Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 38768
|
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Начнем с того, что крестовая связь Вам ничего не должна. Единственно, что она должна, так это подчиняться законам физики. При этом она подчиняется именно законам физики, а не некой конечноэлементной модели, заданной в отрыве от реальности и неправильно отражающей работу реальной конструкции. По всей видимости, в Вашей модели сжатая ветвь связи не выключается из работы в виду потери устойчивости, а растянутая ветвь "задавливается" вертикальной силой, действующей на колонну.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
так просто - где жесткости каркасу не хватает, в каком направлении - там и связь. больше связей - меньше опорное сечение колонн. а если сейсмика - так там связи всюду) можно модальный анализ посмотреть - увидите слабые места схемы.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
Как все запущено! (С) горизонтальная связь сработает так, как Вы ее запроектируете. Сделаете ее крестовой из двух гибких уголков и она будет работать исключительно на растяжение. При этом тот уголок, который окажется сжатым, выключится из работы. Расстановка связей выполняется исходя из конструктивных соображений, чтобы сделать систему геометрически неизменяемой и чтобы уменьшить гибкость отдельных элементов. После этого производится расчет, анализ НДС и окончательное конструирование связей. Если архитектура позволяет, то я обычно ставлю крестовые связи. Если крестовые связи перекрывают проемы, то, начинается мудреж с портальными или полупортальными связями. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это на картинках в скаде они на сжатие работают. А в реальной жизни нужно думать головой еще, а не только скадом.
Чепуха-то какая. От горизонтальной нагрузки одна ВЕТВЬ крестовой вертикальной связи обычно растянута, вторая сжата. Вертикальную нагрузку в классике считается, что связи не воспринимают. Это называется обжатием связей. Избежать этого в расчетной схеме можно путем установки двухузловых односторонних нелинейных связей и нелинейного расчета. |
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75
|
Могу предположить еще вариант без учета нелинейного расчета (без учета РСУ, только РСН). На каждое сочетание создать задачу, где в крестовых связях возникают сжимающие усилия-обнулить жесткости и воспользоваться режимом вариации моделей. Результаты в теории должны быть похожи.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Выключение.. А кто вам позволил в связях по колоннам "выключать" сжатую ветвь? = ))
снип это разрешает только в покрытиях. В остальных случаях - будьте любезны считать и на сжатие. ТС. ты бы картинку приложил, чтоль. Только не скадовский файл - а именно картинку. А то нифига не понятно - что за кресты, где стоят... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Вопрос то на самом деле "детский". Всё это издержки между предпосылками "ручного" и "машинного" расчёта.
Arikaikai, всё правильно понял. Только "нелинейность" тут явно лишняя. Можно воткнуть теорему о приспособляемости. Короче. Крестовая связь должна рассчитываться только на горизонтальную нагрузку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205
|
Offtop: а еще им можно по башке кого-нибудь стукнуть
__________________
Венивидивичи :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Здравый смысл и накопленный опыт.
Хотел бы я посмотреть как уважаемый оппонент будет считать на сжатие 9-и метровый сжатый уголок 90х7 крестовой вертикальной связи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Да ладно, бывает и 30 тонн - легко, особенно сейчас учитывается пульсационная составляющая ветра, от ветра сейчас усилия при расчете по СП раза в 1,5 (мин) больше чем по СниП раньше были...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это для сжатой связи, она может потерять устойчивость, растянутая устойчивость никогда не потеряет, будет работать пока не порвется ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
dimasss, извини без реального примера вряд-ли поверю, я писал про крановіе здания 20тонники, а так чтобі просто от ветра 30тонн, сомневаюсь я
----- добавлено через ~2 мин. ----- Наверно єто зависит от адекватности составления рабочей схемі |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Реальный пример : здание длинной метров 120-150, высотой метров 20 - по торцам связи - вот и прикиньте какие на эти связи будет приходить усилия при шарнирно-связевой схеме....
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Лучше сделать бывает связи по торцам и воспринять 30 тонн усилия, чем городить жесткие рамные узлы, ну это по мне так... Максимум защемить колонны в фундамент и считать их расчетную длину -0,7... Ну да ладно это долгий разговор, да и на пальцах все сложно объяснить.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
А если по теме: то крестовые связи можно считать только как растянутые - это когда одна связь теряет устойчивость, выключаясь из работы и работает вторая (в зависимости от действия горизонтальной нагрузки, в частности ветра) - только на растяжение и считать ее нужно тупо по площади сечения и когда крестовые связи сжато-растянутые - это когда одна работает на растяжение, вторая на сжатие - вот тогда их считают по гибкости, устойчивости , естественно с учетом продольной силы, но от горизонтальных нагрузок естественно.
Я лично люблю выбирать схемы со сжато-растянутыми крестовыми связями, тогда усилия распределяются на два фундамента, и отрыв бывает не критический, ну как-то так... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Вообще-то я имел ввиду вертикальную составляющую от усилия в верт. связи которая в случае с крестовой растянутой связью дает чистый отрыв колонны от фундамента, а горизонтальная составляющая снимается простой установкой "шпор" в фундамент и распорку тут ставить не зачем...
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Извиняюсь. Не проснулся видимо. В здания отрыв от ветра очень редко встречается, а так можно выиграть иногда.
напряжения по подошве шпоры не изменят, а вот уменьшить размеры фундаментов связевого блока распорка поможет |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- А отрыв встречается достаточно часто, пусть где-то не очень большой, но он есть, просто некоторые КМ-щики, которые дают задание на разработку КЖ (фундаментов) - нагрузки на фундаменты, не делят нагрузки вертикальные на постоянные и временные, постоянные нагрузки (постоянные нагрузки как раз вычитаются из ветровой составляющей на колонну, тем самым уменьшая отрыв, но нельзя выичтать скажем снеговую нагрузку, т.к. это временнная нагрузка) в ангарах скажем от собственного веса кровли очень не большие, а сами ангары бывают огромные как по высоте так и в длину - соответственно усилия в торцевых связях от ветра там бывают очень большие |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
dimasss, может о разном порядке усилий говорим? Связь под углом 45, пусть дает горизонталку и вертикалку по 5 т. Фундамент высотой 1.8м. 2-2.5 м3 фундамента погасят этот отрыв даже без учета собственного веса конструкций, а горизонталка даст дополнительно почти 10т*м момента по подошве, или 5 с распоркой. Разница хорошая кмк. Но в итоге да, отрыв подошвы будет критичным. Что-о запутался сам. Надо оценить разницу усилий со сжатыми связями
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
На первой странице такой пример, сделан специально для сомневающихся, причем в двух вариантах, в одном варианте сжатая выключается сразу, во втором при потере устойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
Под преднапряжением крестовых связей что имеется ввиду? То есть изначально трубу монтируют с внутренним усилием сжатия? чтобы затем это внутреннее усилие давало обратную реакцию растяжения? А это возможно учесть в скаде?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Кроме того.. Ваш "здравый смысл и накопленный опыт" вряд ли будут аргументом для прокурора ![]() "Уважаемому оппоненту" и в голову не придет ставить на связи по колоннам одиночный уголок 90х7 (даже спъяну), "уважаемый оппонент" проектирует связи с учетом гибкости сжатого элемента и расчета на устойчивость. Offtop: Перечислите, пожалуйста, объекты, где вы ставили такой уголок на вертикальные связи по колоннам. Ну, чтоб я стороной их обходил. мало ли... Жить охота ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну тут даже комментировать не нужно, наверно. Ваши "здравый смысл и накопленный опыт" (с), видимо, не в курсе, что "канатные" связи делают с преднатяжением? Не вопрос, делайте связь из уголка 90х7 с преднатяжением. Тонны 3, скажем. А лучше - 5. Узелочки дадите и технологию монтажа расскажите? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.10.2015 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Да ну бред какой! Полно связей крестовых из уголка делают. И в чем вопрос - связь работает полностью на растяжение, воспринимая полностью горизонтальное усилие!
А канаты талрепом натягиваю да и все! Правда в случае крановых зданий, я бы ставил точно связи, работающие на сжатие... А ветер отлично воспринимают растянутые связи.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- И ты там давай не хами, я же с тобой не общаюсь в таком тоне! ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось dimasss, 28.10.2015 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Арик, у тебя терпения много - прочитай лекцию (с закона Гука начни). А мне тупо лень. Offtop: Мы уже на "ты" перешли? = )) а когда? так что вы не нервничайте там. Валерьяночки, персенчику? = )) Цитата:
Так что - Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.10.2015 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Бармаглотище, если не ошибаюсь в СП по КМ говорится, что запрещается выключать связи по колоннам только в зданиях повышенной категории ответственности ? А в нормальной категории можно ?
Может быть мне кажется, но вы просто под впечатлением от чьей-то ошибки. И АБК с цехом нельзя было связывать, и этаж надо было считать на ускорение 0,08 м/с2... Но если всё это соблюсти, то выключающиеся связи очень экономичны. Раза в 3-4... Это куча денег...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
Цитата:
В крестовых связях, как правило ставится именно одиночный уголок. Это, так сказать, "классика жанра". |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Слушайте Бармаглотище. Он дело говорит. Offtop: А тебя, дядько Бармаглот, сколько раз предупреждать, чтоб не метал биссер сам знаешь кому. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) Перемещения каркаса при работе одной ветви вместо двух будут в два раза больше. Это ведь очевидно? 2) В случае, если мы заставим связь иметь гибкость 200, а не 400, то сечение обеих ветвей тоже заметно вырастет. Итого вариант с рабочей сжатой ветвью БОЛЕЕ чем в два раза менее деформативен. ЗЫ: для сараев, возможно, правы больше всех сибирские униконовцы. У них вроде во всех сериях каркасов (Уникон, унитекс и т.д.) одна мощная диагональ. А может и не только для сараев. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Но человек утверждает следующее: Цитата:
Но и крестовые связи работающие только на растяжение имеют право на жизнь! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Сжатые связи более металлоемки, чем чисто растянутые крестовые. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Там копеечная металлоемкость - речь идет о нескольких блоках связей, лучше на другом сэкономить, ты привел пример когда 10 тонн в связи, а если там скажем 30 тонн и более?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
dimasss, Согласен, экономия копеечная, но, кроме экономии нередко в пользу крестовых работающих на растяжение связей влияют и другие аспекты. Например, габариты или необходимость выполнить проем (тогда применяются растянутые портальные связи).
Цитата:
Впрочем, право на жизнь имеют разные решения и каждое из них будет оптимальным для какой-то конкретной ситуации. Вспомним, что данное обсуждение началось с категоричного заявления: на которое я постарался дать аргументированный ответ. Мой "уважаемый оппонент", к сожалению, не смог ничем, кроме ругани ответить. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
Вот именно. В сжатой ветви мы должны обеспечить определкнную гибкость, а для работающих только на растяжение связей гибкость нормами фактически не ограничивается. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Сколько шума из ничего, стандартная расчетная предпосылка, для проверки крестовых связей на ветер, при действии в одном направлении одна диагональ теряет устойчивость так как гибкость 400 не позволяет держать нагрузку на сжатие, вторая держит как растянутый элемент, и наоборот. Если хотите проектировать крестовые связи которые будут держать на сжатие ради бога, но до растяжения во второй просто не дойдет через сжатую все уйдет на фундамент, а вторая диагональ будет служить как уменьшение расчетной длины в плоскости и наоборот, хотя из плоскости это не поможет!
Offtop: Кстати а если по картинке вы говорите про наружные связи по колоннам, то это уже нифига не крестовые связи а треугольные! Поясните по картинке про какие связи разговор?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 29.10.2015 в 00:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Если запроектировать крестовую связь таким образом, что она будет работать как сжатый элемент, отвечать устойчивости и воспринимать всю нагрузку то есть ее жесткость будет достаточной, то вторая ветвь (диагональ) будет нулевой, так как первая по жесткости воспримет всю нагрузку на сжатие при действии ветра предположим справа, и наоборот!Стандартная треугольная схема, сомневаюсь что какие то силы пойдут по распорке, если она будет меньшей жесткости чем ветвь связи.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Принцип совместности деформаций.
Integer, почему это вдруг? Распорки передали усилие к связевому блоку, например, справа-налево. Сжатая ветвь сжалась, правый конец распорки над сжатой ветвью переместился, в распорке появилось усилие, значит левый конец начал давить в левый конец связевого блока, растянутая ветвь держит этот конец, следовательно, работает. Цитата:
Да, он это утверждает. Потому что ни Вы, ни Че Бурашка так до сих пор в процессе спора и не заглянули в нормативную литературу. Вон Tyhig выше попытался вспомнить, но вспомнил неверно. Там сказано, что разрешается в связях покрытий выключать сжатую ветвь при расчете зданий нормального и пониженного уровней ответственности. Покрытий, Карл. ЗЫ: в своих сараях и гаражах бескрановых ставлю кресты, работающие на растяжение на перекор нормам. Ибо местный II ветер они держат с превеликим удовольствием, особенно при небольшой высоте сараев. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
а вертикальные классикой считаются связи из гсп или 2 уголка в тавр (да хоть в крест) Offtop: когда ваш одиночный уголок начнет сжиматься, то к нему писец придет через минимальный радиус инерции |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: тоже не факт ведь. Устойчивость будет теряться по двум полуволнам, а фасонки немного задают настроения и ориентации уголку... Мне кажется, это будет в итоге зависеть от размеров и жесткости фасонок, хотя без численного конечноэлементного или лучше натурного эксперимента что-то утверждать не берусь)
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: Arikaikai, я такие видел, скрюченные. Фасонки кстати себя хорошо чувствуют, если их грамотно выполнить.
Ильнур про такие тут столько разжевывал, а темы до сих пор плодятся. Для меня вертикальная крестовая связь - это связь подобранная по гибкости как сжатая, из гсп или 2 уголков. И пофиг. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Про колонны забыли, чтоль? на них сжимающая нагрузка действует. Далее - закон Гука...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Внимательно изучите раздел "расчетные длины" нормативной литературы, почитайте про "поддерживающие эффекты" и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2015 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2015 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
В 90% случаев применяю сжато-растянутую вертикальную связь, говорю же, просто говорить категорично о том, что крестовые связи не имеют право работать только на растяжение - нельзя! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2015 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: во-первых - я с вами на брудершафт не пил. Так что на "Вы", пожалуйста, "вежливо-культурный" вы наш. Ваше "ты" - тоже хамство, однако.. ))
во-вторых - про бред кто там писал? С себя начинайте. в-третьих... А впрочем, и первых двух достаточно, нервный вы наш.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Так, с разборками в ЛС / чат / аську / скайп - куда угодно. Вычищать всю тему не стану, при рецидиве просто закрою.
Бармаглотище, прочти http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 В то же время, не воспринимайте, например, обращение на "ТЫ", как личное оскорбление, даже если вы 99-и летний президент корпорации. Во первых, общение на форуме обладает большой степенью анонимности, Ваш собеседник просто может не знать о Вас ничего, а во-вторых, общение на "ТЫ" - общепринятая практика на форумах. Или в подписи специально укажи нечто типа "Требую обращения на Вы"
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Вы объясните, в каких случаях а главное ЗАЧЕМ требуется отключать сжатые, а также связи, которые теряют устойчивость? Для чего всё это действо нужно применительно к практике? Тему поэтому и создал. Возьмем класс. схему: ветерок дует сбоку в торец на сооружение, на стойках одна ветвь крестов - растягивается, вторая - сжимается. Отключать связи имеет смысл? С какой целью вы это делаете? Или есть нюансы расчета в SCAD, он коряво производит расчёт крестовых связей или эти связи некорректно влияют на распределение нагрузок в общей расчетной схеме? Зачем отключаете, да ещё и нелинейный расчет делаете?
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Sokrat, сжатые связи уменьшают деформативность, растянутые - металлоемкость. И я так понимаю, что все сошлись во мнениях: в сараях по растянутой считать противников нет. И, кто всегда с сжатием считает, вопрос - устойчивость фасонок обеспечиваете?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а как же. Один раз посчитал, прикинул, при каких отношениях "толщина/вылет" устойчивость обеспечена - потом пользуйся себе.
вот если сделать фасонку из 6-ки, а примыкающий элемент отодвинуть на полметра... Тогда да, устойчивость потеряет фасонка. А если фасонка, скажем, из 8-ки, а зазор для примыкающего элемента, скажем, мм так 20... Даже считать не буду, и так все ясно. .= )) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ясно, например стоит задача уменьшить металлоемкость. Есть расчетная схема, в которой НДС системы и крестов уже заранее определён схемой приложения нагрузок (от ветровой нагрузки мы знаем точно, что кресты на стойках 1 ветвь сжатая, вторая - растянутая). Вот применительно к моей схеме - последний пост на первой странице, что нужно добавить в схему, чтобы сжатая ветвь стала растянутой при приложении к ней ветровой нагрузки? А может это невозможно сделать в данной схеме, тогда разговор о том, что выбрать "металлоемкость" или "деформативность" для указанных крестов теряет смысл или я не прав.
Последний раз редактировалось Sokrat, 29.10.2015 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
заметно металлоемкость снижают преднатянутые связи.
если просто растянутые.. макс гибкость (ниже подкрановых балок) - 300. У сжатых - 210-60*альфа. Вот только расчетные длины будут разные, примерно на 35-40% отличающиеся.. = )) так что не факт, не факт... = )) ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну раз не ясно - посчитайте фи для фасонки и перестаньте ерунду говорить (опять нахамил, ага ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через 25 сек. ----- Offtop: и железобетонные каркасы. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Снеговая нагрузка не является расчетной нагрузкой для определения усилий в связях, для определения усилий в связях используют комбинацию из постоянных нагрузок + горизонтальных, действующих в одном направлении, с коэф. сочетаний естественно.
|
|||
![]() |
|
||||
Да это понятно, я имел ввиду упрощенно. Как можно например связь сжатую в схеме сделать растянутой и наоборот, может фотки или примеры скинете?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Цитата:
например тот же Уникон так делает, оттяжки как в дімовіх трубах. А віключенній не преднатянутій уголок, мне кажется будет шокировать своим видом посетителей здания (да и СНиП запрещает опять-же не наша школа ![]() Горячая тема вспомнились такие слова ![]() Товарищи ученые, кончайте поножовщину. Автор: В. С. Высоцкий |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Сменить направление горизонтального усилия
![]() Sokrat, что конкретно вас смущает? То что N в рассматриваемой вами ситуации везде отрицательное? При снеговой нагрузке так и будет за счет обжатия, при ветровой + снег+ СВ так будет до тех пор, пока усилия возникающие в связях от горизонтальной нагрузки не превысят усилия обжатия связей. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну да - ветер слева - одна связь растянулась, справа - другая. Такова природа. Если б на Земле гравитация по ночам становилась отрицательной, у нас бы и в фермах сжатый опорный раскос становился бы растянутым. О чем Вы вообще? Какие мероприятия?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
вообще нет, есть вариант. Сделать две расчетніх схемі продольной рамі (если нагрузки зеркальні то и одну хватит) Кстати в ГОСТ 21.502-2007 есть упрощенній пример такой схемі (страница нагрузки на фундаменті)
вообщем по своему перефразировал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ладно, видимо меня никто не слышит, буду читать Горева 2 том. Там должны быть ответы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я так понял, что пока считать усилия N ручками не начну, никакого понимания не появится... |
||||
![]() |
|
||||
Например на крыше от самого наихудшего сочетания (L1(вес)+L2(снег)+0,9L4(ветерX)) - по покрытию две ВЕТВИ крестовых связей сжатые. Нужно внести в конструкцию изменения так, чтобы эти связи работали на растяжение. Этим самым не придется считать их на устойчивость и можно будет уменьшить металлоемкость связей. Может где стандартные решения есть, как это сделать. А может это и невозможно.
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Sokrat, если фахверковая стойка одна, то можно получить более менее правильную картину, оставив распорки на сжатие и диагонали на растяжение. Если фахверка 2 и более, то там сложнее и нелин КЭ понадобятся. Если ничего уникального, и ветер не ураганный, то можно конструктивно по гибкости, запас приличный должен получиться
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Offtop: Хотел написать зачем тебе єто все, ладно не буду Сам просто ставлю связи с гибкостью 400, норма разрешает, а мне более и не надо
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Именно так и есть. Пока ручками каркас весь не просчитаете, да не один, а пару десятков - не появится. С узлами (вон про фасонки спорили) - то же самое. Пока не просчитаете ручками, вдумчиво, десяток-другой узлов - тоже не будет понимания. Машинный расчет делается быстрее - но он не дает понимания, на машинных нельзя учиться (имхо). |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Любителям помериться длиной и толщиной выхлопных труб: второе и последнее предупреждение. Тема почищена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Не в конструкцию, а в модель конструкции!
Модель конструкции это идеализированная (упрощенная) модель реальной конструкции и упрощений этих ОЧЕНЬ много, и самое большое из них это расчет в линейной постановке, программа не учитывает ни перераспределение усилий в следствии перемещений, ни выключение элементов в следствии образования в них пластических шарниров или потери устойчивости и т.д. Поэтому если вы считаете что ваши свази работают в предположении выключения сжатой ветви и ну очень сильно хотите чтобы программа об этом знала, то ей нужно об этом сказать, конкретно в SCADе для этого есть единственный инструмент, это односторонние связи. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Представление трехмерного тела сложной формы, с кучей элементов на концах, неоднородного по структуре, состоящего из молекул, атомов или даже струн, находящегося в постоянном движении и в поле действия тысяч разных полей (электромагнитных, магнитных, гравитационных и т.д.), расположенного в постоянном взаимодействии с молекулами окружающей среды и т.д в виде палочки с двумя круглешками и десятком цифр-характеристик - вот это допущение так допущение) А то, что мы криволинейный график на линию меняем - это мелочи ^_^
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) | MrWhite | ANSYS | 144 | 21.08.2017 12:41 |
Емкость из нержавейки объеммом 1000 л. должна работать под давлением, как укрепить ее чтобы не раздувало? | Александр1971 | Металлические конструкции | 15 | 01.07.2014 08:19 |
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. | Азаматик | SCAD | 7 | 10.04.2012 22:57 |
Могут ли прогоны работать на сжатие?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.10.2007 08:50 |