Строительный подъем в середине балки - как проще?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в середине балки - как проще?

Строительный подъем в середине балки - как проще?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2015, 22:20 #1
Строительный подъем в середине балки - как проще?
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Балка покрытия прокатная, двутавр 25Б1. Необходимо создать подъем в центре балки. Достаточно 1.5%. Прогонов нет, сверху просто лежит поликарбонат. Под него подкладывать прокладки разной толщины с нанометрическим шагом - глупо. Балок - 20+ штук.

FAQ:
1) Нет, архитектуру не изменишь
2) Если не сделать подъем - на крыше будет огромная лужа
3) Уклон в одну сторону не катит, нужна симметрия

Можно просто аккуратно их обрезать и сварить под углом, но шов получается в самой опасной точке балки, а значит балку придется изготавливать на заводе, что несколько удорожит конструкцию.

Еще из вариантов было в голове - загнуть балки по большому радиусу, но, чую, это будет еще дороже.

Накладки, фланцы - это всё затруднит укладку покрытия и попортит вид конструкции.

Возможно, я что-то упускаю, может быть есть варианты проще/дешевле/технологичней/надежней?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-001.png
Просмотров: 497
Размер:	8.1 Кб
ID:	159842  

Просмотров: 17064
 
Непрочитано 06.11.2015, 00:19
1 | #2
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Деревянный брус срезать наискось, накрутить поверх балок и на него цеплять поликарбонат.

Оффтоп: поликарбонат по балкам 25Б1 - это сурово. Какой шаг балок и какая толщина пластика, если не секрет?
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 01:24
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: мб, там пролет 10 метров
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 08:21
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
брус срезать наискось, накрутить поверх балок
Самое то. Ну может быть вместо дерева что-то ещё.
Но идея понятна - не резать/гнуть прокат, а налепить чтонить сверу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 08:56
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Arikaikai, лепи двускатную либо тот узел что в приложении. Каких либо опасений он не вызывает - обыкновенный узел. Можно сделать фланчик и его малость выпустить вниз и чутарик подребрить. Пролёт-то какой?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 09:03
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, на гнутый ГСП нет желания перейти?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 09:18
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Пролет Бармаглот угадал - 9.5. Шаг метр. Архитектурная задумка, не плюйтесь)

Налепить деревяшку - в середине балки ее 7 см, на краях ноль. Кто сможет такую красивую деревяху выпилить? 1.5% уклона - это прям очень мало же.

За узел беспокоюсь только с точки зрения того, что могут варить в поле (потому крестики вон нарисовал) несмотря ни на что, чего я там понапишу. А ручной равнопрочный - довольно сомнительная штука.

Вован, Гнутый гсп - по радиусу-то гнутый? Дык и двутавр погнуть вроде можно, да и трубы высотой 200+ редко вижу в прайсах.

Фахверк - двускатную - это как? Она вроде вот так как раз почти двускатной получится. Сильно вверх узел задрать не смогу опять же из геометрических особенностей.

Думаю, может там снизу доварить чего-нибудь, чтоб пояса раздвинуть посильней так, чтоб шов был нужен уже не равнопрочный?
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 09:24
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Arikaikai, типо этой.... ну без ребер. Варить-то где будут? Завод - то одно, на улице - то другое...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (64.0 Кб, 1381 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 09:27
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, а снег какой?
уголок к краю полки под углом до середины
симметрично
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 09:28
1 | #10
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Достаточно 1.5%. Прогонов нет, сверху просто лежит поликарбонат
для уклона кровли из сотового поликарбоната, мне попадались рекомендации в районе 15%. Вот, например, человек пишет:
http://forum.cadstudio.ru/index.php?...9913#msg119913
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 10:26
#11
ZeroLine


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71


Вот классический узел. Так же встречается подобный узел сваренный встык, но с установкой изогнутой пластины снизу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 391
Размер:	271.3 Кб
ID:	159871  
ZeroLine вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 10:53
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ZeroLine, при значительных углах - согласен, вертикальный элемент нужен, чтоб уравновешивать N из поясов. Тут с этим стенка справиться должна с головой, как мне кажется. Хотя, вероятно, ребро все равно добавлю.

ronn, спасибо, озадачили, блин) Искал что-нибудь об этом - не нашел, в Таблице 1 СП 17 "Кровли" вроде бы нечего сюда отнести, ориентировался по логике работы больше на полимерные рулонные или еще куда-то в сторону рулонных. Понятно, что поликарбонат - не рулон. Буду наверное требовать отсутствия поперечных стыков и расположения продольных строго над балками. Абсолютной герметизации тут не предполагается - сбоку все равно капать будет, особенно при боковом ветре. Да и сооружение сезонное, летнее - сцена для детей, вряд ли их в ливень потащат представления показывать/смотреть. Тем не менее за информацию спасибо.

wvovanw, пятый, неподалеку от IV по СНиП 2.01.07. По местному ТСН - раз в 25 лет аж 424 кг/м2. Формально сооружение временное и сезонного (летнего) использования, значит можно даже 0,8 по надежности применять. Считал на 3.2 кПа. Ветер III.

ФАХВЕРК, ну переменное сварное сечение - явно не то, что предполагается под "проще/дешевле/технологичней")) Если завод - то вон тот простой узел у меня опасений и вызывать не будет. Тем более, что постоянное сечение тоже довольно важно для архитектуры - там разной длины консоли будут за пределы пролета.

Что думаете насчет вот такого варианта? Многодельней вроде, зато расстояние между поясами в полтора раза больше, а значит и "равнопрочность" можно снизить до полутора раз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-002.png
Просмотров: 233
Размер:	7.9 Кб
ID:	159882  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:12
#13
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Налепить деревяшку - в середине балки ее 7 см, на краях ноль
А зачем на краю ноль? мб 12-5?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:19
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, а какие напряжения в стыке?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:22
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, да даже если и 12-5... Неужели кто-то может наделать вот таких одинаковых 50 деревяшек и неужели это будет стоить дешевле вон того стыка на заводе?

----- добавлено через 49 сек. -----
wvovanw, середина балки, максимальный момент, околонулевое Q. Продольного усилия нет.

Хотя, с другой стороны, балка ведь подобрана по устойчивости ПФИ, а не по прочности.. По прочности у неё даже в середине чуть больше половины загруженности. Значит и равнопрочность стыка не обязательна. Гениально, wvovanw! Тогда просто напишу что-нибудь вроде "проварите хорошенько, пожалуйста" и буду спать спокойно)

Вердикт - оставляю стык из первого сообщения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-007.png
Просмотров: 144
Размер:	2.9 Кб
ID:	159892  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:28
#16
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
расположения продольных строго над балками
хе - хе... Это вы должны заложить шаг рам (или балок покрытия) равный ширине листа сотового поликарбоната...
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:39
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вот так попробовать можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20151106_113523_1_HDR_p.jpg
Просмотров: 331
Размер:	218.1 Кб
ID:	159895  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:39
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ronn, монолитного)

2.05 - ширина, удвоенный шаг балок 1.98. Придется видно пилить вдоль и получать 3% отходов) Думаю, технически не сильно страшно, экономически - тоже. А вот с поперечными стыками я погорячился - это как раз сотовый длинными листами выпускают, монолитный - 3.05 в длину, то есть аж по 5 стыков будет поперечных. Жаль. Придется писать в примечаниях: "в дождь не использовать". Шучу)
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:41
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Гениально, wvovanw! Тогда просто напишу что-нибудь вроде "проварите хорошенько, пожалуйста" и буду спать спокойно)
не понял что смешного я написал?
я не зря про напряжения интересовался
категорию шва 1, тип шва 1
в проекте написать про контроль согласно табл. 4 ГОСТ 23118-2012 для шва такого-то

----- добавлено через ~3 мин. -----
ФАХВЕРК, там поликарбонат крепится к балкам, всякие выступы наверно будут лишними
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:44
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, мне нравится, только все-таки кажется, что новую вставку пояса нужно упирать непосредственно в пояс, потому я его в #12 наклонным и показал. Думаю, при малых уклонах целесообразно треугольничек внизу делать или трапецию (промежуточный вариант между твоим и моим).

Это я все про первый вариант.

Второй проще всех и лучше всех, но невозможен, если сверху нужна ровная поверхность.

Третий - а как уголок так загнуть?)

Но в данной задаче wvovanw навел меня на нужную мысль - стык равнопрочный мне и не нужен вовсе и простейшего "приварить" хватит даже с учетом ручной сварки.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял что смешного я написал?
я не зря про напряжения интересовался
категорию шва 1, тип шва 1
в проекте написать про контроль согласно табл. 4 ГОСТ 23118-2012 для шва такого-то
Я и не смеюсь, я серьезно, совсем без сарказма (да что ж с нами делает интернет - я тоже везде сарказм вижу, когда его нет).
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:46
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
стык равнопрочный мне и не нужен
лучше все же укажи равнопрочность, сны интересней будут)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:47
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Arikaikai, можно болты попробовать - обыкновенный стык на болтах по накладкам. Только верхнюю накладку под пояс. Просто рассмотри все варианты.

----- добавлено через 15 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сны интересней будут)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:50
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
можно болты попробовать - обыкновенный стык на болтах по накладкам. Только верхнюю накладку под пояс. Просто рассмотри все варианты.
тоже вариант, только что-то типа фланца
верхний пояс угловым швом к фланцу
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:53
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Я бы с ребрами нижними вариант оставил (без наклонных горизонтальных пластин). Относительно простой в исполнении, а надежность сильно возрастает. На болтох тоже хорошо, но многодельно кмк
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 11:56
#25
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
3) Уклон в одну сторону не катит, нужна симметрия
Так закройте балки по торцам (а лучше по периметру) сооружения чем-то вроде фальшпарапета, и никто асимметрии не заметит.
А на фальшпарапете можно разместить, например, рекламу спонсора.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:00
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Я бы с ребрами нижними вариант оставил (без наклонных горизонтальных пластин)
вариант I Фахверка? Но как там на нижний нижний пояс придет растяжение? Как-то так?

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Так закройте балки по торцам (а лучше по периметру) сооружения чем-то вроде фальшпарапета, и никто асимметрии не заметит.
А на фальшпарапете можно разместить, например, рекламу спонсора.
Там, к сожалению, торцами все не заканчивается, но мне стыдно показывать, что там дальше, простите))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-008.png
Просмотров: 156
Размер:	348.0 Кб
ID:	159902  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:05
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Arikaikai, вот тема не так давно была.... там вон как металлист сыграл http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1441873740
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:13
1 | #28
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


ну для разнообразия, накину еще вариант:
сделать, как рисуют косоуры - дырочка у верхнего пояса, треугольный вырез, и пару арматурин для усиления нижнего пояса.

А еще лучше было-бы заменить кондовые балки на ажурные фермочки с шагом 2 метра.
P.S. Вернее не 2 метра, а ширина листа + зазор между листами в крепежном элементе.

Последний раз редактировалось ronn, 06.11.2015 в 13:01.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:19
#29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как-то так?
Да.
Если немного абстрагироваться, то в итоге недожесткий узел в коньке и недозатяжка вместе дают неплохую картину)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 12:26
#30
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Arikaikai Я что-то не совсем понял про ненужность равнопрочности. Разве снизив прочность балки в месте шва Вы не уменьшите удерживающие силы? Тогда уж нужны напряжения не из расчета на прочность по M/W, а из нормального нелинейного расчет с учетом всех начальных несовершенств системы нагрузка-балка-опора
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 13:19
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vasya constr, почему они должны уменьшиться? Если шов способен воспринять возникающие усилия - почему бы ему не иметь права на существование?

Или Вы о том, что у балки в этой точке снизится жесткость?
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 13:38
1 | #32
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Прилепи сверху лстк шляпу или швеллер стенкой наверх, уклон задай прокладками из осб в месте креплений. Крутить поликарбонат буде лехче, аа то монтажники покрутив саморезы в полку 25б сделают твою куклу вуду и туда же прикрутят)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 13:44
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


В силу малости уклона нужно учесть конструкцию с полной загрузкой - ибо тогда уклона просто может не быть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 13:46
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а не маловато 25Б1 для 10м?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 13:47
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
маловато
маловато.... не сомневаюсь в расчетных способностях автора, но мало.....

----- добавлено через 41 сек. -----
Я почему ещё двускатную предлагал - она пожестче будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 13:58
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В силу малости уклона нужно учесть конструкцию с полной загрузкой - ибо тогда уклона просто может не быть.
Считал - прогиб не больше 4 см, в то время как подъем дает 7. Понятно, что при этом уклон уменьшается, но не в ноль.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а не маловато 25Б1 для 10м?
Зависит от шага. Тут - метр, поэтому нормально.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я почему ещё двускатную предлагал - она пожестче будет
У них там на все архитектурные ухищрения ограниченный объем денег, поэтому стараюсь удешевлять. Зимой прогибы вообще никого волновать не будут - сооружение сезонное - детский летний лагерь, сцена.
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 14:52
1 | #37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ещё вариант - иногда так косоуры делают, сделать вырез, согнуть и заварить, накинув накладку на нижний пояс.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:19
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ещё вариант - иногда так косоуры делают, сделать вырез, согнуть и заварить, накинув накладку на нижний пояс
мне кажется, ronn выше именно это и предлагал, только я не сильно понял, куда вставлять арматурины)
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:25
#39
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
только я не сильно понял, куда вставлять арматурины)
типа в радиус между стенкой и нижней полкой.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:29
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Разрез накладкой заварить - чтобы уйти от стыкового шва по стенке, на пояса накладку с изгибом а по ней продольные швы дабы уйти от стыкового - быстро считается, расчетная ситуация при среднем качестве работ вполне прогнозируема..... да, кустарно... да... может говёно смотрится, зато работает и считается....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:45
#41
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


вот типа того:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-Model.jpg
Просмотров: 108
Размер:	47.7 Кб
ID:	159919  
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:48
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


вот так?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-014.png
Просмотров: 100
Размер:	10.1 Кб
ID:	159920  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:48
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


по типу http://dwg.ru/dnl/2031 выпуск 3
ятд что арматурина там лишняя

----- добавлено через 35 сек. -----
Arikaikai, затрахпарятся вырезать.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:54
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Arikaikai, затрахпарятся вырезать
тоже так думаю. Для упрощения - можно и вот так, но тоже не очень...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-015.png
Просмотров: 80
Размер:	8.3 Кб
ID:	159921  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 15:57
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, а почему такой маленький подъем? Течь не будет?

----- добавлено через 42 сек. -----
Offtop: Arikaikai, не обижайся, но ты инженерный извращенец)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 16:05
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а почему такой маленький подъем?
АР

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Течь не будет?
будет, видимо. И это опять не сарказм, но выхода не вижу. Вон выше ronn писал, что стоит хотя бы 10-15 градусов для сотового поликарбоната использовать. У нас тут монолитный - вероятно для него более классные пути герметизации существуют. Клея налить в стыки и всякие H-образные стыковые профили. Тем более подрядчику сможем объяснить, что технологию придется соблюдать))

----- добавлено через 34 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не обижайся, но ты инженерный извращенец
ты не видел общей картины этого сооружения, ох не видел))
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 16:07
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У нас тут монолитный - вероятно для него более классные пути герметизации существуют. Клея налить в стыки и всякие H-образные стыковые профили.
хрень всё это, температурные воздействия + перемещения самого каркаса и т.д.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ты не видел общей картины этого сооружения, ох не видел))
Верю!!!)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 16:13
#48
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


или совсем наколенный вариант:
режем балки под углом 90 градусов, вставляем между ними торцевую пластину (как в посте 11). Потом разводим балки на нужный угол. Подкладываем между верхними поясами и пластиной по электроду ф4 мм. Затем обвариванием. Нижний пояс с разделкой кромок (хотя зачем разделка? чего-то я перемурдил).
Offtop: Бармаглотище узнает, убьёт.

Последний раз редактировалось ronn, 06.11.2015 в 16:18.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 16:14
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
хрень всё это, температурные воздействия + перемещения самого каркаса и т.д.
даже если уклон будет 45 градусов - от температуры и перемещений каркаса это вряд ли будет спасать. Тут все-таки не черепица, не профлист и не рулонная кровля - нахлестов нет, а значит текучесть стыков, как я вижу, сильно зависеть от угла наклона не будет. Вон там по ссылке ronn'а люди рассказывают про эффект, когда ветер задувает воду немного вверх и столб воды увеличивается, что создает увеличенное давление - вот в эту штуку верю чуть больше. Но и там сильной разницы между 10-процентным и 1-процентным уклоном особо не замечаю)
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 16:17
#50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


рассмотри как вариант - уголок по уклону, балка прямая

----- добавлено через ~4 мин. -----
"на коленке" можно сделать
всё остальное - завод
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 48
Размер:	6.4 Кб
ID:	159925  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:26
1 | #51
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Я сейчас кощунственную вещь скажу, но тем не менее:
1. На стройплощадке ставим прямую цельную балку на две опоры и раскрепляем из плоскости по максимуму;
2. Нагружаем весом одного рабочего ровно в середине пролёта;
3. Разводим костёр под нагрузкой и греем пока слегка не поплывёт;
4. Мониторим прогиб, при достижении расчетного прогиба снимаем нагрузку, тушим костёр, даём отстояться и не вмешиваемся в остывание.
5. Переворачиваем, монтируем.

Для стали С235-С245 может и прокатит... Можете меня банить отсюда, но для сооружения третьего уровня ответственности я бы для эксперимента рискнул)))
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:48
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
2. Нагружаем весом одного рабочего ровно в середине пролёта;
3. Разводим костёр под нагрузкой и греем пока слегка не поплывёт
27 балок, 27 хорошо пропеченных рабочих..
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:51
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
для сооружения третьего уровня ответственности я бы для эксперимента рискнул)
ох это отдельная тема) Оно сезонное и 3 уровня по ФЗ 384, но при этом по ГОСТу оно нормальное, да еще и с массовым пребыванием людей. Так и оставил в общих данных) Пишу это не с целью разводить обсуждение, пожалуйста.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-06-009.png
Просмотров: 62
Размер:	12.9 Кб
ID:	159945  
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:51
#54
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
27 балок, 27 хорошо пропеченных рабочих..
Offtop: Как хотите
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:54
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Shakaluka, да нет, я понял Вашу мысль, вероятно логика есть. Но рабочему действительно будет некомфортно, да и чтоб заставить сталь течь под температурой - простого костерка не хватит, я думаю. А для прожарки рабочего сверху - хватит. Да, можно заменить его на чугуниевую гирю в 100 кг, но это всё, мне кажется, даст прям минимальную точность и аккуратность (тавтология) конструкций, а стоимость, с учетом времени, горючих материалов и услуг геодезиста, будет выше, чем отдать на завод, порезать и сварить под углом)
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 18:02
#56
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Да, будет топорно и убого, скорее всего. Это рецепт на крайний случай: сварщиков нет, завода нет, изготавливать хотят из Б/У проката и так далее...
А больше мне добавить нечего, много предложений толковых и так. Пошел Ваш блог читать...
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 19:14
#57
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Ставить пластину в месте стыка поперек стыка балки плохо по причине возможного расслоя в пластине. Делать гнутую накладку по нижнему поясу тоже плохо поскольку при растяжении в нижнем поясе она будет стремиться разогнуться и не ясно, как сработает. Скорее всего, что не сработает или сработает плохо.
Я такой узел делаю следующим образом. Свариваю балки встык без промежуточных пластин. К нижнему поясу в месте стыка привариваю поставленный на ребро лист толщиной 20...30мм. В месте прохода сварного шва, соединяющего нижний пояс балки в листе делаю скос или при малом угле круговую фаску. Узел похож на предложенный в #17, только вместо таврика идет лист и нет торцевой пластины.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 21:39
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Да, Arikaikai - попал ты. Вообще резать балку ради такого уклона - БСК.
А лужа всё равно будет. А много ли дождей летом, в период эксплуатации?
Насчёт согнуть на стройке - ещё больший БСК.
Ну уж если решишь резать, то главное обеспечить надёжное соединение поясов. Стенка не столь критична.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 21:47
#59
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А много ли дождей летом, в период эксплуатации?
А когда им еще быть, кроме как летом?) Без подъема глупость получается - балки прогибаются даже под СВ, вода льется и остается огромной лужей на крыше. Не сохнет, плесень, отложения всякой гадости из воды и все такое.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт согнуть на стройке
Да я рисую на самом деле заводские реснички и буду убеждать их наготовить балок на заводе.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
главное обеспечить надёжное соединение поясов. Стенка не столь критична
Это да. Хотя надежность стенки обеспечить сильно легче в данном случае. Закон подлости...
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 21:53
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: А у нас летом дождей практически нет
Сделай подъём больше. Хотя бы 1:10. Всё равно заметно не будет.
А может просто в середине кранЫ поставить, чтоб лужу сливать?
Offtop: Помню в детстве, у нас вообще брезентовые навесы были. После дождя ходил директор лагеря с палкой и сливал воду
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:05
#61
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Arikaikai, чем не устраивает разуклонка доп элементами? пост 50 вполне рабочий вариант (как то так-же сделал бы наверно), боишься перерасхода материалов?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:09
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я бы всё-таки брус использовал. И не обязательно делать цельный, можно из кусков. Если есть лесопилка, то как хочешь тебе напилят.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:15
#63
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Бахил, ну да либо так, над балкой бы не стал издеваться
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:17
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Манифест, wvovanw'овский действительно вроде неплох, но надежность его меня немного смущает. И эффект раскрепления ВП балок листом поликарбоната (нерасчетный эффект, есссно) пропадает.

Бахил, они смогут выполнить малый уклон деревом? Вот столь малый? Я просто не представляю, как это будут вырезать...

ЗЫ: может действительно до 0.1 подниму или до 0.05 хотя бы.

Последний раз редактировалось s7onoff, 06.11.2015 в 22:24.
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:21
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Arikaikai, так ты сначала узнай. Может это вообще не проблема.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Может можно вместо дерева пластмассу какую использовать?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:25
#66
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, тут, к сожалению, придется сначала нарисовать и отдать в понедельник, а потом с подрядчиком придумывать и перерисовывать))
 
 
Непрочитано 06.11.2015, 22:28
#67
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И эффект раскрепления ВП балок листом поликарбоната (нерасчетный эффект, есссно) пропадает.
ты учитывал раскрепление верхнего пояса в расчете? Мы же про поликарбонат, или я не то что-то говорю

----- добавлено через ~1 мин. -----
пардон, невнимательно прочитал "нерасчетный эффект"
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 00:22
#68
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


to Arikaikai
1. Не что так не вечно, как временное. Сегодня детский летний лагерь, а завтра очередному «эффективному» менеджеру придет идея, что бы лагерь зимой не стоял без дела, отправлять на отдых людей. Особенно это может быть, если лагерь ведомственный. Так что снег необходимо брать 420кг.
2. Если конструкция и выдержит нагрузку, то выдержит ли сам поликарбонат? Лет 10-15 назад знакомый проектировал покрытие крытого рынка сотовым поликарбонатом (с монолитным не работал, но идея похожа будет), тогда еще штука новая и интересная для заказчика. Когда попросили у производителя дать информацию о поликарбонате, дали распечатку иностранного производителя и сказали, что наш не хуже, а то и лучше. Понятно, что инженерный глаз не мог принять нагрузку на 1м.кв почти сопоставимую с нагрузкой на профлист или защемленную контурную металлическую пластину. Так он тогда решил сами провести испытания, так сказать натурный эксперимент. Брали песок и равномерно насыпали на наш расчетный снег ( у нас около 200 кг.м2), а потом еще запас до 250кг. Так что при некоторых соотношениях пролетов прогонов у него или вырывало поликарбонат в районе шурупов или с прижимного профиля выскакивал. Возможно такое будем наблюдать и здесь.
3. Если можно взглянуть на другие конструкции, могу предложить такое: модифицированный прутковый прогон. Верхний пояс швеллер, полками вниз; нижний пояс одиночный уголок- обушок вверх, перья вниз (как пирамида); решетка - одиночный уголок. Прогоны из квадратной трубы вварены в уровень стенки швеллера. Для связевой фермы в нижний пояс вваривается ответный уголок ( т.е. сечение квадратной трубой).
Делал эту теплицу для соседа по даче, при пролете 7 м и снеге 200кг. Стоит 4 года
Информацию можно глянуть Подлипский А.А.Стальные прутковые конструкции покрытий.
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 00:22
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Так что снег необходимо брать 420кг
откуда 420-то?

Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Если конструкция и выдержит нагрузку, то выдержит ли сам поликарбонат?
Прочность монолитного на изгиб - 100 МПа. Закладываю с двукратным запасом и с расчетом по однопролетной схеме вместо двухпролетной.

Прутковые прогоны, фермы - это всё можно, но трудней и многодельней. Не думаю, что они дадут сильно сэкономить на стали, зато с узлами будут проблемы.

Кстати, прогонов тут не предполагается - балки с шагом метр.
 
 
Непрочитано 07.11.2015, 01:21
#70
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Пост 12
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 17:14
1 | #71
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Распустить вдоль двутавр 10Б1. Это можно сделать и на коленке. Из 6 метров двутавра получиться 12 м тавра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 72
Размер:	31.5 Кб
ID:	159999  
bere2005 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:13
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: bere2005, есть ощущение, что у этого сечения момент сопротивления ниже, чем у оригинального, хотя я не уверен (не считал).
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 00:43
1 | #73
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


to bere2005 может тогда лучше так распускать профиль
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 83
Размер:	18.0 Кб
ID:	160005  
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 01:25
1 | #74
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Совсем офигели!! Чего проще-прогнать по верхнему поясу трубу 50х25х2.5 с уклоном-Весит мизер и крепиться удобно.
svk вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 14:51
#75
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


И всётаки - завальцевать? Не?
Если в поле (да и не только) - как вариант термоправка, вернее термогибка. Т.Е. прогреваются вертикальные полоски в Н.П. с некоторым шагом. после остывания, места нагрева "усаживаются" - балка выгибается вверх.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:00
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kot1066, завальцевать - это согнуть? Разве может это быть дешевле и проще, чем точный рез и качественный провар?
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:15
#77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Если в поле (да и не только) - как вариант термоправка, вернее термогибка. Т.Е. прогреваются вертикальные полоски в Н.П. с некоторым шагом. после остывания, места нагрева "усаживаются" - балка выгибается вверх.
зная "наших спецов" поназагибают так, что
Arikaikai, ну что определился с вариантом?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:18
#78
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, пока промежуточным вариантом оставил заводской рез и заводской шов. С подрядчиком будем определяться потом в зависимости от их возможностей и умений))
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:18
#79
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Завальцевать - это получить выгнутую по радиусу всю балку. Согнуть - это согнуть в одном месте (прямой кусок + сгиб + прямой кусок.. Для балки это практически невозможно выполнить если очень малая длина места гиба)
Дешевле и проще. Уж поверьте.
Ну можете посчитать - 2 реза (может и с фасками) + сборка в некоем кондукторе + сварка + обработка места сварки (ну и при необходимости УЗД контроль)
Просто не у всех есть вальцы с широким по высоте захватом.

Ещё вариант - сварная балка с вырезанной по радиусу стенкой и вальцованными поясами. (в плюс - оптимальное сечение и меньше цена, т.к. лист дешевле сорта)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:18
#80
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, величину прогиба учел?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:19
#81
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw,
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Считал - прогиб не больше 4 см, в то время как подъем дает 7. Понятно, что при этом уклон уменьшается, но не в ноль.
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:23
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: прозевал)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:24
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Ну можете посчитать
трудновато)) Я думал, проблема в том, что далеко не любой завод умеет вальцевать балки, а те, кто умеют, берут больше денег.
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 15:49
1 | #84
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Offtop: Арик, что ты тут за мегамиталлхендж делаешь? Лепи гофробалку трапециевидную, закажи у Юрия в казахстане, там дешевле и экономия есть!!! (зы в РФ не факт, а у них есть!)
по теме: делай как в 11 посту, всё равно на заводе заказывать лучше и надёжнее, чем соплями по-месту на монтаже играться.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:20
#85
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Если балка 25Б1, пролет 9,5м, прогиб 4см, то нормальные напряжения в профиле в зоне стыка получаются около 1150кг/см2, ну +-.
Можно сварить через фланец (просто 2-х сторонним угловым швом) или встык - вопрос "религиозных предпочтений". Если есь хороший сварщик, тогда можно и на площадке все провернуть, но тогда УЗД я б заложил для спокойствия.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:23
#86
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
через фланец
вряд ли получится, если покрытие непосредственно к балкам крепится
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:48
#87
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


прекрасно получится
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:53
#88
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бармаглотище, если конек сделать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:55
#89
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Катет шва 8мм, фланец будет выступать тоже на 8-10мм. Такие моменты решаются прокладками из специального материала (забыл название под конец дня, не резина, а что-то похожее..)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 20:25
#90
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Offtop: Не ну каК дети (с)
Ребята поликарбонат все едино по обрешётке надо крепить из профильной трубы, а у трубы стенка нужной толщины (2,0-2,5 мм)
http://otente.ru/polikarbonat/chem-k...k-metallu.html - тут кое-какой ликбез)) (взято отсюда - http://www.yandex.ua/yandsearch?rdrn...t=1447089655.2 ))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 21:12
#91
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Ребята поликарбонат все едино по обрешётке надо крепить из профильной трубы
эт кто сказал?
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 23:50
#92
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
эт кто сказал?
Это практика говорит.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в середине балки - как проще?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56