Доброго дня!

Ситуация следующая: на плиты перекрытия опираются стойки (сечением 150х150 мм) стропильной системы. Максимальная точечная нагрузка с учетом веса системы и слоя снега - 3000 кг от каждой стойки. Под каждую стойку обычно подкладываем деревянную прокладку для распределения нагрузки. Схема расположения стоек прилагается.

Практически плиты выдержат такой нагружение, а вот теоретически... В общем хочется подстраховаться.

Вопрос такой: Можно ли как-то рассчитать выдержат ли плиты такую нагрузку? Если да, то как?! Благодарю за помощь!

Вложения
Тип файла: pdf №625(26)-Model.pdf (56.9 Кб, 791 просмотров)

__________________
Будем чертить!
Просмотров: 19248
 
Непрочитано 01.07.2015, 15:04
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Лежень немного перераспределяет нагрузку.
Если нужно грубо прикинуть -советую определить расчетный момент (по классу несущей способности плиты) и сравнить с моментом от внешних сил (нагрузок на перекрытие и нагрузок от стойки).
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 15:27
#3
Madnezzman


 
Регистрация: 05.03.2015
Челябинск
Сообщений: 12


А можно подробнее на примере, скажем, плиты ПБ 82-12-12?!
__________________
Будем чертить!
Madnezzman вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 15:44
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Madnezzman Посмотреть сообщение
подробнее на примере
например:
несущая способность 800кг/м2,
Полезная и состав пола - допустим 300кг/м2,
остальных 500 должно "хватить" на восприятие доп. момента от сосредоточенных сил
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 15:59
#5
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Плиты перекрытия, обозначенные на приложенном плане, по-моему, относятся к серии ИЖ 568. Посмотрел описание этих плит в альбоме чертежей, нигде там не нашел упоминания про величину допускаемой сосредоточенной нагрузки. Рассматривается только равномерно-распределенная. От этого, по-моему, и надо отталкиваться. Утверждение о том, что выдержит или не выдержит ту или иную сосредоточенную нагрузку, должно же ведь на чем-то основываться? Потому что сколько ни смотрел типовых узлов стропильных крыш, всегда нагрузка от стропил и стоек передается не на перекрытие, а на стены. Поэтому, думаю, правильнее будет под стойки ложить балки, эти балки рассчитывать на нагрузку от стоек (возможно, что от нескольких), а концы балок заделывать в стену.
Когда-то давно делал похожую крышу, но там у меня были плиты не пустотные, а ребристые, во-вторых, под каждой стойкой считал нагрузку и под каждой подкладывал не доски, а балки, причем балки из стального профиля. Балки рассчитывал на сосредоточенные нагрузки от стоек, а в качестве опор стальных балок принимал ребра плит.
Предлагаю посмотреть серию ТСК-СК (на сайте должна быть), один лист из которой прилагаю.
Что касается расчета, то, например, если плита ПБ 61-12-12, значит, допускаемая равномерно-распределенная 1200 кг на кв.м, тогда на квадрат размером 150х150мм (сечение стойки), допускаемая нагрузка будет 0,15х0,15х1200=27 кг. Это, конечно, грубо, но для правильного расчета нужно отдельно рассчитывать плиту в месте расположения ребер и в месте расположения пустот. По-моему, это долго и сложно. Хотя, даже если рассчитать, что в месте расположения ребер можно приложить значительную сосредоточенную нагрузку (например, 500 кг), где гарантия, что во время строительства стойка не сместится в место расположения пустот?
Поэтому, думаю, что проще и надежнее применить балки.
Вложения
Тип файла: pdf 21.pdf (481.4 Кб, 521 просмотров)
deviser вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:05
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
тогда на квадрат размером 150х150мм (сечение стойки), допускаемая нагрузка будет 0,15х0,15х1200=27 кг.
- это неправильный подход.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
то в месте расположения ребер можно приложить значительную сосредоточенную нагрузку
стойка опирается на лежень
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:18
#7
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это неправильный подход
А какой правильный при размере сечения 150х150мм?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стойка опирается на лежень
Почему обязательно лежень? В СНиПе 2.01.07-85*, п.8.3.1 написано, что несущие элементы перекрытий должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу в неблагоприятном положении на квадратную площадку со сторонами не более 10 см. То есть, такие размеры площади опирания, в принципе, допускаются, если проходят по расчету. Не в данном случае, а в общем.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:31
#8
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Что касается расчета, то, например, если плита ПБ 61-12-12, значит, допускаемая равномерно-распределенная 1200 кг на кв.м, тогда на квадрат размером 150х150мм (сечение стойки), допускаемая нагрузка будет 0,15х0,15х1200=27 кг.
пошутил? по такой плите человек только в лыжах, наверное, сможет ходить?
bap вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:32
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


неправильно приводить несущую способность /воспринимаемую распределенную нагрузку/ к местной.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:53
#10
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
пошутил
Предложи свой вариант.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 18:47
#11
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Предложи свой вариант.
был предложен в постах №2 и 4
bap вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 19:06
#12
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
был предложен в постах №2 и 4
Ничего конкретного применительно к пустотным плитам и опирающимся на них стойкам с нагрузкой до 3-х тонн. Одни общие фразы.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 08:16
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Одни общие фразы.
Объяснил, как мне кажется, доходчиво.
Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Когда-то давно делал похожую крышу, но там у меня были плиты не пустотные, а ребристые
! мб. вот в чем объяснение вашему упорству - там важно, попадает ли нагрузка в полку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 16:27
1 | #14
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Посчитать плиту как балку, приложив все нагрузки (постоянн., временные, от крыши и т д).Определить момент и поперечную силу. Посчитать ту же плиту, загрузив её 800 кг/м2 (или сколько у Вас там). Получить опять М и Q. Сравнить. Проверить плиту на продавливание, если нужно.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 18:52
#15
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
там важно, попадает ли нагрузка в полку
В том и дело: как ни рассчитывай многопустотную плиту, но вопрос в другом - как в условиях строительства обеспечить, чтобы стойки, под нагрузку от которых делался расчет, были установлены именно в те места, которые рассчитывались? Практически, это маловероятно. Причин много. Поэтому в данном случае смысла в расчете плиты на местную нагрузку особого нет и без опорных конструкций (подкладки, балки или что-то другое) не обойтись, а это значит, что нужно рассчитывать эти опорные детали, а не плиту.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 20:00
#16
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


deviser, еще во 2 посте написано было, что лежень распределяет нагрузку по плите. Учитывая шаг пустот в плитах, считать лежень нет смысла, нужна проверка плиты на дополнительный момент от сосредоточенной силы
bap вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 21:10
#17
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
лежень распределяет нагрузку по плите
Что-то я не очень понимаю: если лежень распределяет нагрузку, то откуда берется сосредоточенная сила на плите?
deviser вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 21:29
1 | #18
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


насколько я понимаю, для проверки плиты на дополнительный момент всё равно, берете ли вы сосредоточенную силу от стойки, или распределенную по длине равнодействующую нагрузку.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 22:12
#19
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
для проверки плиты на дополнительный момент всё равно
Я ничего не имею против, но, если посмотреть все мои сообщения в этой теме, то вопрос по моментам я нигде ни разу не обсуждал. Весь спор, который здесь у меня возник, касается вопроса о необходимости расчета плиты на местную сосредоточенную нагрузку(см.п.№7). Считаю, что при таких нагрузках и плите с пустотами - нет.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2015, 08:17
#20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Посмотрите вот эти документы. Это еврокод по плитам безопалубочного формования, раздел по сосредоточенным нагрузкам на плиты перекрытия.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 09:59
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Madnezzman Посмотреть сообщение
Практически плиты выдержат такой нагружение, а вот теоретически... В общем хочется подстраховаться.
:-) обычно наооборот говорят "теоретически выдержит, а на практике х... его знает"...

Цитата:
Сообщение от Madnezzman Посмотреть сообщение
Вопрос такой: Можно ли как-то рассчитать выдержат ли плиты такую нагрузку? Если да, то как?! Благодарю за помощь!
Все предельно просто. Соберите нагрузку на рассчитываемую плиту и сравните его с ее паспортной несущей способностью.
Ели будет близка к ней или больше, то под стойку предусматривайте стальной лежень, вовлекающий в работу другие плиты.
Что касается расчета на местное смятие, то если есть смысл считать, то считать надо стены на которые расчетная плита опирается.

P.S. На мой взгляд, 3 т, многовато нагружаете. Что то не так посчитали, наверное... не забывайте, что снеговая нагрузка для района дается в уровне земли, и ее нужно понижать при расчете крыши.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 11:15
#22
Dfhkfv


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 21


Madnezzman. Здравствуйте.
Отвечаю утвердительно на Ваш вопрос. Да, можно рассчитать плиту.
Первый случай. Стойка опирается на подкладку (небольшую по размерам площадочку, допустим, из двух коротенких брусочков). Последовательность расчета следующая.
1. Граничные условия опирания плиты. (плита оперта по контуру, двумя противоположными сторонами, тремя сторонами и т.д)
2. Вычислить цилиндрическую жесткость плиты (геометрия, модуль упругости, коэффициент пуассона - формула несложная)
3. Записать бигармоническое дифференциальное уравнение для изогнутой поверхности плиты (пластинки).
4. С учетом граничных условий, применяя принцип суперпозиции (так у вас будут - распределенная нагрузка и сосредоточенная сила) выписать решения уравнения в виде двойных сумм., посчитать двойной ряд, взяв определенное число членов (в зависимотси от сходимости ряда)
5. С помощью дифференциальных зависимостей, вычислить изгибающие и крутящие моменты в плите от каждой нагрузки, продефференцировав уравнение упругой поверхности два раза. Посчитав ряды, получить значение изгибающего момента.
6. Сравнить вычисленный максимальный момент от конкретных нагрузок с допустимым моментом для конкретной плиты. Выполнить проверку по напряжениям и прогибу.

Вот и вся нехитрая логика. Сосредоточенная сила - это предельный переход от частичной загруженной плиты равномерно распределенной нагрузки. Данное решение позволяет ввести в расчет любую площадочку. Подробнейшее решение расмотренно у С П Тимошенко в его книге Пластинки и оболочки.

Что касаемо ворого случая, то разница толко в следующем. Допустим стойка оперта на лежень. Необходимо посчитать реакцию упругого основания лежня Для этого необходимо рассчитать лежень как балку на упругом основании. Расчет ведется по книге Даркова 1940 г. Или по книге Жемочкина (Балки на упругом основании) Полученную реакцию прикладываете к плите и дальше все как и выше описано. Толко нагрузка если точно - распределенна по гиперболическим зависимостям. А равномерно-распределенная от собственного веса+утеплитель и т д остается. (решение для нее у Тимошенко полученно. А также есть решение для нагрузке по полосе.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Что касаемо равномерно распределенных нагрузок, то ситуация следующая. На плиту (кроме собственно веса) в подавляющем большинстве случаев действует или частично равномерно-распределенная нагрузка, или сосредоточенные силы. Комбинации их бесконечны. Для жилья и тем более для промышленности. Дается именно эксвивалентная нагрузка. Допустим 2 тонны на кв метр. Тонна. Три тонны. 800 кг. и т. д. Всегда это можно пересчитать прирасняв уравнение упругой поверхности от конкреной нагрузки к равномерно-распределенной по максимальному прогибу или максимальному моменту
Dfhkfv вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 12:49
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Ну или так...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 13:18
1 | #24
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Самый простой(с запасом) способ понять понесет плита(на примере ПК 60.12-8) измененную расчетную схему состоит:
1. Строим эпюры M и Q для балки на двух опорах пролетом 6м. под равномерную нагрузку 800кг/м.кв*1.2м=960кг/м.
2. Строим эпюры М и Q для балки на двух опорах пролетом 6м. под нагрузку согласно измененной расчетной схемы.
3. Сравниваем эпюры. Если п2.<=п1. плита проходит под новые условия загружения.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 13:20
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Saur, Dfhkfv, stas_org, все вокруг одного. Тс не проявляет активности уже с 3-го поста.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 16:01
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тс не проявляет активности уже с 3-го поста
Они всегда возвращаются...
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту Albino70 Конструкции зданий и сооружений 16 28.06.2011 14:26