно аналогичен по функционалу и смыслу как в ГРУНТЕ, так и в ЛИРЕ.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 13:48
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
пружинками еще надо уметь пользоваться , знать диапазон их применимости в плане нагрузок, жесткости фундаментных и надфундаментных конструкций , характера грунтов , разнородности напластований и тд и тп....
так и с солидами не всё так просто, как хотелось бы...
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если нужно мало-мальское совпадение, то и использовать нужно метод 2 (Винклера-Фусса), т.к. в этом случае к-т постели абсолютно аналогичен по функционалу и смыслу как в ГРУНТЕ, так и в ЛИРЕ.
похоже, что в случае итерационного расчёта, только его и можно использовать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 16:39
#42
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


попробовал еще разобраться в плюсах и минусах
Вложения
Тип файла: zip кпостс1_2.zip (1.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: doc кпост1_2.doc (1.02 Мб, 279 просмотров)
mikel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта EUGENYI Лира / Лира-САПР 3 20.07.2016 01:22
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? Boris_1 Лира / Лира-САПР 99 17.08.2015 09:43
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? NULLIFICATOR Расчетные программы 5 15.06.2005 12:38