Какое решение принять в металл. поперечнике?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое решение принять в металл. поперечнике?

Какое решение принять в металл. поперечнике?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2015, 00:28 #1
Какое решение принять в металл. поперечнике?
pansan
 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10

Доброго времени суток. Я не металлист, поэтому очень нуждаюсь в помощи металлиста.
Есть задача по реконструкции:
Надстроить 2-й этаж над существующим одноэтажным зданием (12х20 м). Колонна опирается на монолитный пояс по сущ. кирпичной стене, т.е. база колонны шарнирная.
Я понимаю так, что узел сопряжения фермы с колонной, в данном случае, должен быть жестким, чтобы рама стояла и не падала.
Из серийного ничего подходящего не нашел.
Подскажите какое решение принимать, в каком напрвлении двигаться (книги, серии и т.п.)?
Заранее благодарю за помощь.

Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17.
Просмотров: 7843
 
Непрочитано 24.06.2015, 04:14
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


На 12 метров проще и дешевле сделать балку с рамными узлами сопряжения с колонной.
Если всё же хочется ферму, то жесткие узлы крепления есть в любом учебнике по МК (Горев, Беленя и т.д.) в разделе "фермы".
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 20:10
#3
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Нужна скорее всего ферма, так как архитекторы просят уклон кровли 10-15 градусов.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 20:33
1 | #4
Alyans007


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58


Как насчет такой конструкции? См. рис. слева. Уклон какой хотите, рама сама хотите из двутавра, хотите из трубы.
11 http://www.stk-metal.ru/assets/main/...rykcii/rk2.jpg
Alyans007 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 20:53
1 | #5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Вполне приемлемое решение с колоннами, жестко сопряженными с фермами. Узлы смотрите типовую серию 2.440 выпуск с узлами покрытия, в нем есть жесткое сопряжения ферм с колоннами. Подводные камни - (1) вычисление расчетных длин колонн и (2) учет возможной неравномерной осадки опор колонн одной рамы. Ну и естественно, где будет связевый блок вдоль каркаса? Дополнительные усилия от связевых колонн на нижележащие конструкции - как прижимающие, так и отрывающие, - чем будут восприниматься?
upd:
попробуйте разнести оси поясов фермы подальше друг от друга, не "зажимайтесь", архитекторам аргументируйте - по расчету так требуется.
upd:
уклон кровли задает архитектор исходя из материала кровли

Последний раз редактировалось and.rey, 24.06.2015 в 21:00. Причина: грамматика, дополнение
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2015, 00:34
#6
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Ок. Спасибо всем за ответы и идеи решения задачи.
Буду разбираться и далее выложу свое решение на обсуждение.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2015, 14:28
#7
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
Колонна опирается на монолитный пояс по сущ. кирпичной стене, т.е. база колонны шарнирная.
Я понимаю так, что узел сопряжения фермы с колонной, в данном случае, должен быть жестким, чтобы рама стояла и не падала.
Можно узел сопряжения колонны с фермой сделать шарнирным. Почему что-то в этом случае должно упасть?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:48
#8
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


-Наф-Наф-, а за счет чего рама будет воспринимать ветер? Куда девать изгибающий момент в опорной плите колонны? Связи в поперечном направлении не смогу сделать. Только в продольном. И еще, мне кажется связей не достаточно будет. Но, я в металле не силен. Расчет выполню, тогда яснее ситуация будет.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 20:16
#9
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
Связи в поперечном направлении не смогу сделать.
Если такой возможности нет (в чем я сильно сомневаюсь), то, действительно, придется делать рамные узлы. Хотя я бы насчет поперечных связей подумал бы.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 01:00 Какое решение принять в металл. поперечнике?
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


pansan считаю ты прав. Узлы вверху нужны жесткие. Только я бы ферму не закладывл на 12 метров, как то кучеряво что ли. Просчитай прокатную балку на свои нагрузки, не должна большая получиться. Узлы примыкания балки к стойке (как вариант) см. каритнку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание балок.jpg
Просмотров: 201
Размер:	43.2 Кб
ID:	152510  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2015, 01:37
#11
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Манифест, с прокатной балкой проще было бы, но мне нужна балка с большой высотой стенки "ho", дабы изгибающие моменты свести к минимуму. Как сказал and.rey:
Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
попробуйте разнести оси поясов фермы подальше друг от друга
. Это пожалуй, основная причина ориентации на ферму.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 01:39
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?

На момент будет влиять а.) пролет и нагрузка на покрытие; б.) высота надстраиваемой части и ветровое давление. А разнесение поясов h будет влиять на N=M/h.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 20:53
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?
если h>=L, момента, как правило, уже не чувствуется...
 
 
Непрочитано 06.07.2015, 22:27 Какое решение принять в металл. поперечнике?
#14
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Не обращайте внимание на тролей. Все правильно разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит. Чем больше h0 тем меньше силы N в поясах (увеличение высоты балки это общепринятая практика в таких случаях). Понимаю твои сомнения по узлам в этом вопросе, раз с металлом дело не имеешь (хотя строймех есть строймех). Обрати внимание на узлы 5 и 6 по ссылке http://dwg.ru/dnl/425. Там ферма если тебе так нужно.

----- добавлено через 55 сек. -----
Запутаете так человека, он и так сомневается.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 14:40
#15
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Доброго времени суток.
Нуждаюсь в дельной критике схемы спецов в металле (схема прилагается).
А именно интересуют такие вопросы:
1) Адекватная ли схема связей по всему каркасу?
2) Правильны ли расчетные длины конструктивных елементов (стойка, пояса фермы, обрешетка фермы, связи)?;
3) Узлы сопряжения фермы со стойкой? (проектируется жесткий узел);
4) Узел базы стойки? (проетируется шарнирная, на подобие фахверка);
5) Принял сталь для всех элементов ВСт3Гпс5 (C245). Грубое решение или нет?

Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 17:31
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит.
А что мешает? "В ноль" уменьшить высоту ригеля не получится, его сечение должно держать опорный момент, так что сечение ригеля в опорном узле должно быть адекватно моменту (по моменту сопротивления). То же самое - с колонной.
На итог - вполне колонна воспримет эти N. Возможно, придется усилять колонну - но это обычная практика. Горизонтальные ребра, наклонные, сварные вставки и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 20:01
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


pansan, почитайте СНиП раздел "Связи" или СП, из книг - Горев, Марушко, Кирсанов, Сахновский, Муханов, Васильев и др. (все это на сайте присутствует). Серии по связям - см. тему созданную ФАХВЕРКом (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122344).

Схему всю нужно переделывать, прочтите Кирсанова, все что поймете - исправьте, скидывайте расчет, подскажем.

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
1) Адекватная ли схема связей по всему каркасу?
нет, много объяснять, очень много, прочьтите раздел СНиПа или СП, Кирсанова.

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
2) Правильны ли расчетные длины конструктивных елементов (стойка, пояса фермы, обрешетка фермы, связи)?;
нет там никаких конструктивных элементов, чтобы создать - редактирование - конструктивные элементы - выделить допустим НП фермы - создать. С расчетными длинами проблема - по колоннам в плоскости рамы примерно =2, из плоскости =1 (по СНиП); пояса ферм - в плоскости ферм = растояние между узлами, из плоскости = в местах примыкания связей или распорок (или прогонов, если профлист и т.д. - см. Катюшина); по связям ничего не понятно, потому как в жесткостях в доп. характеристиках для каждого типа элемента нужно задавать свои доп. хар. Запомните, что все что вы задаете в доп. характеристиках для расчетных длин - это все относительно, т.е. перпендикулярно той оси, относительно которой задаете (если это Lz, то это относительно оси z).

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
) Узлы сопряжения фермы со стойкой? (проектируется жесткий узел);
шарниры удалите у раскосов, ну и лучше задать схему так, как она будет по факту, примыкает сбоку, то и задавайте так как это и должно быть, пример вот здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=21 , только без шарниров.

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
4) Узел базы стойки? (проетируется шарнирная, на подобие фахверка);
да, вроде так

Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
5) Принял сталь для всех элементов ВСт3Гпс5 (C245). Грубое решение или нет?
а вот ХЗ, потому как неизвестны ни температура расчетная, ни сейсмика и т.д. и т.п. Читайте СНиП стальной, подбирайте группы конструкций, сталь по воздействиям и климату.
Стойки в ферме я бы добавил. В таблице РСУ бардак. Снег и постоянная нагрузка должна быть в разных загружениях.
Обязательно СНиП или СП к прочтению, а также Кирсанов (как минимум).

Последний раз редактировалось wvovanw, 07.07.2015 в 20:09.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 23:25
#18
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


К сожалению лирой не пользуюсь, есть scad (да и внем кустарно работаю). Попробовал загрузить txt файл выдает ошибку см.прил, но схема открылась (возможно с ошибками поэтому по схеме ничего советовать не буду). Вобщем-то wvovanw выше тебе все правильно написал. По Кирсанову я тоже в свое время со связями разбирался, четкая лекция . Добавлю только: у тебя регулярная рама, кранов нету, не стоит считать в 3D. Посчитай просто плоскую раму, это будет в запас без влияния соседних рам (тем более я так понял ты не апологет экономии). То есть тебе надо сделать 2 плоские схемы продольную и поперечную, связи по покрытию назначишь по предельной гибкости этого достаточно. Возникнут вопросы отпишись.
Бармаглотище - три раза прочитал твой комментарий пока сообразил что мы говорим об одном и том-же, я с тобой согласился что от изменения сечения момент (пролетный) в балке (не ферме) мало меняется, но дальше не вкурил ты что предлагаешь его компенсировать ребрами? Отпишись поподробнее интересно твое мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 27
Размер:	27.8 Кб
ID:	152930  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 23:28
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище - три раза прочитал твой комментарий пока сообразил что мы говорим об одном и том-же, я с тобой согласился что от изменения сечения момент (пролетный) в балке (не ферме) мало меняется, но дальше не вкурил ты что предлагаешь его компенсировать ребрами? Отпишись поподробнее интересно твое мнение.
нет, я предлагаю ребрами усилять колонну, если она не несет сосредоточенные силы по местным воздействиям (в первую очередь - устойчивость стенки и прочность стенки при совместном действии нормальной и перерезывающей силы).

И почему это только балки? = ))

ферму мы тоже можем представить как балку составного сечения.. = )) И все, что было верно про балку - также является верным и про ферму (рассматриваем ферму как элемент всей конструктивной схемы здания. Распределения усилий внутри фермы сейчас не важно).

Как балку при упрощенной инженерной методике расчете узла принимаем передающей момент в виде пары сил по ц.т. полок, так и ферму - пара сил по осям поясов.. = )) Колонне без разницы, балка там или ферма. Вот совершенно. Пришла пара поперечных сил и одна продольная. А откуда - ей пофиг, по большому счету.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2015 в 23:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 23:33
#20
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Вопросов больше не имею, полностью согласен.

----- добавлено через ~45 мин. -----
И почему это только балки? = ))
Как тебе удалось дополнить свой ответ? Эээ... ну просто эпюра балки и эпюра фермы будут выглядеть по разному. Другими словами если у нас не проходит балка на какойто момент, то ферма это результат подбора сечения в остальном все так. (Ты просто прикалываешься

----- добавлено через ~46 мин. -----
Блин не получается правильно вставлять цитаты
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 03:45
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Как тебе удалось дополнить свой ответ? Эээ... ну просто эпюра балки и эпюра фермы будут выглядеть по разному. Другими словами если у нас не проходит балка на какойто момент, то ферма это результат подбора сечения в остальном все так. (Ты просто прикалываешься
не-а, не прикалываюсь.
Колонне глубоко пофиг, будет ригель из балки (прокат лмбо сварная) либо из фермы той же высоты и жесткости (EI).

Вот нарисуй раму. Обычную раму, однопролетную, одноэтажную. Приложи в центр ригеля сосредоточенную силу.

А теперь - вопрос. На момент в колонне будет влиять конструкция ригеля - балка там или ферма? = ))

Прогибы фермы как считаешь?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:05
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Манифест, простой пример - http://dwg.ru/dnl/2852 , только вместо полок балки будут пояса фермы, тот же момент, те же пары сил.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Колонне глубоко пофиг, будет ригель из балки (прокат лмбо сварная) либо из фермы той же высоты и жесткости (EI).
поддерживаю
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 09:35
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А каким чудесным образом разнесение поясов или увеличение высоты балки позволит уменьшить момент?
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Все правильно разнесение поясов, момент не уменьшит, но воспринять его позволит.
Еще одно распространенное заблуждение Задайте однопролетную раму с жестким прикреплением ригеля к колонне и произвольной вертикальной нагрузкой на нем. Теперь поменяйте изгибную жесткость ригеля в 10, 100, 1000 раз. И не забудьте сообщить нам об "удивительных" результатах статического расчета .

P.S. Если уж и организовывать курсы расчетчиков МК, то, вижу, начинать надо с механики и сопромата .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:00
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Уважаемый IBZ.
Вы уж прочитайте полностью...

Где вы увидели про изменение EI?
Как раз я писал, что EI остается неизменным. Или вы считаете, что нельзя увеличить высоту сечения, оставив неизменным EI?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:11
#25
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


IBZ не понял в чем видите ошибку. Вот приложение справа балка с увеличенной высотой (соответстенно жесткостью), она тянет усилия на себя и момент в ней не уменьшился а наоборот увеличился. В этом я и согласился с Бармаглотище что разнесение поясов момент не уменьшает. Просто Бармаглотище технично уводит разговор от ригеля на колонны. Ну а проектировать ферму, таким же очертанием и жесткостью как балка никчему. В этом и приемущество ферм, что они дают свободу действий когда сортамент на балки исчерпан.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 37
Размер:	62.3 Кб
ID:	152956  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:18
#26
Alyans007


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58


Мне вот интересно, раз пошла такая пьянка, вопрос, есть ферма высотой 3.15 и есть балка, по жесткости и нагрузкам допустим проходит 50 двутавр, вопрос, я понимаю, что нагрузка теоретически, вроде бы одинаково перейдет, но фактически, крепление на 3.15 и на 0 передаст по половине нагрузки, и в случае с балкой 50, к примеру, там уже передача будет более выражена в определенном месте, значит ферма, передаёт более "распределенный" момент чем балка?
Alyans007 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:25
#27
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
увеличить высоту сечения, оставив неизменным EI?
имхо, сделать это проблематично, Е-в любом случае неизменна для металла, остается I, но увеличив высоту пояса сложно будет подобрать такое же значение...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:29
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
IBZ не понял в чем видите ошибку. Вот приложение справа балка с увеличенной высотой (соответстенно жесткостью), она тянет усилия на себя и момент в ней не уменьшился а наоборот увеличился. В этом я и согласился с Бармаглотище что разнесение поясов момент не уменьшает. Просто Бармаглотище технично уводит разговор от ригеля на колонны. Ну а проектировать ферму, таким же очертанием и жесткостью как балка никчему. В этом и приемущество ферм, что они дают свободу действий когда сортамент на балки исчерпан.
IBZ говорит о том, что момент в узле прямоугольной рамы обратно пропорционален отношению жесткость ригеля/жесткость колонны.
Именно в узле. Ибо совместность поворота.
При бесконечной жесткости ригеля (гипотетической) по отношению к колонне узел превращается в шарнир (гипотетический).

Но я-то изначально говорил про неизменное EI. И именно про узел сопряжения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:38
#29
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Alyans007 - если правильно тебя понял, то да разнесенные пояса фермы уменьшат пару сил N (не беру во внимание собственнтый вес и т.д.)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:36
#30
Alyans007


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58


А как это можно использовать? где об этом умную книжку почитать?
Alyans007 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:39
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Книжка простая.

M=N*h, где М - момент, т*м; N - сила, т; h - плечо, м.

Пользуйся
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:51
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Alyans007 Посмотреть сообщение
где об этом умную книжку почитать?
сообщ. 22, там и с расчетом и с картинками
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 12:02
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Или вы считаете, что нельзя увеличить высоту сечения, оставив неизменным EI?
Можно, но "мазохизмом" попахивает
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:26
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Можно вот так попробовать....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ручной revit.jpg
Просмотров: 192
Размер:	293.7 Кб
ID:	152988  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:35
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Ручка корейская. А где фломастеры?
ФАХВЕРК, так вроде речь о ферме...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:42
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, так вроде речь о ферме...
не мешай человеку рисовать)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:54
#37
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ручка корейская. А где фломастеры?
Offtop: Карандаш
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, так вроде речь о ферме...
А в чем принципиальная разница?
фрагмент
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:56
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ручка корейская. А где фломастеры?
edding 345 (цифра символичная....)


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, так вроде речь о ферме...
Ды куда тут ферму-то.... пролет-то вишь какой маленький.... и объём съедим....


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не мешай человеку рисовать)))
Это экспресс-тест на решение компоновочных задач при приёме на работу.... как в той теме было. Итог решения задачи - быстро, просто, надёжно, расчетоподдаваемо даж после того как поддал, унифицированно и с минимальным количеством узлов быстро считаемых....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:57
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Meknotek, связь горизонтальная подходит к оси пояса фермы?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:58
#40
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Meknotek, связь горизонтальная подходит к оси пояса фермы?
обычная (для "крановых" зданий) ГСка. Как "идет" можно глянуть например в серии "молодечно" (с уклоном 10% и прогонами)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:59
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ну вот уклон.... практичнее на один скат. Двухскатный - будем с балкой прыгать.... или прогоны на пни поставить, но чуть не чистое решение по устойчивости будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:01
#42
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну вот уклон.... практичнее на один скат. Двухскатный - будем с балкой прыгать.... или прогоны на пни поставить, но чуть не чистое решение по устойчивости будет.
Offtop: а если пни рассчитать на Qfic?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:01
#43
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно вот так попробовать....
Такое решение в этажерках не приемлемо....
Т.к. обязательно найдется "м-к" который связи срежет.
И на-ся ваша этажерка к чертовой бабушке....
Суд конечно оправдает, но волоски на попе поседеют...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:02
#44
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Такое решение в этажерках не приемлемо....
Т.к. обязательно найдется "м-к" который связи срежет.
хочется взять и спросить: "казалось бы, причем тут этажерки?"
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:03
#45
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Meknotek
Потому как на здание не очень похоже...
Больше похоже на рабочую площадку в большом цехе.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:05
1 | #46
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Meknotek
Потому как на здание не очень похоже...
Больше похоже на рабочую площадку в большом цехе.
Хорошо, а если в "классическом" рамно-связевом кто-то отрежет связь? И кран "нажмет на тормозааа".. Тоже рамы "из плоскости" делать? А если кто-то отрежет связь по покрытию? А почему только связь? А если колонну перережут? (в БСК такое было....)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:10
#47
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А по чати схемы ТС.
Ну дык там единственное что надо учесть это то, что нижний пояс будет сжат в районе колонны и понадобится связь в этом месте.
Такое решение у меня было 7 лет назад...
От верхнего пояса кидается ВС на нижний пояс и все....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Хорошо, а если в "классическом" рамно-связевом кто-то отрежет связь?
НУ в здании это одно....
А вот этажерка это другое....
ТС скинь схему здания в dwg формате накидаю тебе связи....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:15
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DEM, смотри на
Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
Надстроить 2-й этаж над существующим одноэтажным зданием (12х20 м).
могут , конечно, СВ срезать, но вряд ли в этом случае. В промке - 307,5% и не спросят и не позвонят..... а тут глухая стена. Добавлять тут нечего. Если только с проёмами свериться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:18
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


А вообще о чём речь? Первоначальный пост или уже что то другое?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:19
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Бахил, первоначальный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:20
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Балку кинуть вместо фермы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:21
#52
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вообще о чём речь? Первоначальный пост или уже что то другое?
Offtop: Дык уже третья страница, давно оффтоп пошел
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:22
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Вообще не вижу проблем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:22
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я по теме булькнул. Что ТС просил - то и подсказал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:27
#55
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


12 м...
ФИгня, балку и на 14 м делали....
Вложения
Тип файла: pdf 5206V-01-KM_03_(222-103)_Rev.С-5206V-01-KM_03_(222-103)_Rev.С.dwg.pdf (80.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf 5206V-01-KM_06_(222-106)_Rev.С-Узлы3.pdf (141.2 Кб, 50 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 00:15
#56
pansan


 
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 10


Доброго времени суток.
Огромное спасибо всем за помощь и ликбез.
Вылаживаю измененную схему. Прошу еще раз просмотреть ее и "порвать" как в первый раз.
У меня так и остались открытыми вопросы (не могу разобраться, мозг дымит):
1) Как смоделировать примыкание фермы к колонне?
2) Какую расчетную длину верхнего пояса задавать из плоскости?
Задаю 6м, т.е. расстояние между распорками (для фермы вне связевого блока) - в результате расчет выдает спаренный уголок 140х6.
Задаю 2м, т.е. расстояние между узлами примыкания связей (для фермы в связевом блоке) - в результате расчет выдает ~63x5.

ps: кранов никаких нет, эксплуатация во 2м районе (до -40). Покрытие: профлист по прогонам.

Последний раз редактировалось pansan, 24.09.2015 в 22:17.
pansan вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:30
#57
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
12 м...
ФИгня, балку и на 14 м делали....
Хотелось бы увидеть расчет стенки колонны из 40Ш1 на срез в узле 3 ...
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:33
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop:
Цитата:
Сообщение от pansan Посмотреть сообщение
Вылаживаю схему.
уже страшно

П.С. А в лире не все работают, дада
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:53
#59
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


and.rey
это было 100 лет назад...
да и не вижу в этом узле ничего криминального...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое решение принять в металл. поперечнике?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлическая рама или балка на шарнирах? dyr Металлические конструкции 22 08.10.2014 19:00
Решетчатая металлическая рама, определиться с размерами zhexter Металлические конструкции 4 28.04.2012 18:01
Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды altd Металлические конструкции 12 23.03.2011 22:03
Металлическая рама, имеет ли право жить? Plita Металлические конструкции 49 08.02.2011 21:11