Какое решение принять в металл. поперечнике?
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 7843
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58
|
Как насчет такой конструкции? См. рис. слева. Уклон какой хотите, рама сама хотите из двутавра, хотите из трубы.
11 http://www.stk-metal.ru/assets/main/...rykcii/rk2.jpg |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Вполне приемлемое решение с колоннами, жестко сопряженными с фермами. Узлы смотрите типовую серию 2.440 выпуск с узлами покрытия, в нем есть жесткое сопряжения ферм с колоннами. Подводные камни - (1) вычисление расчетных длин колонн и (2) учет возможной неравномерной осадки опор колонн одной рамы. Ну и естественно, где будет связевый блок вдоль каркаса? Дополнительные усилия от связевых колонн на нижележащие конструкции - как прижимающие, так и отрывающие, - чем будут восприниматься?
upd: попробуйте разнести оси поясов фермы подальше друг от друга, не "зажимайтесь", архитекторам аргументируйте - по расчету так требуется. upd: уклон кровли задает архитектор исходя из материала кровли Последний раз редактировалось and.rey, 24.06.2015 в 21:00. Причина: грамматика, дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Можно узел сопряжения колонны с фермой сделать шарнирным. Почему что-то в этом случае должно упасть?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
-Наф-Наф-, а за счет чего рама будет воспринимать ветер? Куда девать изгибающий момент в опорной плите колонны? Связи в поперечном направлении не смогу сделать. Только в продольном. И еще, мне кажется связей не достаточно будет. Но, я в металле не силен. Расчет выполню, тогда яснее ситуация будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
pansan считаю ты прав. Узлы вверху нужны жесткие. Только я бы ферму не закладывл на 12 метров, как то кучеряво что ли. Просчитай прокатную балку на свои нагрузки, не должна большая получиться. Узлы примыкания балки к стойке (как вариант) см. каритнку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?
На момент будет влиять а.) пролет и нагрузка на покрытие; б.) высота надстраиваемой части и ветровое давление. А разнесение поясов h будет влиять на N=M/h. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Не обращайте внимание на тролей. Все правильно разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит. Чем больше h0 тем меньше силы N в поясах (увеличение высоты балки это общепринятая практика в таких случаях). Понимаю твои сомнения по узлам в этом вопросе, раз с металлом дело не имеешь (хотя строймех есть строймех). Обрати внимание на узлы 5 и 6 по ссылке http://dwg.ru/dnl/425. Там ферма если тебе так нужно.
----- добавлено через 55 сек. ----- Запутаете так человека, он и так сомневается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
Доброго времени суток.
Нуждаюсь в дельной критике схемы спецов в металле (схема прилагается). А именно интересуют такие вопросы: 1) Адекватная ли схема связей по всему каркасу? 2) Правильны ли расчетные длины конструктивных елементов (стойка, пояса фермы, обрешетка фермы, связи)?; 3) Узлы сопряжения фермы со стойкой? (проектируется жесткий узел); 4) Узел базы стойки? (проетируется шарнирная, на подобие фахверка); 5) Принял сталь для всех элементов ВСт3Гпс5 (C245). Грубое решение или нет? Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А что мешает? "В ноль" уменьшить высоту ригеля не получится, его сечение должно держать опорный момент, так что сечение ригеля в опорном узле должно быть адекватно моменту (по моменту сопротивления). То же самое - с колонной.
На итог - вполне колонна воспримет эти N. Возможно, придется усилять колонну - но это обычная практика. Горизонтальные ребра, наклонные, сварные вставки и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
pansan, почитайте СНиП раздел "Связи" или СП, из книг - Горев, Марушко, Кирсанов, Сахновский, Муханов, Васильев и др. (все это на сайте присутствует). Серии по связям - см. тему созданную ФАХВЕРКом (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122344).
Схему всю нужно переделывать, прочтите Кирсанова, все что поймете - исправьте, скидывайте расчет, подскажем. нет, много объяснять, очень много, прочьтите раздел СНиПа или СП, Кирсанова. Цитата:
шарниры удалите у раскосов, ну и лучше задать схему так, как она будет по факту, примыкает сбоку, то и задавайте так как это и должно быть, пример вот здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=21 , только без шарниров. да, вроде так Цитата:
Стойки в ферме я бы добавил. В таблице РСУ бардак. Снег и постоянная нагрузка должна быть в разных загружениях. Обязательно СНиП или СП к прочтению, а также Кирсанов (как минимум). Последний раз редактировалось wvovanw, 07.07.2015 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
К сожалению лирой не пользуюсь, есть scad (да и внем кустарно работаю). Попробовал загрузить txt файл выдает ошибку см.прил, но схема открылась (возможно с ошибками поэтому по схеме ничего советовать не буду). Вобщем-то wvovanw выше тебе все правильно написал. По Кирсанову я тоже в свое время со связями разбирался, четкая лекция
![]() Бармаглотище - три раза прочитал твой комментарий пока сообразил что мы говорим об одном и том-же, я с тобой согласился что от изменения сечения момент (пролетный) в балке (не ферме) мало меняется, но дальше не вкурил ты что предлагаешь его компенсировать ребрами? Отпишись поподробнее интересно твое мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И почему это только балки? = )) ферму мы тоже можем представить как балку составного сечения.. = )) И все, что было верно про балку - также является верным и про ферму (рассматриваем ферму как элемент всей конструктивной схемы здания. Распределения усилий внутри фермы сейчас не важно). Как балку при упрощенной инженерной методике расчете узла принимаем передающей момент в виде пары сил по ц.т. полок, так и ферму - пара сил по осям поясов.. = )) Колонне без разницы, балка там или ферма. Вот совершенно. Пришла пара поперечных сил и одна продольная. А откуда - ей пофиг, по большому счету. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2015 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Вопросов больше не имею, полностью согласен.
----- добавлено через ~45 мин. ----- И почему это только балки? = )) Как тебе удалось дополнить свой ответ? ![]() ![]() ----- добавлено через ~46 мин. ----- Блин не получается правильно вставлять цитаты |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Колонне глубоко пофиг, будет ригель из балки (прокат лмбо сварная) либо из фермы той же высоты и жесткости (EI). Вот нарисуй раму. Обычную раму, однопролетную, одноэтажную. Приложи в центр ригеля сосредоточенную силу. А теперь - вопрос. На момент в колонне будет влиять конструкция ригеля - балка там или ферма? = )) Прогибы фермы как считаешь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Манифест, простой пример - http://dwg.ru/dnl/2852 , только вместо полок балки будут пояса фермы, тот же момент, те же пары сил.
поддерживаю |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() P.S. Если уж и организовывать курсы расчетчиков МК, то, вижу, начинать надо с механики и сопромата ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
IBZ не понял в чем видите ошибку. Вот приложение справа балка с увеличенной высотой (соответстенно жесткостью), она тянет усилия на себя и момент в ней не уменьшился а наоборот увеличился. В этом я и согласился с Бармаглотище что разнесение поясов момент не уменьшает. Просто Бармаглотище технично уводит разговор от ригеля на колонны. Ну а проектировать ферму, таким же очертанием и жесткостью как балка никчему. В этом и приемущество ферм, что они дают свободу действий когда сортамент на балки исчерпан.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58
|
Мне вот интересно, раз пошла такая пьянка, вопрос, есть ферма высотой 3.15 и есть балка, по жесткости и нагрузкам допустим проходит 50 двутавр, вопрос, я понимаю, что нагрузка теоретически, вроде бы одинаково перейдет, но фактически, крепление на 3.15 и на 0 передаст по половине нагрузки, и в случае с балкой 50, к примеру, там уже передача будет более выражена в определенном месте, значит ферма, передаёт более "распределенный" момент чем балка?
|
|||
![]() |
|
||||
имхо, сделать это проблематично, Е-в любом случае неизменна для металла, остается I, но увеличив высоту пояса сложно будет подобрать такое же значение...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Именно в узле. Ибо совместность поворота. При бесконечной жесткости ригеля (гипотетической) по отношению к колонне узел превращается в шарнир (гипотетический). Но я-то изначально говорил про неизменное EI. И именно про узел сопряжения. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: edding 345 (цифра символичная....)
Ды куда тут ферму-то.... пролет-то вишь какой маленький.... и объём съедим.... Это экспресс-тест на решение компоновочных задач при приёме на работу.... как в той теме было. Итог решения задачи - быстро, просто, надёжно, расчетоподдаваемо даж после того как поддал, унифицированно и с минимальным количеством узлов быстро считаемых....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ну вот уклон.... практичнее на один скат. Двухскатный - будем с балкой прыгать.... или прогоны на пни поставить, но чуть не чистое решение по устойчивости будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Такое решение в этажерках не приемлемо....
Т.к. обязательно найдется "м-к" который связи срежет. И на-ся ваша этажерка к чертовой бабушке.... ![]() ![]() ![]() Суд конечно оправдает, но волоски на попе поседеют...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Хорошо, а если в "классическом" рамно-связевом кто-то отрежет связь? И кран "нажмет на тормозааа".. Тоже рамы "из плоскости" делать? А если кто-то отрежет связь по покрытию? А почему только связь? А если колонну перережут? (в БСК такое было....)
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А по чати схемы ТС.
Ну дык там единственное что надо учесть это то, что нижний пояс будет сжат в районе колонны и понадобится связь в этом месте. Такое решение у меня было 7 лет назад... От верхнего пояса кидается ВС на нижний пояс и все.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- НУ в здании это одно.... А вот этажерка это другое.... ТС скинь схему здания в dwg формате накидаю тебе связи....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DEM, смотри на могут , конечно, СВ срезать, но вряд ли в этом случае. В промке - 307,5% и не спросят и не позвонят..... а тут глухая стена. Добавлять тут нечего. Если только с проёмами свериться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я по теме булькнул. Что ТС просил - то и подсказал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10
|
Доброго времени суток.
Огромное спасибо всем за помощь и ликбез. Вылаживаю измененную схему. Прошу еще раз просмотреть ее и "порвать" как в первый раз. У меня так и остались открытыми вопросы (не могу разобраться, мозг дымит): 1) Как смоделировать примыкание фермы к колонне? 2) Какую расчетную длину верхнего пояса задавать из плоскости? Задаю 6м, т.е. расстояние между распорками (для фермы вне связевого блока) - в результате расчет выдает спаренный уголок 140х6. Задаю 2м, т.е. расстояние между узлами примыкания связей (для фермы в связевом блоке) - в результате расчет выдает ~63x5. ps: кранов никаких нет, эксплуатация во 2м районе (до -40). Покрытие: профлист по прогонам. Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлическая рама или балка на шарнирах? | dyr | Металлические конструкции | 22 | 08.10.2014 19:00 |
Решетчатая металлическая рама, определиться с размерами | zhexter | Металлические конструкции | 4 | 28.04.2012 18:01 |
Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды | altd | Металлические конструкции | 12 | 23.03.2011 22:03 |
Металлическая рама, имеет ли право жить? | Plita | Металлические конструкции | 49 | 08.02.2011 21:11 |