#1 | |
Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 14815
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вряд ли грунтовыми подушками обойдетесь из за больших осадок и самое главное несимметричность сейсмичность. Анологичную высотку проектировал только вместо просадочного грунта насыпной и тоже 15 метров и несимметрия. Чтобы выровнять осадки, а также предельные значения амплитуды колебаний пришлось делать буронабивные сваи диаметром 1 м и длиной 40 м. Количество свай под 300 шт да еще испытывать пришлось.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- а в какой слой опирали сваи? и какая несущая способность была у сваи по расчету и испытаниям??? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
После насыпи были суглинки хорошие По расчету свая несла 750 т по испытаниям 1000 т. У вас еще хуже условия 2 группа просадочности и сейсмика.Никакими полумерами подушками не удержите здание от перекоса. По цене скажу во первых спецТу делали на проектирование, оснащали датчиками для наблюдения. Стоимость свай была ( строилось в 2010 г) 1 млн руб штука.
Последний раз редактировалось igr, 27.10.2015 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Так что вы хотите, какие условия на площадке есть столько и будет стоить. Мой заказчик без звука согласился на сави и если она попадала на старый бетон ( свалка) то делал новую. Если интересно пишите в личку подробнее расскажу
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Я бы побоялся сажать такой здание в таких условиях просто на фундаментную плиту.
0,55 МПа - это не хилое такое давление. Где-то читал, что ф. плиты допускается применять до 0.6МПа, а значит вы уже на грани, а с учетом не самых благоприятных условий и подавно. А какая у вас получается глубина сжимаемой толщи? И до какой глубины сделаны изыскания? В третьем варианте, у вас толщина подушки больше, но ведь глубина заложения фундаментов меньше? Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 27.10.2015 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Не дочитал, бывает...а 309 просмотров это ни о чем! ) ну и в любом случае, решение кроме тебя тут никто не примет, а насоветовать могут как хорошо, так и плохо.
П.с.: я правильно понимаю что у вас от фундаментной плиты 14м просадочного грунта? или у вас от поверхности земли 14м? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Сваи, они и в Африке сваи - спать спокойно...))). Можно и 1000мм закатать. 30 этажей за просто так, дешево (на халяву) не поставишь, тем более условия по геологии.... У меня телебашня недавно была в 200м, то же как то не по себе было, когда в масштабе свои фундаменты с высотой сравнил)))). Да и жутковато под ней стоять было, казалось от полета облаков, падает)))), хорошо запас в 5куб.м бетона накинул, шутка)))))).
Есть еще такая штука называется по модному Баретта по старому щелевой фундамент. Выполняется по технологии "стены в грунте". Одна захватка копается, под глинистым раствором. Вообще можно любую конфигурацию сотворить. Тут на сайте есть руководство по проектированию щелевых фундаментов. Сечение 600(700,800,1000) х 2500(3000)мм. Максимальная глубина до 30м. Если фрезой, то и до 50м)))). Не проблема, приедут только позовите - объемов мало...очередь стоять будет..... У меня была пара объектов, буровых станков не было, а грейфер был - выручила. Кстати первый вариант башни Газпрома в Питере Охта-Центр(Игла "наркомана"))) был как раз на таких щелевых фундаментах - не реализован, место перенесли (народ был против), не гоже портить культурное место. В интернете есть информация с грубыми чертежами - забейте в поиске. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
идея такова: докопаться до воды и расстояние от низа плиты до уровня грунтовых вод заменит галечниковой подушкой с модулем 40-45 МПа вместо песка 21,6МПа
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
1. Забудьте про уширение. У Вас уширения в этих песках не получиться, обвалиться все. Поэтому только единый диаметр сваи или бареты
2. Под такие сооружения пробные сваи и испытание статикой. 3. Такие объекты строятся с освоением подземного пространства. 4-5 этажей вниз под паркинги, ГО, технические этажи, детские сады)))) и т.п. Тогда и сваи короче. Просто свечку воткнуть неразумно. 4. Подушка будет делаться круглосуточно в любую погоду - контроль офигительный должен быть + любая подушка все равно даст деформацию.... Тут тема есть почитайте про аварию Загорской ГАЭС из-за подушки, как то тихо проскочившей мимо наших средств массовой информации))))). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Забить на традиции города, и сделать прорыв в технологиях)))).
Совет (вариант) простой, если есть деньги, стоит обратиться в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, пока там еще есть головы...и большинство высоток через них проходят. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.10.2015 в 22:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Варианты есть всегда...
Сваи опять таки )) Или рассмотрите вариант увеличения площади фундаментной плиты (увеличьте жесткость плиты за счет подземных паркингов, так называемый коробчатый фундамент ) Просто менять песок на песок...или галечник...ну это нерационально, и с экономической точки зрения - не объяснимо, мне так кажется. П.с.: О.А. Шулятьев "Фундаменты высотных зданий" читали? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
читали
----- добавлено через 32 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- сваи без уширения не держат ни черта ----- добавлено через ~4 мин. ----- делать сваи большой глубины тоже не целесообразно. по сейсмике отношение диаметра сваи к ее длине не менее 1/25. при свае длиной 25 метров уже надо делать диаметр 1м. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Dan_iil, а раскатку применить не хотите? 1-я категория просадочности раскатанными скважинами убивается. Заполнять скважины можно бетоном, щебнем, грунтом. Технология (для НСК, по крайней мере) не дорогая.
Хотя, данный способ применим при определенных IL.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Не каждый производитель работ сможет из водонасыщенных мелких песков обсадную выдернуть. Разрыв ствола на форуме в темах обсуждался.
Судя по начальным условиям стоимость фундамента может оказаться ближе к 50% стоимости здания.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
В мелком водонасыщенном песке можно неплохо набрать несущей способности висячими забивными сваями.
Почему не рассматривается вариант плиты на сплошном свайном поле? Стат.зондирование делали? У вас при шаге свай 1х1 м нагрузка будет 55 тонн на сваю. Правда возникнет ряд проблем с погружением, но все они решаемы. Замена ИГЭ-1 + КСП мне кажется вполне адекватным вариантом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Забивные не пойдут по двум причинам:
1. Рядом на расстоянии 30-40метров есть здания. 2. По сейсмике требование чтобы диаметр был равен одной 25 длины сваи. При размерах сваи 40×40 см допустимая длина 10 метров ----- добавлено через ~6 мин. ----- Одно дело когда это единственный вариант, а другое когда есть выход |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Сваи можно задавить (в песках этот вариант даже предпочтительнее). Сколько набирает свая длиной 10 м?
|
|||
![]() |
|
||||
Наверное предпочтительнее выполнить 3-4-5 этажей подземных в этом проекте, а далее Комбинированный свайно-плитный фундамент с применением свай-баретт
И желательно геологические изыскания выполнить по-глубже...может быть ниже есть скальные грунты,,, http://www.yaros.by/library/professi...s-primene.html http://www.geostroy.ru/building/pili...p-foundations/
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2015
Сообщений: 2
|
Перечислю варианты (с комментариями если правильно понял):
1. Забивные сваи - Вам не подходят по характеристикам 2. Буронабивные сваи - очень не дешевое удовольствие и сложности с изготовлением уширения 3. Стена в грунте - еще дороже чем буронабивные и опять же на что будет опираться То есть по факту причина ограничений везде свойства грунтов. Так может их изменить до требуемых характеристик? А потом использовать что угодно? |
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Не забывайте о паре пунктов СП 24.13330.2011:
1) 7.5.14 Расчет по прочности материала ствола свай в составе свайно-плитных фундаментов, большеразмерных кустов и полей свай следует осуществлять с учетом возможности перегрузки свай, для чего расчет свай по прочности ее материала следует вести на нагрузки, в 1,5 раза превышающие расчетную величину усилий в сваях. При проведении указанных расчетов следует учитывать местоположение свай в составе фундаментов. 2) 12.9 Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных. По поводу типа фундамента - viking1963 дельную мысль подсказал. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования | Julianna | Основания и фундаменты | 9 | 14.04.2015 05:22 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |