Фланцевое соединение на болтах класса прочности 10.9
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
||
Просмотров: 29177
|
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
Соединения на высокопрочных болтах следует рассчитывать в предположении передачи действующих в стыках и прикреплениях усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным. Марки стали: 40Х «Селект»
А болты класса прочности 10.9 не обеспечивают передачу усилий через трение, просто растяжение, при этом если их затянуть, как высокопрочные, то они могут лопнуть, поэтому я и боюсь, в проекте они без натяжения, а значит нет трения, а значит еслть вероятность неравномерных усилий в болтах, но один плюс есть, я надеюсь на контргайки, которые удерживают от раскручивания, а значит болты никуда не должны деться, но все же хотел бы знать мнение на форуме, так как я всегда нахожусь в фазе развития, век живи век учись... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Вы давали преднатяжение для них? Класс 10.9 далеко не слабый болт, но без преднатяжения может быть щелевая коррозия, неравномерная загрузка и что-то еще нехорошее. Так-то читаем п.5.6 СП16 и делаем вывод. Сами по себе болты 10.9 исполнения ХЛ могут ставиться во фланцы
Последний раз редактировалось Vasya constr, 27.11.2015 в 23:55. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Узел то выложите. Фланцевое соединение работет немного не так. Прочитать можно в рекомендациях по проектированию фланцевых соединений и у Катюшина (его расчет предполагает пластику).
Кстати недавно делали итальянский проект, адаптировали вообщем ) у них все монтажные стыки -на фланцах . Болты 10.9. Узелочки маленькие компактненькие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
Преднапряжения нет, если бы я задал преднапряжение, то была б вероятность, что болты б лопнули...поэтому они просто держат растяжение, но надеюсь они не разболтаются за счет контргаек, про щелевую коррозию читал, за это тоже страшно....завтра выложу чертеж, спасибо что откликнулись!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Для начала - давайте разберемся непосредственно с болтами.
По какому ГОСТ заложены болты класса прочности 10.9 в вашем проекте? Offtop: Болт 10.9 вполне себе может являться высокопрочным. Наиболее часто применяемые высокопрочные болты - именно класса 10.9. Вопрос - какое конструктивное исполнение болта было заложено? По какому ГОСТ? Отсутствие преднатяга не скажется на самом болте, оно скажется на работе фланца. Далее. Фланцевое соединение не является фрикционным, никакого трения в нем нет, есть работа на изгиб и растяжение в направлении толщины двух железяк, стянутых между собой Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2015 в 00:15. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
10.9 - достаточно высокопрочные. Фланцевые соединения должны не на высоко- или низкопрочных болтах делаться, а на болтах с контролируемым натяжением. Контроль натяжения - главное. А класс болта влияет уже по сути только на количества и диаметры.
Цитата:
Это возможный способ, но он имеет слишком много "но". Как минимум, снижается жесткость узла, в том числе продольная. В соединениях с контролируемым натяжением натяжение обеспечивает неразбалтываемость - нет перемены знака напряжений в резьбе - она всегда работает одинаково, поэтому гайка не скачет и никуда не девается. В соединениях без контролируемого натяжения нужно контрить гайки. Надежда - слабый способ обеспечения надежности. В двух темах сразу спрашиваю)) А если в узле есть Q? Случайное ли, от нецентрированности осей раскосов при изготовлении или нарочное, если в узле нет раскосов и стоек. Q фланцы воспринимают в стиле фрикционных соединений. В рекомендациях по расчету и прочее ФС вроде даже рассказывается об этом, ЕМНИП. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вот возьмем серию молодечно. Болты там на фланце нп приняты М24, при этом усилие натяжения - от 0,15 растягивающей силы в узле до 20 тонн. Во фрикционных соединениях 24 болт тянут... На сколько? = )) 24 тонны? = )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
кроме того. 8 болтов. 8*0.15=1,2. Т.е., с учетом растягивающей силы, один болт сжимает на... 0,15-1/8=0,025 от растягивающего усилия в нижнем поясе. Предположим, в поясе - 100 тонн. тогда от преднатяга останется... 2,5 тонны. Вместо 24 , положенных 24-му болту при фрикционах ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2015 в 03:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Товарищи! То, что вы называете "преднапряжением" - вообще-то называется затяжкой.
Болт без затяжки никуда вообще ставиться не может, и в срезных соединениях в том числе. Вопрос только в том, контролируется она или нет (с учетом того, что "строительные" резьбы М20 и выше перетянуть сложно). Не затягивать гайки, чтобы болты не порвало - это новое. Offtop: Надо предложить автолюбителям колеса от руки прикручивать. А чтоб болт не открутился - сажать на эпоксидку Непосредственно по теме - и сказать нечего... Кто подписывал экспертизу - за тем в первую очередь приедут, если что. За ГК - во вторую. Последний раз редактировалось lexabelic, 28.11.2015 в 03:12. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
lexabelic, а чего - затяжка болта - не преднапряжение?)
В 90% случаев болт без контролируемого натяжения имеет на порядок меньшее усилие преднапряжения. Да не так чтоб. Если 10.9 М24 может затянуть до "щелчка" динамометрического ключа хороший крепкий тяжелый мужик в одиночку, то такой же 5.8 он этим усилием с радостью порвет) Бармаглотище, к чертям эту воду в ступе, я лучше спать)) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
А если правильно тянуть ключами - может быть на 40% затянут, а может на 200% Простой пример: фланцы трубопроводов. Контроля момента нет. Но тянуть надо "хорошо" (для чего там и площадь болтов подбирается на усилие 2...2,5 от пробного давления - защита и от пере, и от недо) По поводу приведенной вырезки из книги - я, например, вижу, что в основном люди так и работают (только любят удлинители... ну а резьбу до М14-М16 и без трубки сорвать можно), т.е не затянуть нормально - как бы "западло"... Последний раз редактировалось lexabelic, 28.11.2015 в 06:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
выкладываю обещанный узел, еще на листе в примечаниях было написано следующее:
1. Для стальных конструкций принимать марку стали С245 по ГОСТ 27772-88 2. Сварку производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75*. Катет шва 6, кроме обозначенных 3. Поверхности трения не подлежат грунтованию и окраске, но должны быть очищены от загрязнений, ржавчины и обезжирены 4. В болтовых соединениях использовать контргайки и пружинные шайбы так у меня в чертеже в нижнем узле все же имеет место трения и значит работают болты, как высокопрочные...но про затяжку болтов ни слова...думаю по месту рабочие должны были догадаться, что нужно их затянуть, чтобы обеспечить трение поверхностей... может все не так уж плохо? спасибо всем за то что помогаете! стоит ли мне звонить в фирму мою старую и сообщить о том, что болты не высокопрочные стоят? или болты 10.9 будут работать ни хуже и трение есть и контргайки, правда про затяжку болтов не написано... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это в спецификациях отображено обычно. А для фланцев сталь должна быть совсем другая.
Цитата:
Цитата:
Еще раз - 10.9 - высокопрочные. 900 МПа - это много. Внимательно прочитайте пункт 5.5 СП 16.13330.2011. Так что в принципе сделали Вы нормально, единственное - нужно указывать усилие затяжки и рисовать болты треугольниками. Сейчас для обеспечения правильной работы узла можно приехать на объект, подняться к фермам с динамометрическим ключом (980 Н*м, метровый ключ, взять можно в аренду у нормальных монтажников. Стоимость ключа производства РФ около 20 тысяч, так что аренда на денек-другой обойдется в 2-4 тыс.руб.), проверить натяжение болтов. Плюс - проверить щупом зазоры согласно СП 70.13330.2012 - там все четко расписано. Правда для затяжки по-хорошему надо бы разгрузить фермы. Что там на покрытии? Какой снеговой район? Ну, какое соотношение расчетной снеговой к расчетной постоянной нагрузке? Если, например, 10:1, то крыша без снега, я думаю, может считаться вполне разгруженной. ЗЫ: еще я бы узнал, где и кто изготавливал фермы. Если завод с опытом - они могли догадаться заменить марку стали фланцев и отфрезеровать поверхности нормально и в КМД где-нибудь дописать про затяжку болтов. Если на стройплощадке - скорее всего там фланцы из С245 с грибами по полсантиметра и фланцевое соединение из них уже не сделаешь) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А теперь сам его перечитай, особенно - перечень ГОСТов. И сами ГОСТы.. = )) Ну и заодно - 5.6 пункт прочитай. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
Самостоятельно, "за свой счет", завод не будет покупать более дорогую сталь для фланца (вместо какой-нибудь заложенной в проекте Ст3) и вводить фрезеровку поверхностей - кто за это платить-то будет? Заводы работают, чтоб деньги зарабатывать, а не дарить заказчикам, прикрывая неумных КМщиков (которых этот завод знать не знает и знать не особенно-то и хочет). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2015 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
да, я сказочный долбоидиот, особенно если гл. конструктор ничего не сказал мне, когда видел, что подписывал и консультировал меня какие болты брать, зная, что на то время я был неопытный...
в чертеже в штампе Разработал - я, Проверил - Гл.констр кто-нибудь может мне сказать четко, что делать? если все оставить как есть и не звонить в старую контору по этому поводу... в п.5.5 СП я нашел этот пункт, спасибо за подсказку, написано следующее: "Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9" Значит у меня все ж высокопрочные болты, но не сказано про затяжку, по идее должен быть КМД (точно не знаю) и там точно не должны были это пропустить, кстати, марку стали фланца могли тоже подкорректировать в КМД! Звонить в старую контору или нет и что сказать? пожалуйста дайте совет, может со стыком ничего и не произойдет? количество болтов принято с большим запасом... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
По какому ГОСТ приняты болты в том проекте? 10.9 - это лишь временное сопротивление разрыву стали болта. Эта сталь может быть разной. Могут быть разными конструкция и размер болта. Так что далеко не все болты класса прочности 10.9 являются "высокопрочными для применения во фрикционных и фланцевых соединениях" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Согласно нормам - нет
Это понятное дело)) С другой стороны, если уже смонтировано и принято, и (якобы) площадь болтов с двойным запасом - стоит ли человеку так убиваться, не спать ночами, самому купить и ночью ехать менять болты в стыках и т.п? Поднимать исполнительную, сертификаты на болты? )) То же самое про марку стали. Да, в (пост)СССР 40Х "селект" до М24 жестко задана. Но сейчас вроде от этого хотят уйти: http://www.npcmostov.ru/?cat=information Цитата:
Ну в любом случае, сталь "не 40Х" - намного меньшее зло, чем отклонения в монтаже/изготовлении/проектировании, кмк. Зазор между фланцами, недотяжка и многое другое. Вот куда смотреть надо. Последний раз редактировалось lexabelic, 28.11.2015 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
+ сама конструкция болта. по 52644 болты идут с увеличенными размерами "под ключ". Например, у 24 болта по 52644 размер "под ключ" 40-41 мм при высоте головки 17, а по 7798 - 36 под ключ при высоте головки 15. Гайки - то же самое. 52644 требует гаек по 52645 с размером под ключ 40-41 при высоте гайки 23,5 (средняя), а 7798 хочет гайки по 5915, для М24 под ключ 36 и высота 19. Т.е., не только сталь разная - но и размеры. ----- добавлено через ~3 мин. ----- там ссылка на тот же 52643. Но в перечисленных сталях отсутствует сталь, которая идет на 10.9 по 1759.0 и из которой будут изготовлены болты 10.9 по 7798, а именно - 07Х16Н6. И гайки 10.9 по 5915 - из нее же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
А вы не путайте её сюда, это нержавейка
![]() Для класса 10.9 "черные" стали, кроме перечисленнных в "высокопрочных" гостах - 30ХГСА, 35ХМ, 16ХСН, да вроде 30ХРА, да вроде бы 38ХС.... А 40ХН, например, почему-то нет, и это удивляет.... Кстати, в ЕН 14399 (который мы все скоро примем) про марку стали вообще ни слова. 10.9 - и всё! Последний раз редактировалось lexabelic, 28.11.2015 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
народ мне бы хотелось узнать, как бы вы поступили в такой ситуации? оставили бы все как есть и пусть несут ответственность гл констр и экспертиза (хотя меня тоже скорее всего привлекут, если не дай Бог что случится) или связались бы со старой фирмой, где гл конструктор уже давно уволился (она уволился перед моим увольнением)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Да ничего с ним не будет. Ну раскроется щель между фланцами, возможно немного неравномерная нагрузка на болты будет. Щель повлечет коррозию, если в цеху среда не агрессивная, то корродировать очень долго будет. А неравномерность нагрузки на болты компенсирует большой запас по прочности.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, правильно, про размеры что-то я подзабыл. Увеличенный размер по гостам на "высокопрочные" болты, я думаю, обусловлен в первую очередь чтоб увеличить площадь контакта и уменьшить, соответственно, местное давление болта на сталь фланца и т.д.
Я предложил Вам посчитать для успокоения увеличение прогибов фермы, почему не хотите? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
потому что снижение жесткости, потому что отсутствие восприятия Q, потому что напряжения от возможной щелевой коррозии.
Зачем закладывать преднапряг во фланцы, если и без него все нормально? Все эти динамометрические ключи, журналы, подписи, вызов представителей заказчика, отчетности, акты... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
С каких пор болты на срез совместно с растяжением перестали работать?
по факту - редкое ФС с преднатягом не имеет щелей, достаточных для проникновения влаги и воздуха. Так и есть. Зачем усложнять себе и другим жизнь там где это не нужно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Вы серьезно?)))
Если так стоит вопрос - то вот ответ. Чтоб не усложнять жизнь - надо избегать фланцевых соединений элементов металлоконструкций. Сварка встык с полным проваром/сварные накладки/накладки на ВПБ. На срез работа там - опять же нерасчётная. Будут болты работать, куда ж деваться им. Но нерасчетная. Спрашивается - за каким, используя современные методы расчета (СНиП и пр и пр, без улыбки), конечноэлементные САПР, учитывая всевозможные неплоские модели работы каркасов, прочие "притяжения луны" - и вдруг практически намеренно допускать нерасчетную работу узла, когда напряжения/усилия в элементах ну совсем отличны будут от "картинки"? Ну не смогут если его, фланец, сделать нормально - зачем его сувать? Возьмите ж/б балку, в середине выковыряйте бетон миллиметров 50 по всему сечению, и вставьте туда прокладку ("фланцы"), естественно, с зазором. Арматуре будет хорошо?? (Я в ж/б дилетант, поэтому вопрос серьезно - ей нормально будет?)))) Болтового соединения без "преднатяга", по-русски затяжки - быть вообще просто не может))) Без затяжки на срез - называется "на пальцах/осях", на растяжение - совсем такого не бывает. Цитата:
Другое дело - фланцы на изгиб (отгиб) работают совсем нерасчетно. Последний раз редактировалось lexabelic, 30.11.2015 в 19:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вполне серьезно. Вы занимаетесь констатацией без агрументации.
Цитата:
Одни донецкие знают, чего в мире бывает, а чего нет. Для примера посмотрите еврокоды по соединениям МК. Там обязательно найдете ФС на болтах без преднатяга, в которых болты работают и на срез и на растяжение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Это аргументация? ))
Мы, наверно, говорим о разных вещах. В понятиях русских переводчиков Еврокода-3 (и в вашем), "преднатяжение болтов" есть то, что вообще русским языком называется сдвигоустойчивое (фрикционное) болтовое соединение. Я имею ввиду, что пусть поперечную силу болты воспринимают на срез - но на растяжение они должны быть затянуты до усилия, препятствующего раскрытию стыка (в первом приближении, в предположении абсолютно жестких на изгиб фланцев хотя-бы). Пусть даже этого усилия не хватит для создания "сдвигоустойчивости". Что гайки закручивать нужно, и сильно закручивать - вы согласны?)) Или вы от руки?)) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
Например соединения с применением овальных отверстий, допускающие перемещение. С постановкой контр. гайки естественно. В одном направлении подвижно, в другом болты на срез работают.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Конечно аргументация. Законы механики во всех странах работают одинаково.
не бывает абсолютно жестких на изгиб фланцев. Цитата:
Раз Вы тронули аналогию с ЖБ, то давайте ее разовьем. Ведь Вы знаете, что есть предварительно напряженные панели перекрытий. Эти панели предварительно напрягают для минимизации прогибов и раскрытия трещин при относительно больших пролетах панели. А если мне нужна панель в два раза меньшего пролета или под вдвое меньшую нагрузку? Ее непременно нужно преднапрягать, даже если прогибы и раскрытие трещин будет в норме и без преднапряжения? или это уже не расчетная конструкция? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: По моим прикидкам проходит и 4 болта... Так, вообще...
И, главное, мне так мозги сразу выносят, если я в теорию углубляюсь... А сами то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Цитата:
Это в бетоне трещины раскрываются. Фланцевый болтовой стык раскрываться не должен вообще (в пределах расчетной модели, конечно). Хотите - почитайте тут или тут. Последний раз редактировалось lexabelic, 30.11.2015 в 22:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Спасибо, читал, немного в курсе дел. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Offtop: lexabelic, Вы случайно не машиностроитель по образованию?
Цитата:
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> Последний раз редактировалось REDS, 30.11.2015 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Зачем же тянуть? Так чтоб не разболталось за 50 лет))) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Случайно да. Болтам не все ли равно где торчать? Разница только в величине "допускаемых напряжений". ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Да. Неправильно запроектируешь - неправильно и работать будет))) Бэз обид) Так необходимую жесткость и прочность можно ж обеспечить исходя из расчетной модели. Непонятное усилие предварительной затяжки, раскрытие зазора - как напряжение от расчетной нагрузки в болте определите? А переменность внешней нагрузки, которая 100% при раскрытии зазора воспринимается болтом - как это ему? В реальных конструкциях и так огрехов достаточно, и в расчетных моделях достаточно. Но пусть хоть "на картинке" будет норм. Последний раз редактировалось lexabelic, 30.11.2015 в 23:31. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Offtop:
....я так и думал. Ну тогда Вам виднее и Вы конечно правы, но повторю: Пример: соединения с применением овальных отверстий, допускающие перемещение. С постановкой контр. гайки естественно(препятствующей самоотвинчиванию гайки). В одном направлении подвижно, в другом болты на срез работают. Натяжение болта = 0. Что не так?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
REDS, Если это какая-то механика в шифоньерных дверях, или типа поводков в евроокнах - все так. Собственно, это уже не болтовое соединение, как таковое.
Если это крепление стойки фахверка к стропильной ферме (компенсация прогиба фермы) - то я против, чтоб наживить рукой и законтргаить)) Потому что верх фахверковой колонны не должен болтаться, как резинка от трусов |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
А что это по Вашему позвольте осведомиться?
С чего ему болтаться, если пластина фахверковой стойки находится между двух пластин приваренных к ферме? ...ну это Ваше мнение. Сколько предлагаете тянуть?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Если М20 - ключем без трубки "до упора". Что даст усилие натяжения P прибл.=М/(0,2d), где М=длина ключа х силу монтажника = 0,4 м*(15...25 кг) = 6...10 кгм, тогда Р=(6...10)/0,2/20=1,5...2,5 т, что при коэф-те трения листов 0,15...0,25 (две плоскости трения, если между двух пластин) даст усилие сдвига 450...1250 кг на один болт. А потом притрется, и будет меньше.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95
|
Народ в общем решил добавить податливость в стык нижнего пояса, по закону Гука, путем введения упругой связи
1. Определил удлинение болтов от нагрузки (кстати, пересчитал ферму и в нижнем поясе у меня не 80 тонн, а 60 тонн) dl=Nl/EA=60000*5/2100000*28.24=0.00506 см = 0,000051 м где А=3,53*8шт l=5 см (длина болтов) 2. Определил жесткость для упругой связи 60000/0,000051=1176470 т/м В итоге: 1. Верхний пояс стал чуть загружен на -0,5 т (незначительно) 2. Деформации по Z увеличились на 2 мм (24.2 мм против 22.35) 3. Деформации по Х увеличились на 0,4 мм (5.79 против 5.75) думаю все нормально будет (от неопытности, фермы нереально мощные, но это и выручило меня, когда стал смотреть их спустя 2 года) |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Дали мне проект КМ на проверку. Рама - металлическая колонна, жестко соединенная с фундаментом, и жестко соединенная с фермой покрытия. Везде фланцы из стали С255, нижний пояс фермы (стандартный фланцевый узел) и узел сопряжения фермы (аналогично) и колонны на простых болтах 8.8.
Жизнеспособен ли проект? Вроде в нарушении всех норм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
topotun, а с чего вы взяли там рамное сопряжение с колонной? Если сбоку, то ещё не факт.
см. http://dwg.ru/dnl/1691 со стр. 278 |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
не стоит переходить на личности. Тем более вы не знаете сколько лет у меня опыта. Я бы с радостью не влезал бы в это г...о, но начальство приказало. Узлов в проекте КМ нет! Прикладываю поперечку и ферму. Вопрос про фланцевый стык нижнего пояса фермы на обычных болтах без натяжения остается открытым.
----- добавлено через ~2 мин. ----- материал фланцев указан С255(в конструкции работающей на растяжение), высокопрочные болты не указаны, ну и натяжение соответственно. Конструктив узла проверить не могу - расчетных усилий нет. Правда на глаз смущает колонна рамы - 30К2 С255 при шаге рам 6м, пролет фермы 24м. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Тут все очевидно.
Может вам к экстрасенсу обратиться? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я не перехожу, извините, если показалось.
вот его б сразу и показывали. Конечно чушь собачья нарисована. Вот навскидку замечания к листу 20 (только по части фланца): 1) Отсутствует боковая проекция фланцевого монтажного узла нижнего пояса фермы 2) Ребра фланцевого узла не приварены к фланцу 3) Фланец толщиной 25 выполнен из стали С255 4) (возможно) Не выдержаны расстояния от болтов до ребер и до края фланца. 5) Нет требований к изготовлению и монтажу фланцевого соединения 6) Монтаж фланцевых соединений по СП 16 выполняется на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, высокопрочными болтами считаются болты классом не ниже 10.9 7) Не указаны стандарты на сталь, профили, болты. 8) Не замаркированы ребра фланцевого соединения. 9) Обосновать отверстия диаметром 25 мм под болты диаметром 24 мм. ----- добавлено через ~1 мин. ----- в таблице написано, что для позиции 2 (нижний пояс) ОПОРНОЕ УСИЛИЕ равно 49.0. Видимо попугаев. |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Спасибо за ответы. С узлом нижнего пояса все понятно. Вопрос - будет ли авария, если так все и построят или не факт?
По узлу колонна - ферма - он все же жесткий? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Кто-то проектировал внизу холодильник, а наверху решил не париться?))[/quote] Да типа того) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
to topotun
У вас уйма информации. Если предположить, что усилия в таблице верны, то по опорному раскосу можно сказать, что у вас вертикальная нагрузка на ферму примерно 1.7т/м. А дальше сами решаете. Предполагаете передачу момента (опорного) по средством поясов на колонну, то у вас не проходит колонна на изгиб, это без учета того, что с большей долей вероятности, ферму считали по однопролетной шарнирной схеме, а потом кто-то решил добавить кусочек нижнего пояса к колонне, так сказать, для «прочности», что влечет за собой еще и соответствующую систему связей. Предполагаете опирание фермы шарнирно (нижний пояс у опоры может перемещаться) - получаем расчетные значения усилий из таблички, с соответствующим значениями и фланцами. Хотя на колонне сталь по лучше на опору заказана, может и здесь банальная опечатка при копировании. И за одно, некоторые элементы решетки на эти заявленные усилия, на первый взгляд, не пройдут в узлах, точно необходимо считать. +1 к карме автора за название этого проекта (см. штамп) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? | Kukuruza | Металлические конструкции | 12 | 10.12.2012 17:03 |
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 1 | 18.06.2012 23:08 |
БОЛТЫ класса прочности 5:8 | net imeni | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.04.2011 14:53 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |