Хитрый узел : рамный или шарнирный?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хитрый узел : рамный или шарнирный?

Хитрый узел : рамный или шарнирный?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2015, 11:30 #1
Хитрый узел : рамный или шарнирный?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,262

Ну так как, товарищи? Рамный... или шарнирный? Я склоняюсь к тому, что ближе он всё же к рамному.... хитро сделано.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РУ.jpg
Просмотров: 1531
Размер:	270.7 Кб
ID:	156705  

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 11260
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:37
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


По мне так, если болты заменить на ВП то рамный, если оставить с обычными, то непонятный (жесткий с некоей податливостью или шарнирный с некоей жесткостью)
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 11:38
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Рассуждение от соседа слева : "Сперва шарнирный - ибо отверстия под болты нормальной точности +3 мм, а потом - после некоторого поворота - жесткий..."
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:43
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


да хз, колонна гибкая, плечо маленькое скорей всего шарнир
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:43
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Рассуждение от соседа слева : "Сперва шарнирный - ибо отверстия под болты нормальной точности +3 мм, а потом - после некоторого поворота - жесткий..."
То же самое на ум пришло... В зависимости от усилий. Как мнгновенно-изменяемая система. При небольших усилиях возможен поворот, при больших заклинит и узел перейдет в рамный.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 11:47
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Зато как нетрадиционно сделано - и главное, простые детали, простые болты, и компоновка - сверху хоть монолит, хоть настил.... хоть прогон...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:54
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Блин, ФАХВЕРК, ты эту "синьку" небось в клозете нашёл? Да ещё и помять успел. Куча узлов без размеров. Какой узел?
Ненадёжно жёсткий
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:56
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Кстати, там отверстия в верхних накладках не овальные (плохо видно)? Может это просто такая развязка верхнего пояса на опоре?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:58
#9
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Может это просто такая развязка верхнего пояса на опоре?
точно так и есть
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 11:59
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Кстати, там отверстия в верхних накладках не овальные (плохо видно)? Может это просто такая развязка верхнего пояса на опоре?
Не овальные. Точно.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Блин, ФАХВЕРК, ты эту "синьку" небось в клозете нашёл? Да ещё и помять успел. Куча узлов без размеров. Какой узел?
Нет, в архиве.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:00
#11
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Кстати, там отверстия в верхних накладках не овальные (плохо видно)? Может это просто такая развязка верхнего пояса?
посмотрите сечение "рыбок" и плечо на котором они находятся + сюда обычные болты. при полном использовании материала балки-узел шарнирный
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:00
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
точно так и есть
Нет.

Расчетчик там и плечо указал - 100 мм, т.е. он не на высоту ригеля делил. А высоту ригеля -100мм

----- добавлено через ~3 мин. -----
Расчетная схема поперечника - свободная однопролетная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колонне и жестким опиранием на фундамент. Поэтому колонна худая из-за коэф. расч. длины...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:03
#13
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нет.

Расчетчик там и плечо указал - 100 мм, т.е. он не на высоту ригеля делил. А высоту ригеля -100мм
конкретный узел, конкретное расстояние, конкретный ригель, тчо подтверждается усилиями на базе
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:05
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А база, так вообще шедевр.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:06
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Металлист задумывал это как рамный....

----- добавлено через 35 сек. -----
Бахил, чем плоха?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сх.jpg
Просмотров: 550
Размер:	308.9 Кб
ID:	156709  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:13
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


ФАХВЕРК, интересно посмотреть что из этого вышло в натуре. Или не построили?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:15
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Или не построили?
Проект старше меня, построили, реконструировать собираемся, обследовать...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:23
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
собираемся, обследовать...
Во. Интересует состояние стыка стенки с "косынкой". Если будет возможность, проинформируй.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:24
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Хреновый рамный узел.
Повышенной деформативности, сжатая (нижняя) полка ригеля нагружена сильнее растянутой (верхней).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:28
2 | 1 #20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ясно, что узел задуман как жёсткий, а вот что получилось - большой вопрос. Можно с уверенностью сказать, что не шарнирный.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Предлагаю ввести следующую классификацию
Жёсткий
ненадёжно жёсткий
хреново жёсткий
хреново шарнирный
практически шарнирный
Шарнирный.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:44
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


обратите внимание на сечение 4-4, t10, будет изгибаться, + болты работающие только на срез разнесены далеко от балки, + опорный столик их t12 и тех же болтов. Короче недожестко-перешарнирный узел
имхуется мне что верхнюю недонакладку сделали чтобы балка не потеряла устойчивость
ближе к шарниру, ятд

----- добавлено через ~1 мин. -----
а схемы расчетной не завалялось?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:56
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, РС в посте 15. там по соображениям он внесён как рамный...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 13:29
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
РС в посте 15
ФАХВЕРК,
ага, увидел, ну раз разработчик в ведомость зашуровал момент в балке, значит посчитал его жестким
а фото будет данного узла?
балка 60Б1 и на таких соплях держится (не крепится)
колонна 26К1, а не проверял какое мю получается?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 13:56
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а фото будет данного узла?
Дык съездить надо.... будет я думаю... самому интересно.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
балка 60Б1 и на таких соплях держится (не крепится)
колонна 26К1, а не проверял какое мю получается?
1.028
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:34
#25
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1.028
какое сечение колонны получается по расчету при таком мю?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:47
#26
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


Узел, однозначно, рамный поскольку на стадии КМД его должны были сделать таким, чтобы он воспринял указанный в ведомости элементов момент.
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 14:47
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


efwl, дык я в кристалле прикинул колонна существующая 26К1, ригель 60Б1, высота колонны 8.7, пролет 8, жесткое защемление колонны....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:54
#28
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
дык я в кристалле прикинул колонна существующая 26К1
я думаю, что 26К1 немного не проходила по гибкости, вот ее и прикрепили к ригелю таким образом

на первом чертеже, сеч. 4-4 размер от оси до грани колонны 115- это 23К был наверное
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:34
#29
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разработчик в ведомость зашуровал момент в балке, значит посчитал его жестким
Зачем на момент 70 кНм принимать балку 60Б1?
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:39
#30
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Зачем на момент 70 кНм принимать балку 60Б1?
зрите в пролет=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:52
#31
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
зрите в пролет=)
ну это риторический вопрос был
Я к тому веду, что, судя по моменту, балка задумывалась как шарнирная, с передачей каких-то соплей на опору.
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:20
#32
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Ради интереса замоделировал узел в IS, сделал расчет на жесткость - получился жесткий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Phahwerk.png
Просмотров: 270
Размер:	97.8 Кб
ID:	210436  
Вложения
Тип файла: rar Phahwerk.rar (12.4 Кб, 20 просмотров)
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:50
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Ради интереса замоделировал узел в IS
И получил чистейший шарнир.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 12:07
#34
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И получил чистейший шарнир.
Провокационное заявление. Поясни, как ты определяешь узел чистейшим шарниром.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 12:48
#35
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Я бы считал его жёстким. Исходя из этого подбирал бы сечения накладок, болты. Если честно, то меня не сильно смущает, что накладка смещена вниз на 100 мм. Учитывая, что погонная жёсткость ригеля гораздо больше, чем колонны, ожидать там больших узловых (опорных) изгибающих моментов от вертикальных нагрузок не приходится. По этой же причине расчётная длина колонны будет где-то в районе единички плюс чуть-чуть. Горизонтальные нагрузки, похоже, там погоды не делают. Ну, дал бы болты повышенной точности, а ещё лучше обварил бы в нужных местах.
P. S. А если в основную расчётную схему включить ещё и подвеску П1 и связь С4 (почему бы нет ), то там вообще интересно может получиться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 - 4.png
Просмотров: 179
Размер:	77.4 Кб
ID:	210449  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 13:08
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... ещё лучше обварил бы в нужных местах...
Думаю, уже при обследовании обнаружится обварка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:01
#37
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Полу-рамный
Homel вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:08
| 3 #38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Не вижу пары. Напряжения в верхней полке 0.
Второй закон: "Была бы пара - момент найдётся". Нет пары - нет момента - шарнир.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:13
#39
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не вижу пары. Напряжения в верхней полке 0.
Второй закон: "Была бы пара - момент найдётся". Нет пары - нет момента - шарнир.
Схема наверное не правильно сделана.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:18
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Некроманты, блин. Давно уже всё завалилось. YarUnderoaker, три года моделировал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 15:21
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Некроманты, блин.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Давно уже всё завалилось.
типун тебе....
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
YarUnderoaker, три года моделировал?
минут 30....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:24
#42
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Ну видно же что на обрезе балки напряжения симметричны, а ближе к соединению переходят в уши.
Вообще момент небольшой и по картине НДС не очень заметно его влияние.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Некроманты, блин. Давно уже всё завалилось. YarUnderoaker, три года моделировал?
Это все Фахверк, он в свежей теме кинул ссылку на эту.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 15:27
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Это все Фахверк, он в свежей теме кинул ссылку на эту.
ну мне показалось... , что неплохое решение. Можно реализовать под залитой плитой. Тяжело, но можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:46
#44
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


YarUnderoaker, У вас как то програмно реализована выборка зазоров в срезном соединении? Вообще говоря одна выборка зазоров в соединении может дать угол поворота очень близкий к шарнирному узлу..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 16:26
#45
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Точно не знаю, но:
1) Диаметр отверстия на 2 мм больше болта
2) В программе можно задать болты без/с натяжением.

Если с натяжением, то начальная поворотная жесткость Sj,ini меньше, но в целом это никак на жесткость не влияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: StiffDiff.png
Просмотров: 139
Размер:	22.2 Кб
ID:	210463  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 19:52
#46
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Из-за соотношения жёсткостей ригеля и стоек на расчёт балки жёсткость узла примыкания мало влияет, а при подборе сечения колонны в определении расчётной длины рамный узел был учтён, не смотря на начальную податливость или невысокую прочность на изгиб для данной расчётной схемы узел - жёсткий, к моменту приложения расчётной нагрузки податливость узла будет уже выбрана, а предельный изгибающий момент не будет приложен никогда.

Последний раз редактировалось SetQ, 30.01.2019 в 20:12.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 09:20
#47
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ну мне показалось... , что неплохое решение. Можно реализовать под залитой плитой. Тяжело, но можно.
Ну да. В зоне, где момент ось пересекает
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 11:52
#48
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Судя по мощной балке и "жидкой" стойке, а также по схеме конструкций рамный узел выбирали не для разгрузки балки, а для обеспечения геометрической неизменяемости сооружения. Только болтовое соединение выбрано весьма неудачно, поскольку в силу податливости не полностью обеспечивает эту неизменяемость. Поэтому балка может в определённых рамках значений нагрузок работать шарнирно. А в целом узел заточен именно под жесткое соединение.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 11:54
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Левша, болты махнуть надо было на ВПБ изначально.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 12:03
#50
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Левша, болты махнуть надо было на ВПБ изначально.
Безусловно. Обычно проектировщики в соединениях, обеспечивающих геометрическую неизменяемость каркаса, применяли в/пр. болты или сварку. Впрочем, ситуации бывают разные.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 22:04
#51
mrqwed@list.ru


 
Регистрация: 09.07.2017
Сообщений: 6


В узле применены обычные болты класса прочности 5.6 (см. сеч. 4-4). Высокопрочные болты начинаются с класса 6.8 согласно ГОСТ 52643-2006. Т.е. узел имеет податливость и скорее всего он шарнирный. Вот если бы болты в соединениях были высокопрочные или узел был бы выполнен на сварке, тогда можно было бы считать его жестким (рамным).

Последний раз редактировалось mrqwed@list.ru, 14.06.2020 в 23:10.
mrqwed@list.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 22:16
| 1 #52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: ЁКЛМН. Тема заколдована! Примерно раз в полтора года воскресает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 07:14
| 1 #53
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Даешь каждому гробокопателю по лопате в .... !
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хитрый узел : рамный или шарнирный?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34