Непрочитано 19.08.2015, 23:04 1 | #1
Возведен дом из морских контейнеров. Оценка конструкции.
yurikalinin
 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64

Здравствуйте. Своими силами был возведен дом из морских контейнеров.
Местоположение: Московская область (юго-восток).
Назначение дома жилое.
Предлагаю обсудить получившуюся конструкцию и высказать свои замечания к ней.

Длины консольных вылетов 2-го этажа составляют по 3,2 метра.
Материал контейнеров - сталь Corten-A, материал металлоконструкций - сталь 09Г2С, кроме балок (по документам продали как 09Г2С, на деле оказалось что-то из СТ.3).

Рядом с домом проходит железная дорога. На первом этаже даже самые сильные вибрации практически не ощущаются. Однако в консоли с "панорамным" окном отдается любая вибрация, все в той комнате ходит ходуном, главным образом со стороны окна.


Прошу также рассмотреть мой вариант усиления консолей и крыши:
- положить на пол консолей по швеллеру №33 с каждой стороны (2шт. на консоль) и приварить их к колоннам и стойкам консолей.
- установить поперечные балки №30Б1: 2 этаж - 2шт, 1 этаж - 1шт. Балки в положении: горизонтально, между колоннами, для подпирания балки крыши.
На всем втором этаже планируется цементно-песчаная стяжка 5 сантиметров (теплый пол). Снег убирать не планируется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150512_17_24_47_Pro.jpg
Просмотров: 928
Размер:	277.8 Кб
ID:	155350  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150325_17_22_39_Pro.jpg
Просмотров: 743
Размер:	114.2 Кб
ID:	155351  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150430_17_31_27_Pro.jpg
Просмотров: 603
Размер:	138.1 Кб
ID:	155352  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150325_17_24_25_Pro.jpg
Просмотров: 616
Размер:	206.8 Кб
ID:	155353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150325_17_26_20_Pro.jpg
Просмотров: 479
Размер:	72.7 Кб
ID:	155354  


Просмотров: 9639
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 23:18
#2
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Фото свай фундамента.
Ростверк как таковой отсутствует, на фото - керамзитобетон толщиной 250мм с армирующей сеткой. Предполагается, что в качестве обвязки работает днище самого контейнера.

И фотографии элементов усиления крыши. Швеллер №16У (09Г2С)

Все варилось электродами МГМ-50К (пр-во Linсoln)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150125_19_38_03_Pro[1].jpg
Просмотров: 403
Размер:	135.1 Кб
ID:	155355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150125_19_37_12_Pro[1].jpg
Просмотров: 383
Размер:	180.6 Кб
ID:	155356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_12_21_Pro.jpg
Просмотров: 253
Размер:	89.0 Кб
ID:	155357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_11_45_Pro.jpg
Просмотров: 217
Размер:	84.0 Кб
ID:	155358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_19_15_Pro.jpg
Просмотров: 249
Размер:	111.6 Кб
ID:	155359  

yurikalinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 23:25
#3
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Еще фотографии.
На крыше уже лежит: пенополистиролбетон плотностью около 300кг\куб.м. (в качестве уклонообразующего слоя 4-16 см), ЦСП 16мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_13_00_Pro.jpg
Просмотров: 192
Размер:	85.5 Кб
ID:	155360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_18_06_Pro.jpg
Просмотров: 161
Размер:	145.0 Кб
ID:	155361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150325_17_28_46_Pro.jpg
Просмотров: 311
Размер:	245.5 Кб
ID:	155362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_19_08_Pro.jpg
Просмотров: 178
Размер:	122.6 Кб
ID:	155363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20140522_07_19_32_Pro.jpg
Просмотров: 185
Размер:	124.2 Кб
ID:	155364  

yurikalinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 23:30
#4
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Фото "проблемной" комнаты:


В принципе, на другой консоли также ощущаются вибрации, но более-менее терпимо.
Основные опасения: снеговая нагрузка и нагрузка от стяжки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150325_17_16_19_Pro.jpg
Просмотров: 370
Размер:	255.4 Кб
ID:	155365  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150325_17_28_55_Pro.jpg
Просмотров: 303
Размер:	246.8 Кб
ID:	155366  
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 23:42
#5
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Назначение дома жилое.
Т.е. вы собрались сдавать свой сарай дом в эксплуатацию и надеетесь, что вашему сараю дому присвоят статус официального жилого строения? Т.е. вы в него официально собираетесь вписываться и жить?
Как вы минимальную высоту жилого помещения 2,5 м обходить собираетесь?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 23:54
#6
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Offtop: yurikalinin, а у Вас случайно двух братьев нет? я читал где-то про такое, но там еще 2 дома где-то не подалеку должны быть...

----- добавлено через 23 сек. -----
Offtop: Или решили не рассредотачиваться?
unikum85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 00:03
#7
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Потолки, после стяжки - 2,74
Все уже зарегистрировано.
Братья к конструкции дома не относятся.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 00:18
#8
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Потолки, после стяжки - 2,74
У вас какие-то нестандартные контейнеры? Или вы специально контейнеры обрезали и наращивали по высоте?
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 00:27
#9
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Ну вы сначала обосрали мой дом, без какой-либо полезной информации.
Контейнеры High Cube. И потолки сделаны хитро.
Здесь речь про металлоконструкцию.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 06:17
#10
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Рядом с домом проходит железная дорога. На первом этаже даже самые сильные вибрации практически не ощущаются. Однако в консоли с "панорамным" окном отдается любая вибрация, все в той комнате ходит ходуном, главным образом со стороны окна.


Прошу также рассмотреть мой вариант усиления консолей и крыши:
- положить на пол консолей по швеллеру №33 с каждой стороны (2шт. на консоль) и приварить их к колоннам и стойкам консолей.
- установить поперечные балки №30Б1: 2 этаж - 2шт, 1 этаж - 1шт. Балки в положении: горизонтально, между колоннами, для подпирания балки крыши.
На всем втором этаже планируется цементно-песчаная стяжка 5 сантиметров (теплый пол). Снег убирать не планируется.
Сдаётся мне что усиление не поможет от вибрации. Чем выше или дальше от точки закрепления тем больше амплитуда вибраций. А вот стяжка чуток поможет, за счет увеличения инерции. Ну может еще вертикальные связи воткнуть по колоннам, которые консоль подпирают.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2015, 02:03
#11
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Krieger, благодарю за совет.
Уважаемые форумчане, видите ли вы в данной конструкции какие-либо критические ошибки, запрещающие эксплуатацию дома?
Как вам вариант со стяжкой в 3-х метровых консолях (а на крыше еще снега около полуметра будет зимой лежать) ? В особенности, как вы представляете себе середину консоли после стяжки - просевшую или нет, учитывая то, что по бокам 36-е швеллера я обязательно поставлю.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 07:40
#12
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
видите ли вы в данной конструкции какие-либо критические ошибки, запрещающие эксплуатацию дома
Что запрещает жить в пещере, палатке, землянке, чуме, юрте , иглу, яранге, шалаше...
Offtop: Чукча пришел в банк открыть счет
Операционистка : "Чукча, зачем Вам счет?"
- Хочу счет
- Но зачем?
- В чуме уже деньги не куда класть
- Ладно, как Ваша фамилия
- Абрамович, однако

Последний раз редактировалось shifr, 23.08.2015 в 07:54. Причина: А банк там рядом есть?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 07:53
#13
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, видите ли вы в данной конструкции какие-либо критические ошибки, запрещающие эксплуатацию дома?
Как вам вариант со стяжкой в 3-х метровых консолях (а на крыше еще снега около полуметра будет зимой лежать) ? В особенности, как вы представляете себе середину консоли после стяжки - просевшую или нет, учитывая то, что по бокам 36-е швеллера я обязательно поставлю.
Нужно для начала понять за счет чего эта консоль держится. Контейнер это не домик который держится на швеллерах снизу, он работает весь, за счет этого и достигается его жесткость. Верх растягивается, низ сжимается, а гофрированные стенки соединяют их между собой и воспринимают перерезывающие усилия. Вырезав весьма большие окошки в стенах, да еще близко к потолку, да еще в зоне опоры вы серьезно уменьшаете несущую способность контейнера. Поэтому мы либо надеемся на контейнер и усиливаем контейнер, либо оставляем ему только ограждающие функции и подводим к нему некий каркас, который полностью его будет держать. Тогда в первом случае нужно бы усилить стенки, а во втором случае то что я так понимаю собираетесь сделать вы, т.е. поставить снизу 36-е швеллера, которые собственно единолично все и будут держать. Как мне кажется, второй вариант поганит всю идею использования контейнеров, т.к. напихано уже столько металла, что можно было и без этих самых контейнеров обойтись. Ну а так, да 36-е швеллера вроде хорошие такие швеллера, если грамотно их воткнете, то наверно это все не упадет. Во всяком случае точно вам этого никто не скажет без расчетов, а я не считал.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 10:00
#14
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


А не будет ли излишняя наводка магнитного поля, ведь сплошной металл? Возможно я ошибаюсь.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2015, 14:20
#15
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Что запрещает жить в пещере, палатке, землянке, чуме, юрте , иглу, яранге, шалаше...
Offtop: Чукча пришел в банк открыть счет
Операционистка : "Чукча, зачем Вам счет?"
- Хочу счет
- Но зачем?
- В чуме уже деньги не куда класть
- Ладно, как Ваша фамилия
- Абрамович, однако
Сколько здесь Петросянов на форуме...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Нужно для начала понять за счет чего эта консоль держится. Контейнер это не домик который держится на швеллерах снизу, он работает весь, за счет этого и достигается его жесткость. Верх растягивается, низ сжимается, а гофрированные стенки соединяют их между собой и воспринимают перерезывающие усилия. Вырезав весьма большие окошки в стенах, да еще близко к потолку, да еще в зоне опоры вы серьезно уменьшаете несущую способность контейнера. Поэтому мы либо надеемся на контейнер и усиливаем контейнер, либо оставляем ему только ограждающие функции и подводим к нему некий каркас, который полностью его будет держать. Тогда в первом случае нужно бы усилить стенки, а во втором случае то что я так понимаю собираетесь сделать вы, т.е. поставить снизу 36-е швеллера, которые собственно единолично все и будут держать. Как мне кажется, второй вариант поганит всю идею использования контейнеров, т.к. напихано уже столько металла, что можно было и без этих самых контейнеров обойтись. Ну а так, да 36-е швеллера вроде хорошие такие швеллера, если грамотно их воткнете, то наверно это все не упадет. Во всяком случае точно вам этого никто не скажет без расчетов, а я не считал.
Надежда на усиление была в 16-м швеллере, который закреплен у потолка. Сейчас планирую подварить его к стенке по всей длине. Складывается ощущение, что этот швеллер пока не работает.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 17:59
#16
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Верх растягивается, низ сжимается...
С точностью до наоборот: тягают контейнер вверх за четыре угла. Верх сжат, низ растянут.
Теплоизоляция этого чуда как будет? В мороз как оно внутри железной бочки? От вибраций могут помочь оттяжки - палатки вот так и растягивают.
Кстать, зеленый забор подозрительно похож на соседский, как у вас дела с законным пятиметровым отступом от красной линии?
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2015, 19:57
#17
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Давайте лучше говорить о металлоконструкции.
Как же вы будучи конструктором не углядели утепление?
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 20:08
#18
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Обязательно методом тыка нужно усилять. Попробуй еще двутавр 60. Должно хватить.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 20:25
#19
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


В теме про обрушения фотка последствий взрыва выложена, если присмотреться там контейнеры стоят на месте, но видок у них как-будто на них большой слон попой сел; это я к тому, что жесткость контейнеров никакая изначально, то что он руками не гнется не значит, что он жесткий. И какой смысл к нему всякие прихватки из швеллеров городить если он по сути жестянка.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2015, 20:28
#20
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


60-й тяжеловат
Вот, завидуйте таким "сараям". Дом в Северной Ирландии: http://m.youtube.com/watch?v=ynA8hPDIxZM

Последний раз редактировалось yurikalinin, 23.08.2015 в 20:39.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 20:32
#21
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


ну да, руками не поднять. Контейнер это усиленное днище с подъемными петлями, остальное, что бы дождик не капал и шпана товар не тырила.
Offtop: представляю, как ты округу своей болгаркой задолбал
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 20:48
#22
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Дом в Северной Ирландии
Там температура +15 (или17)+/-1 градус круглогодично
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2015, 20:55
#23
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Ох, там соседи все строятся, кто-кого перешумит )) Причем всем пофиг, сейчас например кто-то свое крыльцо болгарит

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Там температура +15 (или17)+/-1 градус круглогодично
Етить вашу коляску! У меня в стенах 25см, пол 35, крыша 35-42см утеплителя уже.
В апреле-мае уже жил там в комнате, все Ок.

Граждане, давайте не офтопить, а обсуждать металлоконструкцию.
П.с. Кто еще раз скажет, что дом не утепленный/холодный - будет лишен звания конструктора высшим космическим советом.

----- добавлено через ~47 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В теме про обрушения фотка последствий взрыва выложена, если присмотреться там контейнеры стоят на месте, но видок у них как-будто на них большой слон попой сел; это я к тому, что жесткость контейнеров никакая изначально, то что он руками не гнется не значит, что он жесткий. И какой смысл к нему всякие прихватки из швеллеров городить если он по сути жестянка.
Т.е. вы считаете что смысла в том, чтобы подварить швеллер по всей длине нет? Стенка будет загибаться как я понимаю

Последний раз редактировалось yurikalinin, 23.08.2015 в 21:02.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2015, 21:54
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Однако в консоли с "панорамным" окном отдается любая вибрация, все в той комнате ходит ходуном, главным образом со стороны окна.
Надо изменить частоту свободных колебаний. Для этого можно изменить массу или добавить связи. Стяжка и швеллеры изменят массу, после этого уже надо смотреть останутся вибрации или нет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 05:40
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
С точностью до наоборот: тягают контейнер вверх за четыре угла. Верх сжат, низ растянут.
Я про консоль говорил.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 06:51
#26
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Я про консоль говорил
А я про расчетную работу контейнера. Если честно, то я даже не знаю допустима ли работа контейнера на сжатие стропами или его погрузка должна идти строго с применением траверсы.
Еще раз повторюсь: самый дешевый метод усилить жесткость этой коробочки, это оттяжки от его углов. Можно на углы нижнего контейнера.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 13:29
#27
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
А я про расчетную работу контейнера. Если честно, то я даже не знаю допустима ли работа контейнера на сжатие стропами или его погрузка должна идти строго с применением траверсы.
Еще раз повторюсь: самый дешевый метод усилить жесткость этой коробочки, это оттяжки от его углов. Можно на углы нижнего контейнера.
Добавлю, что вычитал из правил перегрузки контейнеров: стропами груженые контейнеры поднимать можно, НО - после определенной массы только за верхние фитинги.

Прошу также совета...
Можно ли закрепить швеллер, установленный консольно, 3 метра, а именно его свободную часть - всего 2-мя болтами М20, высокопрочные, класс прочности: 12.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 05:52
#28
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Если честно, тяжело "с наскока" по фотографиям вникнуть в конструктив (да и неохота если честно). Может уже пора дать схему в виде картинки? Я вот сообразить пока не смог где там все эти швеллеры проходят (не, умом я понимаю где они должны быть...)
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 17:39
#29
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Прилагаю эскиз. (Существующую обрешетку крыши полностью не прорисовывал)
Синим обозначена существующая усилительная металлоконструкция:
- балки Б1 №30
- колонны 160х160 и 180х180
- дополнительные колонны 100х100
- продольные швеллеры №16У
- фрагменты обрешетки: гнутый швеллер 140мм
______________________________________________
Красным обозначены: швеллеры №30 09Г2С. Швеллеры, которые подпирают балки будут разделаны методом срезания полок, чтобы "подогнать к столбикам 100х100."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид 1.jpg
Просмотров: 212
Размер:	282.5 Кб
ID:	155681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид 2.jpg
Просмотров: 148
Размер:	211.1 Кб
ID:	155682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид 3.jpg
Просмотров: 138
Размер:	253.1 Кб
ID:	155683  

Последний раз редактировалось yurikalinin, 26.08.2015 в 00:47. Причина: забыл приложить фотографии
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 08:54
#30
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


А чего, швеллер цельный пустить нельзя было под полом верхнего контейнера? Сейчас разрезная балка вышла, никакой жесткости в ней. Укосины напрашиваются для усиления жесткости. Стойки вроде бы есть? Но они не мешают всей конструкции "бултыхаться" - нет жесткости в горизонтальной плосткости.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 13:38
#31
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Т.е. если подрезать полки швеллера в месте пересечения столба, а стенку швеллера 30см не трогать, такая балка будет считаться разрезной?
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 14:47
#32
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Т.е. если подрезать полки швеллера в месте пересечения столба, а стенку швеллера 30см не трогать, такая балка будет считаться разрезной?
Три раза прочел, но так и не понял...
Консольные швеллера должны быть цельнымм по всей длине контейнера. И не плохо бы предусмотреть между ними горизонтальные связи.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 15:04
#33
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Я имею ввиду:
Чтобы установить поперечные балки в виде швеллеров. Проблема - мешаются центральные столбики 100х100. Их отрезать сейчас почти невозможно.
Я думаю как бы "вдавить" Швеллеры в эти столбики. А в месте, где полка будет мешаться - вырезать ее.

----- добавлено через ~8 мин. -----
П.С. Стенку швеллера не трогать, а сопряжение со столбом обварить вкруг
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 17:31
#34
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Не есть хорошо... А развернуть швеллера нельзя?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 18:02
#35
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Как я понял, вы подразумеваете "прижать" швеллер стенкой к этому столбу?
В таком случае, полки швеллера будут вылезать за сечения колонн

----- добавлено через ~5 мин. -----
Вот чего не понимаю: почему "подрезание" полок может его сильно ослабить? Ведь в этом месте будет подварен столб, т.е. вроде бы кажется даже еще крепче + некое раскрепление этим столбом.
Что-то я здесь упускаю...
yurikalinin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 19:38
#36
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Эскиз узла:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 142
Размер:	132.7 Кб
ID:	155758  
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 06:22
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
...Граждане, давайте не офтопить, а обсуждать металлоконструкцию...
Давайте.
Металлоконструкции типа "Морской контейнер" предназначены для перевозки грузов по морям и океанам путем погрузки этих контейнеров на соответствующие суда. Эти металлоконструкции рассчитаны на соответствующие усилия с надлежащими коэфициентами безопасности, при этом подразумевается, что эксплуатируются они по правилам, разработанным для них. Это и правила заполняемости, и ярусность складывания, и допустимая балльность, и способы строповки и все такое и тому прочее...
У Вас там нет дерева и кирпича??? Зачем в железном баке-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 08:59
#38
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296


Ильнур,
Есть места не столь отдалённые, где перезимовать в бытовке из такого утеплённого контейнера - предел человеческих мечтаний.

Среди приемуществ:
1) Повсеместная распространённость этих самых контейнеров
2) Быстровозводимость ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЦЕМЕНТА(!), возможность многократного применения в разных компановках.
3) Применимость на любых грунтовых условиях.
4) - Перекосило ?
- Поддомкрать !
5) Модульность и вариантность типовых решений.
6) Нет необходимости в возведении временного жилья до завершения строительства.
Контейнер поставил - рабочих разместил.
7) Отделку в контейнере можно делать любую в заводских условиях.
8) Транспортная габаритность позволяет без проблем многократно перевозить/грузить/перегружать контейнер любыми видами транспорта и любой техникой.

Да. Есть модульные бытовки контейнерного типа, но выполенные на базе сварных каркассов.
Одно время подыскивал производителя/поставщика подобных модулей.
В результате ПТО завернуло все предложения ввиду того, что подобные бытовки (включая варианты с базой на шасси и на санях) не выдерживают больше 2-3 транспортировок.

Автору спасибо за очерк !
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 11:56
#39
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте.
Металлоконструкции типа "Морской контейнер" предназначены для перевозки грузов по морям и океанам путем погрузки этих контейнеров на соответствующие суда. Эти металлоконструкции рассчитаны на соответствующие усилия с надлежащими коэфициентами безопасности, при этом подразумевается, что эксплуатируются они по правилам, разработанным для них. Это и правила заполняемости, и ярусность складывания, и допустимая балльность, и способы строповки и все такое и тому прочее...
У Вас там нет дерева и кирпича??? Зачем в железном баке-то...
Еще один педросян.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 13:20
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: bernata, я купил двухлитровую бутылку минералки. Выпил минералку, дальше у меня есть три варианта её использования:
1) Утилизировать в специальную корзину для пластиковых бутылок.
2) Налить в неё питьевой воды, потому что лень ходить за питьевой водой с третьего этажа офиса на первый, к фильтру.
3) сде-лать при-коль-ну-ю штуку.

Вот когда морские контейнеры используются для бытовок или мелких складов/гаражей, потому что там они работают близко к своей расчетной схеме - это скорее вариант 2.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:32
#41
yurikalinin


 
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 64


И вот еще один. Можете свою бутылку засунуть себе сами знаете куда.
yurikalinin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:07
5 | 1 #42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Еще один педросян.
Сам ты контейнеросян неправильной ориентации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:10
3 | 1 #43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


С интересом почитал срач в теме.
Но попкорн заканчивается.

Вопрос к топикстартёру. Это мы так называем авторов тем.
Неужели так сложно догадаться, что добрым вежливым людям в жизни открыто куда больше дверей ? В том числе, на нашем форуме ?
Вам отвечали в основном лидеры строительной отрасли в России. А вы кому бутылку, кому ещё чего. Это вместо благоговения.
Товарищи, конечно, к таким как вы привыкли. Но мне, может быть в силу молодости, странно читать всё-таки, когда на форуме унижают 50-летних дедушек, а они только посмеиваются. Наверное что-то в этом есть неправильное.

Вопрос к Админу.
Ведь есть же кого банить в этой жизни, кроме простых вежливых форумчан, не правда ли ?
Где ж справедливость ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возведен дом из морских контейнеров. Оценка конструкции.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Обобщенная оценка несущей способности конструкции здания denn Расчетные программы 9 08.09.2009 19:18
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53