Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
Главный нажиматель кнопки
Москва
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 14717
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
wvovanw, предлагает отсечь напряжения и деформации в грунте от нового здания. Более того, у wvovanw, скорее всего высокий уровень КЖ0. Это традиционное решение. Но, интересно, видел ли он разрез ? По тому, что вижу я, шпунт просто некуда засовывать. И никак. Mikanek, сейчас вы предлагаете ППРщику взять на себя ответственность за недоработки ПД и ПОС ? И разработать части комплекта КЖ0, недостающие по вашему мнению, самому ? Особенно с учётом обычно низкой квалифицикации ППРщиков в КЖ0 ? Стадии "проект" уже давно нет. Вы не в курсе ? Что у вас на руках ? ПД или РД ? Что будете делать вы ? А что если исходить из другого чтения ситуации ? Допустим у вас на руках РД. Допустим всё спроектировано правильно ? И отсутствие дополнительных мероприятий и конструктивных решений - это и есть решение ? Тогда ничего делать не надо, копай себе, да копай... Если вы делаете РД, то надо проверять существующие фундаменты, делать мероприятия...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig, ни в коем случае не перекладываю ответственность на ППРщиков. Физически не могу представить производство земляных работ вдоль существующего фундамента. По проекту под новую ленту планируется еще 600мм уплотненного песка. Как? И данный проект в стадии ПД.
Какие расчеты спросить у проектировщиков? На что обратить внимание? Обследование существующих фундаментов попросила, это само собой. Попрошу предоставить расчет доп. осадки существующего фундамента от нового. Может, ещё что?
__________________
Грр-врр |
||||
![]() |
|
||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Потом сколько то грунта разуплотнилось. Может быть 300-500 мм, не знаю, не считал сваи никогда. Если вы раскопаете ниже слоя где сваи уже начинают нести, то сначала (ну смотря насколько грунт нарушить) сваи начнут выбирать запасы несущей способности, потом осадка неравномерная наступит, потом новые осадки и напряжения пойдут от севших свай ко всему сущ. дому (усилия перераспределятся), потом или новые усилия дом начнут ломать или сваи потеряют несущую способность и начнут вдавливаться неупруго (или даже ломаться). Соответственно вам, видимо в ПД (поскольку это очень тут важно), должны нарисовать дно котлована у ростверка. Но это нигде не регламентируется, скорее всего. Если ПД прошёл экспертизу, то рекламацию ?будет не написать?. Хотя скорее всего я просто мало знаю требования норм и можно найти обоснование для рекламации на ПД. Но это к опытным КЖ0, я тут пас. ![]() Вообще есть постановление 87: Цитата:
ГОСТ Р 21.1101—2009 Цитата:
Так что формально, без волевого давления или экспертизы или заказчика, или здравого смысла проеткировщиков, в принципе, сложно написать рекламацию на то, что не начерчен грунт и обратная засыпка на сечениях фундаментов в ПД. Вообще каждому понятно, что это не разрез, а брак. Только вот обосновать сложновато. Но тут у службы заказчика есть волшебная палочка выручалочка. Цитата:
Цитата:
А уж в суде (с проектировщиками ПД) любой строительный эксперт легко докажет, что изображение котлована здесь влияет на безопасность. Непонятно почему вы собираетесь что-то запрашивать у проектировщиков. Зачем ? Ведь по ПД нельзя строить. Строить надо по РД. Вы же это знаете ? Вы кто ? Подрядчик, служба заказчика, разработчик РД, разработчик ППР ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.06.2015 в 22:55. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Tyhig, что вас не устраивает в моем ответе?
Кто будет отвечать за возможные последсвия после отрывки котлована и части ростверков 9-ти этажного жилого дома, с последующими работами не только возле него (ростверка), но и под ним? Двигать в сторону пристройку (3 этажа!), делать шпунтовую стенку и не морочить мозги (и не искать на зад приключений). А то что заказчики хотят урвать каждый квадратный сантиметр - это их проблемы, они на вас первыми в суд подадут. Мое мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. Подозреваю, что был сделан сначала проект по геологии, а потом начали привязывать к местности и зданию. У меня была похожая ситуация. Вышли таким образом: у 9-ти этажки сделали фундамент в уровень с существующими, а далее ступенчато вышли на требуемый уровень. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вот-вот, еще расчет на взаимное влияние фундаментов не сделали, а уже ставят шпунт. это называется инженерный подход к решению задач? А что, есть большая уверенность, что зона влияния от 3-х этажного здания на ленточном фундаменте дотянется до низа свай 9-ти этажки? ))))
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Судя по картинке шпунт там невозможен. Вообще хрень какая то.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да и не надо дотягиваться до низа. Может существующее повести уже при отрывке котлована.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
А уж куда там поведет свайный фундамент при отрывке котлована рядом - не могу представить. Неужто там нет монолитного ростверка по сваям? Он даст сваям уйти в сторону? Буронабивным диаметра 900-950 мм? Судя по эскизу, там высота обнажения свай составит не больше метра. P.S. Хотя зачем там такая глубина заложения фундаментов при отсутствии подвала - вопрос к знатокам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Offtop: Offtop: Forrest_Gump, ты че такой нервынй в мой адрес? Я тебе нигде дорогу не переходил, так что остынь и не возбухай в мой адрес.
автором темы Цитата:
Offtop: Цитата:
Выходные не задались?))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Я уже автору темы дал ответы персонально. Не веришь, спроси у нее. ))))
У тебя диплом инженера-строителя есть?! Не верю )))))))) Слился, так не отсвечивай, горе-инженер, не смогший обосновать свою позицию. Обоснование своей хрени. Ну так какой глубины будем делать шпунт? ))))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Forrest_Gump, у меня была подобная ситуация, выполнял расчет по данным рекомендациям http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9056/index.htm , экспертиза пропустила. Насчет глубины шпунта, если память не изменяет, то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Я ответил на твой вопрос? А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ну и как соотносилась глубина сжимаемой толщи ленточного фундамента и отметка низа свай? Какой глубины отказался шпунт, а какой длины были сваи? ))))
Решение: Требовать от авторов проекта расчет на доп.осадку существующего свайного фундамента. Дабы можно было бы оценить дополнительное давление на подошву условного фундамента (который свайный )))). Если уж и делать шпунт, то на глубину достаточной заделки, чтобы удержать грунт под ростверком. Ибо 99%, что зона влияния ленточного фундамента не дотянется до низа свай. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Ну тогда могу сказать, что у тебя была фиговый эксперт. При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
![]() а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты, глубины заложения и геология?))) ну да, ты же "инженер-конструктор"!))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Вообще спор ни о чём. Каждый высказал своё мнение в соответствие со своим опытом и мировоззрением.
Может ничего страшного. Не ясно из каких соображений отметка пристраиваемого фундамента ниже подошвы ростверка. Высокий ростверк? Интересно другое. Первые три этажа нежилые? Дом не заселён?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Была точно такая ситуация. Пристраивались к жилому дому на сваях. Подошва нового здания была чуть ниже ростверка на 0,5-0,7 м, не помню уже. Заказчик, по нашей просьбе, нашел исполнительную документацию на сущ. здание (исполнительную схему свайного поля, акты динамических испытаний свай и т.п.) Мы посчитали отрицательное трение грунта по свае от нашей дополнительной нагрузки, добавили к фактической нагрузке на сваю, сравнили с допускаемой нагрузкой по актам дин. испытаний, и получили, что свая несет, никаких мероприятий не требуется. Экспертизу прошли спокойно. Правда здание так и не построили.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Offtop: Меня сейчас тут пытаются убедить делать дренаж под бесподвальным зданием. Как дети, чесслово. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хммм, сталкивался, минимальный перепад высот и расстояния между фундаментами упоминается в ВСН 401-01-1-77, но это временная инструкция, есть еще Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве, на Ваш выбор. Проще конечно шпунт, но и установку шпунта надо обосновать, как расчетом на какую глубину погружать что бы не было воздействия на соседнее здание напряжениями, так и технико - экономические показатели. Так же можно поглядеть СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками, так как там даны минимальные расстояния между фундаментом несущей конструкции здания и фундаментом машины, хотя это не совсем Ваша ситуация.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Последний раз редактировалось wvovanw, 17.03.2017 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
Mikanek,
считаю, что Вам необходимо обратиться официально к авторам проекта для согласования ППР на земляные работы, с целью подтверждения сохранности здания на период устройства котлована и возведения фундаментов. При этом в ППР необходимо проработать водоотведение поверхностных и грунтовых вод в процессе строительства. Так как отсутствие рекомендаций по устройству котлована в проекте это недоработка проекта, согласование должно быть без доп. оплаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Обычно дело, особенно в нерезиновой, но прошло уже 1.5 года)))) с момента открытия темы. Построено/развалено или не начиналось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. | Нитонисе | Расчетные программы | 23 | 18.12.2015 15:54 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Свайные фундаменты на разных отметках | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 12.08.2010 13:14 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |