Расчет количества буронабивных свай под собственный дом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет количества буронабивных свай под собственный дом

Расчет количества буронабивных свай под собственный дом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2015, 10:41 #1
Расчет количества буронабивных свай под собственный дом
andrey7811
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
В скором будущем собираюсь строить дом. Собирался делать ленточный фундамент. Но хочу также посчитать и свайно-ростверковый.
Сваи хочу делать буронабивный. Опалубка из рубероида. Заливать буду сам. Глубина заложения 1.2м Грунты суглинок. По поводу показателей суглинка сказать ничего не могу. Сейчас главное понять методику расчета.
Расчетное сопротивление грунта под ленточный фундамент считал по СП 22.13330.2011 пункт 5.6.7
Если рассматривать сопротивление грунта по данной формуле то сопротивление грунта составит порядка 250-300кПа
Теперь открываем СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Смотрим таблицу 15.3 Там уже сопротивление грунта от 250-800кПа в зависимости от показателей суглинка. Правда данные для глубины заложения 2-3м. Глина идет от 400кПа-1400кПа. То есть несущая способность грунтов получается значительно выше, чем при расчете по СП 22.13330.2011 пункт 5.6.7.
И так вопрос каким СП лучше пользоваться при расчете свайного буронабивного фундамента для частного дома?
Просмотров: 15497
 
Непрочитано 10.08.2015, 10:47
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Лучше пользоваться данными инженерно-геологических изысканий.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 10:51
#3
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


а сваи точно буронабивные, а не буровые?
ratkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 11:09
#4
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Лучше пользоваться данными инженерно-геологических изысканий.
согласен. но конторы бывают разные: спецы и конструктора без опыта. поэтому хочу также сам разобраться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
а сваи точно буронабивные, а не буровые?
делаю скважину, вставляю скрученный рубероид, армирую, заливаю бетон. если я правильно понял определение буронабивной конечно же. в сп по свайный фундамент одна таблица кстати для буровых и набивных.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 11:17
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хоть с опытом хоть без опыта количество свай без геологии не определишь
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 11:18
#6
stepanya


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31


Поищите данные изысканий, возможно у соседей есть. Не вижу смысла делать свайный фундамент без геологии. А если грунты просадочные? ваша свая уйдет в никуда.
При расчете сваи, не забывайте что R надо умножить на площадь сечения сваи, получите уже не такую большую величину + лента при расчете работает как железобетонная балка, то есть всю нагрузку воспринимает только свая.
п.с чем обусловлена высота ленты в 1.2м?
stepanya вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 11:58
#7
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
одна таблица кстати для буровых и набивных
расчетное сопротивление принимается в зависимости от того, по какой технологии набивные сваи делаются.

Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
И так вопрос каким СП лучше пользоваться при расчете свайного буронабивного фундамента для частного дома?
если вы считаете сваи, то лучше пользоваться СП по сваям

Последний раз редактировалось ratkill, 10.08.2015 в 12:14.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 12:35
#8
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Я на своем доме делал так. Бурил сваи d=250мм, низ сваи разбуривал до 600мм. После того как сваи залиты подсыпал песок 200мм-300мм под ленту. Затем лил ростверк 800мм, 100-200 мм под землей 600-700 мм - цоколь. Грунты глины. Геологии не было. Бурил 2 м воды не обнаружил. Думал так. Если свая сядет начнет работать лента. Дом стоит. Конечно трещины волосяные на стенах есть. Но я думаю это не фундаменты. Трещины не раскрываются. Трещины под окнами. Возможно стены надо было проармировать побольше. Дому 4 года. Я думаю ни куда он не денется - будет стоять. А лента дорого. Это лично мое мнение. Не судите строго.
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:02
#9
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
В скором будущем собираюсь строить дом. Собирался делать ленточный фундамент. Но хочу также посчитать и свайно-ростверковый.
Сваи хочу делать буронабивный. Опалубка из рубероида. Заливать буду сам. Глубина заложения 1.2м Грунты суглинок. По поводу показателей суглинка сказать ничего не могу. Сейчас главное понять методику расчета.
Расчетное сопротивление грунта под ленточный фундамент считал по СП 22.13330.2011 пункт 5.6.7
Если рассматривать сопротивление грунта по данной формуле то сопротивление грунта составит порядка 250-300кПа
Теперь открываем СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Смотрим таблицу 15.3 Там уже сопротивление грунта от 250-800кПа в зависимости от показателей суглинка. Правда данные для глубины заложения 2-3м. Глина идет от 400кПа-1400кПа. То есть несущая способность грунтов получается значительно выше, чем при расчете по СП 22.13330.2011 пункт 5.6.7.
И так вопрос каким СП лучше пользоваться при расчете свайного буронабивного фундамента для частного дома?
d 500 мм с шагом 1500 мм длиной 8,0 м - без геологии только так
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:04
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот наглядный пример проектирования фундаментов без геологии. Трещины и дальше будут раскрываться, глина долго деформируется под нагрузкой.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:09
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Делал проект пристройки к двухэт. зданию, вот такой фундамент был под это здание
Вложения
Тип файла: rar сваи_1 - копия.rar (2.21 Мб, 609 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:17
#12
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вот наглядный пример проектирования фундаментов без геологии. Трещины и дальше будут раскрываться, глина долго деформируется под нагрузкой.
А вы попробуйте с геологией из газосиликата без трещин. Я думаю у вас не выйдет. Обращаю внимание трещены ВОЛОСЯНЫЕ. Не вооруженным глазом не видно.
Что вы советуете человеку? 8м сваи. СНиП разработан больше на промышленные здания и сооружения а не на частное строение.
Конечно если денег не жалко можно и 8 м сваи и 1200 ленту в землю ниже глубины промерзания. Я в свое время когда строил тоже чуть голову не сломал СНиПами. А как же домишка на 4 валунах стоит 100 лет и еще будет стоять. Какие там СНиПы. Сосед при нашей геологии неизученой залил ленту 200 мм в землю и все до сих пор стоит. Куда денется. Если воду отвести от фундамента простоит и 100 и 200 лет. А с теорией без денег можно сойти с ума. Хотя дело каждого.
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:30
#13
stepanya


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
А вы попробуйте с геологией из газосиликата без трещин. Я думаю у вас не выйдет. Обращаю внимание трещены ВОЛОСЯНЫЕ. Не вооруженным глазом не видно.
Что вы советуете человеку? 8м сваи. СНиП разработан больше на промышленные здания и сооружения а не на частное строение.
Конечно если денег не жалко можно и 8 м сваи и 1200 ленту в землю ниже глубины промерзания. Я в свое время когда строил тоже чуть голову не сломал СНиПами. А как же домишка на 4 валунах стоит 100 лет и еще будет стоять. Какие там СНиПы. Сосед при нашей геологии неизученой залил ленту 200 мм в землю и все до сих пор стоит. Куда денется. Если воду отвести от фундамента простоит и 100 и 200 лет. А с теорией без денег можно сойти с ума. Хотя дело каждого.
про 8м и диаметр 500 было сказано к тому, что посчитать невозможно без изысканий. Самый простой способ всех обойти и найти у кого-то отчеты. Земля-мать разная где-то ленты 200мм достаточно, где-то свай 8м мало. Где-то грунты сильнопучинистые, где-то сильно просадочные. Вон котельную строили в прошлом году, начали котлован копать, а там вода на 30см от земли, никакая лента не спасет.
stepanya вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:50
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я уже не один десяток лет проектирую, поэтому и пишу что без геологии нельзя делать. А СНиПы рассчитаны на все сооружения в зависимости от уровня ответственности. А ломать голову не надо, а нанять специалиста его для этого учили
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 14:07
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
открываем СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Как-то по этому пункту СП сделал форму в xlsm.
Может быть поможет.
Вложения
Тип файла: zip сваи_бн.zip (53.5 Кб, 422 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 15:53
#16
Blad63

проектирование
 
Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27


Для частного строительства можно обойтись и без подробной геологии, но необходимо выполнить минимально достаточные изыскания - определить тип грунта и уровень грунтовых вод... Тип грунта основания под фундаменты, я так понимаю, Вы уже определили - суглинок. Это очень хорошо. Второй этап - определить уровень грунтовых вод в районе заложения подошвы фундамента. Для этого достаточно вырыть два шурфа в радиусе 5-10м от пятна застройки Вашего дома. Шурфы копать не менее 1,5м... Если в шурфах вода не обнаружена, то со дна шурфа садовым буром сделать скважину глубиной 1,5м и через 1,5-2часа по окончании бурения опустить туда деревянную рейку. После извлечения рейки можно судить об уровне грунтовых вод...
Если вода не обнаружена, то суглинки твердые-полутвердые, если есть вода - то принимайте самый слабый грунт (в запас). И не забудьте - суглинки при любом уровне грунтовых вод проявляют свойства морозного пучения. Свойством просадки обладают обычно лёссы и лёссовидные суглинки. Просадочные лёссовые грунты обладают следующими свойствами: они состоят в основном из пылеватых частиц, имеют большую пористость (около 50 %) и малую влажность. Таким образом, подозревать просадочность грунтов надо только при отсутствии грунтовых вод на площадке строительства. На образцах грунта обратить внимание на наличие крупных пор (макропоры диаметром 0,5... 5,0 мм и более). В грунте содержится значительное количество карбонатов. При замачивании они быстро размокают и теряют первоначальную структуру .
Далее, в зависимости от определенного типа суглинка - полутвердый или мягкопластичный принимайте показатель IL. Я бы для прикидочного расчета брал: для полутвердых - IL=0,25; для мягопластичных - IL=0,5 (в расчет используйте ф-лу 7.11 СП24.13330.2011; величину R берите по табл.7.8; несущей способность по боковой поверхности лучше пренебречь, тем более Вы делаете фартук по боковой поверхности из рубероида)... Не забудьте, что полученная величина по ф-ле 7.11 подставляется в формулу 7.2 СП24.13330.2011 - вот она и есть нагрузка, воспринимаемая сваей (несущая способность сваи).
Следующий этап - считаете вес Вашего строения. Кол-во свай определяйте как вес сооружения деленный на несущую способность сваи. А далее - расставляете сваи с учетом конструктивных требований (см. тот же СП24.13330.2011), а так же примерных нагрузок на ростверк. Для частного дома должно сойти, в смысле будете спать спокойно и не волноваться за фундамент...

Последний раз редактировалось Blad63, 10.08.2015 в 17:01.
Blad63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 13:30
#17
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Всем большое спасибо. Особенно Blad63. Очень доходчиво все разъяснено.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 14:26
#18
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


andrey7811,

Советую почитать Яковлев Р.Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ - как раз для дачного домостроения.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 13:24
#19
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Blad63 Посмотреть сообщение
Кол-во свай определяйте как вес сооружения деленный на несущую способность сваи.
Вот еще такой вопрос, а как рассчитывать общее кол-во свай с учетом веса свай. Допустим несущая способность свай 5 тонн. Вес дома 200 тонн. 200/5=40 сваи Теперь ведь нужно учесть массу этих 40 свай и сделать новый расчет. 40*0.5 = 20т вес свай 20/5 = 4 сваи В сумме уже 45 свай Верно? А как рассчитывают если свай больше и несущая способность сваи ниже? То есть расчет делают столько раз пока масса добавленных свай не станет ниже несущей способности сваи? Может формула есть какая-то?

Последний раз редактировалось andrey7811, 17.08.2015 в 13:29.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 13:33
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
То есть расчет делают столько раз
итерации в таком расчете ни к чему. Следует задаться количеством свай /примерно/ до расчета.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 14:10
#21
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


andrey7811, и как у вас получается? свайный фундамент дешевле ленты?
ratkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 19:09
#22
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
andrey7811, и как у вас получается? свайный фундамент дешевле ленты?
пока считаю, но если сравнивать с МЗЛФ то рядом, если с заглубленной то в разы разница.
кстати, а у меня точно свайный фундамент или все же это столбчатый и делать тогда расчет по 22.13330.2011?
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 23:34
#23
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
кстати, а у меня точно свайный фундамент или все же это столбчатый и делать тогда расчет по 22.13330.2011?
наверное что-то среднее)) если скажете диаметр сваи, ее заглубление и грунт на который считаете, то могу прикинуть столбчатый
ratkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 09:26
#24
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
наверное что-то среднее)) если скажете диаметр сваи, ее заглубление и грунт на который считаете, то могу прикинуть столбчатый
считал сваи тисэ: глубина заложения 1.2, диаметр подошвы 60 см, диаметр ствола 25см. также считал на ту же глубину просто сваи диаметром 30см без уширения. грунт суглинок. а как вообще можно определить столб у меня или свая, какие отличия у столба и сваи (если говорить про ж/б)?
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 11:15
#25
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


сваи - это стержни, а столбчатый фундамент - это грубо говоря плита размерами 1х1-3х3 метра с торчащей из нее колонной вверх. столбчатый фундамент опирается только своей нижней поверхностью на грунт. а сваи (правда не все) нижним концом и боковой поверхностью.
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 20:59
#26
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Какие сваи при глубине заложения 1,2 м ? Это ж столбики - маленькие столбчатые фундаменты!
Считать по СП 22 как отдельные столбчатые ф-ты или ленточный, в зависимости от шага столбиков и характера взаимодействия "ростверка" с грунтом.
Учесть деформации!
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 08:26
#27
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Ну в соотношении с высотой дома. 10/1.2=8,33 или 15 этажный дом со своими "настоящими сваями" - 6м 45/6=7,5 не большая разница
sanety_san вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет количества буронабивных свай под собственный дом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет буронабивной висячей свай от лукавого Liam Основания и фундаменты 7 30.01.2013 12:09
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет и устройство свай ТИСЭ ooze Основания и фундаменты 2 02.08.2011 15:39
Расчет конических буронабивных свай AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2010 12:45