На какие усилия считать узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какие усилия считать узел?

На какие усилия считать узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2015, 23:26 #1
На какие усилия считать узел?
Ученик 97
 
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 2

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 948
Размер:	49.3 Кб
ID:	157928
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется узел опирания балки сверху на колонну (пока считаю, что жесткий) . Крепление на высокопрочных болтах, без предварительного натяжения (рабочие болты). Справа связевой блок допустим 10м, слева пролет, допустим - 20м. К основной балке, опертой на колонну, приходит второстепенная балка.
Вопрос 1. На какие усилия считать данный узел?
а) на усилия в балках
б) на усилия в колонне
в) на усилия и балке и в колонне. Два раза учесть момент (разложить его на пару сил и в балке и в колонне)
г) другое
Вопрос 2. В какой момент этот "жесткий" узел превращается в шарнирный?
а) в результате раскрытия соединения, из-за упругой деформации в болтах
б) в результате раскрытия соединения, из-за податливости опорной пластины
в) этот узел однозначно жесткий
д) другое

Просмотров: 11044
 
Непрочитано 03.10.2015, 00:00
1 | #2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


-второстепенная балка на главную опирается шарнирно, как ни крути.
-Главная балка проходит колонну сверху не прерываясь в узле, следовательно в ней возникает надопорный момент, воспринимаемый сечением балки.
-Узел опирания балки на колонну тут самый спорный момент. Если в узле будут подобраны болты, пластины и ребра воспринимающие момент, то возможно узел можно будет считать жестким. Но для этого егго нужно серьезно переработать. Данный узел опирания я бы считал как шарнирный. Сечения элементов от этого не изменятся, изменится расчетная схема конструктива в целом.
Вложения
Тип файла: pdf 11.pdf (4.3 Кб, 344 просмотров)
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 03.10.2015 в 00:13.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 00:16
1 | #3
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Ученик 97 Посмотреть сообщение
Крепление на высокопрочных болтах, без предварительного натяжения (рабочие болты)
Высокопрочные болты как бы подразумевают предварительное натяжение (хотя х.з. надо почитать нормативку)
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
-второстепенная балка на главную опирается шарнирно, как ни крути.
да, согласен.
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Данный узел опирания я бы считал как шарнирный.
В качестве опирания на колонну считал бы как жесткий

----- добавлено через ~15 мин. -----
Забыл написать, главная балка усилена ребром и на опорную реакцию можно не считать (не ориентируюсь пока по нагрузкам, но конструктивно наверно так), следовательно считаем только болты
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 00:45
1 | #4
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Узел однозначно полужесткий
Расчет вести на усилия в примыкающих снизу к балке элементов
На рисунке - отсутствует поперечка - 90-15 тс не равно нулю
Кроме этого, возможно появление момента в колонне при одностороннем нагружении балки
кроме этого усилия в раскосе не видно - а оно должно быть.
ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 05:44
1 | #5
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Нагрузки странные мягко говоря..
Что касается узла то при расчете конструкций его стоит считать шарнирным (без пред напряжения узел раскроется). А вот при расчете болтов считать как жесткий, узел рассчитывается на момент в колонне
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 08:26
1 | #6
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Нагрузки странные мягко говоря..
Что касается узла то при расчете конструкций его стоит считать шарнирным (без пред напряжения узел раскроется). А вот при расчете болтов считать как жесткий, узел рассчитывается на момент в колонне
Странный пост, мягко говоря. Если конструкцию считать шарнирной, то зачем болты считать на момент, которого нет? Да и раскрытие здесь никаким боком, болты-то без преднапряжения идут (в зарубежной практике в зданиях без динамики все фланцевые узлы идут без преднапряга и считаются жесткими)...Как писали ранее, узел действительно полужесткий, но на практике от такого определения стараются уходить и считать по классике. В данном случае узел нужно считать жестким, на расчетный момент (не забывать про остальные усилия) посчитать компоненты узла (в первую очередь, компонетны колонны, во вторую балки - стенка, ответные ребра). По нашим нормам корректно сделать это будет сложно, поэтому Еврокод вам в помощь.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 10:19
1 | #7
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Узел в состоянии не равновесия, не хватает усилий в связи.
Когда их добавишь, то результирующие усилия выше и ниже узла будут одинаковыми - считать по любым.

Для жесткости узла не хватает ответных ребер в балке над полками колонны.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 11:02
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты как бы подразумевают предварительное натяжение (хотя х.з. надо почитать нормативку)
просто так принято - если контролируемое натяжение - то ВПБ. По факту можно напрягать и 5.8, а можно срезать 10.9, препятствия к этому только в том, что серий с преднатягом 5.8 нет и не будет, придется считать самому.


Andrey88, +1
 
 
Непрочитано 03.10.2015, 11:15
#9
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Для жесткости узла не хватает ответных ребер в балке над полками колонны.
Безусловно, это может повысить жесткость узла, только не зная толщины полки балки и фланца колонны говорить о необходимости ответных ребер рановато. Их постановка вобще нежелательна, тк создаст трудности монтажа второстепенной балки + увеличит трудоемкость изготовления. В таком случае возможно, что самым "слабым" компонентом окажется именно полка балки, по которому будет определен воспринимаемый момент.

Последний раз редактировалось Nagay, 03.10.2015 в 11:21.
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 11:32
#10
Ученик 97


 
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Узел в состоянии не равновесия, не хватает усилий в связи.
Когда их добавишь, то результирующие усилия выше и ниже узла будут одинаковыми - считать по любым.

Для жесткости узла не хватает ответных ребер в балке над полками колонны.
Да, согласен, забыл написать. Усилия условные , допустим в связи +56т , но тогда сумма проекций на ось Х не равна 0 =) не в этом суть. Меня момент больше всего волнует, который есть как бы есть и которого как бы нет. Если учитывать момент в балке, то 8 болтов работают на срез. Если учитывать момент в колонне, тогда 4 болта работают на растяжение от момента (пропорционально паре сил).

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
-второстепенная балка на главную опирается шарнирно, как ни крути.
-Главная балка проходит колонну сверху не прерываясь в узле, следовательно в ней возникает надопорный момент, воспринимаемый сечением балки.
-Узел опирания балки на колонну тут самый спорный момент. Если в узле будут подобраны болты, пластины и ребра воспринимающие момент, то возможно узел можно будет считать жестким. Но для этого егго нужно серьезно переработать. Данный узел опирания я бы считал как шарнирный. Сечения элементов от этого не изменятся, изменится расчетная схема конструктива в целом.
Вы считаете узел шарнирным потому что в болтах возникнет упругая деформация и соединение раскроется? Но до этого, соединение способно ведь воспринимать момент?

Последний раз редактировалось Ученик 97, 03.10.2015 в 12:21.
Ученик 97 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 12:01
1 | #11
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Странный пост, мягко говоря. Если конструкцию считать шарнирной, то зачем болты считать на момент, которого нет?
Я не говорил что момента там нет, я говорю что в конечном счете его там не будет из за раскрытия соединения. Т.е из за податливости (раскрытия) узла момент в заделке будет стремиться к шарниру и узел при расчете самих несущих конструкций я бы принял шарнирным. Но если не обеспечить несущую способность болтов на момент, то они порвуться и тут уже никакого перераспределения моментов в опоре в сторону шарнира не будет, потому что конструкция выйдет из строя

----- добавлено через ~7 мин. -----
Шарнир жесткая заделка понятия условные, но мне думается что угол поворота вызванный раскрытием очень сильно приблизит конструкцию к углу поворота при шарнирной схеме

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ученик 97 Посмотреть сообщение
Да, согласен, забыл написать. Усилия я условно писал, допустим в связи растяжение 56т , связи под углом в 45 градусов. Но тогда проекция на ось Х не равно 0 =) не в этом суть. Меня момент интересует больше всего, который есть и которого, как бы нет. Если брать момент в балке, то болты работают на срез 8 шт , если брать момент в колонне, то болты работают на растяжение 4 штуки, пропорционально, разложенной паре сил.
Считать узел на максимальный момент в балке было бы неверно, для простого случая неразрезной балки соединение нужно считать на разность моментов в балке поразные стороны от опоры, т.е момент в колонне

----- добавлено через ~29 мин. -----
И болты на срез всё равно работать будут, только не от момента, а от поперечной силы в колонне

Последний раз редактировалось slava_lex, 03.10.2015 в 12:30.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 13:13
#12
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Но если не обеспечить несущую способность болтов на момент
На какой момент собираетесь считать болты, если в расчетной схеме у вас шарнир?...Я отвечу за вас. Не нужно мудрить с раскрытиями, которые не можете количественно оценить и тд, и лезть в дебри углов поворотов (это все примочки полужестких узлов, от которых, повторюсь, грамотные конструктора стараются уходить), все достаточно просто. Если ТС нужен в раме жесткий узел, он в расчетной схеме его таким принимает, получает значение момента и на него считает компонеты узла (фланец, болты, ребра, стенку, полку, сварку и тд). По самому слабому определяется воспринимаемый узлом момент и сравнивается с расчетным. При необходимости производится доработка компонентов узлов, чтобы воспринимаемый и расчетный моменты сравнялись (увеличить толщины, диаметры, марки стали и тд). И на этом усе
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 13:52
#13
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
На какой момент собираетесь считать болты, если в расчетной схеме у вас шарнир?.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Нагрузки странные мягко говоря..
Что касается узла то при расчете конструкций его стоит считать шарнирным (без пред напряжения узел раскроется). А вот при расчете болтов считать как жесткий, узел рассчитывается на момент в колонне
Грамотные конструкторы не делают рамные болтовые стыки без пред напряжения!!!
Если хотите то наиболее верная логика тут следующая:
1. При компоновке каркаса считать узел шарнирным, соответсвенно делать вывод о необходимости жесткой базы, или вертикальных связей. Сделать расчет стоек, балок на усилия при шарнирном узле
2. Задать схему с жестким узлом и посчитать болты на действие момента который возникнет при такой схеме. Для спокойного сна никто не запрещает дополнительно проверить стойки, балки при такой схеме
В сухом остатке имеем раму которая даже при шарнирном узле не станет геометрически изменяемой, при этом способна воспринять усилия характерные для расчетных схем при жестком и шарнирном узле.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 14:21
#14
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Грамотные конструкторы не делают рамные болтовые стыки без пред напряжения!!!
Расскажите этой западным инженерам, которые уже не один десяток лет так делают и при этом получают в разы меньше гемора с фрезеровкой, подготовкой болтов и тд, что соответственно экономит средства. С преднапрягом только при динамических нагрузках (вибрация от оборудования и тд).

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
2. Задать схему с жестким узлом и посчитать болты на действие момента который возникнет при такой схеме.
Что делать с вашим расчетом ТОЛЬКО болтов, если первыми порвутся сварные швы или разрушится фланец или полка балки? Не фантазируйте, а лучше посмотрите в источниках, как делается расчет жестких фланцевых узлов без контр. натяжения болтов и не путайте людей
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 14:25
#15
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Ну да верно говорите про расчет фланцев, швов и прочих элементов стыка, забыл просто написать но логика от этого общая не меняется

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Не фантазируйте, а лучше посмотрите в источниках, как делается расчет жестких фланцевых узлов без контр. натяжения болтов и не путайте людей
Благо добрался до компьютера, так что начнем по делу:
1. п.1.2-1.3 Рекомендации по расчету,проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений, ЦНИИПСК
2. п.5.6 серия 1.420.3-15 в.1
3. п.15.9 СП 16.13330.2011
Вот такие вот фантазии у меня
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 15:45
#16
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
лаго добрался до компьютера, так что начнем по делу:
1. п.1.2-1.3 Рекомендации по расчету,проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений, ЦНИИПСК
2. п.5.6 серия 1.420.3-15 в.1
3. п.15.9 СП 16.13330.2011
Вот такие вот фантазии у меня
Это касается фланцевых узлов с контролируемым натяжением болтов. Разве у ТС с преднапрягом узел или я не умею читать?
Цитата:
Сообщение от Ученик 97 Посмотреть сообщение
Крепление на высокопрочных болтах, без предварительного натяжения (рабочие болты)
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
расчет жестких фланцевых узлов без контр. натяжения болтов
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
По нашим нормам корректно сделать это будет сложно, поэтому Еврокод вам в помощь.
Надеюсь, теперь понятно, а то уже сил нет по клаве стучать
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 15:47
#17
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Дальше вопрос,
1. как вы в вашем жестком раскрывающемся узле будете обеспечивать восприятие поперечной силы, болты несут, узел жесткий, да вот в гор плоскости ничего не держит
2. Вот вы считаете его как жесткий,и на волне эйфории от сего факта решили запроектировать шарнирную базу (а вдруг, нам же нужно на фундаменте сэкономить), и вот оказывается что балки то имеют вполне себе соотносящуюся с шарнирно опертой неразрезной балкой картину деформирования моментов и стойки то на самом деле не стали момент воспринимать (они же не знают что должны) и как все это поехало весело и дружно

----- добавлено через ~3 мин. -----
Так я вам об этом и бьюсь написать, что у автора ни фига не жесткий узел, если без преднапряга. он раскроется и перестанет момент воспринимать, станет шарниром. Но до того как раскроется болты воспримут усилие от момента.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И дальше совершенно рабочий подход
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если хотите то наиболее верная логика тут следующая:
1. При компоновке каркаса считать узел шарнирным, соответсвенно делать вывод о необходимости жесткой базы, или вертикальных связей. Сделать расчет стоек, балок на усилия при шарнирном узле
2. Задать схему с жестким узлом и посчитать болты на действие момента который возникнет при такой схеме. Для спокойного сна никто не запрещает дополнительно проверить стойки, балки при такой схеме
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 15:56
#18
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
1. как вы в вашем жестком раскрывающемся узле будете обеспечивать восприятие поперечной силы, болты несут, узел жесткий, да вот в гор плоскости ничего не держит
Болты на срез/смятие с минимальными усилиями растяжения от момента с полным значением, остальные с пониженным (по треугольной или близкой эпюре изгиба фланца)

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
и вот оказывается что балки то имеют вполне себе соотносящуюся с шарнирно опертой неразрезной балкой картину деформирования моментов и стойки то на самом деле не стали момент воспринимать (они же не знают что должны) и как все это поехало весело и дружно
Не совесем понял. что имеется ввиду, особенно вот это

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
балки то имеют вполне себе соотносящуюся с шарнирно опертой неразрезной балкой картину деформирования моментов
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:01
#19
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Я имею ввиду что понятно что нельзя назвать шарниром это соединение. Но в моем понимании он скорее шарнир чем жесткая заделка, а если так то схема геометрически изменяемая при отсутствии верт связей или жестких баз.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Для сараев может и жесткая задела, но с их проектированием мне сталкиваться не приходилось
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:07
#20
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Так я вам об этом и бьюсь написать, что у автора ни фига не жесткий узел, если без преднапряга. он раскроется и перестанет момент воспринимать, станет шарниром. Но до того как раскроется болты воспримут усилие от момента.
Слушайте, в Европе, Австралии, США и тд уже давным-давно проектируют жесткие фланцевые узлы БЕЗ контролируемого натяжения болтов. В проекте прописывается определенное значение крутящего момента для предотвращения самоотвинчивания гайки (там есть ряд других способов этого избежать). Но в расчете это никак не учитывается. Те болты в расчете идут как БЕЗ преднатяга. Раскрытие при этом никакой роли не играет, тк нет преднапряга и болты включаются в работу СРАЗУ после действия внешней нагрузки (а не "ждут", пока произойдет "выборка" усилия сжатия фланца от преднатяга).
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:13
#21
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Как это не влияет, это раскрытие по характеру влияния на конструкции сродни пластическим деформациям в балке
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:18
#22
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Как это не влияет, это раскрытие по характеру влияния на конструкции сродни пластическим деформациям в балке
Как раскрытие влияет на напряженное состояние компонентов узла БЕЗ контр. натяжения болтов?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:29
#23
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Так что при для жестой заделке условно момент на опоре равен ql2/12 а угол поворота равен 0. При раскрытии угол поворота опорного сечения не равен 0, и соответственно происходит уменьшение опорного момента

----- добавлено через ~2 мин. -----
Точно так же как в жб неразрезных ригелях раскрытие трещин на опоре
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:33
#24
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Так что при для жестой заделке условно момент на опоре равен ql2/12 а угол поворота равен 0. При раскрытии угол поворота опорного сечения не равен 0, и соответственно происходит уменьшение опорного момента
Вы не ответили на вопрос. В каком из компонентов узла и каким образом произойдет существенное изменение усилия/напряжения при раскрытии соединения БЕЗ контр. натяжения, что повлечет за собой уменьшение опорного момента? Вы ответите, если разберетесь в отличиях работы флацевых узов С преднатягом и БЕЗ.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:28
1 | #25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Слушайте, в Европе, Австралии, США и тд уже давным-давно проектируют жесткие фланцевые узлы БЕЗ контролируемого натяжения болтов. В проекте прописывается определенное значение крутящего момента для предотвращения самоотвинчивания гайки (там есть ряд других способов этого избежать). Но в расчете это никак не учитывается. Те болты в расчете идут как БЕЗ преднатяга. Раскрытие при этом никакой роли не играет, тк нет преднапряга и болты включаются в работу СРАЗУ после действия внешней нагрузки (а не "ждут", пока произойдет "выборка" усилия сжатия фланца от преднатяга).
и у нас есть давно: использование высокопрочных болтов в соединениях без контролируемого натяжения.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:30
#26
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Абстрогируемся от конкретного примера, и рассмотрим случай соединения балки в пролете
Рассмотрим два случая:
1. Соединения нет
В поясе балки возникают напряжение допустим 310 мпа, модуль упругости 2,06*10^5 мпа.
При таких напряжениях и модуле упругости пояс имеет какое то удлинение
2. Соединение на фланцах без преднапряжения
В болте 40х селект действует напряжение 750мпа, модуль упругости 2,14*10^5 мпа
Соответсвенно удлинение болта будет больше удлинения пояса балки без соединения в (750/310)*(2,06/2,14)=2,32 раза (и это я еще марку стали основной балки С345 взял, а если бы с255?)
Получается что соединение обладает относительным удлинением в 2,32 раза больше чем должно иметь для того что бы считаться жестким эквивалентом упруго работающей балки из 1 случая
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:35
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ученик 97, "розовые болты" считай на сдвиг от усилия 75т
Offtop: Всё остальное - туфта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:48
1 | #28
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
и у нас есть давно: использование высокопрочных болтов в соединениях без контролируемого натяжения.
Есть конечно, только нет нормативно оформленной методики расчета фл узлов без преднатяга

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Абстрогируемся от конкретного примера, и рассмотрим случай соединения балки в пролете
Рассмотрим два случая:
1. Соединения нет
В поясе балки возникают напряжение допустим 310 мпа, модуль упругости 2,06*10^5 мпа.
При таких напряжениях и модуле упругости пояс имеет какое то удлинение
2. Соединение на фланцах без преднапряжения
В болте 40х селект действует напряжение 750мпа, модуль упругости 2,14*10^5 мпа
Соответсвенно удлинение болта будет больше удлинения пояса балки без соединения в (750/310)*(2,06/2,14)=2,32 раза (и это я еще марку стали основной балки С345 взял, а если бы с255?)
Получается что соединение обладает относительным удлинением в 2,32 раза больше чем должно иметь для того что бы считаться жестким эквивалентом упруго работающей балки из 1 случая
Это все хорошо, только может есть смысл перед своими расчетами изучить уже имеющиеся материалы, где все разложено по полочкам? Может, тогда и считать ничего не надо будет. А то, видно, вы хотите пройти весь путь сначала (следующим шагом по идее должно быть теоретическое обоснование, потом эксперимент - может и жизни не хватит)...Если брать ваш расчет, то вы не учитываете жесткость фланца и совместную работу болтов, что можно сделать только экспериментально

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ученик 97, "розовые болты" считай на сдвиг от усилия 75т
Offtop: Всё остальное - туфта.
Offtop: Круть! У Бахила как всегда есть аспирин на любую головную боль
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 18:11
#29
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


В общем только лбами биться будем сейчас я исхожу из тех нормативов, рекомендаций,справочников и серий с которыми сталкивался. Насчет обязательной его верности утверждать не буду, но я пока не увидел аргументов в пользу того что бы считать данный стык рамным.
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Это все хорошо, только может есть смысл перед своими расчетами изучить уже имеющиеся материалы, где все разложено по полочкам? Может, тогда и считать ничего не надо б
Если дадите ссылку по возможности почитаю)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 18:19
#30
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ученик 97, "розовые болты" считай на сдвиг от усилия 75т
Offtop: Всё остальное - туфта.
и уменьшите количетство болтов до 4, т.е. убрать по два болта снаружи колонны - и будет вам "шарнир"
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 18:28
#31
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если дадите ссылку по возможности почитаю)
Тута все написано
BS-EN1993-1-8_2005 Design of Joints
На форуме это уже мусолилось, кажется
Вложения
Тип файла: pdf BS-EN1993-1-8_E_2005.pdf (2.80 Мб, 74 просмотров)
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 19:59
#32
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
В проекте прописывается определенное значение крутящего момента для предотвращения самоотвинчивания гайки (там есть ряд других способов этого избежать)
Добрый вечер! Интересная тема затронута. Очень хочеться для общего развития глянуть на зарубежный проек с такими указаниями.
Мое мнение по поводу узла: не ясно, зачем такой сложный узел примыкания балки к колонне в том случае, если узел считать шарнирным. В шарнирном узле необходимо оставить возможность поворота балки относительно колонны например, через центрирующую прокладку. Зачем жесткий узел при наличии вертикальной связи?
Если автору "хочеться" выполнить жесткий узел - необходимо учесть то, что расчетная длинна колонны в составе рамы увеличится до 2.5....3.0 в зависимости от соотношения жесткостей колонн и балок рамы.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 20:28
#33
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Конструктор решает нужен ему рамный или шарнирный узел и соответственно такой и конструирует.
В данном случае узел опирания главной балки на колонну рамным считать было бы неверно. Пока это промежуточный вариант и посему лучше его считать шарнирным, либо доработать до гарантированно рамного.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 21:28
1 | #34
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А если повернуть картинку? Узел недожесткий, ребер ведь нет - отгиб полок балки, возможно перенапряжение стенки. Вон у вас ребро в колонне, по высоте фасонки (еще вопрос, работает ли оно - но вы его поставили), поставьте ребра и в балке.
Про преднатяжение болтов - уже старо как мир. Если болты расчетные и работают на растяжение - должны быть затянуты на усилие из условия нераскрытия стыка, хоть бы они класса прочности 3.6, хоть высокопрочные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 88
Размер:	45.3 Кб
ID:	157937  

Последний раз редактировалось lexabelic, 03.10.2015 в 22:06.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 22:28
#35
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Очень хочеться для общего развития глянуть на зарубежный проек с такими указаниями
Такого проекта к сожалению нет, поищите у Астрона, Линдаба, только не монтажные схемы, а технические указания к монтажу
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
хоть бы они класса прочности 3.6, хоть высокопрочные
Я бы так не разгонялся, по крайней мере ЕС3 запрещает использовать ниже 8.8 для соединений с контр. натяжением

Последний раз редактировалось Nagay, 03.10.2015 в 22:34.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 06:40
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Оказывается всё туфта.
Узел сконструирован неправильно. Левая балка должна примыкать к колонне жёстко, правая шарнирно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 08:24
#37
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Если автору "хочеться" выполнить жесткий узел - необходимо учесть то, что расчетная длинна колонны в составе рамы увеличится до 2.5....3.0 в зависимости от соотношения жесткостей колонн и балок рамы.
С чего это она увеличится при наличии связи?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 09:07
#38
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел сконструирован неправильно. Левая балка должна примыкать к колонне жёстко, правая шарнирно.
Offtop: К черту узел, это еще один повод помусолить избитые темы, как пивка попить с корешами
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 12:10
1 | #39
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Вопрос 1. На какие усилия считать данный узел?
Другое. Узлы рассчитываются на комбинации нагрузок, а не на "все вместе, чтобы было крепче".
Вопрос 2. В какой момент этот "жесткий" узел превращается в шарнирный?
Другое. Этот узел является "упругим", т.е. имеет конечную жесткость. Если затянуть его высокопрочными болтами, то первая "полетит" стенка главной балки, т.к. она на закреплена ребрами для восприятия момента.
P.S. ТС , я бы такой узел не принимал, а привел его или к шарнирному (рис.1) или к рамному (рис.2)(с ребрами на опорах) узлам. А также, как мне кажется из компоновки узла, научился в расчетных программных комплексах устанавливать шарниры в узлах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 108
Размер:	324.4 Кб
ID:	157945  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 86
Размер:	172.6 Кб
ID:	157946  
Ph.D_Steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какие усилия считать узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие строит. конструкции считать сложнее? newAndrey Разное 44 20.08.2009 13:26
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
площади квартир - какие считать? Фоса Архитектура 7 03.04.2008 13:39
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48