Сваи под проемом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сваи под проемом

Сваи под проемом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2015, 15:04 #1
Сваи под проемом
dikss
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57

Сваи в 2 ряда, шаг 900 мм, в стене подвала проем 1500 мм, при расстановке сваи попадают точно под центр проема, по другому никак. Как эти сваи включить в работу? Высота ростверка 600 мм.
Просмотров: 9167
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:22
#2
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Сами включатся в работу, если железобетонный ростверк достаточно жесткий будет
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:30
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я считал такие узлы, арматуры до дури в ростверке получается.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:38
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я считал такие узлы, арматуры до дури в ростверке получается.
Жесткую арматурку туда не пробовал установить?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:40
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Не, не пробовал. Ни разу, честно говоря, жёсткую не ставил.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 15:42
#6
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


считать как балку с нагрузкой снизу вверх от свай?
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:45
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Для информации: Питерском ТСН есть пункт, где написано, что запрещается ставить сваи в проемах без соответствующих расчетов.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 15:50
#8
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
запрещается ставить сваи в проемах без соответствующих расчетов
. Как считать, кто -нибудь подскажет?
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:52
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


как балку.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 15:52
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Как считать, кто -нибудь подскажет?
берешь реакции от свай, прикладываешь к балке-ростверку ну и считаешь....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 15:54
#11
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
как балку
т.е. как балку с реакцией от свай? Нагрузка на сваи 50 т, значит балку нагружать 100 тоннами? Есть ли тонкости в расчете, достаточно определить М и Q?

Последний раз редактировалось dikss, 06.05.2015 в 16:04.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 16:07
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Берешь и убераешь эту сваю
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 16:11
#13
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Берешь и убераешь эту сваю
если убрать, то перегружаю соседние сваи.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 16:14
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это с какой стати они перегружаются, если в проеме нет стены?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 16:20
#15
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это с какой стати они перегружаются, если в проеме нет стены?
нагрузка выше проема
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 17:15
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зависит от конкретных условий от ширины проема высоты ростверка. при небольших проемах и высоком ростверке можно свободно убрать нагрузка перераспределится на несколько рядом расположенных свай. При больших проемах не ставят ростверки а шаг свай подбирают соответственно без учета работы свай в проемк
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 17:26
#17
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


шаг свай подобран под нагрузку на м.п. Когда появляется проем, то сваи, нагруженные "под завязку" перегружаются, поэтому и встал вопрос о включении свай под проемом в работу
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 17:53
#18
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Жесткую арматурку туда не пробовал установить?
зачем ты думаешь жесткая арматура используется, не уж то для восприятия момента в плите?


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
. Как считать, кто -нибудь подскажет?
ростверк наверное в пространственной модели считаешь? Если нет, нарушаешь нормы, если да, то о чем вопрос - продольное армирование по результату расчета плиты, поперечное по расчету на продавливание из СП.
Если переживания есть что свая не включится в работу, так тут как раз модель и подскажет, если жесткость упругих связей подобрана верно. Если слишком упругие - вся нагрузка растекается по сваям как кисель в кастрюле - это не верно и нужно повышать жесткость пока не проявится "характер" каждой сваи, т.е. загруженность каждой сваи д.б. примерно около загруженности неподвижной опоры, тогда сваи будут стоять "под нагрузку".

Если вынос сваи от торца стены значительно больше чем вынос свай в ряду (что сомнительно), то она конечно будет меньше загружена, тогда можно расширить ряд и впихнуть до проема больше свай.

Я тут гадаю, гадаю, хоть бы рисунок накарябал, автор!...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 18:08
#19
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


примерно такая картина
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (86.4 Кб, 898 просмотров)
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 18:35
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


сваи от торца на 650, а от стены 500мм, велика ли разница?
если спуститься к примитивам, упростить, то при 500мм ростверк консольный, а при 650 меж двух защемленных опор... тревоги нет, продавливание только проверить, а продольное армирование будет не больше чем на "консоли" у двухрядного варианта.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 07.05.2015 в 01:03.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 18:43
#21
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ну сваи от торца на 650, а от стены 500мм
не понял, где 650 и 500 мм
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:04
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот так проблема увеличь длину сваи, высота ростверка какая?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 19:08
#23
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
величь длину сваи, высота ростверка какая?
увеличить длину свай только у проема? - высота 600
dikss вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 19:12
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


TNemo, зачем так сложно? ))
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
не понял, где 650 и 500 мм
я тоже не понял
скорее всего, он имел ввиду, что верхние левая и правая сваи в приложенном файле тоже не находятся непосредственно под стеной, но ведь их учитываете в расчете... тогда почему бы не учесть сваи, которые в проеме?
просто посчитать ростверк на реакцию этих двух свай, равных несущей способности сваи
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 19:14
#25
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
просто посчитать ростверк на реакцию этих двух свай, равных несущей способности сваи
так и поступлю, всем спасибо
dikss вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 09:22
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
не понял, где 650 и 500 мм
вот дети, ничего не понимают пока пальцем не покажешь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 184
Размер:	89.4 Кб
ID:	149310  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 11:45
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вот дети, ничего не понимают пока пальцем не покажешь
Offtop: кто ж меряет расстояние от грани колонны?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 23:48
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кто ж меряет расстояние от грани колонны?
здесь происходит сравнение, и нужно лишь применить одинаковые условия для обоих сравниваемых свай, хоть до грани, хоть до центра, хоть до пупа.
надеюсь ты почувствовал себя глупо.

к тому же, для расчета по поперечной силе пролет будет до грани, а при расчете на момент пролет берется до центра с изрядной долей упрощения.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 08.05.2015 в 00:04.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 09:40
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
надеюсь ты почувствовал себя глупо.
Offtop: как ни странно, слушая объяснение, почувствовал себя умно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 13:41 Такая же ситуация
#30
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Ситауция точно такая же, момент гиганский и арматуры много уходит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190930_133921.jpg
Просмотров: 115
Размер:	348.0 Кб
ID:	218376  
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 13:55
#31
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Ситауция точно такая же, момент гиганский и арматуры много уходит
Если их убрать, то соседние не проходят?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:07
#32
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


У меня наоборот я хочу поставить, по оси Б на размере 2530, здесь у меня проем. Ток не знаю как сколько поставить их туда.может есть доп. расчеты
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:33
#33
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
У меня наоборот я хочу поставить, по оси Б на размере 2530, здесь у меня проем. Ток не знаю как сколько поставить их туда.может есть доп. расчеты
Обычно,когда считаешь пространственную задачу, то понятно нужны сваи под проёмом или нет. Лучше конечно их там не ставить.Если гигантская арматура возникает, то можно сваи сдвинуть на край проёма и там кустом из 2 или 3 свай поставить

----- добавлено через ~1 мин. -----
А что за расстояния между сваями 632 мм? Какое сечение свай?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:46
#34
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Сваи имеет пирамидальную форму с размерами верхнего сечения 0,18 м нижнего 0,12 м длиной 1, 2 м несущей способностью 157, 6 кН. Момент на опорах и в пролете в несколько раз превышает рядом стоящие опоры.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:52
#35
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Момент на опорах и в пролете в несколько раз превышает рядом стоящие опоры.
Момент на каких опорах Вы имеете ввиду?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 14:59
#36
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Между пролетом по оси Б, на размере 2530. Вечером могу скинуть эпюры посчитанные в скад.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:00
#37
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Между пролетом по оси Б, на размере 2530.
И какой Вы ответ хотите получить. Ставить сваи или нет?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:04
#38
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Понятно дело ставить, тк именно в этом месте будет большой расход арматуры. А в ответ я хочу получить, как посчитать кол-во свай в этом пролете.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:10
#39
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Понятно дело ставить, тк именно в этом месте будет большой расход арматуры. А в ответ я хочу получить, как посчитать кол-во свай в этом пролете.
Рассчитывать в пространственной постановке с учётом разной жёсткости свай.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Почему у Вас там будет большой расход арматуры, если там проём? Большой расход будет, если там сваи поставить, а если не ставить, то там на будет арматуры.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сваи нужно ставить там, где они нужны, а не там,где хочется.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:22
#40
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Вы правы, здесь я сделал ошибку. Я при расчетах приложил нагрузку на всю ось. А надо было на все ось кроме пролета. Тогда и момента и арматуры здесь не будет.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:33
#41
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Вы правы, здесь я сделал ошибку. Я при расчетах приложил нагрузку на всю ось. А надо было на все ось кроме пролета. Тогда и момента и арматуры здесь не будет.
Я так понимаю надземная часть кирпич? Сколько этажей?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:39
#42
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Подвал и два этажа, кирпич
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 15:46
#43
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Подвал и два этажа, кирпич
Тогда я думаю, что можно верхушку нагрузкой заменить. Если бы было больше 5 этажей, то нужно было учитывать надземную часть в расчёте. Она бы сильно влияла на усилия в сваях и фундаменте
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 16:09
#44
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Что вы подразумеваете под этим? Нагрузку заменить.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 16:20
#45
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Что вы подразумеваете под этим? Нагрузку заменить.
Если здание было выше, то его жёсткость бы сильно влияла на усилия в фундаменте и в сваях. Поэтому в таком случае нужно считать надземную часть и фундамент совместно.
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сваи под проемом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45