Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 17:00 #1
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
Mikanek
 
Главный нажиматель кнопки
 
Москва
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 19

Добрый день, граждане.
У меня на руках проект, в котором к существующему 9-ти этажному жилому дому пристраивается 3-х этажное офисное здание.
Ленточные фундаменты нового здания располагают ниже ростверка существующего жилого дома.
У меня смешанные чувства, т.к. в ПОС никаких описаний по устройству земляных работ.
Кто может поделиться технологией производства таких работ, соответствующей литературой и другими нормативами.
Такого плана пристройку встречаю впервые и интуитивно возникает масса вопросов по организации работ и технике безопасности.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки фундаментов.png
Просмотров: 653
Размер:	5.6 Кб
ID:	151252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов.png
Просмотров: 464
Размер:	16.4 Кб
ID:	151253  

__________________
Грр-врр
Просмотров: 14717
 
Непрочитано 05.06.2015, 17:59
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


шпунт
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 18:07
#3
Mikanek

Главный нажиматель кнопки
 
Регистрация: 29.03.2009
Москва
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Mikanek с помощью Skype™


wvovanw, вы не могли бы разъяснить более подробно? Как устраивается лента нового фундамента под ростверком существующего?
__________________
Грр-врр
Mikanek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 18:39
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Mikanek Посмотреть сообщение
к существующему 9-ти этажному жилому дому пристраивается 3-х этажное офисное здание
Цитата:
Сообщение от Mikanek Посмотреть сообщение
Ленточные фундаменты нового здания располагают ниже ростверка существующего жилого дома.
Цитата:
Сообщение от Mikanek Посмотреть сообщение
в ПОС никаких описаний по устройству земляных работ.
И всё это в г. Москва ? Как-то нереально это всё...

wvovanw, предлагает отсечь напряжения и деформации в грунте от нового здания.
Более того, у wvovanw, скорее всего высокий уровень КЖ0.
Это традиционное решение. Но, интересно, видел ли он разрез ?
По тому, что вижу я, шпунт просто некуда засовывать. И никак.

Mikanek, сейчас вы предлагаете ППРщику взять на себя ответственность за недоработки ПД и ПОС ?
И разработать части комплекта КЖ0, недостающие по вашему мнению, самому ?
Особенно с учётом обычно низкой квалифицикации ППРщиков в КЖ0 ?

Стадии "проект" уже давно нет. Вы не в курсе ?
Что у вас на руках ? ПД или РД ?
Что будете делать вы ?

А что если исходить из другого чтения ситуации ?
Допустим у вас на руках РД.
Допустим всё спроектировано правильно ? И отсутствие дополнительных мероприятий и конструктивных решений - это и есть решение ?
Тогда ничего делать не надо, копай себе, да копай...

Если вы делаете РД, то надо проверять существующие фундаменты, делать мероприятия...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 22:11
#5
Mikanek

Главный нажиматель кнопки
 
Регистрация: 29.03.2009
Москва
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Mikanek с помощью Skype™


Tyhig, ни в коем случае не перекладываю ответственность на ППРщиков. Физически не могу представить производство земляных работ вдоль существующего фундамента. По проекту под новую ленту планируется еще 600мм уплотненного песка. Как? И данный проект в стадии ПД.
Какие расчеты спросить у проектировщиков? На что обратить внимание?
Обследование существующих фундаментов попросила, это само собой. Попрошу предоставить расчет доп. осадки существующего фундамента от нового. Может, ещё что?
__________________
Грр-врр
Mikanek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 22:29
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Mikanek Посмотреть сообщение
По проекту под новую ленту планируется еще 600мм уплотненного песка. Как? И данный проект в стадии ПД.
Ну так сваи обычно не несут по верхнему слою грунта. Например, в насыпном техногенном грунте и т.п. Под существующими ростверками наверняка подсыпка ПГС или щебня 100-200 мм.
Потом сколько то грунта разуплотнилось. Может быть 300-500 мм, не знаю, не считал сваи никогда.
Если вы раскопаете ниже слоя где сваи уже начинают нести, то сначала (ну смотря насколько грунт нарушить) сваи начнут выбирать запасы несущей способности, потом осадка неравномерная наступит, потом новые осадки и напряжения пойдут от севших свай ко всему сущ. дому (усилия перераспределятся), потом или новые усилия дом начнут ломать или сваи потеряют несущую способность и начнут вдавливаться неупруго (или даже ломаться).
Соответственно вам, видимо в ПД (поскольку это очень тут важно), должны нарисовать дно котлована у ростверка. Но это нигде не регламентируется, скорее всего. Если ПД прошёл экспертизу, то рекламацию ?будет не написать?. Хотя скорее всего я просто мало знаю требования норм и можно найти обоснование для рекламации на ПД. Но это к опытным КЖ0, я тут пас.

Вообще есть постановление 87:
Цитата:
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
х) план и сечения фундаментов.
Хотя с точки зрения только этой фразы сложно будет заставить рисовать котлован на разрезе.
ГОСТ Р 21.1101—2009
Цитата:
4.1.6 Общие требования к выполнению графической документации приведены в разделе 5.
5.1.1 При выполнении проектной... документации следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС.
Но профильный ГОСТ разработан только для рабочей документации. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
Так что формально, без волевого давления или экспертизы или заказчика, или здравого смысла проеткировщиков, в принципе, сложно написать рекламацию на то, что не начерчен грунт и обратная засыпка на сечениях фундаментов в ПД.
Вообще каждому понятно, что это не разрез, а брак. Только вот обосновать сложновато.
Но тут у службы заказчика есть волшебная палочка выручалочка.
Цитата:
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
и
Цитата:
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
...
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
И здесь легко повернуть дело так, что "Она у вас не отображает. Дорисуйте."
А уж в суде (с проектировщиками ПД) любой строительный эксперт легко докажет, что изображение котлована здесь влияет на безопасность.

Непонятно почему вы собираетесь что-то запрашивать у проектировщиков. Зачем ?
Ведь по ПД нельзя строить. Строить надо по РД. Вы же это знаете ?

Вы кто ? Подрядчик, служба заказчика, разработчик РД, разработчик ППР ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.06.2015 в 22:55.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 11:55
1 | #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Tyhig, что вас не устраивает в моем ответе?
Кто будет отвечать за возможные последсвия после отрывки котлована и части ростверков 9-ти этажного жилого дома, с последующими работами не только возле него (ростверка), но и под ним?
Двигать в сторону пристройку (3 этажа!), делать шпунтовую стенку и не морочить мозги (и не искать на зад приключений). А то что заказчики хотят урвать каждый квадратный сантиметр - это их проблемы, они на вас первыми в суд подадут.
Мое мнение.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 14:33
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Tyhig, что вас не устраивает в моем ответе?
Кто будет отвечать за возможные последсвия после отрывки котлована и части ростверков 9-ти этажного жилого дома, с последующими работами не только возле него (ростверка), но и под ним?
Двигать в сторону пристройку (3 этажа!), делать шпунтовую стенку и не морочить мозги (и не искать на зад приключений). А то что заказчики хотят урвать каждый квадратный сантиметр - это их проблемы, они на вас первыми в суд подадут.
Мое мнение.
А давайте взглянем на проблему по-другому. Чем обусловлено расположение новых фундаментов ниже существующих фундаментов 9-ти этажного здания? Может есть возможность сделать их в уровне с существующими или чуть выше и тогда проблем вообще нет?
P.S. Подозреваю, что был сделан сначала проект по геологии, а потом начали привязывать к местности и зданию. У меня была похожая ситуация. Вышли таким образом: у 9-ти этажки сделали фундамент в уровень с существующими, а далее ступенчато вышли на требуемый уровень.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 14:55
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Может есть возможность сделать их в уровне с существующими или чуть выше и тогда проблем вообще нет?
у сущ. зд. свайный фундамент.
Вы можете объяснить как поведет себя ростверк после устройства рядом фундамента?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 10:29
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Вы можете объяснить как поведет себя ростверк после устройства рядом фундамента?
а может ты объяснишь, на какую глубину следует делать шпунт? и так ли он обязателен, исходя из условия совместной работы старого и нового фундаментов?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 10:47
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как раз они не должны совместно работать, поэтому и ставят шпунт
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 11:09
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как раз они не должны совместно работать, поэтому и ставят шпунт
Где сказано, что не должны?
P.S. и где ответа на вопрос "на какую глубину тогда делать шпунт"?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 11:32
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


исходя из условия совместной работы старого и нового фундаментов - Вот, отсечь влияние одного на другого.Не должно быть совместной работы, глубина по расчету

Последний раз редактировалось igr, 07.06.2015 в 11:40.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 12:27
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вот, отсечь влияние одного на другого.Не должно быть совместной работы, глубина по расчету
вот-вот, еще расчет на взаимное влияние фундаментов не сделали, а уже ставят шпунт. это называется инженерный подход к решению задач? А что, есть большая уверенность, что зона влияния от 3-х этажного здания на ленточном фундаменте дотянется до низа свай 9-ти этажки? ))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:39
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Судя по картинке шпунт там невозможен. Вообще хрень какая то.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А что, есть большая уверенность, что зона влияния от 3-х этажного здания на ленточном фундаменте дотянется до низа свай 9-ти этажки?
Да и не надо дотягиваться до низа. Может существующее повести уже при отрывке котлована.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 17:25
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а может ты объяснишь, на какую глубину следует делать шпунт? и так ли он обязателен, исходя из условия совместной работы старого и нового фундаментов?
ты для начала дай ответы на выше заданные вопросы, раз уж влез в разговор, а не требуй ответов на свои вопросы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:26
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Есть уверенность, что трехэтажное здание перекрсит 9 этажное
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:33
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ты для начала дай ответы на выше заданные вопросы, раз уж влез в разговор, а не требуй ответов на свои вопросы.
Заданные вопрос кем? Ты мне лично задавал вопросы? Нет. А я тебе задавал. так что твой слив засчитан. ))) Не можешь ответить с внятным обоснованием на вопрос девушки, ну так не суйся.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да и не надо дотягиваться до низа. Может существующее повести уже при отрывке котлована.
Отчего бы сперва не разделить мух и котлет. Шпунт нужен для чего? Отсечь влияние нового фундамента на существующий? Или для безопасности производства работ?
А уж куда там поведет свайный фундамент при отрывке котлована рядом - не могу представить. Неужто там нет монолитного ростверка по сваям? Он даст сваям уйти в сторону? Буронабивным диаметра 900-950 мм? Судя по эскизу, там высота обнажения свай составит не больше метра.
P.S. Хотя зачем там такая глубина заложения фундаментов при отсутствии подвала - вопрос к знатокам.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:34
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Есть уверенность
что наваяное на бумаге
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще хрень какая то.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:38
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Беспредметное обсуждение без геологии и чертежей. Но по опыту перекосит
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:42
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop: Offtop: Forrest_Gump, ты че такой нервынй в мой адрес? Я тебе нигде дорогу не переходил, так что остынь и не возбухай в мой адрес.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Заданные вопрос кем?
автором темы

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ты мне лично задавал вопросы? Нет. А я тебе задавал. так что твой слив засчитан. )))
разговаривать научись, а потом вопросы задавай)))


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не можешь ответить с внятным обоснованием на вопрос девушки, ну так не суйся.
обоснованием чего? Того что там действительно хрень?)))
Выходные не задались?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:47
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
автором темы
Я уже автору темы дал ответы персонально. Не веришь, спроси у нее. ))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ак что остынь и не возбухай в мой адрес.
У тебя диплом инженера-строителя есть?! Не верю ))))))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разговаривать научись, а потом вопросы задавай)))
Слился, так не отсвечивай, горе-инженер, не смогший обосновать свою позицию.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
обоснованием чего? Того что там действительно хрень?)))
Обоснование своей хрени. Ну так какой глубины будем делать шпунт? )))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:55
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Forrest_Gump, доказывать свою состоятельность тебе не собираюсь.
Автору темы хорошо подумать, прежде чем подписываться под чьи-то советы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:09
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Ты убедителен. Твои ответы полны и не требуют уточнений. ))))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну так какой глубины будем делать шпунт? )))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:15
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Forrest_Gump, у меня была подобная ситуация, выполнял расчет по данным рекомендациям http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9056/index.htm , экспертиза пропустила. Насчет глубины шпунта, если память не изменяет, то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Я ответил на твой вопрос?
А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:21
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Коллега с Кубани Правильно говорит по делу.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:22
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Ну и как соотносилась глубина сжимаемой толщи ленточного фундамента и отметка низа свай? Какой глубины отказался шпунт, а какой длины были сваи? ))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы?
Решение: Требовать от авторов проекта расчет на доп.осадку существующего свайного фундамента. Дабы можно было бы оценить дополнительное давление на подошву условного фундамента (который свайный )))). Если уж и делать шпунт, то на глубину достаточной заделки, чтобы удержать грунт под ростверком. Ибо 99%, что зона влияния ленточного фундамента не дотянется до низа свай.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:25
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024



у меня не было свайных фундаментов)
Forrest_Gump, а ты знаешь какие там сваи и грунты чтобы подобное советовать?))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:29
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, а ты знаешь какие там сваи и грунты чтобы подобное советовать?))))
Как все запущено всё-таки. Ты на диаметр свай сперва посмотри, а потому погугли, что ли, длины таких свай.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у меня не было свайных фундаментов)
Ну тогда могу сказать, что у тебя была фиговый эксперт. При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:29
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


ну понесло
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:32
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ты на диаметр свай сперва посмотри, а потому погугли, что ли, длины таких свай.
посмотреть где? На картинке?)))

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Как все запущено всё-таки.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При смежных ленточных фундамента
а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты, глубины заложения и геология?)))
ну да, ты же "инженер-конструктор"!)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:34
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Успокойтесь коллеги, ну нельзя же так
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:38
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у меня не было свайных фундаментов)
Вопросов больше нет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:39
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


для тебя только 2 типа фундаментов существует?)))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вопросов больше нет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:44
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для тебя только 2 типа фундаментов существует?)))
Я уже писал, твои ответы полны и не требуют уточнения. Ну удиви меня, какие же у тебя там были фундаменты? Неужели у соседних зданий были столбчатые фундаменты и ты их отделял шпунтом?! ))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:51
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop: Кто ты для меня такой, чтоб тебя удивлять?)))
Ты бухой или у тебя в жизни проблемы?
Угомонись и оставь свои мнения насчет меня при себе.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:59
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Угомонись и оставь свои мнения насчет меня при себе.
Твои ответы полны и не требуют уточнений. )))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 07:44
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Вообще спор ни о чём. Каждый высказал своё мнение в соответствие со своим опытом и мировоззрением.
Может ничего страшного. Не ясно из каких соображений отметка пристраиваемого фундамента ниже подошвы ростверка. Высокий ростверк?
Интересно другое. Первые три этажа нежилые? Дом не заселён?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:44
1 | #39
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Была точно такая ситуация. Пристраивались к жилому дому на сваях. Подошва нового здания была чуть ниже ростверка на 0,5-0,7 м, не помню уже. Заказчик, по нашей просьбе, нашел исполнительную документацию на сущ. здание (исполнительную схему свайного поля, акты динамических испытаний свай и т.п.) Мы посчитали отрицательное трение грунта по свае от нашей дополнительной нагрузки, добавили к фактической нагрузке на сваю, сравнили с допускаемой нагрузкой по актам дин. испытаний, и получили, что свая несет, никаких мероприятий не требуется. Экспертизу прошли спокойно. Правда здание так и не построили.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 13:37
#40
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает.
Знаю я, знаю. Деньги считать умеем.
Offtop: Меня сейчас тут пытаются убедить делать дренаж под бесподвальным зданием. Как дети, чесслово.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 13:49
#41
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Хммм, сталкивался, минимальный перепад высот и расстояния между фундаментами упоминается в ВСН 401-01-1-77, но это временная инструкция, есть еще Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве, на Ваш выбор. Проще конечно шпунт, но и установку шпунта надо обосновать, как расчетом на какую глубину погружать что бы не было воздействия на соседнее здание напряжениями, так и технико - экономические показатели. Так же можно поглядеть СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками, так как там даны минимальные расстояния между фундаментом несущей конструкции здания и фундаментом машины, хотя это не совсем Ваша ситуация.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 13:54
#42
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 110


а на какой отметке должна быть подошва ростверка если по соседству есть ленточный фундамент. Можно ли ростверк сажать выше ленты?
topstas вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 14:56
#43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Можно.
Вложения
Тип файла: docx 46.docx (765.6 Кб, 89 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 09:43
#44
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
а на какой отметке должна быть подошва ростверка если по соседству есть ленточный фундамент. Можно ли ростверк сажать выше ленты?
Основная задача это не подкапыватся под существующее здание, а свайный фундамент передает нагрузку вообще глубоко в грун
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2017, 09:58
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


https://dwg.ru/dnl/4565


SergeyKonstr, откуда страница?

Последний раз редактировалось wvovanw, 17.03.2017 в 10:08.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 14:40
#46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


SergeyKonstr, по взаимному влиянию для таких случаев есть методика?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 15:31
#47
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


Mikanek,
считаю, что Вам необходимо обратиться официально к авторам проекта для согласования ППР на земляные работы, с целью подтверждения сохранности здания на период устройства котлована и возведения фундаментов.
При этом в ППР необходимо проработать водоотведение поверхностных и грунтовых вод в процессе строительства.
Так как отсутствие рекомендаций по устройству котлована в проекте это недоработка проекта, согласование должно быть без доп. оплаты.
Val-Nik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2017, 16:03
#48
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Val-Nik Посмотреть сообщение
считаю, что Вам необходимо обратиться официально
Обычно дело, особенно в нерезиновой, но прошло уже 1.5 года)))) с момента открытия темы. Построено/развалено или не начиналось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? novinkov Прочее. Программное обеспечение 11 24.11.2010 16:59
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12