Расчет фундаментной плиты на текучих грунтах
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 8743
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Думаю тут нужен расчет на первое предельное состояние. Если этот расчет проходит, то смотреть что получается по осадкам.
По поводу полагания на результаты расчета, надо трясти геологов о том, что может произойти (набухание, усадка, консолидация и т.п.)
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
1) Существует интересная советская технология замены грунта т.н. песчаные сваи. В скважины засыпается с уплотнением песок. Методику расчёта не знаю, но должна быть в виде руководства, наверное.
Этот вариант я вам очень рекомендую. 2) Ну а чем плохи сплошная плита 33х93 м ? Или подобные широкие плиты под стенами ? Чем плоха просто увеличенная подошва ? 3) Знаю реальный пример. На текучих глинах с Е=4 МПа и фи=2 градуса построили насосную береговую станцию. Вибрация от больших мощных насосов выше человека высотой и т.п. Фундаменты под основную часть - деревянные сваи, над ними слой песка около 0,5-1 м, над ними сплошная плита. Фундаменты пристроек - ленточные, вроде бы без свай, хотя уже не помню. Через 40 лет осадка была практически равномерной (чудом, инженер КЖ0 был видимо гением) и составила более 1 м (видимо прослойка пронзилась сваями, сваи позже дополнительно сгнили). Здание просто образовало углубление в поверхности с большой лужей под стенами (были дефекты цоколя по морозостойкости, фактически весь цоколь заменил). Но там была вибрация. Когда я там делал пристройку в виде лишней кирпичной стены - я сделал просто широкий ленточный фундамент шириной >3 м. Но у меня уже вибрация сильно уменьшилась, так как насосы демонтировали в том же проекте. И я воспользовался прочной прослойкой между текучей глиной и новым фундаментом. 4) У вас, конечно, разная осадка будет. Подозреваю бОльшей проблемой будут не осадки, а из разница. Рекомендую сделать запас по высоте помещения катка 20-30 см, так как здание осядет, а каток нет, а там трубы и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2015 в 15:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109
|
Я бы на забивные посадила, насквозь эти 10-ти метровые текучие глины прошла бы.
в scad осадку свай неверно считает и несущую способность- тоже лучше вручную. В Лире- не скажу. К тому же все плиты и тп могут реально поплыть гораздо сильнее, чем сейчас, в связи с изменившимися условиями в грунтах, а сваи уже встанут на несущий грунт. Каток оставила бы "плавать" на плите на этих текучих грунтах с запасами на вертикальные перемещения Получается под каркас - сваи. полы- отдельно, встройки с подвалами- тоже на сваи.
__________________
С уважением, solnishek :) |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
ТС пишет про висячие сваи, проблема будет в том, что на текучих грунтах особого смысла в них нет, т.к. по боковой поверхности нести практически не будет (в зависимости от Il). Можно сделать уширение сваи под острием, но опять же, все индивидуально.
Думаю плита с послойной заменой грунта будет дешевле чем буронабивные сваи и не обязательно заменять все 10м гилны.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Вижу два варианта:
1. Доп. инж-геол. изыскания до приемлемых грунтов и свайный фундамент. 2. Опять же забивные сваи с статическими испытаниями. И никакого нытья по поводу "дорого" и "нереально". "Дорого" будет, когда зарубят на экспертизе, а "нереально" при строительстве. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Вот вы все на сваи каток сажаете... А ведь расчётная схема неизвестна, ТС молчит... А там может быть одна арка на 70 м с мега Q и N на опоре... А чем горизонтальную силу воспринимать ? Сваей в болоте ? Или наклонную сваю до скалы на 100 м доводить ?
![]() Пускай уже ТС сам проектирует по алгоритму столбчатые->ленточные->плита->сваи->плитно-свайный->замена грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
А может там вант! Испытают сваю на выдергивание. Tyhig, Вы правильно отметили: "Пускай уже ТС сам проектирует по алгоритму столбчатые->ленточные->плита->сваи->плитно-свайный->замена грунта". Потому как информации дозированая. Что-то мне подсказывает, что в итоги свайный фундамент будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
наслушалась ![]() 12 метров в итоге делаю сваи под колоннами и плитный ростверк |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
не надо сарказма, расскажите лучше, где написано, что текучие грунты не работают по боковой поверхности? цитата была, что сваи "по боковой поверхности нести практически не будет (в зависимости от Il)"
"практически" "в зависимости" - ну что это такое? напоминаю, что у меня там не торф, но тоже не очень приятные слои динамических нагрузок не планируется, сваи будут бурить, потом статически испытывать. так почему не будут нести по боковой поверхности? а можно без? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Это если про них не написано "тиксотропные", "обладают ползучестью" или что-то подобное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
круто! а,извиняюсь - зачем ? без дырки нельзя? высокие трибуны? или это типа ложи ? для VIP ?
нежесткое .. жесткое как раз к неравномерным осадкам чувствительнее. Offtop: а аквапарк действительно напоминает..до замены покрытия на жб. а пролеты жб части какие? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
пролеты жб поперек здания 6-7.5м, вдоль те же 12м и чего это не жесткое? расчет идет совместно с работой грунта, тем самым неравномерность осадок и будет учтена вы тут все про забивные сваи говорите, а на площадке существующая застройка вокруг. ничего не забить. только бурить |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
+ Большую несущую способность получите сваи, чем при забивке.
- стоимость оборудования для давки Хороший вариант с заменой грунта, почему не рассматриваете?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
это первое, что рассматривали - замена части грунта под плитой. но замена части - это также довольно непредсказуемо.
заказчик из двух зол выбрал сваи. к тому же на площадке проводилось статическое зондирование, есть несущая способность в нескольких точках Последний раз редактировалось azarova, 02.12.2015 в 10:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
Думала про буро-набивные, сейчас склоняюсь к вдавливаемым (ввиду существующей застройки забивать не стоит), должно выйти подешевле. По расчету несущая способность свай выше, чем по результатам зондирования от геологов. что конкретно интересует? ----- добавлено через ~5 мин. ----- а вообще тема была озаглавлена так "Расчет фундаментной плиты на текучих грунтах" про сваи все более или менее понятно - упирай во что-то несущее, считай, и вуаля а вот что делать с фундаментной плитой? не делать вовсе? почему частичная замена грунта - это вариант (как считают некоторые)? как быть с теми текучими грунтами, что останутся? можно ли как-либо гарантировать их работу? спрогнозировать? пока я поняла так, что ничего тут не спрогнозируешь, лучше сваи. может, кто-то уверен в обратном? ----- добавлено через ~6 мин. ----- p.s. считала без учета возможного отрицательного трения. полагаю, в этом и ошибочность расчетов |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
посмотрел геологию. это питер. тут лучше бы местные отозвались, тк это - Петербург Достоевского.
а вы говорите - хоккей.. рыхлые пески ,тиксотропные текучие суглинки до 12 м глубины,напорные воды... глубина скважин 25 м, зонд - 21 м. похоже,под плиту на ест .основании, тк для свай (под концом 15 м) при длине свай 12+5 (грубо) + 15 м под концом = 32 м глубина скважин.. или есть незыблемая уверенность , что ниже тот же грунт? Экспертиза - карманная ? под концами свай - где песок с Е=50 МПа, где суглинок с Е=12 или 15 МПа. Разность осадок пройдет ? и- ключевая фраза из отчета - Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
думаю, этим и руководствовались геологи, т.к. зондирование было до глубины 15м от поверхности под концом свай везде суглинки, пески сваи должны пройти насквозь |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
К.т., СП 24 : [это не бюрократия,посчитайте осадки Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() И чего о цене инженер думает? Там только 1 этап 1 миллиард. Ну уйдет часть в карман и что? Гарнатию дает только бог, а прогноз специалисты. У вас ведь так и так должен быть раздел "Геотехническое обоснование" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
привычка да и гос.экспертизы нынче кусачие, за сметной стоимостью следят и рубят все, что могут |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
не глубже необходимого для расчета осадок
Цитата:
с таким настроением сложно.. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на продавливание. | Irina11 | Основания и фундаменты | 33 | 23.03.2017 13:08 |
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва | Venice | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2015 09:02 |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Расчет фундаментной плиты | Irina7S | Основания и фундаменты | 2 | 13.12.2012 16:25 |