| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Прогибы, перемещения, деформации - всегда ли 2 ГПС?
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 10285
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Пример 2.
Отдельно стоящие башни - насколько я помню, 1/10 отношение "ширина опоры/высота". Если твоя башня может завязаться узлом - значит, неправильно задана геометрия. И, сдается мне, что перемешение ц.т. за пределы "опоры" для консольного стержня - не потеря ли это устойчивости? Если уж у тебя ц.т. настолько вылетел в сторону.. что с верхним концом? К горизонтали стремится? |
|||
![]() |
|
||||
При сварном шарнирном узле на накладках деформации шва определятся по прогибу от расчетной нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177
|
Достаточно часто 1 ПС определяется перемещения конструкции:
Подвижные опорные части подбираются по расчетным перемещениям. Деформационные швы на транспортных мостах тоже. ----- добавлено через 58 сек. ----- Коэффициент надежности по ответственности учитывается в 1 ПС, но не во 2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Конечно прогибы/перемещения могут быть и 1ПГС. Пример номер один - это чрезмерные деформации сдвига в соединении (см. ГОСТ Р 54257-2010 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ).
Пример 2 на мой взгляд некорректный. Это больше вопрос расчета с учетом геометрической нелинейности. Что касается горизонтальных деформаций здания. Я считаю, что это все же 2ПГС для большинства зданий потому, что это все же не вызовет необходимость прекратить эксплуатацию. Интересный подход в Еврокодах, там вообще нет четких ограничений, только общая фраза, что не должно возникать ухудшение эксплуатационных свойств, а дальше сам решаешь какой прогиб разрешить. Цитата:
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
...
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Сам же расчет по деформациям относится ко 2ГПС. Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.08.2015 в 06:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
По примеру 1: теоретически да нужно считать как по первой группе, но на практике такой случай мало вероятен. Горизонтальные смещения концов значительно меньше чем вертикальные прогибы, а вертикальные ограничиваются для всех конструкций (не более L/150 если нет конкретных требований).
По примеру 2: если башня настолько гибкая и на опоре возникает значительный дополнительный момент от вертикальной нагрузки (продольный изгиб) то нужен геометрически нелинейный расчет на расчетные нагрузки по 1 ПС. |
|||
![]() |
|
||||
Всегда. Посчитайте горизонтальное перемещение для балки длиной L=6 (м) для предельного прогиба 1/200 и забудьте о проблеме
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Во мозги вам запудрили!
![]() Всё гораздо проще 1ПС - недопущение любого вида/типа обрушения 2ПС - обеспечение нормальной эксплуатации/эстетики/здоровья. И причём тут какие-то прогибы? ![]() Есть правда один нюанс. Расчёт в линейной постановке корректен только в том случае, когда деформации являются величинами второго порядка малости. Для строительства где-то не более 0,01. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Следствие из мысли: перемещения/деформации именно в этих случаях нужно считать по 1 ГПС, то есть с неединичными коэффициентами надежности по нагрузке. С этим следствием тоже все согласны? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Где такой критерий можно поставить в общестроительных задачах?
Цитата:
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Medoved, я предложил два совершенно притянутых за уши условных примера. Еще один пример - как раз та упомянутая выше тема - СП ограничивает перемещения от ветра из условия неразрушения ограждающих. Разрушение ограждающих ~ частичное обрушение, не?
Упомянули выше и деформационные швы, которые рассчитываются из условия несоприкосновения зданий друг с другом во имя избежания возможного частичного обрушения. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Arikaikai, "практикующие проектировщики", как правило, путают понятия "перемещения" и "деформации". Так что никакого противоречия нет.
Простой пример - ферма Мизеса. Переход из одного положения равновесия в другое - это 1 или 2 ПС? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Условие 1ПС: нагрузка = несущей способности. С кучей коэф. в правой и левой частях. 2ПС, как правило деформация = предельной. Опять с кучей коэф. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Весь вопрос в том, что такое "несущая способность"? ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 17.08.2015 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну если такое требование прописано в ТЗ, тогда другое дело.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Все расчеты ведутся на расчетные нагрузки. По 2ГПС, в основном, гамма_ф=1. На нормативные нагрузки ведется расчет лишь на прогрессирующее обрушение. Может сейсмика тоже (не сталкивался). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Мне вот более показательным примером представляется случаи когда величина и распределение нагрузки непосредственно зависит от характера деформирование рассчитываемой конструкции. Пульсация ветра, по моему мнению является удачным примером.
Или допустим емкость для жидкости где деформации изгибаемой части могут приводить к изменению картины нагружённая а соответсвенно и ндс |
|||
![]() |
|
||||
Подавляющее большинство сообщений де факто говорят о необходимости считать всегда по деформированной схеме. А ПС1 или ПС2 тут вообще не при делах
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну не совсем уж всегда. В рядовом случае толку от этого.. ну, Вы сами в #15 говорили)
С этим тоже согласен - расчет по деформированной схеме и ГПС совершенно разные вещи. Но! Нормы у нас пронизаны такими алгоритмами, что зачастую нам дается методика, основанная на гипотезе, которая работает строго в определенном интервале чего-нибудь. И почему-то превышение этого интервала мы смело называем предельным состоянием 1 группы. Потому как за пределом находится что-то, что рядовой проектировщик, видно, осознать не в силах. Сталь, вышедшая за пределы пластики ведь еще не факт что разрушится, а считаем это обрушением. Фундамент, под подошвой которого внезапно давление превысит некое R, сквозь землю тоже не должен проваливаться. Тем не менее и то и другое мы называем предельным состоянием 1 группы. Отсюда я делаю вывод, что подобные ограничения могут быть наложены и на деформации/перемещения/прогибы и т.д. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Arikaikai, ты только не обижайся, но я тебе одну умную вещь скажу (с):
напряжение = модуль Юнга * деформацию. И ещё одна умная вещь: деформация = первая производная (возможно частная) от перемещения. так что да Цитата:
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
В этом случае осадки примут форму просадок и конструкция тоже будет находится в неустойчивом состоянии, приводящим к возникновению чрезмерных деформаций. 4.1.2 К первой группе предельных состояний следует относить: - явления, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
----- добавлено через ~8 мин. ----- Почему не согласны? СП16 Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки? | Podpolkovnik | Основания и фундаменты | 3 | 06.11.2013 11:50 |
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 12 | 27.11.2012 15:31 |
как определить общие (максимальные) прогибы (перемещения) от РСУ в Лире | diek | Лира / Лира-САПР | 10 | 05.10.2012 15:34 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |